Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: mlp5cee - 30.08.18 - klo:11:56

Otsikko: C5 käyttöikä
Kirjoitti: mlp5cee - 30.08.18 - klo:11:56
Meillä on 2001 käyttöönotettu IVT Greenline C5 maalämpöpumppu. Sille on kertynyt käyttötunteja n.59600. Tähän asti se on toiminut loistavasti.

Kuinkahan kauan ko. mallin kompressorit ovat yleensä kestäneet? Entä muut komponentit? Mietin tässä hiljakseen, pitäisikö pumpulle tehdä jotain jo etukäteen. Kun se todennäköisesti hajoaa joulunpyhinä tai silloin kun itse olen jossakin reissussa ja paikalla vain talonvahti.

Onko komponentteja helposti saatavissa vai kannattaisiko vaihtaa pumppu kokonaan uuteen?  Kiertopumput yms. tuskin maksavat maltaita, mutta entä kompressori, varaaja ja Rego 600?

Tulevaisuudessa harkinnassa on aurinkosähköjärjestelmä ja sen liittäminen mlp:n kaveriksi. Se vaatinee suuremman varaajan kuin tuo nykyinen. Samoin loggaus ja etäkäyttö ominaisuudet ovat varmaankin harpanneet ison askeleen eteenpäin vuodesta 2001.
Otsikko: Vs: C5 käyttöikä
Kirjoitti: WPF - 30.08.18 - klo:14:52
Ajelet sen vaan rauhassa loppuun.

Luultavasti kompura rupee ensin oireileen, koska sähkosat ja KV pumput ovat kestäneet näinkin kauan.

Toisaalta uudet tehottomammat kylmäaineet on tulossa, joten sitä ennen kannattaisi vaihtaa, mutta vaatii laskentaa...
Otsikko: Vs: C5 käyttöikä
Kirjoitti: mlp5cee - 02.09.18 - klo:09:59
Lainaus
Toisaalta uudet tehottomammat kylmäaineet on tulossa, joten sitä ennen kannattaisi vaihtaa, mutta vaatii laskentaa...

Millä aikataululla muutoksia on tulossa?
Otsikko: Vs: C5 käyttöikä
Kirjoitti: WPF - 05.09.18 - klo:15:37
Millä aikataululla muutoksia on tulossa?

olikohan 2022?