Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: zeniitti - 20.02.13 - klo:08:44

Otsikko: F1345 yleisketju
Kirjoitti: zeniitti - 20.02.13 - klo:08:44
Mielenkiintoinen pumppu vaikka onkin vain isoihin kiinteistöihin: http://www.nibe.fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/F1345/

NIBE F1345 on uuden sukupolven lämpöpumppu, joka on suunniteltu lämmittämään talosi ja käyttövetesi edullisesti ja ympäristöystävällisesti.

Kahdella suurella scroll-kompressorilla varustettu F1345 on ihanteellinen maalämpöpumppu kerrostaloihin, teollisuuskiinteistöihin, kirkkoihin ja muihin paljon lämpöä tarvitseviin rakennuksiin. Kompressorit toimivat yhteistyössä ja kytkeytyvät tarpeen mukaan, mikä takaa paremman tehonsäädön, pidemmän käyttöiän ja suuremman toimintavarmuuden.

F1345 on varustetty editystyksellisellä ohjauslaitteistolla, jonka voi sovittaa erilaisiin järjestelmäratkaisuihin. Se mahdollistaa jopa 9 lämpöpumpun yhdistämisen yhdeksi järjestelmäksi. Lämpöpumppuun voidaan liittää erilaisia lisälämmönlähteitä, joita pumpun automatiikka ohjaa esim. öljy-,pelletti- ja sähkö.

NIBE F1345 on varustettu värinäytöllä ja monikielisillä valikoilla. Ohjelmisto on helppo päivittää USB-liitännän kautta.

F1345 lämpöpumppua valmistetaan neljänä versiona, joiden tehot ovat 24, 30, 40 ja 60kW.


(http://www.nibe.fi/upload/icons/Uplink-ikon.png) (http://www.nibe.fi/fi/Uplink1/)
Pumpussa on mielenkiintoinen UpLink-toiminto jo vakiona.
Tuohon voisi tulla jatkossa muihinkin pumppuihin. Verkkokortti vaan koneeseen kiinni ja sieltä dataa vaikkapa selaimella.

Liitteenä pieni artikkeli KITA (http://www.kita.fi) numerosta 1/2013.

[ylläpito on poistanut liitteen]
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 21.03.13 - klo:16:29
Taloyhtiössä on tuo pumppu. Tosin uplink toiminto lisättiin vasta sen jälkeen kun meidän pumppu valmistettiin. Taisi olla 20 päivää liian aikaisin linjalla. 60kw versio.

Alkuun oli ongelmana sellainen että toinen kompressori joka hoitaa käyttövettä ja lämmitystä unohti kokonaan käyttöveden tekemisen ja keskittyi auttamaan toista kompuraa pelkästään lämmityksessä jolloin käyttövesi jäähtyi kylmäksi. Korjaantui softan päivityksellä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: zeniitti - 22.03.13 - klo:08:29
Kiva kuulla, että löytyy myös noita isoja koneita. Onneksi ei ollut mitään isompaa vikaa :)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 22.03.13 - klo:18:31
Taloyhtiössä on tuo pumppu. Tosin uplink toiminto lisättiin vasta sen jälkeen kun meidän pumppu valmistettiin. Taisi olla 20 päivää liian aikaisin linjalla. 60kw versio.


Mites tuo UpLink, saako siitä nyt sitten kaiken tarvittavan statistiikan, ettei tarvitse alkaa mitään muita juttuja virittelemään? Olen ymmärtänyt, että sen maksullinen versio säilöö "kaiken", jonnekin, mistä sitä voi sitten selata?

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: zeniitti - 22.03.13 - klo:20:21
Kerätään uplink-kokemukset tuonne omaan ketjuun: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4623
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 29.11.14 - klo:15:14
Löysinpä vanhan ketjun jo pumpusta, joskin hieman vähäisellä aktiivisuudella! :D Lähinnä kompressorien käyttötuntivertailua metsästän.

Meillä on rivitaloyhtiössämme 24kW:n versio pumpusta. Kytkentä siten, että toinen yksiköistä (EP15) lämmittää pelkkää lattiaa ja toinen (EP14) vaihtoventtiilillä sekä käyttövettä että lattiaa. Laitteen logiikka on toistaiseksi ollut ontuvaa. Vaikka käyttöveden lämmitystarvetta ei olisi niin EP15 käynnistyy aina ensin lattialämmitykseen. Näin ollen käyttötunnit ainakin näin syysaikaan kovasti kasaantuvat tuolle pelkästään lattiakiertoa lämmittävälle yksikölle, kun toista yksikköä ei vielä lämmitykseen tarvita avuksi. Toimiiko muillakin tuo pumppu em. tavalla vai osaako laite käynnistää ensin aina vähemmän käyttötunteja pyörineen kompressorin lämmitykseen? Niben edustajan mukaan näin pitäisi tapahtua, joskin paikalla piipahtanut huoltomies taas kertoi laitteen muuallakin toimivan käyttötunteja tasaamatta.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 29.11.14 - klo:19:01
Löysinpä vanhan ketjun jo pumpusta, joskin hieman vähäisellä aktiivisuudella! :D Lähinnä kompressorien käyttötuntivertailua metsästän.

Meillä on rivitaloyhtiössämme 24kW:n versio pumpusta. Kytkentä siten, että toinen yksiköistä (EP15) lämmittää pelkkää lattiaa ja toinen (EP14) vaihtoventtiilillä sekä käyttövettä että lattiaa. Laitteen logiikka on toistaiseksi ollut ontuvaa. Vaikka käyttöveden lämmitystarvetta ei olisi niin EP15 käynnistyy aina ensin lattialämmitykseen. Näin ollen käyttötunnit ainakin näin syysaikaan kovasti kasaantuvat tuolle pelkästään lattiakiertoa lämmittävälle yksikölle, kun toista yksikköä ei vielä lämmitykseen tarvita avuksi. Toimiiko muillakin tuo pumppu em. tavalla vai osaako laite käynnistää ensin aina vähemmän käyttötunteja pyörineen kompressorin lämmitykseen? Niben edustajan mukaan näin pitäisi tapahtua, joskin paikalla piipahtanut huoltomies taas kertoi laitteen muuallakin toimivan käyttötunteja tasaamatta.

Ei pysty tasaamaan, ainakaan meillä, koska käyttövedentekoon menee todella paljon tunteja. Sensijaan toinen kone, /40 kW tasaa tunnit todella tarkkaan, se kun tekee vain pelkkää lämmitystä. Siinä on sellainen logiikka, että vähiten startteja ja vähiten tunteja, noiden mukaan se niitä käynnistelee. Menee ihan 1x ja 1h periaatteella tasan, tuo toinen. Käyttövettä tekevässä on tunteja noin 5000h ja lämmityksissä noin 1500h, eli ei pysty tasaamaan, miksi pitäisikään? Käyttövettä tekevä on paljon rankemmassa duunissa koko ajan, ja sehän siitä hajoaa ekana, se on selviö. Valmista kuumaa vettä menee noin 100 - 200 ltr/min maksimissaan, joten saa siinä duunatakkin. 3000l valmista 55 ast, eikä aina tahdo riitää, noin 60 -85 asukasta vaatii paljon. Nibe kestää kyllä!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 29.11.14 - klo:20:45
Käyttövettä tekevässä on tunteja noin 5000h ja lämmityksissä noin 1500h, eli ei pysty tasaamaan, miksi pitäisikään? Käyttövettä tekevä on paljon rankemmassa duunissa koko ajan, ja sehän siitä hajoaa ekana, se on selviö. Valmista kuumaa vettä menee noin 100 - 200 ltr/min maksimissaan, joten saa siinä duunatakkin.

Vähän eri kokoluokassa on toki teillä tuo kulutuskin, meillä on pumpun perässä vain 7 asuntoa ja asukkaita talossa tällä hetkellä parisenkymmentä. Mutta tosiaan meillä nuo tunnit menee vähän toisinpäin, eli lämmityspumppu jauhaa noin 4 kertaa käyttövesipumpun tunnit. Periaatteessahan laite voisi toimia niinkuin teillä tuo pelkkää lämmitystä tekevä, koska käyttöveden lämmitystarvetta on vain 4-5 kertaa päivässä, lopun ajan tuo toinen pumppu sitten huilailee kun talon lämmitykseen riittää vielä näillä keleillä puoliteho. Siltikin siis käynnistyy aina tuo EP15 vaikka käyttövedelle ei käynnistyshetkellä olisi tarvetta.

Lähinnä ajatukseni olikin, että kuuluisiko tuon edes toimia käyttövesituotannon kanssa tunteja tasaten. Ilmeisesti meillä on käyttöveden tarpeen suhde lämmitystarpeeseen jonkin verran pienempi kun normaalisti kiinteistöasennuksissa? Nibeltä on sanottu, että kuuluisi tasata tunnit nykyisellä asennuksella, mutta ohjekirjassakin vähän vihjataan siihen suuntaan, että tuo vettä lämmittävä moduuli olisi lattialämmityksessä mukana vasta sitten kun puoliteho ei enää riitä.

Mielenkiintoinen on kyllä tuon uusimman softan toiminta, asteminuuttikertymästä riippumatta ne "nollataan" käyttövesisyklin lopussa, eli EP14 sammuu ja EP15 käynnistyy tarvittaessa levosta lämmittämään taloa.. :)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.12.14 - klo:16:45
Millaisilla asetuksilla rsaarela teidän kiinteistössä tuota käyttövettä ajetaan? Meillä on tuossa perässä vielä erillinen sähköpönttö "tulistusta" ja käyttövesikierron häviöitä varten, ja tällä hetkellä vesiasetukset on muistaakseni niin, että katkaisu 51 asteessa, tällöin käyttövesivaraajan yläosan lämpö pysyy noin 53 asteessa. Varaa tuossa toki olisi nostaa, mutta toisaalta tuo viimeisen neljän asteen lämmittäminen sähkölläkään ei taida kovin suuri kustannus olla? Vai voiko tuolla kompressorilla huoletta ajella säiliön yläosaankin 57-asteisen veden? Muistaakseni tuota perusteltiin juuri kompressorin kestävyyden kannalta, ja olenkin miettinyt sopivaa lämpötilaa.. Veden riittävyyden kanssa ei ole ollut ongelmia.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 21.12.14 - klo:10:16
Asetuksiksi on valikoituneet tarkan tutkimustyön tuloksena;
48 ast. Start ja 52 ast. Stop. Tällöin ylöosien lämpötilat pysyy noin 56 - 58 ast.
Kierrosta palaa noi 50 - 51 ast. vettä.
Noihin säätöihin ei saa mitenkään parempaa, muuten ei kuumavesi, se noin 2200 ltr. riitä,
vaan sen lämpö alkaa hiipua, ja koko laitteisto kyykkää, ottaen sähkön ja öljyn avuksi.
Tosin, näinhän se on suunniteltukun, mutta mutta... :o
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 21.12.14 - klo:12:40
Ok, millaisiin latausjaksoihin ja lauhdutindeltoihin noilla asetuksilla pääsee? Meillä on vielä vähän optimointi kesken, kun vasta hiljalleen saatiin käyttövesikierto kytkettyä siten, että saadaan nuo varaajan kerrostumat käyttöön.. Lämmityspuolella delta on nyt kuuden asteen luokkaa ja käyttövesipuolella 7-8. Käyttövesijakso kestää aina vähän tunnin molemmin puolin kulutuksesta riippuen, tosin 52 asteen pysäytyslämmöllä tuntuu huipulle saavan vain 54-asteista vettä. Tohtiikohan sitä tuosta vielä kovin nostaa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 21.12.14 - klo:15:55
Ehkä noin tunti sammuksissa ja 1/2h käy.
Ajetaan kumpaakin piiriä noin 10,0 C deltalla, maapiiri noin 5 ast. deltalla, eli koneet on maksimi kuormassa.
Meille sanottiin, että kuumakaasu ei saa nousta yli 100 astetta, siinä oikeastaan yläraja.
Kuumassa vedessä tuo kuumakaasu on jo rajoittavana tekijänä, mutta lämmityksessä on varaa, paitsi, että maapiirissä ei oikein deltan puolesta olisi enää varaa...+
Koneista ei noillakaan delta arvoilla saa tehoja ilmoitettua max. määrää, eli 30kW ja 20 kw, ja niiden kerrannaisiana sitten enemmän.
Valmistaja ilmoittaa tehot eri lämmöissä, kun on normaali käyttäolosuhde, siksi ne eroaa.

Käyttövesi jakso kestää noin 30 min, lepojakso noin tunnin.

Vuodessa tuli jokaiselle 4;lle koneikolle noin 4000h ja Käyttövettä tekevälle noi 5000 starttia / v.
Vähän se on paljonpuoleisesti...?

Keskuslämpöä tekeville tuli noin 1500 starttia / v. mikä taas on liian vähän...?
Leuto talvi?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 31.08.15 - klo:22:38
Vihdoin julkaistiin 6-sarjalainen firmis tähänkin kalibrointeineen ja automaattisäätöisine pumppuineen! Ja tuossa vissiin pitäisi olla korjattuna tuo lapsus kompressorien käyntituntitasauksen kanssa.

Nyt pääsee testaamaan kanssa tuon smart price adaptationin, saa nähdä miten pörssisähkön kera saadaan säästöä aikaan! :D Käyttövesimukavuuteen näyttää myös tulleen pari lisäanturia, hyödyllisin niistä taitaa olla tuo palaavan käyttövesikierron lämpötila.

EDIT: Näyttää edelleen kyllä toimivan niinkuin ennenkin, eli pelkkää lämmitystä tekevä kompura käynnistyy ensin lämmityskäyttöön käyttötunneista, käyttövedestä ja starteista huolimatta. No, jospa seuraavassa päivityksessä...
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 01.09.15 - klo:19:19
Vihdoin julkaistiin 6-sarjalainen firmis tähänkin kalibrointeineen ja automaattisäätöisine pumppuineen! Ja tuossa vissiin pitäisi olla korjattuna tuo lapsus kompressorien käyntituntitasauksen kanssa.

Nyt pääsee testaamaan kanssa tuon smart price adaptationin, saa nähdä miten pörssisähkön kera saadaan säästöä aikaan! :D Käyttövesimukavuuteen näyttää myös tulleen pari lisäanturia, hyödyllisin niistä taitaa olla tuo palaavan käyttövesikierron lämpötila.

EDIT: Näyttää edelleen kyllä toimivan niinkuin ennenkin, eli pelkkää lämmitystä tekevä kompura käynnistyy ensin lämmityskäyttöön käyttötunneista, käyttövedestä ja starteista huolimatta. No, jospa seuraavassa päivityksessä...

Mitäs tuo automaattisäätö meinaa?
Osaako säätää pumppuja, kun on 1, 2,3 tai 4 konetta tekemässä esim. lämmitystä, niin hakeeko aina optimin pumpun nopeuden itse?
Optimihan on joka tilanteessa eri!

Itseäni kiinnostaa olisiko korjattu tuo häiriöilmoitus pois, aina kun sähköt pätkäsee, tulee ilmoitus, että pumput on irtikytketty, vaikka mitään ei siis ole muuttunut...?

Samoin Slave koneen logeissa on aina käynnistyksen jälkeen väärä päivämäärä ollut. Senkin voi korjata, vaan olisiko korjattu...?

Itse en voi softaa päivittää, kun on takuu koneet ja iso talo takana. Odotellaan asentajan käyntiä ja kuulostellaan kokemuksia.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 01.09.15 - klo:19:36
Mitäs tuo automaattisäätö meinaa?
Osaako säätää pumppuja, kun on 1, 2,3 tai 4 konetta tekemässä esim. lämmitystä, niin hakeeko aina optimin pumpun nopeuden itse?
Optimihan on joka tilanteessa eri!

Itseäni kiinnostaa olisiko korjattu tuo häiriöilmoitus pois, aina kun sähköt pätkäsee, tulee ilmoitus, että pumput on irtikytketty, vaikka mitään ei siis ole muuttunut...?

Samoin Slave koneen logeissa on aina käynnistyksen jälkeen väärä päivämäärä ollut. Senkin voi korjata, vaan olisiko korjattu...?

Itse en voi softaa päivittää, kun on takuu koneet ja iso talo takana. Odotellaan asentajan käyntiä ja kuulostellaan kokemuksia.

Tuo sama kierrosnopeuden säätö kuin mistä on tuolla 1145-1245 -ketjuissakin puhuttu. Voisi kuvitella sen hakevan aina optimaalista säätöä (mitä tuo optimaalinen sitten valmistajan mielestä tarkoittaa, luultavasti jonkinlainen kompromissi hyötysuhteen, käyntijaksojen pituuden ja kompuran kestävyyden väliltä), esim keruupumppua voisin kuvitella tuommoisessa useamman moduulin järjestelmässä voivan säätää niin, että vaikkapa yhden kompuran käydessä keruupuoltakaan ei huudateta täysillä. Koetan tässä lisäillä logeihin nuo kierrosnopeudet, niin näkee vähän kuinka tuo pumpun äly pelaa missäkin lämpötilassa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 01.09.15 - klo:21:47
Vihdoin julkaistiin 6-sarjalainen firmis tähänkin kalibrointeineen ja automaattisäätöisine pumppuineen! Ja tuossa vissiin pitäisi olla korjattuna tuo lapsus kompressorien käyntituntitasauksen kanssa.

Nyt pääsee testaamaan kanssa tuon smart price adaptationin, saa nähdä miten pörssisähkön kera saadaan säästöä aikaan! :D Käyttövesimukavuuteen näyttää myös tulleen pari lisäanturia, hyödyllisin niistä taitaa olla tuo palaavan käyttövesikierron lämpötila.

EDIT: Näyttää edelleen kyllä toimivan niinkuin ennenkin, eli pelkkää lämmitystä tekevä kompura käynnistyy ensin lämmityskäyttöön käyttötunneista, käyttövedestä ja starteista huolimatta. No, jospa seuraavassa päivityksessä...
Eiköhän nuo kompurat aika tasan käy jos toinen hoitaa käyttöveden ja antaa sitten apuja pakkasilla
sille toiselle joka on valjastettu vain lämmityskäyttöön. :-[
Pumpun tunnit koostuu hyvin pitkälle 4kk ajanjaksolta vuositasolla.
Miten jakautuu nuo tunnit lattalämmitystalossa? Onko tuossa tuntilaskurii molemmille toiminnoille?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 02.09.15 - klo:08:10
Meillähän on 40 ja 60 kW koneikot täällä. Tunnit menee niin, että käyttövettä tekevä on vuositasolla jossain 6-7000h ja muut 3-4000h. Käyttöveden teko rassaa tuota 60kW paljon, eikä sillä ole mitään mahiksia tasaantua tunnit. Kaikki liikenevä aika siitä käytetään talvella lisänä lämmitykseen. Kolme muuta toki tasaa tunteja ja startteja hienosti.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 02.09.15 - klo:10:51
Meillä rsaarelaan nähden päinvastainen tilanne, pelkkää lämmitystä tekevällä kompuralla tunteja 2338 ja vaihtoventtiilin kanssa pelaavalla 1488, mistä vedenlämmitystä 858. Nuo tuntimäärät muistaakseni lokakuun alusta lähtien, kun pumppuun vaihdettiin näyttöyksikkö.

Tuo ero olisi suurempi, mutta keväästä eteenpäin kun lämmitystarve väheni, estin tuon lattialämmityskompuran kokonaan ja käytännössä menty tuolla vaihtoventtiilin omaavalla yhdellä 12kW yksiköllä. Tuota tuntieroa pumpun softa ei osaa tasata, käytännössä se olisi mahdollista ja lupailtiinkin tämän uuden firmiksen niin tekevän.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 03.09.15 - klo:00:26
Tuota tuntieroa pumpun softa ei osaa tasata, käytännössä se olisi mahdollista ja lupailtiinkin tämän uuden firmiksen niin tekevän.

Mitä konkreettistas hyötyä tuntien tasaamisesta on jolleivat ne nyt ihan persiillään ole?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 03.09.15 - klo:05:55
Mitä konkreettistas hyötyä tuntien tasaamisesta on jolleivat ne nyt ihan persiillään ole?

Mukavempi, kun kaikki 4 konetta meidän tapauksessa hajoaa sitten joskus täysin samana päivänä....;)  ?!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 03.09.15 - klo:06:20
Mitä konkreettistas hyötyä tuntien tasaamisesta on jolleivat ne nyt ihan persiillään ole?

Ei kerkeä mennä kumpikaan kompuroista vaihtoon sinä aikana kun itse tässä talossa asuu.

Kai siinä valmistajakin ajattelee laitteen tasaista kulumista, meilläkin tuo lämmitystä tekevä kerää noin 3-4 kertaa enemmän tunteja kun vaihtoventtiilin kanssa pelaava. Mutta eihän se periaatteessa lopputulosta muuta, joskushan nuo vaihtoon menee kuitenkin.

EDIT: No, on tuossa sellainen pieni käytännön ongelma, että käyttövesijakson päätteeksi sammuttaa aina käyttövettä tehneen "vaihtoventtiilikompuran" ja tekee "lämmityskompuralla" asteminuutit nollille. Tulee tuossa toistasataa turhaa käynnistystä vuodessa, onko se sitten merkityksellistä niin siihen en osaa sanoa. Mutta turha käynnistys on aina turha käynnistys. :)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 03.09.15 - klo:12:59
Ei kerkeä mennä kumpikaan kompuroista vaihtoon sinä aikana kun itse tässä talossa asuu.

Kai siinä valmistajakin ajattelee laitteen tasaista kulumista, meilläkin tuo lämmitystä tekevä kerää noin 3-4 kertaa enemmän tunteja kun vaihtoventtiilin kanssa pelaava. Mutta eihän se periaatteessa lopputulosta muuta, joskushan nuo vaihtoon menee kuitenkin.

EDIT: No, on tuossa sellainen pieni käytännön ongelma, että käyttövesijakson päätteeksi sammuttaa aina käyttövettä tehneen "vaihtoventtiilikompuran" ja tekee "lämmityskompuralla" asteminuutit nollille. Tulee tuossa toistasataa turhaa käynnistystä vuodessa, onko se sitten merkityksellistä niin siihen en osaa sanoa. Mutta turha käynnistys on aina turha käynnistys. :)

Ei kait niitä molempia yksiköitä/kompuroita tarvi samaan aikaan vaihtaa... ? Käynnistysten määrä tietysti on hyvä pitää minimissä tai ainakin järkevässä määrässä...
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 06.09.15 - klo:23:04
Sähkökattila on muuten mitoitettu siten että vain toinen kompura saa hajota. :-[
Mitenkä lämpöisenä kompura käy kv-ajossa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 07.09.15 - klo:08:42
Sähkökattila on muuten mitoitettu siten että vain toinen kompura saa hajota. :-[
Mitenkä lämpöisenä kompura käy kv-ajossa?

Aika epätodennäköistähän tuo oli, että molemmat yhtäaikaa hajoaisi.

Meillä tekee menoveden käyttövesijakson lopussa noin 61-62 -asteeseen, tällä saadaan puskettua varaaja yläosasta noin 56-asteiseksi. Kuumakaasu pyörii tuolla hieman yli sadan asteen korkeimmillaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 07.09.15 - klo:23:45
Aika epätodennäköistähän tuo oli, että molemmat yhtäaikaa hajoaisi.

Meillä tekee menoveden käyttövesijakson lopussa noin 61-62 -asteeseen, tällä saadaan puskettua varaaja yläosasta noin 56-asteiseksi. Kuumakaasu pyörii tuolla hieman yli sadan asteen korkeimmillaan.
Kiitos.
Nibellä on vissiin nuo lämmönvaihtimet  ns myötävirtausperiaatteella toimivia. Siksi ainakin
lämmitysmoodissa kompuran lämmöt ei päätä huimaa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 13.10.15 - klo:00:16
Softan versiohistoria
Version: 4150R7 Release date: 2014-05-28 (http://www.biawar.com.pl/component/rsfiles/podgl%C4%85d?path=strefa_partnera%252Foprogramowanie%252Fpompy_ciepla%252FHistoria%2Bzmian%252FVersion%2Bhistory%2BF1345-exp.pdf)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.10.15 - klo:18:03
Tässä vielä liitteenä uusimman firmiksen muutoslogi, ei ole vielä tuossa edellisessä dokumentissa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 13.10.15 - klo:18:26
Tässä vielä liitteenä uusimman firmiksen muutoslogi, ei ole vielä tuossa edellisessä dokumentissa.

