Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: OilToSoil - 08.12.16 - klo:21:54

Otsikko: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 08.12.16 - klo:21:54
Kuten aiemmin todettua, täältä löytyy ns. alimitoitettu lämpöpumppu. No ainakin omasta mielestäni.
Liitteenä kuva, jossa näkyy käyntiaikasuhteet ja ulkolämpötilat, jotka perustuvat viikon mittaisiin otosjaksoihin.
Olen karsinut siitä pois ne viikot, joissa vastukset ovat olleet useita tunteja päällä, etteivät vaikuta tuloksiin. Näitä oli kolme kpl:tta tämän vuoden tammikuulta.

Ja olihan minulla kysyttävääkin: Olenko laskenut oikein, kun halusin tietää, paljonko pitäisi pumpun teho olla, jotta pärjäisi ilman vastuksia MUT:ssa -29 asteessa. Sain tuloksen 13,3 kW seuraavasti:
Otin pisteet alkaen +17 asteen ulkolämmöistä. Tästä tulee erona -29 asteeseen 46 astetta. Tätä tulosta verrataan siihen, mihin nykyään päästään ilman vastuksia, eli n. -18,5 asteeseen ja tulos kerrotaan pumpun tämän hetkisellä teholla.
Eli ((17+29)/(17+18,5))*10,3=13,3 kW.
Laskinko oikein?

Sinänsä huvittavaa, että alun perin lähdettiin tekemään kauppoja 13 kW pumpusta!
Ei voi kuin  :'( ja  :D

Ja jatkoksi toinen kysymys: Miksiköhän ihmeessä pumppu tarvitsi sitten tammikuussa välillä kaikki vastustehot kompuran oman tehon lisäksi?
Yhteensä ollut siis potkua n. 10 kW + 9 kW vastuksia? Tätä en voi käsittää...
Näillä päästiinkin sitten päivittäisiin huippukulutuksiin, tyyliin 172 kWh/pv.

Aika kauas nyt siis jäädään -29 asteesta. Minkäslainen kuluttajansuoja näissä mitoituksissa oli?  ???
Jes, eli ei minkäänlaista...
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: peki - 08.12.16 - klo:23:51
Kuten aiemmin todettua, täältä löytyy ns. alimitoitettu lämpöpumppu. No ainakin omasta mielestäni.
Liitteenä kuva, jossa näkyy käyntiaikasuhteet ja ulkolämpötilat, jotka perustuvat viikon mittaisiin otosjaksoihin.
Olen karsinut siitä pois ne viikot, joissa vastukset ovat olleet useita tunteja päällä, etteivät vaikuta tuloksiin. Näitä oli kolme kpl:tta tämän vuoden tammikuulta.

Ja olihan minulla kysyttävääkin: Olenko laskenut oikein, kun halusin tietää, paljonko pitäisi pumpun teho olla, jotta pärjäisi ilman vastuksia MUT:ssa -29 asteessa. Sain tuloksen 13,3 kW seuraavasti:
Otin pisteet alkaen +17 asteen ulkolämmöistä. Tästä tulee erona -29 asteeseen 46 astetta. Tätä tulosta verrataan siihen, mihin nykyään päästään ilman vastuksia, eli n. -18,5 asteeseen ja tulos kerrotaan pumpun tämän hetkisellä teholla.
Eli ((17+29)/(17+18,5))*10,3=13,3 kW.
Laskinko oikein?

Sinänsä huvittavaa, että alun perin lähdettiin tekemään kauppoja 13 kW pumpusta!
Ei voi kuin  :'( ja  :D

Ja jatkoksi toinen kysymys: Miksiköhän ihmeessä pumppu tarvitsi sitten tammikuussa välillä kaikki vastustehot kompuran oman tehon lisäksi?
Yhteensä ollut siis potkua n. 10 kW + 9 kW vastuksia? Tätä en voi käsittää...
Näillä päästiinkin sitten päivittäisiin huippukulutuksiin, tyyliin 172 kWh/pv.

Aika kauas nyt siis jäädään -29 asteesta. Minkäslainen kuluttajansuoja näissä mitoituksissa oli?  ???
Jes, eli ei minkäänlaista...
Täyttäisit sen kaivon jollain hyvin lämpöä johtavalla aineella.
Noting to lose sanois ulkolainen. :)
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 09.12.16 - klo:03:29
Kyllähän tuo ihan järkevälle vaikuttaa.

Eikait tuo sentään alitehoinen ole mutta osatehoinen....

Vastuksia voidaan tarvita roimasti jos talo annetaan mennä lämpöalijäämälle ts koneesta loppuu teho ja vastuksien ei anneta mennä päälle. Tällöin rakenteet jäähtyvät ja lopulta kun niille annetaan lupa lähteä päälle niin energiavaje onkin tuolloin jo valtava. Tämä on vain arvaus...  :D

Kun pumppu on kerran ostettu jo niin voiko energian kulutukseen vaikuttaa millään järkevällä remontilla? Takaisinmaksuaikoja toki tuollaisten kanssa on turha laskea mutta esim kylmien pintojen väheneminen parantaa myös muuten asumismukavuutta.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:08:47
Joo, ehkä se oikea termi on osatehoinen.

Kaivon täytöstä en tiiä, saisko sillä paljon lisäpotkua vermeeseen.
Nyt näyttää siltä, että paluu kaivoon pysyy -2 - -2,6 asteessa, eli tulo on edelleen plussalla, erotuksen ollessa 2,8 astetta.
Ja kesällä näytti, että kaivon lämmöt olivat jopa +5,7 astetta. Ei ole paljon päässyt viilenemään ensimmäisten vuosien aikana.

Eristyksiä pitäis parantaa sen tiedän. Esim. tuulinen sää on myrkkyä, talo viilenee reippaasti tällöin. Tämän korjaisi tuulensuojalevyt.
Ja sitä villaa kun ei ole katolla kuin 20 cm.
En kyllä kehtais siihen päälle uutta puhalluttaa, vaan pitäis ottaa nuo vanhat hengittämättömät ensin kaikki pois, tarkastaa alus ja sitten uutta päälle.
Ja jos ois paljon rahaa ja intoa, niin pitäis päästä eroon alakerran yksilehtisistä pattereista ja vaihtaa lattialämmitykselle tai edes johonkin uudempiin pattereihin.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.12.16 - klo:09:10
Paljonko tulee vuodessa tunteja? Entäs vastustunteja?
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: tomppeli - 09.12.16 - klo:09:13
...Ja olihan minulla kysyttävääkin: Olenko laskenut oikein, kun halusin tietää, paljonko pitäisi pumpun teho olla, jotta pärjäisi ilman vastuksia MUT:ssa -29 asteessa. Sain tuloksen 13,3 kW seuraavasti:
Otin pisteet alkaen +17 asteen ulkolämmöistä. Tästä tulee erona -29 asteeseen 46 astetta. Tätä tulosta verrataan siihen, mihin nykyään päästään ilman vastuksia, eli n. -18,5 asteeseen ja tulos kerrotaan pumpun tämän hetkisellä teholla.
Eli ((17+29)/(17+18,5))*10,3=13,3 kW.
Laskinko oikein?

Tämän esitteen : http://www.stiebel-eltron.fi/imperia/md/content/lg/stiebeleltronsuomi/yksityisasiakkaat/wpc_stiwa_.pdf
mukaan  Stiebel Elron WPC 10 :n lämmitysteho olisi B0 W50 olosuhteissa 9,5 kW.

Laskelmasi on oikein.
Laskelma pitäisi tulla suunnilleen oikein, kun jaat pumpun lämmitystehon, 9,5 kW 17 +18,5 :lla, eli sillä astemäärällä, johon sen lämmitysteho nyt riittää.
Näin saat tietää, kuinka monta kilowattia tarvitaan astetta kohden.
Sitten kerrot saamasi osamäärän sillä asteiden lukumäärällä, johon haluaisit sen riittävän (17 + 29).

Olen kerran (joulukuussa 2014) laskenut talosi lämmitystarpeen, mutta olen varmasti käyttänyt siihen virheellisiä lähtötietoja, kun olen päätynyt liian pieneen pumpputehoon.
Olit ilmeisesti alun perin saanut tiedoksesi, että talosi vuotuinen lämmitysöljyn kulutus olisi noin 3000 litraa.
Se saamasi tieto on kyllä virheellinen.
Kun ostaa talon, on syytä suhtautua varovasti edellisen omistajan antamiin tietoihin. Niitä kaunistellaan yleensä.
Vääriä mitoituksia syntyy, kun omistaja itsekin on toiveikas ja ilmoittaa mitoitusta varten turhan optimistisia lähtötietoja.

Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:10:14
Tämän esitteen : http://www.stiebel-eltron.fi/imperia/md/content/lg/stiebeleltronsuomi/yksityisasiakkaat/wpc_stiwa_.pdf
mukaan  Stiebel Elron WPC 10 :n lämmitysteho olisi B0 W50 olosuhteissa 9,5 kW.

Laskelmasi on oikein.
Laskelma pitäisi tulla suunnilleen oikein, kun jaat pumpun lämmitystehon, 9,5 kW 17 +18,5 :lla, eli sillä astemäärällä, johon sen lämmitysteho nyt riittää.
Näin saat tietää, kuinka monta kilowattia tarvitaan astetta kohden.
Sitten kerrot saamasi osamäärän sillä asteiden lukumäärällä, johon haluaisit sen riittävän (17 + 29).

Olen kerran (joulukuussa 2014) laskenut talosi lämmitystarpeen, mutta olen varmasti käyttänyt siihen virheellisiä lähtötietoja, kun olen päätynyt liian pieneen pumpputehoon.
Olit ilmeisesti alun perin saanut tiedoksesi, että talosi vuotuinen lämmitysöljyn kulutus olisi noin 3000 litraa.
Se saamasi tieto on kyllä virheellinen.
Kun ostaa talon, on syytä suhtautua varovasti edellisen omistajan antamiin tietoihin. Niitä kaunistellaan yleensä.
Vääriä mitoituksia syntyy, kun omistaja itsekin on toiveikas ja ilmoittaa mitoitusta varten turhan optimistisia lähtötietoja.

Et sinä varmaan väärin ole laskenut, muistaakseni siihen laskelmaan tuli öljyn kulutukseksi jotain 3300 l ja silloinhan annoin ohjenuoraksi, että koko alakerta olisi tarkoitus pitää jossain +18 asteessa. No, alakerta on pääsääntöisesti +20-21 asteessa ja alakerrassa oleva kylppäri n. +24 asteessa, eli varmaan tästäkin tulee kulutusta lisää.
Ja yläkertaan olen hakenut +22 astetta, seinien vierissä tietenkään ei ole noin lämmintä.

Toimittajalle annoin muistaakseni öljyn kulutukseksi 3500 l, että laskevat sen mukaan. Ennen kuin lattialämmitystä lähdettiin suunnittelemaan yläkertaan, niin tarjottiin 13 kW pumppua.
Mutta sitten, kun päätettiin ottaa yläkertaan lattialämmitys, niin sanottiin, että nytpä riittää 10 kW pumppu ja pienempi kaivo. Eikös tässä nyt menty sinänsä metsään, kun pattereita kuitenkin jäi taloon, niin olisi pitänyt edelleen olla 13 kW pumppu?

Toisaalta olen ajatellut, että ei kai se alakertakaan voi vaatia tajuttomia lämpöjä, kun on puoliksi rinteessä maan sisässä. Mutta kun ulkopuolella ei ole mitään routalevyjä, niin näköjään se betoni viilenee talvella aika hyvin kuitenkin.
Ja yläkerran lattialämmityskin kun vaatii kovilla pakkasilla tyyliin 45 asteista vettä, niin lirissä ollaan.

Miten minusta tuntuu, että tämä yläkerran shunttaus sotkee hieman kuvioita. Kun tää Stiebel on paluuvesiohjattu, niin sieltä shuntatusta piiristähän palaa aina viileämpää vettä puskurille ja näin ollen se paluulämpökään ei pääse niin helposti tavoitearvoon...?
Ja jos taas rajoitan alakerran patterien lämpöjä termareilla, niin paluuvesi sen kuin viilenee entisestään ja kone käy enemmän pätkäkäyntiä.
En ole vielä löytänyt sitä parasta säätötapaa, liian monta muuttujaa matkassa. Joku hyvä keskitie pitäisi löytää.
Kaikenlaista on tullut kokeiltua ja jatkan kokeilemista varmaan vielä pitkään... :)

Olen leikkinyt säätöleikkiä myös siten, että otin shuntin automaattiohjauksen pois ja annan yläkerran lattian kerätä hieman enemmän lämpöä itseensä käynnin aikana. Tällä sain taukoaikoja kasvatettua, vaikka alakerran suora piiri olikin termareilla. Mutta sen yhden käyrän löytäminen, joka toimisi ylä- ja alakerrassa + shuntin asennon säätäminen ei ole helppo homma.

