Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Arska-L - 15.07.14 - klo:15:01

Otsikko: Liitosten tiivistys
Kirjoitti: Arska-L - 15.07.14 - klo:15:01
Mitenkä on lukijoilla tiivistys kierrettävissä messinkiliitoksissa keruupuolella tehty, kestääkö ja käykö liitoksissa hamppu+kitti (pasta) vai onko tiivistykset tehty mahd esim putkiteipillä?
Otsikko: Vs: Liitosten tiivistys
Kirjoitti: ego - 15.07.14 - klo:18:09
Hamppu ja kitti ovat aivan OK. Putkiteippikin käy hätätilassa mutta vaatii harkintaa ja sitä että liitos ei liikahda kiristyksen jälkeen, vuotavat herkästi eikä viina ruostuta vuotoa unpeen. Locktite "hammaslanka" on myös erinomainen mutta hiukan hinnakas kierretiivistysaine.
Puserrusliittimiä (helmiliittimiä, kutereita) kannattaa välttää maaliuosputkissa, niiden kiristysmutterit halkeavat ajan saatossa  :-[

Puserrusliittimet voi korvata "sanha" tai "mapress" puristusliittimillä, useinmilla putkareilla on puristuskone tai sen saa liikkeestä lainaksi.
Otsikko: Vs: Liitosten tiivistys
Kirjoitti: Arska-L - 15.07.14 - klo:18:19
kiitos infosta, niin olen lukenut mutta on kait melkein pakko käyttää puserrusliittimiä (tulivat Niben 17kW mukana) esim kun täyttöryhmän liittää pumpun 35:seen kupariputkeen, jakotukkiin tuleekin 4x40:set muovit sitten HELA:n messinkisillä pistoliittimillä
Otsikko: Vs: Liitosten tiivistys
Kirjoitti: ego - 15.07.14 - klo:19:27
Jos on käytettävä puserrusliittimiä niin asennetaan ne siten ettei mutteriin tule vetojännitystä. Kiristetään aluksi niin tiukkaan että helmi tarttuu putkeen, löysätän liitos ja putkiteippiä tai tiivisteliimaa käyttäen asennetaan liitin uudestaan vain hiukan kiristäen.

Hela liitin on OK koska sen mutteriin tulee puristusjännitys. Myös uudet muoviliittimet, "siniset" ovat edullisia, korroosiovapaita ja helppokäyttöisiä. Käsin kiristäminen riittää.

Muoviliittimien putkikierteet vaativat huolellisuutta, menee helposti "väärille" jengoille.
Otsikko: Vs: Liitosten tiivistys
Kirjoitti: Arska-L - 15.07.14 - klo:21:54
ilmeisesti ongelma "helmiliitinten" kanssa aiheutuu pääsääntöisesti kylmällä lähtevällä liuosputkipuolella mikä ilmeisesti kondensoi eniten suurimmasta lämpötilaerosta johtuen (kiristysmutterin kierteiden väliin) ja jäätyessään halkaisee mutterin...päättelinkö mahd oikein...voisi ehkä jokin paksu veteen liukenematon venevaseliini mutterin sisäpuolella ehkäistä kondenssin/halkeamisen (ei jäisi ilmatilaa kierteeseen)??
Päättelin tämän myös siitä kun olen joskus käyttänyt muutamia n 50mm helmiliittimiä ja en niitä pelkästään kiristämällä kyllä rikki saanut...mutta olivat/tulivat sähkölämmitysjärjestelmän putkistoon ja kestivät vuotamatta ainakin sen 6 vuotta minkä talossa asuimme (liittimet eivät tietenkään ikinä olleet pakkasen puolella)
Otsikko: Vs: Liitosten tiivistys
Kirjoitti: ego - 16.07.14 - klo:19:35
Messinkiseoksilla ilmenee kosteuden ja ammoniakin vaikutuksesta varasto korroosiota joka katkaisee mutterit.

Eräs tapa säästyä murheilta on käyttää ptfe-nauhaa ja vain kevyttä kiristystä:

http://www.youtube.com/watch?v=u77SJgIS4mY