Toimiiko tuo uusin sw. versio kaikilta osin....?

-RaS-
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.10.15 - klo:20:58
Ei tuossa mitään moitittavaa. Keruupumputkaan ei huuda enää täysillä yhden yksikön käydessä automaattisäädön ansiosta ja pörssiominaisuus toimii, joskaan en vielä ole ihan saanut kiinni tuosta käyttövesilogiikasta.:)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 14.10.15 - klo:08:02
Ei tuossa mitään moitittavaa. Keruupumputkaan ei huuda enää täysillä yhden yksikön käydessä automaattisäädön ansiosta ja pörssiominaisuus toimii, joskaan en vielä ole ihan saanut kiinni tuosta käyttövesilogiikasta.:)

Toimiiko legionella myös ?
Testappas sekin vielä...;?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 14.10.15 - klo:10:52
Toimiiko legionella myös ?
Testappas sekin vielä...;?

Kyllä tuo näytti legionellakuumennuksen muutama yö takaperin tehneen aiempaan tapaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 14.10.15 - klo:20:46
Kyllä tuo näytti legionellakuumennuksen muutama yö takaperin tehneen aiempaan tapaan.

Ok. Meillä sitten joku bitti poikittain.
Huoltomies tulee To. kääntämään niitä järjestykseen takasin.
Palaan asiaan....
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 02.11.15 - klo:11:02
Ok. Meillä sitten joku bitti poikittain.
Huoltomies tulee To. kääntämään niitä järjestykseen takasin.
Palaan asiaan....

No, nyt sitten epäonnistui meilläkin, näyttäisi sille ettei sähkövastusta aktivoida tuohon urakkaan mukaan vaan koettaa pelkällä kompuralla huonolla menestyksellä. Löytyikö teillä joku syy vai onko bugi uudessa firmiksessä?

Edit: Automaattisen tilan asetuksia muuttamalla meni sähkövastuksella loppuun, kun nosti lämpötilarajat siten, että lisäys oli sallittu. Onko tässä uusimmassa firmiksessä nyt bugi, että tuo automaattitilan lisäyksen esto estää vastuksen myös legionellakuumennukseen?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 02.11.15 - klo:20:30
No, nyt sitten epäonnistui meilläkin, näyttäisi sille ettei sähkövastusta aktivoida tuohon urakkaan mukaan vaan koettaa pelkällä kompuralla huonolla menestyksellä. Löytyikö teillä joku syy vai onko bugi uudessa firmiksessä?

Edit: Automaattisen tilan asetuksia muuttamalla meni sähkövastuksella loppuun, kun nosti lämpötilarajat siten, että lisäys oli sallittu. Onko tässä uusimmassa firmiksessä nyt bugi, että tuo automaattitilan lisäyksen esto estää vastuksen myös legionellakuumennukseen?

Minulle on ilmoitettu, että selvitykset on Nibe Ruotsilla vielä kesken.
Siitä voisi päätellä, että on jotain, mitä he etsivät / korjaavat..?
Heillä on pääsy pumppuihin ja pyysivät asetukset, yms. dataa muutaman päivän ajalta tuosta kohtaa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 02.11.15 - klo:20:58
Minulle on ilmoitettu, että selvitykset on Nibe Ruotsilla vielä kesken.
Siitä voisi päätellä, että on jotain, mitä he etsivät / korjaavat..?
Heillä on pääsy pumppuihin ja pyysivät asetukset, yms. dataa muutaman päivän ajalta tuosta kohtaa.

Ok, meillä tosiaan korjaantui kun nosti "automaattisen tilan asetuksista" tuon lisäyksen pysäytyksen tämänhetkistä keskilämpöä korkeammalle (laitoin 15 asteeseen), eli ei estä sähkövastuksen käyttöä. Aiemmin on toiminut vaikka tuo lisäys on estettynä ja tuohan mahdollistaa nyt teoriassa lisäyksen käytön lämmitykseenkin, joskin asteminuuttiasetuksethan tuon käytännössä estää. Kannattaa kokeilla toimisiko tuo teilläkin.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 03.11.15 - klo:17:46
Ok, meillä tosiaan korjaantui kun nosti "automaattisen tilan asetuksista" tuon lisäyksen pysäytyksen tämänhetkistä keskilämpöä korkeammalle (laitoin 15 asteeseen), eli ei estä sähkövastuksen käyttöä. Aiemmin on toiminut vaikka tuo lisäys on estettynä ja tuohan mahdollistaa nyt teoriassa lisäyksen käytön lämmitykseenkin, joskin asteminuuttiasetuksethan tuon käytännössä estää. Kannattaa kokeilla toimisiko tuo teilläkin.

Mitä tuo "Lisäyksen pysäytys" on olevinaan?
Arvo siinä on oletusasetus: +15 ast.
Lisäys siis pysäytetään vasta kun lämmitys on jo 5 ast. ollut pois päältä....?!?

Kukaan ei ole muuttanut sitä, koska kait kukaan ei tiedä, mitätuo tekee? Kerro?

Lämmityksen pysäytys ja sen suodatusaika on meillä käytössä. Se pysäyttää patterien isot ulkoiset pääkiertopumput.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 03.11.15 - klo:18:53
Mitä tuo "Lisäyksen pysäytys" on olevinaan?
Arvo siinä on oletusasetus: +15 ast.
Lisäys siis pysäytetään vasta kun lämmitys on jo 5 ast. ollut pois päältä....?!?

Kukaan ei ole muuttanut sitä, koska kait kukaan ei tiedä, mitätuo tekee? Kerro?

Lämmityksen pysäytys ja sen suodatusaika on meillä käytössä. Se pysäyttää patterien isot ulkoiset pääkiertopumput.

Ei tuo lisäyksen pysäytys tee muuta kuin estää lisälämmön käytön. Käytännössä merkityksetön, kun ei asteminuutit pääse menemään niin paljoa pakkaselle. Jos tuo vaikka asettaisi -20, niin sallisi lisälämmön vasta kun suodatuksen mukainen keskilämpö on sen alle.

Onko lämmityksen pysäytys +10 vai +20? Onko tuo legionella sattunut aikaan jolloin lämmitys on estettynä?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 03.11.15 - klo:20:00
Ei tuo lisäyksen pysäytys tee muuta kuin estää lisälämmön käytön. Käytännössä merkityksetön, kun ei asteminuutit pääse menemään niin paljoa pakkaselle. Jos tuo vaikka asettaisi -20, niin sallisi lisälämmön vasta kun suodatuksen mukainen keskilämpö on sen alle.

Onko lämmityksen pysäytys +10 vai +20? Onko tuo legionella sattunut aikaan jolloin lämmitys on estettynä?

Lämmityksen pysäytys on +20, eli sen korkeammassa ulkoilman lämpötilassa pumput lopettaa talon lämmityksen ja pääkiertopumppu pysäytetään.
Nyt marraskuussa ei ole +20  ulkolämpötiloja, eli ei ole sattunut samaan aikaan, kun olisi pysäytys päällä.

Asteminuutit seilaa näillä keleillä +20  <-->  -125 välillä. Ainakin alkuviikosta, kun oli yöpakkasia täälläpäin.

Shunttiohjattu lisälämpö starttaa öljykattilan -200  ja porrasohjattu lisälämpö starttaa sähkökattilan siitä - 400.

 == Minkä lisälämmön tuo asetus sallii? ==

Sillä ei ole mitään vaikutusta ainakaan noihin lisälämpöihin, mitä tuossa kerroin.
NE määritellään kyllä ihan muissa menuissa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 03.11.15 - klo:20:37
== Minkä lisälämmön tuo asetus sallii? ==

Sillä ei ole mitään vaikutusta ainakaan noihin lisälämpöihin, mitä tuossa kerroin.
NE määritellään kyllä ihan muissa menuissa.


Eiköhän tuo salli/estä minkä tahansa lisälämmön. Tokikaan ei ole vaikutusta, kun estää niiden toiminnan vasta kun lämpötila ylittää +15, milloin niitä ei muutenkaan tarvita. Tuon huomaa ainoastaan siitä, että pumpun valikkoihin tulee tuo lisäyksen eston symboli.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 07.11.15 - klo:16:35
Tuossapa käyriä 2 vrk ajalta ihmeteltäviksi.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 07.11.15 - klo:23:51
Tuossapa käyriä 2 vrk ajalta ihmeteltäviksi.
Aika kivasti jakaa eri yksiköille työt :)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 22.12.15 - klo:08:22
Nyt on julkaistu 7157R4, olisikohan siinä korjattu tuo legionellabugi?

Meillä on jotenkin käsittämättömästi alkanut tuo SPA:kin bugittamaan, uudelleenkäynnistyksen jälkeen säätelee käyrää aina puolilleöin kunnes siirtyy pelkälle lämpötilasäädölle. Onko muilla ongelmaa tuon SPA:n kanssa? Ajoittain teki tuon satunnaisesti kerran kuukaudessa ja uudelleenkäynnistys aina auttoi.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 22.12.15 - klo:09:53
Nyt on julkaistu 7157R4, olisikohan siinä korjattu tuo legionellabugi?

Meillä on jotenkin käsittämättömästi alkanut tuo SPA:kin bugittamaan, uudelleenkäynnistyksen jälkeen säätelee käyrää aina puolilleöin kunnes siirtyy pelkälle lämpötilasäädölle. Onko muilla ongelmaa tuon SPA:n kanssa? Ajoittain teki tuon satunnaisesti kerran kuukaudessa ja uudelleenkäynnistys aina auttoi.

https://www.nibeuplink.com/Changelog/06511313107002/9420c447-4579-4605-a4d6-94e7b14b9c4d

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 22.12.15 - klo:11:52
https://www.nibeuplink.com/Changelog/06511313107002/9420c447-4579-4605-a4d6-94e7b14b9c4d

Improved system stability ja other minor bug fixes ei kerro kovin tarkkaan vastausta noihin pohdintoihin.;)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 22.12.15 - klo:13:27
Improved system stability ja other minor bug fixes ei kerro kovin tarkkaan vastausta noihin pohdintoihin.;)

Meillä legionella toimii nyt ok, ja SPA;n testit on kesken. SPA alkaa 6;lla vaikuttamaan, kun ulkolämpö on yli plus 5 ast.  Sen alle SPA ei tee mitään täällä. Käyttöveteen ei voi kokeilla, koska se ajaa ensin säiliöt kylmmäksi...huh?!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 22.12.15 - klo:15:39
Meillä legionella toimii nyt ok, ja SPA;n testit on kesken. SPA alkaa 6;lla vaikuttamaan, kun ulkolämpö on yli plus 5 ast.  Sen alle SPA ei tee mitään täällä. Käyttöveteen ei voi kokeilla, koska se ajaa ensin säiliöt kylmmäksi...huh?!

Juu, tuo SPA taitaa ennemminkin seurata ylälämpöä käyttövesisäiliöissä. Onhan tuossa toki riski, että "oppimisen" ollessa kesken muutaman kerran pääsee kylmenemäänkin ja toki kuinka paljon pumppu sitten pystyy "lennossa" tekemään lisää. Alaosan päästää kyllä meilläkin välillä jopa 10-asteiseksi, on tuossa ylhäällä vielä riittänyt silloin 50 astetta. Toki virtaus ja kuuman veden tarve 7 asunnolla on vähän eri luokkaa kuin kerrostalossa, ja meillä on tuossa kuitenkin tuo 500-litrainen aina käyttövesilämpöinen sähkövaraaja vielä perässä, eli periaatteessa tuon varaajan kylmenemistä ei edes suihkussa huomaisi.

En tiedä osaako tuo äly sitten tulkita vielä lähtevän vedenkin anturia jos käyttövesimukavuuden kautta on sellainen asennettu? Siinähän oli nyttemmin mahdollisuus myös palaavan käyttövesikierron anturille.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 22.12.15 - klo:15:44
Juu, tuo SPA taitaa ennemminkin seurata ylälämpöä käyttövesisäiliöissä. Onhan tuossa toki riski, että "oppimisen" ollessa kesken muutaman kerran pääsee kylmenemäänkin ja toki kuinka paljon pumppu sitten pystyy "lennossa" tekemään lisää. Alaosan päästää kyllä meilläkin välillä jopa 10-asteiseksi, on tuossa ylhäällä vielä riittänyt silloin 50 astetta. Toki virtaus ja kuuman veden tarve 7 asunnolla on vähän eri luokkaa kuin kerrostalossa, ja meillä on tuossa kuitenkin tuo 500-litrainen aina käyttövesilämpöinen sähkövaraaja vielä perässä, eli periaatteessa tuon varaajan kylmenemistä ei edes suihkussa huomaisi.

En tiedä osaako tuo äly sitten tulkita vielä lähtevän vedenkin anturia jos käyttövesimukavuuden kautta on sellainen asennettu? Siinähän oli nyttemmin mahdollisuus myös palaavan käyttövesikierron anturille.

Onko tuosta palaavan kierron lämmön mittauksesta jossain docua? Mihin kytketään?
tuskin se täällä muuta tekisi, kuin näytön, koska kierto on ulkoisella isolla pumpulla. Mutta olisi kiva kokeilla.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 22.12.15 - klo:21:36
Onko tuosta palaavan kierron lämmön mittauksesta jossain docua? Mihin kytketään?
tuskin se täällä muuta tekisi, kuin näytön, koska kierto on ulkoisella isolla pumpulla. Mutta olisi kiva kokeilla.

Se kytketään tuonne ACX50 -korttiin millä ohjataan käyttövesivaraajien sähkövastustakin päälle ja pois, onhan teilläkin tuollainen boksi? Koneen asetuksissa on lisälaitteena "Käyttövesimukavuus". Kytkentä asennusohjeessa sivulla 23.

http://www.nibe.fi/nibedocuments/15707/231261-4.pdf
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 22.12.15 - klo:22:04
Se kytketään tuonne ACX50 -korttiin millä ohjataan käyttövesivaraajien sähkövastustakin päälle ja pois, onhan teilläkin tuollainen boksi? Koneen asetuksissa on lisälaitteena "Käyttövesimukavuus". Kytkentä asennusohjeessa sivulla 23.

http://www.nibe.fi/nibedocuments/15707/231261-4.pdf

Joo, niitä on itseasiassa 3 kpl. siellä seinällä. Pitää huomenna katsoa, mikä se niistä on.
Ajattelin, että anturi olisi tullut "koneeseen".....siksi ei heti löytynytkään....
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 24.12.15 - klo:07:51
Se kytketään tuonne ACX50 -korttiin millä ohjataan käyttövesivaraajien sähkövastustakin päälle ja pois, onhan teilläkin tuollainen boksi? Koneen asetuksissa on lisälaitteena "Käyttövesimukavuus". Kytkentä asennusohjeessa sivulla 23.

http://www.nibe.fi/nibedocuments/15707/231261-4.pdf

AXC50 löytyi kyllä, mutta sieltähän lähtee meillä vain varaajien lisävastusten ohjausjohto ja sinne tulee vain lähtevän käyttöveden mittaus.
Käyttöveden säädön hoitaa Ouman. Tämä järjestely on ihan generaattorikäytön takia, koska siloin öljypoltin hoitaa lämmityksen ja Ouman säädön. Maavehkeet  ja sähkökattila on liian ison tehontarpeensa (160A) johdosta poissa pelistä silloin.

Eli ei taida olla mitään hyötyä vedellä sinne axc noita puuttuvia antureita?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 24.12.15 - klo:10:38
AXC50 löytyi kyllä, mutta sieltähän lähtee meillä vain varaajien lisävastusten ohjausjohto ja sinne tulee vain lähtevän käyttöveden mittaus.
Käyttöveden säädön hoitaa Ouman. Tämä järjestely on ihan generaattorikäytön takia, koska siloin öljypoltin hoitaa lämmityksen ja Ouman säädön. Maavehkeet  ja sähkökattila on liian ison tehontarpeensa (160A) johdosta poissa pelistä silloin.

Eli ei taida olla mitään hyötyä vedellä sinne axc noita puuttuvia antureita?


Tavallaan hyödytönhän tuo lähtevänkin mittaus teillä on jos ei acx ohjaa shunttia vaan ulkopuolinen ouman. Eli lähinnä infoarvo tuolla on. Meillä sattui olemaan pari ylimääräistä anturia, niin sen takia itse laitoin. Mutta tuskin tilaamaan kannattaa ryhtyä. :)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 26.12.15 - klo:21:51
Nyt on mummo päässy sairaalasta. Jos saisi viimein avaimen pannariin :)
TK voisi tulla kaveriksi niin ei tulisi kovin paljoo tuhoja.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 27.12.15 - klo:23:14
Nyt on mummo päässy sairaalasta. Jos saisi viimein avaimen pannariin :)
TK voisi tulla kaveriksi niin ei tulisi kovin paljoo tuhoja.

Kattellaan uuden vuoden puolella josko löytyisi sopiva aika, mutten kyllä takaa läsnäoloni suojaavan tuhoilta.. :) Eipä tuohon pumppuun lähtökohtaisesti pysty kauheasti tuhoa tekemään, vihaisia naapureita kyllä saisi helpostikin aikaiseksi!  8)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 27.12.15 - klo:23:43
Kattellaan uuden vuoden puolella josko löytyisi sopiva aika, mutten kyllä takaa läsnäoloni suojaavan tuhoilta.. :) Eipä tuohon pumppuun lähtökohtaisesti pysty kauheasti tuhoa tekemään, vihaisia naapureita kyllä saisi helpostikin aikaiseksi!  8)
OK.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 06.01.16 - klo:16:56
Miksiköhän tuossa kuvassa nuo 3;n pumpun käyrät on samanlaiset, ja tuon yhden pumpun käyrä poikkeaa kuumakaasun ja imukaasun lämmöt?
Mikä yhteys niillä on , ja mikä asiaan vaikuttaa? 
Erilainen paisuntaventtiilin säätö?
Vai mutaa höyrystimessä, / lauhduttimessa?
Jokin muu hyvä syy?
Onko tuo normaalia vaihtelua?
Mitä muuta tuosta voi päätellä?

Kaikki4 konetta on rinnan, varsin lyhyillä putkilla, ja kaikki telee tuossa tilanteessa lämmitystä.

Poikkeava käyrä on kuumaa vettä tekevän koneen, joka siis nyt tekee tuossa myös lämmitystä, tehnyt usean tunnin ajan jo!
Eli tuo tilanne on stabiili, ollut noin tunteja.

Voisiko esim. hyvin pieni 7 - 27l/h oleva vaihtoventtiilin vuoto aiheuttaa tuollaisen eron?

Tilanteessa kuuma vesi tuotetaan muilla laitteilla, mutta onhan se VV siellä, lämmitys asennossa, ja se vuotaa hiukan. Tehona se vuoto on 0,7kwh luokkaa.

Teräviä kommentteja nyt..!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: seppaant - 06.01.16 - klo:17:07
Imukaasu -7,2C ?
Eikö tämä kerro siitä että keruupiirin virtaus höyrystimessä on pienentynyt?
Tarkasta!

ATS
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 06.01.16 - klo:17:07
Miksiköhän tuossa kuvassa nuo 3;n pumpun käyrät on samanlaiset, ja tuon yhden pumpun käyrä poikkeaa kuumakaasun ja imukaasun lämmöt?

Jos nähtävillä olisi myös liuoksen tulo ja meno sekä sama asiat lämmitys puolelta niin silloin näkisi onko kaikissa koneissa samanlaiset toiminta edellytykset....?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 06.01.16 - klo:17:13
Jos nähtävillä olisi myös liuoksen tulo ja meno sekä sama asiat lämmitys puolelta niin silloin näkisi onko kaikissa koneissa samanlaiset toiminta edellytykset....?

_KAIKKI_ muut suureet on samanlaisia kaikilla 4:llä koneella.
VAIN nämä asiat poikkeaa toisistaan, tuossa yhdessä koneessa.

Siinähän se juju juuri onkin....;)

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 06.01.16 - klo:17:18
_KAIKKI_ muut suureet on samanlaisia kaikilla 4:llä koneella.
VAIN nämä asiat poikkeaa toisistaan, tuossa yhdessä koneessa.

Siinähän se juju juuri onkin....;)

Muistanko väärin vain oliko tätä samaa asiaa pohdittu jo viime vuonna?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 06.01.16 - klo:17:32
Imukaasu -7,2C ?
Eikö tämä kerro siitä että keruupiirin virtaus höyrystimessä on pienentynyt?
Tarkasta!

ATS

Jaaa, no minä olen viimeksi noin 30-40 vuotta sitten korjannut jääkaappeja. Tietoni tuosta ei ole oikein hyvät..;)

Milläs minä sen sitten tarkistaisin...?

Ohessa kuva, miten asennettu. Putket on jotain yli 2" halkaisijaltaan. Ei niitä esim. voi poistaa/irroittaa alta vuorokauden työn putkarikaan....;)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 06.01.16 - klo:17:34
Muistanko väärin vain oliko tätä samaa asiaa pohdittu jo viime vuonna?

Kyllä. silloinkaan ei vaan tullut mitään "järkevää" selitystä.......?!?!?

Nyt tilanne on päällä ja documentit tuossa.

Puuttuu vaan, että mitä voisi tehdä...ehdottaa tehtäväksi, ja perustelut sille. Toimittaja ei tuollaisia muutaman asteen heittoja kovin herkästi noteeraa, ainakaan jos kyseeseen tulisi joku iso remppa. Tulistuksen säätö taas ei keskiverto kylmäkallelta onnistu, ei se ole sellaisia tehnyt, kun ei niihin tarvii koskea, tyyliin. siksi siis hyvät perustelut on nyt tarpeen.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: seppaant - 06.01.16 - klo:17:59
Saatko "terveestä" ja ongelmakoneesta seuraavat lämpötilat:
-Keruulta tulo
-Keruulle paluu
-Imukaasu
-Lämmönjaosta tuleva
-Lämmönjakoon menevä
-Kuumakaasu

Näistä voisi verrata mitä eroa koneilla on.

ATS
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 06.01.16 - klo:18:04
Saatko "terveestä" ja ongelmakoneesta seuraavat lämpötilat:
-Keruulta tulo
-Keruulle paluu
-Imukaasu
-Lämmönjaosta tuleva
-Lämmönjakoon menevä
-Kuumakaasu

Näistä voisi verrata mitä eroa koneilla on.

ATS


MIKSI ?!

Koska kerroin jo, että VAIN NÄMÄ KAKSI ASIAA TÄSSÄ KONEESSA EROAA MUISTA !!!

Kaikkien neljän koneen kaikki muut arvot on samanlaiset, ei ole mitään verrattavaa, mihinkään.

Vain tässä yhdessä koneessa on 2 arvoa erilaisia muihin verrattuina, kuten kuvasta voi todeta.


Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: seppaant - 06.01.16 - klo:18:16
Lainaus
MIKSI ?!

Koska kerroin jo, että VAIN NÄMÄ KAKSI ASIAA TÄSSÄ KONEESSA EROAA MUISTA !!!

Kaikkien neljän koneen kaikki muut arvot on samanlaiset, ei ole mitään verrattavaa, mihinkään.

Vain tässä yhdessä koneessa on 2 arvoa erilaisia muihin verrattuina, kuten kuvasta voi todeta.
Olen työelämässä tutkinut moniaisia teknisiä ongelmia ja todennut että koskaan ei ole liikaa lähtötietoja.
Tuosta kuvasta ei ota vanha Erkkikään selvää.

