Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: Ekowell 2016 - 01.03.18 - klo:19:42

Otsikko: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Ekowell 2016 - 01.03.18 - klo:19:42
Talossa Ekowell EVT 750 maalämpökoneena joka ollut käytössä nyt vajaan kaksi vuotta.
Olisiko tietoa miksi kompressori ottaa virtaa käydessä 8,4Kw ja vaiheet noin 13A, ennen kulutus pysyi 2,8Kw:sa kun kone kävi.

Kone pelaa kyllä muuten, moottorin vikasuoja ei mene päälle joka säädetty 7A

Onko kompressori menossa vai missä vika?
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: tomppeli - 01.03.18 - klo:20:09
Jos moottorisuoja ei pysy päällä ja vaihevirrat kasvaneet, niin kyllä kompressori on mennyt.
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: fraatti - 01.03.18 - klo:20:12
Eikai koneessa ole myös vastukset käytössä? esim 2 x 2,8kW? Vai onko mittari vain kompressorille?
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Ekowell 2016 - 01.03.18 - klo:20:43
Mittarin kautta menee kyllä koko koneen kulutus.
Otin vastuksen sulakkeen pois päältä kun kompura kävi joten vastus ei voi olla samaan aikaan päällä.

Ihme vain kun ei anna mitään vika ilmoitusta ja toimii muutenkin normaalisti.
Ei siis mene edes moottorisuoja päälle.

T:Aki
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: fraatti - 01.03.18 - klo:20:52
Mittarin kautta menee kyllä koko koneen kulutus.
Otin vastuksen sulakkeen pois päältä kun kompura kävi joten vastus ei voi olla samaan aikaan päällä.

Ihme vain kun ei anna mitään vika ilmoitusta ja toimii muutenkin normaalisti.
Ei siis mene edes moottorisuoja päälle.

T:Aki

Ettei mittarissa olis jotain häikkää? Näyttääkö siirtoyhtiön tuntikohtainenkulutus että kulutus on todellista? Luulis että tuollainen virrankulutus vaikuttaisi jo jotenkin muutenkin kompressorin toimintaan. Kuten lämpötilaan, ääneen yms... Näkeekö koneesta kuumakaasun lämpötiloja yms ja voiko niistä todeta toimiiko kone "normaalisti"?
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: tomppeli - 01.03.18 - klo:21:38
..Ei siis mene edes moottorisuoja päälle...
Anteeksi, ymmärsin ilmaisusi väärin.
Lulin, että tämä tarkoittaa, että moottorisuoja ei pysy päällä, siis laukaisee virrat pois.  :'(
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Ekowell 2016 - 01.03.18 - klo:22:17
Kuvassa lämpötiloja noin puolentunnin käyntijakson lopuksi.


T:Aki
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Matias - 01.03.18 - klo:23:05
Jos kompressori pyörii normaalin tuntuisesti niin kyllä tuossa mittarilukemassa on 6kw vastustehoa mukana.
Virta-arvot ja ottoteho osuu aika lähelle kompressorin ja 6kw:n vastuksen samanaikaiseen päälläoloon.



Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Ekowell 2016 - 02.03.18 - klo:16:44
Kyllä vika on sittenkin että vastukset lähtee jostain syystä päälle samalla kuin kompressori.

Mekaanista termostaattia nyt säädetty pienemmälle. (ei ollut vaikutusta)
Sulakkeet on nyt vastuksilta pois.
Ekologin mukaan vastustunteja on nolla, se on tässä hämännyt myös.
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: zta - 05.03.18 - klo:12:37
Tuossa vanhassa säikeessä puhutaan varatermostaatista joka pistää vastukset päälle mikäli alasäiliön lämpötila on liian matala:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?PHPSESSID=voam3mbsv2jlds6ljg370rvsm2&topic=774.0

Voisko olla tästä kysymys?
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Ekowell 2016 - 05.03.18 - klo:13:29
Ei ole vika tuossa termostaatissa sitä ensin epäiltiin. Vastukset lähtevät päälle tasan samaan aikaan kuin komressori ja sammuvat myös juuri samaan aikaan. Vika on vielä selvittelyn alla.  ::)
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Matias - 05.03.18 - klo:14:24
Lainaus
Ekologin mukaan vastustunteja on nolla, se on tässä hämännyt myös.

Jotain tuollaista ainakin vastustuntien osalta.
Oliskohan Ekowellin pää-ja ohjausvirtakuvia saatavilla?

Jos sähkövastuksia käytetään sen varmistustermostaatin toimesta, käyttötunnit eivät näy ohjausyksikössä.

Sen varmistustermostaatin aukeamista voi kai säätää.

Ja tietysti sähkövastusten sulakkeet voi ottaa pois päältä, mutta silloin ei kannata olla talvella pitkää aikaa pois kotoa.
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Ekowell 2016 - 06.03.18 - klo:13:26
Jotain tuollaista ainakin vastustuntien osalta.
Oliskohan Ekowellin pää-ja ohjausvirtakuvia saatavilla?

Tässä olisi Piirikaavio kuva  ::)
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Matias - 06.03.18 - klo:14:50
Ekowell vastus menee päälle Ekologin ohjelman käskyllä ja lisäksi Ekologin ohitustermostaatilla,ilmeisesti tuolla asetetaan minilämpötila johon varaajan veden lämpö saa laskea.
Luultavasti Ekologin ohjelmassa on useampi asetusarvo joka kytkee vastuksen päälle

Vastukselle on 3kpl sulakkeita ,F8,F9 ja F10 Ekowellin ohjauskeskuksessa.Kun kaikki nuo sulakkeet on auki ei vastus voi lämmetä

Lainaus
Kyllä vika on sittenkin että vastukset lähtee jostain syystä päälle samalla kuin kompressori

Varmaan yksinkertaisinta olisi kysyä valmistajalta ohjeita kun näyttää että vika johtuu Ekologin ohjelmasta ;)
Kerro kuitenkin täällä miten vika korjautui
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Bill_M_White - 23.12.18 - klo:21:10
Jos menovesi tavoite on korkeampi kuin menovesi max. arvo asetuksissa. Menee vastus varkain päälle.
Otsikko: Vs: Kasvanut kulutus EVT752
Kirjoitti: Ekowell 2016 - 23.09.19 - klo:19:32
Tämäkin tuli kuntoon, vika oli ekologin piirilevyllä loppujen lopuksi. :)