Moro!
Tuleva maalämmön omistaja kaipaisi vahvistusta kaivon syvyydelle, jos täällä joku ystävällinen voisi auttaa.
Oon laittamassa maalämpöä stokerin tilalle. Pumpuksi tulee niben F1255 2-12kW.
Kaivo pitäisi porauttaa jo mahdollisesti tällä viikolla ja haluaisin varmuuden, että syvyys tulee oikein.
Niben ohjelmalla myyjä laskenut lämmitystarpeeksi 27800kWh/vuosi joista käyttövesi 4500kW/h
Aktiivinen porasyvyys 179m ja oli puhetta, että 200m jos poraa, niin riittää varmasti.
Talo on Nurmossa 2002 rakennettu 1 kerroksinen n.138m2 (+22C, puoliksi korotettu olohuoneen katto, muut 2.6m) ja erillinen talli n.60m2 (n.+15C), josta puolet korkeaa (n.4m) tilaa.
Pumppu tulee talliin, kanaali n.10m. Kaikkialla lattialämpö.
-Koneellinen ilmanvaihto lto, varaava takka.
-tiilivuorattu, 150mm selluvilla+tuulensuojalevy 30mm seinissä.
-yläpohjaan lisäsin syksyllä puhallusvillaa, nyt n.50cm
-3-kerros ikkunat
Saisiko näillä tiedoilla varmuuden, että riittääkö tuo 200m kaivo?
Tietoa ei ole, kuinka syvällä kallio on.
-
Oon laittamassa maalämpöä stokerin tilalle. Pumpuksi tulee niben F1255 2-12kW.
Kaivo pitäisi porauttaa jo mahdollisesti tällä viikolla ja haluaisin varmuuden, että syvyys tulee oikein.
Niben ohjelmalla myyjä laskenut lämmitystarpeeksi 27800kWh/vuosi joista käyttövesi 4500kW/h
Aktiivinen porasyvyys 179m ja oli puhetta, että 200m jos poraa, niin riittää varmasti.
Talo on Nurmossa 2002 rakennettu 1 kerroksinen n.138m2 (+22C, puoliksi korotettu olohuoneen katto, muut 2.6m) ja erillinen talli n.60m2 (n.+15C), josta puolet korkeaa (n.4m) tilaa.
Pumppu tulee talliin, kanaali n.10m. Kaikkialla lattialämpö.
-Koneellinen ilmanvaihto lto, varaava takka.
-tiilivuorattu, 150mm selluvilla+tuulensuojalevy 30mm seinissä.
-yläpohjaan lisäsin syksyllä puhallusvillaa, nyt n.50cm
-3-kerros ikkunat
Saisiko näillä tiedoilla varmuuden, että riittääkö tuo 200m kaivo?
Tietoa ei ole, kuinka syvällä kallio on.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Tältä näyttäisi noin tiivistettynä:
Talo ”josko” NURMO
Lämmitettävää 198 m2 594 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 26 489 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 500 kWh
- Yhteensä 4,6 COP 30 989 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 8,9 kW 24 281 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 708 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 6 708 kWh
Tarvitaan 257 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 1,15 bar (115 kPa)
• Keruun painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,6 bar (60 kPa)
• Keruun painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,34 bar (34 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 636 m
NIBE:n asennusohjeen 331299-3.pdf (http://www.nibe.fi/nibedocuments/19639/331299-3.pdf) F1255-12 sivu #67 mukaan:
Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella 73 kPa.
Tuossa ohjekirjassa on:
Nimellisvirtaus 0,29 l/s, mutta se pätee vain pumpun nimellisteholle 5,06 kW.
11 kW lämmitysteholle tarvitaan (@ COP = 5,2 ja Dt = 3,6 K) 0,61 l/s keruun virtaus ja silloin 40 mm keruuputkitus ei riitä.
Sain laskennassa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7436.0;attach=6476) vähän suuremman lämmitystarpeen
Oliko NIBE:n laskelmassa huomioitu talli ja kanaali?
200 metrinen kaivo ei ihan riitä.
Tarvitaan noin 250 - 260 metrinen ja sinne 45 mm keräinputkitus.
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon!!
Mulle oli tarjottu 40mm putkella. Ihmetyttää tuo, että on noin paljon alakanttiin laskettu. Talli ja kanaali on huomioitu.
Täytyypä kysellä tuolta tarjoajalta vielä enemmän.