Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: callew - 27.01.06 - klo:16:59

Otsikko: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: callew - 27.01.06 - klo:16:59
Hi there.

I have successfully been using the StatLink software and interface from www.husdata.se.

It is a very nice tool to log all temperatures and statuses from the pump. Also you can remote control the display and more...

Just as a tip...

ps. the www.husdata.se site is unfortunatly only in Swedish but the StatLink sofware is in English. ds.

/Carl


Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 27.01.06 - klo:18:08
62€ näyttäs maksavan. Jos joku rohkea on jo k.o. softan tilannut niin olisi hyvä kuulla kokemuksia.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 28.01.06 - klo:09:29
Thanks Callew ...

EDIT: pidemmän käytön jälkeen lisäsin tähän selityksen, miksi hankkia dataloggeri

 miksi hankkia dataloggeri ? - lyhyet havainnot

Pääkäyttötapa on nähdä graafisessa muodossa miten pumppu toimii ja miten säädöt toimii.  Mitta-antureiden näytteenotolla saadaan taulukkomuotoon havainnot talletettua automaattisesti 1min välein ilman, että tarvitsee kököttää pannuhuoneessa pumpun vieressä. Graafinen visualisointi auttaa huomattavasti optimoimaan säätöjä ja samalla saadaan
- COP optimoitua
- kuumakaasujen lämmöt saadaa nahdollisimman alhaisiksi
- pumppujen virtausnopeudet optimoitua
-  lämmönvaihtimien yli menevät deltat optimoitua
- optimoimalla lämmöt optimoidaan kompressorin voitelukyky
- mahdollinen pätkäkäynti tunnistettua ja
- hyvillä säädöillä pumpun elinikä pitenee ja
- ennenkaikkea asumismukavuus paranee kun päästään hyviin säätöihin.  

Kun optimoinnit on saatu tehtyä ja kiertovesipumppujen optimipumppunopeudet (per vuodenaika; kesänopeudet ja lämmityskauden nopeudet) tunnistettua, koko maalämpökoneen toiminnan voi kokonaan unohtaa.  
 
Käyttöliittymän ylimääräisellä anturilla  (compact koneissa on yleensä lisäanturipaikka ulkoisen varaajan sensorille )voidaan seurata esim ilmanvaihtokoneen jäteilman lämpöä ja  hyödyntää pumpun jo näkemää ulkolämpötilaa ja sisälämpötilaa.

Linkit / dataloggeri  :
http://www.husdata.se/statlink_eng.asp
http://www.husdata.se/links.asp

WWW-sivujen perusteella toimii seuraavien mallien kanssa
IVT Greenline C/E (Rego 600, ver. 2.26 tai myöhempi)
IVT Greenline HT Plus C/E (Rego 637)
IVT Greenline C/E HT  (Rego 638 )
Autoterm 40x C  Max  ja 30x E Max
Carrier 30NQC
Carrier 30NQ-Heat 60

Nibe
Thermia

Softan manuaali:
http://www.husdata.se/download.asp

Muita vaihtoehtoisia  dataloggereita ja sensoreita:
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idSuunYleis;action=display;num=1109077139;start=0#10

Mitta-anturi:
Husdata ohjelmassa mitta-anturi otetaan käyttöön  laittamalla "true -arvot"  ststlink.ini tiedostossa GT5 anturin kohdalla.  IVT:n/Carrierin  sisälämpötila-anturin (GT5)  kytkentäohje manuaalissa kohdassa  "Lämpöpumpun ulkoiset kytkennät "   /  Liitinkortti ulkoisille kytkennöille. Liitinkortissa lukee GT5 kytkentäpaikan kohdalla. Asennuksessa noudatettava pumpun ensiasennuksen turvaohjeita.

Sisälämpötila-anturi voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla:
A)  - manuaali ei paras mahdollinen, joten omat kokeilut omalla vastuulla

- ohjaamaan pumpun toimintaa ja tekemään sisälämpötilan hienosäätöä  (kts manuaali)
* sensorin kytkentä (ammattiasentaja)
* sensorin käyttöönotto ja poisto hyväksymällä tehty  kytkentä valikossa 5.13  
* antureita koskevat valikkoikkunat näytetään vain jos anturin kytkentä/poisto on kuitattu kohdassa 5.13
* kohdissa 1.10 ja 1.11 huonelämpötilasensorin vaikutuksen säätö

B)  - ohjeissa musta aukko joten omat kokeilut omalla vastuulla
- ottamaan sensorilta vain mitta-arvoja pumppua ja dataloggeria varten ilman ohjausvaikutusta sisälämpötilaan
* kytketään sensori kiinni eikä mennä kohtaan 5.13  hyväksymään tehtyä sensorin kytkentää

IVT:n sisälämpötila-anturin voi ostaa varaosana jälleenmyyjältä. Tehtaan sensori sisältää myös hälytin-led merkkivalon

Tee-se-itse anturivaihtoehto

Tee-se-itse anturivaihtoehto  ilman hälytintoimintoa löytyy värmepump / husdata -foorumeilta dataloggereihin tai  (GT5) sisälämpötila-anturiksi.  
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3159.0.html
  
NTC vastus  4700&#937
Art.Nr. 60-260-25 , joka toimii IVT / carrier sisälämpötilasensorina.  
Lisätiedot  vastuksesta  
http://www.elfa.se/  

**********************************
NTC vastuksen lämpötila-vastuskäyrä exceliin:  
- Syötä exceltaulukkoon ruutuun B8:  
4700  
- Laita kaava naapuriruutuun C8.  
- kaava  on seuraavanlainen:    
  
  =(0,003354016+0,0002569355*LN(B8/4700)+0,000002626311*LN(B8/4700)^2+0,0  000000675278*LN(B8/4700)^3)^-1-273,15  
  
Excel laskee ruutuun C8  arvoksi 25 C  
Kopioimalla kaavaa alaspäin ja muuttamalla vastusarvoa saa vastusarvo <---> lämpötila-arvo taulukon exceliin.
 
***********************

Sisälämpötila-anturilla tehtävät mittaukset ovat yhtä epätarkkoja kuin ulkoanturilla tehtävät mittaukset.  
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 05.02.06 - klo:21:24
- taitaa se toimia aika hienosti  62 eurolla
- kaikkea ei saanut käännettyä suomeksi näytöllä
- datan nopein päivitysintervalli kerran minuutissa (= 36mb dataa vuodessa)

Manuaalista sivulla 16
[sensors]  TEMPERATURES -osiosta säätämällä
- pos 1   :  sensorin nimeä saa muuttaa vapaasti
- pos 2   :  valitaan onko sensori enabloitu  (true/false)
- pos 3   :  valitaan loggataanko arvoa local logiin kovalevylle  (true/false)
- pos 4  :   positiivinen tai negatiivinen kokonaisluku, jolla voi kalibroida seurattavan sensorin arvoa seuraavasti:  55 korottaa 5,5 C     -102 pudottaa 10,2 C

Tehtaan sensoreiden mitta-arvoepätarkkuudet voi kalibroida ohjelmassa korjauskertoimilla ja sen jälkeen seurantakonsoli ja sensoriarvotaulukko näyttää korjatut oikeat arvot.
Graafisen muodon lämpösäätökäyrästä näkee hyvin, mistä käyrää taitettu.  

EDIT:
- korjasin aikaisemmat virheet omassa conffauksessa
- sisälämpötila-anturi false tilaan, koska sellaista ei ole asennettuna
- ulkoiselle varaajalle GT3x  anturi  true tilaan, koska se käytössä
- sisäisen varaajan GT3  anturi false tilaan

Lämpökäyrä:
- patteri ympäristössä pitää lämmittää kuumemmilla linjalämmöillä, kun ei ole puhallinpattereita vielä.

(http://img205.imageshack.us/img205/4850/graafinenlmpkyr2a4cn.jpg)

Näyttää konsolissa sensoriarvot, virran ja tehonkulutuksen.  Nämäkin pitää vielä parametroida koneessa olevan vastuspaketin mukaan  (s. 16  STATUS-------- )

Konsolikuva:

(http://img292.imageshack.us/img292/3254/ivtseurantakonsoli0a6qc.jpg)

Homma vielä vaiheessa. Lisävastusten parametroiminen ruudulle vielä kesken.  Näyttää vielä vääriä tehoja ja virrankulutusta.  En ole perehtynyt vielä siihen miten saa kerätystä datasta graafisen esityksen ja esim kompressorin käyntiaikamonitoroinnin.

Konsolin "DOS"  ikkuna paljastaa hyvin mitä kone on tehnyt päivän mittaan.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: umh - 05.02.06 - klo:23:12
Hi Tommy200

I do not understand a word of Finnish but a picture says more than thousand words... :)

Your Control-curve is, as you may have noticed way to high. This is probably caused by the fact that you are not using a GT5 Room sensor but it is enabled in StatLink. Edit the Statlink.ini file and disable the GT5 sensor.

Also your Warmwater sensor is showing wrong in the dashboard. Disable GT3 and enable GT3x instead to resolve the problem. (IVT E-models is using GT3x and C-models is using GT3)

If you still have problems please contact me via mail.
/Peter
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 10.02.06 - klo:18:01
Parametroin lämmitysjärjestelmän kwh seurantaa varten seuraavia arvoja dataloggerin  ini-tiedostoon, jotta se osaisi näyttää päivän kwh kulutuksen pc:n konsoliruudulla ja raporteisa:

Name, Enable, Log, Watt
STATUS----------
SysID_12=Köldbärarpump P3,True,True,400
**** kylmäpiirin pumpun teho III nopeudella 400W

SysID_13=Kompressor,True,True,2500
**** kompressorin perusteho   ~2700W (nostin hieman)
**** laitoin  sähkötehon maksimin
**** hankala valita mitä laitaa, kun riippuu lämpötiloista

SysID_14=Tillskott steg 1,True,True,3000
SysID_15=Tillskott steg 2,True,True,6000
****  lisävastus stage 1 wattimäärä
****  lisävastus stage 2 wattimäärä
****  lisävastukset stage 3: stage 1 + stage 2 = 9KW

SysID_16=Radiatorpump P1,True,False,75
****  patteripiirin ulkoinen pumpputeho 75W
****  lisäsin tuohon myös lattiapiirin pumpun tehon
**** sammuttaisiko kesäkäytössä patteripiirin pumpun ja parametrit uusiksi.....  ?

SysID_17=Värmebärarpump P2,True,True,93
****  11E sisäisen pumpun teho

Pitää seurata ulkoisesta kwh mittarista kulutuksia ja verrata sitä softalla saatuun datalogattuun kwh - kulutukseen .  Jos luvut samoja niin ulkoinen kwh mittari on turha.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Tutkija - 24.02.06 - klo:10:26
Hei, eikös niissä pumpuissa lue wattiteho suoraan, riippuen pumpun asetuksesta 1,2 tai 3 nopeus.

Laskepa mitä niistä tulee ja vertaa.

