Otsikko: Vitocal 343 menovesi
Kirjoitti: Myllykorpi - 28.01.18 - klo:23:41
Viessmann Vitocal 343 on pumppuna ja ongelma on menoveden alhainen lämpötila. Käyttövesi tulee normaalin lämpöisenä, mutta lattialämmitykselle 22-24 astetta, kun ulkona -5. Lämpökäyrä oli 0.3 ja nostin sen 0.6:een. Onko ken sattunut vastaavaa ongelmaa?
Otsikko: Vs: Vitocal 343 menovesi
Kirjoitti: Hambula - 29.01.18 - klo:10:47
Viessmann Vitocal 343 on pumppuna ja ongelma on menoveden alhainen lämpötila. Käyttövesi tulee normaalin lämpöisenä, mutta lattialämmitykselle 22-24 astetta, kun ulkona -5. Lämpökäyrä oli 0.3 ja nostin sen 0.6:een. Onko ken sattunut vastaavaa ongelmaa?
Paina ?-merkkiä 4 sekuntia pohjassa ja sen jälkeen nuoli oikealle. Näet mitä on pyynti lattialämmitykseen. Lämmityksen hystereesi on vakiona ~7K, niin todennäköisesti siksi päästää niin alas menoveden. Nosta ennemmin tasoa kuin jyrkkyyttä.
Otsikko: Vs: Vitocal 343 menovesi
Kirjoitti: Myllykorpi - 01.02.18 - klo:17:48
Tarkoittaako tuo hystereesi samaa kuin taso? Tällä hetkellä taso on 3.
Otsikko: Vs: Vitocal 343 menovesi
Kirjoitti: fraatti - 02.02.18 - klo:21:10
Tarkoittaako tuo hystereesi samaa kuin taso? Tällä hetkellä taso on 3.

Hystereesi tarkoittaa sitä "väliä" mitä kone käy. Esim pyynti 30, hystereesi 5. Kone käynnistyy kuin vesi 25 ja pysähtyy kun se saavuttaa 30. Näin yksinkertaistetettuna. Hystereesin laskeminen saattaisi kannattaa jos kyseessä lattialämmitys.

Taso nostaa menoveden lämpötilaa ulkolämpötilasta riippumatta. Eli jos kaikilla keleillä on kylmä niin sitten tasoa ylöspäin. Jos 0 asteessa on hyvä mutta -10 liian viileä niin käyrään jyrkkyyttä lisää.

(http://i.imgur.com/Z1A3cDT.png)