Huotomiehen mukaan kompressori on rikki, ilmeisesti välipiirin nesteet vajaat ja siksi hajonnut..
No, lämpöpumpulla on ikää vajaaa 15 vuotta.

Nyt tarvittaisiin asiantuntijoiden mielipiteitä:

Kysymys 1: Kannattaako vaihtaa kompressori, vai pitäisikö vaihtaa kokonaan uusi pumppu? Jos vaihdan kompuran niin hajoaako kohta joku muu osa, eli tuleeko pitkän päälle halvemmaksi uusia nyt koko pumppu.  Samalla kai hyötysuhteen paranisi.  Minulla on patterilämmitys. 
 
Kysymys 2: Kompressorin malli on Copelland Scroll ZR40k3E. Jos vaihtaa kompressorin, pitääkö olla täsmälleen samanlainen, vai onko joku muu parempi (korkeamman hyötysuhteen?) malli. 
- Paljonko kompressori maksaa, ja mistä kannattaa hankkia?
Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: fraatti - 06.03.17 - klo:23:26
Käsittääkseni noihin on vaihdettu ZH sarjan kompuroita. Olisiko sitten oikea malli tämä: https://www.kylmaverkko.fi/zh26k4e-tfd-524-13400/

Täällä tuon patin hinta on 930€ + pk (saksa)
https://www.kaeltetechnikshop.com/verdichter/vollhermetisch/kompressoren-355/copeland/kompressor-copeland-scroll-zh26k4e-tfd-524-r407c-r134a-380-420v-html.html
Ja täällä 870€ + pk*(55€) (saksa)

Mikäli päädyt uusimaan kompressorin varmista malli joltain joka sen tulisi myös asentamaan. Oma veikkaus kompuran mallista on maallikon arvailua. (perustuen select 7.0 ja tähän: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5292.msg88608#msg88608

Käsittääkseni asennus pitäisi saada tonnilla.

Jos päädyt uuteen koneeseen niin hinta lienee +5000-6500€ + asennus

Mikä vanhan maaalämpöpumpun tarkka malli oli?


Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: MattiV125 - 08.03.17 - klo:00:21
Hei,

Kiitokset vastauksesta!  Pumpun tarkka malli otsikossa, eli Thermia Villa Classic 105, noin vuodelta 2002.

Millä tavalla tuo pumppu on parempi, onko jotain eroa hyötysuhteessa tai kestävyydessä?
Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: fraatti - 08.03.17 - klo:11:06
ZH mallit ovat alunperinkin suunniteltu lämmityskäyttöön. ZR sarja oli taas ilmastointikoneisiin. Kuumanpäänosalta tämä uusi kompura lienee kestävämpi.
Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: euroshopperi - 08.03.17 - klo:12:43
Pelkkä kompuran vaihto tulee varmaan töineen kustantamaan lähempänä 3000 €. Uudella koneella tulee myös kaikki muu potenttiaalinen kohta kunnostusta vaativa kerralla kuntoon. Kiertopumput ja lauhduttimet nyt ensin mainittuina. Taitaisi kyllä olla melkein parasta siirtyä teknisestikin muutama harppaus eteenpäin uudella koneella.  15 v on pitkä ikä jokaiselle yksittäiselle osalle. Ja voisi olettaa, että rempattavaa alkaa kohta tulla. Lauhduttimien vaihtokin edellyttää aina kylmäaineen poistoa ja työnhintaa tulee helposti. Äkillisestä hajoamisesta voisi kysyä vakuutusyhtiön kantaa ja käyttää kaikki saatava raha uuden koneen hankintaan.
Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: sam68 - 09.03.17 - klo:17:17
ZR kompura tilalle. Muutaman tunnin homma ja täällä Oulun seudulla itse veloitan hommasta kaikkineen pari tonnia.
Tuolla kaapilla on käyttöikää jäljellä varmasti se 10v eli itse en ainakaan uutta vaihtaisi.
Jos vaihtaa ZH mallin niin pitää vaihtaa paisuntaventtiili myös ja kylmäaineet tottakai 407:aan..
Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: MattiV125 - 12.03.17 - klo:16:44
Joo, varmaan olis hyvä vaihtoehto, ja pumppu on kyllä muuten ollu tosi luotettava, vain vaihtoventtiili on uusittu, muuten toiminut moitteetta.

Vaihtamisen puolesta kuitenkin puhuu se että nykyinen pumppu ja kaivo  on mitoitettu turhan pieneksi, ja uudella pumpulla sekin korjautuisi.

Onkohan tällä vanhalla Thermialla mitään jälleenmyyntiarvoa?
Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: euroshopperi - 12.03.17 - klo:17:12
Kuulostaa siltä, että joudut poraamaan jo toisen kaivonkin tai laittamaan maapiirin rinnalle.
Otsikko: Vs: Thermia Villa Classic 105 kompressori rikki, uusinta mietityttää
Kirjoitti: Mise - 16.03.17 - klo:14:45
ZR kompura tilalle. Muutaman tunnin homma ja täällä Oulun seudulla itse veloitan hommasta kaikkineen pari tonnia.
Tuolla kaapilla on käyttöikää jäljellä varmasti se 10v eli itse en ainakaan uutta vaihtaisi.
Jos vaihtaa ZH mallin niin pitää vaihtaa paisuntaventtiili myös ja kylmäaineet tottakai 407:aan..

Pahoittelut siitä että hypin vähän aidan yli tuolta omasta Villa 120:n elvytysketjustani mutta hyvinkin saman kaltaisessa tilanteessahan tässä ollaan.

Omaani on kompura jo vaihdettu -> ZH30K4E-TFD-524. Onko siis niin että samalla pitää vaihtaa (ja toivottavasti on vaihdettu jos pitää) kylmäaine R404 -> R407? Vai onko tuo vaihto muutenkin järkevä eikä riipu kompurasta? Ja paisuntaventtiili menee kylmäaineen mukaan?

"Kylmätekniikan perusteet" tuli postissa ja tietämys on lisääntynyt mutta vähissä se on vieläkin :)