Kirjoitti: R18 - 21.04.14 - klo:19:40
Seinäjoen seudulla  olevaan   OKT:lle  (200m2; rak. 2005;4-5 hlöä; palaturvekulutus 25-35 m3/v) saatu  täydentehon mitoituspyynnöllä  yllättävän isolla vaihteluvälillä tarjouksia: Stiebel (7 kw; kaivo 160 m)- Thermia (10 kw; kaivo 200 m). Danfoss  ja Oilon ovat  näiden kahden välillä. En ole ihan varma  mitä ilmoitettu kaivosyvyys tarkoittaa. Stiebelin  hyöytysuhde  täytyy olla  ylivoimainen muihin verrattuna, jos laskentaperusteet ovat samat.  Onko kokemuksia vesikaivon liittämisestä energiakaivoon. Mikä olisi hyvä sähkömittari, mikä puuttuu ainakin Thermiasta.
Otsikko: Vs: OKT (200m2;-05) mitoitusvalinta
Kirjoitti: tomppeli - 21.04.14 - klo:22:24
Seinäjoen seudulla  olevaan   OKT:lle  (200m2; rak. 2005;4-5 hlöä; palaturvekulutus 25-35 m3/v)
Palaturpeen lämpöarvo on noin 1400 kWh/m3.
35 m3 x 1400 kWh = 49.000 kWh/vuosi.
Jos polton vuotuinen hyötysuhde on 80%, on vuotuinen lämmitysenergia ollut noin 0,8 x 49.000 kWh = 39.200 kWh / vuosi.
Se puolestaan tarkoittaisi noin 12.7 kW -tehoista lämpöpumppua ja
1 x 286 metrinen  tai 2 x 160 metrin lämpökaivoja.
12 kW tehoinen pumppu riittäisi noin 26 - 28 asteen pakkasille.
Otsikko: Vs: OKT (200m2;-05) mitoitusvalinta
Kirjoitti: peki - 21.04.14 - klo:23:34
Seinäjoen seudulla  olevaan   OKT:lle  (200m2; rak. 2005;4-5 hlöä; palaturvekulutus 25-35 m3/v)
Palaturpeen lämpöarvo on noin 1400 kWh/m3.
35 m3 x 1400 kWh = 49.000 kWh/vuosi.
Jos polton vuotuinen hyötysuhde on 80%, on vuotuinen lämmitysenergia ollut noin 0,8 x 49.000 kWh = 39.200 kWh / vuosi.
Se puolestaan tarkoittaisi noin 12.7 kW -tehoista lämpöpumppua ja
1 x 286 metrinen  tai 2 x 160 metrin lämpökaivoja.
12 kW tehoinen pumppu riittäisi noin 26 - 28 asteen pakkasille.
Miten noin tuore talo voi viedä 39000kwh vuodessa lämmitykseen ja käyttöveteen?
Otsikko: Vs: OKT (200m2;-05) mitoitusvalinta
Kirjoitti: papi - 22.04.14 - klo:09:33
Nyt kyllä aloittajan tulisi hieman tarkentaa muuttujia. Hurjia ovat lukemat jos noilla arvoilla lasketaan mitoitusta.
Otsikko: Vs: OKT (200m2;-05) mitoitusvalinta
Kirjoitti: justus01 - 22.04.14 - klo:10:04
Taitaa jäädä 80% hyötysuhde aika kauaksi kotitalouskäytössä stokerilla tai puukattilalla. Oma arvaukseni olisi 50..60%.
Arvaus perustuu visiaalisiin havaintoihin parin palaturvetalon savumääristä ja väristä sekä ruskeisiin kevät hankiin.
Otsikko: Vs: OKT (200m2;-05) mitoitusvalinta
Kirjoitti: R18 - 22.04.14 - klo:11:04
Laitoin huonosti käytytyn polttoaineen  määrän. Vuosittain   on ollut   käytössä useita eri polttoaineita ja tarkkoja vuosittaisia kulutustietoja ei ole, paitsi nyt, kun  viimeisen   vuoden turpeen kulutus tulee  jäämään   15-20 kuutioon (kasamittausvaikeus), mikä ei vastaa  normaalia kylmemmän vuoden polttoainekulutusta. Talossa (1,5 krs)  lattialämmitys , seinissä lisäerityslevyt,  ja  melko paljon käytetty takka. Pehmeää maata n 25 m.