Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: joukahainen123 - 18.10.18 - klo:13:34

Otsikko: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: joukahainen123 - 18.10.18 - klo:13:34
Noin 14 vuotta pyörittyään alkaa SH9:n kompressori olla tiensä päässä. Laite kyllä toimii hyvin muuten.

Onko tiedossa osaavaa tahoa pääkaupunkiseudulla joka tuohon kompressorin vaihtaisi?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: JJ72 - 22.10.18 - klo:07:56
Mitkä on oireet ja käyttötunnit/käynnistykset?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: joukahainen123 - 23.10.18 - klo:12:54
Käyttötunteja on hieman päälle 28 000.

Oireet on tällä hetkellä normaalia kovempi käyntiääni, ja minusta myös entistä lämpimämpänä käynti. On
päässyt myös kuivumaan hiljattain, vuotanut niiden täyttö/tarkastusnippojen kautta.  Sinänsä toimii kyllä
vielä ok, mutta vaihtokypsä alkaa olla.

Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: SH7,vm2008 - 25.10.18 - klo:13:01
Minulla kovempaa ääntä piti n. puolisen vuotta kunnes lopullisesti hirttäytyi kiinni. Nyt on tulossa DHL-kuljetuksena euroopasta uusi. Minulla SH7 ja siihen passeli kompura kustanti kuivaimen kanssa 752€+DHL-kuljetus+putkarin asennus. Jos ei toimi niin menee takaisin myyjäliikkeeseen. Toisessa päässä kun on sukulaismies ollut kompuran ostamassa.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: SH7,vm2008 - 25.10.18 - klo:15:48
Noista kompressoreiden tilailuista sen verran että kuljetettava ehdottomasti pystyasennossa. Jos öljyjä ei ole sisällä niin sitten ei ole väliä. Jos öljyt pääsevät kuljetuksen aikana väärälle puolelle on kompressori entinen.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: JJ72 - 26.10.18 - klo:07:33
Tarkottaako toi sitä, että maalämpöpumppuakaan ei saa kantaa esim kyljellään?

Mä oon tota kompuran vaihtoa joskus pähkäilly, ei ole ajankohtanen, toivottavasti vielä moneen vuoteen  :D mutta voiko ton 9.4kW kompuran tilalle laittaa samalla isomman jos ja kun joskus entinen hajoaa?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: WPF - 26.10.18 - klo:09:24
Tarkottaako toi sitä, että maalämpöpumppuakaan ei saa kantaa esim kyljellään?

Mä oon tota kompuran vaihtoa joskus pähkäilly, ei ole ajankohtanen, toivottavasti vielä moneen vuoteen  :D mutta voiko ton 9.4kW kompuran tilalle laittaa samalla isomman jos ja kun joskus entinen hajoaa?
Ei voi. Lauhdutin ja höyrystin on mitoitettu 9,4kW:n teholle.

Kompurapaketin kyljessä on yleensä sellainen tyhjiönuoli, jossa alaosassa sisällä punaista jauhoa, jos kone on ollut kallellaan, niin koko nuoli on punainen ei vain alaosa.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: Murre - 08.02.19 - klo:21:44
Noin 14 vuotta pyörittyään alkaa SH9:n kompressori olla tiensä päässä. Laite kyllä toimii hyvin muuten.

Onko tiedossa osaavaa tahoa pääkaupunkiseudulla joka tuohon kompressorin vaihtaisi?

Saitko jo vaihdatettua uuden kompressorin?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: joukahainen123 - 11.02.19 - klo:17:54
Moninaisten vaiheiden jälkeen vaihtotyön tekijä löytyi valmistajan suunnalta. Oilonin mies kävi kompressorin uusimassa.

Täytyy kyllä ihmetellä miksi ei helpohko keikka pääkanpungin toimijoita kiinnostanut. Hyvää tuntilaskutusta olisi ollut tiedossa. Ja kovin vaikeaa tuntui olevan sanoa edes sitä etteivät keikkaa ota, joko jätettiin vaan kyselyyn vastaamatta, tai sitten vastattiin mutta kadottiin johonkin. Ei luulisi olevan liian vaikeaa lähettää esim. sitä yhtä sähköpostia että nyt ei ehditä/pystytä.

Noh mutta hintaa Oilonin tekemänä tälle tuli yhteensä noin 1800€ (alvilliset hinnat). Kompressori noin 1000€ ja työt matkoineen 800€ (tuosta tulee vähän takaisin kotitalusvähennyksen kautta).
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: kilehto - 12.02.19 - klo:12:36
Oliko ed kompura tyyppiä ZR...

