Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Trasseli - 21.11.18 - klo:20:40
-
Olemassa olevaan laitteistoon tulee ajankohtaiseksi maalämpöpumpun vaihto.
Keruupiirin mitta ei ihan riitä talon "täysteho"-lämmitykseen, mutta ainakin boschin invertterin automatiikka kuulemma rajoittaa pumpun kierroksia jos keruupiirin lämpötila laskee liikaa (-3c)
Jos keruuupiirin max on 6kW niin onko järkeä laittaa 3-12kW invertteripumppua?
-
Tuossa koneessa voidaan rajoittaa kierroslukua, siis lämmitystehoa.
On sitten eri juttu, jos keruupiiri ei kestä suurempaa, kuin 6 kW lämmitystehoista maalämpökonetta.
Eihän siinä sitten taida olla sitä järkeä!
-
Eli sitä tehon yläaluetta ei saa koskaan käyttöön, ei edes kesällä jos esimerkiksi tarvitaan nopeasti ja paljon lämmintä käyttövettä?
-
Onko keruuna kaivo vai vaakakeruu.
Kaivosta voidaan hetkellisesti ottaa isompi teho, koska lämpöä on varastoituna putkea ympäroivässä vedessä.
Hetkellinen kuorma voi olla vaikkapa pari tuntia.
Vaakakeruun ominaisuudet riipuvat putkea ympäröivän veden määrästä ja siihen ei ole mitään yksiselitteistaä vastausta, "It depends".!
-
Vaakakeruu, 400m maa-aines märkää hiekkaa.
Mitäs tapahtuu kun keruupiiri "jäätyy" mitä nyt tällä paremmalla ohjauksella yritetään välttää? Kompura käy mutta lämpöä ei tule ja hyötysuhde romahtaa?
-
Vaakakeruu, 400m maa-aines märkää hiekkaa.
Mitäs tapahtuu kun keruupiiri "jäätyy" mitä nyt tällä paremmalla ohjauksella yritetään välttää? Kompura käy mutta lämpöä ei tule ja hyötysuhde romahtaa?
Lämmityskaudella vaakakeruun jäätyminen ei haittaa,teoriassa lämmöntuotto hiukan paranee.
Jääkerros keruuputkien ympärillä suurentaa keruupinta-alaa
Loppukeväästä kun jäätynyt maa putkien ympäriltä sulaa niin routimista saattaa esiintyä putkilinjojen kohdilla,saattaa tulla jonkinlaiset painumat putkien kohdille kun maa sulaa.
Ainakin meillä savimaassa kävi näin,hiekkamaa ei taida kovin herkästi routia ::)