Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Lämäri - 26.07.18 - klo:17:53

Otsikko: ILP viilennykseen
Kirjoitti: Lämäri - 26.07.18 - klo:17:53
Onko joku hihnalla ilmalämpöpumppurintaman tuotteista? Maaviileä ei enää riitä ja nyt laitetaan pumppu viilennykseen...
150 m2 viilennettävää ja tarjottu Fujitsun 12 LL pumppua, jossa 3,5 kWh.
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: fraatti - 26.07.18 - klo:18:00
Onhan kaikkien tilojen lämmitys pois päältä? Laatoitetut ja mieluiten myös pesutilojen. Koita jäätyykö siellä jalat jos lämmityksen katkaisee. Meillä ei ainakaan jäädy ja lattioita ei oo lämmitetty kun ulkolämpötila kohoaa yli 15 asteeseen.

Olen itsekin käynyt paikassa missä asukas jäähdyttää konvektorilla pää märkänä ja samaan aikaan lattioista hohkaa kuumaa sen minkä kerkiää.  :D

Eihän ilmanvaihtokone tee helteillä mitään typerää? Eli lto päällä jo sisällä viileämpi kuin ulkona ja lto pois mahdollisesti jos sisällä kuumempi kuin ulkona?
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: Lämäri - 26.07.18 - klo:18:08
On kaikki pois päältä ja säädöt kunnossa. Kaivo on aika hyvätuottoinen lämmön suhteen ollut aina ja talvellakin antanut joskus lähes +10. Nyt kun on toukuusta lähtien painettu lämpöä kallioon, niin varaahan se lämpöä. Toivottavasti pitkälle talveen...
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: Lämäri - 26.07.18 - klo:18:08
Niin, siis +15 antaa maasta ja +19 takaisin.
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: sailor - 26.07.18 - klo:18:58
Onko joku hihnalla ilmalämpöpumppurintaman tuotteista? Maaviileä ei enää riitä ja nyt laitetaan pumppu viilennykseen...
150 m2 viilennettävää ja tarjottu Fujitsun 12 LL pumppua, jossa 3,5 kWh.

Hyvin toimii ja 3.5kW kone riittää mainiosti viilennystarkoituksiin. Meillä on nyt helteiden aikana ottoteho luokkaa 300-400 wattia, jollaa kämppä pysyy siinä lämpötilassa kuin haluaa. Pumppu on jauhanut nyt vissiin kohta kuukauden yhtä soittoa  ???

Nuo kaivon lämpötilat kyllä vaikuttavat uskomattoman korkeilta...kerrotko kuinka viilennys on toteutettu?

Trendin käyrästä näkee että kannattaisi kääntää jälkilämmitys (eli viilennys) päälle koska kosteiden tilojen vesi on alle 22 astetta  :)
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: Lämäri - 26.07.18 - klo:19:16
Jälkilämmitys päälle, niin sisääntulevan ilman lämpö lähtee nousuun.

Toteutus ihan tavallisesti:
Viilennyshaara on sijoitettu Valloxin ohjeiden mukaan, siten että kaivolta tuleva neste haarautuu sekä pumpulle että IV-koneellen. Paluu pumpun jälkeen.
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: fraatti - 26.07.18 - klo:20:36
Jälkilämmitys päälle, niin sisääntulevan ilman lämpö lähtee nousuun.

Toteutus ihan tavallisesti:
Viilennyshaara on sijoitettu Valloxin ohjeiden mukaan, siten että kaivolta tuleva neste haarautuu sekä pumpulle että IV-koneellen. Paluu pumpun jälkeen.

Eikös rinnalle kytketyssä jäähdytyksessä ole ollut yleensä se ongelma että kun mlp käynnistyy niin kierto patterilla pysähtyy. Siksi nämä on usein kytketty erillisenä haarana joko konetta ennen tai jälkeen?

Virheellisesti jostain syystä kuvittelin että siellä on vilennys patterin sijasta tehokkaampi konvektori. Mistä mainitsemasi lämpötilat on mitattu? Ettei ne vaan näyttäisi liian korkeita lämpötiloja esim huonon kontaktin tais eristyksen takia?
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: Lämäri - 26.07.18 - klo:20:43
Voi olla, että näyttävät, mutta ovat ainakin linjassa aiempien mittausten kanssa. Mittarit on jo kerran vaihdettu uusiin, kun epäiltiin, että rikki...tai sitten ovat kaikki neljä olleet rikki, mutta lukemat ovat samoja...

Mittaukset putkista juuri ennen lattian alle menoa...

Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: fraatti - 26.07.18 - klo:21:17
Voi olla, että näyttävät, mutta ovat ainakin linjassa aiempien mittausten kanssa. Mittarit on jo kerran vaihdettu uusiin, kun epäiltiin, että rikki...tai sitten ovat kaikki neljä olleet rikki, mutta lukemat ovat samoja...

Mittaukset putkista juuri ennen lattian alle menoa...

Onko mittarit anturitaskuissa vai putkien pinnalla? Onko putki muovia vai jotain muuta materiaalia? Millaiset mittarit ovat, irralliset vai johonkin koneeseen kuten mlp kytketty? Onko mittarit olleet kytkettynä asennuksen alusta saakka? Millainen lämpötila tuli ensimmäisestä mittauksesta ja missä päin suomea tämä on(ajatuksena häiriitymättömän maaperän lämpötila alkutilanteessa ja mahdollinen anturin näyttämän heitto)?

En jaksa uskoa siihen jostain syystä että maalämpökaivossa ei riittäisi jäähdytysteho konvektorin kanssa. Iv-kanavassa olevan patterin teho on se sijaan yleisesti tiedetty olevan heikko. Kuitenkin trt-mittauksella selvitetään myös maalämpökaivojen tuottoja ja talvella jatkuva yli 6kW otto ei saa kaivon lämpötilaa juurikaan muuttumaan esim sinunkaan tapauksessa ja missään nimessä tuollaisia tehoja ei pitäisi tarvita siihen että asunto saadaan pysymään siedettävissä lämpötiloissa.

Sitä en sitten tiedä kumpi on edullisempi, konvektori vai ilppi. Taitaa olla ilppi. Mitä tuollaiselle on arvottu hinnaksi?
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: Lämäri - 26.07.18 - klo:21:25
joo, onneton Valloxin etupatteri, jonka tehontuotto huono. En tiedä, minkälaiset mittarit ovat, mutta todennäköiseti pinta-asennukset eristeiden alla kupariputkissa meno/paluu.

1.350 euroa.
Otsikko: Vs: ILP viilennykseen
Kirjoitti: fraatti - 26.07.18 - klo:23:37
Kävin katsomassa itseltä konvektorin pysähtyessä liuospuolen lämpötilat maalämpöpumpusta. Tuo näytti että kaivosta nousee pauttiarallaa 8 asteinen liuos kun konvektori pysähtyi.