No, en nyt halua itkeä enempää, mutta jos jollain on jotain säätövinkkejä vielä takataskussa, niin otetaan vastaan!
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Matias - 09.12.16 - klo:10:26
Lainaus
Miksiköhän ihmeessä pumppu tarvitsi sitten tammikuussa välillä kaikki vastustehot kompuran oman tehon lisäksi?
Yhteensä ollut siis potkua n. 10 kW + 9 kW vastuksia? Tätä en voi käsittää...
Näillä päästiinkin sitten päivittäisiin huippukulutuksiin, tyyliin 172 kWh/pv.

Ei tuossa kaikki vastusteho ole ollut ainakaan jatkuvasti päällä.
Jos kompressori(BO W50 ottoteho 3,1kw) on jatkuvan käynnin tilassa niin vastustehoa on 172kwh:n vrk kulutukseen käytetty lisäksi n 4kw/h.

Jos vastustehoa olisi 9kw käytössä jatkuvasti kompressorin kulutuksen lisäksi niin vuorokauden kulutus olisi 290kwh :-X

Lainaus
Mutta sitten, kun päätettiin ottaa yläkertaan lattialämmitys, niin sanottiin, että nytpä riittää 10 kW pumppu ja pienempi kaivo. Eikös tässä nyt menty sinänsä metsään, kun pattereita kuitenkin jäi taloon, niin olisi pitänyt edelleen olla 13 kW pumppu?

Aika lähelle olisi 13kw:n pumpun tuotto osunut mitattuun kulutukseen kun nyt näyttää huippu (lämmön)kulutus osuvan 13,5kwh tienoille,eli lämpöpumppu tuottaa 9,5kw johon tarvitaan lisäksi vastustehoa n 4kwh

Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: WPF - 09.12.16 - klo:10:43
Kyllähän tuo ihan järkevälle vaikuttaa.

Eikait tuo sentään alitehoinen ole mutta osatehoinen....

Vastuksia voidaan tarvita roimasti jos talo annetaan mennä lämpöalijäämälle ts koneesta loppuu teho ja vastuksien ei anneta mennä päälle. Tällöin rakenteet jäähtyvät ja lopulta kun niille annetaan lupa lähteä päälle niin energiavaje onkin tuolloin jo valtava. Tämä on vain arvaus...  :D

Kun pumppu on kerran ostettu jo niin voiko energian kulutukseen vaikuttaa millään järkevällä remontilla? Takaisinmaksuaikoja toki tuollaisten kanssa on turha laskea mutta esim kylmien pintojen väheneminen parantaa myös muuten asumismukavuutta.

Näin on.

Joo, ehkä se oikea termi on osatehoinen.

Eristyksiä pitäis parantaa sen tiedän. Esim. tuulinen sää on myrkkyä, talo viilenee reippaasti tällöin. Tämän korjaisi tuulensuojalevyt.
Ja sitä villaa kun ei ole katolla kuin 20 cm.


Tuulikuorman jäähdytysteho on ilman tuulensuojalevyjä aikamoinen. Tuo kuntoon ja katolle 20cm lisää niin hyvä.

Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:10:47
Paljonko tulee vuodessa tunteja? Entäs vastustunteja?
Liitteessä näkyy tunnit kumulana, eli ajalta 6.9.2014-3.12.2016.
Vieressä on vastusten tunnit eriteltynä, viikon mittaiset otosjaksot edelleen kyseessä.
Vastus 1 = 2,9 kW, vastus 2 = 5,8 kW ja vastus 1 ja 2 = 8,8 kW.
Eli 20 h on ollut 8,8 kW vastustehot käytössä.

Ei tuossa kaikki vastusteho ole ollut ainakaan jatkuvasti päällä.
Jos kompressori(BO W50 ottoteho 3,1kw) on jatkuvan käynnin tilassa niin vastustehoa on 172kwh:n vrk kulutukseen käytetty lisäksi n 4kw/h.

Jos vastustehoa olisi 9kw käytössä jatkuvasti kompressorin kulutuksen lisäksi niin vuorokauden kulutus olisi 290kwh :-X

Aika lähelle olisi 13kw:n pumpun tuotto osunut mitattuun kulutukseen kun nyt näyttää huippu (lämmön)kulutus osuvan 13,5kwh tienoille,eli lämpöpumppu tuottaa 9,5kw johon tarvitaan lisäksi vastustehoa n 4kwh

Toinen liite näyttää, että ei niitä kaikkia vastustehoja tosiaan koko ajan ole ollut käytössä.
Siinä näkyy 7.1.2016 koko talon sähkönkulutus, eli muutama hassu kW on talon normaalia kulutusta, suurin osa maalämmön kulutusta.

Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.12.16 - klo:11:58
Siis vastukset ovat vieneet 698kwh 27 kuukaudessa, ymmärsinkö oikein? Siis kolmisen euroa kuussa keskimäärin, kuulostaa pahalta mitoitusvirheeltä.
Ymmärrän tuohtumuksesi kun olet aikoinasi pyrkinyt parasta ostamaan ja sitten on käynyt noin :'(
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:12:05
Siis vastukset ovat vieneet 698kwh 27 kuukaudessa, ymmärsinkö oikein? Siis kolmisen euroa kuussa keskimäärin, kuulostaa pahalta mitoitusvirheeltä.
Ymmärrän tuohtumuksesi kun olet aikoinasi pyrkinyt parasta ostamaan ja sitten on käynyt noin :'(

No nyt kun laitoit asian noin... Ei kuulosta pahalta!
Mutta nyt kuulun 'väärään leiriin', sähkölämmittäjiin, osatehomiehiin!  :D
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: WPF - 09.12.16 - klo:12:36
No nyt kun laitoit asian noin... Ei kuulosta pahalta!
Mutta nyt kuulun 'väärään leiriin', sähkölämmittäjiin, osatehomiehiin!  :D

Kaikki, kaikki lämpöpumppu lämmittäjät ovat sähkölämmittäjiä.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 09.12.16 - klo:12:45
Lainaus
Siis vastukset ovat vieneet 698kwh 27 kuukaudessa, ymmärsinkö oikein? Siis kolmisen euroa kuussa keskimäärin, kuulostaa pahalta mitoitusvirheeltä.
Ymmärrän tuohtumuksesi kun olet aikoinasi pyrkinyt parasta ostamaan ja sitten on käynyt noin :'(

Noin pienestä kyse? Aivan olematon määrä, luulin että vastuksia on tarvittu enemmänkin. TosIn harvoinhan noita noin kovia pakkasia on. Jossain oli lämpötilan pysyvyyskäyrästöt joista näkisi montako tuntia keskimäärin lämpötila on alle tuon lämpötilan missä pumpustasi loppuu puhti. Muistaako kukaan mistä nuo löytyvät?

Laskeppa huvikseen paljonko tuo on %:saa tuotetusta energiasta... taitaa vuositasolla olla 99% tehosta tehty vastuksilla ja 1% vastuksilla?
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 09.12.16 - klo:12:47
No nyt kun laitoit asian noin... Ei kuulosta pahalta!
Mutta nyt kuulun 'väärään leiriin', sähkölämmittäjiin, osatehomiehiin!  :D

Sulla taitaa tuon talon energiatalous olla vaan sen verta pielessä, ettei ole helppo ollut sitä ottaa huomioon. Täysteholle pääsee helpoiten, kun työntää sinne yläpohjaan 30 cm ensialkuun puhallusvillaa tai selluloosaa. Ehkä nuo aloitustiedotkin on ollu pielessä sen verta, että olet saanut itsesi väännettyä siihen pienempää laitteeseen. Ittellähän kävi päinvastoin. Eli väänsin väkisin tuon 17 kW koneen ja nyt on käyntitunnit vuositasolla 2 000 tunnin luokkaa. Käynnistysmäärätkin on lähellä 4000. Sähköä palaa jatkuvasti yli 8 200 kWh vuodessa lämmitykseen ja kokonaiskulutus on luokkaa 28 000 kWh. Eli sekin on noussut öljyaikaisesta n 22-23 000 kWh:sta yli 5 000 kWh vuositasolla. Siis meillä palaa oikeasti taloussähköä yli 20 000 kWh vuodessa.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:12:54
Noin pienestä kyse? Aivan olematon määrä, luulin että vastuksia on tarvittu enemmänkin. TosIn harvoinhan noita noin kovia pakkasia on. Jossain oli lämpötilan pysyvyyskäyrästöt joista näkisi montako tuntia keskimäärin lämpötila on alle tuon lämpötilan missä pumpustasi loppuu puhti. Muistaako kukaan mistä nuo löytyvät?

Laskeppa huvikseen paljonko tuo on %:saa tuotetusta energiasta... taitaa vuositasolla olla 99% tehosta tehty vastuksilla ja 1% vastuksilla?

Laskin koneen tietojen mukaan lämmityksen ja käyttöveden tuotot yhteen = 79580 kWh.
Vastusten kulutus on 1497 kWh = 1,8 %.
Tässä tuo vastusten lukema eroaa aiemmasta 698 kWh:sta siinä, että samojen laskurien alle kertyy kiertovesipumppujen kulutus, eli erotus tulee jotakuinkin siitä.
Jos taas lasketaan 698 / 79580 = 0,9 %.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: tomppeli - 09.12.16 - klo:13:37
...Ennen kuin lattialämmitystä lähdettiin suunnittelemaan yläkertaan, niin tarjottiin 13 kW pumppua.
Mutta sitten, kun päätettiin ottaa yläkertaan lattialämmitys, niin sanottiin, että nytpä riittää 10 kW pumppu ja pienempi kaivo. Eikös tässä nyt menty sinänsä metsään, kun pattereita kuitenkin jäi taloon, niin olisi pitänyt edelleen olla 13 kW pumppu?..

Jos talossa on edes osaksikin patterilämmitys, tulee talosta patterilämmityskohde ja mitoitus tehdään sen mukaisesti.
Tämä siksi, että pattereita varten on tuotettava kuumempaa kiertovettä, yleensä +50 C ... +60 C.
Eli siinä tosiaan mentiin metsään. Sait huonoja neuvoja.
Tuossa WPF jo ehdottikin, että tilannetta voi korjata lämpöeristystä parantamalla.
Jos ullakolle on mahdollista laittaa puhallusvillaa, on se hyvä ja edullinen tapa parantaa talonsa lämpötaloutta.
Villa on syytä laittaa ainakin 40 cm. Jos on tasakatto, ei villan lisääminen olekaan ihan helppoa.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:14:09
Jos talossa on edes osaksikin patterilämmitys, tulee talosta patterilämmityskohde ja mitoitus tehdään sen mukaisesti.
Tämä siksi, että pattereita varten on tuotettava kuumempaa kiertovettä, yleensä +50 C ... +60 C.
Eli siinä tosiaan mentiin metsään. Sait huonoja neuvoja.
Tuossa WPF jo ehdottikin, että tilannetta voi korjata lämpöeristystä parantamalla.
Jos ullakolle on mahdollista laittaa puhallusvillaa, on se hyvä ja edullinen tapa parantaa talonsa lämpötaloutta.
Villa on syytä laittaa ainakin 40 cm. Jos on tasakatto, ei villan lisääminen olekaan ihan helppoa.

Jes.
Niillä tiedoilla, joita sinullekin annoin alunperin, niin laskenta on mennyt ihan oikein. Varmaan heittoa tulee tuosta, että pidetään kämppää lämpimämpänä kuin laskelmassa.
Tuon seikan tajusin vasta jälkikäteen, että jos pattereita jää jäljelle, niin sen mukaan olisi mitoitettava. Toisaalta ihan loogista, en vain tuota ymmärtänyt silloin.

Villaa pitäis laittaa, mutta haluan vanhat pois kokonaan ja tarkistaa ilmansulkupaperien kunnon. Meillähän ei mitään muoveja ole missään eikä varmaan uskalla laittaakaan.
Tämä villoitus poikisi siis vähän ylimääräistä hommaa.
Meillä on aumakatto, joissa reunoilla ei enää hirveästi ole korkeutta. Siis villat mahtuu hyvin, mutta asentajan on jo mentävä tiukassa nelivetoasennossa.

Vielä raksa-aiheinen kysymys: Kuinka paljon kova tuuli pääsee yläpohjan kautta taloa viilentämään? Vai tuleeko se tuulen vaikutus ainoastaan suoraan seinistä läpi? Onhan meillä seinissäkin sitä paperia, mutta ei se ihan levyjä vastaa.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 09.12.16 - klo:16:51
Vielä raksa-aiheinen kysymys: Kuinka paljon kova tuuli pääsee yläpohjan kautta taloa viilentämään? Vai tuleeko se tuulen vaikutus ainoastaan suoraan seinistä läpi? Onhan meillä seinissäkin sitä paperia, mutta ei se ihan levyjä vastaa.

Tuuli vaikuttaa talon painesuhteisiin jokapuolella taloa.