Mitä lukee uudessa?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: joukahainen123 - 18.02.19 - klo:19:31
Alkuperäinen oli ZR, uudessa lukee ZH.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: kilehto - 23.02.19 - klo:18:28
Mitä kaikkea piti tehdä? Eli siis muutoksia erityyppisen kompressorin vuoksi?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: joukahainen123 - 24.02.19 - klo:14:18
Tuo kompressorin vaihto oli ilmeisesti aikalailla yksi yhteen. Kylmäaineiden lisäksi vaihdettiin kuivain, ja siinäpä se. Ei sen kummempia muutoksia.

Oilon tuota ZH mallia suositteli, kertoivat että näihin ovat vaihtaneet jos vaihtaa on pitänyt.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: Murre - 19.03.19 - klo:08:43
Tuo kompressorin vaihto oli ilmeisesti aikalailla yksi yhteen. Kylmäaineiden lisäksi vaihdettiin kuivain, ja siinäpä se. Ei sen kummempia muutoksia.

Oilon tuota ZH mallia suositteli, kertoivat että näihin ovat vaihtaneet jos vaihtaa on pitänyt.

Se on syytäkin vaihtaa ZR- > ZH-malliin tarpeen tullen, koska vanha versio on alunperin kehitetty ilmastoinnin jäähdytykseen, eikä lämpöpumppuihin... Esim. ZH-version sähkömoottori yms on kehitetty lämpöpumppuihin ja hieman korkeammille lauhdelämpötiloille.

Kompressori itsessään on fyysisesti aika liki saman kokoinen, mutta pieniä eroja on, jotka on syytä huomioida asennuksen yhteydessä ja sen jälkeen..
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: Kalevi6 - 09.05.20 - klo:17:36
Tervehdy kaikille. Uutena foorumilaisena tulen heti ongelman kanssa, mutta ajattelin täältä saavani parhaimman riippumattoman mielipiteen. Eli minulla on SH7 maalämpöpumppu ollut noin 12 vuotta käytössä ja oireina oli, että kompressori lähti ensin käyntiin ja sitten pian se sammui hetkeksi, kunnes käynnistyi uudelleen. Minusta kompressorin ääni oli voimistunut aiemmasta ja käyntiajat vaikuttivat pidemmiltä, sekä lämpöpumpun sisälämpötila oli minusta aiempaa korkeampi. Päättelin, että kaikki ei ole ihan kunnossa ja siirryin varalämmitysvastukselle.
 
Otin liitteen valokuvan ja siinä vasemmanpuoleisen venttiilin yhteydessä on öljyä. Ilmeisesti vuoto on  jossain kohtaa lähellä tätä venttiiliä tai itse venttiilissä.

(https://img.aijaa.com/m/00114/14835048.jpg) (https://aijaa.com/3IDTNp)

Nyt se minua askarruttanut kysymys, että kannattaisiko minun pyytää maalämpöasentaja
a)   korjaamaan vuotokohdat ja täyttämään järjestelmä uudelleen
b)   vaihtamaan suoraan kompressori uuteen ja samalla tekemään tarvittavat korjaukset
c)   Vaihtamaan maalämpöpumppu kokonaan uuteen invertterimaalämpöpumppuun

Ajatus näissä vaihtoehdoissa on se, että onko vajaatäytöllä ollut kompressori päässyt vaurioitumaan ja se, että onko maalämpöpumpun muilla osilla vielä niin paljon elinikää jäljellä, että kompressorin vaihto kannattaa tehdä.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: tomppeli - 09.05.20 - klo:17:46
Kannattaa ottaa kylmäkalle täyttämään systeemi.
Kone ei ole vielä liian vanha, eikä vuoto ole vioittanut kompressoria.
Kylmäaine vain on aika kallista..
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: Murre - 19.05.20 - klo:23:44
Imuputken huoltoventtiilin neula vuotaa, jos sieltä kerta öljyäkin tulee.

Pätkäkäynti on merkki esimerkiksi kylmäainevuodosta. Missä päin laite sijaitsee?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: enins - 26.05.20 - klo:21:14
Tuo kompressorin vaihto oli ilmeisesti aikalailla yksi yhteen. Kylmäaineiden lisäksi vaihdettiin kuivain, ja siinäpä se. Ei sen kummempia muutoksia.

Oilon tuota ZH mallia suositteli, kertoivat että näihin ovat vaihtaneet jos vaihtaa on pitänyt.

Moi,
Meillä on samanikäinen ja noin 27500 h käynyt SH9. Eilen havahduttiin sen normaalia suurempaan käyntiääneen ja metalliseen kilkutukseen. Kompuran vaihto lienee siis edessä ennen talvea. Sikäli harmi, että odottelin viitisen vuotta pidempää käyttöikää.
Malttaisitko kertoa mikä tuon korvaavan kompuran tarkka malli on, ZH...

