Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: jehol - 17.02.18 - klo:22:07

Otsikko: Rakentelin eurolla sisäanturin :)
Kirjoitti: jehol - 17.02.18 - klo:22:07
Iltaa arvon maalämpöilijät. Oon miettinyt kauan, että haluaisin tuulisia ja aurinkoisia ilmoja tasaamaan olohuoneeseen vetää sisälämpötila-anturin, kun sen tuohon Greenline C7:aankin voi lisätä. Yritin ensin metsästää anturia, mutta etsiessä harhauduin ruotsalaiselle foorumille, jonka vinkkien johdosta päädyin hyödyntämään kaapeloinnissa olemassa olevaa cat6 kaapelointia ja tilaamaan 0,93€ hintaisen NTC -vastuksen. Ja ihan mahtavastihan se toimii! Tässä pari kuvaa projektista.

Jens
Otsikko: Vs: Rakentelin eurolla sisäanturin :)
Kirjoitti: jehol - 17.02.18 - klo:22:09
Pari lisäkuvaa
Otsikko: Vs: Rakentelin eurolla sisäanturin :)
Kirjoitti: sundanic - 18.02.18 - klo:08:00
Minkä kokoine tuo NTC on?
Otsikko: Vs: Rakentelin eurolla sisäanturin :)
Kirjoitti: jehol - 18.02.18 - klo:08:45
4,7kohm
Otsikko: Vs: Rakentelin eurolla sisäanturin :)
Kirjoitti: Ahwell - 18.02.18 - klo:14:13
Samat suunnitelmissa täällä. Patteritalossa tuulella tai kevätauringolla sisälämpötila heiluu liikaa.

Mitä tarkoitat "olemassa olevalla"?

Käytitkö siis ethernetkaapelia poistamalla plugit päistä...Kuvassa näkyy kuitenkin että olet kolvannut vastuksen plugin päähän.

Ei oikeen aukea kuvista.
Otsikko: Vs: Rakentelin eurolla sisäanturin :)
Kirjoitti: jehol - 18.02.18 - klo:14:18
Käytin siis talossa olemassa ollutta ethernetkaapelointia, teknisen tilan ristikytkennästä kun menee jo valmiiksi olohuoneeseen cat6 kaapelointi. Katkaisin siis yhden verkkojohdon, toisen liittimen kaveriksi se lämpövastus + tökkäsin olohuoneen seinään rj45 rasiaan. Teknisessä tilassa sitten ristikytkennästä vieressä olevaan maalämpöpumppuun.