Maa/kaivopiirin pumppu joko pyörii aina tai useimmiten kai vain kompressorin käydessä.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 24.02.06 - klo:15:19
Lainaus
Hei, eikös niissä pumpuissa lue wattiteho suoraan, riippuen pumpun asetuksesta 1,2 tai 3 nopeus.

Niin se meneekin ja nopeudet ilmoitettu selkeästi watteineen, mutta aikaisemmin en ollut funtsinut tuota  nestepumppujen kulutusta niin suureksi.  Tässä kokonaiskulutusraportti jonka saa joka päivä automaattisesti:

(http://img527.imageshack.us/img527/4330/htmlraportti8qg.jpg)

- pumpput: kiertovesi, kylmäkeruu, patteripiiri ja lattiapiiri
- varaajan minimi  39,9 C  on mystinen mittahavainto, kun ihan noin paljon ei ole läträtty.
- gt8 max kertoo, mikä max lämpö jolla varaajaa lämmitetty
- vastukset eivät olleet kertaakaan päällä
- kompressorin lämmöt olleet max 90C
- lisäämällä varaajan alalämpöä vähän kerrallaan voisi etsiä, mistä pisteestä eteenpäin vastusta tarvitaan suihkuveden lämmittämiseen
- sensoreita ei ole kalibroitu ja mitatut arvot ovat karkeita noin arvoja !
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 26.02.06 - klo:00:40
Muutaman tunnin säätöjen jälkeen tuntuu olevan siisti ohjelma pumpun toimintojen seuraamiseen.  

(http://www.saunalahti.fi/sundanic/IVT%20_C7.JPG
)

Mitään kalibrointeja en ole vielä tehnyt mutta helppo on. Suosittelen.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 26.02.06 - klo:06:52
Mukavat on Raidin käyntiajat ja kulutus pientä  !

Dokumentoidaan koodia hieman tähän jos tarvis.

-48,3C arvot saa pois disabloimalla sensoririvin Statlink.ini-tiedostosta.  Samalla säästää levytilaa, kun loggausta ei tehdä sensorille, joka ei käytössä.

ENNEN:
[Sensors]
Name, Enable, Log, Calibrate-Temp
TEMPERATURES--------
.
.
.
SysID_4=Shunttipiirin lämpötila GT4,True,True,0


JÄLKEEN:
[Sensors]
Name, Enable, Log, Calibrate-Temp
TEMPERATURES--------
.
.
.
SysID_4=Shunttipiirin lämpötila GT4,False,False,0

Tuosta näyttämästäsi raportista saa päivän koontiraportin, kun muuttaa uuteen raporttiin ajoajaksi 00:00. Tein uuden raportin kopioimalla vanhasta :

Act1-Name= Take web report every minute
Act1-Type=MakeReport
Act1-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tWebRpt.html
Act1-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\WebRpt.html
Act1-Mode=Replace
Act1-Interval=1
Act1-SendEmail=False

----->>>>>> UUSI

Act5-Name= Take daily web report @00:00
Act5-Type=MakeReport
Act5-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tWebRpt24.html
Act5-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\WebRpt24.html
Act5-Mode=Replace
Act5-Interval=00:00
Act5-SendEmail=False

Vuoden sähkökulutuksen saa excelin siirtotiedostoon automaattisesti talteen ini:ssä olevalla pätkällä, joka käynnistetään huusilinkistä:

Act4-Name= Save to CSV file every midnight for Excel rpt
Act4-Type=MakeReport
Act4-Input=D:\Program Files\Husdata\StatLink\tCsv.txt
Act4-Output=D:\Program Files\Husdata\StatLink\Årsrapport.csv
Act4-Mode=Append
Act4-Interval=00:00

Loggerilla  löytää, kun pumpun ajoparametrit kohdallaan ja pätkäkäyttö minimoitu.

Kyllä tuota suositella voi hyvinkin IVT- ja carrier pumppuihin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 26.02.06 - klo:08:56
Kiitos paljon noista koodipätkistä ja conffauksesta.

Itse kun en ole mikään "guru" tutkimaan noita vaikka ne aika yksinkertaisilta tuntuvatkin  ;) .

Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Maalampo - 04.03.06 - klo:10:41
Raid. Onko sinulla lattialämmitys talossa ? Lämpötilat ovat korkeita ( GT 8 ja GT 9 ) tuolla -9 asteen pakkasella jos on käytössä lattialämmitykset !
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 04.03.06 - klo:10:56
on mutta en tiedä mistä se tuossa vaiheessa on tuon 50.9 sinne tempassu, tässä on online tietoa jossa tuo lattialämitys on lähempänä 30 astetta.

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&View=Pulse

se että ne on tuossa 30-40 välissä en ole vielä perehtynyt.  Laminaatille ei visiin saisi olla yli 27 asteen. Jotku anturit tuntuvat heittävän 0,5-2 asteen välilä ,tutkiaan asiaa..

Tuossa 50 astessa alkais jo kyllä varpaita kuumuus nipistelemään . :)
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 07.03.06 - klo:14:57
Postissa tuli ilmoitus sofatpäivityksestä ja konffauksesta:

....ini-tiedostoon  kohtaan :

[DataStorage]
HusData-ClockSyncGMT=+1

**** Jos yllä oleva rivi puuttuu, niin kelloaika on hieman väärin tilastokannassa .

" Latest Changes below. Please backup your ststlink.ini before reinstall.

1.1.7 2006-03-02
-New display for electrical heater stages
-Extended info and bug fixed control curve display.
-Autostart of Rego dashboard now possible. See appndix A -StatLink will now syncronize your computer clock with the Husdata system for correct timong in web logs. FINNISH USERS, SET GMT CORRECT IN STATLINK.INI. See "HusData-ClockSyncGMT" in the manual.
-Direct login to the portal from StatLink "show" menu.
-Solved a foreign date format problem.
-Changed logging of Statuses in "lämpömittari" format för clearer view in line diagrams -A number of other bugs fixed  "
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 07.03.06 - klo:19:43
muuten tuo pelaa hyvin mutta meiliä en saa sitä lähettämään  :(
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: CEE-7 - 07.03.06 - klo:20:18
Lainaus
muuten tuo pelaa hyvin mutta meiliä en saa sitä lähettämään

Sama vika, mailin lähetys ei onnistu. TraceLogiin tulee ilmoitus: "501 5.7.1 Sorry [62.241.254.111], 5.7.1 DON'T CLAIM TO BE ME!". Tuo lienee smtp-palvelimeni vastaus lähetysyritykseen. Kuitenkin esim. outlook expressin maililla pystyn lähettämään tuon smtp-palvelun kautta.

Saatko sinä saman virheilmoituksen?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 07.03.06 - klo:20:42
kyllä...
luulen että palvelin blokkaa jotenkin tuon viestin se sisällön perustella (spam?)
 ???
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 07.03.06 - klo:22:08
tuolta sa muuten mielenkiintoista vertailukohtia miten muilla on pumppu säädetty.

täss 1 esim.

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=2&H=&View=Rapport

lisävastus hakkaa alvariinsa päälle(jo -10 asteessa), tiedäs sitten mistä moinen johtuu.  ::)

kun vertasin esim omaani niin tuona aikana lisävirtaa on tarvittu vain muutaman päivänä.

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=84&H=&View=Rapport
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 08.03.06 - klo:20:01
ei se alkanut toimimaan ollenkaan tuo statlinki oma meili lähetys.

tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download  

tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin
tässä esimerkki..

c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r hannu.sundqvist@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"

sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.


Helppoa ku lumenluonti   ;D

Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: CEE-7 - 09.03.06 - klo:08:34
Pitääpä kokeilla tuota mailausmokkulaa. Kiitos vinkistä!

Toisaalta ratkaisin itse ongelman jo niin, että imuroin ilmaisen AutoFTP ohjelman ja laitoin sen ajastetusti heittämään ko. raportin omalle kotisivulle. Tosin ei näytä tuo AutoFTP pysyvän viikkoa pystyssä itsekseen.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 09.03.06 - klo:09:38
joo sellasia ne tuntuu olevan  :(
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 09.03.06 - klo:10:05
Lainaus
tuolta sa muuten mielenkiintoista vertailukohtia miten muilla on pumppu säädetty.

täss 1 esim.

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=2&H=&View=Rapport

lisävastus hakkaa alvariinsa päälle(jo -10 asteessa), tiedäs sitten mistä moinen johtuu.  ::)

Tänään kelimuutosta ja näkee missä alkaa hehkuttaa. Vastus on lähes koko ajan päällä.  -5C näyttää olevan happorajana.  Olisko liian pieni maapiiri/kalliopiiri/ sihti tukossa ?  
Sijaitsee Tukholman korkeudella.

RAPORTTI:
alkaen: 2006-03-08 09:08:30
loppuen: 2006-03-09 09:08:30
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Pertti - 09.03.06 - klo:12:17
Lainaus
lisävastus hakkaa alvariinsa päälle(jo -10 asteessa), tiedäs sitten mistä moinen johtuu.

Katsoin jo aikaisemmin tuota samaa, kaverilla on aika tiukat säädöt nähtävästi.
1) Käyttöveden minimi 50c
2) Patterilämmitys(?), jossa meno yli 45c ja paluu n. 40c (ulkona -10c)

Piiristä tuleva lämpö +1,0c ja paluu -1,3c (9.3. 12:15), joten piiri lienee kohtuu kunnossa. Vaan noiden lämpöjen tavoittelu syönee tehot isommastakin pumpusta. Hieman käy sääliksi kyllä...
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 10.03.06 - klo:12:26
husdata päivitti kotisivujaan ja nyt sieltä saa fiksusti sähkönkultuksen pitemmältä ajalta yhteenvetona.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 11.03.06 - klo:08:00
HRRRRR!  -23.9c  ja maaliskuu..  :-/

Tänään törmäsin tälläiseen "ongelmaan", tiedonkeruu(statlink)  kertoili hiukan eri mitä paneeli. Statlink näytti että yhtään lisäsähköa ei ole käytössä, kun taas paneeli kertoi että lisäsähköä otetaan tuo 3kWh  eli ruudussa lukee lisävastuskäytössä mutta led ei pala. Sitten MLP totesi että nyt ei rahkeet riitä ja otti kaiken käyttöön eli 3+6 Kwh ja ledi syttyi . Statlinkissä paloi kuitenkin steg 1 päällä. Kuitenkin jossain vaiheessa Statlink on kuitenkin näyttänyt että Steg 2:sta eli 3+6kwh, on käytetty 46min viiime yönä.  Olenko ymmärtänyt oikein?.  Onko IVT C7 kolme eri vastus asentoa  3kWh, 6 kWh ja molemmat yhdessä 9kWh vai miksi statlink näytti että on 3kWh käytössä niin paneelissa luki lisävastus ja LEdi oli päällä eli tuo 3kwh+6kWh=9kWh.  ???  ???