Taidan päästä helpommalla kaivamalla tähän jonkun hyvän kuvan kuin aloittamalla selittämään asiaa.... hetki pieni...
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 09.12.16 - klo:17:10
Kas tuossa. Tekstissä onkin varmaan kerrottu kaikki oleellinen  ;D

(http://i.imgur.com/XCSuiWG.png)
(http://i.imgur.com/NaUq5fb.png)
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Matias - 09.12.16 - klo:18:59
Lainaus
Meillä on aumakatto, joissa reunoilla ei enää hirveästi ole korkeutta. Siis villat mahtuu hyvin, mutta asentajan on jo mentävä tiukassa nelivetoasennossa.

Puhallusvillan saa aumakaton reunoille varsin helposti jos puhallusputken loppupään kiinnittää ilmastointiteipillä esim 5m pitkään listaan tai keppiin jolloin villojen puhallus yläpohjan reunoille onnistuu talon harjan kohdalta vaikka tuolilla istuen jos yläpohjan keskellä on kulkusilta läpi talon.
Hiukan samaan tapaan kuin ongenvavan käyttö tai lumen poistaminen katolta maasta käsin.
Tein tuolla menetelmällä autotalli-varaston lisäeristyksen ja onnistui hyvin.

Kannattaa varmistaa että ulkoseinien kohdalla on tuulenohjauslevyt lähelle kattotuoleja niin puhallusvillat pysyy yläpohjan puolella eikä menee räystäslaudoituksen päälle.

Lainaus
Kuinka paljon kova tuuli pääsee yläpohjan kautta taloa viilentämään?

En tarkemmin tiedä mutta meillä menee LTO:n tulo- ja jäteilmaputket muutaman metrin tuossa kohtaa mihin lisättiin puhallusvillaa jotain 20cm ja trendissä ainakin noiden lämpötila nousi muutaman asteen.

Puhallusvilla 11.12-13 (http://aijaa.com/yBfJLk)
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 09.12.16 - klo:19:29
Täälläkin reunat on erittäin matalat. Sekä keskikohtakin hyvin matala. Eli nyt on "täynnä" villaa, niin ei siellä ole enää mitään muuta jäljellä kuin se ilmarako vain. Eli enää ei voi lisätä koska ei ole enää yhtään tilaa jäljellä missään. Keskikohdalla siis pääsi jotenkin ryömimään, mutta ei pysty enää. Reunoille tuli siis jotain 20cm ja keskelle 50cm. En toki muista enää ihan tarkalleen. Keskelle joka tapauksessa mahtui ja tuli enemmän.

Täällä oli kyllä todella osaavat tyypit ekovillalta puhaltamassa. Oli aika nuoria. Eli joku hengityssuojain oli ja huppu päässä. Mitään tuoliahan tuonne yläpohjaan ei mahdu koska harjakatto on niin loiva. Ennakkoon teippasin räystäät alhaalta kiinni että puhallettava villa ei tipu heti puhalluksessa räystäältä alas. Eli puhaltaja taisi saada puhallettua siitä kattotuolien kesikohdan väleistä ensin räystäät ja sitten siirtyi keskemmälle. Räystäille siis vähemmän ja keskemmälle mahtui vähän enemmän. 7-reikäinen savupiippu estää läpikulun eli sahasin toiseenkin päähän taloa sen kulkuaukon yläpohjaan. Eli puhallettiin molemmista päistä taloa. Talon leveys 10.5m ja pituus 12.5m. Eli 12.5cm vilaan päälle tuli ekovillaa. Ei ole tuulensuojaa talossa. Pelkkä tiiliseinä.

Oli jo ennestään puhallettu vähän sitä ekovillaa. Sähköpostin mukaan tuli lisää 25 kuutiota ja hintaa 835€ josta sai kotitalousvähennyksen pois. Itse ei tarvinnut tehdä mitään. Homma sujui myös tosi nopeasti. Juuri ja juuri tila riitti, mutta yhtään enempää ei olisi sopinut. Toki olisi voinut laittaa vähemmän jos ei olisikaan mahtunut laskettu tai arvioitu määrä. Isä sen määrän jotenkin laski, itse kun en olisi tiennyt että paljonko sinne kuuluu laittaa. Sen itse kävin kämpimässä ja katsomassa että siellä oli 12.5 cm villa, eli sama kuin seinissä. Ja villan päällä oli erittäin ohut kerros purua. Purut jäi sinne, ei pitäisi haitata mitään. Eikä niitä olisi toki poiskaan mitenkään saanut. Aukon sai aika helposti sahattua käsisirkkelillä ja sitten käsisahalla. Mittasin vain ensin että tulee keskelle taloa.


Sen alakerran pattereita voi laittaa pienemmälle, eli huonelämpö siis laskisi. Kompuran tehot pitäisi silloin riittää vähän paremmin.
Tosiaan paluulämpötila laskee. Tämä ei kyllä ainakaan nibessä ole mikään ongelma koska laite mittaa menolämpötilaa. En tiedä sitten miten Stiebelissä saisi säädettyä. Vesi siis virtaa hitaammin, mutta on kylmempää, eli sotkee sitä mittausta ehkä vähän.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: WPF - 09.12.16 - klo:19:43
Sen alakerran pattereita voi laittaa pienemmälle, eli huonelämpö siis laskisi. Kompuran tehot pitäisi silloin riittää vähän paremmin.
Tosiaan paluulämpötila laskee. Tämä ei kyllä ainakaan nibessä ole mikään ongelma koska laite mittaa menolämpötilaa. En tiedä sitten miten Stiebelissä saisi säädettyä. Vesi siis virtaa hitaammin, mutta on kylmempää, eli sotkee sitä mittausta ehkä vähän.

Hohhoijaa. mietippäs hieman...
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 09.12.16 - klo:19:45
turha posti
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:19:50
On tää talotekniikka mielenkiintoista!  :)

Laitan vielä liitteeksi vähän lämpökameran kuvia.

Ekoissa kuvissa näkyy miten vanhan talon kulmista ja seinän ja katon liitoskohdista tulee kylmää sisään.
Esim. tuon katon rajan paikkasin kyllä saman tien akryylimassalla, jotta välitön ilmavuoto loppuisi.
Sitähän nuo kuvat ja lämpötilat ei kerro, että miten suuresta ilmavirtauksesta on kyse, mutta ei se nyt kiva oo, jos pakkasilmaa tulee sisään.

Kolmannessa kuvassa näkyy olkkarin seinää. Mielestäni sen lämpötila on aika hyvällä tasolla, kun muistelisin, että tollanen 19 astetta pistemäiselle lämpötilalle seinässä on jo hyvällä tasolla. Kuvauksen aikaan oli ulkona kuitenkin yli -20 astetta pakkasta.

Mutta sitten kun tuulee, niin silloin laskee kämpän lämmöt n. 1 asteella, vaikka suht keskellä yläkertaa on sisälämpötila-anturi, joka korjaa lämpökäyrää.

Neljännessä kuvassa näkyy, että sisäkaton lämmötkin olisi jossain 21 asteessa, kun ulkona on parikymmentä pakkasta.

Lämpökamera on kyllä aika masentava kamera...  :D
Oma ammattitaito ei vain riitä analysoimaan noita tarpeeksi, että näkisi, missä se suurin kylmäsilta tms. sijaitsee.
Kyllähän nuo yksittäiset vuotopaikat näkee, mutta mikä on iso kuva, sen hahmottaminen on vähän hakusessa.
Enkä tiedä oliko kamera kalibroitu oikein jne.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Nakke vaan - 09.12.16 - klo:20:19
En ole minäkään asiantuntija mutta kun tuon kameran aikoinani ostin niin onhan noita kavereiden taloja tullut tutkittua.
Kaksi ensimmäistä näyttää huonolta. Nuo kaikki tuollaiset kannattaa hoitaa yksitellen pois.
Kolmas kuva on ihan tyydyttävällä tasolla, varsinkin tuon ikäiseen taloon. Toki uudehkoissa taloissa ei pystyjuoksut juuri erotu. Pistorasia kuvassa yksi on muuten jopa erinomainen, usein se erottuvat törkeän kylminä.
Neljäs eli kattokuva on ikäisekseen hyvännäköinen, mutta toki se voisi olla sellainenkin että juoksut ei erotu ollenkaan. Eli villaa ainakin 20cm lisää.
Jos olisi minun talo niin hoitaisin kiireesti kaikki kuvien yksi ja kaksi tapaiset yksittäiset kohdat pois.
Sitten ehkä joskus sitä villaa katolle, varsinkin ulkoseinien ja katon kulmaan erityisen huolellisesti. Tuuletusrako täytyy muistaa silti säilyttää, vähintään 30cm villa-pelti väli reunalla. Ja ilmanpoista harjalle riittävä, ainakin kolme 200mm poistoo harjalle. Tietty keskellekin villaa, mutta kylmintä on aina tuossa ulkoseinän päällä.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 09.12.16 - klo:20:36
Yläpohjan eristyksestä tulee sellainen juttu mieleen, että eristevilla on kattotuolien välissä. Villathan on siellä oikeastaan aivan miten sattuu ja voi olla että jossain kohtaa ei ole villaa ollenkaan kunnolla paikoillaan. Täällä siis 12.5cm eristevilla ja kai sillä purulla oli tarkoitus tiivistää vähän niitä koloja? Ja ihan vähän purua myös siihen villan päälle. Jos tuohon ohuen villan päälle puhaltaa vaikka 40 cm ekovillaa tai sitten sitä toista ihan samanlaista villaa, niin eristyy myös se kattotuolin kohtakin paremmin? Puu kun eristää huonosti verrattuna villaan.

Samoin täälläkin on kaksoisbetonilaatan ja seinän välissä jossain kohtaa vähän rakoa, saa akryllimassalla tukittua ilmavuodon. Väliseinät siis on alabetonin päällä ja yläbetoni on vain lattia. Väliseinissä ei ole mitään villaa. Ulkoseinä: tiili, 10cm puurunko ja välissä 12.5cm villa, höyrynsulku, lastulevy. Jossain vielä vanhemmissa taloissa vetää selvästi seinän ja lattian rajasta, mutta valesokkelissa ei kai vedä sitten kauhean helposti. Voi vetää myös seinän ja katon rajasta jos höyrynsulun tiivistys on tehty huonosti. Tai sitten lamppujen rasioista, varsinkin täällä oli valtavat aukot ja katot onkin korjattu kokonaan ja tiivistetty.Onneksi sentään seinän höyrynsulku oli tehty hyvin ja sähköpostokkeet. Jonkun pistokkeen kyllä tiivistin akryllimassalla.

Kellarin oven karmin tiivistin polyuretaanilla, eli ei ainakaan enää ole suoraa ilmavuotoa siitä.

Samoin täälläkin lämpötila vähän laskee tuulisella kelillä. Eli eristävyyttä ei oikein ole. Tuuli varmaan tuulee suoraa tiilen läpi ja ei ole ilmaväliä eikä tuulensuojalevyä. Ja on varmaan lähes mahdotonta saada tehtyä. Joku kattoasentaja meinasi että pura ulkovuori ja tee lautavuoraus, mä että ei kukkanen että tee ite vaan :D Ja uusi tiilivuoraus maksaa taas jonkun verran. Sekä että miten uusit tuollaisen -70 luvun valesokkelin. Eli menee koko talo uusiksi. Itse varmaan tekisin sisäkautta. Eli betonilattia vain palasiksi ja kunnon eristeet ja lattialämmitys siihen, seinän eristeet samalla uusiksi.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 09.12.16 - klo:20:51
Lainaus
Jossain oli lämpötilan pysyvyyskäyrästöt joista näkisi montako tuntia keskimäärin lämpötila on alle tuon lämpötilan missä pumpustasi loppuu puhti. Muistaako kukaan mistä nuo löytyvät?

Nuo sattui silmiin uudestaan. Millä säävyöhykeellä talo sijaitsee?

(http://i.imgur.com/6D49kyQ.png)
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:21:09
Nuo sattui silmiin uudestaan. Millä säävyöhykeellä talo sijaitsee?

(http://i.imgur.com/6D49kyQ.png)

Vyöhykkeellä kaksi.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 09.12.16 - klo:22:25
En ole minäkään asiantuntija mutta kun tuon kameran aikoinani ostin niin onhan noita kavereiden taloja tullut tutkittua.
Kaksi ensimmäistä näyttää huonolta. Nuo kaikki tuollaiset kannattaa hoitaa yksitellen pois.
Kolmas kuva on ihan tyydyttävällä tasolla, varsinkin tuon ikäiseen taloon. Toki uudehkoissa taloissa ei pystyjuoksut juuri erotu. Pistorasia kuvassa yksi on muuten jopa erinomainen, usein se erottuvat törkeän kylminä.
Neljäs eli kattokuva on ikäisekseen hyvännäköinen, mutta toki se voisi olla sellainenkin että juoksut ei erotu ollenkaan. Eli villaa ainakin 20cm lisää.
Jos olisi minun talo niin hoitaisin kiireesti kaikki kuvien yksi ja kaksi tapaiset yksittäiset kohdat pois.
Sitten ehkä joskus sitä villaa katolle, varsinkin ulkoseinien ja katon kulmaan erityisen huolellisesti. Tuuletusrako täytyy muistaa silti säilyttää, vähintään 30cm villa-pelti väli reunalla. Ja ilmanpoista harjalle riittävä, ainakin kolme 200mm poistoo harjalle. Tietty keskellekin villaa, mutta kylmintä on aina tuossa ulkoseinän päällä.

