Maalämpöfoorumi
Tarjouspyynnöt => Lämpöpumput => Aiheen aloitti: R18 - 21.04.14 - klo:19:40
-
Seinäjoen seudulla olevaan OKT:lle (200m2; rak. 2005;4-5 hlöä; palaturvekulutus 25-35 m3/v) saatu täydentehon mitoituspyynnöllä yllättävän isolla vaihteluvälillä tarjouksia: Stiebel (7 kw; kaivo 160 m)- Thermia (10 kw; kaivo 200 m). Danfoss ja Oilon ovat näiden kahden välillä. En ole ihan varma mitä ilmoitettu kaivosyvyys tarkoittaa. Stiebelin hyöytysuhde täytyy olla ylivoimainen muihin verrattuna, jos laskentaperusteet ovat samat. Onko kokemuksia vesikaivon liittämisestä energiakaivoon. Mikä olisi hyvä sähkömittari, mikä puuttuu ainakin Thermiasta.
-
Seinäjoen seudulla olevaan OKT:lle (200m2; rak. 2005;4-5 hlöä; palaturvekulutus 25-35 m3/v)
Palaturpeen lämpöarvo on noin 1400 kWh/m3.
35 m3 x 1400 kWh = 49.000 kWh/vuosi.
Jos polton vuotuinen hyötysuhde on 80%, on vuotuinen lämmitysenergia ollut noin 0,8 x 49.000 kWh = 39.200 kWh / vuosi.
Se puolestaan tarkoittaisi noin 12.7 kW -tehoista lämpöpumppua ja
1 x 286 metrinen tai 2 x 160 metrin lämpökaivoja.
12 kW tehoinen pumppu riittäisi noin 26 - 28 asteen pakkasille.
-
Seinäjoen seudulla olevaan OKT:lle (200m2; rak. 2005;4-5 hlöä; palaturvekulutus 25-35 m3/v)
Palaturpeen lämpöarvo on noin 1400 kWh/m3.
35 m3 x 1400 kWh = 49.000 kWh/vuosi.
Jos polton vuotuinen hyötysuhde on 80%, on vuotuinen lämmitysenergia ollut noin 0,8 x 49.000 kWh = 39.200 kWh / vuosi.
Se puolestaan tarkoittaisi noin 12.7 kW -tehoista lämpöpumppua ja
1 x 286 metrinen tai 2 x 160 metrin lämpökaivoja.
12 kW tehoinen pumppu riittäisi noin 26 - 28 asteen pakkasille.
Miten noin tuore talo voi viedä 39000kwh vuodessa lämmitykseen ja käyttöveteen?
-
Nyt kyllä aloittajan tulisi hieman tarkentaa muuttujia. Hurjia ovat lukemat jos noilla arvoilla lasketaan mitoitusta.
-
Taitaa jäädä 80% hyötysuhde aika kauaksi kotitalouskäytössä stokerilla tai puukattilalla. Oma arvaukseni olisi 50..60%.
Arvaus perustuu visiaalisiin havaintoihin parin palaturvetalon savumääristä ja väristä sekä ruskeisiin kevät hankiin.
-
Laitoin huonosti käytytyn polttoaineen määrän. Vuosittain on ollut käytössä useita eri polttoaineita ja tarkkoja vuosittaisia kulutustietoja ei ole, paitsi nyt, kun viimeisen vuoden turpeen kulutus tulee jäämään 15-20 kuutioon (kasamittausvaikeus), mikä ei vastaa normaalia kylmemmän vuoden polttoainekulutusta. Talossa (1,5 krs) lattialämmitys , seinissä lisäerityslevyt, ja melko paljon käytetty takka. Pehmeää maata n 25 m.