 Mahtaako tästä saada Erkkiään selvää.... ;D  

Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 21.04.06 - klo:18:31
Lainaus
ei se alkanut toimimaan ollenkaan tuo statlinki oma meili lähetys.

tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download  

tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin
tässä esimerkki..

c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r hannu.sundqvist@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"

sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.


Helppoa ku lumenluonti   ;D

 


Laitoin statlink:n ini tiedostoon user-id:n  ja pswd:n niin alkoi toimia.

StatLink configuration file.

[Interfaces]
Interface1-Enabled=True
Interface1-Type=Rego6xx
Interface1-Port=1

Interface2-Enabled=False
Interface2-Type=S0
Interface2-Port=1

[General]
AutoStart=True
NetVolt=230

[DataStorage]
LocalLog-Enabled=True
LocalLog-StoreIntervalMin=1
LocalLog-InDirectory=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\lämplogs

HusData-UploadFrequent=True
HusData-UserName=xyzklmnjkz
HusData-UserPassword=qwertyuiop
HusData-ClockSyncGMT=+1
......

PC-ympäristöissä voi olla eroja. Mulla XP, palomuuri yms. ja kuso lähtee hyvin  antiikkisesta P2 266:sta   ;D
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raitsa - 01.10.06 - klo:10:09
StatLink softa on päivitetty 27.9.2006 versioon 1.2.1.
Manuaali myös päivitetty, gprs-mahdollisuus nyt mukana statistiikassa.

http://www.husdata.se/
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 01.10.06 - klo:20:15
danke.. kivasti toimii tuo gprs  ;D
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: kalsket - 02.10.06 - klo:11:05
Itsellä tuo päivitys generoi run time errorin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: kalsket - 10.10.06 - klo:13:05
Sain korjatun version softasta, meni sekaisin suomalaisen pvm-formaatin kanssa, ja taas pelittää.

Suosittelen kyseistä softaa lämpimästi, helpottaa järjestelmän säätämistä huomattavasti kun saa piirrettyä käyrät kaikista lämmöistä.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raitsa - 13.10.06 - klo:09:12
Uusi versio julkaistu:
StatLink Installer    Ver.1.2.3  publicerad  12-10.2006
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 20.10.06 - klo:23:40
KIITOS

Paljolti tämän foorumin ansiosta innnostuin MPL julkistamiseen www:ssä.

Säätäminen on tosiaan vasta alussa. Ja käyrien loiventaminen vaatii myös eristämistämistä.

Kiitos kaikillle innokkaille kirjoittajille merkistä riippumatta .... toki jokaisen oma on paras!

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Pulse
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 22.10.06 - klo:09:33
MJJ,
- sulla aika lämmin käyrä käytössä

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=175&H=&View=Rapport

vertaa :
300L puskurivaraaja patteripiirissä nostamassa vesimäärää
Hystereesi 4c  ja käyrää taiteltu paikoin 0:n seudulla ylöspäin
termarit säädetty (ei siis täysauki)
(sisätilasensori on kellarissa, jossa puhallinpatteri huonetermarilla )
http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=55&View=Rapport
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 23.10.06 - klo:17:47
Joo

Kylmenpää ulkona, sisällä läpimämpää ja välissä vähemmän eristettä. Talo (rak-59) on Porissa.
 
vertattu :
ei  puskurivaraajaa (vanha Ö/P vie tilan ..harmi)
Hystereesi 8,0c (nostettu ja katsotaan heitteleekö sisälämpö)
kerroin 7 ja käyrää taiteltu kylppärin talkia +15-+20 kohdasta
termarit säädetty (osassa täysin auki)
sisätilasensori on olokuoneessa (harkittu kylppäriä vaihtoehtona)
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: kalsket - 25.10.06 - klo:01:31
MJJ, sulla on GT11 asennettu johonkin aivan väärään paikkaan, maapiirin menovesi tuskin on lähes +50°C.

Itsellä tulossa 300l puskuri pätkäkäyntiä tappamaan jota ilmenee ainakin kun ulkolt. +5°C nurkilla.

http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=63&H=&View=Rapport

Syynä pääpiirin heikko varaavuus ja hatara talo.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 23.11.06 - klo:17:01
Hei

Nyt on anturi oikeassa suunnassa... (tekovika)
Tiedonkeruuohjelmalla tälläisenkin huomaa näppärästi.

Minusta tuollainen 3,8 ero (mittarit kalibroimatta) on riittävä. Jossain mainittu 7 astetta on varmaankin  lämpöinen iltapäiväuni? Jos joku sellaisen keskiarvon todistaa (vaikka päivältä) tarjoan lämmintä karhua pakin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: gilmer - 03.12.06 - klo:13:18
Onko kukaan muu törmänny sellaiseen asiaan, että kompura ottaa virtaa enemmän silloin kun tekee lämmintävettä kuin silloin jos tekee lämmitysvettä?
Meinaan jos haluais säätää nuo energia näytöt kohdalleen niin miten se silloin onnistuu jos kompuralle pitäis syöttää kaksi eri tehoa!
Minä mittasin virrat ja sain tehoksi silloin kone tekee käyttövettä 3,142 kw ja sillloin kun tekee lämpöä niin teho oli 2,342 enkä huomioinut kompuran kosini phiitä!
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: pete - 04.12.06 - klo:14:07
On ihan tunnettu asia yleensäkin, että ainoa tapa
saada luotettava tieto lämpöpumpun sähkönkulutuksesta on
asentaa sille oma kWh-mittari. Ei se ihan mahdottomia edes maksa, jos asia oikeasti kiinnostaa.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: gilmer - 04.12.06 - klo:14:39
Täytyykin laittaa semmonen jahka kerkiää. Mutta tuntuis siltä,että joku ohjelmistoguru tjsp. vois sutasta vähän koodia oikeaan järjestykseen niin sais siitä ainakin jotain suuntia? Tietäähän se kuitenkin milloin tehdään käyttövettä ja milloin lämpöä, eri kerroin vain sitten tuohon energia laskuriin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 04.12.06 - klo:17:12
Arvoja voi muutta:

Tämän raportin kulutuslukua voi säätää "Statlink.ini":ssä
StatLink Mail Report:
Rapport från gårdagens drift av din IVT (2006-12-01)   Totalförbrukningen blev 28.06 kWh

Mutta "www.husdata.se" kulutus perustuu valmistajan ilmoitettuun arvoon  (esim HT7+ 1850W) jota et voi muutta. JA hyvä niin.

Siis kulutus kasvaa mitä kuumempaa kompura tekee, ei ainostaan lämpimänveden tuotossa. Joten muuttujia on.

Minulla weppi arvo pitää näillä keleillä (+5) mittarin kanssa paikkaansa, mutta pakkasilla on vähän alakantissa ja kesällä toisin päin.  

Ainoa tarkka on 3-vaihe mittari ja euroissa sähkölasku.



Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: gilmer - 04.12.06 - klo:18:03
Ahaa, teho muuttuukin kokoajan->tekee asiasta sitten hieman monimutkaisemman.

Name, Enable, Log, Watt
Status----------
SysID_12=Kaivopiirinpumppu P3,True,False,106
SysID_13=Kompura,True,True,2135

Mihin se tuo wattimäärä sitten vaikuttaa

Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: kalsket - 10.12.06 - klo:02:02
Tuon wattimäärän pohjalta laskee kulutukset seurantasähköposteihin, ymmärtääkseni.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: gilmer - 10.12.06 - klo:06:22
Jaa-a, vielä kun sais tuon sähköpostin lähtemään, käyttäjät ja salasanat on aseteltu, virheilmoitusta en nyt muista ulkoa.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 10.12.06 - klo:08:58
Name, Enable, Log, Watt
Status----------
SysID_12=Kaivopiirinpumppu P3,True,False,106
SysID_13=Kompura,True,True,2135
 
Mihin se tuo wattimäärä sitten vaikuttaa  ?
********************************************************

Noista luvuista  (siis itse parametroitavia keskimääräisiä noin arvoja)   ja ajoajoista softa laskee kwh  määrät.  Epätarkkuutta siitä, että teho vaihtelee kuten aikaisemmin todettu.

Näppärää on laatia esim  23:59  ajettava siirtotiedosto, johon menee (voi valita itse kentätät, jotka kirjoitetaan tiedostoon ) päivän koottu data.  1 päivä on yksi rivi dataa siirtotiedostossa eroteltuna puolipisteillä.

Tuon siirtotiedoston voi sitten avata excelissä, jossa voi kerätyiltä riveiltä esim laskea kuukauden sähkönkulutuksen.

Itse olen poiminut (muistaakseni) seuraavia kenttiä siirtotiedostoon:

kompuran ajoaika   h:min
vastus 1 ajoaika/määrä  h:min
vastus 2 ajoaika/määrä   h:min
min temp ulkona     C
max temp  ulkona    C
keskiarvo temp ulkona  C
päivän kwh kulutus (kumpura+pumput+vastukset)

Siirtotiedoston saa notepad:lläkin auki tai excelillä

Web raportit sähköpostilla lähetettynä  on helppo kiva näkymä yhdeltä päivältä, mutta tuosta siirtotiedostosta saa vaikka 5  vuoden datat exceliin "nappia painamalla" laskentoja varten.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Peca - 10.12.06 - klo:09:06
MNK, oletko verrannut husdatan laskemia kulutuslukemia kWh-mittarilla mitattuihin, muistaakseni puhuttiin jotain asiasta viimeksi... Voiko husdatan lukemiin luottaa, kun yhden käyntijakson aikanakin kompressorin virta muuttuu aika rajusti, varsinkin ei-tulistinpumpussa.

-Peca-
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 10.12.06 - klo:10:44
Muuttuu juuri niin kuin tuot esille  -->  pitää parametroida noin arvo tehoksi, jolla keskimääräisessä käytössä vaihtelevilla virroilla suunnilleen oikealla hehtaarilla.  

En ole tehnyt vuorokauden virhelaskelmia  sw kwh <-> ulkoinen kwh mittari.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MoRo - 18.12.06 - klo:18:27
 ???Softa?
Mitenkähän tuo toimisi jos tilaa uuteen Rego639 pumppuun, luvataan että toimii kunnolla/ lupaus ruottiksi (vähän ruostunut tuo ruotti 35 vuoden aikana mutta Euroword Pro auttaa(kieliohjelma joka tuli kylkiäisenä)mutt enklanti ihan ok .  Esitteessä oli että piuhat max 30 jm. Jos vaikka laittaisi tuon joutilaan läppärin pannuhuoneeseen taikka,   onko liian kaukana omasta koneesta keittiön nurkassa kun   piuhat pitäisi vetää ulkokautta.  Softan hinta on minusta ihan ok ja käyttökokemuksia on tällä foorumilla ihan tarpeeksi joilla pärjää.  Voinko olla ihan varma, foorumi ei anna ihan varmaa vastausta?????? Jooko :
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 01.01.07 - klo:09:49
kerrotko missä IVT:n pumpussa  rego 639 ??