Olen noita pahimpia ilmavuotoja jo tukkinutkin, esim. kuvan 2 sauma ei enää vuoda.
Mutta kun olen tukkinut niitä vain talon sisältä päin akryylimassalla, niin onko se nyt ihan oikea / järkevä tapa?
Loppuuhan siinä siitä kohtaa ilman virtaus, mutta muodostuuko kastepiste väärään kohtaan?
Se oikea vuotohan on ymmärtääkseni jossain syvemmällä rakenteissa, eikä sinne pääse purkamatta rakenteita.

Ja kyllä meiltä pistorasiota löytyy, joista tulee ilmaa sisään! Ollos huoleti!
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.12.16 - klo:09:17
Akryylimassa on ihan hyvä, ensiavuksi. Mutta lämpökamera näyttää aikalailla samanlaisen näkymän ennen ja jälkeen akryylimassan. Tietysti ilmavuoto on tärkeä tukkia, sehän on kaiken perusta, vähän kun olisi ikkuna auki pakkasella.

Minkälainen on kuvan yksi seinän rakenne? Onko nurkka maan alla? Onko piilosokkelirakenne? Onko patolevyt? Maan kaadot ulkopuolella pois talosta? Onko ränni kohdalla, sadevedet ohjattu miten siitä?
Salaojat kunnossa? Kukkapuska tai joku pensas ulkopuolella?
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 10.12.16 - klo:10:26
Akryylimassa on ihan hyvä, ensiavuksi. Mutta lämpökamera näyttää aikalailla samanlaisen näkymän ennen ja jälkeen akryylimassan. Tietysti ilmavuoto on tärkeä tukkia, sehän on kaiken perusta, vähän kun olisi ikkuna auki pakkasella.

Minkälainen on kuvan yksi seinän rakenne? Onko nurkka maan alla? Onko piilosokkelirakenne? Onko patolevyt? Maan kaadot ulkopuolella pois talosta? Onko ränni kohdalla, sadevedet ohjattu miten siitä?
Salaojat kunnossa? Kukkapuska tai joku pensas ulkopuolella?

Eikäku nuo kuvat oli yläkerrasta. Talo on siis rinnetontilla, alakerta puoliksi maata vasten. Alakerta on paikallaan valettu betonirunko ja yläkerta siinä päällä sitten taas puurunko. Ymmärtääkseni yläkerran seinärakenne on seuraava sisältä päin: Kipsilevy, pinkopahvi (tms.), vinolaudoitus, villaa 10 cm?, laudoitus, tervapaperi, ulkolaudoitus. Tuota kipsiä on lisäilty sisälle aika moneen huoneeseen ilmeisesti tuomaan ehjää pintaa ja kai sillä pieni eristysvaikutuskin on.

Kuvan yksi nurkka on siis parikymmentä senttiä maan pinnan yläpuolella. Tuleekohan se vuoto sitten jostain alakerran betonirungon ja yläkerran puurakenteiden välistä, mene ja tiedä.

Äsken ampuilin samaa nurkkaa ir-mittarilla, ja näyttiköhän +17 astetta. Ulkona n. -7 astetta pakkasta. Eli ei sieltä ihan hirveetä vuotoa loppupeleissä tule.
Mutta ylipäätään kaikki talon yläkerran nurkat on kylmiä.

Ja alakerran osalta ulkona ei ole patolevyjä, ei ulkopuolisia eristyksiä, ei salaojia, ei siis mitään.  :)
Seinärakenne on siten, että betonirungon jälkeen on ilmarako ja sitten sisäseinät on muurattu ja rapattu. Oliko tämä rivinteeraus nimeltään? 37 cm kokonaisseinäpaksuus alakerrassa.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Mettis - 10.12.16 - klo:11:07
Eikäku nuo kuvat oli yläkerrasta. Talo on siis rinnetontilla, alakerta puoliksi maata vasten. Alakerta on paikallaan valettu betonirunko ja yläkerta siinä päällä sitten taas puurunko. Ymmärtääkseni yläkerran seinärakenne on seuraava sisältä päin: Kipsilevy, pinkopahvi (tms.), vinolaudoitus, villaa 10 cm?, laudoitus, tervapaperi, ulkolaudoitus. Tuota kipsiä on lisäilty sisälle aika moneen huoneeseen ilmeisesti tuomaan ehjää pintaa ja kai sillä pieni eristysvaikutuskin on.

Kuvan yksi nurkka on siis parikymmentä senttiä maan pinnan yläpuolella. Tuleekohan se vuoto sitten jostain alakerran betonirungon ja yläkerran puurakenteiden välistä, mene ja tiedä.

Äsken ampuilin samaa nurkkaa ir-mittarilla, ja näyttiköhän +17 astetta. Ulkona n. -7 astetta pakkasta. Eli ei sieltä ihan hirveetä vuotoa loppupeleissä tule.
Mutta ylipäätään kaikki talon yläkerran nurkat on kylmiä.

Ja alakerran osalta ulkona ei ole patolevyjä, ei ulkopuolisia eristyksiä, ei salaojia, ei siis mitään.  :)
Seinärakenne on siten, että betonirungon jälkeen on ilmarako ja sitten sisäseinät on muurattu ja rapattu. Oliko tämä rivinteeraus nimeltään? 37 cm kokonaisseinäpaksuus alakerrassa.

Sinuna en ottais hirveetä ressiä noista kylmistä nurkista.
Meillä v70 valmistunut huonosti eristetty talo ja onhan noita pahimpia nurkkia itelläki tullut vähän tiivistettyä ja niistä vain yksi haittasi elämistä kun oli keittiössä missä kävellään nurkan lähellä.
Kaverilla 2010 luvun puolella valmistunut talo niin kylmiä nurkkia sielläkin, ei sillä että niin saisi olla mutta jos ei niin kovasti vedä, että häiritsee niin ei niistä minun mielestä kannata välittää.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: Nakke vaan - 10.12.16 - klo:11:10
Okei, yläkerran alanurkka, sittenhän tuo on hyvä ja helppo aihio korjailuun. Alakerran kylmät nurkat on monesti kosteuden aiheuttamia. Piilosokkelit ja vielä vähän korkea piha yhdistettynä kylmiin nurkkiin aiheuttaa usein melkoista jumppaa.
Seuraavan tapetoinnin tai maalauksen iskiessä purat tuota nurkkaa sisäpuolelta ja katsot miltä siellä näyttää. Talohan on siltä ajalta että esim, alajuoksun alla ei käytetty villakaistaletta, eikä melkovarmasti bitumihuopakaistaakaan. Lisäksi alajuoksu on voinut kuivuessaan vuosikymmenet kutistua pituussuunnassa jolloin nurkkaan tulee rako ja kylmä pääsee lähemmäs sisäpuolta. Tai villat vähän huolimattomasti aseteltu.  Tai jotain muuta, mutta ei selvästikään mitään akuutti vakavaa, vaikka on tässä nyt se kolme euroo ja suoräsähköleima otsassasi että jotain tarttis tehrä. :D
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 10.12.16 - klo:11:45
Joo, jos nyt pahimpiin kohtiin laittais sitä 'touhutahnaa', eli akryylimassaa.
Jos se nyt ei nyt ole riskialtista minkään kosteuden kannalta.

Ja kai tässä sitten pitää vain jossain vaiheessa laittaa kunnolliset tuulensuojalevyt sekä sitä villaa katolle, niin se on sitten siinä.

Ens kesänä saattas tulla alakerran seinien ulkopuolelle vähän patolevyä ja eristystä. Hiekkaharjua tää maa on hyvin pitkälti, niin en usko, että pahempia kosteusongelmia on kuitenkaan missään. Onha tää nyt 50 v ollut tässä paikalla.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 10.12.16 - klo:14:30
Joo, jos nyt pahimpiin kohtiin laittais sitä 'touhutahnaa', eli akryylimassaa.
Jos se nyt ei nyt ole riskialtista minkään kosteuden kannalta.

Ja kai tässä sitten pitää vain jossain vaiheessa laittaa kunnolliset tuulensuojalevyt sekä sitä villaa katolle, niin se on sitten siinä.

Ens kesänä saattas tulla alakerran seinien ulkopuolelle vähän patolevyä ja eristystä. Hiekkaharjua tää maa on hyvin pitkälti, niin en usko, että pahempia kosteusongelmia on kuitenkaan missään. Onha tää nyt 50 v ollut tässä paikalla.
Tuulensuojalevyt ja uusi ulkovuori saattaa tulla aika kalliiksi. Mutta yläpohjan puhallusvilla ei ole kovin kallis ja aika helppo juttu.
Pari rintamamiestaloa on kait lisäeristetty, eli seinää paksunnettu ulospäin ja asennettu myös tuulensuojalevyt. Mutta katon joutuu myös uusia samalla koska pitää olla sitten pitemmät räystäät koska seinä onkin edellistä seinää paksumpi. Eli tulee samalla pelti tai tiilikaton uusiminen. Näyttää hassulta jos räystäät on liian lyhyet.

Täällä on kanssa tehty kaksi kellarin ulkoseinää rivinteerauksella. Paitsi yksi seinän pätkä oli tehty niin että ilmaväliin olikin laitettu styroks ja ilmaväliä ei ollut. Joskus purin tuon seinän pois ja tilalla on se pelkkä betoni. Eli pääsee hengittämään taas.

Nuo tuollaiset kolot jos vain täyttää akryylillä niin ei pääse tulemaan ulkoseinän läpi ilmavuotoa siitä reiän kohdalta. Eli esim villan pölyä ei pääse enää kulkeutumaan sisätiloihin kun reikä on tukittu akryylillä. Varsinkin täällä saisi vaihtaa seinävillat uusiin. Villat on 44 vuotta vanhat ja villat on siis kiinni tiiliverhouksessa ja minkäänlaista ilmarakoa ei ole. Eikä tuulensuojalevyä. Eli tuulisella säällä vesi pääsee satamaan tiiliverhoukseen ja varsinkin päätyjen räystäät on lyhyet. Luulisin että vesi pääsee osittain imeytymään tiilen läpi ja pilaannuttaa eristevillan. Uudemmissahan on ne ilmaraot, mutta tässä tapauksessa ei auta mitään, koska mitän rakoa ei ole.

Täällä -72 tehdyssä on bitumihuopa väliseinien alla. Ja ulkoseinät menee väliseiniä vähän korkeammalla ja ulkoseinien alla on myös bitumihuopa. Mutta ei ole bitumia levitetty pohjalaatan päälle että laatan päällä on vain hiekkaa ja 5 cm styroks.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 10.12.16 - klo:17:23
Tuulensuojalevyt ja uusi ulkovuori saattaa tulla aika kalliiksi. Mutta yläpohjan puhallusvilla ei ole kovin kallis ja aika helppo juttu.
Pari rintamamiestaloa on kait lisäeristetty, eli seinää paksunnettu ulospäin ja asennettu myös tuulensuojalevyt. Mutta katon joutuu myös uusia samalla koska pitää olla sitten pitemmät räystäät koska seinä onkin edellistä seinää paksumpi. Eli tulee samalla pelti tai tiilikaton uusiminen. Näyttää hassulta jos räystäät on liian lyhyet.

Täällä on kanssa tehty kaksi kellarin ulkoseinää rivinteerauksella. Paitsi yksi seinän pätkä oli tehty niin että ilmaväliin olikin laitettu styroks ja ilmaväliä ei ollut. Joskus purin tuon seinän pois ja tilalla on se pelkkä betoni. Eli pääsee hengittämään taas.

Nuo tuollaiset kolot jos vain täyttää akryylillä niin ei pääse tulemaan ulkoseinän läpi ilmavuotoa siitä reiän kohdalta. Eli esim villan pölyä ei pääse enää kulkeutumaan sisätiloihin kun reikä on tukittu akryylillä. Varsinkin täällä saisi vaihtaa seinävillat uusiin. Villat on 44 vuotta vanhat ja villat on siis kiinni tiiliverhouksessa ja minkäänlaista ilmarakoa ei ole. Eikä tuulensuojalevyä. Eli tuulisella säällä vesi pääsee satamaan tiiliverhoukseen ja varsinkin päätyjen räystäät on lyhyet. Luulisin että vesi pääsee osittain imeytymään tiilen läpi ja pilaannuttaa eristevillan. Uudemmissahan on ne ilmaraot, mutta tässä tapauksessa ei auta mitään, koska mitän rakoa ei ole.

