Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Carrier => Aiheen aloitti: abe - 17.12.07 - klo:10:50

Otsikko: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: abe - 17.12.07 - klo:10:50
Onko kellään puskurivaraaja lattialämmitystalossa?Tarvitaanko sitä ,jos  tarvii niin minkä kokoinen? Kytkentä esimerkkejä?Itsellä c7 pumppu 160m2+autotalli54m2.    
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: pete - 17.12.07 - klo:17:09
Jos lattialämmitys on betonivalussa, ei puskurivaraajalle ole käyttöä.
Betonilaatassa on yllin kyllin varauskapasiteettia, ja sillä saadaan riittävän pitkät käyntijaksot.
Jos sen sijaan lattialämitys on jonkinlaisessa kevytrakenteessa
(lankkulattia+lämmönluovutuslevyt tai kerroskipsilevyrakenne) on puskurivaraajasta hyötyä.
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: abe - 17.12.07 - klo:19:18
Entäs kesällä kun vain kosteissa tiloissa lämmitys.Carrierin maahantuoja suositteli puskurivaraajaa, kosteantilan piiri mulla 69m ,putki 20mm uponor.Liian pieni vesimäärä aiheuttaa pätkäkäyntiä.
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: Peca - 17.12.07 - klo:20:17
Kesällä, kosteiden tilojen piirin kanssa lisävaraaja on hyvä pätkäkäyntiä ehkäisemään.

-Peca-
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: juja - 17.12.07 - klo:20:54
Ääni puskurivaraajalle.

Toki ilmankin pärjää, mutta kyllä järjestelmän luonne muuttui ihan toisenlaiseksi varaajan asentamisen jälkeen.
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: pete - 17.12.07 - klo:21:06
Heh, tuota kosteiden tilojen mukavuuslämpöaspektia
en ottanut ollenkaan laskuihini, ehkä syystä että
itse en harrasta moista. (energian hukkaa ja turhaa huoneiston lämmitystä minusta.
Hyvin eristetty lattia on riittävän lämmin kesällä ilman lämmitystäkin).
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: kalsket - 18.12.07 - klo:11:52
Itsellä on kokemusta vähän noista kaikista.
- Betonilaatta ei kaipaa puskuria
- levyrakenteinen ehdottomasti puskurilla vaikuttaa käyntiaikoihin todella ratkaisevasti.
- kesällä en oo lattialämpöä pesutiloihin kaivannut, ihan riittävän lämmin ilmankin.
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: ziffy - 18.12.07 - klo:13:06
Lainaus
Heh, tuota kosteiden tilojen mukavuuslämpöaspektia
en ottanut ollenkaan laskuihini, ehkä syystä että
itse en harrasta moista. (energian hukkaa ja turhaa huoneiston lämmitystä minusta.
Hyvin eristetty lattia on riittävän lämmin kesällä ilman lämmitystäkin).

Lainaus
Itsellä on kokemusta vähän noista kaikista.
- Betonilaatta ei kaipaa puskuria
- levyrakenteinen ehdottomasti puskurilla vaikuttaa käyntiaikoihin todella ratkaisevasti.
- kesällä en oo lattialämpöä pesutiloihin kaivannut, ihan riittävän lämmin ilmankin.

Onko teillä kuitenkin ollut lattiakierron kiertovesipumppu päällä kesän aikana? Vai tuntuuko lattiat lämpimältä ilmankin?

Yksi tyyppi kertoi että pitää lattiakierron kiertovesipumpun päällä vaikka ei lämmitäkään kesällä. Sillä saisi kuulemma tasattua sisälämpötilaa ja pitäisi kivilattiakin mukavan tuntuisina. No, onhan tuo lämmön/kylmän/vedon jne. tunnekin hieman subjektiivista. Raksa ollut vielä siinä vaiheessa että hirveästi ei empiiristä tutkimusta asian ympärillä ole ehtinyt tehdä :)


Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: pete - 18.12.07 - klo:13:23
On minulla kesälläkin lattialämmityksen kiertopumppu ollut minimiteholla (I/III)
lähinnä jotta pumppu ei jumittuisi.
LVI-firman sunnittelija sanoi, että kiertovesipumpun pysäytys kesäisin voi olla
kallista säästöä, kun seurauksena voi olla pumpun uusiminen syksyllä :)
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: kalsket - 18.12.07 - klo:21:33
Mulla oli pumput seis kesän ajan.
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: abe - 03.01.08 - klo:13:08
Siitä puskurivaraajasta vielä.Voisiko joku jolla on sellainen kytkettynä kertoa minkä merkkinen varaaja(mistä löytyi ja mihin hintaan).Kiva jos vois saada kytkentä kuvia?
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: eko - 06.06.09 - klo:08:26
Lainaus
Jos lattialämmitys on betonivalussa, ei puskurivaraajalle ole käyttöä.
Betonilaatassa on yllin kyllin varauskapasiteettia, ja sillä saadaan riittävän pitkät käyntijaksot.

Tässä (miielestäni) todisteeksi sopiva "uutuuskohde" 50-luvulta ja vasta viritysasteella olevan C9:n (täysteho) ilman varaajaa viimeiset 12h. Maavarainen eristämätön laatta koko talossa (107m2).

Lämpöero laskettu 4.0 C, käyrä 2.5, nosto 0.5 C, Ulkona n. 10 Cdeg, sisällä 21 C, kiertovesipumppu P2:n takana, "P2 komp", ulkoinen P1-pumppu MLP-ohituksella. Anturien kalibroinnissa vielä vähän tekemistä (nyt laitettu C9:n GT-mittarien mukaan)  :-/

Käynnistysväli n. 2,5h, LL-käyntiaika n. 20min
(http://www.elisanet.fi/kolu/ScreenHunter_MLP_kayrat_2009_06_06.gif)

Käyrien mittakohteet (vasemmalla ylhäältä alas): LKV, LKV-kierto, KV MLP:lle, LL-meno, LL-paluu, Maapiiri meno, Maapiiri paluu, LL-ero

Huonelämpötilat heiluu n. 0,2 C, mutta tarkoitus ottaa tarkkailuun.
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: sam68 - 06.06.09 - klo:08:48
Lainaus
Siitä puskurivaraajasta vielä.Voisiko joku jolla on sellainen kytkettynä kertoa minkä merkkinen varaaja(mistä löytyi ja mihin hintaan).Kiva jos vois saada kytkentä kuvia?

Niben UKV 100 puskurivaraaja taitaa olla halvin ja hintaa sillä on jotain 365€. Nibeä toimittaa kaikki putkifirmat ainakin täälläpäin.

Itsellä ei ole 2v vanhassa talossa vielä puskuria paikoillaan ja näillä 10-15 asteen keleillä käyntijakso on todella lyhyt n. 30s. Termarit on paikoillaan ja jatkuva kierto kolmessa piirissä. Lepojakso on sitten tunnin luokkaa. Puskuri kannattaa laittaa aina jos tila antaa myöten..
Otsikko: Re: carrieriin puskurivaraaja
Kirjoitti: eko - 07.06.09 - klo:08:00
Lainaus

Niben UKV 100 puskurivaraaja taitaa olla halvin ja hintaa sillä on jotain 365€. Nibeä toimittaa kaikki putkifirmat ainakin täälläpäin.

Itsellä ei ole 2v vanhassa talossa vielä puskuria paikoillaan ja näillä 10-15 asteen keleillä käyntijakso on todella lyhyt n. 30s. Termarit on paikoillaan ja jatkuva kierto kolmessa piirissä. Lepojakso on sitten tunnin luokkaa. Puskuri kannattaa laittaa aina jos tila antaa myöten..

Joo, jos pelkkää kylpyhuonetta + S lämmittäisi (<15M2?) kesällä meilläkin, ja muu kämppä kylmänä, voisi meillä arvioida (ilman puskuria) parhaassa tapauksessa ("Lämpökäyrän kytkentäerotus" riittävän suureksi (esim. 10 C  :-/) , "Hienosäätö lämpök." (esim. lisää 3 C), jotta muistaa käynnistyä)
käyntiajaksi arviolta (hihasta 15/107 * 10/4 * 20min) 7min  :o :o . Eipä innostaisi.

Kaksi piiriä, kesäkäyttö => puskurivaraaja lienee ruottipumpun kanssa ainut tapa vaikka olisi maavarainen laatta :'(