Haluaisin laittaa ongelmakoneen ja terveen koneen paisuntakäyrän kylmäaineen p-h piirrokseen ja katsoa mitenkä ongelmakone poikkeaa terveestä koneesta. Siitä voisi yrittää päästä ongelmaan kiinni.

ATS
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 06.01.16 - klo:18:19

MIKSI ?!

Koska kerroin jo, että VAIN NÄMÄ KAKSI ASIAA TÄSSÄ KONEESSA EROAA MUISTA !!!

Kaikkien neljän koneen kaikki muut arvot on samanlaiset, ei ole mitään verrattavaa, mihinkään.

Vain tässä yhdessä koneessa on 2 arvoa erilaisia muihin verrattuina, kuten kuvasta voi todeta.

Kylmempi imukaasu on ep14 ja kuumempi kuumakaasu ep15, eli eri kompurat. Olisiko antureissa vikaa jos kaikki muut suureet täsmää?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 07.01.16 - klo:07:34
Kylmempi imukaasu on ep14 ja kuumempi kuumakaasu ep15, eli eri kompurat. Olisiko antureissa vikaa jos kaikki muut suureet täsmää?

Niimpäs onkin...?

No, annoin muutamille henkilöille oikeudet ns. "Viewer" tunnuksilla katsella pumppuja.
Helpompi niin, kuin minun kopioida niitä käyriä.
Voi tehdä ihan sellaiset käyrät itse ikatseltavakseen, kuin haluaa. Ei häiritse muita, eikä näy muille, mitä joku "Viewer" tekee.
Tarkistappa YV:t.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: seppaant - 07.01.16 - klo:10:55
Kahlasin nuo Niben mittaukset läpi.
Tosiaan nuo poikkeavat mittaukset ovat eri koneikoissa.
Vaikka mittaukset olisi kytketty väärin ja olisivatkin samasta koneesta, niin muut mittaukset eivät tue että koneissa olisi vikaa.

Todennäköisesti itse mittauksissa on vikaa.

ATS
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 07.01.16 - klo:11:39
Vaikka mittaukset olisi kytketty väärin ja olisivatkin samasta koneesta, niin muut mittaukset eivät tue että koneissa olisi vikaa.

Tuo ei kai käytännössä olisi edes mahdollista, kun tuo F1345 sisältää kuitenkin saman peltikopan sisällä 2 täysin toisistaan erillistä "kompressorimodulia", moduleista käsittääkseni nuo anturitkin menee yhdessä johtonipussa sitten koneen älylle.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 07.01.16 - klo:13:48
Tuo ei kai käytännössä olisi edes mahdollista, kun tuo F1345 sisältää kuitenkin saman peltikopan sisällä 2 täysin toisistaan erillistä "kompressorimodulia", moduleista käsittääkseni nuo anturitkin menee yhdessä johtonipussa sitten koneen älylle.

Joo, ei ole mhdollista, että mittaukset olisi "sekaisin", kun ne eri koneilta menee eri reittejä omilta liittimiltään.
Toisaalta, miksikäs joku naturi nyt näyttäisi LIIKAA kylmää?
Mistä se sen tekasisi?
Jos antiri näyttäisi liian lämmintä tuossa imukaasussa, niin se voisi olla uskottava anturi olisi irti putkesta..? 
Eli kaikki 3 olisi sama vika, ei ole uskottavaa. 
Onko tuo lukema -7 astetta imukaasussa normaalia, vai ei? minä en sitä tiedä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: seppaant - 07.01.16 - klo:14:37
Lainaus
Onko tuo lukema -7 astetta imukaasussa normaalia, vai ei? minä en sitä tiedä.
Ei ole normaalia

Ota anturit irti ja laita sellaiseen paikkaan, minkä lämpötilan tiedät ja vertaa

ATS
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 07.01.16 - klo:14:58
Joo, ei ole mhdollista, että mittaukset olisi "sekaisin", kun ne eri koneilta menee eri reittejä omilta liittimiltään.
Toisaalta, miksikäs joku naturi nyt näyttäisi LIIKAA kylmää?
Mistä se sen tekasisi?
Jos antiri näyttäisi liian lämmintä tuossa imukaasussa, niin se voisi olla uskottava anturi olisi irti putkesta..? 
Eli kaikki 3 olisi sama vika, ei ole uskottavaa. 
Onko tuo lukema -7 astetta imukaasussa normaalia, vai ei? minä en sitä tiedä.

Onko tuo -7 asteen lukema edes teoriassa mahdollinen, jos tuleva keruulios on nollan tuntumassa ja menevä jossain 4-5 pakkasasteen välillä? Mikä imukaasun voisi jäähdyttää noin kylmäksi?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 07.01.16 - klo:18:07
Onko tuo -7 asteen lukema edes teoriassa mahdollinen, jos tuleva keruulios on nollan tuntumassa ja menevä jossain 4-5 pakkasasteen välillä? Mikä imukaasun voisi jäähdyttää noin kylmäksi?

No nyt on jo sitäluokkaa selitys, jonka minäkin uskon.

Mutta entäs sitten se toinen anturi, joka näyttää kuumakaasulle vajaan 10 ast. korkeampaa lämpötilaa samalla lähtevän lämmöllä kuin kaikki muutkin ??    Onko sekin sitten anturivika?  Onko mahdollista, että koneessa olisi jokin muu syy, miksi lukema on korkeampi? Mitkä asiat siihen vaikuttaa..?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: seppaant - 07.01.16 - klo:19:44
Lainaus
Mutta entäs sitten se toinen anturi, joka näyttää kuumakaasulle vajaan 10 ast. korkeampaa lämpötilaa samalla lähtevän lämmöllä kuin kaikki muutkin ??    Onko sekin sitten anturivika?  Onko mahdollista, että koneessa olisi jokin muu syy, miksi lukema on korkeampi? Mitkä asiat siihen vaikuttaa..?
Kylmäainevirtauksen pieneneminen nostaa kuumakaasun lämpötilaa.
-> Paisuntaventtiili kuristaa liikaa.
Olen joskus tehnyt kokeen missä kuristin kylmäaineen virtausta siten että kuumakaasu lämpeni n. 10C.
Tämä näkyy hieman myös muissa prosessiarvoissa.

rs:n muut mittaukset eivät tue tätä olettamusta.
Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa mittaus.

ATS
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 07.01.16 - klo:20:24
Kylmäainevirtauksen pieneneminen nostaa kuumakaasun lämpötilaa.
-> Paisuntaventtiili kuristaa liikaa.
Olen joskus tehnyt kokeen missä kuristin kylmäaineen virtausta siten että kuumakaasu lämpeni n. 10C.
Tämä näkyy hieman myös muissa prosessiarvoissa.

rs:n muut mittaukset eivät tue tätä olettamusta.
Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa mittaus.

ATS

No nyt alkaa olla kasassa sellaista selitystä, johon ehkä pitää luottaa.
Itse en tuota prosessia noin tarkkaan tunne.

Kylmempi imukaasu EB100 / EP14 / BT-17 anturi
Kuumempi kuumakaasu EB100 / EP15 / BT14 anturi

Omituista vaan on se, että tuota ei tehtaalla ole huomattu..?
Nyt asian selvittäminen on aikas vaikeaa, koska kyse on kuitenkin vain info viasta, joka tuskin vaikuttaa mitenkään laitteiston toimintaan...?
Vai vaikuttaisiko, esim. virheellisten rajojen puitteissa?
Olisiko softassa rajoja, ja mille, kun kyse on kerran noinkin epäluotettavista pikku antureista.
Eikös kaikki ISOT asiat ole pressostaattien / paineantureiden takana?

Toisesta anturista on mulla kuva. Ja rakennepiirros manuskasta.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: jm82 - 07.01.16 - klo:20:37
Itse epäilen että anturit ei ole mitenkään hirveän välttämättömiä. Tässä vähän vanhemmassa 1217 mallissa noita antureita ei ole ollenkaan. Kai ne mittaukset sitten tehdään jollain muilla antureilla.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 07.01.16 - klo:21:30
Meillä F1345 nyt kovilla pakkasilla pari kertaa herjannut virhettä Korkea lauhduttimen menolämpötila 162. Tuossa ei vielä ole uplinkkiä kun on ihan ensimmäisä koneita.

Lienee lämpökäyräjuttuja, osaakohan tuo lopettaa kompuralla lämmityksen kun lisälämpönä oleva öljykattila tekee kovimmilla pakkasilla veden liki 70 asteeseen.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: jm82 - 07.01.16 - klo:21:52
Noissa taitaa olla se suojaus että jos lauhuttimen menolämpötila tai lauhtuttimen paluulämpötila on liian korkea, niin suojaus sammuttaa kompressorin. Kun lämpötila taas laskee suojarajan alle, niin kompressorin on mahdollista käynnistyä uudelleen. Täällä tuo korkea lauhduttimen menolämpötila taitaa olla 70C. Suoja menee varmaan väliaikaisesti päälle jos meno on 71C.
Se korkea lauhduttimen menolämpötila voi olla myös joku muu luku, 70C on täällä maksimiarvo minkä voi laittaa.
Jos öljy on päällä, niin kompura pitäisi sammua jos turvarajat paukkuu yli.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 07.01.16 - klo:21:57
Jeps, tänään tuo vaan tuli esiin siinä kun ilmeisesti porukka lämmittelee saunassa ja kun molemmat kompurat oli koettaneet tehdä lämmitystä oli molemmat huililla ja käyttövesi pääsi tippumaan hiukan normaalia enemmän. Tilanne korjaantui kyllä kun olivat huilanneet tarpeeksi ja alokoivat taas hommiin.

Kai tuon säädettyä saa pois niin ettei moiseen erheeseen törmää, vaikkei näitä liki kolmenkymmenen pakkasia Tampereen korkeudella kovin usein ole.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 08.01.16 - klo:13:00
Täytynee nostaa tuota menoveden suurinta arvoa, jm82 käyttää siis 70 astetta, tehdasasetus on 60, laskennallinen meno on ollut 63-64. Pitänee käydä vilkaisemassa ja nostaa 65:n asteeseen josko sillä tokenee.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 08.01.16 - klo:14:31
Täytynee nostaa tuota menoveden suurinta arvoa, jm82 käyttää siis 70 astetta, tehdasasetus on 60, laskennallinen meno on ollut 63-64. Pitänee käydä vilkaisemassa ja nostaa 65:n asteeseen josko sillä tokenee.

Eikös tuo menoveden suurin arvo ole lähinnä lämmönjaon suojausta varten? Eli voinee nostaa reilustikin jos tarvettta on korkeammalle. Suurin paluulämpö taitaa olla se mihin kone sitten herää laitteistoa suojatakseen ja sitä ei taida saada mistään nostettua. Lattialämmityksessä tuo on esimerkiksi siinä mielessä olennainen, että lattiamateriaalit saattaisi kärsiä turhan kuumasta alustasta.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 08.01.16 - klo:17:55
Onkos kellään kylmälaite asentajalla tietoa noista Niben BT14 ja BT17 antureista,
onko ne jonkinlaisessa kupariputken pätkässä sisällä ja se juotettuna mitattavan putken sivuun?
Eli lähteekö anturi ns. "vetämällä" johdosta pois sieltä?
Eristeet tietty ensin pois, jne.

Olisiko vielä niin, että kaikki nuo lämpöjä mittaavat anturit olisi samanlaisia? Sellaisia pieniä mustia möykkyjä johdon päässä?

Saakohan jostain niiden vastus / lämpötila arvoja selville taulukkomuodossa?
Ulkoanturistahan sellainen on julkaistu, mutta mites nuo muut?

Sellainen helpottaisi hommaa kummasti...
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 09.01.16 - klo:12:25
Olisikohan kellään F1345 käyttäjällä kertoa, miten nuo käyttövettä lämmittävät vastukset pitäisi laitella menuista, jotta ne osaisi lopettaa tuon lämmittämisen sähköllä ja kuitenkin ne tekisi legionella ajon?

Aika monenlaista kombinaatiota on kekeilty, mutta yleensä aina legionella jää ajamatta, jos vastukset ei saa lämmittää vettä.

Nyt pakkasen aikana ne oli tarpeeseen päällä, koska 4 konetta teki keskuslämpöä ja öljykattila vielä lisänä....ei sekään tosin oikein riittänyt, mutta kuitenkin.

Siis mistä saa vastukset pois, niin että legionella kuitenkin ajetaan?

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 09.01.16 - klo:14:38
Huoltovalikon lisävarusteasetuksista käyttövesimukavuus, siellä on valinta "vastus aktivoitu lämmitykseen". En tiedä mitä tapahtuu tiukan paikan tullen jos ei kompuralla teho riittäisi kun tuon ottaa pois, legionellan tekee ilman tuotakin.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 09.01.16 - klo:14:56
Huoltovalikon lisävarusteasetuksista käyttövesimukavuus, siellä on valinta "vastus aktivoitu lämmitykseen". En tiedä mitä tapahtuu tiukan paikan tullen jos ei kompuralla teho riittäisi kun tuon ottaa pois, legionellan tekee ilman tuotakin.

Tuosta täppä pois, niin siihen loppui legionella ajot.
Samoin tosin loppuu vastusten käyttö kokoajan, kun kompukat ei riitä.....loogista.
Ei kait ole olemassakaan paikkaa mistä saisi vastukset pois, niin, että legionella ajettaisiin...?


Edit;

Kun en ihan itekään uskonut, niin laitoin testin menemään.
Katotaan miten käy.
-193 ast.min. 1 kone tekee legionellaa,3 siis enää lämpöä tupaan, 
-200 tulee öljy mukaan, kun ei 4 konettakaan riitä pitämään tupaa lämpimänä tällä kelillä.
Kohta sen näkee mitä tapahtuu...;)

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 09.01.16 - klo:15:51
Tuossa ekassa pitääkin olla täppä, mutta keskimmäisestä täpän puuttuminen ei meillä estä legionellaa. Onko mekaaninen suojatermostaatti itse vastuksessa säädetty riittävän kuumalle? Todennäköisesti on jos legionella on aiemminkin onnistunut, mutta kysyn kuitenkin. Tuo legionellan toimimattomuushan oli softabugi tuossa 6xxx.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 09.01.16 - klo:15:54
Tuossa ekassa pitääkin olla täppä, mutta keskimmäisestä täpän puuttuminen ei meillä estä legionellaa. Onko mekaaninen suojatermostaatti itse vastuksessa säädetty riittävän kuumalle? Todennäköisesti on jos legionella on aiemminkin onnistunut, mutta kysyn kuitenkin. Tuo legionellan toimimattomuushan oli softabugi tuossa 6xxx.
[/quote

Kun ekassa on täppä, käyttövesi lämmitetään _AINA_ sähkövastuksilla.
Tokassa ei ole ollut koskaan täppää.
Mekaaniset termarit on oltava 80 - 85 jotta legionella-ajo menisi läpi.
Softabugit, joo.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 09.01.16 - klo:16:21
Meillä ei ota sähkövastusta käyttöön vaikka tuossa ensimmäisessä olisi täppä muulloin kun legionellan aikana. Jos tuohon jälkimmäiseenkin laittaa täpän, lämmitetään aina vettä sekä kompuralla että sähkövastuksella. Koskaan ei ole tullut tilannetta, että normaalia lämmitystä tehtäisi vain sähkövastuksella.

Liittyisikö tuo sinun tilanne sitten pumpun älyyn? Onko käyttövesiasetuksissa käyttöpriorisointi määritetty miten? Ottaisiko tuo sitten käyttöveteenkin noita sähkövastuksia apuun kun kaikki kompurateho tarvitaan lämmitykseen? Toivoisitko mieluummin niin, että neljäs kompura tekee mieluummin käyttövettä ja öljyllä avustetaan lämmitystä jos kolme ei riitä?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 09.01.16 - klo:16:41
Meillä ei ota sähkövastusta käyttöön vaikka tuossa ensimmäisessä olisi täppä muulloin kun legionellan aikana. Jos tuohon jälkimmäiseenkin laittaa täpän, lämmitetään aina vettä sekä kompuralla että sähkövastuksella. Koskaan ei ole tullut tilannetta, että normaalia lämmitystä tehtäisi vain sähkövastuksella.

Liittyisikö tuo sinun tilanne sitten pumpun älyyn? Onko käyttövesiasetuksissa käyttöpriorisointi määritetty miten? Ottaisiko tuo sitten käyttöveteenkin noita sähkövastuksia apuun kun kaikki kompurateho tarvitaan lämmitykseen? Toivoisitko mieluummin niin, että neljäs kompura tekee mieluummin käyttövettä ja öljyllä avustetaan lämmitystä jos kolme ei riitä?

Priorisointi on 90 kv ja 60 lämmitys.
Ei se seuraa sitä ollenkaan, kun 4 konetta tarvitaan lämmitykseen, niin ne kaikki teki kylmällä lämmitystä ja sähköllä kv.
Ei muuten, mutta kun se sähkö vie karvan enempi sitä sähköä, kuin nuo 4 pumppua yhteensä...!
Siksi se pitää saada pois.
Öljyä meillä on 7500 ltr. tankeissa sisällä huoneenlämpöisenä odottamassa. Se pois ensisijaisesti, vasta sitten sähköä.
Öljy on ostettu ja maksettu jo, sähkö ei...;)

Legionella ajo menossa parhaillaan, menee vielä kompressorilla, ja öljy auttaa taloa, 3 kompuraa ei talvella riitä mihinkään.
Vielä ei sähköä ole mukana. Täppä on pois. Jos sähkö ei tule nyt mukaan, tulee häly....ootellaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 09.01.16 - klo:17:02
Hälyksi mene, ei ota vastuksia legionella-ajoon mukaan, jos tuo eka ruksi on poissa.
Ja toisaalta, kun eka ruksi on, käytetään aina vastuksia kv lämmitykseen.

shit.

Joku saa korjata softansa, tai asennutetaan kello siihen, kytkemään vastukset päälle legionellan ajaksi..hahahah.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 09.01.16 - klo:17:19
Priorisointi on 90 kv ja 60 lämmitys.
Ei se seuraa sitä ollenkaan, kun 4 konetta tarvitaan lämmitykseen, niin ne kaikki teki kylmällä lämmitystä ja sähköllä kv.
Ei muuten, mutta kun se sähkö vie karvan enempi sitä sähköä, kuin nuo 4 pumppua yhteensä...!
Siksi se pitää saada pois.
Öljyä meillä on 7500 ltr. tankeissa sisällä huoneenlämpöisenä odottamassa. Se pois ensisijaisesti, vasta sitten sähköä.
Öljy on ostettu ja maksettu jo, sähkö ei...;)

Legionella ajo menossa parhaillaan, menee vielä kompressorilla, ja öljy auttaa taloa, 3 kompuraa ei talvella riitä mihinkään.
Vielä ei sähköä ole mukana. Täppä on pois. Jos sähkö ei tule nyt mukaan, tulee häly....ootellaan.

Ota tuosta käyttöpriorisoinnista lämmitys kokonaan nollille niin, että jää pelkkä käyttövesi. Silloin pitäisi ensisijaisesti tehdä kompuralla vettä ja ottaisiko sitten öljyä herkemmin mukaan? Lämmitystä tekisi tuolla priorisointiasetusella neloskompuralla vain, kun käyttöveden tarvetta ei ole ollenkaan. Kokeile mitä tapahtuu.:) Ja se ensimmäinen ruksi pitää olla tai muuten ei vastus aktivoidu lainkaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 09.01.16 - klo:18:09
Ota tuosta käyttöpriorisoinnista lämmitys kokonaan nollille niin, että jää pelkkä käyttövesi. Silloin pitäisi ensisijaisesti tehdä kompuralla vettä ja ottaisiko sitten öljyä herkemmin mukaan? Lämmitystä tekisi tuolla priorisointiasetusella neloskompuralla vain, kun käyttöveden tarvetta ei ole ollenkaan. Kokeile mitä tapahtuu.:) Ja se ensimmäinen ruksi pitää olla tai muuten ei vastus aktivoidu lainkaan.

Jossain vaiheessa vanhemmalla softalla se olikin noin, ja silloin ei legionellaa ajettu ollenkaan...?!

Mutta minäpä koitan nyt tuota versiota. Pianhan sen näkee...

Edit:
Joo ei toimi myöskään niin;
Sinisenä koko ympyrä 90min. KV, ei lämmitystä.
Heti kun Kv täyttö alkaa pyytää lämmitystä KV:lle, kytketään vastukset.
Koko ajan on tarve neljälle koneelle lämmitykseen ja öljy on pyydetty pälle.  Eli vastuksilla tehdään kaikissa oloissa KV....!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 11.01.16 - klo:14:04
Terve vaan kaikki, uuteena jäsenenä kirjoittelemassa.

Otsikon mukainen Nibeläinen on vanhan öljykattilan sijaan kohta 2kk huolehtinut -38 rakennetun puurakenteisen pienkerrostaloyhtiömme lämmityksestä.

Huolenaiheena käyttövesikierto. Pumppu lämmittää käyttövesivaraajaa jonka perässä on erikseen pieni tulistusvaraaja sähkövastuksella ja kiertoon lähtevää vettä pyrkii säätämään yksinkertainen sekoitusventtiili (57c) jota ei "ohjata" sen kummemmin mitenkään.
Kierrosta vesi palaa suoraan tuohon isompaan varaajaan ja koska veden käyttö tuntuu olevan yhtiössämme melko pientä ja kierrosta palaava vesi pääsääntöisesti noin 50c, niin käyttövesi lämpiää nyt mielestäni käytännössä pelkästään tuolla tulistusvaraajan sähkövastuksella. Eikö tuo kierrosta palaava vesi kannattaisi mieluummin palauttaa suoraan kiertoon / tulistusvaraajaan? Pumppu on lämmittänyt käyttövettä tilastonsa mukaan koko aikana vasta noin 50h. Ainakaan Niben kytkentäesimerkeistä en löytänyt tuollaista suoraan varaajaan palauttavaa kaaviota, mutta meillä tuo homma on kuitenkin niin toteutettu.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 11.01.16 - klo:14:17
Terve vaan kaikki, uuteena jäsenenä kirjoittelemassa.

Otsikon mukainen Nibeläinen on vanhan öljykattilan sijaan kohta 2kk huolehtinut -38 rakennetun puurakenteisen pienkerrostaloyhtiömme lämmityksestä.

Huolenaiheena käyttövesikierto. Pumppu lämmittää käyttövesivaraajaa jonka perässä on erikseen pieni tulistusvaraaja sähkövastuksella ja kiertoon lähtevää vettä pyrkii säätämään yksinkertainen sekoitusventtiili (57c) jota ei "ohjata" sen kummemmin mitenkään.
Kierrosta vesi palaa suoraan tuohon isompaan varaajaan ja koska veden käyttö tuntuu olevan yhtiössämme melko pientä ja kierrosta palaava vesi pääsääntöisesti noin 50c, niin käyttövesi lämpiää nyt mielestäni käytännössä pelkästään tuolla tulistusvaraajan sähkövastuksella. Eikö tuo kierrosta palaava vesi kannattaisi mieluummin palauttaa suoraan kiertoon / tulistusvaraajaan? Pumppu on lämmittänyt käyttövettä tilastonsa mukaan koko aikana vasta noin 50h. Ainakaan Niben kytkentäesimerkeistä en löytänyt tuollaista suoraan varaajaan palauttavaa kaaviota, mutta meillä tuo homma on kuitenkin niin toteutettu.

Tuo kierto pitää palata sekoitusventtiilin molemmille puolille. Toki sekään ei tuon manuaalisen shuntin kanssa tasaa täysin lähtevän veden lämpöä (ainakaan meillä, kai riippuu kiertonopeudestakin), mutta parantaa tilannetta. Vain kuumalle puolelle palaava kytkentä on käsittääkseni laiton, sekoitusventtiili ei toimi kuin hana aukaistessa ja käyttövesiputkistoon saattaa päästä sähkövaraajasta yli 65-asteista vettä.

