Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: mronnlun - 16.07.18 - klo:01:37

Otsikko: Miten ohittaa lämmön talteenotto Enervent ilmanvaihtokoneessa?
Kirjoitti: mronnlun - 16.07.18 - klo:01:37
Meillä Enervent Pandionin miittaukset näyttävät seuraavilta. Poiston arvo on korkeampi kuin mitä huoneissa on (ilma ehkä lämpenee kun putket käyvät yläpohjassa), mutta makkareissa on kuitenkin yli 24 astetta.

Minusta näyttää siltä, että raitisilma menee LTOn kautta ja lämpenee siellä. Onko mahdollista saada siihen joku ohitus, jotta tuloilma saataisiin kylmemmäksi?

(https://preview.ibb.co/fxiwid/IMG_0702.jpg)
Otsikko: Vs: Miten ohittaa lämmön talteenotto Enervent ilmanvaihtokoneessa?
Kirjoitti: fraatti - 16.07.18 - klo:09:47
Löytyisikö tästä ohje?
http://www.taloon.info/pdf/enervent/eda_automatiikka_ohjeet.pdf
Otsikko: Vs: Miten ohittaa lämmön talteenotto Enervent ilmanvaihtokoneessa?
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.07.18 - klo:18:04
Meillä Enervent Pandionin miittaukset näyttävät seuraavilta. Poiston arvo on korkeampi kuin mitä huoneissa on (ilma ehkä lämpenee kun putket käyvät yläpohjassa), mutta makkareissa on kuitenkin yli 24 astetta.

Minusta näyttää siltä, että raitisilma menee LTOn kautta ja lämpenee siellä. Onko mahdollista saada siihen joku ohitus, jotta tuloilma saataisiin kylmemmäksi?

(https://preview.ibb.co/fxiwid/IMG_0702.jpg)

Mä olen valinnut jäähdytyksen ja LTOn asetuksista. Mulla ei ole jäähdytyspatteria eli veikkaan ettei tuo valinta mitään vaikuta vaan LTOhan toimii toisinkin päin. Justiinsa katsoin niin ottaa se vähän jäähdytysenergiaa kiinni tuolta:
Ulkoilma: 29,1
LTOn jälkeen: 26,7
tulo: 25,9 (mittavirheet antureissa?)
poisto: 25,1
jäte: 28,0

Tuo konvektorin jäähdytys näkyy noissa luvuissa.