Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: tunkki - 08.06.11 - klo:09:16

Otsikko: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: tunkki - 08.06.11 - klo:09:16
Mitä kiertopumppuja olette käyttäneet maaviileässä? Pitääkö huomioida jotakin erityistä? Meneekö esim Grundfos UPS 25 pumppu?

Kaivo on yli 200m syvä ja Lämpöässäputkituksella varustettu. IV kone jäähdytyskennoineen on LTR3 ja assennettu kylmään tilaan pannuhuoneen yläpuolelle.
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: commo73 - 08.06.11 - klo:11:45
Minullakin on sellainen käsitys että maaviileän pyöritykseen voi asentaa erillisen(pienemmän) pumpun, joka ei pyöri ison liuospumpun kanssa yhtä aikaa. Jotkut ovat kirjoitelleet täällä siten että käyttäisivät MLP omaa isoa (500W) pumppua myös viilennys käytössä. Mielestäni erillinen pieni viilennyksen pumppu on järkevä ratkaisu virrankulutuksen kannalta jos se toimii virtauksen puolesta. Asia kiinnostaa koska rakentamista on suunniteltu tulevaisuudessa.
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: Maalämmittäjä Pera - 08.06.11 - klo:12:48
Itsellä vallox digits 2 se mlv vkl iv-koneen ohjeen mukainen kiertovesipumppu grundfos UPS-25-60 180 malli K.
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: jzl - 08.06.11 - klo:13:10
mulla on pintaputkisto 400m ja enervent pingvin EDE-CG. jäähdytyksen pumppuna on pikkuinen grundfos UPS 25-40, toimii hyvin.
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: tuner - 08.06.11 - klo:15:01
Minäkin laitoin maaviileään UPS 25-40:n kun sellanen oli jäänyt ylimääräiseksi. Hyvin se tuntuu riittävän. Konvektoriltakin palaava putki tuntuu kädellä kokeiltaessa selvästi kylmältä. Lopullisen totuuden tuosta saisi selville mittaamalla lämpötilat ihan lämpömittarilla konvektorin meno- ja paluuputkista sen puhaltaessa täysillä.

Maapiirin pituudella ei taida olla juuri mitään merkitystä, sillä putki on niin paksua että virtausnopeus ja siitä seuraava painehäviö on ihan mitätön. Enemmän taitaa merkata konvektorille tai iv-koneelle menevät putket ja itse jäähdytyspatterin painehäviö.
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: Mooses - 06.07.11 - klo:14:32
Eli ymmärsinkö oikein eli mlp:n maaliuospumppua ei tarvitse käyttää vaan tuo grundfos 25-40 tai 25-60 riittää yksin kierrättämään liuosta maapiirissä sekä jäähdytyskennossa?
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: optimum G2 210m2 - 25.07.11 - klo:10:05
Meille asennettiin LVI-miesten toimesta ensin 25-40, jonka tehot eivät riittäneet. Soitto Thermian asentajalle ja pumppu vaihtui 25-60:seen. Asetus nyt maksimi teholla ja kohtuullisen hyvin se jaksaa kierrättää. Tosin MLP:n mukana ollessa maapiirin tule viilenee 3-4 astetta lisää.

Thermia G2 + Enervent Pandion 200m kaivolla.
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: jlevander - 26.07.11 - klo:10:08
Mahtaako kukaan tietää miten danfoss 16 ,saa oman kiertovesipumpun (maapiiri) pakotettua kokoajan päälle? huoltovalikosta sen saa, mutta se ei pysy montaa minuuttia päällä sieltä käsin..
Otsikko: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: sam68 - 26.07.11 - klo:10:15
Lainaus
Mahtaako kukaan tietää miten danfoss 16 ,saa oman kiertovesipumpun (maapiiri) pakotettua kokoajan päälle? huoltovalikosta sen saa, mutta se ei pysy montaa minuuttia päällä sieltä käsin..
Ei sitä saa kuin kytkentämuutoksilla.
Otsikko: Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: toivotoivoton - 14.07.14 - klo:14:25
Onko kukaan onnistuneesti ohajnnut niben(1145) liuospumppua jäähdytyksessä?
Eli käynnistys konvektorin pyynnöstä?

konvektorille riittäs paljon pienempi pumppu, jos sen ei tarviis kierrättää kaivossa.
Otsikko: Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: Hati - 14.07.14 - klo:23:45
Onko kukaan onnistuneesti ohajnnut niben(1145) liuospumppua jäähdytyksessä?
Eli käynnistys konvektorin pyynnöstä?

konvektorille riittäs paljon pienempi pumppu, jos sen ei tarviis kierrättää kaivossa.