Itse olen tulkinnut tuon sähkövaraajan kattavan käytännössä pelkästään käyttövesikierron häviöt, sillä tuosta lämpöpumpun käyttövesivaraajasta menee aina vettä laskiessa käyttölämmintä vettä tuonne sähkövaraajaan. Ainoa pelkästään sähköllä lämmitettävä käyttövesi on se määrä vettä, mikä otetaan kylmältä puolelta suoraan tuon sekoitusventtiilin kautta käyttövesiputkistoon mukaan, eli taitaa olla aika pieni osa kokonaisuutta, toki vaikuttaa kuinka kuumana sähkövaraajaa pidetään.

Niben kytkentäkaavion mukaan pitäisi olla sähköinen shuntti tuossa lähdössä mitä ohjataan käyttövesimukavuuden (ACX50) kautta. Tässä meidän logia (http://puuseppa.asuscomm.com/talo/) mikä vähän havainnoillistaa tuota lähtevän käyttöveden seilaamista.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 11.01.16 - klo:14:43
Tänään laitoin meiliä toimittajallakin aiheesta. Vastausta odotellessa.

Mutta noinhan se kaavioissa on, että kierrosta palaava vesi tulee säätöventtiilien kautta sekoitusventtiilin kylmälle puolelle / sähkövaraajalle. Yksi mallikuva liitteenä joka ei siis vastaa tuota meidän tilannetta sekoitusventtiilin osalta.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 11.01.16 - klo:14:52
Juu, ei se meilläkään kerralla eikä vielä toisellakaan tullut kuntoon, mutta kolmannella yrittämällä tuli noin.  ;D

Meillä noin 20 asukkaan taloyhtiössä on noin 18kk:n aikana 12kW kompuralla lämmitetty vettä hieman vajaa 1200 tuntia, eli vajaa 70h/kk. Vesi lämpenee lämpöpumpulla yläosasta noin 56-asteiseksi, eli käytännössä tulistusta ei tuolla sähkövaraajalla tarvita käyttöveden osalta.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 12.01.16 - klo:21:54
Miltä tämmöinen näyttää..

(http://i2.aijaa.com/t/00911/14073348.t.jpg) (http://aijaa.com/KuetAP)

(http://i1.aijaa.com/t/00421/14073349.t.jpg) (http://aijaa.com/TI5EA0)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.01.16 - klo:09:50
Aika reippaasti tuossa on jo sähköä tarvittu.. meillä kävi kertalleen tunnin vastuskäytöllä kun edellisenä iltana oli vähän läträilty enemmän ja yöllä ladattiin halpaa pörssilämpöä lattiaan.:) firmis ei ole uusin mahdollinen.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 13.01.16 - klo:09:54
En ihan hoksaa mitä tuo meinaa, lämmitystä ei mielestäni edes voi tehdä sähköllä kun kaverina on öljykattila. KV:llä on vastukset kaverina. Viimeisintä softaa en ole uskaltanut kovimmilla pakkasilla vielä sisään tuupata, ehkä tässä välissä voisi käydä sen sinne laittamassa.

Kaikein kovimmilla pakkasilla nuo kompurat huili väliin liian korkean lauhduttimen menon takia. siellä on nyt 70 astetta mutta konehan kaiketi pystyy max 65:n.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.01.16 - klo:11:08
En ihan hoksaa mitä tuo meinaa, lämmitystä ei mielestäni edes voi tehdä sähköllä kun kaverina on öljykattila. KV:llä on vastukset kaverina. Viimeisintä softaa en ole uskaltanut kovimmilla pakkasilla vielä sisään tuupata, ehkä tässä välissä voisi käydä sen sinne laittamassa.

Kaikein kovimmilla pakkasilla nuo kompurat huili väliin liian korkean lauhduttimen menon takia. siellä on nyt 70 astetta mutta konehan kaiketi pystyy max 65:n.

Aivan, ei tuo "sähkö" on lisälämmitystä mikä todellisuudessa tehdään öljyllä? Ei se sitten taida niin paha ollakaan. :) Mutta maalämpöjärjestelmä lienee tarkoituksella tehty osatehomitoitetuksi juuri tuon korkean menoveden tarpeen vuoksi?

Meillä on kyllä seinässä vielä ELK-kattilakin 15kW:n tehoisena juuri lisälämpöä ja vikatilanteita varten. Onko teillä sitten sellaista lainkaan? Fyysisesti on semmoinen pieni 50 x 20 x 15 -laatikko seinällä minkä kautta kierto menee ennen puskurivaraajaa.

Lämmityspiirin pumppu voisi mahdollisesti olla vähän isommallaankin, uusi firmis toki ratkaisee tuon ongelman ja "äly" hoitaa nopeutta itse jos niin asettaa. Toki vaikea ottaa kantaa optimaaliseen lämpöeroon sen kummemmin järjestelmää tuntematta, lähtökohtaisesti noin 5 asteen lämpöero lauhduttimella lienee tavoiteltava kunhan mahdollisen puskurivaraajan lämpökerrostumia ei liikaa sotketa tai saada kiertoa oikaisemaan sen kautta suoraan takaisin lauhduttimelle.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 13.01.16 - klo:12:42
Ei ole ELK kattilaa, meillä oli sellainen tilanne että öljykattilan pesä alkoi peri vuotta ennen maalämpöinvestointia vuotamaan keskitalvella ja kattila piti siten kummemmin miettimättä uusia nopealla aikataululla. Siitä parin vuoden päästä päätettiin maalämmön investoinnista ja pannuhuoneessa oli siis noin kaksivuotias öljykattila. Suunnittelijalle ehdotettiin sitä lisälämmöksi ja hän piti tätä hyvänä ajatuksena. Ainakin tehot piisaa kun tuolla ennen tehtiin koko yhtiön käyttövesi ja lämmitys. Nyt se on kytketty ainoastaan lämmityksen lisäavuksi. Kattila kuumentaa vettä ~70 asteeseen ja maalämpö kierrättää vettä kattilan kautta tarvittaessa.

Osatehoinen tosiaan on, vanha patteriverkosto tarvitsee kuumaa vettä jotta kauimmaisessakin asunnossa varmasti piisaa lämpöä.

Nyt kovimmilla pakkasilla kiusasi nuo kompuroiden lepäämiset kun menovesi äityi liian kuumaksi. Muuten on pelannut ihan hyvin eikä sähköäkään ole mennyt mahdottomasti verrattuna entiseen öljyn menekkiin.

Taidanpa tänään paiskata iltasella uusimman softan koneeseen.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.01.16 - klo:13:42
Varmaankin nuo logit on vielä tallessa? Voisi heittää pallon Timo Karhulle jos tuossa logissa on shunttiohjattu ja porrasohjattu lisälämpö selkeästi jotenkin erotettavissa, että tuo logintutkijakin osaisi ne vielä erotella toisistaan! :)

En tiedä onko käyttövettä edullisempaa lämmittää lisäsähköllä kuin taloa lisälämmittää öljyllä. Jos öljyllä talon lämmitys on sähköistä vedenlämmitystä edullisempaa, niin hieman tuota systeemiä saisi vielä optimoitua kun laittaa EP14 tekemään käyttöpriorisoinnilla pelkkää käyttövettä (löytyy muistaakseni käyttövesiasetuksista), jolloin lämmitystä tehdään sillä kompuralla vain kun käyttöveden lämmitystarvetta ei ole.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 13.01.16 - klo:15:47
Vaikuttaisi käyttövesituntien määrä kasvaneen melko selvästi kun laskin vähän tuon "tulistusvaraajan" lämpöä, tosin samalla vaihdoin käyttövesiasetuksen tilaan luksus. Tuollahan tuo ei tietenkään korjaannu, mutta jos nyt edes vähän vähenisi tuo tulistusvaraajan vastuksen poltto, sen käyttötunteja kun ei edes näe mistään...

Muutenkin oma fiilis on sellainen, että ei tuossa isommassa varaajassa edes tarvisi olla sähkövastusta kun loppukuumennus voidaan kuitenkin tehdä tuolla tulistusvaraajalla, ellei sitten legionellan takia kuitenkin tarvita? Pumppu jaksoi tossa kovienkin pakkasten aikaan painaa käyttövesivaraajan sinne 55 asteeseen ilman vastuksen apua vaikka kylmässä kellarissa puurtamaan joutuikin. Kuumakaasun lämpö oli jo kyllä 110c, liekö liikaa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.01.16 - klo:16:02
Vaikuttaisi käyttövesituntien määrä kasvaneen melko selvästi kun laskin vähän tuon "tulistusvaraajan" lämpöä, tosin samalla vaihdoin käyttövesiasetuksen tilaan luksus. Tuollahan tuo ei tietenkään korjaannu, mutta jos nyt edes vähän vähenisi tuo tulistusvaraajan vastuksen poltto, sen käyttötunteja kun ei edes näe mistään...

Muutenkin oma fiilis on sellainen, että ei tuossa isommassa varaajassa edes tarvisi olla sähkövastusta kun loppukuumennus voidaan kuitenkin tehdä tuolla tulistusvaraajalla, ellei sitten legionellan takia kuitenkin tarvita? Pumppu jaksoi tossa kovienkin pakkasten aikaan painaa käyttövesivaraajan sinne 55 asteeseen ilman vastuksen apua vaikka kylmässä kellarissa puurtamaan joutuikin. Kuumakaasun lämpö oli jo kyllä 110c, liekö liikaa?

Varmaankin ottaa nyt enempi virtausta tuon lämmityspuolen kautta ja vähemmän sekoitusventtiilin kautta. Eli voisi kuvitella olevan järkevämpää noin kuin tulistaa vesi ensin sähköllä kuumaksi ja sitten kylmää sekoittaen jäähdyttää 57-asteiseksi.

En osaa tuohon kuumakaasuun täysin sanoa, joskus olen kuullut vinkkiä, että kauheasti sadan yli ei kannattaisi mennä jos pumpun eliniän haluaa maksimoida. Mutta tämä nyt vain "kuulopuhetta", meillä taitaa käydä jossain 103-104 -välillä, legionellassa mennään jo lähemmäs 106-107. Varmista vielä, ettei ota tuossa luksustilassa vastuksia apuun. Huoltovalikostahan pääsee muuttamaan noita käynnistys- ja pysäytysrajoja, itse olen sieltä muuttanut normaalitilan asetukset niin, että käyntijakso on järkevän mittainen ja varaaja lämpenee noin 55-56 -asteiseksi. Tuo varaajan sähkövastus tuntuu tosiaan olevan vain legionellaa ja konerikkoa ajatellen tarpeellinen.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 13.01.16 - klo:16:17
Varmista vielä, ettei ota tuossa luksustilassa vastuksia apuun. Huoltovalikostahan pääsee muuttamaan noita käynnistys- ja pysäytysrajoja, itse olen sieltä muuttanut normaalitilan asetukset niin, että käyntijakso on järkevän mittainen ja varaaja lämpenee noin 55-56 -asteiseksi. Tuo varaajan sähkövastus tuntuu tosiaan olevan vain legionellaa ja konerikkoa ajatellen tarpeellinen.

Juu otin vastuksen pois asetuksista ja laitoin apureleenkin asentoon nolla, eli kyllä se pumpulla sen veden kuumaksi sai vaikka koville taisi ottaa kun tosiaan kiertovesipumppu painaa sitä noin 50 asteista sekaan kaiken aikaa. Varmaan tuo kiertopumppu olisi itseasiassa järkevintä pysäyttää kokonaan käyttövettä lämmitettäessä ainakin niin kauan kuin tuo kytkentä on tuollainen kun on.

Meillähän on kaiken hyvän päälle vielä käyttövesikiertoiset "rättipatterit" kylppäreissä tossa tönössä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.01.16 - klo:17:50
Juu otin vastuksen pois asetuksista ja laitoin apureleenkin asentoon nolla, eli kyllä se pumpulla sen veden kuumaksi sai vaikka koville taisi ottaa kun tosiaan kiertovesipumppu painaa sitä noin 50 asteista sekaan kaiken aikaa. Varmaan tuo kiertopumppu olisi itseasiassa järkevintä pysäyttää kokonaan käyttövettä lämmitettäessä ainakin niin kauan kuin tuo kytkentä on tuollainen kun on.

Meillähän on kaiken hyvän päälle vielä käyttövesikiertoiset "rättipatterit" kylppäreissä tossa tönössä.

Palaako teillä kierto käyttövesivaraajaan vai varaajien väliseen yhdysputkeen? VPB:ssä on toki liitäntä kv-kierron paluulle, mutta Niben kytkentäkuvassa se palaa nimenomaan vasta tuonne tulistusvaraajalle, tällöin VPB-varaajan huipulla on käytännössä aina käyttölämmin vesi kun kierto ei myllää varaajan kerrostumia sekaisin. No, toisaalta sitten taas kaikki käyttöveden kiertohävikki lämmitetään sähköllä mikäli se palaa vasta tuohon varaajien yhdysputkeen..
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 13.01.16 - klo:19:26
Millaisia asetuksia teillä on asteminuuteissa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 13.01.16 - klo:19:33
Palaako teillä kierto käyttövesivaraajaan vai varaajien väliseen yhdysputkeen? VPB:ssä on toki liitäntä kv-kierron paluulle, mutta Niben kytkentäkuvassa se palaa nimenomaan vasta tuonne tulistusvaraajalle, tällöin VPB-varaajan huipulla on käytännössä aina käyttölämmin vesi kun kierto ei myllää varaajan kerrostumia sekaisin. No, toisaalta sitten taas kaikki käyttöveden kiertohävikki lämmitetään sähköllä mikäli se palaa vasta tuohon varaajien yhdysputkeen..

Palaa suoraan. Vain ja ainoastaan. Tuossa mallikaaviossahan on noiden varaajien välisessä putkessa takaiskuventtiilikin. Ilmeisesti pelkälle sekoitusventtiilille paluu ei toimi koska jos venttiili onkin kiinni niin enää ei voisi puhua kierrosta
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 13.01.16 - klo:23:24
Millaisia asetuksia teillä on asteminuuteissa?

Ulkomuistista käynnistys -180, käynnistysero 150, lisälämpö 800 ja porrasero 100. Tuota käynnistyseroa periaatteessa voisi vähän ehkä vielä nostaakin, toisaalta apukompura käy pienimmilläänkin yleensä vähän toista tuntia, niin ei se taida liiemmin rasittaa.

Palaa suoraan. Vain ja ainoastaan. Tuossa mallikaaviossahan on noiden varaajien välisessä putkessa takaiskuventtiilikin. Ilmeisesti pelkälle sekoitusventtiilille paluu ei toimi koska jos venttiili onkin kiinni niin enää ei voisi puhua kierrosta

Siis palaa suoraan tuohon VPB-varaajaan? En ymmärrä mitä tarkoitat tuolla sekoitusventtiilille paluulla, mutta lämmintä vettä sen pitää saada jostain varaajasta ja toisaalta myös sekoitusventtiilin kylmälle puolelle pitäisi olla se paluu, jotta sekoitusventtiili toimii myös kun vettä ei lasketa. Riippuen sitten "lämpimän puolen" paluukohdasta kiertohävikki lämmitetään pois joko pelkällä tulistusvaraajalla tai molemmilla.

Tuon Niben mallikytkennän ajatus on nimenomaan varjella tuon maalämpövaraajan lämpökerrostumia, siinähän lämpimän veden kierto ei käy VPB-varaajassa laisinkaan. Toimiikin kyllä hyvin, tuossa meidän 750-litraisessa saa varaajan alalämmöt tippua jopa lähemmäs 20 astetta ennen kuin varaaja alkaa huipusta jäähtymään.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 14.01.16 - klo:07:13
Ulkomuistista käynnistys -180, käynnistysero 150, lisälämpö 800 ja porrasero 100. Tuota käynnistyseroa periaatteessa voisi vähän ehkä vielä nostaakin, toisaalta apukompura käy pienimmilläänkin yleensä vähän toista tuntia, niin ei se taida liiemmin rasittaa.


Käynnistys -50, käynnistys ero 50, lisälämpö 100, porraseroa ei ole käytössä öljykattilalle...;)
Ja noilla kaikki "koneet huutaa hoosiannaa" tällä ulkolämmöllä,  =-15 ast.

Jotain tarttis tehrä, mutta kun ei oikein tiedä, mitä..?

Ajattelin kokeeksi laittaa käynnistys -10, ero -10 ja lisälämpö sen 100, kun sitä ei saa pienemmäksi.....sen kun saisi esin. vaikkapa 10 niin rupeaisi pelaamaan. Saisi öljystä apuja. Mutta kun ei niin ei.

Ihmeellisesti suunniteltu tuo..kin asia?

Ehdotuksia?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 14.01.16 - klo:07:53
Jotain tarttis tehrä, mutta kun ei oikein tiedä, mitä..?

Mikä on ongelma? Asunnot kylmiä? Lämpötila heittelee?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 14.01.16 - klo:08:15
Mikä on ongelma? Asunnot kylmiä? Lämpötila heittelee?
[/quote


Kaikki koneet on nyt käyneet vuodenvaihteesta asti 24h, kuuma vesi tehdään pääosin sähköllä.
Öljyä ei saa avuksi riittävän nopeasti, kun lisälämmön minimi asetus on 100 lisää olemassaolevaan GM:ään.

Jos jatketaan -12 asteessa 24h, käyntiä vaikkapa nyt 2-4 viikkoa vielä, niin mahtaa kaivot tykävä "pahaa".

+-0 tulee kaivoilta, paluu -3 - -4. laskevat tasasesti, mutta hitaasti.
Eka kunnon pakkasjakso, ja siihen hyytyy....kun ei säädöistä ole apua.

Asunnot on ok. vielä. Menovesi laskettu 55,5 menovesi +54,5, paluu +42
Äsken laitoin 40 + 40 40 + 40 =160  + 100 = Öljy päälle -260 GM

Jos saisi jotenkin öljyn pysymään päällä vaikkapa pari vrk, niin homma alkaisi rauhottua....?

Ed. talvina koneet hyytyi noin -22 ast. tosin silloin vain 2-3 vrk. pakkasia.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 14.01.16 - klo:09:15
Siis palaa suoraan tuohon VPB-varaajaan? En ymmärrä mitä tarkoitat tuolla sekoitusventtiilille paluulla, mutta lämmintä vettä sen pitää saada jostain varaajasta ja toisaalta myös sekoitusventtiilin kylmälle puolelle pitäisi olla se paluu, jotta sekoitusventtiili toimii myös kun vettä ei lasketa. Riippuen sitten "lämpimän puolen" paluukohdasta kiertohävikki lämmitetään pois joko pelkällä tulistusvaraajalla tai molemmilla.

Eli palaa suoraan nimenomaan VPB varaajaan eli siihen mitä MLP lämmittää.

Ja sekoitusventtiilille paluulla tarkoitan nimenomaan kylmälle puolelle paluuta, ihan kuten mallikuvassakin on, mutta meillä jostain syystä ei. Onhan se nyt kuitenkin maalaisjärjellä ajatellen aika selvää, ettei siihen kiertoon lähtevään ole mitään järkeä sekoittaa täysin kylmää vettä kun ES-varaajassa on kuitenkin ainoastaan noin 60 asteista vettä.

Öljykattilan aikaan kierron vesi oli aivan kiroin todella kuumaa kun kierto palasi nimenomaan sekoitusventtiilin kylmälle puolelle ja kun ei kerran juurikaan kierron aikana jäähtynyt yritti sekoitusventtiili tehdä kahdesta kuumasta 57 asteista melko huonolla menestyksellä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 14.01.16 - klo:16:46
Mikä on ongelma? Asunnot kylmiä? Lämpötila heittelee?
[/quote


Kaikki koneet on nyt käyneet vuodenvaihteesta asti 24h, kuuma vesi tehdään pääosin sähköllä.
Öljyä ei saa avuksi riittävän nopeasti, kun lisälämmön minimi asetus on 100 lisää olemassaolevaan GM:ään.

Jos jatketaan -12 asteessa 24h, käyntiä vaikkapa nyt 2-4 viikkoa vielä, niin mahtaa kaivot tykävä "pahaa".

+-0 tulee kaivoilta, paluu -3 - -4. laskevat tasasesti, mutta hitaasti.
Eka kunnon pakkasjakso, ja siihen hyytyy....kun ei säädöistä ole apua.

Asunnot on ok. vielä. Menovesi laskettu 55,5 menovesi +54,5, paluu +42
Äsken laitoin 40 + 40 40 + 40 =160  + 100 = Öljy päälle -260 GM

Jos saisi jotenkin öljyn pysymään päällä vaikkapa pari vrk, niin homma alkaisi rauhottua....?

Ed. talvina koneet hyytyi noin -22 ast. tosin silloin vain 2-3 vrk. pakkasia.

Ilmeisesti sinulla on 2*30kW ja 2*20kW koneikot sekä 70kW lisälämpöä sähköllä ja öljyllä toiset 70kW. Sähköisen lisälämmityksen käytöstä nyt et tainnut mainita mitään.

Tällähetkellä öljy on halpaa ja jos siihen on mahdollisuus niin toisaalta sitä kannattaisi käyttää(halvempaa kuin sähkö). Jos ongelmana öljyn kanssa on se että se pudottaa lämpöpumppuja pois käynnistä heti suuren teho vuoksi niin voisiko tuota tehdä niin että esim 40kW lämpöpumppuja kytkee itse pois tekemästä lämpöä ja korvaa sen tuolla 70kW öljyä. Tällöin saa vielä lisäksi käyttöön hiukan ylimääräistä energiaa 30kW. Jos se alkaa olemaan kerran kintaalla. Jos lämpöalijäämää kertyy paljon rakenteisiin niin sen kiriminen taitaa ottaa melkoisen kauan aikaa kun massaa on järkyttäviä määriä....

Hiukan lukuja ja sähkön hintaa yms pyörittelemällä pystyisi tietysti laskemaan että mitä mikäkin vaihtoehto maksaa...

Tälläsiä ajatuksia...  ::)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 14.01.16 - klo:17:16
Ilmeisesti sinulla on 2*30kW ja 2*20kW koneikot sekä 70kW lisälämpöä sähköllä ja öljyllä toiset 70kW. Sähköisen lisälämmityksen käytöstä nyt et tainnut mainita mitään.

Tällähetkellä öljy on halpaa ja jos siihen on mahdollisuus niin toisaalta sitä kannattaisi käyttää(halvempaa kuin sähkö). Jos ongelmana öljyn kanssa on se että se pudottaa lämpöpumppuja pois käynnistä heti suuren teho vuoksi niin voisiko tuota tehdä niin että esim 40kW lämpöpumppuja kytkee itse pois tekemästä lämpöä ja korvaa sen tuolla 70kW öljyä. Tällöin saa vielä lisäksi käyttöön hiukan ylimääräistä energiaa 30kW. Jos se alkaa olemaan kerran kintaalla. Jos lämpöalijäämää kertyy paljon rakenteisiin niin sen kiriminen taitaa ottaa melkoisen kauan aikaa kun massaa on järkyttäviä määriä....

Hiukan lukuja ja sähkön hintaa yms pyörittelemällä pystyisi tietysti laskemaan että mitä mikäkin vaihtoehto maksaa...

Tälläsiä ajatuksia...  ::)

Joo, juurikin noin ne menee.

ei ole mahdollista "kytkeä pois" yhtään koneikkoa.
Koko roska lakkaa toimimasta, jos niin tekee, koska ne on Master / Slave jutussa.
Vain poistamalla menuista Slavet, se voisi onnistua, mutta menee aivan liian vaikeaksi, koska näistä pitää hätätilassa ymmärtää jonkun muunkin jotain.

Öljystä saadaan 55 / 85 kW tehot. Pienin teho on liian suuri, ja suurin teho on liian pieni.
Parempaan ei poltinmiehet pysty 2-liekki laitteella, koska siinä on omat rajoituksensa.