Nämä  tuettuja:
IVT Greenline serien (Rego 600 endast ver. 2.26 eller senare)
IVT Greenline HT Plus serien (Rego 637 alla Rego-versioner)
IVT Greenline Plus   (Rego 638 alla Rego-versioner)
IVT Optima (Rego 603 fungerande versioner okänt)
Autoterm 40x C Max och 30x E Max
Carrier 30NQC
Carrier 30NQ-Heat 60
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 01.01.07 - klo:09:56
Näin husdatan sivuilla mielenkiintoisen sivuvaikutuskäytön, jossa compact mallissa käytettään ylimääräisenä dataloggerikanavana gt3x sensoria kellarilämpötilalle.

Samaa kikkaa voisi soveltaa kytkemällä niitä ilmanvaihtokoneen lämpötilamittauksiin.  

Jos yksinkertainen compact pumppuympäristö, niin
- GT3x  jäteilmalle
- GT4  tuloilmalle
- ulkoilma on GT2:ssa  ~~raitisilma iv-koneelle
- sisäilma gt5  ~~poistoilma iv-koneelle

Uuteen husdatan softan valvontakuvaan  voisi itse piirtää iv-koneen kuvan ja sijoittaa yo. sensorit siihen.

Esimerkki  modastuista konsolikuvista:
http://picasaweb.google.com/cul8calle/Statlink20

http://dukning.se/error/statlink201_error_3.jpg
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 04.01.07 - klo:14:50
Kyllä Husdatan summalukuun voi luottaa.
Minulla 2 kk summa sähkömittariin verrattuna heittää -5,8 % (-4 € /kk).  Siis vähemmän kuin autoni matkamittari. Näppituntuma on että, kovilla pakkasilla yli 10 astetta, heitto voisi kasvaa 10%:n pintaan.  
Toinen mielenkiintoinen huomio on että kokonaiskulutus ei ole kasvanut MLP:n kulutuksen mukaan. Siis Ö-poltin vei yllättävasti myös sähköä.
Jos joku on IVT:n sähköisestä sielunelämästä suhteestä lämpötilaan todella kiinnostunut voin laittaa saamani käppyrät postiin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 04.01.07 - klo:16:11
Softa
Jos voit pitää PC:n aina päällä ja etäisyys on 30m varmaan sopii. Matka pitää laskea IVT:n paikka +200cm ja PC:n päässä koneen liittimeen asti.
Mokkula tulee PC:n päähän.
Jos matka on yli 50 m tai eka ehto ei päde. Vanha läppäri on hyvä jos siinä on sarjaportti ja vapaa USB- liitin ("Statlink mokkula" ottaa virran USB:n kautta).
 
Jos haluat laittaa tiedot www.husdata.se  tai postiin itsellesi tarvitset nettiyhteyden kellariin asti ja läppäriin verkkokortin. Se hoituu RJ-45 kaapelilla tai langattomasi Wlanin kautta. Verkkokaapeli toimii yli 180 metriin ja wlan seinästä riippuen (mutta helppo testata). Nämä mitat voi laskea vaikka ADSL- modeemiin asti.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: gilmer - 04.01.07 - klo:18:02
Miten tuo gprs toiminta teillä toimii, minä en saa/osaa laittaa osoitetta oikeaan muotoon ???
Jos joku laittas oman osoitteensa tähän niin siitähän sitävois sitten päätellä mitenkä minun osoite pitäis olla.

Edit. Komento takas, sokea kana löysi jyvän ::)
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 15.01.07 - klo:22:31
StatLink ohjelmasta uusi päivitys 2007-01-10
Onko kukaan päivittänyt ?

Uutena käppyräraportti suoraan omalla PC:llä.

Nimesin vanhan hakemiston uudestaan xx06:ksi. ( usb irti ja tikulle varakopio)
Asensin uuden.exen ja kopioin statlink.ini xx06:ta päivitettyyn hakemistoon takaisin.(usb takaisin kiinni)
Käynnistin ohjelman ja jouduin päivittämään "velholla" tietoliikenne asetukset käsin (kannattaa ennakkoon tulostaa .ini paperille!) vanhat ID arvot näyttivät säilyvän. Yksi uudelleen käynnistys ja näytti pelittävän. Lopuksi kopioin mittaustiedot takaisin xx06:sta  StatLink hakemistoon ja "vanhaa käppyrää" syntyi. Silti www on raportit ovat minusta  "kauniinpia"  
Siis uskomatonta sinisilmäisyyttä ja luottamusta koodareihin...mutta pelitti.




Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: gilmer - 18.01.07 - klo:23:56
Joo, on päivitetty, söisköhän enemmän serverin resursseja kun tuntuis olevan hieman nahkeempi p2 300Mhz.llä.
Hei, miten tuon sähköposti hommelin saa toimiin, kun minä en ole saanu asetuksia vieläkään oikein?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 19.01.07 - klo:10:23
tässä on toimiva ja helppo konffata batti joka lähettää halutu liitetiedostot meiliin. testasin ja sain toimimaan.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download  
 
tuolta lataat SEMS nimisen tiedoston
teet batin  
tässä esimerkki..
 
c:\sems\sems -i C:\sems\sample.ini -r tähänoma@nic.fi -f C:\StatLink\Kokonaiskulutus.html -s "Kokonaiskulutus" -m "Tässä viimeisimmät kulutus tiedot"
 
sitten laittaa tämän winkun ajastettuihin töihin ajamaan joka päivä.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 20.01.07 - klo:14:14
tässä pätkät koodia, joista voi modata itselleen toiminnon, jolla saa seurattua kaivopiirin ja lämmönvaihtimen yli delta T   ja voi spekuloida pumppunopeuksien vaikutuksia optimaaliseen delta T-arvoon.  Näkee myös vastusten kytkeytymisen ja mitä tapahtuu legionellalämmityksessä minuutin välein mitattuna.  Hieno raportti.

liäsksi statlink.ini   sisään uusi mittaustoiminto, joka ajetaan käyntiin

!! poluiksi omat polut!!
!! ottaa kerran minutissa näytteet !!

_________________________________________

Act6-Name=Save Efficiency to CSV file every min for Excel report
Act6-Type=MakeReport
Act6-Input=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\EFF_Csv.txt
Act6-Output=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\Eff_rapport.csv
Act6-Mode=Append
Act6-Interval=1

____________________________________


yllä viitattu ohjaava raportti EFF_Csv.txt    :n sisältö


%YesterDate%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;;%SysID_18_Value%;%SysID_13_value%;

_____________________________________

yllä viitatun kohdetiedoston (  Eff_rapport.csv     ) header tiedot

Date;Time;Out GT2;Inside GT5;HOT gas GT6;Varaaja Ext GT3x;Kaivo meno GT11;Kaivo paluu GT10;Lämpöjohto paluu GT9;Lämpöjohto ulos GT8;VXV;kompressor*; 3kw; 6kw

______________________________________



Eli tekee csv tiedostoa, jonka voi avata notepadillä tai excelillä.  RIVEJÄ TULEE paljon 1min näytevälillä.


EDIT:  
näillä korjaantuu / toimiva   vastus aktivointiseurannalla:

 
%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_ Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue% ;
 
2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°;  ;51.3°;45.9°;  ;1;1;0;0;
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 20.01.07 - klo:20:25
Lainaus
StatLink ohjelmasta uusi päivitys 2007-01-10
Onko kukaan päivittänyt ?

Nimesin vanhan hakemiston uudestaan xx06:ksi. ( usb irti ja tikulle varakopio)
Asensin uuden.exen ja kopioin statlink.ini xx06:ta päivitettyyn hakemistoon takaisin.(usb takaisin kiinni)
Käynnistin ohjelman ja jouduin päivittämään "velholla" tietoliikenne asetukset käsin (kannattaa ennakkoon tulostaa .ini paperille!) vanhat ID arvot näyttivät säilyvän. Yksi uudelleen käynnistys ja näytti pelittävän. Lopuksi kopioin mittaustiedot takaisin xx06:sta  StatLink hakemistoon ja "vanhaa käppyrää" syntyi. Silti www on raportit ovat minusta  "kauniinpia"  
Siis uskomatonta sinisilmäisyyttä ja luottamusta koodareihin...mutta pelitti.



vanhaa settings.html filestä ei saa pudottaa uuden asennuksen päälle vaan se pitää tehdä uudella ohjelmaversiolla.  en tiedä miksi. Lisäksi yhteys husdataan datan viemiseksi ei ensin toiminut, mutta nyt se jostain syystä alkoi toimia. Jotain welhoa lienee tässäkin tapauksessa.

Käytännössä vain husdatan
- settings general pitää kirjoittaa uusiksi
- interfaces ok
- LOG DB OK
- husdata online  user id ja pswd, yms pitää laittaa
- muuta en uusinut

palautin uuteen asennukseen seuraavat vanhat fileet päälle:
StatLink.ini
Schematic.jpg
Room.jpg
Pulse2.xml
Pulse1.xml
Pulse1.jpg

Manualin mukaan softa-versioon 2.1.0  lisätty Thermian interface tuki
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 22.01.07 - klo:20:07
Uusi StatLink onkin päivätyöläinen?
Päivityksen jälkeen tutustuin uuteen käppyräpiirtoon. Oma piirto juttu toimii näppärästi ja varmasti helpottaa pc:n käyttöä ilman husdatan www:tä.  Mutta "tilanne" ikkunnassa jos klikkaa vaikka patteri palluu ventiiliä  (GT9) käppyrää piirtyy 00.00-16:00 mutta sit hyppää puoleen yöhön.  Dataa vilistää normaalisti kerran minuutissa levylle ja www:hen joten historia on ok..              
Apua ... pitäneen imuroida käyttöohjekin..
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 24.01.07 - klo:22:14
toi viimeisin versio on oiken tehosyöppö, alko kyykyttää vanhaa 200PRO penaa oikeen kunnolla. alkoi tulemaan herjaa et rego ei vastaa ja jätti esim joka toisella kierrolla kwh laskemati. vaihdoin takas ed.versioon.  Täytyy alkaa kaivamaan kuvetta ja huutonetistä joku pelikone...  ;D
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 26.01.07 - klo:07:31
Seuratkaapa välillä nouseeko kuumakaasun lämmöt verrattuna muuhun ajoon eri keleillä (etenkin pakkasilla), kun tehdään kuumaa vettä varaajaan.  Katsokaa myös kylmäainepiirin lasi-ikkunasta kuinka kauan tulee ilmakuplia/"vaahtoa".  Molempia on hyvä seurata silloin tällöin.  Kannattaa muistaa, että anturien tarkkuus vaihtelee, joten oleellista lienee mahdollinen lämpötilojen ero erilaisessa kuormitustilanteessa.

