Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: qizimo - 24.07.17 - klo:16:49

Otsikko: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön
Kirjoitti: qizimo - 24.07.17 - klo:16:49
Minulla olisi tarkoitus vaihtaa öljylämmitys maalämpöön syksyllä.
Talo rakennettu 1971. Lämmintä tilaa 215 m2. Ja öljyn kulutus noin 2500-3000l vuodessa.

Lämpöässältä sain tarjouksen, jossa porattaisiin 230m reikä. Pumppuna toimisi lämpöässän Vsi 12.

Mitä olette mieltä te joilla jo kokemuksia maalämmöstä. Ja ehkä myös lämpöässän pumpuista.
Olisiko reikä myös mielestänne riittävä?

Hinta tälle kaikelle olisi 17.000€
Otsikko: Vs: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön
Kirjoitti: tomppeli - 25.07.17 - klo:08:55
24.7.2017:
Teen tähän laskelman..
Onko rakennus kahdessa kerroksessa?
...
25.7.2017:
Odottelin kommenttia, mutta laitoin nyt kuitenkin laskelman liitteeksi oman viestiisi.
En mene mitenkään takuuseen sen oikeellisuudesta.
Lähtötiedot ovat niin niukat, että laskelma on kovasti arvusperusteinen.
Ässän tarjous lienee aika lähellä totuutta ja ei varmaankaan mene metsään, jos sen perusteella lämmitys tehdään.
Omassa laskelmassani saan vähän syvemmän lämpökaivon.
Lämpöässän laskijalla on voinut olla paremmat tiedot käytettävissään.
Aina kannattaa tehdä reilusti mitoitettu lämpökaivo.!
...
Kaksikerroksisen saattaisi näyttää tällaiselta:
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”qizimo”   PIETARSAARI (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talon alakerta Patterilämmitys   21 242 kWh   6,39 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys   9 872 kWh   3,53 kW
YHTEENSÄ   31 114 kWh   9,9 kW
- Josta johtumisvuodot   21 360 kWh   6,38 kW
- Josta ilmanvaihdot   6 908 kWh   2,50 kW
- Josta vuotoilmat   2 846 kWh   1,03 kW
         
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   215 m2   535 m3
- Kiinteistö   3,3 COP   30 154 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   34 954 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   7,5 kW   24 128 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   10 826 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   10 826 kWh
Tarvitaan 245 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:         
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,73 bar (73 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,39 bar (39 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,23 bar (23 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m   628 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
Otsikko: Vs: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön
Kirjoitti: qizimo - 26.07.17 - klo:15:50
Kiitoksia hyvästä vastauksesta. Pahoitten, kun en ole aikaisemmin kerennyt vastaamaan.

Asuin tilat ovat yhdessä kerroksessa. Kellarissa noin 50m2, mutta ei oikeastaan lämmitetä sitä tilaa.

Patterilämmitys on muissa paitsi,  kylpyhuone ja sauna on lattialämmitteinen. Muuttaako tämä tieto laskelmaa oleellisesti?
Otsikko: Vs: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön
Kirjoitti: tomppeli - 27.07.17 - klo:17:16
Palaan tähän laskelmaan parin - kolmen päivän kuluttua.
Pääsen silloin työkoneeni ääreen.
Otsikko: Vs: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön
Kirjoitti: masa70 - 21.12.17 - klo:00:21
Itse jätin arimax520+ kattilan jossa on öljy+puu vaihtoehdot varalle jos maalämpö reistailee.. väliin vain sulkuhanat jolloin lämmitys muotoja pystyy vaihtamaan arimaxista maalämpöön ja päinvastoin.
En viitsinyt hävittää tota arimaxia koska se ei oo vielä niin vanha ja kun pannuhuoneessa riittää tilaa molemille järjestelmille nii olkootpa siellä "vieretysten"
Otsikko: Vs: Öljylämmityksen vaihto maalämpöön
Kirjoitti: Roori - 21.12.17 - klo:10:08
Itse jätin arimax520+ kattilan jossa on öljy+puu vaihtoehdot varalle jos maalämpö reistailee.. väliin vain sulkuhanat jolloin lämmitys muotoja pystyy vaihtamaan arimaxista maalämpöön ja päinvastoin.
En viitsinyt hävittää tota arimaxia koska se ei oo vielä niin vanha ja kun pannuhuoneessa riittää tilaa molemille järjestelmille nii olkootpa siellä "vieretysten"
Itselle ei vilahtanut mielessä tommonen vanhojen jättäminen ollenkaan, vaikka olis ollut <5v vehkeet (paremman hinnan saisi myydessä)...kyllä sai lopputuloksena huomattavasti isommat/siistimmät tilat jälkeen vrt. siihen että olisi jättänyt...sen verran kova luotto tuohon maalämpöön.