Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Tois puol jokke - 31.05.18 - klo:19:39

Otsikko: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: Tois puol jokke - 31.05.18 - klo:19:39
mitäs arvelisitte, paljonko tarvittaisiin keruupiiriä maahan, mereen tai kaivoihin ?
kulutus 400 000L öljyä, huipputeho ollut n 1-1,2 mwh. käytössä 2 isoa öljypannua. noin mw per kattila. ?
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: tomppeli - 31.05.18 - klo:20:22
Olisipahan kohde..
Tarvittaisiin lämmitystehoa noin 1100 kW ja noin 100 kpl kaivoja á 220 metriä.
Noin ihan noin karkeasti vain..
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: Täystiili - 31.05.18 - klo:21:05
Mikähän on vaadittava lähtevän veden lämpötila lämmitykselle, lämpökanaalien pituudet ja häviöt, lämpimän käyttöveden tarve jne? Tuskin toimii pelkästään maalämmöllä vaan vaatii melkoisesti priimausta mukaan öljyllä/sähköllä vai soveltuuko lainkaan maalämmölle? Koko järjestelmän suunnittelu ja mallinnus on syytä jättää kokemusta omaavalle taholle laskentaan. Jos kaivot tulevat kysymykseen, niin ehdottomasti TRT-mittaukset energiakentästä ensin ja varmasti kannattaa porata syvempiä kaivoja (280-320m) ja riittävät välimatkat niidenkin välille.
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: sundanic - 01.06.18 - klo:05:37
mitäs arvelisitte, paljonko tarvittaisiin keruupiiriä maahan, mereen tai kaivoihin ?
kulutus 400 000L öljyä, huipputeho ollut n 1-1,2 mwh. käytössä 2 isoa öljypannua. noin mw per kattila. ?
Olkiluoto 4 olis sopiva
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: tomppeli - 01.06.18 - klo:08:32
...varmasti kannattaa porata syvempiä kaivoja (280-320m) ja riittävät välimatkat niidenkin välille.

Vaihtoehtoisesti 76 kpl x 300 m kaivot 25 x 25 metrin välimatkoin.
Kaivoihin tarvitaan 50 mm keräimet, jotta painehäviö ei nouse liian suureksi.
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: Tois puol jokke - 03.06.18 - klo:10:12
Pieni tarkennus. Laitetaan lämmöntalteenotot ni saadaan reilu 400 kw talteen joten huipputeho -26 tulee olees noin 800kw. Laitetaan 400-500 kw pumput lämmitykselle. Maxlämpö 50c ollut. Ja 100kw pumppu tekemään  käyttövettä korkeemmalle lämmölle 2 x 3000L varaajiin ja toinen 30kw käyttövesipumppu toiseen 2 x 1000L pyttyihin. Uudempi öljypannu jää varalle. Mietitty 1mw vaihdinta meriveteen tai n 5 km lenkkiä merenpohjaan. Porataan tarvittaessa sit kaivoja jos silt näyttää. Aika projekti
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: euroshopperi - 03.06.18 - klo:12:58
Melkoisia järkäleitä on nuo suurtehopumput. Viessmannilla näkyy olevan kokoja aina 2000 kW asti.

file:///C:/Data/USERS/Public/Downloads/Heat%20pumps%20up%20to%202000%20kW%202016_GB.pdf
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: rsaarela - 03.06.18 - klo:13:52
Melkoisia järkäleitä on nuo suurtehopumput. Viessmannilla näkyy olevan kokoja aina 2000 kW asti.

file:///C:/Data/USERS/Public/Downloads/Heat%20pumps%20up%20to%202000%20kW%202016_GB.pdf

Saisko tuon linkin toimivana, kun toi sun C: asemas ei näytä olevan julkisessa
jaossa.... Kiinnostaa!
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: euroshopperi - 03.06.18 - klo:14:48
https://www.viessmann.fi/fi/asuinrakennukset/lampopumput/kiinteistolampopumput/vitocal-300w-pro.html

Löytyyhän tämä myös Suomen sivuilta.
Otsikko: Vs: iiiso maalämpökohde, mitoitusta ?
Kirjoitti: euroshopperi - 03.06.18 - klo:14:56
Hienoja koneita. 222 kW master ja viereen 290 kW slave. Kompuroita tulee yhteensä vain 4. Painoa 2500 kg. Ja saa vielä sitä G350 pro sarjaa, jolla voi puskea 73 asteista toision kiertoon. Alkaa olemaan jo käyttövesikin kompuralla suoraan tehtävissä. Kehitys kehittyy. Ja kun tarkemmin plaraa, niin uutta kylmäainettakin jo pukkaa ja toision kiertoon luvataankin jo 90-asteista litkua tarvittaessa.