Otsikko: Daikin altherma
Kirjoitti: aplehils - 19.01.18 - klo:09:08
Maanpiirin paine 0.80 ja kun käy niin on 0.20-0.40.
Lämpöä tulee mut onko tuo liian vähän.
Onko jossain vikaa vai onko normaalia?
Miten painetta saa nostettua?
Kuka porissa huoltaa kyseistä merkkiä.
Otsikko: Vs: Daikin altherma
Kirjoitti: tomppeli - 19.01.18 - klo:10:24
Onko jossain vikaa vai onko normaalia?
On normaalia.
Paine-eroa aiheuttaa maapiirin kiertopumppu ja maapiirin putkituksen virtausvastus.
Ei tarvitse tehdä mitään.
Ulkona on pakkasta, mutta sisällä tarkenee.
Maasta tulee lämmintä, nautitaan siitä..

Jos kuitenkin kuuluu kovasti lorinoita keruun putkituksesta, silloin siellä on ilmaa, joka olisi hyvä saada pois.
Ihan pienet kierron ilmatkaan eivät haittaa.
Otsikko: Vs: Daikin altherma
Kirjoitti: aplehils - 19.01.18 - klo:10:51
Ok hyvä juttu ja kiitos vastauksesta.
Laitteen toimittaja kun meinasi että jossain voi olla vuoto ja sanoi et paineen täytyy olla yli 1.
Mut luotan tässäkin asiassa taas sinuun.
Joka oli jo kannattavaa lämpökaivonsuhteen.
Otsikko: Vs: Daikin altherma
Kirjoitti: tomppeli - 19.01.18 - klo:12:18
Jos paine laskee kovasti, on syytä tehdä jotain.
Voi olla vuoto jossain. Itsekin voi katsoa, näkyykö vuotoa. Kondenssivesi vaikeuttaa asiaa.
Pientä vuotoa on edes huoltomiehen vaikeata löytää. Joutunee vain lisätäyttämään järjestelmää.
Paisuntasäiliön vikaa ei uudehkossa systeemissä oikein voi epäillä. Seuraa painetta.