Sähköä ei saa päälle, kuin vasta öljyn jälkeen, eli siitä ei ole apua.
Enkä sähköä nyt haluaisikkaan kuluttaa.

85 kw öljystä vedenlämpötilalla 88 ast. riittää, mutta 85 kW maalämmöstä vedenlämpötilalla 58 ast, ei riitä.

Teho lasketaan öljyllä suuttimen läpäisystä, maalämmöllä Kamstrup mittaa sen. Se on laskutuskelpoinen, sitten se.

Tuo ei pahemmin sano minulle mitään. Termobynamiikan lait on aika outoja.

Pumppu kierrättää nyt talossa 11000 ltr / h
Nibet jotain 9 000 l/h
Öljykattilan litramäärään ei saa selville, kun siinä ei ole omaa Kamstruppia mittaamassa....
loppu kiertää UKV500;ssa, ja lämmittää sitä...;)

2 vuotta vanhaa halpaa öljyä on 7000 ltr. säiliöissä, 1,28 e / l aikanaan....jooo on se ennustaminen vaikeaa....sano.
Sen vois polttaa pois, jos osais.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 14.01.16 - klo:17:24
Joo, juurikin noin ne menee.

ei ole mahdollista "kytkeä pois" yhtään koneikkoa.
Koko roska lakkaa toimimasta, jos niin tekee, koska ne on Master / Slave jutussa.
Vain poistamalla menuista Slavet, se voisi onnistua, mutta menee aivan liian vaikeaksi, koska näistä pitää hätätilassa ymmärtää jonkun muunkin jotain.
Kävin vilkuilemassa tuota teidän pumppua uplinkistä. Eikö poiskytkentää voi tehdä suoraan tuosta? Estetty -> kyllä.
(http://i.imgur.com/jv4BBfu.png)

Menoveden lämpötila tietysti pitää pysyä järkevissä rajoissa silti jotta kompressorit pysyvät vielä mukana.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 14.01.16 - klo:18:23
Kävin vilkuilemassa tuota teidän pumppua uplinkistä. Eikö poiskytkentää voi tehdä suoraan tuosta? Estetty -> kyllä.
(http://i.imgur.com/jv4BBfu.png)

Menoveden lämpötila tietysti pitää pysyä järkevissä rajoissa silti jotta kompressorit pysyvät vielä mukana.

Nuo on kaikki sanalaisena myös Admin taulussa, eli ne on vain numeerista ja tila infoa.
En tiedä paikkaa ( ainakaan vielä ) missä tuohon tilaan voisi mitenkään vaikuttaa...?

Tietääkö joku muu?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 14.01.16 - klo:18:27
Nuo on kaikki sanalaisena myös Admin taulussa, eli ne on vain numeerista ja tila infoa.
En tiedä paikkaa ( ainakaan vielä ) missä tuohon tilaan voisi mitenkään vaikuttaa...?

Tietääkö joku muu?

Jep. Tietoa vain tuossa, mutta muulla tilan voi vaihtaa niin että yksikkö ei ole käytössä. Samalla tavalla viessmannissa on estot lisälämmönlähteille tai toisille lämpöpumpuille tai vaikka koneen sisäille vastuksille tai tarvittaessa kompressorille.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: turpomersu - 15.01.16 - klo:10:02
Eston ohjelmointi muuta asetuksia /ämpöpumppu / lisäasetukset / eston ohjelmointi. Kerrostalossa 2 x Nibe 1345 60 + 60 kW 8 x 220 kaivoa + lämmön talteenotto.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 15.01.16 - klo:18:01
Eston ohjelmointi muuta asetuksia /ämpöpumppu / lisäasetukset / eston ohjelmointi. Kerrostalossa 2 x Nibe 1345 60 + 60 kW 8 x 220 kaivoa + lämmön talteenotto.

Jaaaa...jooo.
Etsin vain kruksi ruutuun paikkaa. Ei ole tullut mieleenkään, että estolle tehdään joku ohjelma jonnekin...voi voi miten vaikeasti on toteeutettu, tilapäisen eston tarvijalle. Muuten varmaan hyvä juttu. No, pakkaset oli ja meni, enää sitä ei tarvi. Mutta muistaapahan sen nyt.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 16.01.16 - klo:12:58
Voisiko olla että shunttiohjattu lisälämpö eli öljy tuuppaa kiertoon liian kuumaa vettä/liian nopeasti minkä vuoksi maalämpökompura tormää liian kuumaan lauhduttimen menolämpöön..?

(http://i5.aijaa.com/t/00215/14075466.t.jpg) (http://aijaa.com/DIYb33)

Aamulla 10:31 oli taas virhe päällänsä korkeasta lauhduttimen menosta. Mistäs näen milloin shuntti on avattu?

Samaan aikaan Relays PCA-Base EP15 arvo on muuttunut 3 -> 2
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 16.01.16 - klo:14:38
Tuo lämmityksen menon maksimi on säädettävissä, tuo suojaus käsittääkseni on enemminkin kompuralla paluuveden mukaan. Eli nosta sitä asetusta esim 65-70. Lähinnä sen kai tarkoitus on suojata lämmönjakoa liian kuumalta vedeltä, esim. parkettilattioita.

Huoltovalikossa 5.1.2.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 16.01.16 - klo:20:49
Tuo oli asetettu jo maksimiin, varmaan jo laitteiston asennusvaiuheessa. Voipi olla toki jotain häikkää jossain, jospa huoltomies tulisi jossain välissä vilkaisemaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 16.01.16 - klo:20:55
Tuon logintutkijan perusteella tuo lauhduttimen lämpöero on vähän suurehko, niin voisi toki kokeilla nostaa hieman lämmityksen kiertopumpun tehoja? Sitä kautta voisi saada tuota lämpöeroa vähän pienemmäksi ja sitä kautta myös menoverrä viileämmäksi. Vai onko tuo pumppu tarkoituksella noin pienellään esimerkiksi puskurivaraajan takia?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 17.01.16 - klo:10:04
Miten teillä rafu ja hvvw kone jakaa työt? Käynnistyykö ep15 aina ensin lämmittämään ja ep14 auttaa tarvittaessa? Olettaen, että ep14 on vaihtoventtiilin takana ja ep15 pelkkä lämmitys.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 17.01.16 - klo:10:15
Miten teillä rafu ja hvvw kone jakaa työt? Käynnistyykö ep15 aina ensin lämmittämään ja ep14 auttaa tarvittaessa? Olettaen, että ep14 on vaihtoventtiilin takana ja ep15 pelkkä lämmitys.

Vastaan, voikkei minulta kysyttykään.

Koneet jakaa työt siten että käynnistykerrat ja käynnissäolo tunnit pyritään pitämään kaikilla koneilla samansuuruisina.

Tosin esim. meillä EP100 / Ep14 joka tekee LKV;n on tunneiltaan ihan eri planeetalla, kuin muut.

Kuitenkin VV;n takana oleva EP100 / EP14 osallistuu aina lämmityksen tekoon tunneista ja starteista riippumatta, jos tarve siihen on.
esim. meillä lämmitystarve on nyt pakkasilla aina 100% ajasta, jos siltä ei pyydetä LKV, joka ohittaa siis lämmityksen teon aina.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 17.01.16 - klo:10:17
Vastaan, voikkei minulta kysyttykään.

Juu, siksi en kysynytkään kun tiesin, että teillää tuota käyttövettä joudutaan tekemään enemmän. :) Tarkoitus oli selvittää miten on noissa kahdessa muussa, missä ilmeisesti käyttövesitunnit on suhteessa pienemmät yhden koneen tehoon. Eli sama kuin meillä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 17.01.16 - klo:19:46
Miten teillä rafu ja hvvw kone jakaa työt? Käynnistyykö ep15 aina ensin lämmittämään ja ep14 auttaa tarvittaessa? Olettaen, että ep14 on vaihtoventtiilin takana ja ep15 pelkkä lämmitys.

Juuri noin. EP14 taas huolehtii käyttövedestä johon 15 ei osallistu ollenkaan. Kun kumpikaan ei ritä lämmitykseen otetan öljy avuksi. Apua antaa Laka Z115 kattila eli teho ei siinä vaiheessa enää ole ongelma.

Lämmityskauden ulkopuolinen jakso KV:n kautta tasaa tunnit suht hyvin.

(http://i5.aijaa.com/t/00672/14077052.t.jpg) (http://aijaa.com/ze8uZS)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 18.01.16 - klo:11:31
Miten teillä rafu ja hvvw kone jakaa työt? Käynnistyykö ep15 aina ensin lämmittämään ja ep14 auttaa tarvittaessa? Olettaen, että ep14 on vaihtoventtiilin takana ja ep15 pelkkä lämmitys.

En muista kumpi, mutta vaihtoventtiilin takana on. En ole tarkkaan seurannut käynnistymisiä, mutta kompuroiden käyttötunneissa ei isoa eroa kuitenkaan ole, eli kyllä toi kone on käyttötunnit tasannut ihan onnistuneesti. Laitan tunnit tänne vielä illemmalla jos muistan (ja koneen luon käyn).

Juuri sovittiin toimittajan kanssa, että muuttavat meillä tuon käyttövesikierron esimerkkikaavioiden mukaiseksi. Joissain muissa kohteissaan on kuulemma kierrosta palaava vesi ollut selkeästi kylmempää ja ovat siksi muuttaneet tuon käyttövesikierron VPB varaajaan palaavaksi, että MLP osallistuisi enemmän myös kierron häviöiden paikkaamiseen.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 18.01.16 - klo:11:37
Juuri sovittiin toimittajan kanssa, että muuttavat meillä tuon käyttövesikierron esimerkkikaavioiden mukaiseksi. Joissain muissa kohteissaan on kuulemma kierrosta palaava vesi ollut selkeästi kylmempää ja ovat siksi muuttaneet tuon käyttövesikierron VPB varaajaan palaavaksi, että MLP osallistuisi enemmän myös kierron häviöiden paikkaamiseen.

Tuo voi olla ihan järkevää, varsinkin jos on noita rättipattereitakin mitkä kunnolla kiertohäviöä tekee. On tuo maalämmöllä tehtävä vesi kuitenkin aina parempaa, kuin sähkövaraajan COP1. Ja kyllähän tuo maalämpövaraajan sekaisin myllyttäminenkin helpottaa kun osa vedestä palaa sekoitusventtiilin kylmälle puolelle.

Itse joskus mietin, että "paras" olisi kun haaroittuisi kolmeen tuo paluu, sekoitusventtiilin kylmälle puolelle, vpb-varaajan kiertopaluuseen ja vpb-varaajan perään. Voisi sitten linjasäätöventtiileillä säätää mieleisensä tasapainon!  ;D
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 18.01.16 - klo:13:42
Itse joskus mietin, että "paras" olisi kun haaroittuisi kolmeen tuo paluu, sekoitusventtiilin kylmälle puolelle, vpb-varaajan kiertopaluuseen ja vpb-varaajan perään. Voisi sitten linjasäätöventtiileillä säätää mieleisensä tasapainon!  ;D

Vähän tuon suuntaista koitin ehdotella toimittajalle. Eli olisi tehty "hybridi" siten, että palaa sekoittajan kylmälle puolelle ja linjasäätöventtiilien kautta molempiin varaajiin, mutta ei se sellaiseen halunnut alkaa.

Tuossa Rafun kuvassahan näyttää olevan kierrosta paluu suoraan VPB varaajien puoleen väliin joka tuntuukin jo heti järkevämmältä kun vesitilavuutta on noin paljon eikä erillistä tulistusvaraajaa ollenkaan. Onkohan noi kuvan varaajat jotenkin "custom made" kun ainakin meidän toimittaja väitti kierrosta palaavan veden palaavan VPB yläosaan.

Kunhan tuon sovitun muutoksen tekevät niin täytynee seurailla kuinka tarpeellinen tuo koko ES varaaja meilläkään edes on jos tuossa kierrossa ei rättipattereista huolimatta tuon enempää lämmöt putoa ja MLP:llä ajaa kuitenkin VPB yläosaa sinne 57-asteeseen... Täytys vaan saada logattua jotenkin dataa noista lämmöistä. Meillä kun ei ole anturiakaan kuin kiertoon lähtevälle vedelle niin uplinkin käyttöönottokaan ei kauheesti auttaisi.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 18.01.16 - klo:14:02
Tuossa Rafun kuvassahan näyttää olevan kierrosta paluu suoraan VPB varaajien puoleen väliin joka tuntuukin jo heti järkevämmältä kun vesitilavuutta on noin paljon eikä erillistä tulistusvaraajaa ollenkaan. Onkohan noi kuvan varaajat jotenkin "custom made" kun ainakin meidän toimittaja väitti kierrosta palaavan veden palaavan VPB yläosaan.

Kyllä minun käsitys on, että jos se kytketään siihen VPB-varaajan valmiina olevaan kytkentään, niin se palauttaa veden juurikin tuonne keskivaiheille.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 18.01.16 - klo:19:57
Tässä näitä käynnistyksiä ja käyntiaikoja. Nyt alko ittee hämään se, että kompurat ovat käyneet yhteensä enemmän kuin ovat tuolla kellarissa edes lojuneet, mutta onpa toisaalta aika koville pakkasille sattunut tää "sisäänajo".

EP14
Käynnistykset 717
Kokonaiskäyttöaika 887

EP15
Käynnistykset 743
Kokonaiskäyttöaika 666
Josta käyttövesi 84
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: Rafu - 18.01.16 - klo:22:25
Meillä on
EP15
Käynnistysten lukumäärä 10382
Kokonaiskäyttöaika 15535 h
EP14
Käynnistyksiä 27825
Kokonaiskäyttöaika13678 h
Josta käyttövettä 8651 h
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 19.01.16 - klo:08:27
Kohtalaisen tasan nuo teillä sitten tuntuu menevän. Meillä lienee vedenkulutus pientä suhteessa lämmitykseen, huolimatta viime kesän ep15 manuaalisesta estosta, reilun vuoden käyttötunnit menee näin. Todellisuudessa pumppu käynyt vähän enemmän, kun puolen vuoden käytön jälkeen vaihdettiin näyttöpaneeli ja nuo laskurit nollaantui.

EP14
Käynnistykset 1732
Käyntiaika 2048h
Käyttövettä 1189h

EP15
Käynnistykset 2023
Käyttöaika 3841h
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: hvvw - 20.01.16 - klo:15:36
EP14
Käynnistykset 717
Kokonaiskäyttöaika 887

Se on EP14 rallatellut pari vuorokautta yhtä soittoo... Edelleen oli meinaan käynnistyksiä 717. On kyllä ollut kylmäkin. Siis ulkona  :P
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.01.16 - klo:16:02
Se on EP14 rallatellut pari vuorokautta yhtä soittoo... Edelleen oli meinaan käynnistyksiä 717. On kyllä ollut kylmäkin. Siis ulkona  :P

Meillä olisi mennyt varmaan toista ellei kolmatta viikkoa jos ei spa välillä tauottaisi hetkeksi kalliin pörssihinnan takia! Tosin jatkuvasti käyvä on ep15 kun vaihtoventtiili on siinä toisessa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 30.01.16 - klo:19:48
Viimein pelipaikoilla. Ensiksi on todettava että onpa hiljainen laitos
Pumppuun on asennettu sim kortti johonkin. Mitenkä tuota pääsisi seuraamaan etänä?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 30.01.16 - klo:19:53
Viimein pelipaikoilla. Ensiksi on todettava että onpa hiljainen laitos
Pumppuun on asennettu sim kortti johonkin. Mitenkä tuota pääsisi seuraamaan etänä?

Esim. Android puhelimille löytyy Play kaupasta app. jolla voi seurata.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibe.mobile&hl=fi

Varmaan muillekin puhelinmerkeille löytyy omansa...?

Sim kortti on sellaisen 15x10x5 kokoisen laatikon sisällä, ja siitä lähtee GSM antennin johto, antenniin jonnekin.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 30.01.16 - klo:20:21
Esim. Android puhelimille löytyy Play kaupasta app. jolla voi seurata.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibe.mobile&hl=fi

Varmaan muillekin puhelinmerkeille löytyy omansa...?

Sim kortti on sellaisen 15x10x5 kokoisen laatik on sisällä, ja siitä lähtee GSM antennin johto, antenniin jonnekin.
kiitos. Katossa on joku musta pömpeli.
Pitääkö tuosta ottaa puh numero muistiin niin löytää sitten sen oman koneen, vai sim kortin numero on tärkee?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 30.01.16 - klo:22:25
Sms40? Niben sivuilta löyrynee käyttöohje.

Uplink tarvitsee nettiyhteyden rj45- piuhalla reitittimen kautta. Uplinkille on myös android-sovellus, tuo rsaarelan linkaama taitaa olla vanhempi sms-boksin kanssa toimiva.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 31.01.16 - klo:01:55
Sms40? Niben sivuilta löyrynee käyttöohje.

Uplink tarvitsee nettiyhteyden rj45- piuhalla reitittimen kautta. Uplinkille on myös android-sovellus, tuo rsaarelan linkaama taitaa olla vanhempi sms-boksin kanssa toimiva.

pumppu on jo jossain upplinkissä, joten ei tarvi erikseen reitittää.
Tietäs vaan että mihin tieto mwnee.
kerkiitkö aamulla käymään?
Oon näköjään roikkunniu täällä tämän läppärin takia enemmän kuin oli tarkotus,
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 31.01.16 - klo:06:57
Sms40? Niben sivuilta löyrynee käyttöohje.

Uplink tarvitsee nettiyhteyden rj45- piuhalla reitittimen kautta. Uplinkille on myös android-sovellus, tuo rsaarelan linkaama taitaa olla vanhempi sms-boksin kanssa toimiva.

Itse käytän Android puhelimessa molempia, Uplink ja Nibe APP, koska mailitse tulee hälytys Nibeiltä aina noin 5 - 30 min. myöhästettynä. Nibe App. android lähettää hälyn _HETI_ txt viestillä, joten sen huomaa = kuulee myös heti.

Tuossa Nibe Uplink App linkki:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibeuplink.android&hl=fi

Siis puhelimeen Android mallia.

Tuosta sitten taas läppärille sama softa:
http://www.nibe.fi/Tuotteet/NIBE/

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 31.01.16 - klo:20:02
Itse käytän Android puhelimessa molempia, Uplink ja Nibe APP, koska mailitse tulee hälytys Nibeiltä aina noin 5 - 30 min. myöhästettynä. Nibe App. android lähettää hälyn _HETI_ txt viestillä, joten sen huomaa = kuulee myös heti.

Tuossa Nibe Uplink App linkki:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nibeuplink.android&hl=fi

Siis puhelimeen Android mallia.

Tuosta sitten taas läppärille sama softa:
http://www.nibe.fi/Tuotteet/NIBE/
Kiitos. Asia jäi vähän puolitiehen kun olisi pitänyt johonkin valikkoon lisätä oma puhelin numero ja aikaa
ei taaskaan ollut tarpeeksi. Hyvä kumminkin että etäohjaus on.
Mulla on itellä Nokian N8 puhelin johon tuota sovellutusta ei taida saada.
Perusversio on ymmärtääkseni ilmainen?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 31.01.16 - klo:21:12
Perusversio on ymmärtääkseni ilmainen?

Juu on ilmainen. Ensimmäiseen tiliin kun pumppua liittää, pitää fyysisesti olla pumpun tykönä ja ottaa liitäntäkoodi, mikä sitten liitetään tiliin. Sitten kun tuo on kertaalleen tehty, voi kyseisellä tilillä antaa hallinta- ja/tai katseluoikeuksia muillekin.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 04.02.16 - klo:22:31
Ei ole pumpussa kuin tuo aatamaminaikainen tekstari Sms 40 :-\ No täytyy syöttää omakin numero pumppuun niin voi seurata edes jotain toimintoja.
Voiko pumpussa olla molemmat yhtäaikaa, siis upplink ja Sms?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 05.02.16 - klo:06:32
Ei ole pumpussa kuin tuo aatamaminaikainen tekstari Sms 40 :-\ No täytyy syöttää omakin numero pumppuun niin voi seurata edes jotain toimintoja.
Voiko pumpussa olla molemmat yhtäaikaa, siis upplink ja Sms?

UpLink, SMS40 ja ModBus, kaikki ne ainakin voi olla yhtäaikaa, koska meillä ne on niin ja toimii kaikki.
UpLink on hidas lähettämään hälytyksiä, viive 2 - 20 minuuttia. SMS40 on reaaliaikainen hälytysten lähetys!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 05.02.16 - klo:07:16
Ei ole pumpussa kuin tuo aatamaminaikainen tekstari Sms 40 :-\ No täytyy syöttää omakin numero pumppuun niin voi seurata edes jotain toimintoja.
Voiko pumpussa olla molemmat yhtäaikaa, siis upplink ja Sms?

Tuo uplink on vaan verkkopiuhasta kiinni, pumpussa on siihen jokatapauksessa valmius. Eli jos saat netin vaikka langattomasti reitittimellä tuonne tekniseen tilaan, saa pumpun liitettyä uplinkiin. Liitin on näyttöyksikössä alareunassa, jää etulevyn taakse piiloon mutta sinne on helppo viedä verkkopiuha.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 12.02.16 - klo:19:41
Tuolla hiukan taustaa meidän projektille.

http://huoltojarvi.fi/maalampo-salo-palometsa/


http://huoltojarvi.fi/referenssit/


Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 21.02.16 - klo:23:42
Pähkäilyä yksiköiden erilaisista käyntitunneista.
Taitaa olla että talvella tulee tunteja orjalle enempi ja sitten kesällä kun kv-ajot nousee enempi käyntiaikojen syyksi niin tämä kompura hoitaa myös lämmityksen niin käyntitunnit tasaantuu.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 22.02.16 - klo:06:32
Pähkäilyä yksiköiden erilaisista käyntitunneista.
Taitaa olla että talvella tulee tunteja orjalle enempi ja sitten kesällä kun kv-ajot nousee enempi käyntiaikojen syyksi niin tämä kompura hoitaa myös lämmityksen niin käyntitunnit tasaantuu.

Ehkä tasaa, ehkä ei. Meillä ei riitä kv-ajo tasaamiseen kun kuitenkin pieni peruslämpö on kesälläkin kylppäreitä varten. Itse tasailin tunteta viime kesänä estämällä ep15, mutta toisaaltahan tuo on merkityksetöntä tasaako vai ei, ep15 menee vaan sitten aiemmin vaihtoon. :)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 11.03.16 - klo:22:07
Ehkä tasaa, ehkä ei. Meillä ei riitä kv-ajo tasaamiseen kun kuitenkin pieni peruslämpö on kesälläkin kylppäreitä varten. Itse tasailin tunteta viime kesänä estämällä ep15, mutta toisaaltahan tuo on merkityksetöntä tasaako vai ei, ep15 menee vaan sitten aiemmin vaihtoon. :)
Jospa ne on ajatellu että ep 14, joka tekee käyttövedet rasittuu käytössä enempi niin tasatataan tunneilla
kulumat :-[
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 05.05.16 - klo:09:13
Miksiköhän tuossa kuvassa nuo 3;n pumpun käyrät on samanlaiset, ja tuon yhden pumpun käyrä poikkeaa kuumakaasun ja imukaasun lämmöt?
Mikä yhteys niillä on , ja mikä asiaan vaikuttaa? 
Erilainen paisuntaventtiilin säätö?
Vai mutaa höyrystimessä, / lauhduttimessa?
Jokin muu hyvä syy?
Onko tuo normaalia vaihtelua?
Mitä muuta tuosta voi päätellä?

Kaikki4 konetta on rinnan, varsin lyhyillä putkilla, ja kaikki telee tuossa tilanteessa lämmitystä.

Poikkeava käyrä on kuumaa vettä tekevän koneen, joka siis nyt tekee tuossa myös lämmitystä, tehnyt usean tunnin ajan jo!
Eli tuo tilanne on stabiili, ollut noin tunteja.

