Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Ninnu - 04.03.18 - klo:22:33

Otsikko: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
Kirjoitti: Ninnu - 04.03.18 - klo:22:33
Meillä 127 neliöö ja ykstasossa ja hajos nibe. Korjaaja kävi meillä ihmeellisesti kaksi huonetta jääkylmii. .18astetta max. Siis meil vesikiertoinen lattialämmitys. Toinen makkari ei lämpene ja vastapäätä ihan toises päässä khh sauna ja kylppäri sama homma. Välissä olevat oh  k 2mh ja et lämpimät. Missä mättää??
Otsikko: Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
Kirjoitti: Ninnu - 04.03.18 - klo:22:39
Tarkennan että Nibe 410P ja korjaaja kävi viime syystalvella. Sähkönkulutus ihan mieletön verrattuna esim aimpiin vuosiin.  Jo kk huutaa 3600kwh ja soitto sähkölaitokselle vastaus oli että lämmitysjärjestelmässä mättää pahasti koska kulutus noin iso.
Otsikko: Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
Kirjoitti: repomies - 04.03.18 - klo:22:49
lampopumput.info lienee se paras foorumi hakea vertaistukea Nibe 410P PILPin kanssa. Minullakin oli kyllä moinen, joten teoriassa voisin osatakin auttaa.

Miten se "hajos" eli mitä siitä hajosi? Mitä sille tehtiin? Jaksaisitko laittaa kanavien tiedot, niistä kun näkisi lämpökäyrän ja menoveden lämmön ynnä muut, nappia painelemalla ne tulee näkyviin.

Onko lattiakierroissa virtausmittareita? Jos on niin mitähän ne näyttää? Ilmaus pitäisi tehdä varmuuden vuoksi jakotukeilta ja pumpusta, tai missä kaikkialla ilmusnippoja nyt on. Ja paineet pitää katsoa että on riittävästi.
Otsikko: Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
Kirjoitti: Ninnu - 05.03.18 - klo:18:24
Kanavat kaikki ok ja ilmaa oli kun tänään katsottu mutta en ymmärrä miten ne jakotukit ilmaan
Otsikko: Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
Kirjoitti: euroshopperi - 05.03.18 - klo:18:45
Tuolta löytyy paremmin tietoa. Kirjaudu sinne jäseneksi.

http://www.lampopumput.info/foorumi/
Otsikko: Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
Kirjoitti: repomies - 05.03.18 - klo:19:10
Tuolta löytyy paremmin tietoa. Kirjaudu sinne jäseneksi.
http://www.lampopumput.info/foorumi/

Kiitos tästä luottamuksen osoituksesta.  :D

Kanavat kaikki ok ja ilmaa oli kun tänään katsottu mutta en ymmärrä miten ne jakotukit ilmaan

Yleensä lattiakierron jakotukissa on ilmausnippa johon käy esimerkiksi sellainen neliskanttinen pieni ilmausavain, jolla kiertojen nopeuttakin voi säätää. Mutta kai noita voi olla erilaisia, wehofloorilla noin, itsellä on ilmaus jokaisen tukin päässä, sekä meno- että paluutukissa.

Sehän on sillä lailla että jos jotkut vesikiertoiset lattiat lämpenee mutta toiset eivät niin sitten aletaan selvitellä miksi vesi ei liiku.

Oletetaan että on vain se yksi, niben oma kiertopumppu. Jos se on se grundfosin perusmalli, siinäkin on ilmausruuvi, mutta nyt jos edes osa lattioista lämpenee niin ei siellä liene paljon ilmaa. Ohjekirja kertoo miten ilmataan, no ruuvia avataan hetken. Sitten katsotaan että se kiertopumppu on riittävän isolla. Kakkonen tai jopa kolmonen tehona. Sitten tarkastetaan että mitään termostaatteja ja toimilaitteita ei ole sulkenut kiertoa siellä missä lattia on kylmä. Toimilaitteen voi nyppäistä tilapäisesti pois jakotukista, se on varminta. Virtaussäätöä voi vähän vilkaista myös siinä jakotukin kierrossa sen lattiapiirin kohdalta joka ei lämpene. Joskus niissä on sellainen hattu päällä josta voi ruuvata, jos toimilaitetta ei ole. Eihän ole vaikkapa lapset ruuvanneet kiinni? Jos kaikki nuo perustarkastukset on tehty eikä ole syytä epäillä että mikään estäisi veden kiertoa, niin sitten se perusteellinen ilmaus. Nibe myös sieltä tuloilmapatterin luota, kaikki jakotukit ilmausnipoistaan, kiertopumppu varmuuden vuoksi.

Luulisi kaikkien lattioiden alkavan lämmetä, jos eivät jäässä ole.
Otsikko: Vs: Nibe ja pari huonetta jääkylmii
Kirjoitti: euroshopperi - 05.03.18 - klo:19:59
Kiitos tästä luottamuksen osoituksesta.  :D

Yleensä lattiakierron jakotukissa on ilmausnippa johon käy esimerkiksi sellainen neliskanttinen pieni ilmausavain, jolla kiertojen nopeuttakin voi säätää. Mutta kai noita voi olla erilaisia, wehofloorilla noin, itsellä on ilmaus jokaisen tukin päässä, sekä meno- että paluutukissa.

Sehän on sillä lailla että jos jotkut vesikiertoiset lattiat lämpenee mutta toiset eivät niin sitten aletaan selvitellä miksi vesi ei liiku.

Oletetaan että on vain se yksi, niben oma kiertopumppu. Jos se on se grundfosin perusmalli, siinäkin on ilmausruuvi, mutta nyt jos edes osa lattioista lämpenee niin ei siellä liene paljon ilmaa. Ohjekirja kertoo miten ilmataan, no ruuvia avataan hetken. Sitten katsotaan että se kiertopumppu on riittävän isolla. Kakkonen tai jopa kolmonen tehona. Sitten tarkastetaan että mitään termostaatteja ja toimilaitteita ei ole sulkenut kiertoa siellä missä lattia on kylmä. Toimilaitteen voi nyppäistä tilapäisesti pois jakotukista, se on varminta. Virtaussäätöä voi vähän vilkaista myös siinä jakotukin kierrossa sen lattiapiirin kohdalta joka ei lämpene. Joskus niissä on sellainen hattu päällä josta voi ruuvata, jos toimilaitetta ei ole. Eihän ole vaikkapa lapset ruuvanneet kiinni? Jos kaikki nuo perustarkastukset on tehty eikä ole syytä epäillä että mikään estäisi veden kiertoa, niin sitten se perusteellinen ilmaus. Nibe myös sieltä tuloilmapatterin luota, kaikki jakotukit ilmausnipoistaan, kiertopumppu varmuuden vuoksi.

Luulisi kaikkien lattioiden alkavan lämmetä, jos eivät jäässä ole.

Tarkoitin tietysti, että käytännön kokemusta löytyy PILP hommista tuolta, kun niitä käsitellään melko marginaalisesti maalämpö foorumilla. Ei tässä nyt mitään tietämyksen tasosta ollut epäilystä. En edes huomannut, että olet PILP:sta tervehtyneiden joukkoa. Onnea siitä tietysti. Jatketaan.....