Yleisesti, kun tehdään kuumaa vettä varaajaan, kompressoria kuormitetaan korkeiden lämpötilojen johdosta enemmän ja piirteenä silloin kuumakaasun pitäisi lämmetä korkeammalle kuin normaaliajossa.  Eli hyvinkin otetaan luvattuja maksimitehoja irti kompressorista.  Mikään manuaali ei kerro, että näin on, mutta näin voisi olettaa.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Starppa - 31.01.07 - klo:01:36
Yleisesti, kun tehdään kuumaa vettä varaajaan, kompressoria kuormitetaan korkeiden lämpötilojen johdosta enemmän ja piirteenä silloin kuumakaasun pitäisi lämmetä korkeammalle kuin normaaliajossa.  Eli hyvinkin otetaan luvattuja maksimitehoja irti kompressorista.  Mikään manuaali ei kerro, että näin on, mutta näin voisi olettaa.

MNK:n päätelmät pitäisi olla aivan oikein. Aikanaan jo, IVT:llä kerrottiin että käyttövettä tehdessä pumppu käy täydellä teholla, ja talon lämmityksessä käytetään ns. inverttitekniikkaa eli sähkön kulutus/lämmöntuotto vaihtelee. Tämä muuttuva teho asia valitettavasti tuntuu olevan toisille vieras käsite täällä.

Olen seurannut 4-v. muita asioita, ja nyt sytyin uudestaan pumppuni toiminnan tehostamiseen, kiitos tämän palstan.

Ensinnäkin: toimiiko suomalaiset pumput vieläkin on/off periaatteella, ei kai kaikki sentään?

Toiseksi: olen aikanaan seurannut ja säätänyt pumppuani todella hartaasti=). Mutta nyt olen nähnyt, että uudempiin versioihin on saatavilla todella HYVIÄ seuranta ohjelmia. Siis onko mistään saatavilla vastaavanlaista ohjelmaa: Rego 600 versio 1.21:lle???

Alkup. kys.: Seurasin tuossa 4 päivää sitten pumpun toimintaa suihkun jälkeen pikkupakkasilla: pumppu teki patterivettä suihkuun mennessä ja suihkusta pois tullessa toiminta oli käyttövedellä, tullessa jäin seuraamaan arvoja: käyttöveden teon lopuksi maa tulo oli 0,8 ja meno -1,4, jonka jälkeen pumppu rupesi tekemään patterivettä ja arvot: maa tulo 0,8 ja meno -1,7, valitettavasti silloin en tajunnut seurata kompuran lämpötilaa. Siis tuo edellinen minun seuranta näyttää hämärältä verrattuna IVT:n tuloksiin ja MNK:n huomiohin, sekä mun edellisiin seurantoihin. Pumpunhan pitäisi tehdä maksimi lämpöä käyttövedelle eikä patterivedelle?.

Kuten toisissa foorumeissa olen kertonut, niin minun pitäisi varmaan lisätä tuota maapiirinpainetta, ja katsoa miten vaikuttaa? Helpottaisi vaan tuo seurantaohjelma, mutta sitä ei vissiin ole saatavilla tähän wanhaan 1.21 versioon?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 31.01.07 - klo:06:44
REGO 600, v1.12  ei ole tuettu eri  hw:n / softan takia.  Paljonko 1.21  on kehittyneempi / eroaa v. 1.12 :sta  ?  

Kysyin toimittajalta tukea tuohon 1.21 versioon. Odotellaan vastausta.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Peca - 31.01.07 - klo:06:45
Nyt on tainneet mennä käsitteet vähän sekaisin. Käyttövettä tehdessä ei todellakaan oteta huipputehoja, vaan huippulämpötiloja. Mitä korkeampaan lämpötilaan kompressori nostaa veden lämpötilan (esim. käyttövettä), sitä huonommalla hyötysuhteella se toimii ja sitä vähemmän se "imee" maasta energiaa ja se juuri näkyy sinullakin Starppa maapiirin deltaT:n pienenemisenä.

Sinulla on luultavasti liukuvalauhdutteinen pumppu eikä invertteripumppu, joka perustuu siihen että, lämmönvaihtimelta ajetaan suoraan lattiaan/patteripiiriin sopivanlämpöistä vettä suhteessa lämmöntarpeeseen (ns. hurripumppu), kun taas suurin osa suomalaisista pumpuista lämmittää varaajaa vakiolämpötilaan, josta shuntilla sekoitetaan sopivanlämpöistä vettä patteripiiriin ja osa käyttövedestä tehdään tulistamalla.

Nykyään suomalaisissakin pumpuissa on liukumaa suhteessa ulkolämpötilaan, mistä ilmeisesti johtuu, että tulistamalla ei aina saada tarpeeksi kuumaa vettä.

Ps. IVT:ltä tuli markkinoille viime vuonna "oikea" invertteri maalämpöpumppu.

-Peca-
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: sailor - 31.01.07 - klo:06:45
Lainaus
Aikanaan jo, IVT:llä kerrottiin että käyttövettä tehdessä pumppu käy täydellä teholla, ja talon lämmityksessä käytetään ns. inverttitekniikkaa eli sähkön kulutus/lämmöntuotto vaihtelee.


Ja sinä uskoit  ??? Se että lauhtumispaineet nousevat käyttövettä tehtäessä (vrt: autolla ajo ylämäkeen) ja sähkön kulutus nousee (vrt: bensan kulutus nousee) ei vielä tarkoita kovin suurta teknistä edistysaskelta.

Omassa rakkineessa ottoteho vaihtelee 4.6 - 5 kW (35/50 asteinen vesi) ja antoteho  16-20kW:n välillä (esitetietoa).

Jani

EDIT: Peca kerkes ensin...

@ PECA

"Nykyään suomalaisissakin pumpuissa on liukumaa suhteessa ulkolämpötilaan, mistä ilmeisesti johtuu, että tulistamalla ei aina saada tarpeeksi kuumaa vettä."

Höpö höpö. Se että ajetaan alalämmöt liian alhaalla (alle lämpökäyrän), jolloin ylälämmöt laskevat lepojakson lopussa ei muuta tulistuksen määrää.

Jos 500 litran säiliön alaosan lämmitysveden (200 litraa) lämpöä nostetaan 10 asteella, vaatii se 2.3 kW energiaa...vaikka sitä energiaa menee yli tuon koska kiertovesipumput vaihtavat vettä käyntijakson ajan niin silti: ei sillä 10% tulistusenergialla vielä paljoakaan käyttövettä lämmitetä, ennen kuin on kunnon pakkaset.

Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Peca - 31.01.07 - klo:07:59
Sanoinhan ilmeisesti, koska en ole mikään tulistuspumppu expertti... ;D ,mutta tarkoitin kyllä samaa kuin sinä...eikö  ???

-Peca-
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: sailor - 31.01.07 - klo:10:20
Lainaus
Sanoinhan ilmeisesti, koska en ole mikään tulistuspumppu expertti... ;D ,mutta tarkoitin kyllä samaa kuin sinä...eikö  ???

-Peca-

Ei ajeta liukumalla. Oumannin säätöjen "liukuma" (jota ei ole) on suojausasetus, eikä toimi kuten Karhun säädin (se paras?). Vakioasetuksilla tai edes siedettävällä lämpökäyrän alittavalla asetuksella ei ylälämpö putoa.

Geopron SH mallin ohjaus pakottaa alalämmöt aina sinne 30 asteeseen, joten se puhaltaa koko alaosan aina täyteen "kuumaa" vettä - eli kikkailu onnistunee vain LÄ:n pumpuilla.

Jani
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Starppa - 31.01.07 - klo:15:12
Kiitos Pecalle käsitteiden korjaamisesta, liukuvalauhdutteinen eikä invertteri.

Niin tuossa käyttövesi asiassa olen ollut uskossa, että käyttövettä tehdessä kompressori ottaa (kuluttaa) aina maksimi energian, ja talon lämmitystä tehdessä tapahtuu liukumaa komressorin ottamassa energian määrässä.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 31.01.07 - klo:15:15
Lainaus
REGO 600, v1.12  ei ole tuettu eri  hw:n / softan takia.  Paljonko 1.21  on kehittyneempi / eroaa v. 1.12 :sta  ?  

Kysyin toimittajalta tukea tuohon 1.21 versioon. Odotellaan vastausta.

Rego 1.21 :ssä  ei ole liitäntää tietokoneelle / softatukea.  Eli ei onnistu husdatan softalla.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Samueli - 31.01.07 - klo:19:18
Tarkoititko Peca tuolla IVT:n "oikealla" invertteripumpulla sitä Premiumline X15:ttä?

Mitä mieltä olet, onko muuttuvakierroksisesta kompressorista hyötyä myös käytännössä, vai onko kyseessä vain markkinointikikka?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Peca - 31.01.07 - klo:20:03
Joo, tarkoitin Premiumline X15:ta. En tiedä sen hyötysuhteesta verrattuna on-off pumppuun, mutta vois ainakin kuvitella sen sopivan hyvin saneerauskohteisiin.

-Peca-
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 31.01.07 - klo:20:55
Lainaus
tässä pätkät koodia, joista voi modata itselleen toiminnon, jolla saa seurattua kaivopiirin ja lämmönvaihtimen yli delta T   ja voi arvioida pumppunopeuksien vaikutuksia optimaaliseen delta T-arvoon.

Edellyttää, että lisää  statlink.ini   sisään seuraava lyhyesti koodattu  mittaustoiminto, joka ajetaan käyntiin

!! poluiksi omat polut!!
!! ottaa kerran minutissa näytteet !!

_________________________________________

Act6-Name=Save Efficiency to CSV file every min for Excel report
Act6-Type=MakeReport
Act6-Input=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\EFF_Csv.txt
Act6-Output=C:\Program Files\HUSDATA\StatLink\Excel_reports\Eff_rapport.csv
Act6-Mode=Append
Act6-Interval=1

____________________________________


koodissa oleva ohjaava raportti EFF_Csv.txt    :n sisältö


%YesterDate%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_Value%;%SysID_13_value%;%SysID_14_value%;%SysID_15_value%;

_____________________________________

koodissa viitatun kohdetiedoston (  Eff_rapport.csv     ) header tiedot   .  Tiedostossa on jo dataa mitä pitäisi tulla

Date;Time;Out GT2;Inside GT5;HOT gas GT6;Varaaja Ext GT3x;Kaivo meno GT11;Kaivo paluu GT10;Lämpöjohto paluu GT9;Lämpöjohto ulos GT8;VXV;kompressor;3kW;6kW
2007-01-20;11:50:00;-3.8°;24.4°;67.3°;46.5°;-1.5°;1.2°;  ;47.9°;42.4°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;11:54:00;-3.8°;24.4°;67.7°;47.3°;-1.5°;1.2°;  ;48.9°;43.4°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;11:58:00;-3.8°;24.4°;65.8°;48.2°;-1.5°;1.2°;  ;49.9°;44.4°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:02:00;-3.8°;24.4°;66.3°;49.1°;-1.5°;1.1°;  ;50.7°;45.6°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:05:37;-3.8°;24.4°;81.3°;49.9°;-1.5°;1.1°;  ;51.9°;46.7°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:09:01;-3.8°;24.4°;79.2°;51.1°;-1.5°;1.1°;  ;52.9°;47.7°;  ;ON;ON;ON;ON;
2007-01-20;12:13:00;-3.8°;24.4°;78.1°;51.9°;-1.5°;1.1°;  ;50.7°;33.8°;  ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-01-20;12:17:01;-3.8°;24.4°;75.6°;50.7°;-1.7°;1.1°;  ;43.0°;34.4°;  ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-01-20;12:21:00;-3.8°;24.4°;75.6°;48.8°;-1.7°;1.1°;  ;47.6°;39.0°;  ;OFF;OFF;OFF;OFF;


______________________________________


voisko joku ajaa myös tuon raportin  ja kertoa miten statukset  (ON, OFF, OFF.....)  näkyy  raporttitiedossa.

