Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Riisto - 12.01.14 - klo:23:59
-
Tuli hommattua kanavapatteri maaviileäksi, ja se olis tarkoitus asentaa ennen IV-konetta. LVI-asentaja ei löytänyt sopivaa suodatinta tuohon. Enerventillä tais olla yks malli, mutta oli julmetun pitkä.
Sattuisio joku tietämään mistä löytyis sopiva suodatinlaatikko 200mm kanavaan, vai miten tuo kannattaa toteuttaa?
-R-
-
Jos se on tuollainen: http://www.taloon.com/kanavakotelo-200-mm-g3-karkeasuodatin-enervent/EN-K210010012/dp (http://www.taloon.com/kanavakotelo-200-mm-g3-karkeasuodatin-enervent/EN-K210010012/dp), niin grilliverkosta (salmiakkikuvio) levyn kokoinen ritilä ja päälle suodatinmatto. Niin se on toteutettu omassanikin IV-koneessa.
Leikkaat itse suodatinmatosta tai leikkautat siihen kanavapatteriin:
http://search.conduit.com/Results.aspx?q=suodatinmatto+mittojen+mukaan&Suggest=&stype=Homepage&useHistory=0&SelfSearch=1&SearchType=SearchWeb&SearchSource=10&ctid=CT3220468&octid=CT3220468 (http://search.conduit.com/Results.aspx?q=suodatinmatto+mittojen+mukaan&Suggest=&stype=Homepage&useHistory=0&SelfSearch=1&SearchType=SearchWeb&SearchSource=10&ctid=CT3220468&octid=CT3220468)
-
http://search.conduit.com/.....
OT. Näyttäisi että sun koneelle on pesinyt tuo search conduit haitake... Tuossa ohjeet sen poistamiseen http://www.techsupportall.com/how-to-remove-conduit-search/ (http://www.techsupportall.com/how-to-remove-conduit-search/)
-
Tuo on juurikin se Enerventti mitä muistelin. Pituutta taitaa olla noin puoli metriä, eli aikamoinen rotjake :) Pussisuodattimilla sais varmaan toteutettua lyhyemmän, mutta en oo semmoseen törmänny.
Täytynee pistää tämä tilaukseen jos ei muuta löydy.
-
Vielä itse itselleni vastaten :) Löysin muutaman lyhyemmän vaihtoehdon:
- Onninen onnline FLK: http://www.alltube.fi/pdf/Onnline_suodatinkotelot.pdf
- Lindab FKO: http://www.ebay.de/itm/Zuluftfilter-FKO-200-/200597986892?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item2eb4925e4c#shpCntId
- Pyöreä kanavafiltteri: http://www.ebay.de/itm/Luftkanalfilter-200mm-/190759189865?pt=L%C3%BCftungs_Klimatechnik&hash=item2c6a223d69
Kaksi ensimmäistä on 180mm pitkiä (mitta ilman kanavalähtöjä). Viimeinen on vain 70mm, mutta filtteri on huomattavasti pienempi kuin noissa kantikkaissa malleissa => suurempi virtausvastus.
Pitääpä huomenna kysyä Onniselta hinta.