Täällä -72 tehdyssä on bitumihuopa väliseinien alla. Ja ulkoseinät menee väliseiniä vähän korkeammalla ja ulkoseinien alla on myös bitumihuopa. Mutta ei ole bitumia levitetty pohjalaatan päälle että laatan päällä on vain hiekkaa ja 5 cm styroks.

Pitää nyt rauhassa katsella, mitä tässä seuraavaksi remppaisi.
Meillä ei tule kyllä räystäiden pituuden kanssa ongelmia, jos seinät vähän paksunisivatkin.
On siellä varmaan 1,2 m räystästä, mahtuu enemmänkin eristettä.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: sailor - 10.12.16 - klo:20:34
Tuollaisilla sähkövastustunneilla ei kannata tehdä mittän muuta kuin kytkeä vastukset pois. Sitten vasta jos tulee kylmä niin laittaa vastukset takaisin päälle.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 11.12.16 - klo:00:07
Tuollaisilla sähkövastustunneilla ei kannata tehdä mittän muuta kuin kytkeä vastukset pois. Sitten vasta jos tulee kylmä niin laittaa vastukset takaisin päälle.

Ei uskalla pois laittaa, ei se kone enää jaksa lämmittää vettä siinä -20 asteen huitteilla.
Ja minä kun en kylmää siedä yhtään!  :D
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 11.12.16 - klo:09:14
Piti vielä kaivaa statistiikkaa, eli lämpötilat siltä ajalta, kun olen koneen luvuista tilastoa pitänyt.
Pumppu nollattiin huollon yhteydessä 6.9.2014 ja siitä on kulunut 825 pv päivään 9.12.2016 asti.
Energialaitoksen keskilämpötiloista katsottuna näistä päivistä on ollut 12 kpl:tta ollut alempi lämpötila kuin -18,5 astetta, eli 1,5 %.
Koneen ilmoittama ulkolämpö on pääsääntöisesti muutaman asteen kylmempi kuin energialaitoksen, mutta antaahan tämä kuvaa mittaluokasta.
Keskiarvoinen ulkolämpötila ollut +5,6 astetta samalla ajalla.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 14.12.16 - klo:20:03
Piti vielä kaivaa statistiikkaa, eli lämpötilat siltä ajalta, kun olen koneen luvuista tilastoa pitänyt.
Pumppu nollattiin huollon yhteydessä 6.9.2014 ja siitä on kulunut 825 pv päivään 9.12.2016 asti.
Energialaitoksen keskilämpötiloista katsottuna näistä päivistä on ollut 12 kpl:tta ollut alempi lämpötila kuin -18,5 astetta, eli 1,5 %.
Koneen ilmoittama ulkolämpö on pääsääntöisesti muutaman asteen kylmempi kuin energialaitoksen, mutta antaahan tämä kuvaa mittaluokasta.
Keskiarvoinen ulkolämpötila ollut +5,6 astetta samalla ajalla.

Meinasi unohtua tämä...

Tämän perusteella noin 49h vuodessa keli on kylmempi kuin 18 astetta.

(http://i.imgur.com/KLTEQvj.png)

Tomppeli osannee kertoa onko tuo referenssivuosi vain yksittäinen vuosi vai onko olemassa dataa jossa nuo lämpötilat on otettu huomioon pidemmältä aikaväliltä.

Nuo tiedot löytyy täältä:
http://www.ym.fi/download/noname/%7B10A732A6-EA2F-45F9-869C-6F909138CB26%7D/30757
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 14.12.16 - klo:20:13
Vastataan vielä että mitä tuo testivuosi 2012 tarkoittaa.... kun se jäi häiritsemään ja se varsin nopeasti tuosta osui silmiin. Mahtaisiko sitten tarkempi tulos tulla jos tuota painottaisi jotenkin säävyöhyke 3:n ja 1/2:n kesken sopivasti? Esimerkiksi niin että ottaisi huomioon vuotuisen keskilämpötilan ja käyttäisi sopivasti molempien noiden tietoja niin että saisi vuotuisen keskilämpötilan täsmäämään. Tosin täysin teoreettistahan tämä on ja sinä tiedät jo käytännön  tasolla kuinka asia menee mutta joskus tälläisiä asioita hauska huvikseen pohtia.

(http://i.imgur.com/FSVLvBC.png)
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: tomppeli - 14.12.16 - klo:21:15
Tomppeli osannee kertoa onko tuo referenssivuosi vain yksittäinen vuosi vai onko olemassa dataa jossa nuo lämpötilat on otettu huomioon pidemmältä aikaväliltä.

"Rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten kehitettiin vuonna 2011 nykyistä ilmastoa vastaava uusi testivuosi (TRY2012). Tulevaisuuden ilmastoa kuvaavien testivuosien (TRY2030, TRY2050, TRY2100) avulla voidaan puolestaan arvioida, miten Suomen ilmaston muuttuminen vaikuttaa rakennusten energiantarpeeseen tällä vuosisadalla."

Nyt on vasta tuo yksi, 2012 (http://ilmatieteenlaitos.fi/rakennusten-energialaskennan-testivuosi) ja tulossa on siis TRY2030, TRY2050 ja TRY2100.
Noista tulevista on olemassa jo ennusteet: http://ilmatieteenlaitos.fi/energialaskennan-testivuodet-tulevaisuuden-ilmastossa.
Ne saa EXCEL -taulukkoon tuosta prn -tyypistä.
En sinänsä oikein usko pitkälle tulevaisuuteen ennustettuun säähän.
Ilmatieteilijät sanovat, että sää on kaoottinen ilmiö, joka saadaan globaalisti häiriintymään esimerkiksi suuresta tulivuorenpurkauksesta.

Ne jotka elävät, kokevat nuokin ihan "luonnossa".
Meikäläinen on jo niin vanha, että tuskin näkee noista tulevista edes tuota ensimmäistäkään.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 14.12.16 - klo:23:12
Tämän perusteella noin 49h vuodessa keli on kylmempi kuin 18 astetta.

Tuo on aika iso ero itse saamaani 18 päivään. Ai niin, minullahan oli otoksena hiukan yli kaksi vuotta...
Ja paikkakuntakohtaisestihan nuo vaihtelee ja tuossahan oli ymmärtääkseni ykkösvyöhykettäkin mukana.
Mutta mielenkiintoisia lukuja kyllä, pitää tutustua aiheeseen paremmin.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: tomppeli - 15.12.16 - klo:08:57
Tuo on aika iso ero itse saamaani 18 päivään.
Tuossa tilastossa on vain yksi vuosi, joka ei edes ole keskiarvoinenkaan.
Se on vain yksi otanta.

Suomessa ilmasto on ns. väli-ilmasto, mantereisen ja meri-ilmaston sekoitus.
Siksi meillä voi olla hyvinkin suuria satunnaisia vaihteluita ja laskenta joudutaan perustamaan pitkäaikaiseen keskiarvoiseen tilastoon.
Sekin on huono perusta, mutta kun ei parempaakaan ole olemassa.

Tässä on hyvä selvitys tuosta testivuodesta 2012: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33069/2011nro6.pdf?sequence=1
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 15.12.16 - klo:11:14
Tuossa tilastossa on vain yksi vuosi, joka ei edes ole keskiarvoinenkaan.
Se on vain yksi otanta.

Minä käsitän tuon nimenomaan niin että kyseessä ei ole keskiarvo vaan kuitenkin sellainen vuosi joka kuvaa parhaiten tyypillistä lämpötilaa tai muuta säätilaa ajanjaksolla 80-09.

Lainaus
Toisaalta on syytä tarkastella, kuinka hyvin saavutettiin TRY2012:n valintamenetelmän tavoite, jonka mukaan uuden testivuoden sääolojen tulisi olla mahdollisimman lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja (1980–2009).
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 15.12.16 - klo:16:27
Tähän pääkohtaan, eli alitehoinen tuli. Tuo yläkerran laminaatti vaihtuisi meikäläisellä vinyylilaattoihin ja kaikki matot pois lattioilta. Tuolla keinoin voisi ehkä saada 1 kW lisää tehoa lämmitykseen. Itse ruuvaisin myös ensin kaikki piirit selälleen tukilta ja esim alphan pumppu vakiopaineella suurimmalle asetukselle. Kiertohan on suljettu piiri, joka käytännössä vastaa yhtä suurta patteria, jonka termostaattina toimii shuntti. Latauksen alkaessa saisi shuntti tietysti olla aina auki ja alkaa sulkeutua lämmön nousun myötä ja lopuksi kaikki kierto menee enää pattereille ja varaajaan. Kaikennäköinen kerrostumien säilyttäminen latauksen aikana on täyttä humpuukia. Latauksen loputtua vasta mahdollisesti alkava kerrostuminen on hyvästä pidentäen taukoa sitä enemmän, mitä enemmän on varaaja saatu tasalämpöiseksi. Shuntin takana oleva lattiapiiri pyörii täysillä, muttei vaikuta mitenkään kerrostumiin, ennenkuin shuntti alkaa aueta. Ja mitä suurempi kierto on shunttipiirissä, niin sen tasalämpöisempi on sen meno/tulo ja myös lämmönluovutus on maksimissaan. Jos joku tila on liian kylmä, täytyy muita piirejä kuristaa sopivasti. Ja jos joku tila lämpenee liikaa, niin riittää pelkästään sen kuristaminen. Jommin kummin siis. Mulla pyörii siis tuo yläkerran lattiapiiri täysillä ja termarit leikkaa lämpimät huoneet. Ja koska alpha on vakiopaineella, niin sen teho laskee, jos piiri sulkeutuu, mutta muut piirit saa silti vakiovirtaaman. Mulla toimii ainakin hienosti varaajat ym tuolleen.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: WPF - 15.12.16 - klo:17:33
Oikein!
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:10:02
Väärin!  :)

No vitsi vitsi, en tiiä mikä on oikein ja mikä väärin.

Laminaatteja en lähtisi repimään mihinkään näin parin vuoden välein.
Nyt jos tekisin uutta, niin laittaisin kyllä vinyylin.
Mattojakaan en kehtaisi heittää pois. Rajoittaahan ne ehkä vähän lämpöä, mutta aika karuksi menee ilman niitä.
Lattian piirejäkin olen joskus availlut hiukan enemmän ja joitain kokonaan auki, mutta en tiedä tuliko mitään mainittavaa parannusta.

Voin kuitenkin koittaa selittää oman systeemin toimintaa vielä.

Liitteessä Not-So-Autocadilla tehty piirros systeemini kytkennöistä.
Piiri 1 on siis alakerran patterit + samassa kierrossa oleva kylppärin lattialämmitys.
Piiri 2 on yläkerran lattialämmitys, tehtynä kipsisoirosysteemillä.
Alakerran patterit (8 kpl, joista yksi on yläkerran wc:ssä) ovat vanhoja yksilehtisiä ja kylppärin lattian lämpöjä rajoittaa Oventropin paluulämpötilan haistelija.

Tilanne 1: Shuntti automaatilla, alakerrassa termarit.
- Alakerta pysyy suht halutussa lämpötilassa, jostain syystä ainakin yksi huone, joka on eniten maata vasten, jää johonkin 19-20 asteeseen. Riittämätön patteri varmaan syynä.
- Yläkerta suht ok halutussa lämmössä. Kun shuntti on automaatilla, niin se ei koskaan ole kokonaan auki eikä kiinni. Se pysyttelee siinä n. puolen välin huitteilla ja rupeaa heti säätämään itseään kiinni tai auki, kun lämpötila eroaa pyynnistä yhdellä asteella. Tätä eroa ei voi säätää mistään. Kipsissä vain ei ole sellaista varaavuutta kuin betonissa ja ymmärtääkseni tästä syystä shuntti ei liiku isommalla skaalalla? Kiertovesipumppu on lähes aina täysillä, meno-paluun ero jotain parin asteen luokkaa.
- Tässä setupissa koneelle palaa kummastakin piiristä viileähköä vettä ja lepoajat jäävät pääsääntöisesti pakolliseen 20 minuuttiin, ei hyvä.

Tilanne 2: Shuntti automaatilla, alakerrassa termarit irti.
- Kovempi virtaus piiri 1:ssä, lepoajat kasvavat ja varmaan siis samalla käyntiajat. Latautuuko nyt sitten lämmityspiiri hieman paremmin ja tästä syystä paluu puskurille ei kylmennä niin nopeasti puskuria?

Tilanne 3: Shuntti käsikäytöllä, alakerrassa termarit irti.
- Tällä mennään nyt. Koskaan ei ole pysynyt sisälämpötila näin tarkasti halutussa tilassa ylhäällä sekä alhaalla. Menee homma mielenkiintoiseksi...

Olen myös kokeillut siten, että shuntti on käsikäytöllä ja alakerrassa termarit. Tälläkin saa lattiaa varautumaan edes himpun verran paremmin ja näin ollen lepoajatkin ovat enemmän kuin 20 min. Ilmeisesti jompi kumpi piiri tulisi mielellään aina olla rajoittamaton.