Mulla nuo statukset  ON, OFF   eivät toimi loogisesti ja veikkaan ohjelmavikaa


EDIT:  
näillä korjaantuu
 
%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_ Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue% ;
 
2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°;  ;51.3°;45.9°;  ;1;1;0;0;
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Starppa - 01.02.07 - klo:23:45
KATEELLISENA SEURAA.

Se on kiva katsoa kun säädätte/kehitätte pumppujanne, kun minun wanhaan malliini ei ilmeisesti tuollaista mahdollisuutta saa.

Mutta kertoisiko kukaan kenellä on tuo kWh mittari pumpussa kiinni, että paljonko se huojuu pumpun tehdessä talonlämmitysvettä? Niin voisin siitä edes jotain suuntaa saada pumpun kulutuksen vaihteluista liu´unnan aikana.

Noihin Husdataan ilmoitettuihin lukemiin ei käsittääksini voi luottaa. Koska toiset ilmoittaa siellä kompressorin kuluttaman maksimi virran, tai hehtaaripyssyllä lasketun arvon.
Koska Etelä-Suomen talvessa lämpötilat pyörivät arvoissa 0, -5, -10 ja -15, niin mitkäköhän olisivat kyseisissä lämpötiloissa kWh mittarin lukemat, ja mikä on mitattu pumppu??
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: P.K. - 08.03.07 - klo:11:20
Lainaus

voisko joku ajaa myös tuon raportin  ja kertoa miten statukset  (ON, OFF, OFF.....)  näkyy  raporttitiedossa.

Mulla nuo statukset  ON, OFF   eivät toimi loogisesti ja veikkaan ohjelmavikaa
Sain lopulta tuon toimimaan, aika kranttu oli ylimääräisistä välilyönneistä ini-fileessä. Ei virheilmoituksia logiin, ei vaan tehnyt mitään.
Päivämäärä muuten tuossa menee päivällä pieleen: %YesterDate%

Minulla näyttäisi tulevan statukset ihan oikein. Tosin laitoin tValue, eli 0/1, numeroina on helpompi käsitellä jatkossa. Samaa tulee myös "raakadataan" sinne päivämäärän mukaisiin hakemistoihin.
Tuleeko sinulla raakadataan samalla tavalla pieleen, vai onko se vain tässä raportissa?

Hassua muuten, että raportteihin lämpötilat tulee kokonaislukuina ja raakatallennnukseen ihan selkeinä desimaalilukuina.

Tuleeko muilla muuten kovin usein virhelogiin "Timeout, no answer..."? Näitä tulee pari tunnissa
piuhan jatkamisen jälkeen, lyhyellä vakiopiuhalla tuli vähemmän.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 08.03.07 - klo:19:08
"Tuleeko muilla muuten kovin usein virhelogiin"

Joo tulee . Joskus herjaa myös nettiliikenteestä. Osa johtuu vanhasta PC:tä ..joku 200Mhz läppäri.. ei vaan ehdi tehdä kaikkea.  Tuskin pieni hävikki paljoa vaikuttaa ...

Pitkäkös kaapeli on?

Piirtääkö Statlink:n  yhtenäistä käyrää 24 h anturilta?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 08.03.07 - klo:19:47
"Noihin Husdataan ilmoitettuihin lukemiin ei käsittääksini voi luottaa"

Tilastoihin voi luottaa hyvin.

INFO sivulla on käyttäjän ilmoittamia arvoja vuosikulutuksesta.  Itselläni toistaiseksi ARVIOTULEVASTA  .. kunhan pumppaa vuoden pitää tarkentaa. Monella talon Brutto KWh esim myyjän laskelmasta, tai vanha mittarilukema.

Raporteista (T SUMMA...) saa tarkempaa tietoa halutulla rajauksella jopa vuosi tolkulla (osa raporteista vain vko tasolla). Summa tiedossa hintasarakeen kerroin on taas käyttäjän antama luku ... esim minulla on sähkönhinta + siirto euroina. Enemmistöllä  ovat kruunuja joillakin jopa äyreinä.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: P.K. - 09.03.07 - klo:09:51
Lainaus

Pitkäkös kaapeli on?

Piirtääkö Statlink:n  yhtenäistä käyrää 24 h anturilta?

Kaapelia on n. 30 metriä, taisi tulla vähän ylikin. Pitäisi yltää yläkertaan työhuoneeseen asti kunhan saadaan keittiö siirrettyä alas. Jotain datakaapelia, 4 paria kait 0.2 neliön langalla. Ihan vaan sokeripalalla jatkettuna kun ei mitään muutakaan äkkiä pakista löytynyt.

Nyt en pariin päivään ole koittanutkaan (asensin koko toosan vasta viime sunnuntaina), mutta alkuviikosta ainakin valikosta valittuna käyrän piirto pomppaa ikäänkuin klo 16 ja 24 välillä ei olisi dataa, suora viiva siihen väliin.
Näihin käppyröihin en ole sen enempää perehtynyt. Tärkeintä on, että minuuttidata kertyy tiedostoihin. Tarkoitus on sieltä imaista data Matlabiin ja tarkastella siellä, saa tehdä juuri mitä haluaa ja raportit mieltymyksien mukaan.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 09.03.07 - klo:13:59
Itsellä tuo uusin versio kyykytti pc:tä(200 Pro pena) sen verran paljon että jouduin vaihtamaan tehokkaampaankoneeseenen (1,8Ghz). juuri tuota virheilmoitusta tuli ja pätki.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 09.03.07 - klo:15:29
Voisiko joku kielitaitoinen otta yhteyttä  (husdataan)
Ja kysellä tuota käppyrän piirtoa 16-24.  

t fennofiili
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 10.03.07 - klo:12:42
Lainaus
Päivämäärä muuten tuossa menee päivällä pieleen: %YesterDate%

Minulla näyttäisi tulevan statukset ihan oikein. Tosin laitoin tValue, eli 0/1, numeroina on helpompi käsitellä jatkossa. Samaa tulee myös "raakadataan" sinne päivämäärän mukaisiin hakemistoihin.
Tuleeko sinulla raakadataan samalla tavalla pieleen, vai onko se vain tässä raportissa?

yesterday nyt mennyttä.  
Korjasin %SysID_xx_Value%  muotoon %SysID_xx_tValue%  ja vaihtoi tekstitilat 0/1 binääritiloiksi.  Talvi vaan taisi jo mennä, että pääsen vasta ensi talvena seuraamaan miten vastukset kytkeytyy  0 1 tiloissa.  Surkeata ;D

Connect ongelmia ei ole ollut parin metrin kaapelilla ja antiikki  PII 265MHZ 128MB, jossa xp.  

Nyt tuo tärkein delta-T arvojen ja valittujen lämpötilojen (arvot kerran minuutissa) ruutupaperiraportti exceliin toimii oikein hienosti.

Kiitokset  ON/OFF vinkeistä.

Tässä toimiva :

%Date%;%Time%;%SysID_2_Value%;%SysID_5_Value%;%SysID_6_Value%;%SysID_11_Value%;%SysID_10_Value%;%SysID_9_Value%;  ;%SysID_7_Value%;%SysID_8_Value%;  ;%SysID_18_tValue%;%SysID_13_tValue%;%SysID_14_tValue%;%SysID_15_tValue%;

2007-03-10;13:45:00;2.6°;22.5°;79.2°;49.5°;-1.4°;1.5°;  ;51.3°;45.9°;  ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:49:00;2.6°;22.3°;82.0°;50.4°;-1.4°;1.5°;  ;52.7°;43.5°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:50:00;2.6°;22.3°;78.3°;50.4°;-2.0°;1.5°;  ;45.5°;31.3°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:51:00;2.6°;22.3°;76.7°;49.5°;-2.0°;1.5°;  ;40.7°;29.7°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:53:19;2.6°;22.3°;75.3°;49.5°;-2.0°;1.5°;  ;40.3°;31.1°;  ;0;1;0;0;
2007-03-10;14:21:00;2.6°;22.3°;76.1°;50.6°;-2.0°;1.3°;  ;44.7°;35.7°;  ;0;1;0;0;
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 10.03.07 - klo:13:28
Lainaus
Voisiko joku kielitaitoinen otta yhteyttä  (husdataan)
Ja kysellä tuota käppyrän piirtoa 16-24.  

t fennofiili

Mulla ei ole tuota ongelmaa, jos tarkoitat  schematic view :llä  näkyvien  lukujen tuplaklikkauksen jälkeen saatavaa raporttia.

Report sellectorilla  7,  30  day report  gt2 samoin ok.

Eli kerrotko tarkkaan miten ajat virheen näkyviin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 10.03.07 - klo:14:02
Paikka oikea.

Näkyy molemmissa tiloissa. Hyppää suoraa viivaa 16:00:sta 00:00:n . Muina aikoina ihan OK. Tiedot kerääntyvät hakemistoihin ihan OK.
Pohjana on w-2000 ja joku 200 pena. Mutta tuskin rauta kiikastaa..

Yleensä seuraan pumppua husdata.se, niin tarvitse olla pannuhuoneessa.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: P.K. - 10.03.07 - klo:18:05
Lainaus
Talvi vaan taisi jo mennä, että pääsen vasta ensi talvena seuraamaan miten vastukset kytkeytyy  0 1 tiloissa.  Surkeata ;D

Connect ongelmia ei ole ollut parin metrin kaapelilla ja antiikki  PII 265MHZ 128MB, jossa xp.  


Ikkunat ja ovet auki vaan ja sisälämpätilan asetus 30 astetta.  8)
Harmittaa kyllä kun ei tullut hankittua aikaisemmin, dataa on vasta viime sunnuntaista. Toivotaan rankkaa takatalvea.

Miten XP pyörii 128 muistilla? Mulla on "lainassa" vanha läppärin raato 500MHz 512MB muistia ja XP on ihan tarpeeksi takkuinen silläkin.

Tuo suora viiva klo 16:30 ja 24 välille tulee kaikissa mittauksissa ja sekä menusta: reports -> Line Diagram, että kuvasta lukemaa klikkailemalla.
Esimerkki näytiksi tuolla: http://www.mit.tut.fi/MIT-3110/Statlink_plot.JPG
En tiedä saisiko tänne jotenkin fiksusti kuvia, niin laitoin kurssin hakemistoon, älkää kertoko kenellekään, että siellä on tämmöisiä... ;)

Laitan palautetta husdatalle, toivottavasti ehdin tämän viikonlopun aikana. Muutakin on mielessä ja joitain ehdotelmia seuraaviin versioihin.