Voisiko esim. hyvin pieni 7 - 27l/h oleva vaihtoventtiilin vuoto aiheuttaa tuollaisen eron?

Tilanteessa kuuma vesi tuotetaan muilla laitteilla, mutta onhan se VV siellä, lämmitys asennossa, ja se vuotaa hiukan. Tehona se vuoto on 0,7kwh luokkaa.

Teräviä kommentteja nyt..!

RATKAISTU / KORJATTU 15.3.2016

Huoltomies tarkisteli asioita Niben ohjeiden mukaisesti.
Montakin eri asiaa oli katsottavien listalla, paineet, paisuntaventtiilin toiminta, lämmöt, jne.
Uusi paisuntaventtiilikin oli jo Nibeltä tilattuna takuuseen, mutta eipä tarvittukaan.

Paisuntaventtiilin BULPIN kiinnitystä tarkistettaessa ei huomattu mitään erikoista,
mutta koska bulpin kireyttä ei voi tarkistaa, kuin hiukan koittamalla kiertää sitä suhteessa putkeen,
niin bulppi tietenkin liikahtaa "karvan verran".

Tämä pieni liikautus riitti, ja kaikki pelasi senjälkeen ok.

Ohessa kuva.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 20.05.16 - klo:00:05
Tuli mieleen että kun tuo "oma" tuplakompura vehje tuntuisi säästävän kaivoa aika tavalla, niin
miksi ei mitoitusta voisi hieman tarkistaa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 24.05.16 - klo:11:46
Tuli mieleen että kun tuo "oma" tuplakompura vehje tuntuisi säästävän kaivoa aika tavalla, niin
miksi ei mitoitusta voisi hieman tarkistaa?

Mitä meinaat kaivon säästämisellä? Sitä, että suurimman osan ajasta on käytännössä puoliteho yksin käytössä? Eikös se ole vähän sama kuin invertterinkin kanssa, toki ei aivan yhtä portaattomasti säätyvä. :)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 24.05.16 - klo:19:29
Mitä meinaat kaivon säästämisellä? Sitä, että suurimman osan ajasta on käytännössä puoliteho yksin käytössä? Eikös se ole vähän sama kuin invertterinkin kanssa, toki ei aivan yhtä portaattomasti säätyvä. :)
Joo, mutta kun ei tiedä kuinka paljon kävi kompurat päällekkäin :-[Eli yhtäaikaa. Tunneista päätellen taisi
lönkötellä puolella teholla melkein koko talven.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 24.05.16 - klo:20:43
Joo, mutta kun ei tiedä kuinka paljon kävi kompurat päällekkäin :-[Eli yhtäaikaa. Tunneista päätellen taisi
lönkötellä puolella teholla melkein koko talven.

Meillä menee 8-10 pakkasasteen tienoolle yhden kompuran voimin ja sitten vasta kaivataan lämmitykseen molempia. Toki käyttövesitunteja tulee tuolle toisellekin, eli välillä käyvät yhtäaikaa. Mutta kyllä tuo suurimman osan ajasta osateholla menee.

Mutta eikö kaivon mitoituksessa lähtökohtaisesti pitäisikin ottaa huomioon kokonaistehontarve vuositasolla eikä niinkään huipputehoa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 24.05.16 - klo:21:40
Meillä menee 8-10 pakkasasteen tienoolle yhden kompuran voimin ja sitten vasta kaivataan lämmitykseen molempia. Toki käyttövesitunteja tulee tuolle toisellekin, eli välillä käyvät yhtäaikaa. Mutta kyllä tuo suurimman osan ajasta osateholla menee.

Mutta eikö kaivon mitoituksessa lähtökohtaisesti pitäisikin ottaa huomioon kokonaistehontarve vuositasolla eikä niinkään huipputehoa?
Näinhän se taitaa nykyisin mennä, että huipputeho on toissijainen mitoitusmuoto.
Minulla tuo EP 14 on osallistunut lämmitystoimintaan vain noin 1000h edestä ja EP15 sitten
2200h. Näin pöljänä ajattelisin että ei voi montaa tuntia olla päällekkäistä käyntiä?
Varaajatilavuutta ei kumminkaan ole mitenkään isosti ja patterit jäähtyy tosi nopeasti.
Eli on varmaan painaneet kompurat lämpöä vuorotahdilla.
Ei tuollainen yli 50 vuotias talo voi pysyä lämpimänä jos pumppu käy 2200h vuositasolla. :-\


No, joka tapauksessa COP on ihan hyvä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 25.05.16 - klo:09:20
Näinhän se taitaa nykyisin mennä, että huipputeho on toissijainen mitoitusmuoto.
Minulla tuo EP 14 on osallistunut lämmitystoimintaan vain noin 1000h edestä ja EP15 sitten
2200h. Näin pöljänä ajattelisin että ei voi montaa tuntia olla päällekkäistä käyntiä?
Varaajatilavuutta ei kumminkaan ole mitenkään isosti ja patterit jäähtyy tosi nopeasti.
Eli on varmaan painaneet kompurat lämpöä vuorotahdilla.
Ei tuollainen yli 50 vuotias talo voi pysyä lämpimänä jos pumppu käy 2200h vuositasolla. :-\


No, joka tapauksessa COP on ihan hyvä.

Jos tuo teidän kone toimii samalla logiikalla kuin meidänkin, eli aina ensin EP15 käynnistyy lämmityskäyttöön ja vasta tarvittaessa EP14, niin käytännössä silloin nuo kaikki EP14 lämmitystunnit on yhtäaikaista lämmityskäyntiä. Nuo lämmitykseen käytetyt tunnit 2000 vs. 1000 tukisi tuota logiikkaa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tomppeli - 25.05.16 - klo:10:49
Mutta eikö kaivon mitoituksessa lähtökohtaisesti pitäisikin ottaa huomioon kokonaistehontarve vuositasolla eikä niinkään huipputehoa?
Tärkein mitoittamisen peruste on tuo vuositason kuorma.
Huipputeho ei saisi ylittää arvoa 50 W/aktiivimetri.
Huipputehoon vaikuttavat nestemassan kierto sekä keräimen ja sen lähiympäristön termiset vastukset.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 25.05.16 - klo:20:10
Jos tuo teidän kone toimii samalla logiikalla kuin meidänkin, eli aina ensin EP15 käynnistyy lämmityskäyttöön ja vasta tarvittaessa EP14, niin käytännössä silloin nuo kaikki EP14 lämmitystunnit on yhtäaikaista lämmityskäyntiä. Nuo lämmitykseen käytetyt tunnit 2000 vs. 1000 tukisi tuota logiikkaa.

Muistelisin että kerran taisi käydä kompuat samanaikaisesti, muuten taisi olla niin että jompikumpi
kävi.
Loogista olis jos EP14 toimisi vain silloin kun on käyttöveden lämmityksen tarve ja vetäisi sitten lämmitysajon. Muuten ´kun käyttöveden tarvetta ei ole niin EP 15?
Käynnistykset on kyllä tasan molemmissa jos ei oteta huomioon ep14 todennäköiset pelkät kv-ajot.
Ihmettelen edelleen kun ei ole kuin 500 litranen työsäiliö verkoston apuna.
Helikuussa esim EP15 on lämmitellyt taloa noin 85h enemmän kuin EP14.
(249/165)
Käyntiajat EP15 56min, ja EP14 42min(sis kv-ajot) keskimäärin.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 25.05.16 - klo:22:11
Tärkein mitoittamisen peruste on tuo vuositason kuorma.
Huipputeho ei saisi ylittää arvoa 50 W/aktiivimetri.
Huipputehoon vaikuttavat nestemassan kierto sekä keräimen ja sen lähiympäristön termiset vastukset.
Tässä Niben tapauksessa pumppu 30kw ja ottoteho 8,4kwh.
Kaivolle jää 21.6kw/570m on 38w aktiivimetrille.
Ei tuo niin kauheasti ole ylimitoitettu jos laskee 30m yhteensä kuivan osuuden varaa.
Oikein tiukka mitoitus olisi ollut kolme 150m kaivoa. Säästöä porauskuluissa 3900€?


Toisaalta päivän asiaa mietittyäni ei tuo mielenrauha ja uhkakuvat jäätyneestä keruusta niin paljon
maksa ylimääräistä ettenkö tekisi uudelleenkin mitoituksen tuon 38watin mukaan.
Mitä Tomppeli tarkoittaa tuolla huipputeholla?
Eikö kaivo ole joko riittävä tai vajaa? Meinaan vaan että pumppu käydessään ota aina tuon saman tehon keruulta?
Meinaatko että huipputeho, 50w aktiivimetri ei saisi ylittyä missään tilanteissa, ei edes kolmen viikon pumppaamisen jälkeen huippupakkasilla? Eihän tässä kohtaa kyllä tosielämässä saa millään 50wattia ulos millään mitoituksella :-[
Pitäisikö muotoilla niin että kaivon on latauduttava jollain wattimäärällä per metri?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 06.06.16 - klo:21:33
Pistetään tänne.
Olisiko mitään järkeä jos talossa on kaksi rappua niin lämmittelisi toisella yksiköllä toista ja toisella toista?
Pitäisi vain kierto järjestää siten että kummallakin rapulla olisi omansa. Uudiskohteessa tuon voisi jo ottaa suunnittelussa huomioon.
Olisi vaan hieman halvempaa kun ei tarvitsisi niin kuumana pitää lähtöä kun kiertokin olisi puolet lyhyempi.
Käyttöveden tekeminenhän tässä on vähän vaikeempi järjestää tasapuolisesti :-[
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 06.06.16 - klo:23:48
Käyttöveden tekeminenhän tässä on vähän vaikeempi järjestää tasapuolisesti :-[

Onhan tuossa mahdollista laittaa molemmat koneet vaihtoventtiilin taakse. En tiedä tekisikö silloin aina täydellä teholla käyttövettä, ilmeisesti. Ja toki silloin tulisi myös tuo perinteinen vaihtoventtiilikoneen lämmityksen katkeaminen, mikä vältetään kun vain toinen kone vaihtoventtiilin takana.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 08.06.16 - klo:23:23
Onhan tuossa mahdollista laittaa molemmat koneet vaihtoventtiilin taakse. En tiedä tekisikö silloin aina täydellä teholla käyttövettä, ilmeisesti. Ja toki silloin tulisi myös tuo perinteinen vaihtoventtiilikoneen lämmityksen katkeaminen, mikä vältetään kun vain toinen kone vaihtoventtiilin takana.
Enpä ajatellutkaan tuota lämmityksen katkeamista jos molemmissa olisi vaihtovena.
Toisaalta aika epätodennäköistä olisi että molemmat toimisi samassa tahdissa.
Ajeleeko tk- sinulla vieläkin molemmilla kompuroilla nämä harvat lämmityskäynnit, joita
yöaikaan tulee?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 09.06.16 - klo:10:18
Enpä ajatellutkaan tuota lämmityksen katkeamista jos molemmissa olisi vaihtovena.
Toisaalta aika epätodennäköistä olisi että molemmat toimisi samassa tahdissa.
Ajeleeko tk- sinulla vieläkin molemmilla kompuroilla nämä harvat lämmityskäynnit, joita
yöaikaan tulee?

En tiedä taipuuko tuo ohjaus siihen, että kompurat menisi eri lämmitysjärjestelmiin? Mallikytkennöissä nuo molemmat kompurat on saman aihtoventtiilin takana, en tiedä onko mahdollista myöskään se, että molemmat ohjaisi omaa vaihtoventtiiliään.

Meillä lämmitystä tekee nyt ainoastaan ep15, se käynnistyy aina ensin lämmittämään. Ep14 tekee käyttövedet. Tässä parin vuoden aikana ei ole vielä aukottomasti selvinnyt pitäisikö tuon osata tasata tunnit, välillä on kerrottu olevan softavika ja toisinaan taas laitteen toimivan niinkuin pitää. Olen aiempina kesinä tasaillut tunteja estämällä ep15 kokonaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 09.06.16 - klo:10:57
En tiedä taipuuko tuo ohjaus siihen, että kompurat menisi eri lämmitysjärjestelmiin? Mallikytkennöissä nuo molemmat kompurat on saman aihtoventtiilin takana, en tiedä onko mahdollista myöskään se, että molemmat ohjaisi omaa vaihtoventtiiliään.

Meillä lämmitystä tekee nyt ainoastaan ep15, se käynnistyy aina ensin lämmittämään. Ep14 tekee käyttövedet. Tässä parin vuoden aikana ei ole vielä aukottomasti selvinnyt pitäisikö tuon osata tasata tunnit, välillä on kerrottu olevan softavika ja toisinaan taas laitteen toimivan niinkuin pitää. Olen aiempina kesinä tasaillut tunteja estämällä ep15 kokonaan.


Esim. meillä se ei voi tasata tunteja, koska käyttövettä tehdään todella paljon enemmän.
Miksi ne tunnit ylipäätänsä pitäisi tasata?
Jotta saisi sitten aikanaan vaihtaa yhtäaikaa molemmat kompurat ja maksimoida rahankäytön....?
Parempihan se on, että vaihtaa yksi kerrallaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 09.06.16 - klo:12:07

Esim. meillä se ei voi tasata tunteja, koska käyttövettä tehdään todella paljon enemmän.
Miksi ne tunnit ylipäätänsä pitäisi tasata?
Jotta saisi sitten aikanaan vaihtaa yhtäaikaa molemmat kompurat ja maksimoida rahankäytön....?
Parempihan se on, että vaihtaa yksi kerrallaan.

Meinasin jo kirjoittaa viestiini, että tähän tulee varmasti perään kommentti, ettei tunteja voi kaikkialla tasata. Itselleni on käynyt jo hyvin selväksi, että teillä se ei ole mahdollista. Toisissa kohteissa se olisi mahdollista, esimerkiksi meillä. En usko tasatuntistenkaan kompuroiden hajoava yhtäaikaa, eiköhän käyttövettä tekevä joudu ainakin lattialämmitystaloissa siinä määrin kovemmalle. Eikä noilla muutenkaan taida täsmällistä tunti- ja starttikestoa olla.

Tuo nykyinen ominaisuus aiheuttaa kesällä myös turhia startteja kun asteminuutit tehdään nolliin ep15 voimin aina kun ep14 saa käyttöveden valmiiksi, pahimmillaan tulee alle 5min käyntijaksoja.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 09.06.16 - klo:23:47
En tiedä taipuuko tuo ohjaus siihen, että kompurat menisi eri lämmitysjärjestelmiin? Mallikytkennöissä nuo molemmat kompurat on saman aihtoventtiilin takana, en tiedä onko mahdollista myöskään se, että molemmat ohjaisi omaa vaihtoventtiiliään.

Meillä lämmitystä tekee nyt ainoastaan ep15, se käynnistyy aina ensin lämmittämään. Ep14 tekee käyttövedet. Tässä parin vuoden aikana ei ole vielä aukottomasti selvinnyt pitäisikö tuon osata tasata tunnit, välillä on kerrottu olevan softavika ja toisinaan taas laitteen toimivan niinkuin pitää. Olen aiempina kesinä tasaillut tunteja estämällä ep15 kokonaan.
"Meillä" käynnistykset näyttäisi olevan se tärkein tasaaja yksiköiden välillä.
Mites Saarelalla ja teillä käynnistysten määrät alkaa heittämään kun tunteja tulee enempi?
Ideana tuossa aikaisemmassa pohdinnassa on että jos olisi iso paritalo ja yksi pumppu.

Tai sitten kuten minulla siellä härmässä pieni kerrostalo kahdella rapulla.
Markkinoita varmaan löytyisi pienemmillekin yksikkötehon omaaville pumpuille?
Tässä olisi esim. Lämpöässälle markkinarakoa :-[
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 10.06.16 - klo:09:22
Nyt käynnistykset ja käyttötunnit:
- ep14: 2109 starttia, 2477 tuntia
- ep15: 2895 starttia, 5508 tuntia

Ep14 tekee siis käyttöveden, tunteja sen tekemiseen on mennyt 1529h. Eli taloa lämmittänyt vajaan 1000h vs ep15 5500h.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: jm82 - 10.06.16 - klo:11:26
Aika hyvin varmaan saa tasattua tai vähennettyä käynnistyksiä jos ep15 on kesällä estettynä.
Eroa 786 käynnistystä ja 3031 tuntia.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 10.06.16 - klo:11:39
kompressorikäynnistykset EB100-EP14    15203
kompressorin käyntiaika EB100-EP14    9667h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14    9116h


kompressorikäynnistykset EB100-EP15    4178
kompressorin käyntiaika EB100-EP15    8513h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP15    0h

==========================================

kompressorikäynnistykset EB101-EP14    4178
kompressorin käyntiaika EB101-EP14    8553h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB101-EP14    0h


kompressorikäynnistykset EB101-EP15    4177
kompressorin käyntiaika EB101-EP15    8543h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB101-EP15    0h

Vain tuo Masterin EP14 tekee kuumaa vettä ja tarvittaessa, lähinnä talvella keskuslämpöä.

Koneet on startattu 1.9. 2013, eli kohta 3 vuotta täynnä.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 10.06.16 - klo:14:27
Aika hyvin varmaan saa tasattua tai vähennettyä käynnistyksiä jos ep15 on kesällä estettynä.
Eroa 786 käynnistystä ja 3031 tuntia.

Juu, startit saisi lähemmäs toisiaan, tunteja tuskin saa millään. Toki "kesän" voisi aloittaa jo nollakelien tuntumassa missä riittää 1 kompura käyttoveteen ja lämmitykseen, mutta se sitten taas sotkisi vähän tuota pörssioptimointia.. no, meneepähän eri aikaan vaihtoon!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 02.09.16 - klo:19:55
Äsken näytti tulleen uusi softaversio F1345.
Onkos jo joku kokeillut....?

-RaS-
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 03.09.16 - klo:09:31
Äsken näytti tulleen uusi softaversio F1345.
Onkos jo joku kokeillut....?

-RaS-

Täytyypä tänään asentaa ja testailla. Meinaisikohan tuo "improved compressor heating function", että vihdoin tulee muutosta noihin aiemmin esille tuomiini ominaisuuksiin? No, aika näyttää, raportoin lähipäivinä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 07.09.16 - klo:11:09
Eipä tuossa uudessa softassa muutosta suuntaan eikä toiseen. Kompurat toimii samaan tapaan järjettömästi ja SPA bugittaa edelleen vanhaan tapaan. Eli ei toisaalta huonompaankaan suuntaan mennyt, toki ei pitäisi sanoa ennenkuin legionella onnistuu ensimmäisen kerran! :D
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 07.09.16 - klo:11:17
Eipä tuossa uudessa softassa muutosta suuntaan eikä toiseen. Kompurat toimii samaan tapaan järjettömästi ja SPA bugittaa edelleen vanhaan tapaan. Eli ei toisaalta huonompaankaan suuntaan mennyt, toki ei pitäisi sanoa ennenkuin legionella onnistuu ensimmäisen kerran! :D

No kaikki toimii "hienosti", pörssisähkö pelaa good, kompuroista vain EP14, käyttövesi ja muuna aikana lämmitys, kesällä, toimii ok.
Ei ole tarvinnut koko kesässä mitään muita kompuroita sen käynnistellä.
Legionellan kun vielä näkee toimivan, niin ok...?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 07.09.16 - klo:14:29
No kaikki toimii "hienosti", pörssisähkö pelaa good, kompuroista vain EP14, käyttövesi ja muuna aikana lämmitys, kesällä, toimii ok.
Ei ole tarvinnut koko kesässä mitään muita kompuroita sen käynnistellä.
Legionellan kun vielä näkee toimivan, niin ok...?

Sehän tuossa pörssisähkössä onkin kaikista oudointa, että käyttövettä se kyllä ohjaa jatkuvasti, mutta tuo lämpökäyrän ohjaus satunnaisesti vain lakkaa toimimasta ja palaa "normaaliin" pelkästään ulkolämmön mukaan toimivaan säätöön. En ole oikein keksinyt mitään altistavaa tekijää, joskus boottaus auttaa, joskus ei. Viimeksi sain pidemmäksi aikaa toimimaan kun palautin pumpun kahteen kertaan tehdasasetuksille välissä vielä kerran buutaten.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 09.09.16 - klo:21:33
Sehän tuossa pörssisähkössä onkin kaikista oudointa, että käyttövettä se kyllä ohjaa jatkuvasti, mutta tuo lämpökäyrän ohjaus satunnaisesti vain lakkaa toimimasta ja palaa "normaaliin" pelkästään ulkolämmön mukaan toimivaan säätöön. En ole oikein keksinyt mitään altistavaa tekijää, joskus boottaus auttaa, joskus ei. Viimeksi sain pidemmäksi aikaa toimimaan kun palautin pumpun kahteen kertaan tehdasasetuksille välissä vielä kerran buutaten.
Harmi kun ei pääse jatkuvasti pumpulle :-[
Jos tuo pörssisähkön ohjaus toimiikin vain kv-ajossa?
Tulee äkkiä lämmitysvelkaa jos pumppu huilaa väkisin kalleimmat tunnit?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 10.09.16 - klo:09:15
Harmi kun ei pääse jatkuvasti pumpulle :-[
Jos tuo pörssisähkön ohjaus toimiikin vain kv-ajossa?
Tulee äkkiä lämmitysvelkaa jos pumppu huilaa väkisin kalleimmat tunnit?

Ei tuo vika lämmitysvelkaa aiheuta vaan lämmittää "normaalisti", eli ei väistele kalliita tunteja ollenkaan.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 18.09.16 - klo:22:59
Ei tuo vika lämmitysvelkaa aiheuta vaan lämmittää "normaalisti", eli ei väistele kalliita tunteja ollenkaan.
Onko pumpussa joku aikaohjaus mahdollisuus?
Meinaan vaan kun nämä kalliit tunnit on ymmärtääkseni veljeksiä keskenään eri vuorokausina.
Oletko seurannut käykö molemmat kompurat kalliimman sähkön aikaan, vai vain toinen?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 19.09.16 - klo:12:44
Onko pumpussa joku aikaohjaus mahdollisuus?
Meinaan vaan kun nämä kalliit tunnit on ymmärtääkseni veljeksiä keskenään eri vuorokausina.
Oletko seurannut käykö molemmat kompurat kalliimman sähkön aikaan, vai vain toinen?

On mahdollisuus aikaohjaukseenkin, kikkailin sen kanssa ennen tuota SPA-ominaisuutta, ja ihan hyvin toimii silläkin kalliimpien tuntien väistely. Toki nuo kalliit tunnit aina vähän vaihtelee vuodenaikojen ja talviaikaan päivienkin välillä.

Tuo SPA ei vaikuta kuin lämmityskäyrään, eli lämmittää muutoin "normaalisti". Jos mentäisiin tasaisella käyrällä, kahta kompuraa tarvittaisiin meillä noin -10 asteessa, tuon SPA:n myötä nollakeleillä alkaa yöaikaan olemaan lämmityskäyrä riittävän korkea käynnistämään toisenkin laitteen jos tulevana päivänä sähkö on kallista. Toki yleensä halvoille tunneille osuu myös käyttöveden lämmitys, joten ainakin kaikista halvimmat tunnit mennään käytännössä aina kahdella kompuralla. Täällä seurannassa (http://puuseppa.asuscomm.com/talo/) nähtävissä esimerkkejä käytännössä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 19.09.16 - klo:21:28
On mahdollisuus aikaohjaukseenkin, kikkailin sen kanssa ennen tuota SPA-ominaisuutta, ja ihan hyvin toimii silläkin kalliimpien tuntien väistely. Toki nuo kalliit tunnit aina vähän vaihtelee vuodenaikojen ja talviaikaan päivienkin välillä.

