Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Marppa - 12.01.17 - klo:23:44

Otsikko: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: Marppa - 12.01.17 - klo:23:44
En löytänyt aikaisempaa ketjua inverter pumppujen login tutkailusta joten aloitetaan uusi. Ja heti alle kuvaa omasta noin viikon käynnistä johon mahtui mukaan pieni pakkasjaksokin. Onko jotain mikä pistäisi silmään? Klikkaamalla kuvaa aukeaa isommaksi.

Specsit: 140m2 patterilla, 200m kaivo, F1255-12, 100l. puskuri, ulkoinen kiertovesipumppu.

(http://i5.aijaa.com/m/00879/14317435.jpg) (http://aijaa.com/H5wTcD)
(http://i1.aijaa.com/m/00314/14317436.jpg) (http://aijaa.com/YjoNrq)
(http://i10.aijaa.com/m/00786/14317437.jpg) (http://aijaa.com/MNKO9J)
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: k113635 - 13.01.17 - klo:00:03
Mä tein aikoinaan omaan käyttööni f1255 pumpulle logintutkijasta hieman muunnellun version, mutta eipä
sillä ole tainnut muita käyttäjiä vielä olla. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0)

Noita (turhia) käynnistyksiä vaikka on pakkasta aikoinaan itsekin jahtasin.

Missä sulla on BT25 kun se jää noin paljon jälkeen BT2:sta pakkasilla?

Jos haluat tarkempia kommentteja, niin voitko liittää *.LOG filut, noista kuvista ei oikein näe yksityiskohtia.
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: Marppa - 13.01.17 - klo:21:02
Pitääpä ottaa ens kerralla testiin tuo ohjelma, saa nähdä ymmärtääkö noviisi yhtään sen enempää  :D

Täytyy kyllä sanoa ettei yhtään hajua mihin asentajat ovat BT25 anturin laittaneet. Täytynee ottaa ensimmäistä kertaa asentajan opas tarkempaan katseluun ja selvittää mistä mikäkin anturi lähtee kunhan pääsee pumpun äärelle.

Liitteenä pakatut .log tiedostot, tulee kahdessa osassa kun muuten tiedostokoon rajat paukkuu..
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: Marppa - 13.01.17 - klo:21:02
Ja toinen logi paketti..
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: Kaltzu - 13.01.17 - klo:22:03
Näyttääpä samanlaiselta käytös kuin oma pumppuni, itselläni vain puolet noista tehoista. Näyttäisi siltä, että tuo BT25 on laitettu UKV:hen, sillä itselläni on se on samoin ja seuraa tuota Niben menoa bt2:sta 0-2 asteen deltalla riippuen jos tuo Niben kiertovesipumppu on autoasetuksella eli säätää MUT:in mukaan deltaa.

Lisäksi nyt nopea tie voittoihin olisi se, että laita asteminuutteja reippaasti lisää. Itselläni laitoin nyt pakkasten (-25) jälkeen rohkeasti -240 targetiksi (kompressorin/lämmityksen käynnistysraja). Itselläni tuo -200 -> -240 vaikuttaa oikein hyvältä suht saman kokoiseen taloon ja UKV100:n kanssa.

Edit: Hieno lisälöydös tuosta sinun logeista on, että meillä näyttää kaivojen lämpötilatkin syklaavana lähes identtisesti, kun vertaan omiini samoissa ulkolämpötiloissa. Onpa samalla tavalla toimivat järjestelmät meillä, eri tehoiset vain.

Huomasin nyt vasta tämän k113635:n modaaman logitutkijan, hienosti pelaa ja tuo B/W näyttö käyttö- ja lämmitysvedelle on oikein mahtava.
Otsikko: 1255-12 loginymmärrystä?
Kirjoitti: 161048 - 27.04.19 - klo:10:40
Hei! Olen tässä lämmitellyt 1255-12 Nibellä nyt noin puoli vuotta ongelmitta. Kaikki on toiminut hienosti ja tuvassa lämpö riittänyt. Mainion logintutkijan avulla olen perehtynyt koneen käyttäytymiseen eri keleillä. Kaikki on muuten selvää mutta nyt on muutaman viime päivän aikana (n 1 viikko) näkynyt "rieskassa" merkintä kv-pilp. Että mistähän mahtaisi olla kyse? Koneen toiminnassa käytännössä en ole huomannut mitään poikkeavaa. Josko joku foorumin viisaista osaisi kertoa? Kiitos jo etukäteen.
 