Korjaantuiko se epälooginen statustieto muuttamalla ON/OFF teksti binääriraportoinniksi?
Laitoin itselleni kokeeksi toisen, jossa tulostus tekstinä. Toistaiseksi vasta kompuran tila muuttunut, mutta raportointi näyttää toimivan OK.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 11.03.07 - klo:08:46
16:00:sta    ---->  00:00    ihan OK  

(http://img407.imageshack.us/img407/3305/graphgt3xyw0.png)


Koneessa Kerio,  xp, firefox, wlan ja uusin husdata.  Eikä mitään muuta. Kone on 90-luvulta.  Kovalevylle Defrag ajettu.  Koneen heikko lenkki oli pieni 4G hidas kovalevy.  Hommasin halvimman nopean 20G  kovalevyn. XP on asetuksiltaan kevein mahdollinen.

ON/OFF tekstit pois ja  binääriraportoinniksi  OK

2007-03-10;12:30:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;9.2°;2.4°; ;39.1°;39.1°; ;OFF;OFF;OFF;OFF;
2007-03-10;12:31:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;8.2°;2.6°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:31:54;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;7.3°;2.7°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:32:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;7.3°;2.7°; ;39.2°;39.2°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:33:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;6.8°;2.8°; ;39.2°;38.6°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:34:00;2.6°;22.3°;39.4°;49.3°;6.2°;2.9°; ;38.7°;38.5°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:35:00;2.6°;22.5°;39.3°;49.3°;5.8°;2.9°; ;38.7°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:37:22;2.6°;22.5°;39.1°;49.3°;5.4°;3.2°; ;38.9°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;12:38:00;2.6°;22.5°;39.0°;49.3°;5.2°;3.3°; ;38.9°;38.8°; ;0;0;0;0;
2007-03-10;13:15:00;2.6°;22.5°;65.4°;48.9°;-1.3°;1.9°; ;45.1°;35.9°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:17:00;2.6°;22.5°;69.0°;47.8°;-1.4°;1.9°; ;45.2°;36.0°; ;0;1;0;0;
2007-03-10;13:18:00;2.6°;22.5°;69.2°;46.2°;-1.4°;1.8°; ;45.4°;36.1°; ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:20:01;2.6°;22.5°;70.5°;45.2°;-1.4°;1.8°; ;46.7°;41.0°; ;1;1;0;0;
2007-03-10;13:22:00;2.6°;22.5°;72.1°;45.9°;-1.4°;1.7°; ;46.8°;41.0°; ;1;1;0;0;
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 11.03.07 - klo:10:12
Taitaa asennus mennä uusix.. koska näyttää pelittävän.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: P.K. - 12.03.07 - klo:10:28
Husdatasta tuli vastaus tunnissa. Tuo viivaongelma on tiedossa, mutta itse ei ole onnistunut toistamaan kyseistä käyttäytymistä, joten korjaus on jokseenkin haastavaa, mutta yrittää...
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MJJ - 13.03.07 - klo:19:33
Uusinta asennus auttoi..

En kopioinut vanhaa historiaa. Viimeksi kopioin vanhaa dataa ja se varmasti sekoitti.

kiitos  P.K ja MNK
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 06.04.07 - klo:09:27
Asennuspaketin hinta noussut  

http://www.husdata.se/swe/info_H10.asp
http://www.husdata.se/swe/info_H14.asp

Edelleen hintansa väärtti.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 07.04.07 - klo:09:08
Protoilin tämmöstä huusiksen vajaiden ohjeiden mukaan, mutta ei pelitä vielä.   2.1.0 manuskassa tätä ei vielä ole.

Tämä lisätään settigsseihin

[MySensors]
SysID_1000=Hot Delta Delta,Temp,True,True,SysID_7-SysID_8
SysID_1003=Cold Delta,Temp,True,True,SysID_9-SysID_10

Tällä pitäisi saada raportointiin ja schematic monitoriin valmiiksi lasketut deltat kuumapiiristä ja kaivopiiristä.

Minuttipohjaisella raportilla näkisi sitten, kuinka kauan menee, että kompura saavuttaa optimaaliset käyttö-olosuhteet.   Nyt pitää veivata exceliä ja kun on laiska, niin pitäisi saada suoraan ruudulle...

Eli periaatteena luoda omia sensoreita ID 1000:n yläpuolelle ja laskentaa "rivin lopussa" virallisten sensoreiden signaaleista.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 14.04.07 - klo:10:04
Jos ulkolämpötila / sisälämpötilasensori näyttää pieleen liikaa niin seuraavilla tavoilla saa korjattua (lainasin tämän vinkin naapurimaan foorumilta):

"Loggeri näyttää  21,4°C, mutta oikea lämpö on  20°C, pitää asentaa sensorilinjaan sarjakytkentään 350 ohm; lisävastus. "

Jos sisällä  +21°C ,  niin korjauksen vaikutus
150 ohm; laskee näyttämää  -0,6°C    
200 ohm; -0,8°C
250 ohm; -1,0°C

(kalibrointiviilaukset täysin omalla vastuulla !)

Jos sensorissa käytetään +-5% tarkkuuden  NTC vastusta, niin heitto on noin  +-235 ohm  
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Starppa - 15.04.07 - klo:01:47
Vieläkin seurailee kateellisena :'(

Mulla näyttää referenssi mittari n. 21,7 ja viereinen pumpun sisäanturi (2 cm:n päässä) 23,7.

Ja kiitos vain kenenkä lie fysiikan opettajan 0 asteen teorian mukaan, niin todellinen lämpötila olisi n. 23 astetta, ( siis tämä lukema heitto 0 asteessa, mutta ei ole todettu todellista vääristymää 23 asteessa).

Jos olette seuranneet kommettejani aikaisemmin, niin tämän mukaan voitte lisätä 2 C lisää mun sisälämpötiloihin=). Valitettavasti mun Wanhaan Regoon ei saa kytkettyä tätä Loggeria, joten joudutte luottamaan minun sanaan, kyseisistä arvoista.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 21.04.07 - klo:10:19
Uusi softaversio ladattavissa.   Isoin muutos, että konffatiedot siirrettävä vanhasta statlink.ini  :stä   uuteen settings.ini  :iin.    +  aikaisemmin tehdyt omat kielikäännökset  schematic viewhun + ym pienet viilaukset.

Muuten en huomannut ihmeempää eroa ohjelman toiminnassa.

Manuaalipäivitys tulee varmaan sitten myöhemmin....
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: tat - 21.04.07 - klo:11:03
uusi softa otettu käyttöön. en ole tosin aikaisempaa käyttäny, kun ivt systeemi on juuri laitettu pystyyn. mutta kätevältä tuntuu asetusten ja raporttien määrittäminen suoraan statlink ohjelman sisällä.
Ainoa mistä vois vähän valittaa on että toi rego dashboard, remote display näyttö on hiukan liian pieni suomenkielisessä näyttöasetuksissa, ehkä yksi kirjain tai numero jää piiloon. Sitä ikkunaa olis varmaan helppo suurentaa. pitäis lähettää palautetta tästä

Edit: taitaapi ollakin omaan vanhan pannuhuone-tietokoneen näytön asetuksiin liittyvä ongelma
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: tat - 26.04.07 - klo:14:21
HUOM. nyt husdatasta on ladattavissa tiedosto jollaa saa statlink ohjelman suomen kieliseksi (setup toiminnon kautta)
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raitsa - 26.04.07 - klo:20:50
Hienoa, kiitoksia käännöksestä Tomi Toratti, kuka sitten oletkin  ::)
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: tat - 26.04.07 - klo:21:33
eipä kestä  ;)
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: MoRo - 30.04.07 - klo:16:50
Nyt kun tuli tarpeeksi tietoa, asennetaan softa IVT:lle että saa kunnon kippurat.  Hyvä näin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: SalminK - 30.04.07 - klo:23:41
Lainaus
Valitettavasti mun Wanhaan Regoon ei saa kytkettyä tätä Loggeria, joten joudutte luottamaan minun sanaan, kyseisistä arvoista.

Päivää vaan kaikille... Saako tuota regon softaa päivitettyä? On kovin vanha minullakin.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: SalminK - 15.07.07 - klo:13:55
Up.

Niin, onko kukaan saanut päivitettyä softaa??? Tietääkö kukaan paljonko maksaa uusi rego???
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: juja - 19.11.07 - klo:11:32
Itella toi tänään Husdatan minullekin :D.

Voiko tuota alkuperäistä 4-napaista kaapelia jatkaa? Olisi tarve saada se ylettymään kellarista yläkerran työhuoneessa olevalle koneelle.
Miten jatkaminen tehdään? Johto poikki ja vastaavaa tavaraa väliin vai? :-/
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 18.12.07 - klo:06:26
johdon jatkaminen
ohdoksi käy hyvälaatuinen rakennuksissa  käytetty  nelijohtoinen puhelinjohto, jolla verkotettu ja jatkettu seinissä olevia rasioita toisiinsa.    
 
Kolvaamalla (tai puristettavalla tukiholkilla) ja  kutistesukkaa liitoksen suojaksi ja sijoitat johdon jatkopaikan pumpun sisälle ja  mumpun sisällä  johtoon vedonpoistot ja tuennat pienillä nippusiteillä.
 
Voihan tuon jatkaa jatkopuhelintöpselilläkin ja ruuviliitoksilla  . (lue r-u-u-v-i-liitoksilla  )

******************


Uusi  softaversio näköjään valmistunut viikonloppuna :

http://www.husdata.se/news.asp?ID_News=31

" Now there is a new StatLink version ready for download (2.3.0)

Please do not install over your old StatLink. Rename the curent StatLink directory, install the new StatLink and after that, copy the database and files you want do use into the new directory.

Changes.
- Supporting Thermia Villa
- Supporting Rego800 (IVT Optima, IVT Premiumline)
- Report manager with storable report templates
- Automatic check if new StatLink is availible and the Husdata online status
- New objekt types in Pulse views
- And a lot of bugfixes and other changes. "


Onko  kukaan  ehtinyt  vielä  asentaa ?
Kommentteja ?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 18.12.07 - klo:09:40
Teen vasta vuoden vaihteessa versiovaihdon koska nuo excelinkeruut alkaa taas vuoden alusta ei tarvi muokata. Voi sitä ainakin testata onko mitää parannusta.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 19.12.07 - klo:09:28
HYS HYS ei sellasta saa sanoa ääneen...  8)
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: gilmer - 19.12.07 - klo:13:51
No minun tiedoissa on ainakin tällainen teksti:

Online service: Active to date 2009-01-01.