Edit: korjattu käyntitunnit oikeaksi
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: enins - 05.06.20 - klo:17:18
Moi,
Meillä on samanikäinen ja noin 27500 h käynyt SH9. Eilen havahduttiin sen normaalia suurempaan käyntiääneen ja metalliseen kilkutukseen. Kompuran vaihto lienee siis edessä ennen talvea. Sikäli harmi, että odottelin viitisen vuotta pidempää käyttöikää.
Malttaisitko kertoa mikä tuon korvaavan kompuran tarkka malli on, ZH...

Edit: korjattu käyntitunnit oikeaksi

Oilonilta tuli tieto, että ZH26 olisi korvaava kompura ja kyllähän heidän webshop-sivulta ko. tiedon olisi heti löytänyt.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: enins - 10.09.20 - klo:18:47
Saksasta kompura, kuivain ja huoltoventtiilit 882 € rahteineen, vaihtotyö kylmäaineen kera 525 €.
Käyntiääni on entisen murinan sijasta sirinää.

Eiköhän tuolla lämmitetä taas seuraavat 28000 h.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: fraatti - 22.09.20 - klo:10:27
Saksasta kompura, kuivain ja huoltoventtiilit 882 € rahteineen, vaihtotyö kylmäaineen kera 525 €.
Käyntiääni on entisen murinan sijasta sirinää.

Eiköhän tuolla lämmitetä taas seuraavat 28000 h.

No nyt alkaa olemaan sopiva hinta kompressorin vaihdosta.
Mistä sait työlle tekijän?
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: enins - 26.09.20 - klo:09:26
No nyt alkaa olemaan sopiva hinta kompressorin vaihdosta.
Mistä sait työlle tekijän?

Eräs paikallinen kylmälaitehuolto (Rauman Kylmärakenne Oy) hoiti vaihdon.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: Kalevi6 - 18.10.20 - klo:12:26
Ammattimies kävi tutkimassa SH7 pumppuani ja vikadiagnoosi oli laajempi kuin pelkkä kylmäainevuoto. Kylmäainetta oli vuotanut matalapainepuolen huoltoventtiilistä yli 30 % normaalista kylmäainemäärästä. Tämän lisäksi lauhdepuolen vesipiirissä kiersi huonosti vesi, joka sitten aiheutti sen, että kylmäkaasu ei jäähtynyt ja lauhtunut normaalisti. Tästä sitten seurasi korkea kaasun lämpötila ja kaasun yläpaineraja-anturi pätki kompressorin käyntiä. Korkea kaasun lämpötila ja korkea paine olivat sitten edesauttaneet kompressorin saavuttamaan sen käyttöiän. Oumanin säätimessä ei ole kaasulle lämpötilamittauksia ja tämä tilanne ei varoittanut etukäteen.

Juurisyy tähän laudepiirin tukkeutumiseen saattoi olla se, että minulla on maalämpöpumpun kanssa mustasta raudasta tehty varaaja, jonka sisällä oleva vesi kiertää lauhdepiirissä ja lattioissa. Minulla ei myöskään ollut mutasihtiä lauhdepiirissä suojaamassa lämmönvaihtimia. Vaikka saattaisin saada lämmönvaihtimet putsattua vastavirtahuuhtelulla ja mutasihdin lisättyä lauhdepiiriin, niin se ei edelleenkään poista mm. mustan raudan tuomaa ongelmaa, että ainakin lattialämmitysjakotukkien virtausmittareihin saostuu ruostekalkkikerrostumaa ja samaa saostumaa voi olla muuallakin lattialämmityspiirissä. Kun kaikki nämä tekijät vedin yhteen, niin koko maalämpöpupun vaihtaminen tuntuu mielekkäälle ratkaisulle, vaikka rahallisesti se kirpaisee. Jatkossa minulla on mutasihdit sekä seuraan muiden lämpötilojen lisäksi myös lauhtumis- ja höyrystymislämpötiloja, sen tämä ainakin minulle opetti.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: aarne - 18.10.20 - klo:13:11
Tuo puhdas kiertovesi on mielestäni väheksytty seikka lämmityssysteemeissä. Itse olen miettinyt inhibiitin käyttöä hanaveden törkyjen eston apuna lämmityksessä ja jopa akkuveden käyttöä lämmityssysteemissä mineraalittomuutensa takia. Miksei laimeahko propyleeniseoskin, niissähän yleensä inhibiitit jo valmiiksi mukana.
Siinä vaan huomioitava valmistajien määräykset jos käyttää mitään lisäaineita ja miettii takuu asioita. Ja lisäksi jos mitään terveydelle haitallisia aineita systeemeihin työntää, niin käyttöveteen kahden seinämän taktiikka.
Mutta kattilakivet ja mustien putkien muju ei varmasti paranna minkään systeemin toimintaa.
Otsikko: Vs: SH9 ja kompressorin vaihto
Kirjoitti: Roori - 18.10.20 - klo:14:07
Magneettinen suodatin olis hyvä näiden rautapitoisten kanssa hyvä olla, omassa harkinnassa myös kun sopiva aika koittaa...