Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: bergvärme - 27.12.16 - klo:17:22

Otsikko: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: bergvärme - 27.12.16 - klo:17:22
Kellään parempaa tietoa?
Lepoajan sähkönkulutus Jämä Star 12:lla on sähkölaitoksen seurantaohjelmalla n. 125-130 W, kun kone ei käy. Ulkoinen shunttipumppuni pattereille ottaa silloin n 25W.
Oletan että loput ottaa pumun kompressorin lämmitysvastus ja -ohjauspiiri. Ottaisiko siitä kompressorivastus esim. 85W? ja ohjauspiiri 15W? Eli 125W-25W-85W-15W= 0W.
Ts. Maalämpöpumppu vie itsessään 125W-25W=100W kun ei työskentele (+ ulkoinen patteripumppu 25W talomittarilla).
Olen kirjannut kuukaisittaiset lukemat (kWh-mittari-käynnistykset- käyntitunnit-ja...-...) ja sekin tulos vahvistaa että maalämpöpumppu ottaisi 100W (laskukokeilulla sain 98W koneen EI käydessä).
Hmm..  Kone käy lyhyimmät jaksot kesäkuukausina jolloin ne jäävät 20...30min. Muutoin käy pitempään, 30min...vaikkapa 110min. Varaajana GTV 750, jossa pidetään vain viitisen astetta lämpimämpi vesi kuin patteriverkosto ulkolämpötilan mukaan tarvitsee. Varaajassa ei siis pidetä +50...+55 kuin HARVOILLA pakkaspäivillä. Eikä ole LVK:ta  :)
Kai se invertterikonekin syö sähköä..?
Otsikko: Vs: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: fraatti - 27.12.16 - klo:17:35
Tuo kompressorin kyljessä oleva lämmiyyspanta taitaa olla niben kirous. En ole varma mutta en ole nähnyt/kuullut ainoastakaan lämmityspannasta r410a koneessa jossa on eri öljyt.

Käsittäkseni vastuksen tarkoitus on pitää öljut juoksevana ja kylmäaine pois öljyn joukosta.
Otsikko: Vs: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: k113635 - 27.12.16 - klo:17:43
Varaosakataloogin mukaan Niben F1245 12kw koneessa on 43W panta, joten jotain muuta tuolla on myös sähköä kuluttamassa,
jollei Jämässä ole Suomi-versio tuosta lämmittimestä. Eihän sulla vaan keruun pumppu pyöri lepotilassa?

Linkki pantaan varaosakataloogissa:
http://reservdel.nibe.se/spareparts/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES665325&USRS1=153&datum=2016-10-15 (http://reservdel.nibe.se/spareparts/detalj_pos_alt.asp?PINBR=RES665325&USRS1=153&datum=2016-10-15)
Otsikko: Vs: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: bergvärme - 27.12.16 - klo:18:43
Ei ole keruun pumppu käytössä lepotilanteessa.
Käyrien mukaan keruupumpun pitäisi ottaa luokkaa 145W kun mulla asetettu 89% tehoon (jolla saavuttaa sen 3 astetta)
Tosin, täytyyhän se logiikkapiirikin tehdä jotain työtä. Hatuista temmattu se 85W+15W jako.
Kiitos muuten vastustiedosta!
Otsikko: Vs: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: k113635 - 27.12.16 - klo:19:22
Mulla on pikkuinvertterissä 24W lämmityspanta ja sähkönkulutus on lepotilassa n. 31-32W pannan ollessa päällä ja alle 10W ilman, eipä nuo logiikat paljoa kuluta.
Otsikko: Vs: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.12.16 - klo:17:17
Ai tavaton, onko kompressorinlämmitin tarpeellinen sisällä (>15C)? Vai onko kyseessä varotoimi jos asennuslokaatio on kylmässä?

[edit] ZH21 näyttäisi olevan 70W - missä sivuleikkurit?
Otsikko: Vs: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: k113635 - 28.12.16 - klo:17:29
Tarpeellisuudesta en tiedä, mutta alkuperäisellä softallaan f1255-6 poltti tuota pantaa jatkuvasti lepotilassa,
josta seurasi se että kesällä tyhjäkäynnillä pumppu kulutti melkein yhtä paljon sähköä mitä mukavuuslämmittäminen
pesutiloissa olisi tarvinnut lämmitystilassa.

Uudet softat katkoo lämmitystä jollain algoritmillä. Ainakin kesällä oli panta pois lepotauton ensimmäiset kolme tuntia
ja sitten rupes pätkiin päälle ja pois reilun tunnin sykleillä. En löytänyt suoraan minkä anturin mukaan tuota ohjataan,
mutta ainakaan kuumakaasun anturin lukemat eivät laske lepotilassa missään vaiheessa alle 25:n, vaikka meillä asennustilassa
ei ole kuin n.21-22 sisälämpötilana.  Optimoimalla lepo- ja käyntijaksot saa kesällä pesutilat lämpöiseksi melkein 'ilmaiseksi'  ;)
Otsikko: Vs: Jämä Star 12kW (Nibe F1245-12) sähkönkulutus lepoaikana
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.12.16 - klo:18:46
Uudet softat katkoo lämmitystä jollain algoritmillä.
Ai sentäs rele tuota varten? No hyvä. Ei kun korkkaamaan Nibe ja katsomaan minne piuha vie..

[edit] vieläkin tuohduttaa - näitähän käytetään ulkona ILPin kompuroissa -20C:ssa. Vai onko ne sitten 300W pala?
[edit2] F2030 VILPissä piuha on 38W ja se sentäs operoi ulkona. Nyt sais suurtietäjät selittää onko tuolla mitään virkaa sisätiloissa? Tai onko ylipäätään päällä ja millä logiikalla?
[edit3] Google selitti että tuo tarvitaan pitämään kylmäaine erossa öljystä - kylmäaine menee aina kylmimpään paikkaan ja siksi kompuraa lämmitetään. Noh, toivottavasti kyseessä edes joku itsesäätyvä kaapeli tai sitten muu termostaatti mukana kuviossa. Pieni kierto maapiirissä pitäisi kylmiksen höyrystimessä?