Otsikko: Rego600 ongelmat?
Kirjoitti: onttola - 06.04.14 - klo:09:37
Ivt greenline c4  pumpun sähkövastus päällä jatkuvasti,kontaktorin ohjauskäsky tulee kokoajan,kontaktori päällä jatkuvasti . Plinttikortti vaihdettu tilanne ennallaan,vika ei kortissa. Tehdasasetusten palautusta kokeiltu,ei vaikutusta. Voisiko vika olla Rego 600 säätökeskuksessa. Pumppu toimii normaalisti kun ohjausjohto kontaktorilta on irroitettu,kontaktori ei ole enää päällä,ei myöskään vastus. Onko kokemuksia vastaavanlaisesta tilanteesta ja mitähän tuo säätökeskus mahtaa maksaa???
Otsikko: Vs: Rego600 ongelmat?
Kirjoitti: Matias - 06.04.14 - klo:11:00
Kannattaisi tarkistaa lämpötila-anturit.

Tuossa linkissä sivu 37 anturien vastusarvot/lämpötila

http://st1maalampo.fi/wp-content/uploads/IVT_Optima.pdf