Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: MR_ - 29.10.07 - klo:09:50

Otsikko: lattian lämpötila
Kirjoitti: MR_ - 29.10.07 - klo:09:50
En tiedä onko tämä mitenkään Geopron "vika" mutta...

Meillä koko alakerta laattalattiaa ja sen alla vesikiertoinen lattialämmitys (Primex). Myös ylhäällä parketin alla kiertää vesi. Geopron mukaan kiertoveden lämpötila on säätökäyrien mukainen, riippuen tietenkin ulkolämpötilasta. Olen huomannu useasti että vaikka ulkolämpötila on ~vakio ja siten myös kiertoveden lämpötila, välillä alakerran lattia tuntuu kylmältä (useinmiten kuitenkin ei). Eli esim. 30 asteinen vesi ei pidä lattiaa koko ajan jalalle miellyttävän lämpimänä. Mistä lämpötilan vaihtelu voi johtua?

Grundfos kiertovesipumppukin on laitettu kolmosteholle (I/II/III) eli vettä pitäisi kiertää koko ajan riittävästi. Myöskään mitään vuorokaudenaikarajoitusta ei ole käytössä.
Otsikko: Re: lattian lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 29.10.07 - klo:11:07
Yksi virhemahdollisuus on siinä, että jalka ei loppujen lopuksi ole kovin tarkka mittari!
Jalka tuntee sen mukaan, mitä Sinun kehosi muutoinkin tuntee sillä hetkellä lämmökseen.
Kannattaisiko mitata jollain "oikealla" mittausmenetelmällä?
Esimerkiksi lattialle oleilemaan vedellä täytetty, läpinäkyvä muovipussi, jonka sisään kylpymittari.
Otsikko: Re: lattian lämpötila
Kirjoitti: sailor - 29.10.07 - klo:15:36
Jos säiliön alaminimi on alle 30 astetta niin silloin lattiaan menevä vesikin on alle 30 asteista jonkin aikaa, kunnes pumppu käynnistyy.

Jani
Otsikko: Re: lattian lämpötila
Kirjoitti: enins - 29.10.07 - klo:19:28
Eipä se alaminimi tuohon vaikuta, vesi lähtee kiertoon ylempää. Ehkäpä kyseisen tilanteen aihettavat termostaatit.
Otsikko: Re: lattian lämpötila
Kirjoitti: evt752 - 30.10.07 - klo:07:48
meillä on alakerta pääosin laattaa, makuutilat ovat parkettia. Ja laattalattia tuntuu kylmältä noin -10-15 asteeseen saakka (jos joskus niin kylmää on ollutkaan). Erityisen hankala lämpötila on +10-0 (noin), mutta tuon voisi ehkä korjata käyrää säätämällä.

Luulen, että ongelma johtuu yksinertaisesti siitä, että laatta ei pidä lämpöä vaan luovuttaa sen huoneilmaan. Tai jotain sinne päin. Meillä menovesi ei taida juurikaan nousta yli 30 asteen, ehkäpä se laatta ei juurikaan sitä lämpimämpi ole.

Lämmön nopea luovuttaminen huoneilmaan tuntuu hyvältä asialta. Parkettilattiat eristävät lämpöä, mahtaisikohan sitä karata sitten muualle, esim. alapohjaan? Parkettilattiat tuntuvat huomattavasti paremmilta jalkapohjaan.

Laatta on monella tapaa huoleton lattiamateriaali ja uskon, että maalämmitykseen erityisen sopiva. Sukille se on myrkkyä.
Otsikko: Re: lattian lämpötila
Kirjoitti: MR_ - 30.10.07 - klo:11:56
Lainaus
Eipä se alaminimi tuohon vaikuta, vesi lähtee kiertoon ylempää. Ehkäpä kyseisen tilanteen aihettavat termostaatit.
Joo, lämpimämpää vettä tulee ylempää (varaajan keskeltä) jos alhaalla ei ole tarpeeksi lämmintä vettä saatavilla.

Termostaateillakaan ei ole vaikutusta, sillä niitä ei ole alakerrassa (vain jakotukit säädetty suunnitelman mukaisesti). Huonetermostaatteja on vaan yläkerrassa...
Otsikko: Re: lattian lämpötila
Kirjoitti: Tero - 30.10.07 - klo:12:39
Lainaus
Joo, lämpimämpää vettä tulee ylempää (varaajan keskeltä) jos alhaalla ei ole tarpeeksi lämmintä vettä saatavilla. ...

