Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Sulo - 20.01.18 - klo:10:34

Otsikko: Ulkolämpötila-anturi rikki
Kirjoitti: Sulo - 20.01.18 - klo:10:34
Hei

Pystyisikö joku kertomaan mikä on rikki menneen osan "koodin" tai vastaava.
Kävin asiaa elektroniikkaliikkeessä kysymässä mutta koska osa on saanut senverran siipeensä ei osan koodia pystynyt näkemään.
Vastaavat osat maksaa senttejä ja nipellä koko anturi laatikko taas satasen luokkaa.
Kysessä siis tuo pieni poikki mennyt vastus sokeripalan päällä, tämä on se ainut elektroniikka mikä löytyy ulkolämpötila-anturin sisältä.

Otsikko: Vs: Ulkolämpötila-anturi rikki
Kirjoitti: repomies - 20.01.18 - klo:10:39
Luulisi jonkun nibeilijän tietävän mikä vastus on kyseessä. Monessa pumpussa tuon yleensä NTC-vastuksen koko on kerrottukin ohjekirjoissa tai kytkentäkaaviossa. Esimerkiksi saman konsernin AIT käyttää ohjekirjan ja mittaukseni mukaan 2.2kOhm kokoista.
Otsikko: Vs: Ulkolämpötila-anturi rikki
Kirjoitti: tomppeli - 20.01.18 - klo:10:49
Pitäisi olla postaukseesi lisäämäni NTC 10 kOhm @+25 C

Tällainen: http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=49_959_2415&products_id=6764

Tässä vielä sama, mutta paremmalla tarkkuudella: http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=26848

Otsikko: Vs: Ulkolämpötila-anturi rikki
Kirjoitti: repomies - 20.01.18 - klo:10:50
10k on hyvä valinta valmistajalta, koska se on niin yleinen ja helposti saatavissa.
Otsikko: Vs: Ulkolämpötila-anturi rikki
Kirjoitti: Sulo - 20.01.18 - klo:11:50
Tämähän kävi helposti. Kiitoksia ;D