Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Carrier => Aiheen aloitti: eko - 02.01.10 - klo:10:00

Otsikko: REGO säädön laskurit meni jumiin - korjausopas
Kirjoitti: eko - 02.01.10 - klo:10:00
Legoinella-isku ei dataloggerin mittausen mukaan ollut toiminnassa viimeisen kuukauden aikana (para 2.2 14pv). Samoilla asetuksilla toiminnut aikaisemmin. Laiteesta virran poisto I/0-napista (muusta syystä) ei korjannut ongelmaa (sulaketta en kokeillut).

Nyt huomasin saman ilmiön lisälämmityksen osalta - talo pysyi kyllä lämpimänä, mutta kun ihmettelin, miksi LL-paluu pysyy reilusti pyyntöä alempana.

Tilanne korjaantui meillä ainakin siten, että muutti/talletti parskuun uuden arvon ja palautti taas halutun
 - "2.2 LV:n huipun intervalli"
 - "8.1 Lisäysajastimen säätö"

Kannattanee muidenkin Carrier  IVT:n omistajien tarkastaa laskurien juoksu (menun kohta 6)
Otsikko: Re: REGO säädön laskurit meni jumiin - korjausopas
Kirjoitti: Rauski - 02.01.10 - klo:14:03
Lainaus
Legoinella-isku ei dataloggerin mittausen mukaan ollut toiminnassa viimeisen kuukauden aikana (para 2.2 14pv). Samoilla asetuksilla toiminnut aikaisemmin. Laiteesta virran poisto I/0-napista (muusta syystä) ei korjannut ongelmaa (sulaketta en kokeillut).

Meillä Thermian kanssa oli samaa, syynä kuitenkin sähkökatkot, ns. räpsyt, nämä kuten muutkin sähkönsyötön katkaisut aiheuttivat tuon laskurin nollautumisen. Näitä räpsyjä oli niin usein, lähes päivittäin, että ensimmäisen huippukuumennuksen laite suoritti vasta yli vuoden käytön jälkeen. Nyt kun noita räpsyjä ei ole ollut (vikailmoituksen jälkeen), laite toimii siten kun on pyydettykin.
Jos tuon Carrierin logiigka toimisi samoin, niin virtakatkot voisivatkin olla tosiasiallinen syy epänormaaliin käytökseen.