Tarttis saada tuohon lattiaan joku Opation-modauksen tyyppinen ratkaisu, mutta miten, sitä en tiedä. Eli koneen käydessä shuntti olisi täysin auki ja menisi sen jälkeen kiinni.

Vielä puskurin syöttöpumpun nopeudesta. En todellakaan pidä sitä täysillä, paitsi ehkä kovimmilla pakkasilla. Tällä saan lähtevän veden lämpötilan pari astetta alemmas ja pärjään ilman vastuksia hivenen pidemmälle.
Jos latauspumppu on täysillä, niin kunnollista latautumista ei tapahdu. En sitten tiedä, että latautuuko itse asiassa puskuri liiankin nopeasti, mutta kun lämmityspiireistä palaa sitten kylmempää vettä, niin lepoajoista ei ole tietoakaan. Onhan se vähän eri asia, että ladataanko sitä reilun kolmen asteen erotuksella tai sitten lähemmän seitsemän asteen erolla. Enemmän sinne lämpöä saa, kun pidän pumpun 50 %, jolloin meno-paluun ero (lauhdutin) on 6,4-6,8 astetta ja virtausnopeus 22,16 l/min.
Mistään kun ei pääse säätämään sitä, että paljonko halutaan puskurin latautuvan yli pyynnin. Jos tätä pystyisi säätämään, niin ei kun pumppu täysille ja enemmän pyynnin yli.

Ja mikä vielä on ihmetyttänyt on se, että miten ihmeessä tuossa neliputkikytkennässä nuo vesivirrat menee. Jos esim. puskurille menee pumpulta 45 asteista, niin lämmitysverkkoon lähtee n. 43 asteista. Onko latauspumpun nopeus liian kovalla vai liian hiljaisella? Vaikka pidän latauspumpun nopeuden 50 % ja piiri 1 pumpun täysillä, niin ei tuossa paljon muutosta tapahdu...
Samoin, jos mittaan puskurilta pumpulle palaaven veden, niin se on aina lämpöisempää, mitä lämmityspiireistä palaa puskurille, jopa muistaakseni lämmityksen lopussakin.

Ugh, olen puhunut!
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 16.12.16 - klo:10:49
Täällä testailin kanssa noita termostaatti juttuja. Maalämmössähän suositellaan että termostaatteja ei mielellään tarvitsisi olla. Shuntti toimii oikeastaan lähes samalla tavalla kuin termostaatti. Eli jos kiertoa rajoitetaan shuntilla tai termostaatilla, niin tarvitaan vähän kuumempi vesi lattiaan tai pattereihin ja taas vastaavasti palaavaa vettä on vähän vähemmän, mutta vesi on "huomattavasti" kylmempää. Kylmempää siksi koska termostaateilla rajoitetaan kiertoa ja palaava vesi on aivan pakosti kylmempää. Ihan sama juttu taitaa käydä shuntin kanssa. Shuntilla viilennetään lattiaan lähtevää vettä ja taas siitä syystä lattiasta palaava vesi on kylmempää, mutta määrä on vähän pienempi.

Eli siksi varmaan tuo shuntti käsikäytöllä ja termarit irti toimii nyt ainakin aika hyvin. Jos varaajaan palaisikin nykyistä kylmempää vettä, niin pumppu tietysti käynnistyisi aikaisemmin ja kävisi samalla lyhyempiä pätkiä.

Arvaamalla mietittynä shuntin asennolla ja maalämpöpumpun lämpötila säädöllä saisi suht hyvin säädeltyä. Eli suurimmillaan shuntti voisi olla kokonaan auki ja maalämmöstä säädetty sopiva lämpötila. Sitten alakerran pattereille jäisi joku lämpö. Saattaa jo mennä alakerta liian kylmäksi. Jos siis patterit toimii jo muutenkin täydellä teholla. Taisi tulla ongelmaksi alakerran lattialämmityksen lämpeäminen jos pattereiden virtausta avaa liian suurelle.

Kuvasta vielä. Lämpötilan ohjausta ei taida saada pelkästään piiri 2 menoveden mukaan säätymään?
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:11:01
Täällä testailin kanssa noita termostaatti juttuja. Maalämmössähän suositellaan että termostaatteja ei mielellään tarvitsisi olla. Shuntti toimii oikeastaan lähes samalla tavalla kuin termostaatti. Eli jos kiertoa rajoitetaan shuntilla tai termostaatilla, niin tarvitaan vähän kuumempi vesi lattiaan tai pattereihin ja taas vastaavasti palaavaa vettä on vähän vähemmän, mutta vesi on "huomattavasti" kylmempää. Kylmempää siksi koska termostaateilla rajoitetaan kiertoa ja palaava vesi on aivan pakosti kylmempää. Ihan sama juttu taitaa käydä shuntin kanssa. Shuntilla viilennetään lattiaan lähtevää vettä ja taas siitä syystä lattiasta palaava vesi on kylmempää, mutta määrä on vähän pienempi.

Eli siksi varmaan tuo shuntti käsikäytöllä ja termarit irti toimii nyt ainakin aika hyvin. Jos varaajaan palaisikin nykyistä kylmempää vettä, niin pumppu tietysti käynnistyisi aikaisemmin ja kävisi samalla lyhyempiä pätkiä.

Arvaamalla mietittynä shuntin asennolla ja maalämpöpumpun lämpötila säädöllä saisi suht hyvin säädeltyä. Eli suurimmillaan shuntti voisi olla kokonaan auki ja maalämmöstä säädetty sopiva lämpötila. Sitten alakerran pattereille jäisi joku lämpö. Saattaa jo mennä alakerta liian kylmäksi. Jos siis patterit toimii jo muutenkin täydellä teholla. Taisi tulla ongelmaksi alakerran lattialämmityksen lämpeäminen jos pattereiden virtausta avaa liian suurelle.

Kuvasta vielä. Lämpötilan ohjausta ei taida saada pelkästään piiri 2 menoveden mukaan säätymään?

Niin siis sinänsähän tuo shuntti ei automaattitilassakaan rajoita lattian kiertoa, koska siinä on kolmitieventtiili. Sehän ottaa aina omasta paluustaan pienemmän tai suuremman osan takaisin lattiaan.
Shuntin ollessa nyt koko ajan tietyssä asennossa, eli manuaalitilassa, se on hiukan alle puolivälissä. Ei sitä kokonaan voi auki pitää, ainakaan, jos sen kiertovesipumppu on täysillä.
Ja periaattessahan piirin 2 pyynti on myös piirin 1 pyynti, jos se on suurempi kuin piirin 1 oma pyynti. Tästähän olen useasti kirjoittanutkin joissain muissa ketjuissa. Vaikkakin piiri 2 mitataan menovedestä ja piiri 1 paluusta, eli puskurin alaosasta.

Nyt on siis kummatkin piirit käytännössä samaa lämmityspiiriä 1 logiikan kannalta.
Piirin 2 pyynnin olen laittanut niin alas, ettei shuntin moottori turhaan liiku.
Yläkerrassa olevan huonelämpötila-anturin olen laittanut sitten käskemään piiriä 1 (eli kumpaakin piiriä tällä hetkellä) ja huonevaikutus on hyvin pienellä, asennossa 2.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: tomppeli - 16.12.16 - klo:11:10
Ja mikä vielä on ihmetyttänyt on se, että miten ihmeessä tuossa neliputkikytkennässä nuo vesivirrat menee.

Neliputkiliitäntäisen puskurin virtausten hallinta on ongelmallista.
Shuntti ja kiertopumput säätyvät ja aiheuttavat jatkuvasti virtausten muuttumista.
Seurauksena on lämpöpumpun hyötysuhteen huononemista.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:11:19
Neliputkiliitäntäisen puskurin virtausten hallinta on ongelmallista.
Shuntti ja kiertopumput säätyvät ja aiheuttavat jatkuvasti virtausten muuttumista.
Seurauksena on lämpöpumpun hyötysuhteen huononemista.

No kun sehän se tässä ihmetyttääkin, että lauhduttimen virtauksessa ei näy millään tavalla ulkoisten pumppujen tehojen muutokset.
Eikä mielestäni näy lauhduttimen menon ja paluun lämpötilaerossakaan.
Ja masiinnassa on kuitenkin se mekaaninen virtausmittari sisällä.
Voiko olla siis mahdollista, että nimellisvirtauksellakin, eli puolella teholla, puskurin syöttö on tehokkaampi kuin lämmityspiirien virtaus?
Nyt kun olis ulkoisissakin virtausnopeus nähtävillä, niin asia selviäisi... Lämpötilaeroista sitä ei taida saada millään selville.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 16.12.16 - klo:11:25
Niin siis sinänsähän tuo shuntti ei automaattitilassakaan rajoita lattian kiertoa, koska siinä on kolmitieventtiili. Sehän ottaa aina omasta paluustaan pienemmän tai suuremman osan takaisin lattiaan.
Shuntin ollessa nyt koko ajan tietyssä asennossa, eli manuaalitilassa, se on hiukan alle puolivälissä. Ei sitä kokonaan voi auki pitää, ainakaan, jos sen kiertovesipumppu on täysillä.
Ja periaattessahan piirin 2 pyynti on myös piirin 1 pyynti, jos se on suurempi kuin piirin 1 oma pyynti. Tästähän olen useasti kirjoittanutkin joissain muissa ketjuissa. Vaikkakin piiri 2 mitataan menovedestä ja piiri 1 paluusta, eli puskurin alaosasta.

Nyt on siis kummatkin piirit käytännössä samaa lämmityspiiriä 1 logiikan kannalta.
Piirin 2 pyynnin olen laittanut niin alas, ettei shuntin moottori turhaan liiku.
Yläkerrassa olevan huonelämpötila-anturin olen laittanut sitten käskemään piiriä 1 (eli kumpaakin piiriä tällä hetkellä) ja huonevaikutus on hyvin pienellä, asennossa 2.
Selitin tosiaan väärin. Lattiassa on jatkuvasti kierto päällä. Mutta shuntti sitten ohjaisi että paljonko sitä kylmentynyttä lattialämmityksen paluuvettä tulee takaisin puskuriin. Nyt se määrä pysyy kokoajan vakiona koska shuntti on samassa asennossa koko aika.

Eli tuo huonelämpötila-anturi ohjaa tuota yläkerran lämpötilaa ja samalla myös alakerran lämpötilaa. Fiksun oloisesti nyt toimii. Eli periaatteessa jos shunttia säätää nyt liian isolle, niin alakerrassahan tulee liian kylmä? Eli vaikka shuntti säätää yläkertaa, niin shuntilla saakin säädettyä nyt alakerran lämpötilaa. Koska se huonelämpötila-anturi on yläkerrassa. Riippuen toki myös tuosta huonevaikutuksen asennosta, eli paljonko korjaa huonelämpötilaa, eli lämmitysvettä alaspäin.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:11:30
Eli tuo huonelämpötila-anturi ohjaa tuota yläkerran lämpötilaa ja samalla myös alakerran lämpötilaa. Fiksun oloisesti nyt toimii. Eli periaatteessa jos shunttia säätää nyt liian isolle, niin alakerrassahan tulee liian kylmä? Eli vaikka shuntti säätää yläkertaa, niin shuntilla saakin säädettyä nyt alakerran lämpötilaa. Koska se huonelämpötila-anturi on yläkerrassa. Riippuen toki myös tuosta huonevaikutuksen asennosta, eli paljonko korjaa huonelämpötilaa, eli lämmitysvettä alaspäin.

Jotakuinkin juuri noin. Toki shuntti ei nyt liiku tällä hetkellä mihinkään, on tainnut löytyä aika passeli asento manuaalikäytölle.
Alakerta ei mielestäni ole ihan niin nirso pienille vaihteluille veden lämpötilassa.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: tomppeli - 16.12.16 - klo:11:32
No kun sehän se tässä ihmetyttääkin, että lauhduttimen virtauksessa ei näy millään tavalla ulkoisten pumppujen tehojen muutokset.
Eikä mielestäni näy lauhduttimen menon ja paluun lämpötilaerossakaan.
Ja masiinassa on kuitenkin se mekaaninen virtausmittari sisällä.
Voiko olla siis mahdollista, että nimellisvirtauksellakin, eli puolella teholla, puskurin syöttö on tehokkaampi kuin lämmityspiirien virtaus?