Otsikko: Vs: 1255-12 loginymmärrystä?
Kirjoitti: v130882 - 27.04.19 - klo:17:50
Hei! Olen tässä lämmitellyt 1255-12 Nibellä nyt noin puoli vuotta ongelmitta. Kaikki on toiminut hienosti ja tuvassa lämpö riittänyt. Mainion logintutkijan avulla olen perehtynyt koneen käyttäytymiseen eri keleillä. Kaikki on muuten selvää mutta nyt on muutaman viime päivän aikana (n 1 viikko) näkynyt "rieskassa" merkintä kv-pilp. Että mistähän mahtaisi olla kyse? Koneen toiminnassa käytännössä en ole huomannut mitään poikkeavaa. Josko joku foorumin viisaista osaisi kertoa? Kiitos jo etukäteen.

Oletko päivittänyt softan noin viikko sitten?
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: 161048 - 29.04.19 - klo:07:43
Ei ole päivitetty softaa, alkuperäisellä mennään. Selailin lokeja viime päiviltä ja huomasin 24. päivän lokin alaosan tekstissä kysymyksen: "Onko menoveden anturi löysällä?". Että olisiko tästä kysymys?
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: v130882 - 29.04.19 - klo:14:01
Ei ole päivitetty softaa, alkuperäisellä mennään. Selailin lokeja viime päiviltä ja huomasin 24. päivän lokin alaosan tekstissä kysymyksen: "Onko menoveden anturi löysällä?". Että olisiko tästä kysymys?

Eli tuo teksti tarkoittaa sitä että menoveden mittauksessa on jotain "hulluja" arvoja.
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: 161048 - 01.05.19 - klo:09:43
Eli tuo teksti tarkoittaa sitä että menoveden mittauksessa on jotain "hulluja" arvoja

Kyllä, juurikin näin. Tuossa 24. päivän lokissa näytti käyneen reilut 3200 astetta pakkasella. Aika vilpoista menovettä. Kysymys kuuluu nyt, että osaako amatööri löytää kyseisen anturin koneesta ja voiko sille itse yleensä mitään tehdä vai onko parempi soittaa heti huoltoon.
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: v130882 - 01.05.19 - klo:21:44
Tässä sivulla 10 näkyy anturin paikka: https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: 161048 - 07.05.19 - klo:07:43
Tässä sivulla 10 näkyy anturin paikka: https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf
Kiitos vinkistä. Otin anturin esille ja kas kummaa anturi tuntui olevan kotelossaan jotenkin löysällä. Työnsin anturin tiukasti kotelon pohjaan ja kiristin siteen. Ei ole sen jälkeen herjannut merkillisillä menolämpötilan lukemilla ja käyrän kaikki piikit loppuivat samantien. Tämä muutaman päivän seurannalla joten eiköhän vika tullut korjatuksi. Kiitos.
Otsikko: Vs: Nibe F1X55 login tutkailua
Kirjoitti: v130882 - 07.05.19 - klo:15:06
Kiitos vinkistä. Otin anturin esille ja kas kummaa anturi tuntui olevan kotelossaan jotenkin löysällä. Työnsin anturin tiukasti kotelon pohjaan ja kiristin siteen. Ei ole sen jälkeen herjannut merkillisillä menolämpötilan lukemilla ja käyrän kaikki piikit loppuivat samantien. Tämä muutaman päivän seurannalla joten eiköhän vika tullut korjatuksi. Kiitos.

Eipä mitään, hyvä että löytyi vika. :)