Nibessä on suoraan tulo minne tuodaan ohjauspyyntö kun halutaan pyörittää liuospumppua.
Otsikko: Vs: Re: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: tjn - 27.07.14 - klo:07:15
Meille asennettiin LVI-miesten toimesta ensin 25-40, jonka tehot eivät riittäneet. Soitto Thermian asentajalle ja pumppu vaihtui 25-60:seen. Asetus nyt maksimi teholla ja kohtuullisen hyvin se jaksaa kierrättää. Tosin MLP:n mukana ollessa maapiirin tule viilenee 3-4 astetta lisää.

Thermia G2 + Enervent Pandion 200m kaivolla.

Kysymys tuosta tehonsäädöstä: eli kun täällä puhutaan "laitoin kiertovesipumpun maksimiteholle" niin tarkoitetaanko tuolla sitä asetusta jolloin nostokorkeus on suurin? Mulla viilennyspiirissä Wilo 25/4 ja tuossa on kolme säätöporrasta jotka on kuvattu eri kokoisin talo-ikonein. Speksien mukaan pienimmällä olisi suurin virtaus mutta pienin nostokorkeus, joka tuntuisi loogisimmalta vaihtoehdolta. Kuitenkin moni täällä kirjoittaa käyttävänsä viilennyksen yhteydessä "maksimilla". Eli kumpaa tarkoitetaan ja suositellaan?
Otsikko: Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: nikoak - 08.08.14 - klo:10:35
Mistäköhän löytäisi edullisen kiertovesipumpun ?
Otsikko: Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: sailor - 08.08.14 - klo:13:37
Mulla on kaksi tuommoista E4 sarjalaista, ota E6 sarjalainen kun on melkein saman hintainen ja säätöaluetta löytyy. AUTO-ominaisuutta et viilennyksessä tarvitse: http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s296h289-Ecocirc-Vario-Auto-2.html (http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s296h289-Ecocirc-Vario-Auto-2.html)
Otsikko: Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: diezel - 08.08.14 - klo:16:36
Mulla on kaksi tuommoista E4 sarjalaista, ota E6 sarjalainen kun on melkein saman hintainen ja säätöaluetta löytyy. AUTO-ominaisuutta et viilennyksessä tarvitse: http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s296h289-Ecocirc-Vario-Auto-2.html (http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-s296h289-Ecocirc-Vario-Auto-2.html)

Miksi tuo ilman AUTO-ominaisuutta oleva pumppu on kalliimpi?
Voiko tuota AUTO-pumppua käyttää ihan normaalisti ilman AUTO-ominaisuutta?
(saksa ei ole vahvimpia kieliäni  :( )
Otsikko: Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: nikoak - 11.08.14 - klo:10:43
Kiitos sailor, taidan tilata tuollaisen E6 sarjalaisen
Otsikko: Vs: Erillisen kiertopumpun malli maaviileään?
Kirjoitti: juba - 14.08.14 - klo:05:07
Meillä alpha2 25-60 viilennyksessä. Koska viilennyspiiri on kytketty maalämpöpumpun rinnalle ei viilennyspiirin pumppu jaksa kierrättää nestettä maalämpöpumpun käydessä. Ilmeisesti MLP liuospumppu tekee sen verran suuren paineen, että viilennyspumpun tuottama paine ei riitä.
No MLP käy melko lyhyen ajan jos ollenkaan kun viilennystä tarvitaan, joten haitta ei ole suuren suuri.
Muuten viilentää kohtalaisesti.