Ei. Vesi palaa aina alas. Sieltä ei oteta vettä.

Lämmityspiiriin paluusta sekoitetaan keskiosan yläosasta otetun veden kanssa oikean lämpöistä menovettä.

Eli osa paluuvedestä menee takaisin kiertoon ja osa palaa varaajan alaosaan
Otsikko: Re: lattian lämpötila
Kirjoitti: enins - 30.10.07 - klo:18:02
Tero tuossa jo vihjaisikin seuraavasta tutkimuskohteesta; nimittäin sekoitusventtiilistä.

Tarkista shuntin, toimilaitteen ja anturin toiminta. Siitä ryppäästä pitäisi vian alkaa löytymään (voi olla myös väärin parametroitu säädin).

Otsikko: Vs: lattian lämpötila
Kirjoitti: osku1619 - 18.12.20 - klo:11:01
Onko kukaan mittaillut millaisia eroja on lattian lämpötilassa jos anturi on valun sisässä tai jos anturi on jälkikäteen asennettuna lattian pinnassa?

Varmaan ainakin aikaeroja tuossa tulee.

Itselle laitan joka tapauksessa nyt lattian pintaan anturit kun ei tuohon vesilattialämmitykseen uskalla porata jälkikäteen mitään sisään. Vai uskaltaisko?

Ajatus olis käyttää mittaustietoa rajoitustietona ettei esim keittiön laattalattia laskis tietyn lämpötilan alle vaikka kuinka ois kämpässä lämmintä. Ja tietysti muutenkin käyttää info-tietona ympäri taloa nuita mittauksia.
Otsikko: Vs: lattian lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 18.12.20 - klo:12:46
Itselle laitan joka tapauksessa nyt lattian pintaan anturit kun ei tuohon vesilattialämmitykseen uskalla porata jälkikäteen mitään sisään. Vai uskaltaisko?
Hanki joku tällainen (Klikkaa kuvaa!):
(https://asset.motonet.fi/img/7/7001430/500/7001430.jpg) (https://m.motonet.fi/fi/tuote/7001430/Rakenneilmaisin-TH-210-metalli-puu-jannite)
Tällä paikannat putket ja sähköjohdot..
Otsikko: Vs: lattian lämpötila
Kirjoitti: ISKI - 18.12.20 - klo:12:52
Itselle laitan joka tapauksessa nyt lattian pintaan anturit kun ei tuohon vesilattialämmitykseen uskalla porata jälkikäteen mitään sisään. Vai uskaltaisko?
Tein keväällä kylppäriremonttia ja oli tarve selvittää lattialämmitysputkien sijaintia.
Onnistui kohtuu hyvin lämpökameralla, kuva ohessa.
Laitoin kylppäristä piirin kiinni yöksi ja sitten aamulla ajoin siihen aika lämmintä vettä, jotain 40 C.
Muuten lämpötilaerot pinnassa eivät olleet riittävät, kun tässäkin on paksu laatta (8-10 cm) ja putken laatan pohjapuolella.
Otsikko: Vs: lattian lämpötila
Kirjoitti: jmaja - 18.12.20 - klo:13:19
Hanki joku tällainen (Klikkaa kuvaa!):
(https://asset.motonet.fi/img/7/7001430/500/7001430.jpg) (https://m.motonet.fi/fi/tuote/7001430/Rakenneilmaisin-TH-210-metalli-puu-jannite)
Tällä paikannat putket ja sähköjohdot..

Ei kai kuitenkaan muoviputkia betonista?
Otsikko: Vs: lattian lämpötila
Kirjoitti: tomppeli - 18.12.20 - klo:14:09
Ei kaiketi muoviputkea, mikäli siinä ei ole mitään metallikerroksia..
Otsikko: Vs: lattian lämpötila
Kirjoitti: jmaja - 18.12.20 - klo:14:13
Ei kaiketi muoviputkea, mikäli siinä ei ole mitään metallikerroksia..
Sitten on vielä raudoitukset, jotka tuon pitäisi havaita. Miten erottaa putkista? Kaarrokset löytämällä ja sitten yrittää seurata? Voi mennä vaikeaksi, kun tuo ei kuitenkaan kerro muuta kuin mitä juuri laitteen kohdalla on.
Otsikko: Vs: lattian lämpötila
Kirjoitti: fraatti - 18.12.20 - klo:21:11
Joskus itsekin kuvasin lämpökameralla lattialämmitysputkia. Tuolla on muutama kuva.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5798.0