Otsikko: Käyttövesivaraaja ja maalämpöpumppu sarjaan?
Kirjoitti: Samiaa - 21.10.18 - klo:21:50
Olisi teknisessä tilassa vanha käyttöveden sähkövaraaja turhan panttina. Mietin sellaista, kannattaisiko se kylmävesi ottaa sisään sinne säiliöön ja sieltä ajaa maalampöpumpun tankkiin vasta? IVT manttelivaraaja kyseessä.

Suurimpana hyötynä ajattelin että voisin siinä tapauksessa lämmittää varaajaa aurinkopaneeleillani, joiden avulla vähintään käyttöveden esilämmitys on tehtävissä (kesäaikaan tietenkin kokonaankin) ja manttelivaraajan menisi monesti huoneenlämpöistä vettä täysin kylmän veden sijaan.

Eli, voinko kytkeä tuon uudelleen niin että otetaan kylmä sisään tuonne ja ajetaan sieltä sitten eteenpäin MLP varaajaan?
Otsikko: Vs: Käyttövesivaraaja ja maalämpöpumppu sarjaan?
Kirjoitti: sundanic - 21.10.18 - klo:22:05
Itsellä juurikin toisinpäin, MLP tulee kylmä ja nostaa KV:n 48 asteeseen.   Varaaja priimaa sen 65 asteeseen.   Etu.  MLP ei tarviste tappaa legionellaa ja kuuma vettä riittää tappiin asti. väh 12henk perä jälkeen saunassa eikä kv ole loppunu ja kesäaikana ei juuri pumppu käynnistele pikkusuihkuissa.
Otsikko: Vs: Käyttövesivaraaja ja maalämpöpumppu sarjaan?
Kirjoitti: fraatti - 21.10.18 - klo:22:50
Olisi teknisessä tilassa vanha käyttöveden sähkövaraaja turhan panttina. Mietin sellaista, kannattaisiko se kylmävesi ottaa sisään sinne säiliöön ja sieltä ajaa maalampöpumpun tankkiin vasta? IVT manttelivaraaja kyseessä.

Suurimpana hyötynä ajattelin että voisin siinä tapauksessa lämmittää varaajaa aurinkopaneeleillani, joiden avulla vähintään käyttöveden esilämmitys on tehtävissä (kesäaikaan tietenkin kokonaankin) ja manttelivaraajan menisi monesti huoneenlämpöistä vettä täysin kylmän veden sijaan.

Eli, voinko kytkeä tuon uudelleen niin että otetaan kylmä sisään tuonne ja ajetaan sieltä sitten eteenpäin MLP varaajaan?

Eikai siinä mitään estettä ole kunhan vettä ei säilötä legionellalle suotuisassa lämpötilassa pitkiä aikoja ja säännöllisesti tehdään legionella kuumennokset.

Varaajan eritykset pitänevät siitä huolen että vesi ei kovin herkästi lämpeä tuolla huoneen lämpötilaan. Joskus aikoineen kirjoitteli varaajien erityksistä tånne jonnekin ja niistä voisi periaatteessa laskeskella kuinka hyvin/huonosti lämpö siirtyy. Epäilen että tästä hyöty on aivan minimaalinen ja huoneeseenkin lämpö tulee kuitenkin samasta maalåmpöpumpusta. Tosin hiukan paremmalla hyötysuhteella.
Otsikko: Vs: Käyttövesivaraaja ja maalämpöpumppu sarjaan?
Kirjoitti: Kimmo_L - 22.10.18 - klo:05:37
Itsellä juurikin toisinpäin, MLP tulee kylmä ja nostaa KV:n 48 asteeseen.   Varaaja priimaa sen 65 asteeseen.   Etu.  MLP ei tarviste tappaa legionellaa ja kuuma vettä riittää tappiin asti.

Tämä on ehkä yleisempi järjestys varaajille.

Tuosta legionella-asiasta: Jos MLP varaajan lämpötiloja ei koskaan nosteta korkeammiksi, siinä on iso tilavuus vettä pysyvästi legionellalle suotuisessa lämpötilassa. Jos siellä sattuisi kasvamaan legionellaa, suuren kulutuksen aikana se tulee toisen varaajan läpi suihkulle ennen kuin sähkövaraaja ehtii lämmittää sitä tarpeeksi lämpimäksi bakteerien tappamiseen.

On varmaan kohtalaisen epätodennäköistä, että sinne päätyisi legionella kasvamaan. Silti mielestäni tuo järjestely ei vapauta siltä, etteikö MLP:n varaajalle tarvitsisi tehdä legionellantappokuumennuksia välillä.
Otsikko: Vs: Käyttövesivaraaja ja maalämpöpumppu sarjaan?
Kirjoitti: sundanic - 22.10.18 - klo:19:00
Tämä on ehkä yleisempi järjestys varaajille.

Tuosta legionella-asiasta: Jos MLP varaajan lämpötiloja ei koskaan nosteta korkeammiksi, siinä on iso tilavuus vettä pysyvästi legionellalle suotuisessa lämpötilassa. Jos siellä sattuisi kasvamaan legionellaa, suuren kulutuksen aikana se tulee toisen varaajan läpi suihkulle ennen kuin sähkövaraaja ehtii lämmittää sitä tarpeeksi lämpimäksi bakteerien tappamiseen.

On varmaan kohtalaisen epätodennäköistä, että sinne päätyisi legionella kasvamaan. Silti mielestäni tuo järjestely ei vapauta siltä, etteikö MLP:n varaajalle tarvitsisi tehdä legionellantappokuumennuksia välillä.
   Kuten kirjotiin llämpötila nousee 48 asteeseen joka kerta kun se tekee kuumaa vettä.    Tietoa legionella bakteerista: Lämpötila on tärkeä legionellabakteerien kasvuun vaikuttaja. Legionellat pystyvät lisääntymään, kun lämpötila on 20 - 45 °C. Parhain kasvulämpötila-alue legionellalle on 30 - 37 °C bakteerikannan mukaan vaihdellen. Legionelloja on havaittu vesinäytteistä, joiden lämpötilat ovat olleet 6 - 66 °C, mutta legionellasolujen vaurioituminen alkaa jo, kun lämpötila on tasaisesti pitkään yli 46 °C:n.
Otsikko: Vs: Käyttövesivaraaja ja maalämpöpumppu sarjaan?
Kirjoitti: WPF - 26.10.18 - klo:09:14
Tämä on ehkä yleisempi järjestys varaajille.

Tuosta legionella-asiasta: Jos MLP varaajan lämpötiloja ei koskaan nosteta korkeammiksi, siinä on iso tilavuus vettä pysyvästi legionellalle suotuisessa lämpötilassa. Jos siellä sattuisi kasvamaan legionellaa, suuren kulutuksen aikana se tulee toisen varaajan läpi suihkulle ennen kuin sähkövaraaja ehtii lämmittää sitä tarpeeksi lämpimäksi bakteerien tappamiseen.

On varmaan kohtalaisen epätodennäköistä, että sinne päätyisi legionella kasvamaan. Silti mielestäni tuo järjestely ei vapauta siltä, etteikö MLP:n varaajalle tarvitsisi tehdä legionellantappokuumennuksia välillä.

On epätodennäköistä. Keski-euroopassa, Saksa, Sweitsi, Belgia ym. Legionellasäädökset ei koske alle 600 litran varaajia. Vesi vaihtuu niin tiheään.