Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Klassik - 09.12.18 - klo:13:13

Otsikko: Alpha Innotec WZS 61H häiriöt
Kirjoitti: Klassik - 09.12.18 - klo:13:13
Tervehdys

Rohkenin liittyä foorumiin, kun alkoi omassa koneessa ongelmaa olla

Oma kone käynyt nyt aikalailla päivälleen viisi vuotta lattialämmitteisessä omakotitalossa, neljä vuotta asuttu talossa.
Tähän saakka olen kerran lisäyttänyt nestettä maapiiriin. Nyt alkoi sitten kuumakaasupuolelle tulla vikakoodia, joka pysäyttää koneen. Koneen häiriölokia olen kirjannut ylös. Kone on pysähtynyt 6 päivän sisään 7 kertaa, eli lokiin kirjautuu häiriöitä enemmän. Onko muilla tullut vastaavia häiriöitä jossakin vaiheessa? Koneen myyneestä LVI- liikkeestä asiaa jo kysyinkin, mutta he eivät suoralta kädeltä osanneet sanoa mikä komponentti pitäisi vaihtaa. Kuumakaasuanturia itse veikkaisin. Kuumakaasun näyttölämpötila on pysähtyneessä koneessa 150 astetta, onko se sitten todellinen lämpötila vai anturin virheellinen lukema, en osaa vielä sanoa. Mutta 150 asteen lukema sen koneen pysäyttäneen, koska yläraja on 120 astetta.

Häiriö   pvm.   klo.
710   3.12.2018   16:47
714   3.12.2018   18:47
710   3.12.2018   18:47
710   4.12.2018   17:44
714   5.12.2018   18:29
714   6.12.2018   5:18
704   6.12.2018   5:23
710   6.12.2018   7:18
714   6.12.2018   7:18
704   6.12.2018   7:23
714   6.12.2018   22:26
710   9.12.2018   4:25
704   9.12.2018   11:52
Otsikko: Vs: Alpha Innotec WZS 61H häiriöt
Kirjoitti: Matias - 09.12.18 - klo:17:25
Lainaus
Kuumakaasun näyttölämpötila on pysähtyneessä koneessa 150 astetta, onko se sitten todellinen lämpötila vai anturin virheellinen lukema

Täytyy olla virhelukema.
Todennäköisesti viallinen kuumakaasuanturi,kannattaa uusia