Itse olen harkinnut tuollaista DIY maaviileäsysteemiä..
Jaahas.. nyt löytyi sellainen virittelijän taivas että joko kaasu pohjaan tai nyt jarrua ja äkkiä..
Muuten näyttää ihan fiksulta, mutta älä ota sitä ilmaa vessasta.On se jumankekka kumma kuinka sokeaksi tulee! Tuudittauduin ettei hallin puolella mahdu olemaan mikään venttiili, kunnes viestisi pohjalta tuli mieleen että onhan se vessan ovikin siinä seinässä ja vielä aukeaakin. Eli nafti on mutta kyllä siihen jonkun suorakaiteen muotoisen saa. Tai pakko saada 😂Kiitos!
Ota se tuosta hallista, vaikka seinästä. Esimerkiksi vedä putki vessan läpi ja venttiili hallin seinään vessan oven yläpuolelle. Tee tarvittaessa alaslaskettu sisäkatto vessaan, että saat putken piiloon.
Eikö tuossa nyt olisi kaikkein helpoin tapa lyödä ilmalämpöpumppu viilentämään ja kosteutta poistamaan? Investointina saattaa olla jopa halvempi ja jopa helpompi? Olisi tuon suunnitteluun käytetyn vuodenkin voinut tyytyväisenä hyräillä itsekseen viileässä kämpässä.
Tarviiko sen venan aina olla ylhäällä?öö.. vena? Meinaatko jäähdytyspatteria vai magneettiventtiiliä vai mitä? Jos meinasit tuota patteria niin vastaus on että tuohon ilmanvaihtoon lisättynä ei kuulemma potku jäähdytyksessä riitä. Uskon suosiolla. Tällä pitäisi saada 100l/s ilmaa pyörimään ympyrää CWK:n läpi josko se alkaisi jo puremaan makuuhuoneiden lämmenneisiin tunteisiin ;D
Tällä pitäisi saada 100l/s ilmaa pyörimään ympyrää CWK:n läpi josko se alkaisi jo puremaan makuuhuoneiden lämmenneisiin tunteisiin ;D
Saahan sellaisia pieniä siirrettäviä ilppejä kaupasta. Laita sellaiset kun huoneet on noinkin isoja että mahtuu.
Pystyykö kattoon tekemään "upotusta" tuota laitetta varten. Eli höyrynsulkumuovilla vuorattu kotelo esim jostain levystä kattotuolien tai vastaavien rakenteiden väliin? Villojen sekaan survottuna tuo on vähintäänkin kyseenalainen...
Jos omaisin tasakattoisen hallitilan makkareiden edessä, olisi tuollainen ehdoton valinta.
Noista CWKoista huomasin että toisaalla (http://www.swegon.com/Global/PDFs/Home%20ventilation/Other%20products/_fi/Viilennyspatteri_m.pdf) oli laitettu 160 kanavistoon 200 CWK. 200:ssa litkuputki on 22mm kun siitä pienemmissä 10mm. aika raju ero. Mun kannattanee suunnitella suosiolla tuota 200:sta?
Jää tehot ja ilmamäärät niin vaatimattomaksi noilla kahdella 125 tuloventtiilillä, että nuo patterit on todella rajusti ylimitoitettuja.Tämä pitää kyllä pitää mielessä. Jotain hajotinta tuohon pitäisi hakea. Eli mielestäsi 200 CWK menee hukkaan, ellei jopa 160:kin?
Miksi molempiin makkareihin tarvitaan oma koneensa? Jos nukutaan ovi kiinni niin ok, mutta ei sinne huoneeseen häristintä tarvitse laittaa jos ovet ovat auki. Viileä tulee makkareihin kyllä kauempaakin.Ei ole mitään muuta tilaa kuin itse makkarit, siksi siis kahden koneen vaatimus tai muu jako kumpaankin huoneeseen. Pohjapiirroksessa merkattu halli on pelkkää kaltevaa kattoa ja niin matala ettei konetta voi edes hyvällä tahdolla kuvitella sinne.
Ajankohtainen keskustelu, mutta vastaan silti! Palaan vielä tuohon ensimmäisen viestin kanavoitavaan ohuehkoon malliin. Onko vessan katossa yhtään alaslaskuvaraa? Mitäs jos tuo kanavoitava koje olisi vessan katossa, imu tuosta eteisaulasta vessan oven yläpuolelta ja viilennyskanavat sitten noihin makuuhuoneen seiniin vessan kattoa pitkin? Ei se varmasti kaunis vessan katossa olisi jos ei sitten taas puolestaan saisi kattoon "alaslaskua" laitteen alle. Mutta eipä tuo varmasti vessassa niin paljoa haittaisikaan?
Vaihtoehto B on enemmän kuin riittävä. Toki ovia joutunee pitämään auki kovimmilla helteillä. Saattaa tuosta jotain viilennystä saada alakertaankin portaikkoa pitkin varsinkin jos laitat portaiden kohdalle kattotuulettimen.Kiitos kommentista, arvostan. Ehkä tällä lähestymisellä tulee pienempää haittaa eli jos ei jäähdytä tarpeeksi, ostan toisen.
Olen Thaimaassa nukkunut makuuhuoneessa, jossa oli ILP jäähdyttämässä ja se ei ollut hyvä ratkaisu - vaikka huone oli suuri. Ei niinkään meteli, vaan se veto.
Kytkentä lämmönkeruupumpun ulkoiselle pakko-ohjaukselle, mallit F1145, F1245, F1155, F1255 ja F1345
Lämmönkeruupumpun ulkoinen pakko-ohjaus kytkemällä liittimeen X6 etuluukun takana olevassa tulokortissa (AA3).