Tuo SPA ei vaikuta kuin lämmityskäyrään, eli lämmittää muutoin "normaalisti". Jos mentäisiin tasaisella käyrällä, kahta kompuraa tarvittaisiin meillä noin -10 asteessa, tuon SPA:n myötä nollakeleillä alkaa yöaikaan olemaan lämmityskäyrä riittävän korkea käynnistämään toisenkin laitteen jos tulevana päivänä sähkö on kallista. Toki yleensä halvoille tunneille osuu myös käyttöveden lämmitys, joten ainakin kaikista halvimmat tunnit mennään käytännössä aina kahdella kompuralla. Täällä seurannassa (http://puuseppa.asuscomm.com/talo/) nähtävissä esimerkkejä käytännössä.
Hienot on käppyrät :)
Oikeestiko se huomioi huomisen?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.09.16 - klo:06:43
Hienot on käppyrät :)
Oikeestiko se huomioi huomisen?

Vuorokausi kerrallaan tuntuu säätävän, niin kyllä se puolesta yöstä alkaen ylilämmittää jos päivällä on sähkö kallista. :) mutta ei tuo sen pidemmälle tunnu ajattelevan eikä edes voisikaan, eikös seuraavan päivän hinnat julkaista aina alkuiltapäivästä?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 20.09.16 - klo:06:48
Vuorokausi kerrallaan tuntuu säätävän, niin kyllä se puolesta yöstä alkaen ylilämmittää jos päivällä on sähkö kallista. :) mutta ei tuo sen pidemmälle tunnu ajattelevan eikä edes voisikaan, eikös seuraavan päivän hinnat julkaista aina alkuiltapäivästä?

Meillä on nyt Nibessä kerroin SPA lämmitykselle 5 kohdassa, ja ei se oikeastaan mitään "näkyvää" saa aikaisiksi käyristä katsomalla....?
Käyttövesipuoli toimii SPA tosi hienosti.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.09.16 - klo:08:33
Meillä on nyt Nibessä kerroin SPA lämmitykselle 5 kohdassa, ja ei se oikeastaan mitään "näkyvää" saa aikaisiksi käyristä katsomalla....?
Käyttövesipuoli toimii SPA tosi hienosti.

Silloin on kyse juuri tuosta bugista minkä olen useaan otteeseen tuonut jo esille. Meillä myös kertoimella 5, käyrä 3 + 1. Tässä tältä aamulta, näkee hyvin tasatuntien kohdalla kuinka käyrää siirretään sähkön hinnan mukaan. Vihreällä siis menopyynti.

Tuossa kuvassa näkyy hyvin myös F1345:n kompressorien "järjetön" toiminta. Käyttöveden lämmityksen lopuksi käynnistetään uudelleen EP15 noin klo 3.30 (siinä vaiheessa asteminuutit noin -60, oikea käynnistysraja -180) tekemään lämmityksen asteminuutit nollaan sen sijaan, että ne tekisi jo käynnissä oleva EP14 käyttöveden teon päätteeksi.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 20.09.16 - klo:08:51
Silloin on kyse juuri tuosta bugista minkä olen useaan otteeseen tuonut jo esille. Meillä myös kertoimella 5, käyrä 3 + 1. Tässä tältä aamulta, näkee hyvin tasatuntien kohdalla kuinka käyrää siirretään sähkön hinnan mukaan. Vihreällä siis menopyynti.

Tuossa kuvassa näkyy hyvin myös F1345:n kompressorien "järjetön" toiminta. Käyttöveden lämmityksen lopuksi käynnistetään uudelleen EP15 noin klo 3.30 (siinä vaiheessa asteminuutit noin -60, oikea käynnistysraja -180) tekemään lämmityksen asteminuutit nollaan sen sijaan, että ne tekisi jo käynnissä oleva EP14 käyttöveden teon päätteeksi.

No tuossa täsmälleen vastaavan ajan käyrä meiltä.
Sähkön hinnassa ei ole vaihtelua täällä oikeastaan kuin 1 kerta aamulla, joten eipä käyräkään vaihtele?!
Miten on mahdollista että NIBE sama kone teillä on noin erilainen sähkön hinta, kuin täällä?
Vai onko teillä joku pieni, halpa siirtoyhtiö?
Fortumilta täällä kaikki, tehotariffi 1, 250A päävarokkeet. Onkos sillä vaikutusta asiaan?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.09.16 - klo:10:33
No tuossa täsmälleen vastaavan ajan käyrä meiltä.
Sähkön hinnassa ei ole vaihtelua täällä oikeastaan kuin 1 kerta aamulla, joten eipä käyräkään vaihtele?!
Miten on mahdollista että NIBE sama kone teillä on noin erilainen sähkön hinta, kuin täällä?
Vai onko teillä joku pieni, halpa siirtoyhtiö?
Fortumilta täällä kaikki, tehotariffi 1, 250A päävarokkeet. Onkos sillä vaikutusta asiaan?

Ei pörssisähkön hintaan vaikuta sähköyhtiö. Tässä (http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table) tämän päivän hintataulukko, kellonajan tuossa on CEST, joten täällä tullaan 1h jäljessä. Tuossa taulukossa hintanousu näkyy juuri tuossa meidän tämän aamun lämpöpyynnissä, lämpökäyrä tipahtaa huomattavat pykälät alaspäin.

Käy huoltotiedoista pumpulta tai Nibe Uplinkin kautta katsomassa mitä näyttää SPA:n kohdalla lämmityksen arvoksi. Juuri tällä hetkellä esim. meillä -1.3. Tuo pysyy nollassa silloin kun "bugi" on päällä. Kuva liitteenä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.09.16 - klo:11:01
Tässä vielä liitteenä uplinkin kautta viimeisen viikon ajalta nuo sähkön hinnat miten meidän pumppu niitä tallentaa. En kyllä ymmärrä miten se voi teillä olla tuommoista suoraa viivaa kun samasta pörssistähän hinnat haetaan, toki Nibe pyöristää ne suurpiirteisesti 50snt tarkkuudella. :) Vai onko tuossa kuvassasi vaan asteikko niin suuri, ettei nuo sentin heilahdukset erotu kuvassa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 20.09.16 - klo:14:16
Tässä vielä liitteenä uplinkin kautta viimeisen viikon ajalta nuo sähkön hinnat miten meidän pumppu niitä tallentaa. En kyllä ymmärrä miten se voi teillä olla tuommoista suoraa viivaa kun samasta pörssistähän hinnat haetaan, toki Nibe pyöristää ne suurpiirteisesti 50snt tarkkuudella. :) Vai onko tuossa kuvassasi vaan asteikko niin suuri, ettei nuo sentin heilahdukset erotu kuvassa?


No nyt alkaa aueta vasta, mitä tarkoitat sillä bugilla!
Nollassa on ja pysyy.
Tuo hintakäyrä on sama meillä, skaala vaan oli eri, koska mulla on siinä paljon muita asioita yleensä ain esillä.
Täytyykin ryhtyä vahtimaan tuota juttua pelkästään, niin saa vähän dataa siitä kerättyä, toimiiko se yleensäkään ollenkaan.

Oletko Nidelle lähettänyt viestiä?
Ne kyllä ottaa asian aina vakavasti, mitä minä olen sieltä kysellyt eri juttuja.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.09.16 - klo:14:57
Oletko Nidelle lähettänyt viestiä?
Ne kyllä ottaa asian aina vakavasti, mitä minä olen sieltä kysellyt eri juttuja.

Laitoin tuosta varmaan vuosi sitten samassa yhteydessä kun jälleen kerran ihmettelin tuota kompressoireiden yhteistoiminnan täydellistä puutetta mikä ei korjaantunutkaan uudella softalla. En kyllä koskaan saanut tuohon vastausta, eli ilmeisesti jollain tapaa jättivät noteeraamatta koko asian.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 22.09.16 - klo:14:06
Laitoin tuosta varmaan vuosi sitten samassa yhteydessä kun jälleen kerran ihmettelin tuota kompressoireiden yhteistoiminnan täydellistä puutetta mikä ei korjaantunutkaan uudella softalla. En kyllä koskaan saanut tuohon vastausta, eli ilmeisesti jollain tapaa jättivät noteeraamatta koko asian.

Jälleenmyyjämme keskusteli Niben kanssa, ja sieltä tuli hetimiten palaute, että "taitaa olla Bugi.."
Palaavat asiaan, kun ovatten tutkineet asiaa ja saaneet Ruotsin kommentin.
Eli homma etenee!
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 24.09.16 - klo:09:25
Jälleenmyyjämme keskusteli Niben kanssa, ja sieltä tuli hetimiten palaute, että "taitaa olla Bugi.."
Palaavat asiaan, kun ovatten tutkineet asiaa ja saaneet Ruotsin kommentin.
Eli homma etenee!

Ok, hyvä kun homma etetee! Herää kysymys onko tuo sama bugi kaikissa firmiksissä eikä vaan tässä kiinteistöpumpun, luultavasti on. Vaikeahan tuota on havaita jos ei käyriä pääse seuraamaan.

En tiedä onko aina, mutta usein tuo lämmitysbugi alkaa semmoisina hetkinä, kun käyttövesilämmitys on meneillään vuorokauden vaihtuessa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 24.09.16 - klo:10:37
Ok, hyvä kun homma etetee! Herää kysymys onko tuo sama bugi kaikissa firmiksissä eikä vaan tässä kiinteistöpumpun, luultavasti on. Vaikeahan tuota on havaita jos ei käyriä pääse seuraamaan.

En tiedä onko aina, mutta usein tuo lämmitysbugi alkaa semmoisina hetkinä, kun käyttövesilämmitys on meneillään vuorokauden vaihtuessa.

Meillä se bugi alkaa kanssa yleensä klo 00:00 jälkeen.
Vaikka ei olisikkaan mitään muuta meneillään.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 30.09.16 - klo:19:23
Äsken näytti tulleen uusi softaversio F1345.
Onkos jo joku kokeillut....?

Ja taas tuli uusi versio softasta ulos. Testissä on...
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 26.10.16 - klo:19:11
Ja taas tuli uusi versio softasta ulos. Testissä on...

26.10 tänään tuli uusi softapäivitys.
Erittäin paljon muutoksia ja uutta asiaa nimenomaan pörssisähkö puolelle.
Muutoksia lueteltu 4 A4 !
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: k113635 - 26.10.16 - klo:20:16
26.10 tänään tuli uusi softapäivitys.
Erittäin paljon muutoksia ja uutta asiaa nimenomaan pörssisähkö puolelle.
Muutoksia lueteltu 4 A4 !
Onko sulla tarkempia tietoa muutoksista, viralliseen Changelogiin oli jätetty edellistenkin versioiden muutokset,
7774R2 muutoksia oli vain yhdellä sivulla:

Version: 7774R2
Release date: 26.10.2016
Added
· ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux)
· Icelandic language added
· It is now possible to choose EMK for slaves
· Now support accessory SES and OPT
· Now support accessory ERS
· ”Åland” added in country selection
· Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
Changes
· Option ”intermitten” in menu 5.1.10 is now optional if sensor BT25 is activated
· ”Fixed delta” on the brinepump is now optional in menu 5.1.8
· Minor adjustements of menus and texts
· Improved network stability
· Improved solar cooling function on Solar 40
· Improved control of hot water production when ”activating of immersion heater” in menu 5.3.8 is
selected
· Max fuse size can now be set to 400A
· Minor bugfixes and improvements
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 26.10.16 - klo:20:39
Onko sulla tarkempia tietoa muutoksista, viralliseen Changelogiin oli jätetty edellistenkin versioiden muutokset,
7774R2 muutoksia oli vain yhdellä sivulla:

Version: 7774R2
Release date: 26.10.2016
Added
· ”One time increase” is now optional in menu 2.1 (Temporary lux)
· Icelandic language added
· It is now possible to choose EMK for slaves
· Now support accessory SES and OPT
· Now support accessory ERS
· ”Åland” added in country selection
· Vacation can now be set in AUX-out (menu 5,4)
Changes
· Option ”intermitten” in menu 5.1.10 is now optional if sensor BT25 is activated
· ”Fixed delta” on the brinepump is now optional in menu 5.1.8
· Minor adjustements of menus and texts
· Improved network stability
· Improved solar cooling function on Solar 40
· Improved control of hot water production when ”activating of immersion heater” in menu 5.3.8 is
selected
· Max fuse size can now be set to 400A
· Minor bugfixes and improvements

Ei sen kummempaa. En verrannut muutoksia edellisiin, koska yleensä softan mukana tulee uudet muutokset. Noista en osaa enkun kielisinä ymmärtää, mitkä liittyy pörssisähköön, mutta siihen oli tullut kokonaan uusi valikko; optimoidaanko ekologian vai energian kulutuksen kannalta, ja siihen voi syöttää erilaisia sähkön hintarajoja eri tilanteille. Vaatii perehtymistä, tai käyttöohjeen...?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: k113635 - 26.10.16 - klo:21:26
Ei sen kummempaa. En verrannut muutoksia edellisiin, koska yleensä softan mukana tulee uudet muutokset. Noista en osaa enkun kielisinä ymmärtää, mitkä liittyy pörssisähköön, mutta siihen oli tullut kokonaan uusi valikko; optimoidaanko ekologian vai energian kulutuksen kannalta, ja siihen voi syöttää erilaisia sähkön hintarajoja eri tilanteille. Vaatii perehtymistä, tai käyttöohjeen...?
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Vaikken itse olekaan sekaantunut f1345 pumppuihin niin yleensä Niben uudet ominaisuudet tulevat lopulta kaikkiin uusiin malleihin, siksi eksyin noita f1345 muutoksia katselemaan.

Tässä jonkunlainen käännösyritelmä noista muutoksista:
Lisätty:
-“kertakorotus” valittavissa valikossa 2.1 Tilapäinen luksus
-Islannin kielen tuki
-mahdollisuus valita EMK orjille ?
-Uusien lisälaitteiden tuki: SES, OPT ja ERS ??
-Ahvenanmaa maavalinta lisätty
-Lomatila voidaan asettaa näkymään AUX lähdössä (menu 5.4)

Muutettu:
-Valinta “jaksottainen” valikossa 5.1.10 on valittavissa jos BT25 on aktivoitu
-“Kiinteä delta” valinta liuospumpun nopeudensäädölle valikossa 5.1.8
-Pieniä muutoksia valikoissa ja teksteissä
-Parannettu verkkoyhteyden vakautta
-Parannettu aurinkojäähdytystoimintoa lisälaitteen Solar 40 kanssa
-Parannettu käyttöveden tuotannon ohjausta jos menussa 5.3.8 on valittu kohta “sähköv. aktivointi”
-Maksimi sulakekoko voidaan asettaa arvoon 400A
-Pieniä virhekorjauksia ja parannuksia
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 26.10.16 - klo:21:42
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Vaikken itse olekaan sekaantunut f1345 pumppuihin niin yleensä Niben uudet ominaisuudet tulevat lopulta kaikkiin uusiin malleihin, siksi eksyin noita f1345 muutoksia katselemaan.

Tässä jonkunlainen käännösyritelmä noista muutoksista:
Lisätty:
-“kertakorotus” valittavissa valikossa 2.1 Tilapäinen luksus
-Islannin kielen tuki
-mahdollisuus valita EMK orjille ?
-Uusien lisälaitteiden tuki: SES, OPT ja ERS ??
-Ahvenanmaa maavalinta lisätty
-Lomatila voidaan asettaa näkymään AUX lähdössä (menu 5.4)

Muutettu:
-Valinta “jaksottainen” valikossa 5.1.10 on valittavissa jos BT25 on aktivoitu
-“Kiinteä delta” valinta liuospumpun nopeudensäädölle valikossa 5.1.8
-Pieniä muutoksia valikoissa ja teksteissä
-Parannettu verkkoyhteyden vakautta
-Parannettu aurinkojäähdytystoimintoa lisälaitteen Solar 40 kanssa
-Parannettu käyttöveden tuotannon ohjausta jos menussa 5.3.8 on valittu kohta “sähköv. aktivointi”
-Maksimi sulakekoko voidaan asettaa arvoon 400A
-Pieniä virhekorjauksia ja parannuksia
Kiitos että eksyit :) Suomennos auttoi minuakin.
Kiintä delta liuospuolella on aika mielenkiintoinen, valikko 5.1.8
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 26.10.16 - klo:21:45
Kiitos että eksyit :) Suomennos auttoi minuakin.

Vielä kun tietäisi nuo 4 kolmekirjaimista lyhennettä?
Google ei oikein auta.

SES = Source Energy Delection 
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 28.10.16 - klo:09:50
Jos ei muuta, niin uudessa versiossa on "pehmennetty" noita käyrän siirtymiä sähkön hinnan muuttuessa. Toki mielestäni tuota voisi vielä hioa niin, että alkaa muuttua jo 10min ennen tasatuntia, jotta vaikutus olisi vähän ennakoiva. Vielä ei ole alkanut bugittamaan, katsotaan olisiko se saatu korjattua.

Muuten tuntuu pumpun toiminta olevan aika lailla ennallaan, legionella-ajossa pääsi kompuralla aiempaa korkeampaan lämpöön, lähes 60 asteeseen saakka. Käyttöveden lämmitystähän kerrottiinkin parannetun.

Liitteenä kuva tuosta lämpökäyrän säädöstä (kuvassa vihreällä).
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 28.10.16 - klo:12:28
Jos ei muuta, niin uudessa versiossa on "pehmennetty" noita käyrän siirtymiä sähkön hinnan muuttuessa. Toki mielestäni tuota voisi vielä hioa niin, että alkaa muuttua jo 10min ennen tasatuntia, jotta vaikutus olisi vähän ennakoiva. Vielä ei ole alkanut bugittamaan, katsotaan olisiko se saatu korjattua.

Muuten tuntuu pumpun toiminta olevan aika lailla ennallaan, legionella-ajossa pääsi kompuralla aiempaa korkeampaan lämpöön, lähes 60 asteeseen saakka. Käyttöveden lämmitystähän kerrottiinkin parannetun.

Liitteenä kuva tuosta lämpökäyrän säädöstä (kuvassa vihreällä).

No mitä tuohon nyt sitten sanoisi....?

Koitappa päätellä tästä kärästöstä, toimiiko se vai ei ?

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 28.10.16 - klo:14:02
No mitä tuohon nyt sitten sanoisi....?

Koitappa päätellä tästä kärästöstä, toimiiko se vai ei ?

Ei tuosta uplinkin graafista pystykään päättelemään koska on niin epätarkka, eikä tuohon nyt sen kummempaa tarvitse sanoakaan. Tuosta graafista näkee hieman muuttuneen toiminnan (tasatuntien jälkeiset loivennetut siirtymät vrt. aiemmat "hyppäykset") ja laitoin sen pelkästään infomielessä.

Lähiviikot näyttää lakkaako tuo SPA vanhaan tapaan toimimasta vai mennäänkö vuoden loppuun ilman uudelleenkäynnistystä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 02.11.16 - klo:19:41
Lähiviikot näyttää lakkaako tuo SPA vanhaan tapaan toimimasta vai mennäänkö vuoden loppuun ilman uudelleenkäynnistystä.

Toimi hyvin siihen saakka kunnes yhtenä päivänä muutin SPA:n asetuksista lämmityksen käyrämuutosta. Tuon asetuksen muuttamisen jälkeen lakkasi puoliltaöin jälleen toimimasta. Vaikea kuvitella, että liittyisi modbusiin. Jos tänään vielä lakkaa buutin jälkeen toimimasta, niin voisin huvikseen sen asetuksista laittaa hetkeksi pois päältä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: k113635 - 02.11.16 - klo:19:53
f1345 muutoksia:
-Uusien lisälaitteiden tuki: SES, OPT ja ERS ??
ERS löytyi uudesta lisävarusteluettelosta, Niben "Counter flow heat exchanger" eli pitäiskö tuon ymmärtää olevan kuutio LTO-kone?
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/Nibe_ERS_zpsjxhylzjp.jpg)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 15.01.17 - klo:09:20
Nyt on viime viikot näiden viimeisimpien uplink-katkojen jälkeen toiminut spa luotettavasti. Olisiko siellä tehty jotain muutosta sitten ohjauspuolelle? Uusimmalla firmiksellä ehti vielä pätkimään ennen noita katkoja.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 15.01.17 - klo:10:15
Nyt on viime viikot näiden viimeisimpien uplink-katkojen jälkeen toiminut spa luotettavasti. Olisiko siellä tehty jotain muutosta sitten ohjauspuolelle? Uusimmalla firmiksellä ehti vielä pätkimään ennen noita katkoja.

Mielenkiintoista...täytyykin lisätä sitten kertoimia.
Nyt ne on pienimmillä mahdollisilla ollut.

Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: peki - 13.03.17 - klo:22:01
No mitä tuohon nyt sitten sanoisi....?

Koitappa päätellä tästä kärästöstä, toimiiko se vai ei ?
Miten Saarelalla nykyisin toimii?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 14.03.17 - klo:06:49
Miten Saarelalla nykyisin toimii?

Toimii hyvin. Kertoimet on aika pienenä kuitenkin pidettävä, muuten heiluttaa sisälämpöjä.
Käyttövesi on myös aika hyvin, minimissään käy noin 44 asteessa.
Sen raja voisi olla hiukan ylempänäkin, esim. 48.
Koneen rajathan ei SPA käytössä ilm. ole mukana ollenkaan, vaan SPA säätää omilla rajoillaan prosessia...?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 04.09.18 - klo:06:12
Toimii hyvin. Kertoimet on aika pienenä kuitenkin pidettävä, muuten heiluttaa sisälämpöjä.
Käyttövesi on myös aika hyvin, minimissään käy noin 44 asteessa.
Sen raja voisi olla hiukan ylempänäkin, esim. 48.
Koneen rajathan ei SPA käytössä ilm. ole mukana ollenkaan, vaan SPA säätää omilla rajoillaan prosessia...?

Tars varmaan tehä jotain...?
Ei vaan oikein kukaan tunnu tietävän, että mikä voisi auttaa?
Infohälyjä toki, maaliskuusta alkaen olleet noin, joka päivä.
Liittynee pörssisähköön.

Niin, rajat ei sitten ole toiminnassa, kun SPA on käytössä. Niiden säätöä on ihan vaan turhaa ehdottaa.
Samoin SPA;n poistoa. Koska sillä saadaan starttien määrä vrk noin 5-6 kpl, ja ilman sitä 15-20 kpl/vrk.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: maalämmittää - 04.09.18 - klo:06:32
Täällä tulee tuo ilmoitus joka kerta kun tehdään käyttövedet.
Vesi pidetään kuumana.

Olen tulkinnut tuon vain ilmoitukseksi, kun kone pysäyttää suojarajalla.

Onko maaliskuussa jotain muutettu?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 04.09.18 - klo:07:49
Täällä tulee tuo ilmoitus joka kerta kun tehdään käyttövedet.
Vesi pidetään kuumana.

Olen tulkinnut tuon vain ilmoitukseksi, kun kone pysäyttää suojarajalla.

Onko maaliskuussa jotain muutettu?

Uusi softa tuli silloin.
Siinä ovat kait muuttaneet rajoja SPA;lla...?
Tuota kun tuntuu tulevan aika monella asiakkaalla.
Rumaa, täyttää vain logeja.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: maalämmittää - 04.09.18 - klo:08:08
Uusi softa tuli silloin.
Siinä ovat kait muuttaneet rajoja SPA;lla...?
Tuota kun tuntuu tulevan aika monella asiakkaalla.
Rumaa, täyttää vain logeja.

Täällä ei SPA käytössä, epäilen että tuo on kompressorin suojausraja.

Jos vedet tekee "tappiin" ast, niin tätä tulee.

Ratkaisu: Laske KV pysäytysrajaa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 04.09.18 - klo:08:28
Täällä ei SPA käytössä, epäilen että tuo on kompressorin suojausraja.

Jos vedet tekee "tappiin" ast, niin tätä tulee.

Ratkaisu: Laske KV pysäytysrajaa.