Kaikki on mahdollista.
Tuota järjestelmää on vaikea hallita kun on niin paljon muuttuvia tekijöitä.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 16.12.16 - klo:12:51
Laita tuo paluu anturi siihen pumpun paluuputkeen. Nythän se lukee väärin paluulämpöä, joka sekoittuu jo varaajassa hieman tulevaan lämpimään veteen. Sillä oletuksella, että huoneanturi kompensointi jätetään kokonaan pois ja säädetään käyrällä ohjaten, laittaisin tuon systeemin toimimaan sen alakerran vaatiman lämpimämmän piirin mukaan. Eli shuntti vapaasti pyörimään ja alakerran kierto riittävän kovalla ja termostaatit saa olla käytössä. Siinä tilanteessa kun lämmintä aletaan tehdä pitäisi siis paljon termostaatteja olla auki ja shuntti on tietysti auki. Lataus jatkuu ja termarit ja shuntti alkaa sulkeutua, kunnes kiertävän veden minimi saavutetaan ja suurin osa litkusta kiertää pelkästään varaajan läpi. Tällöin varaaja saadaan mahdollisimman hyvin sekoitettua, ei täyteen. Tämän jälkeen alkaa varaajan kerrostuminen ja sitä puretaan termareiden ja shuntin avustuksella kiihtyvällä syklillä ennen uutta latausta. Kaikki pumput saa pyöriä ihan täydellä teholla. Se, että aluksi voi tulo olla liian kylmää, että sen pystyisi kompuralla nostamaan riittävän korkealle, pitää unohtaa kovalla virtaamalla. Tähtäimessä on koko vesimassan käsittely maksimi lämpöön.
Mulla pystyy maksimi kierrolla 17 kW kompura nostamaan litkun lämpöä 5-6 astetta ja on aivan järjetöntä laskea kiertoa, että saisin dt nousemaan ja korkeampaa lämpöä sen johdosta. Eli kiertoa hidastamalla laskisin tehoa. Täällä tuntuu liikaa leviävän noita käsitteitä yksioikoisina järkevinä päätelminä. Eli termostaatit otetaan kaikki pois ja hyvä. Kuumempaa litkua kiertoon hidastamalla kiertoa ja hyvä. Varaajaan pitää saada kerrostumat ja hyvä. Kaikki on kyllä osaltaan bueno, mutta ei ihan yksioikoisesti. Esim varaajan kerrostuminen on myös haitta tietyssä kohtaa lämmitystapahtumaa. Kierron hidastaminen lämpöjen kohottamiseksi on ihan väärä tie, koska se vähentää saatavaa tehoa. Termostaattien haittoja voidaan korvata varaajalla ja jos on varaaja, niin termostatteja voidaan käyttää korvaamaan viimeisen päälle tarkkoja hienosäätöjä virtaamissa. Näin olen ainakin itse näitä mieltänyt.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 16.12.16 - klo:13:12
Ehkä tosiaan lämpöanturin siirtäminen varaajasta sinne lattialämmityksen paluuputkeen toisi jotain muutosta? Eli jos varaaja kuumeneekin liian kuumaksi, niin se lämpöanturi ei vielä kuumene? Koska anturi ei ole varaajassa vaan lattialta palaavassa kylmässä putkessa.

Myös maalämpöpumpun pumppua voi säädellä, eikä vaikuta ainakaan niin paljon koska mitta-anturi on eri paikassa?
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:13:39
Joskus kokeilin siirtää sen puskurin anturin paluuputkeen, siis siihen paluuputkeen, joka on ennen puskuria, jossa yhdistyy kummankin piirin vedet.
En ollut huomaavinani mitää eroa käytöksessä. Mutta sitä en muista, että oliko tuolloin piirissä yksi termarit kiinni vai ei.

Mutta miten se sitten menee: Jos anturi on paluuputkessa ja kone tekee kuumempaa ja kuumempaa, niin eikö tällöin sekä termarit, että piirin 2 shuntti mene aina vain pienemmälle ja näin ollen tulisi tilanne, että se paluuvesi ei koskaan saavuta haluttua lämpötilaa? Tai no, eihän se oikeasti varmaan ihan noin mene käytännössä, mutta ymmärrättekö mitä haen?

Laitan vielä kuvan, jossa näkyy oman koneen eri arvoja lämmityksen ajalta.
Kuvassa näkyy lauhduttimen deltan vaikutus tehoihin. Vai näkyykö? No ei näy, ei vaikuta millään tavalla, millä nopeudella puskuria latailen.
Huomatkaa toki kaivon lämmöt noissa riveissä, nehän vaikuttaa aika paljon.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 16.12.16 - klo:15:07
No jos kaikki shuntit ja termarit menee kiinni, niin sieltä ylhäältä tuleva kuuma litku työntää kaiken kylmän ulos varaajasta, kunnes koko pönttö on tasalämpöinen. Ymmärtkö nyt, että mitä haen takaa. Paluu anturi pysäyttää pumpun vasta saatuaan koko pöntön tyhjäksi. Tällöin on siis ideaalitilanne alkaa ylhäältä käsin tyhjentämään lämpöjä pois ja alaosaan tulee tilalle piireistä kylmää, kunnes piirit ilmoittaa, että lämpö ei riitä ja käynnistyy pumppu, joka siis työntää ensin piirit täyteen lämmintä, kunnes shuntit ja termarit sulkeutuu ja kierto kulkee pelkän varaajan läpi. Kun kaikki pohjalta tullut kylmä on korvattu lämmöillä, alkaa sykli uudestaan. Sisäanturi pois ja kiertopumput kaikki täysille, myös latauspumppu erityisesti. No ehkä patterit saattaa pärjätä hieman pienemmälläkin, mutta pääsääntönä kovalle kierrolle. Muut neuvot on mielestäni ihan täysin tietämättömyyden piikkiin menevää huttua. Ja siis ittellä pelaa loistavasti varaajan kanssa näin. Mulla kun on käytännössä talossa 2 patteria, joidenka tehoa eri tiloihin jaan termareilla tasaisemmin, niin tuo varaaja on se 3. piiri, joka saa omat määrityksensä omana piirinään, niin ei tätä ainakaan pysty huoneanturilla ohjaamaan kunnolla. Eli käyrän jyrkkyys ja taso haetaan ylä- ja alakertaan. Takkamiehet saa sitten tuon sisäanturin kanssa pelata, jos tarvitsee, mulle ei ole sille käyttöä.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: jm82 - 16.12.16 - klo:15:15
Mutta miten se sitten menee: Jos anturi on paluuputkessa ja kone tekee kuumempaa ja kuumempaa, niin eikö tällöin sekä termarit, että piirin 2 shuntti mene aina vain pienemmälle ja näin ollen tulisi tilanne, että se paluuvesi ei koskaan saavuta haluttua lämpötilaa? Tai no, eihän se oikeasti varmaan ihan noin mene käytännössä, mutta ymmärrättekö mitä haen?
Joo se shuntti täytyisikin olla käsikäytöllä. Anturi voisi olla lattialämmityksen paluuputkessa. Shuntti vaan vaikuttaa sitten jonkin verran siihen lämpötilaan mitä kompressori lämmittää.

Nyt nykyisellään siis mittaa lattiaa ja pattereita. Mutta ehkä saisi mittaamaan pelkästään lattian paluuvettä. Se on sitten toinen juttu että missä se sopivin paikka mahtaisi olla.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:15:16
Mutta jos se anturi on ENNEN puskuria ja lämmityspiireissä menee shuntit ja termarit kiinni, niin se puskurille palaava vesihän ei teorissa saavuta koskaan pyyntiä ja samaan aikaan varaaja lämpenee ja lämpenee?
Ymmärrän kyllä (ainakin luulen ymmärtäväni) mitä haet tuolla, että saisi sen varaajan kunnolla täyteen.
No eihän tässä auta kuin kokeilla vielä tuota anturin siirtoa jossain sopivassa välissä.

Tässä kun ei ole logiikan kannalta kuin kaksi lämmityspiiriä: Nro 2 on lattialämmitys. Nro 1 on puskuri + alakerran patterit (ns. suora piiri).
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 16.12.16 - klo:16:49
Juurikin tuo anturi pitää laittaa siihen paluuputkeen esim 1 m päähän mlp:sta, että jos kerran lämpöä pumpataan, niin tehdään sitten kerralla niin paljon, kun on mahdollista saada samanlämpöistä vettä säilöön.  Suurin määrä lämpöä saadaan säilöön mahdollisimman suurella toision kierrolla, jolloin samalla varaaja saadaan tasalämpöiseksi mahdollisimman alhaisella toisiolämmöllä. Näin tulee myöskin pumpun maksimi teho käyttöön. Shuntit ja termarit saadaan auttamaan hommassa, kun ne ovat latauksen alussa auki ja maksimi liuosmäärä on silloin lämmitettävänä. Syklin loppua kohtihan liuosmäärä vähenee ja lämmön nousunopeus kiihtyy, kunnes virtaus pyörii pelkästään varaajan alaosasta lauhduttimen kautta yläosaan ja jossain kohtaa sitten lopettaa lämmittämisen.
 Äläkä liikaa mittaile niitä lämpöjä siinä alkuvaiheessa. Huoneanturi pois. Automaatti shuntti ehdottomasti. Pumput mahdollisimman suurelle teholle. Tukin virtaus maksimiin piirejä reilusti auki. Termarit saa olla käytössä ja laittaa ne vaikka ihan auki moodiin. Pattereista myös termarit levälleen. Tuohon patteripiiriin myös kannattaisi hommata shuntti, koska se oikaisee rajusti, kun termarit menee kiinni ja paluu menee varaajan alaosaan. Tuo paluuanturi pitää kuitenkin saada pois tuolta varaajasta mahdollisimman lähelle mlp:a.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:19:10
Öö... Siis mihin pitäisi laittaa tuo paluuveden anturi? Ei kai sitä nyt voi laittaa puskurin ja maalämpöpumpun välille?
Mitä silloin tapahtuu, kun kone pitää taukoa? No lämmöthän tippuu siinä kohdassa välittömästi.
Kun ensin on mpl, sitten on puskuri ja sitten lämmityspiirit.

Ja hiukan epäilyttää avata kaikki lattian piirit täysin auki, koska mitään termareita ei ole.
Tai ymmärrän toki jättää lyhimpiä hiukan pienemmälle, mutta kuitenkin.
Tällä hetkelläkin menon ja paluun ero on vain reilut pari astetta, eli lattian varaavuus on kyllä mitätön.
Ja vaikka avaan piirejä enemmän auki, niin ei se kokonaisvirtaus hirveästi enää voi parantua.
Joissakin huoneissa on delta jo nyt alle yhden asteen...
Voihan noita toki koittaa hiukan säätää.

Patterit ovat melkein kaikki ilman termareita tälläkin hetkellä.

En nyt halua olla koko ajan vastahankaan, mutta koitan päästä jyvälle, miten olisi paras ja miksi.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: tomppeli - 16.12.16 - klo:20:00
... koitan päästä jyvälle, miten olisi paras ja miksi.

Kun saat lämmityksen toimimaan mahdollisimman alhaisella kiertoveden lämpötilalla,
paranee järjestelmän hyötysuhde ja pumpun lämmitysteho nousee.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 16.12.16 - klo:20:45
Käynnistyykö tuo Stiebeli siis tuon paluulämmön ohjaamana? Mulla taitaa toimia sitten aikalailla toisella tavalla tämä Viessmanni. Se käynnistyy sen kuumimman piirin asetetun lämmönpyynnin mukaan. Eli siinä kohtaa kun shuntin jo auettua kokonaan ei lämpö enää riitä, niin se käynnistää pumpun. Katkaisuun saattaa sitten tuo paluulämpö osallistua. Mulla on siis tuo anturi juurikin varaajan ja mlp:n välissä paluuputkessa. Varaajalle on putkessa vielä matkaa 4 m, eli aikalailla on 1 m pumpulle. Saattaa olla, että meikäläisen logiikka on niin pahasti pielessä, että omien laitteiden toiminta ei voi olla oikein. Mutta siis nämä putket, kytkennät, anturit ym... tuottavat meikäläisen taloudessa kaikkein parhaan tuloksen, enkä pysty millään ymmärtämään, että miten nämä voisi toimia jollakin muulla logiikalla. Eli puskurin tilavuus käytetään täysin hyödyksi. Haetaan mahdollisimman alhainen toisiolämpö. Lämmönluovutus pidetään parhaalla tasolla ja mahdollisimman tasaisena koko alalla, ulkolämpötilan mukaan ohjautuvana. Toinen piiri elää betonilattiassa eri elämää ja on kuumempi, kuin yläkerran lattiapiiri. Laitoin yläkerran piirit levälleen, kun kyllästyin etsimään sopivia virtauksia kuristuksilla ja laitoin termarit säätämään kuristuksia. Ja kaikki siis toimii loistavasti, vaikka hienosäätäminen olisi nyt edessä, kun yläkerrassa vieläkin runsaasti ylimääräisiä asteita ja jotenkin liiasta lämmöstä tuntuisi olevan kyse, kun termarit näyttää olevan liian usein kiinni näillä keleillä.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:20:47
Veikkaan vähän ettei tästä sen parempaa saa muuta kuin talon eristystä lisäämällä.
Jos nyt isoa kuvaa ajatellaan, niin ei kait nuo vastustunnit nyt vielä liian kovia ole.
Tuotetusta energiasta on reilun kahden vuoden aikana tuotettu 1,5 % vastuksilla.
Ja olin varautunut, että maalämpö lisää torpan sähkönkulutusta 10 000 kWh vuodessa ja niinhän siinä on suunnilleen käynytkin.
Mutta aina on varaa parantaa ja se tässä pännii, kun ei aina tiedä mikä vaikuttaaa säädöissä mihinkin.
Joku loggaus olisi kyllä kova sana.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 16.12.16 - klo:20:59
Käynnistyykö tuo Stiebeli siis tuon paluulämmön ohjaamana? Mulla taitaa toimia sitten aikalailla toisella tavalla tämä Viessmanni. Se käynnistyy sen kuumimman piirin asetetun lämmönpyynnin mukaan. Eli siinä kohtaa kun shuntin jo auettua kokonaan ei lämpö enää riitä, niin se käynnistää pumpun. Katkaisuun saattaa sitten tuo paluulämpö osallistua. Mulla on siis tuo anturi juurikin varaajan ja mlp:n välissä paluuputkessa. Varaajalle on putkessa vielä matkaa 4 m, eli aikalailla on 1 m pumpulle. Saattaa olla, että meikäläisen logiikka on niin pahasti pielessä, että omien laitteiden toiminta ei voi olla oikein. Mutta siis nämä putket, kytkennät, anturit ym... tuottavat meikäläisen taloudessa kaikkein parhaan tuloksen, enkä pysty millään ymmärtämään, että miten nämä voisi toimia jollakin muulla logiikalla. Eli puskurin tilavuus käytetään täysin hyödyksi. Haetaan mahdollisimman alhainen toisiolämpö. Lämmönluovutus pidetään parhaalla tasolla ja mahdollisimman tasaisena koko alalla, ulkolämpötilan mukaan ohjautuvana. Toinen piiri elää betonilattiassa eri elämää ja on kuumempi, kuin yläkerran lattiapiiri. Laitoin yläkerran piirit levälleen, kun kyllästyin etsimään sopivia virtauksia kuristuksilla ja laitoin termarit säätämään kuristuksia. Ja kaikki siis toimii loistavasti, vaikka hienosäätäminen olisi nyt edessä, kun yläkerrassa vieläkin runsaasti ylimääräisiä asteita ja jotenkin liiasta lämmöstä tuntuisi olevan kyse, kun termarit näyttää olevan liian usein kiinni näillä keleillä.

