Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Samiaa - 06.01.16 - klo:17:27

Otsikko: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: Samiaa - 06.01.16 - klo:17:27
Pumppu käy tauotta -22 jälkeen. Nyt pakkasta 28. Milloinkohan sähkön pitäisi tulla avuksi, asetukset tarkastastettu eikä mikään asetus sitä estä. Vastukset toimii toki ainakin käyttövesinostossa. Käsittääkseni näillä keleillä pitäisi livauttaa sähköä, välilmä se laskuri alkaa laskea alas 60 minuutista, vaan mitään ei tapahdu...
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: Seagear - 06.01.16 - klo:17:36
Kyllä ne vastukset lähtevät avuksi kun asteminuutit laskevat tarpeeksi alas. Mikä on tarpeeksi alas riippuu asetuksista. Meillä se raja on -600 ja jos edelleen laskee niin -800:ssa lähtee lisää vastuksia päälle.
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:18:01
Pumppu käy tauotta -22 jälkeen. Nyt pakkasta 28. Milloinkohan sähkön pitäisi tulla avuksi, asetukset tarkastastettu eikä mikään asetus sitä estä. Vastukset toimii toki ainakin käyttövesinostossa. Käsittääkseni näillä keleillä pitäisi livauttaa sähköä, välilmä se laskuri alkaa laskea alas 60 minuutista, vaan mitään ei tapahdu...
Olen tässä pitkin päivää oikein yrittämällä yrittänyt vastusajon käynnistystä.
Viive 15min,  laskee tuon nollaan mutta eipä mee päälle :-[
Tosin mulla huilannutkin pari kertaa.
Käyttövesiajossa alkoi jo nostaa sitä prosenttiosuutta johonkin 23%:iin, mutta eipä vaan vieläkään oikeesti ottanut voltteja verkosta. Onkohan se niin että pitäisi tuon paluuveden alkaa laskemaan että vastukset oikeesti kytkeytyy.
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: Samiaa - 06.01.16 - klo:20:33
Mulla viive 60 minuutissa, pakkasta 27. Käy tauotta. Näkeekö mistään sitä ns arvoa ollaanko lähellä tarvetta?
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:20:58
Mulla viive 60 minuutissa, pakkasta 27. Käy tauotta. Näkeekö mistään sitä ns arvoa ollaanko lähellä tarvetta?
Tuo Husdata on taas ehdoton seurannassa. Sinulla sellainen onkin. "Tiedot" nappulan alla näkyy kanssa jos satut kurkkaamaan juuri kun lisäys on päällä. Sitten kun vastus oikeesti menee päälle pitäisi kyllä kuulua naksaus pumpulta. Rele kai ääntää.
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: Samiaa - 06.01.16 - klo:21:44
Outoa, vaikka pakotan lisäenergialle ei husdata sitä näe. Muuten husdata toimii täysin. Jostain syystä ei näytä lisäenergiaa. Naksaus kuuluu ja näytölle tulee lisäenergian indikaattori. Lisäksi aika vähän ottaa energiaa kun menee päälle, fortumin mittarin mukaan 3kw mielestäni 6kw ainakin pitöisi olla vastukset.
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:21:52
Outoa, vaikka pakotan lisäenergialle ei husdata sitä näe. Muuten husdata toimii täysin. Jostain syystä ei näytä lisäenergiaa. Naksaus kuuluu ja näytölle tulee lisäenergian indikaattori. Lisäksi aika vähän ottaa energiaa kun menee päälle, fortumin mittarin mukaan 3kw mielestäni 6kw ainakin pitöisi olla vastukset.
Ne vastukset pitää aktivoida näkymään. Vaihda True valcen tilalle kyseisen komponentin kohdalla jonka haluat näkyvän.
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: Samiaa - 06.01.16 - klo:22:01
Päivitin stalinkin interfacen ja pumppu teki näin eikä statlink enää saa kuin jotain arvoja ja pumppu köynnistyi ja sammui heti... lähti uudelleen kun kuitattu mutta en husdata nyt laita päälle yötä vasten enää. https://goo.gl/photos/LXxt9KbPBuAHwSPz6
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: peki - 06.01.16 - klo:22:19
Päivitin stalinkin interfacen ja pumppu teki näin eikä statlink enää saa kuin jotain arvoja ja pumppu köynnistyi ja sammui heti... lähti uudelleen kun kuitattu mutta en husdata nyt laita päälle yötä vasten enää. https://goo.gl/photos/LXxt9KbPBuAHwSPz6
Juu, ei kannata pelleillä näillä pakkasilla liikaa :)
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: Samiaa - 06.01.16 - klo:22:22
Eikä ylipäätään päivittää mitään mikä toimii. Täytyy laittaa husdatalle kyselyä mitä tehdään.
Otsikko: Vs: Ivt c11 ei ota lisäenergiaa avuksi
Kirjoitti: Samiaa - 07.01.16 - klo:12:54
Päivitin stalinkin interfacen ja pumppu teki näin eikä statlink enää saa kuin jotain arvoja ja pumppu köynnistyi ja sammui heti... lähti uudelleen kun kuitattu mutta en husdata nyt laita päälle yötä vasten enää. https://goo.gl/photos/LXxt9KbPBuAHwSPz6

Husdatalta vastattiin että näin kuuluu käydä päivityksessä, kun Rego1000 ihmettelee asiaa. Hälytys kuitataan pois ja kaikki toimii taas normaalisti. Kyllä se -30 kelissä säikäyttää kun alkaa erroria puskea ruudulle :)