Otsikko: vs8 tehdas asetuksien palautus?
Kirjoitti: rjs - 20.01.16 - klo:18:36
Toissa kesänä tuli säädeltyä pumppua kesäasetuksiin, ja nyt kovilla pakkasilla tartteisi palauttaa alkuperäisiin asetuksiin kun patterit ei lämpiä
tarpeeksi kuumiksi..valikkojen takaa ei tuommoista toimintoa löytynyt, joten mitkä mahtavat olla alkuperäiset asetukset ylä/alavaraajalle?

Otsikko: Vs: vs8 tehdas asetuksien palautus?
Kirjoitti: Tipi - 20.01.16 - klo:22:53
Mitkä ovat seuraavat asetusarvot tällä hetkellä?

- Ylämin.
- Alamin
- Säätökäyrä L1 (+20, 0, -20)
- Säätökäyrä L2 (+20, 0, -20) mikäli koneessa on kaksi lämmönjakopiiriä (Ouman 203)
- Menoveden max. asetusarvo

Mikäli patterit eivät lämpeä tarpeeksi niin, luultavasti säätökäyrä on liian alhaalla. Toinen vaihtoehto on, että menoveden max. arvo rajoitettu liian alas (tehdasasetus on 45°C, patterilämmitystalossa tuo voi olla 55°C) . Ouman nostaa varaajan lämpötilaa automaattisesti, mikäli varaajan lämpötila on alle säätökäyrän.
Otsikko: Vs: vs8 tehdas asetuksien palautus?
Kirjoitti: sailor - 21.01.16 - klo:05:51
Mitkä ovat seuraavat asetusarvot tällä hetkellä?

- Ylämin.
- Alamin
- Säätökäyrä L1 (+20, 0, -20)
- Säätökäyrä L2 (+20, 0, -20) mikäli koneessa on kaksi lämmönjakopiiriä (Ouman 203)
- Menoveden max. asetusarvo

Mikäli patterit eivät lämpeä tarpeeksi niin, luultavasti säätökäyrä on liian alhaalla. Toinen vaihtoehto on, että menoveden max. arvo rajoitettu liian alas (tehdasasetus on 45°C, patterilämmitystalossa tuo voi olla 55°C) . Ouman nostaa varaajan lämpötilaa automaattisesti, mikäli varaajan lämpötila on alle säätökäyrän.

Ainakin vanhemmissa lämpöässissä käytettiin "Menoveden max. asetusarvon" lisäksi vielä pintatermostaatteja suojaamaan suntin rikkoutumista varten. Nyt kun on ollut kovia pakkasia niin on saattanut kiertovesipumppu pysähtyä mikäli pintatermostaatin arvo on asetettu liian alas.