Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Jomppatapio - 28.02.18 - klo:17:51

Otsikko: Hälytys "PIENP.PRES. LAUENNUT"
Kirjoitti: Jomppatapio - 28.02.18 - klo:17:51
Lämpöpumppu n. 6,5 vuotta vanha Thermia Diplomat Optimum 6kW pelittänyt tähän asti hyvin, useita vuosia ilman sähkövastuksia. Kaivo 140m ja lämmitettävä ala n. 128m², sijainti P-Karjala. Viimeisen kahden viikon aikana antanut viidesti "PIENP.PRES. LAUENNUT" hälyä lämmitysjakson lopussa, kun lämpöylijäämä saavutettu? Maapiirin lämpötilat OK 1/-2 °C. Imupaine mitattu 2,8 bar. Wilon maapiirin pumppu testikäytöllä ajettaessa 30...100% OK (äänen perusteella). Maapiirissä ei ole ilmaa, nestepinta OK ja maapiirin sihti on puhdas. Kuivain OK (lämpöjen perusteella)
Miten päästä vikaan käsiksi? Voiko paisuntaventtiilin jumittelu ilmetä näin? Nyt hyvät neuvot tarpeen, ettei tarvitse alkaa vaihtamaan komponentteja kokeilumielessä...  :(
Onko kukaan päivittänyt Thermian softaa, onko siitä mitään toiminnallista tai informatiivista hyötyä?
Otsikko: Vs: Hälytys "PIENP.PRES. LAUENNUT"
Kirjoitti: tomppeli - 28.02.18 - klo:19:03
Mahdollisia syitä voisivat olla:
- kylmäainetta vuotanut ulos
- paisuntaventtiilivika
- liian matala lämpökaivo
Otsikko: Vs: Hälytys "PIENP.PRES. LAUENNUT"
Kirjoitti: seppaant - 28.02.18 - klo:19:38
......
Tai itse painekytkimessä vikaa
Otsikko: Vs: Hälytys "PIENP.PRES. LAUENNUT"
Kirjoitti: Jomppatapio - 10.03.18 - klo:15:23
Kiitos kommenteista. Vika taisi jäädä vialliseen pressostaattiin. Nyt ollut toista viikkoa väliaikainen painekytkin kylmäaineen lisäys "oksassa" ja vika pysynyt poissa. Tarkoitus laittaa T-haara väliin ja asentaa pressostaatti pysyvästi tähän uuteen paikkaan. Alkuperäinen pressostaatti juottamalla kiinni ja vaatisi kylmäaineen vaihdon...
PS. Jos epäilee maaliuospiirin pumpun ohjausta, kannattaa testata ottamalla liuospumpulta optimum toiminto pois päältä  ja asetella vakioarvo pumpulle 8-10v.
Otsikko: Vs: Hälytys "PIENP.PRES. LAUENNUT"
Kirjoitti: sam68 - 12.03.18 - klo:12:54
Pressostaattia kopauttamalla se saattaa alkaa toimimaan. Noita huoltonippoja ei tarvi mihinkään ennen kuin kylmäpiirissä joku osa vaatii vaihtoa eli ei kannata sen kummemmin nyt murehtia. Erillinen kytkin vaan paikoilleen.

Kylmäaineiden hinnat on nyt moninkertaiset ja saatavuus huono niin ei todellakaan kannata vaihtaa kylmäpuolen osia jos ei ole pakko.