Stiebel on paluuvesiohjattu tosiaan. En ihan ymmärrä Viessmanin logiikkaa, mutta taitaa olla jonkin verran erilainen. Jos esim. laittaisin tuon piirin 1 anturin mlp:n ja varaajan väliin, niin sehän olisi varmaan viidessä minuutissa alle pyynnin, kun kone ei käy. Eihän siellä mikään kierrä silloin.
Ja kyllähän tässäkin masiinassa pyynti on aina kuumemman piirin mukaan. Jos piirin 2 menoveden pyynti on isompi kuin piirin 1 paluun pyynti, niin piirin 1 paluun pyynniksi tulee piirin 2 menoveden pyynti. Simppeliä eikö? Tarkoittaa siis sitä, että puskurin alaosa on tässä tapauksessa pyydetty samaan lämpöön kuin piirin 2 menon pyynti ja tämä taas nostaa (turhaan) piirin 1 lämpötilaa.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 16.12.16 - klo:21:49
En mäkään nää mitään dataa, enkä jaksa kerätä noita lukuja taulukoihin. Kantapää lattiassa tuntumalla olen edennyt ja kesti tovin aikaa tuon lämmityssuunnitelman sivuunlaittamisella, kun meinasi yrittää väkisin totella hienoja laskelmia. Ensimmäinen tottelevaisuudesta poikkeama tuli mattojen kanssa, kun huomasin, että niitä oli kaikkiaan 50 neliön alalla reilusti yli 20 neliötä. Eikä ne ollu mitään räpäleitä vaan tuhtia eristystavaraa lähes kauttaaltaan. Oikein mukava poisto oli kaikkinensa laattalattialla.  Lämmön pumppausta hieman oli alussa, kun liian kuumaa alkoi olla, niin laskin lämmöt ja se tasoitti, kun pääohjaaminen siirtyi enemmän shuntille. Sulla vain on tuo systeemi niin kortilla, että itte hakisin optimointia lähes kaikessa ensin. Lattia-asennus, muualle kuin valuun ilman lämmönluovutus levyjä on sitten, kaikille tiedoksi, virhe. Ittellä on myös kaikista muista päällysteistä, kuin laatta ja vinyyli, ihan selkeä käsitys.  Ne eivät toimi lähelläkään ideaalilämmitystä. Mulla on siis tällä hetkellä myös 2 huonetta tuolla yläkerran shunttipiirissä laitettu väliaikaisesti laminaatilla ja ne tulee sieltä häipymään varuudella ensi kesänä. Eli muutoin tarkenee koko ylätasolla, mutta nuo 2 huonetta pysyvät lämmöissä vain termarit jatkuvasti auki. Ja seuraten tuota lämpöjen tilaa, niin sanoisin olevan kysymyksessä jopa 5 asteen ero vähintään. Tuo laatta on joka tapauksessa ihan eri planeetalla ja menee meikäläisellä helposti jatkoon.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 16.12.16 - klo:22:30
Stiebel on paluuvesiohjattu tosiaan. En ihan ymmärrä Viessmanin logiikkaa, mutta taitaa olla jonkin verran erilainen. Jos esim. laittaisin tuon piirin 1 anturin mlp:n ja varaajan väliin, niin sehän olisi varmaan viidessä minuutissa alle pyynnin, kun kone ei käy. Eihän siellä mikään kierrä silloin.
Ja kyllähän tässäkin masiinassa pyynti on aina kuumemman piirin mukaan. Jos piirin 2 menoveden pyynti on isompi kuin piirin 1 paluun pyynti, niin piirin 1 paluun pyynniksi tulee piirin 2 menoveden pyynti. Simppeliä eikö? Tarkoittaa siis sitä, että puskurin alaosa on tässä tapauksessa pyydetty samaan lämpöön kuin piirin 2 menon pyynti ja tämä taas nostaa (turhaan) piirin 1 lämpötilaa.

Siis tuo, että pumppu yleensäkään käynnistyisi sen mukaan, että mikä on paluu lämpötila, kuulostaa ihan no no. Eihän siinä olisi enää mitään järkeä varaajan käytölle, kun ei se käy menoon, eikä paluuseen. Ymmärrän jos paluun lämpö katkaiseen lämmöntuoton siihen pisteeseen, johon yli meno asetetettu ja saa luvan käydä vielä tuosta pisteestä hystereesin verran yli, joka mitataan lauhduttimelta ulos lämmöstä. Jos tuo hystereesi ei täyty, puppu käy jatkuvasti.
Veikkaisin, että meikäläisen pumppu ei taatusti voi toimia paluulämpöohjattuna. Mä en muutenkaan ymmärrä yhtään tuota, että miten ihmeessä paluu voisi ohjata tarvittavaa totaalilämpömäärää. Ehkä joku huijaus laskentamoodi massiivisille betonikakuille imetysviiveeksi käy järkeen, mutta muutoin menee kyllä ohi.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: peki - 16.12.16 - klo:23:40
Siis tuo, että pumppu yleensäkään käynnistyisi sen mukaan, että mikä on paluu lämpötila, kuulostaa ihan no no. Eihän siinä olisi enää mitään järkeä varaajan käytölle, kun ei se käy menoon, eikä paluuseen. Ymmärrän jos paluun lämpö katkaiseen lämmöntuoton siihen pisteeseen, johon yli meno asetetettu ja saa luvan käydä vielä tuosta pisteestä hystereesin verran yli, joka mitataan lauhduttimelta ulos lämmöstä. Jos tuo hystereesi ei täyty, puppu käy jatkuvasti.
Veikkaisin, että meikäläisen pumppu ei taatusti voi toimia paluulämpöohjattuna. Mä en muutenkaan ymmärrä yhtään tuota, että miten ihmeessä paluu voisi ohjata tarvittavaa totaalilämpömäärää. Ehkä joku huijaus laskentamoodi massiivisille betonikakuille imetysviiveeksi käy järkeen, mutta muutoin menee kyllä ohi.
Hyvä kysymys.
Paluuohjatussa on mielestäni se järki että pumppu saa rauhassa tehdä työnsä. Eli esim- shuntin kiinnimeneminen näkyy vasta viiveellä paluulitkussa. Eli menolitkun mittauksessa tuo "tulppa" vaikuttaa nopeammin.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: fraatti - 17.12.16 - klo:01:36
Viessmannin tapauksessa jos pumppu on kytketty suoraan ilman varaajia niin pumppu käynnistyy ja pysähtyy pelkästään paluuveden lämpötilan ohjaamana.

Jos käytössä on pelkkä varaaja ilman shuntteja niin pumppu käynnistyy ja pysähtyy vain varaajassa olevan anturin perusteella.

Jos käytössä on shutattuja piirejä ja varaaja niin epäilen että tällöin käynnistävänä ehtona on se kun shuntatun piirin menoveden lämpötila alkaa laskemaan halutusta. Luulen että pysäytämiseen käytetään tällöin varaajan anturia eli myös varaaja tulee ladattua haluttuun lämpöön kun shuntti/shuntit ovat jo kääntyneet kiinni.

Viessmannissa myös määritellään laitteistokaaviolla mitä siihen on kytketty ja mitkä ovat milloinkin ohjaavia ehtoja. Samassa ohjaussa on myös olemassa valmiius menoveden mukaan tapahtuvaan ohjaukseen jota käytetään mm invertterin tapauksessa.... (vilp toistaiseksi)

Stiebeli on myös paluuvesiohjattu jos se on suoraankytketty mutta en tiedä miten varaaja/shuntatut piirit muuttavat asiaa....
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: euroshopperi - 17.12.16 - klo:03:12
Tästäpä muistuikin mieleen eräs ongelma sen shunttipiiri 2 asennuksen jälkeen. Silloinhan se teki muistaakseni 4 viikon ajan varaajaan aina luokkaa 55 asteista vettä ja jossain kohtaa huomasin, että teki ainakin silloin, kun tarvittiin vain käyttövesi lataus. Ja jos muistan oikein niin tilanne saatiin hallintaan vasta muuttamalla joku asetus, jossa puhuttiin jonkun yhteisen lämpöanturin käytöstä. Käynnistyksen aloitus täytyy kuitenkin hoitua piirin menovesi anturin sanelemana, eli sama anturi käskyttää myös shuntti moottoria. Tuo varaaja piirin käynnistys anturi taas on se oma lämpöanturi ylätaskussa. Käynnistysanturiksi tulee valituksi automaattisesti ylintä lämpöä vaativa piiri, eikä ole mitään järkeä ajatella käynnistymisen tapahtuvan paluulitkun mukaan. Voin siis muutella vapaasti piirien käyriä ja laittaa esim pelkän varaajan ottamaan ylilämpöä, tai laittaa sen pyörimään jomman kumman piirin tahtiin, joka on lämpimin. Jos varaajan lataa yli, niin silloin kyllä molemmat shuntit pyörii täysin kiinni jossain kohtaa.

Täytyykin oikeen alkaa kattomaan, että saako tuon COP n kuinka paljon nousemaan 4,4:stä laittamalla systeemin pyörimään niin, että lasken tuon varaajan lämpökäyrän alle betonilattia pyynnin. Nyt on siis taukojen maksimointi ylilämmön seurauksena kyllä hyvällä tolalla, eikä toisaalta kiinnostaisi nostaa käynnistysmäärääkään, kun nyt jo tulee hieman alta 4000 vuodessa. Järjetön kateus noihin muiden yli 5 COP lukuihin verraten kyllä piiskaa takaraivossa aloittamaan kovan käden optimointia. Pakko kai tässä on ruveta kirjaamaan noita valikkojen lukuja ylös, eikä seurata vain kumulatiivista dataa.
Otsikko: Vs: Alamittainen tuli, lasketaan takaisin kasvamaan
Kirjoitti: OilToSoil - 17.12.16 - klo:08:36
Stiebelissä varaajan kanssa toimittaessa mennään edelleen paluulämmön mukaan, koska se anturi on puskurin alaosassa. Toki siihen vaikuttaa myös puskurin latauksen virtaus, mutta kuitenkin. Ja se puskurin alaosan pyynti on aina kovimman pyynnin mukaan.
Ja ainakaan vakiona ei ole kuin kahden piirin ohjaus, eli puskuri ja siitä lähtevä suora lämmityspiiri on toinen ja toinen on shuntattu piiri.
Eli puskuria en pääse sinänsä itsenäisesti säätämään, etteikö sen lämpökäyrä vaikuttaisi piiri ykköseen.

Mahdollistahan on hankkia lisätilkkeitä ja shuntata suora piirikin, jolloin olisi kolme piiriä käytössä.