Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: tikma - 20.01.10 - klo:10:44

Otsikko: Jälkilämmitysvesipatterin ohjaus
Kirjoitti: tikma - 20.01.10 - klo:10:44
Onko teillä vesipatterin ohjaus on/off vai oikein säätimellä ja omalla kiertovesipumpulla? Enerventin ohjeissa vesipatterille tulee säädin ja oma kiertovesipumppu, mutta putkimies sanoi ettei se muka tarttisi ku on/off-venttiilin. Itse olen sitä mieltä, että vähintääkin tuo säädin tarvitaan, mutta kiertovesipumpun tarpeesta en osaa sanoa. Piisaasko lämmityspiirin vakio pumppu ja Enerventin ohjaama säädin, joka kuristaa virtausta tarvittaessa?
Otsikko: Re: Jälkilämmitysvesipatterin ohjaus
Kirjoitti: eksile - 20.01.10 - klo:12:10
Hommaat tavallisen termostaattiventtiilin (joita käytetään normipatterien ohjaukseen) jossa on ulkoinen anturi. Isket anturin ilmanvaihtoputken kylkeen ja lämpötahnaa reilusti väliin. Termostaattiventtiili vesipatterin tuloputkeen. Eristettä anturin ympärille ja haet kokeilemalla säädön kohdalleen.

Mulla kyseinen viritys, sisään tulee 18,5 - 19 asteista ilmaa ulkokeleistä riippumatta. Toimii.

Lattiapiirin pumpun aikaansaama virtaus riittää, ei tarvitse erillistä pumppua.
Otsikko: Re: Jälkilämmitysvesipatterin ohjaus
Kirjoitti: tikma - 20.01.10 - klo:12:45
Belimon säädin/toimilaite tarvittavine venttiileineen tulee Enerventin mukana ja Enerventin teknisen tuen mukaan toimii ilman erillistä kiertovesipumppuakin (tuli muuten vastaus meleko nopiaa, kerrankin kunnon asiakaspalvelua).
Otsikko: Re: Jälkilämmitysvesipatterin ohjaus
Kirjoitti: sailor - 20.01.10 - klo:15:24
Lainaus
Hommaat tavallisen termostaattiventtiilin (joita käytetään normipatterien ohjaukseen) jossa on ulkoinen anturi. Isket anturin ilmanvaihtoputken kylkeen ja lämpötahnaa reilusti väliin. Termostaattiventtiili vesipatterin tuloputkeen. Eristettä anturin ympärille ja haet kokeilemalla säädön kohdalleen.

Mulla kyseinen viritys, sisään tulee 18,5 - 19 asteista ilmaa ulkokeleistä riippumatta. Toimii.

Lattiapiirin pumpun aikaansaama virtaus riittää, ei tarvitse erillistä pumppua.

Minullakin toimi moinen patteriventtiili 3 vuotta kunnes jumitti kesän jälkeen. Nyt ko. termari ohitettu. Itse laittaisin nyttemmin pelkän sulkuventtiilin, koska lämpökäyrä ohjaa automaattisesti veden lämpötilaa. (säädin = taas yksi rikkoutuva osa)

Meillä myös lattiapiirin pumppu hoitaa homman.

Jani

Otsikko: Re: Jälkilämmitysvesipatterin ohjaus
Kirjoitti: Hexa - 14.02.10 - klo:17:07
Lainaus
Hommaat tavallisen termostaattiventtiilin (joita käytetään normipatterien ohjaukseen) jossa on ulkoinen anturi. Isket anturin ilmanvaihtoputken kylkeen ja lämpötahnaa reilusti väliin. Termostaattiventtiili vesipatterin tuloputkeen. Eristettä anturin ympärille ja haet kokeilemalla säädön kohdalleen.

Mulla kyseinen viritys, sisään tulee 18,5 - 19 asteista ilmaa ulkokeleistä riippumatta. Toimii.

Lattiapiirin pumpun aikaansaama virtaus riittää, ei tarvitse erillistä pumppua.

Meillä sama viritys Sunair 600:ssa. Termaria ei tosin ole mitenkään eristetty. Mietin että pitäisikö se asentaa sinne putken sisään kuten asennusohjeissa sanotaan mutta kun kylmää ilmaa ei ole tullut IVputkistaä edes -25C keleillä niin kai se toimii ilmankin.

Minullakaan ei ole erillistä pumppua tätä varten.
Otsikko: Vs: Jälkilämmitysvesipatterin ohjaus
Kirjoitti: klippan - 25.10.13 - klo:16:46
Ketjussa puhuttu paljon patteri termostaatin puolesta, mutta olen myöskin kuullun paljon pahaa termostaatin toimivuudesta. Onko jollakulla kokemusta "sivistyneemmästä" säätimestä? Esim Siemenssin RLM162 tahi vastaavasta?