Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: pete1 - 16.09.18 - klo:20:29

Otsikko: Wpc 7 vastukset ei mene päälle
Kirjoitti: pete1 - 16.09.18 - klo:20:29
Koneen mukana tullut taipuisa keruupiirin alkupätkä alkoi tiputtaa messinki osasta( pieni hius halkeama) . Vuoto kasvoi ja kone toppas. Ongelma on ettei mene itsestään varakäytolle, kun laittaa käsin varakäytölle siltikään ei vastukset kytkeydy. Ylilämpösuoja ei ole lauennut, reletestillä vastukset pelaa ja näytössä vilkkuu kesk.tila. Varakäyttö on päällä asetuksista. Huoltomies poikkes kattoon ja palaa asiaan huomenna paremmin, kun ei hänkään saanut pelaamaan vastuksia. Onnex ilppi seinällä ja lämpöä riittää,mutta näin kolmen päivän jälkeen on vähän kylmää käydä suihkussa. Alkaa epäilyttään et olis ohjelmassa buki joka ei anna vastauksilla käskyä mennä päälle , vaikka  keruupiirin paine on alhainen ja kompura ei käynnisty. Onko kellään mitään tietoo vastaavasta?
Otsikko: Vs: Wpc 7 vastukset ei mene päälle
Kirjoitti: Matias - 16.09.18 - klo:22:44
Lainaus
Vuoto kasvoi ja kone toppas. Ongelma on ettei mene itsestään varakäytolle, kun laittaa käsin varakäytölle siltikään ei vastukset kytkeydy.

Oletko kuitannut häiriön?
Otsikko: Vs: Wpc 7 vastukset ei mene päälle
Kirjoitti: Kimmo_L - 16.09.18 - klo:23:37
Minkä vuosimallin Wpc7:sta puhutaan?

Onko nykyinen malli, jossa ohjauspaneelin pyöritettävä säädin on keskellä, vai vanhempi, jossa se on oikealla puolella?
Otsikko: Vs: Wpc 7 vastukset ei mene päälle
Kirjoitti: pete1 - 17.09.18 - klo:00:14
Käyttöönotto 11/2016 eli on uusi malli.

Viat on kuitattu ja huoltomies käynyt tunnin verta, eikä saatu pelittään vastuksia ja samalla huomattu uusimman mallin vaihtoventtiilin vuoto😂.  Putkari tulee alkuviikosta korjaamaan keruupiirin vuotoa, ja huoltomies palaa asiaan ja vaihtoventtiin uusintaan  selvittelyn jälkeen,mut olis kiva saada lämmintä vettä jo aikasemmin.
Otsikko: Vs: Wpc 7 vastukset ei mene päälle
Kirjoitti: Kimmo_L - 18.09.18 - klo:06:03
Varmistan vaan, että onhan tarkistettu, että vastauksille oikeasti tulee sähköä?

Stiebelissä vastuksille tulee erillinen syöttökaapeli ryhmäkeskuksesta.
Vastusten syötön sulakkeet eivät ole pois päältä?

Kirjoitit, että reletestillä vastukset menee päälle. Onko tämä todettu vain releiden napsahduksesta vai tarkistettu, että vastukset alkavat lämmetä?
Otsikko: Vs: Wpc 7 vastukset ei mene päälle
Kirjoitti: pete1 - 19.09.18 - klo:18:14
Reletestillä kun jättää vastukset päälle , nii vesi lämpiää. Eli vastukset toimivat.

 Laitteen ohjausboxi on viallinen ja uusia osia on tulossa: mgf- venttiili, ohjausboxi ja keruupiirin taipuisat putket.

Vastukset saatiin lopulta päälle maahantuojan ohjeen mukaan.
Otsikko: Vs: Wpc 7 vastukset ei mene päälle
Kirjoitti: pete1 - 22.09.18 - klo:12:50
Jälleen maalämpö pelaa. Maahantuoja hoiti osat 3 päivässä. Ilmeisesti osat tulivat Saksasta ja paikallinen kylmäalan ammattilainen Kylmäx Oy hoiti homman viikonloppuna kuntoon. Molemmat hoitivat homman loistavasti maaliin👍👍👍. Voin suositella molempia yrityksiä  ja jäi hyvä maku takuuhommista . Näin mallikkaasti ei toimi Volkkarin takuuhommat😀