Kuten jo edellä kerroin; SPA käytössä EI rajoilla ole mitään merkitystä !
Niillä ei voi säätää mitään.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: v130882 - 04.09.18 - klo:11:00
Täällä tulee tuo ilmoitus joka kerta kun tehdään käyttövedet.
Vesi pidetään kuumana.

Täällä tulee myös sama ilmoitus kun käyttövettä tehdään tappiin asti eli kuumaksi. Lähes joka yö siis.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: maalämmittää - 04.09.18 - klo:11:53
Kuten jo edellä kerroin; SPA käytössä EI rajoilla ole mitään merkitystä !
Niillä ei voi säätää mitään.

Jos tuo paljon haittaa, niin raportoi Nibelle ja voit saada korjausta joskus. Tai sitten vaan "nauttii" ilmoituksista.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: traktori - 15.11.18 - klo:21:46
Oliko tuossa pumpussa joku pitkä lämmitys ennen kuin kompressorit lähtevät pyörimään?

Meillä on vihdoin saatu hallissa keruupiiri kuntoon, ja tänään n. 12:24 laitettiin pumppu päälle, mutta ei ole vieläkään suostunut pyöräyttämään kompressoria, vaikka yritin asteminuuteillakin huijata sen päälle. 12:24 näkyy uplinkin historian infoviesteissä tekstit: Käynnistyy ja Komp. esiläm. päällä.

Nyt en pääse nollaamaan laitetta, aamulla vasta.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.11.18 - klo:16:42
Kuten jo edellä kerroin; SPA käytössä EI rajoilla ole mitään merkitystä !
Niillä ei voi säätää mitään.

Ei meillä ainakaan SPA:sta huolimatta koskaan pysäytysrajaa kuumemmaksi vettä tehnyt.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 20.11.18 - klo:18:39
Ei meillä ainakaan SPA:sta huolimatta koskaan pysäytysrajaa kuumemmaksi vettä tehnyt.

Mistä todennat tuon asian?
Uplinkin käyrästä, ja kuumavesivaraajien 3X1000l, yläosan lämmöistä anturikäyrästä meillä.
Rajat ei merkitse yhtään mitään, kokeilin, niihin voi laittaa mitä "soopaa" haluaa. Kunhan sitten pitää SPA;n päällä, muutenhan kone alkaa totella rajoja..;)
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 20.11.18 - klo:22:05
Mistä todennat tuon asian?
Uplinkin käyrästä, ja kuumavesivaraajien 3X1000l, yläosan lämmöistä anturikäyrästä meillä.
Rajat ei merkitse yhtään mitään, kokeilin, niihin voi laittaa mitä "soopaa" haluaa. Kunhan sitten pitää SPA;n päällä, muutenhan kone alkaa totella rajoja..;)

Talologger oli itsellä käytössä, nykyään ei enää asuta tuolla vaan oma Nibe on ensi vuoden puolella käytössä. Kalliin sähkön aikana piti varaajan alaosaa kylmempää, halvan sähkön aikaan lämmitti säädettyyn asetukseen. Pytyn ylälämpö toki elääkin omaa elämäänsä kun ei kone sen mukaan säädä vedenlämmitystä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: traktori - 21.11.18 - klo:18:45
Millä keruun deltalla muilla 1345 tekee lämpöä?

Laitoin kertomusta meidän käyttöönotosta tuohon halliketjuun, mutta lyhyesti "ongelma" meillä on se, että keruun delta on n. 5 - 5,5 astetta vaikka keruupumppu on 100% nopeudella. (Juuri nyt sisään 5,9 astetta, ulos 1,0 astetta.) Ahdistaakohan meillä keruuputkisto virtausta liikaa?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tomppeli - 21.11.18 - klo:19:51
Kyllä siitä on kyse, ellei kierrossa ole ilmaa.
Millainen putkituksesta loppujen lopuksi tuli.
Jos on säätökuristimia, ne pitäisi avata täysin auki, koska kaikki kaivot ovat suunnilleen yhtä syviä.
Onko yhyteinen putki riittävän iso?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 21.11.18 - klo:20:14
Millä keruun deltalla muilla 1345 tekee lämpöä?

Laitoin kertomusta meidän käyttöönotosta tuohon halliketjuun, mutta lyhyesti "ongelma" meillä on se, että keruun delta on n. 5 - 5,5 astetta vaikka keruupumppu on 100% nopeudella. (Juuri nyt sisään 5,9 astetta, ulos 1,0 astetta.) Ahdistaakohan meillä keruuputkisto virtausta liikaa?

Meillä Tampereella edellisessä asunnossa oli 2 x 300m kaivot 40mm putkella ja molemmissa vielä siirtoputkea toistakymmentä metriä. Yhden koneen käydessä delta oli 3-4 asteen luokkaa, mutta jos molemmat kompurat oli päällä, oli delta 5,5-6 astetta. Ei se koskaan todellinen ongelma ollut, vaikka toki laskennallisesti keruu olikin vähän ahdas.

Mutta toki jos on tehty toisin kun olet pyytänyt/on sovittu (toivottavasti kirjallisesti), niin sitten kannattaa korjauttaa. Onhan tuo hieman yli Niben suositusten. Toki kannattaa muistaa, että suurimman osan ajasta käy vain toinen kompura, jolloin kierto varmasti on riittävä.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: traktori - 21.11.18 - klo:20:51
Kyllä siitä on kyse, ellei kierrossa ole ilmaa.
Millainen putkituksesta loppujen lopuksi tuli.
Jos on säätökuristimia, ne pitäisi avata täysin auki, koska kaikki kaivot ovat suunnilleen yhtä syviä.
Onko yhyteinen putki riittävän iso?
Kierrossa ei uskoakseni ole ilmaa, painemittari pysyy hyvin paikallaan, eikä kuulu lotinaa mistään enää. Ilmauksen vuoksi molempien koneikkojen keruun kierto on 100%, mutta vain alempi EP14 koneikko on käynnissä (ylemmässä koneikossa on patteriverkon puolella ilmalukko, pitää muuttaa putkitusta ennen kuin sen saa lämmöntuotantoon).

Putkitus on yhteensä n. 15 m 50 mm kuparilla (koneikosta jakotukille ja takaisin), jossa 32 mm täyttöryhmä ja linjasäätöventtiili (kokonaan auki). Tämä siis voi aiheuttaa ahdistusta, tavoite oli 63 mm putkitus, mutta tuli informaatiokatko. Täyttöryhmä ja linjasäätöventtiili on Niben ohjeistuksen mukaiset!

Keruu on 45 mm kollektoreilla, 200 m kaivot (3 kpl), vaakavedot myös 45 mm lyhyin vaakaveto n. 3 m, toinen kaivo n. 18 m ja kolmas n. 23 m.  Jakotukissa on linjasäädöt kolmelle kaivolle paluupuolen tukissa. Nämä ovat auki.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: traktori - 26.11.18 - klo:22:22
Tomppeli vastailikin tuohon omaan halliketjuun virtausvastuksista meidän tapauksessa. Mutta jatkan asiaa tähän, kun tämä liittyy ehkä enemmän yleiseen 1345:n toimintaan.

Tänään putkari kävi laittamassa ilmausventtiilit ilmalukon aiheuttaneisiin mutkiin ja nyt molemmat koneikot toimivat. Kaksi kysymystä:

- Onko muilla 1345:n käyttjillä perus-täyttöryhmät keruupiirissä suoraan keruuputkessa? Jos on, niin minkä kokoinen, miten liitetty? Jos ei, niin onko mutasihtiä erikseen?

- Meillä on siis ongelma, että keruun delta on ollut vähän korkea, 4,5 - 5,5 astetta, kun maapiirin kiertopumput ovat olleet 100% nopeudella molemmissa yksiköissä. Piirin ilmaamiseksi on siis laitettu jatkuva 100% nopeus. Tänään kun saatiin molemmat yksiköt toimintakuntoon, niin pudotin kiertopumput auto-tilaan, ja välittömästi yhden yksikön käydessä delta asettui nätisti n. 3,5 asteeseen, ja kiertopumpun nopeus asettuu n. 80 - 90 % nopeuteen. Välittömästi, kun toisenkin yksikön pumppu lähtee päälle, delta muuttuu isommaksi, ja molemmat kiertopumput täyteen nopeuteen. Alla kaksi kuvaa uplinkin käyristä.

Oranssi pystyviiva kertoo datanumeroiden kohdan, ja kuvan alalaidassa näkyy data numeroina.

(https://www.dropbox.com/s/hsg46hqizzmijx9/k%C3%A4yr%C3%A4t2.jpg?raw=1)
Yllä olevassa kuvassa molemmat keruupumput täysillä ja delta 4,5 astetta.

(https://www.dropbox.com/s/ru4uge5m29eq3ec/k%C3%A4yr%C3%A4t1.jpg?raw=1)
Tässä kohtaa vain toisen koneikon keruupumppu käynnissä, pumpun nopeus 82% ja delta 3,5 astetta.

Mulla on hyvä teoria tämän aiheuttajasta, mutta haluaisin kuulla muiltakin, mikä tämän voi aiheuttaa. Ja millä nopeudella muiden käyttäjien keruupumput pyörivät?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tomppeli - 29.11.18 - klo:09:45
Nibe 1350 on ilmeisesti laite, jossa on 2 x 15 kW maalämpökoneet yhteisessä ohjauksessa.

Kun vain toinen pumppu käy, tarvitaan lämmön keruulle vain noin 0,9 l/s virtaus.
Silloin keruupiirin painehäviö on alle 20 kPa.

Kun molemmat yksiköt käyvät tulee keruupiirin virtaamaksi  noin 1,8 l/s ja keruun painehäviö kasvaa noin 60 kPa arvoon.
Kiertopumput eivät oikein enää jaksa tätä.
Siksi dT -arvo nousee.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: traktori - 29.11.18 - klo:13:29
Nibe 1350 on ilmeisesti laite, jossa on 2 x 15 kW maalämpökoneet yhteisessä ohjauksessa.

Kun vain toinen pumppu käy, tarvitaan lämmön keruulle vain noin 0,9 l/s virtaus.
Silloin keruupiirin painehäviö on alle 20 kPa.

Kun molemmat yksiköt käyvät tulee keruupiirin virtaamaksi  noin 1,8 l/s ja keruun painehäviö kasvaa noin 60 kPa arvoon.
Kiertopumput eivät oikein enää jaksa tätä.
Siksi dT -arvo nousee.
Tämä juuri on mielestäni syy tähän käyttäytymiseen. Yksi koneikko jaksaa hyvin n. 80 % keruupumpun nopeudella pitää deltan aisoissa. Mutta molempien koneikoiden käydessä yhteinen virtaama nousee niin paljon, että putkiston yhteinen osuus kuristaa kiertoa liikaa.

Mutta ennen kuin vaadin enempää toimittajilta, niin onko tästä deltan nousemisesta jotain haittaa?
- Hyötysuhde laskee, mutta kuinka paljon?
- Ulosmenevä vesi viilenee, jolloin pahimmillaan kaivon yläpää voi jäätyä, mutta vielä ainakin kaivoissa on niin paljon lämpöä, ettei ole todennäköistä?
- Keruupumput kuluttavat enemmän sähköä ja kuluvat nopeammin?

Eli onko tästä deltan suurenemisesta ja kiertovesipumppujen maksimitehosta kuinka iso haitta?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tomppeli - 30.11.18 - klo:09:55
...Mutta ennen kuin vaadin enempää toimittajilta, niin onko tästä deltan nousemisesta jotain haittaa?
- Hyötysuhde laskee, mutta kuinka paljon?
- Ulosmenevä vesi viilenee, jolloin pahimmillaan kaivon yläpää voi jäätyä, mutta vielä ainakin kaivoissa on niin paljon lämpöä, ettei ole todennäköistä?
- Keruupumput kuluttavat enemmän sähköä ja kuluvat nopeammin?

Eli onko tästä deltan suurenemisesta ja kiertovesipumppujen maksimitehosta kuinka iso haitta?

Sinähän ne miinukset tuossa erittelitkin.:
- Hyötysuhde laskee, mutta varsin vähän ja on vain pieni haitta.
- Ulosmenevä viilenee ja lisää melkoisesti kaivoihin menevien putkien yläpäähän jään muodotumista. Leutona talvena ei harmia, mutta kovalla pakkasjaksolla voi jopa nostaa alasmenevää putkea. Putkeen voi tulla vekki, joka haittaa tai estää nestekiertoa.
- Keruupumput kuluttavat enemmän sähköä ja kuluvat nopeammin. Näin on.

Keruuputkituksen sisäläpimitta on kovasti tärkeä. Tähänkin olisi kiinnitettävä suunnittelussa paremmin huomiota.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: traktori - 30.11.18 - klo:18:58
Sinähän ne miinukset tuossa erittelitkin.:
- Hyötysuhde laskee, mutta varsin vähän ja on vain pieni haitta.
- Ulosmenevä viilenee ja lisää melkoisesti kaivoihin menevien putkien yläpäähän jään muodotumista. Leutona talvena ei harmia, mutta kovalla pakkasjaksolla voi jopa nostaa alasmenevää putkea. Putkeen voi tulla vekki, joka haittaa tai estää nestekiertoa.
- Keruupumput kuluttavat enemmän sähköä ja kuluvat nopeammin. Näin on.

Keruuputkituksen sisäläpimitta on kovasti tärkeä. Tähänkin olisi kiinnitettävä suunnittelussa paremmin huomiota.
Keskustelin Niben teknisen asiantuntijan kanssa, ja täälläkin esitettyä nyrkkisääntöä hän kertoi. Eli hyötysuhde huononee n. 3% 1K deltan muutoksessa. Mutta yli 5 asteen deltalla alkaa hyötysuhde laskemaan ja tätä tulisi välttää. Deltaa voi toki kasvattaa myös keruunesteen lämpötila, eli ilmeisesti softa korottaa deltaa, jos sisääntuleva vesi lämpenee paljon, jolloin 30 asteen keruunesteellä kone pyrkii jo n. 12 asteen deltaan. (Jos muistan asteet oikein.)

Mutta isoissa keruukentissä kuulemma optimoidaan ulkoisten pumppujen määrää ja deltaa, eli deltan nousu ei ole yksiselitteisesti huono, jos sillä voidaan välttää ulkoisten pumppujen hyötysuhteen huononemista suurempi pumpun sähkönkulutus.

No meidän keruuputkitusta käytiin hänen kanssaan myös läpi, ja voipi olla että ongelmakohta selviääkin. Tuo 50 mm kupari on hiukan ahdas, mutta kuten Tomppelikin laski, ei se vielä ole liian paljon vastusta aiheuttava, vaan meillä on hiukan liian pieni DN32 täyttöryhmä (vastus n. 8 kPa) ja tarpeeton DN32 linjasäätö, joka taulukkoarvojen mukaan aiheuttaa jo 16 kPa vastuksen. Eli nämä kaksi yhdessä syövät jo n. 30% keruupumpun käytettävissä olevasta vastapaineesta. No tutkitaan vielä ja eiköhän meillä kohta revitä tuo linjasäätö pois...
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: traktori - 30.11.18 - klo:19:55
Uteliaisuuttani vielä kysyisin, minkälainen keruuputkitus tk:lla tai rsaarelalla on? Erityisesti täyttöryhmä / mutasihdit kiinnostavat.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: tk- - 01.12.18 - klo:08:50
Uteliaisuuttani vielä kysyisin, minkälainen keruuputkitus tk:lla tai rsaarelalla on? Erityisesti täyttöryhmä / mutasihdit kiinnostavat.

Ei asuta enää kyseisessä talossa niin en pääse tarkistamaan, mutta veikkaan olleen tuommoinen dn32-täyttöryhmä ja mutasihdit oli vielä koneen sisääntuloissakin. Lisäksi oli linjasäädöt molempien kaivojen lähdöissä. Kaivot oli 300m 10-20m siirtoputkella ja kaikki oli käsittääkseni 40mm. Samansuuntaista käyttäytymistä oli kuin tuolla sinun kohteessa, eli molempien koneiden käydessä pumput oli täysillä ja delta 6 asteen luokkaa. Noita yhtäaikaisia käyttötunteja oli kuitenkin niin vähän ja kaivosta tuli kylmimlillään 3-asteista viinaa, niin ei tuolle alettu mitään tekemään.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 01.12.18 - klo:09:44
Uteliaisuuttani vielä kysyisin, minkälainen keruuputkitus tk:lla tai rsaarelalla on? Erityisesti täyttöryhmä / mutasihdit kiinnostavat.

Ei näin isossa systeemissä ole ollenkaan mitään täyttöryhmiä. Asia hoidetaan pallohanoilla molempien koneiden maapiirien ylimmässä kohdassa koneiden takana. hanaan vaan täyttö/kierrätyspumpun letku kiinni, ja pirtua menemään. Tai sitten vaan letku kaupungin vedestä siihen ja vettä sekaan. Pieni määrä vettä ei tee yhtään mitään, kun siellä on pirtua jotain 2-4 kuutiota..?

Muta sihdit on sellaisia ISOJA palloventtiilin näköisiä, joita ei oiken yksi mies jaksa kääntää ilman pitkää jatkovartta, kun pirtu puree kiinni kaikkien palloventtiilien osiin, palloon tosi kovin. Molemmille konetorneille on oma ISO maapiirin kiertopumppu, sihdit on ennen sitä, ennen koneita siis.

8 kaivosta tulee 2 kpl.45 putki kokooja kaivoon, jossa on virtauksen tasapainoitus mittarit ja ilmaiksien pallohanoja.
Siitä koneille sitten 120mm putki sisälle. Sisällä jakaantuu kahtia konetorneille.

Delta pytyy 3-5 ast. kävi koneet, 4 kpl. siis miten haluaa.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 27.01.19 - klo:08:58
Pientä pakkasta pitelee, saa hyvin testattua lämmityslaitteistoja..;)
Verkosto tasapainoitettu, kaikkiin asuntojen termareihin perusasetus +28 ast.eli termarit on AUKI.
Pakkasella lämmityskierron dT kuitenkin kasvaa normaalista 8-10 ast -> noin 12 - 15 asteeseen...?
Nibellähän on suositus paljon alempi.

Mikähän vaikutus tällä korkeahkolla dT:;llä on COP arvoon?
Pitäisiköhän asialle tehdä jotain?
Mahdollisuuksia on, kun vaan joku kertoisi, mikä olisi oikea tapa.
Nyt aiemmin on säädöillä pyritty mahdollisimman alhaiseen paluuveden lämpöön kompressoreille.
Työsäiliön 4-putki kytkennän hanoilla asiaan voi vaikuttaa.
Pääasiassa vain niitä on enää hienosäädetty, 50 palloventtileitä kuristamalla, tai avaamalla.
Siinä ilm. on onnistuttu hyvin.

Ehdotuksia?
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: fraatti - 27.01.19 - klo:15:19
Mutta isoissa keruukentissä kuulemma optimoidaan ulkoisten pumppujen määrää ja deltaa, eli deltan nousu ei ole yksiselitteisesti huono, jos sillä voidaan välttää ulkoisten pumppujen hyötysuhteen huononemista suurempi pumpun sähkönkulutus.


Tämä on myös mahdollista pienemmissä kohteissa. Liuospumpun kasvanut kulutus syö suuremman virtauksen tuoman hyödyn jolloin hyötysuhde laskee. Tästä on myös tutkimuksia olemassa. Toki usein liuospumput ovat koneen sisällä mitoitettu niin että näin ei pääse tapahtumaan.  Lisäksi kaikki konevalmistajat eivät pyri edes 3 asteen lämpötilaeroon. Piiskapumpuilla yms tuon edelläkerrotun tilanteen saakin helpommin aikaiseksi.
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: seppaant - 28.01.19 - klo:13:18
Lainaus
Pakkasella lämmityskierron dT kuitenkin kasvaa normaalista 8-10 ast -> noin 12 - 15 asteeseen...?
Nibellähän on suositus paljon alempi.

Mikähän vaikutus tällä korkeahkolla dT:;llä on COP arvoon?
Pitäisiköhän asialle tehdä jotain?
Mahdollisuuksia on, kun vaan joku kertoisi, mikä olisi oikea tapa.
Nyt aiemmin on säädöillä pyritty mahdollisimman alhaiseen paluuveden lämpöön kompressoreille.
Nyt aiemmin on säädöillä pyritty mahdollisimman alhaiseen paluuveden lämpöön kompressoreille
Pitää oikoa tätä yleistä harhakäsitystä.
Lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilan laskeminen parantaa COP:a.
Pitää pyrkiä lauhduttimelta lähtevän veden mahdollisimman matalaan lämpötilaan, ei lauhduttimelle menevän.
Mutta jos Dt lauhduttimen yli pysyy vakiona, saadaan sama vaikutus aikaan mahdollisimman kylmällä lauhduttimelle menevällä vedellä.

Termodynaaminen totuus on että COP "tottelee" lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilaa.

Patterien lämmönluovutus on verrannollinen patterien keskilämpötilaan.
Lisäämällä virtausta ja laskemalla menoveden lämpötilaa, keskilämpötila ei muutu, poistuvan veden lämpötila nousee ja Dt pienenee eli tällä on COP:a parantava vaikutus.
Kylmäaine R407C on kolmen eri kylmäaineen seos, näillä on hieman erilaiset lauhtumislämpötilat. Tämä lauhtumislämpötilan liukuma on n. 6 C.
Olen jostakin lukenut, että tämä liukuma, 6 C, on hyötysuhteen kannalta paras Dt:n arvo.

ATS
Otsikko: Vs: F1345 yleisketju
Kirjoitti: rsaarela - 29.01.19 - klo:08:52
Nyt aiemmin on säädöillä pyritty mahdollisimman alhaiseen paluuveden lämpöön kompressoreille
Pitää oikoa tätä yleistä harhakäsitystä.
Lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilan laskeminen parantaa COP:a.
Pitää pyrkiä lauhduttimelta lähtevän veden mahdollisimman matalaan lämpötilaan, ei lauhduttimelle menevän.
Mutta jos Dt lauhduttimen yli pysyy vakiona, saadaan sama vaikutus aikaan mahdollisimman kylmällä lauhduttimelle menevällä vedellä.

Termodynaaminen totuus on että COP "tottelee" lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilaa.

Patterien lämmönluovutus on verrannollinen patterien keskilämpötilaan.
Lisäämällä virtausta ja laskemalla menoveden lämpötilaa, keskilämpötila ei muutu, poistuvan veden lämpötila nousee ja Dt pienenee eli tällä on COP:a parantava vaikutus.
Kylmäaine R407C on kolmen eri kylmäaineen seos, näillä on hieman erilaiset lauhtumislämpötilat. Tämä lauhtumislämpötilan liukuma on n. 6 C.
Olen jostakin lukenut, että tämä liukuma, 6 C, on hyötysuhteen kannalta paras Dt:n arvo.

ATS

Okei, jotain ajatuksia sentään.
Koneet tykkää, kun ne saa alhaista paluuvettä.
Toimittajan asettama juttu.
Pattereillehan meni öljyn aikana max. +72 ast. vettä, kun pakkasta oli se -25 astetta,.
Öljy pystyi siihen kevyesti, ja vaikka enempäänkin olisi ollut varaa.
Sillä lämmöllä talo pysyi sisältä lämpimänä hyvin.

Maalämpö ei siihen pysty, eikä ole edes max. lämmöntarpeelle mitoitettukaan.
Öljystä saadaan edelleen se -25ast. pakkasella puuttuva noin 50 kW.
Öljykattilan säätö vaan on pidettävä +60ast., muuten öljy "rohmuaa" koko jutun itselleen.

Jos delta +6 astetta on optimi, sen saavuttaminen on kait täällä mahdotonta, näillä lämpöpattereilla ja -25ast. pakkasella?
Muuloinhan tuo +6ast. toki toteutuu hyvinkin.

Pääkiertopumpussa kyllä "ruutia riittää", mutta kohinat tulee hirvittäviksi...;)