Lämmönkeruupumppua pakko-ohjataan kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa
5.4. -pehmeät lähdöt/tulot. Koskettimen sulkeminen aktivoi lämmönkeruupumpun.
Suorastaan kihisen, niin lähellä olen nyt ratkaisua. Kävin yläpohjassa virkistämässä muistiani ja olen heittämässä siellä rakennettavaa kenno + puhallin + eristetyt putket -lähestymistä nyt kokonaan.
Siirtämällä radikaalisti vaatekaappeja, saan 80cm seinäkonvektorin rumasti kumpaankin makuuhuoneeseen.
Mutta. Vihon viimeinen arvuutus on, että
a) lähteekö noista koneesta sellainen meteli/puhuri ettei niiden kanssa voi nukkua jos siis asennan 2 konetta huoneisiin sisään?
b) jos ottaisin yhden pykälää isomman koneen "hallin" puoleiselle seinälle rappusten ja MH oven väliin, niin luuletteko että sen jäähdyttävä vaikutus ylettäisi kumpaakin makuuhuoneeseen riittävästi? Tämä vaihtoehto alkaa kuulostamaan huokuttelevalta kun silloin ei tulisi suoraa ilmavirtaa/meteliä nukkujien päälle.
Tuossa linkissä "perusjärjestelmä" vs. "comfort-järjestelmä".Juu, kyllä se ihan kummassakin kytketään jos Niben ohjeiden mukaan mennään. Tulisikohan tuossa Nibe paketissa kevyempi Wilo joka ei yksinään jaksa?
EDIT: Nyt kun tuota ohjetta vielä tarkemmin lueskelin, niin olisiko Nibellä kuitenkin ajateltu, että tuo lämpöpumpun oma keruupumppu kuitenkin aina aktivoidaan ja tuohon konvektorikiertoon tulee sitten heikompitehoinen pumppu vaan lähinnä kääntämään konvektorin tarvitsema virtaus tuonne sivuhaaraan?
Minulla ainakin toimii pelkällä jäähdytyskierron pumpulla, Wilo 25-60.
Ei tarvitse MLP liuospumpun käydä.
ATS
En laittanut, koska en nähnyt niistä olevan mitään hyötyä yhden konvektorin systeemissä.
Minullahan puhallin käy koko ajan kun laite on käytössä mutta pumppu käynnistyy vasta sitten kun tulee jäähdytystarvetta.
Saako laitetta kytketyä siten, että puhallinkin käynnistyisi vasta sitten kun tulee jäähdytystarvetta?
ATS
Minullahan puhallin käy koko ajan kun laite on käytössä mutta pumppu käynnistyy vasta sitten kun tulee jäähdytystarvetta.
Saako laitetta kytketyä siten, että puhallinkin käynnistyisi vasta sitten kun tulee jäähdytystarvetta?
ATS
......http://www.manualslib.com/manual/861945/Technibel-Mcw1b5xab.html?page=21#manual
Ja taas olen vähän jumissa, auttakkee.Minun systeemihän on sellainen, että siinä on jäähdytyspiiri erotettu varsinaisesta keruupiiristä levylämmönvaihtimella.
Reitti, konvektori ja pumppu ovat nyt käsitelty ja seuraava ongelma on putki.
Seppaant mainitsi laittaneensa siniraitaista, miten hoidit ja millä kustannuksilla eristyksen?
Sinä taisit myös vetää putken yläpohjan kautta, teitkö yläpohjaan liitoksen ilmausta varten vai miten menettelit? Olisi mahdollisuus mennä liitoksitta perille saakka yläpohjassa.
Cool-In dokumentaatio mainitsi saneerauskohteisiin suojaputkella ja eristyksellä varustetun olevan hyvä.
22mm putki maksaa noin 900 eli metrihintaa sellaiset 18€. Ei kuulosta taloudelliselta (mitään viimeistä penniä en haekaan).
Siniraita 1,28 ja Armaflexi 3,30€ = 5€/metri olettaen että saan myytyä ylimääräisen PELMin pois tai ostettua tarvittavat 50m. Tässä ei sitten ole suojaputkea. Kuinka hankala homma Armaflex-jatkojen liimaaminen ja putkeen ujuttaminen on? Asteikolla puuhastelua/kiroilua?
Muita toimiviksi todettuja/taloudellisia putkiehdotuksia otetaan vastaan.
Kiitos selostuksesta. Kerro vielä miten ilmasit piirin, onko sinulla yläpohjassa venttiili sitä varten?Koska minulla on tuo jäähdytyspiiri oma suljettu piiri niin siinä on oma paisunta-astia paluuputkessa ja menoputkessa on ilmausnippa.
Kuinka kylmää konvektorisi puhaltaa? Minulla näyttää, ettei alle 14 asteen juuri pääse (sisälämpötila 22-23 astetta).
Wilo nop. | ulospuh. ilma | konvektorilta tuleva neste |
I/10W | 13,9C | 12,6C |
II/20W | 12,9C | 12,1C |
III/40W | 11,8C | 10,0C |
Väliraportti mahdolliselle itserakentajalle. En laittanut 2- tai 3-tieventtiiliä, enkä magneettiventtiiliä. Yllätyksekseni, kun ei jäähdytystarvetta ja konvektori pitää tuulettimen pienimmällä mutta ei vielä käynnistä viilennyshaaran kiertopumppua ja määlämpöpumppu käy, kierto maaviileähaaran kautta on ihan yllättävän reilua.
Omalla kohdalla tämä ei haittaa eli en silti aio asentaa magneettiventtiiliä, laitan lämmityskaudeksi viilennyshaaran sulut kiinni käsikopelolla.