Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: teesal - 24.09.14 - klo:11:46
-
Otsikon puhallinkonvektorin "jälkiasennus" 2007 rakennettuun maalämpötaloon on käynnissä tutun putkarin kanssa. Laitteessa oleva ohje konvektorille sisään menevästä putkesta on hieman epäselvä meikäläisen logiikalle. Voisiko joku ystävällisesti vääntää rautalangasta kumpaan putkeen sisäänmeno tulisi kytkeä (ylempi vai alempi). Kiinnityspelissä lukee, että lyhyempi konvektorin putkista on "In" (putkien pituus ero on hyvin pieni), mutta pelissä olevassa kuvassa ylempi putki olisi "in" :-[
Terv.
"Hartiapankilla maaviileää"
-
Tuollainen puhallinkonvektori siirtää lämpöä kiertovedestä puhallusilmaan niin uskoisin että suurin lämmönsiirtoteho saadaan jos kuuma vesi kennoon menee siltä puolelta mistä lämmennyt puhallusilma tulee ulos.
Eli eräänlainen ristivirtaus.
edit:Sama periaate myös jäähdytyksessä eli kylmä neste sisään kennoon siltä puolelta mistä jäähdytetty ilma puhaltuu ulos.
Jos puhallinkonvektori on kapeahko,ILPin sisäyksikön mallinen niin siinä ei taida olla väliä kumminpäin vesi kiertää (?)
-
Mä voin ottaa kuvia omasta MPW2:sta kun pääsen kotiin, siinä näkyy selkeästi miten ne kennot on kytketty, mitään siellä välissä ei ole, eli putket kytkeytyy ihan suoraa kennoihin.
-
Tuolta löytyy kuva, mun vekottimessa se on juuri kuten Matias totesi,
eli ilma imetään tosta päältä joten se paluupuoli on tossa päällä.
http://postimg.org/image/6hnf47iwj/ (http://postimg.org/image/6hnf47iwj/)
Kuvaa klikkaamalla se suurenee, huomaa tarra, joka kertoo veden virtaussuunnan.
-
Kiitokset Matiakselle ja JJ72:lle hyvistä neuvoista. Asennustyö jatkuu...