Joten eiköhän sitä vielä pääse maksaankin :(

Tais tulla nordeassa maksulliseksi tuo ruottiin maksaminen, menee välityksiin enemmän kuin itse tuotteeseen >:(
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: tat - 21.12.07 - klo:21:02
on se maksullista jo nyt. 16 euroo puoli vuotta. Loppuu yhteys husdataan kun voimassaolo päättyy. Siis puolivuosittain pitää aktivoida ja maksaa. Mutta on se sen arvosta
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raid - 21.12.07 - klo:23:34
Lainaus
on se maksullista jo nyt. 16 euroo puoli vuotta. Loppuu yhteys husdataan kun voimassaolo päättyy. Siis puolivuosittain pitää aktivoida ja maksaa. Mutta on se sen arvosta
Kuka maksaa ja mitä maksaa??,senttiäkään en ole maksanut  2 vuoteen ja hyvi on pelannut.. Ainakaan Husdatalta ei tullut mitään viestiä että se menisi maksulliseksi.  Ainoastaa SMS maksaa ja sekin ruottissa.
Enkä löytänyt kyllä Husdatan sivuiltakaan mitää missä kerrotas softan olevan maksullinen tjsp.

http://www.husdata.se/eng/info_StatLink.asp   kertokas ny missä täs lukee jostain kk -maksusta?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: tat - 22.12.07 - klo:10:33
tuolta löytynee tilauslappu
http://www.husdata.se/webshop2.asp

kun loggaa sivuille omilla tunnuksilla, etusivulla on tieto voimassaoloajasta ja mun kohdalla se niinku tässä alla:
Din status är...
Online tjänst: Aktivt till och med 2008-07-01.
 
maksulappua ei tosin vielä ole tullu, mutta maksullisuus lienee uusi asia täällä. Sun ei kannata kysellä jos yhteys vaan toimii.
  
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: P.K. - 04.01.08 - klo:13:19
Uusin versio ollut käynnissä joulupäivästä asti.
Kopioin vanhat ini-fileet ja kaikki raportointi jatkuu kuten ennenkin. Muutaman minuutin paussi tuli ascii tietokantaan. Ja päivittäinen statistiikka tuli talteen vain uuden käynnistymisestä lähtien. Olisi kenties toiminut kopioimalla vanha intraday.xml, mutta unohtui. Ei vakavaa.

Saako kukaan talletettua koko lämpökäyrää? manuaalin mukaan ID:t 34 ... 45.
Minulla niistä tulee pelkkää nollaa. Samoin "Table View" näyttää niihin nollaa. Kun taas Dashboard  (tai joku sen tapainen nimeltään) näyttää käyrän ihan oikein.
Shunttikäyrän asetuksien ID:itä en löytänyt mistään vielä, tietääkö joku?

Nämä siis siksi kun haluan talteen myös asetukset, hyvä tietää kun  myöhemmin vertailee pumpun käyttäytymistä.
Taannoin pyysin lisäominaisuudeksi softaan "Track changes in settings", mutta kun ei sitä taida vieläkään olla, niin talletan asetukset kerran päivässä.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: Raitsa - 17.02.08 - klo:15:10
StatLink setup Ver.2.4.2 15.2.2008

This version has gone through major changes and if you are upgrading you will have to rename your current StatLink directory first as a backup before installing this new version.
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: P.K. - 19.02.08 - klo:12:36
Uusi versio asennettu eilen illalla, näkyi olevan 2.4.3.
Nyt kopioin myös intraday.xml fileen ja päivästatistiikkakin näytti jatkuvan ihan nätisti.

Tämäkään ei näköjään halua tallettaa ascii-tietokantaan lisävastuksen ajastimen lukemaa SYSID_80. Pelkkää nollaa. Onnistuuko tuo kennelläkään? Eli onko vika softassa vai jossain minun laitteissa?
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: QAku - 25.04.08 - klo:08:53
Onko kellään muulla ilmentynyt vuosiraporttiin joskus 0,0,0,0, päiviä? Eli kaikki valitut parametrit näyttävät nollaa? Data löytyy kyllä tietokannasta, mutta jotain on tapahtunut raportin kirjoittamisen kohdalla.

Lisäksi kerran oli negatiivinen arvo pumpun vuorokautisessa käyntiajassa.

Että tämmöistä...
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: P.K. - 25.04.08 - klo:14:07
0, 0, 0, 0, jne päiviä löytyy. Toisinaan jopa muutama kuukaudessa. Siis käyntiajat on nollaa. Lämpötiloissa min, max ja keskiarvo samoja arvoja.
Oma arvaukseni on, että tasan keskiyöksi ajastettu päivän statistiikan  kirjoitus levylle jostain syystä viivästyy sen verran, että intraday.xml ehtii jo resetoitua ja aloittaa uuden päivän.

Piti tivata Peteriltä, mutta en ole jaksanut huolestua tarpeeksi, on vain jäänyt... Kaiken oleellisenhan saa helposti laskettua itse minuuttidatasta. Käyntiaikojahan ei sekunnilleen saa, mutta tarpeeksi lähelle kuitenkin..
Otsikko: Re: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: saataja - 13.05.08 - klo:18:35
Moi kuinka saisin muutettua GT 9 anturin hälytys raja lämpöä ylöspäin. koska aurinko paneeli lämmittää veden yli hälytys rajan 48 astetta.

Mistä löytäisi pumppuun oikeat säädöt ?

C5 kone

Tiedioista kiitollinen
Otsikko: Vs: Husdata Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 23.10.18 - klo:18:43
Meni pannuhuoneen pc:stä tuulettimen laakerit muutama viikko sitten ja koneen bios kielsi antiikkisen XP:n käynnistymisen. Olisko ollu kolmas kannettavan raato joka meni finaaliin.
Alkaa olla vähissä nuo 2000-luvun puolivälin T-sarjan sarjaportilliset ibm thinkpadit, että asensin suosiolla Husdatan uusimman 4.4.4  version (2017) 2.3.2 tilalle shuttle ds-47 passive cooled  celeroniin.  Uusimman Husdata asennuspaketin sain downloadilla husdatan foorumilta loggaamalla sinne vanhoilla husdata monitorointiportaalin tunnareilla. (Pääsi sisään vaikka tilaus ei ole voimassa).

Rego-kommunikointi edelleen sarjakaapelilla ja husdata sw installerin ajon jälkeen lähti heti käyntiin.  Laitoin win 7 64 bit asennuksessa start-ikonin properteihin, että ajetaan xp sp3  protected modessa.  Verrattuna XP asennukseen ohjelman polut ovat hieman erilaiset win 7:ssa  ja jouduin päivittämään muutaman raporttiskriptin.  Muuten ok paitsi, että  ns. pääkonfisfilettä  (statlink  configuration settings ) statlink.config  ei saa enää notepädillä auki ja en saanut lisättyä ulkoisen varaajan GT3x sensoria  sensori yhdeksitoista kuin vanhassa xp asennuksessa.

Pitää tiedustella Peteriltä / googlailla miten gt3x lisätään vai teenkö siitä  simuloidun GT3  etäsensorin.
Otsikko: Vs: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: sundanic - 23.10.18 - klo:19:48
Huomasin saman että uudempi versio ja sen konffaamien ei onnistu joten palasin takas XP aikaan.  Kyllä noihin uudempiikin läppäreihin saa XP:n vaikka virtuaalina pyörimään.  ite käytän USB-Com adapteria liitäntään.
Otsikko: Vs: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 24.10.18 - klo:09:49
maininta husdata gt3x :n sijaiskäytöstä löytyy linkin takaa.
Jos pumpussa on sisäinen käyttövesivaraaja, niin GT3x sensoripaikka on vapaana.
Kts. alla olevan kuvan punaiset rinkulat.
http://forum.husdata.se/viewtopic.php?f=32&t=160&p=907&hilit=gt3x&sid=c835937bd4af5e7a2b9aaf1f4f8e47da#p907
(http://www.husdata.se/forum/bilder/dsc00420.jpg)

Missä on tavallisen GT3:n signaalisisäänmeno ?
jos siirtää siihen GT3x sensorikaapelin niin pitäisi toimia taas ok vanhalla win7 statlink ohjelmalla?
EDIT: 2021 uusimmalla ohjelmalla vanha win7 virhe poistunut ja ulkoinen varaaja (GT3x)on water 2 ohjelmassa
ja water 1 (GT3) on sisäinen varaaja

Muussa tapauksessa pitää  tehdä  paluu xp aikaan ja taas  driver jumpaa.
SSD levyn takia haluaisin pysyä win 7:ssa.

GT3 sensorin kaksinapainen sisäänmeno on hieman piilossa husdatan sarjakaapelisisäänmenon kaapelin tökkelisisäänmenon alapuolella,
jossa tyhjä liitinpaikka (toinen vasemmalta), jos ulkoinen varaaja käytössä.   Pitää hommata sopiva 2 napainen liitin kokeiluun.
(kts kuvat alla).  Oletettu 2 napainen  liittin ja pinnit.

*** EDIT: on mahdollista, että liitin voi olla myös AMP:n sarjaa eikä Molexia.
*** Kuitenkin pumpusta irroitetussa GT6 tökkelissä on
*** neliskanttinen naarasliitin, niin valinta menee lähemmäksi Molexin
*** 10 kpl pussin sisältöä, jossa kantikas liitin.  Molexin tökkeli on kirkasta muovia ja
*** AMP on valkoinen ja pyöreillä naarasliittimillä.
*** Kuva alkuperäisestä Gt liittimestä myös alla

Linkin takana kerrotaan lisäsensoreiden kytkentämahdollisuudesta.
Oma sensorikäytössä oleva NTC vastus on värikoodilla punainen harmaa keltainen:
NTC vastus  4,7KOHM  mittaväli   -40 - 125°C  tehonkesto 500mW eli 0,5W
(Radio Duo, Partco, Yleiselektroniikka)

*******
" Bilden visar plintarna för GT3x och GT4.
Hur aktiverar jag givarna i StatLink?
Exempel för att aktivera GT4 som du kopplat till att mäta tempen i Kylskåpet.
Följande behöver ändras i StatLink

Arkiv >Inställningar >Mon. objects

Dubbelklicka på ID 4 (GT4) och aktivera genom att klicka i kryssrutorna.
Spara och starta om StatLink

Nu är givaren aktiverad och den heter \"Framledning Rad GT4\" vilket är felaktigt då den visar kylskåpstempen.
För att ändra namn går du in i din StatLink katalog och öppnar filen Svenska.lng i Notepad. Under sektionen [Monitored_Objects] finner du GT4 och kan döpa om den till \"Kylskåp GT4\"
Spara filen och starta upp StatLink

Nu kan du t.ex skapa ett objekt i Pulsevyerna eller skapa rapportmallar med din nya givare. "
*******

EDIT 15.04.2021
- ei onnistu GT3 sensorin sivuvaikutuskäyttö omalla HT+ käyttöjärjestelmäversiolla, jossa  itse asiassa lienee alunperin ollut köytössä sekä GT3 ja GT3x  niin, että se ovat olleet samalle varaajalle olevia sensoreita
- ylälämpö ja alalämpö
- sensoria GT3 ei voi vaan poistaa käytöstä  ja jättää aktivoimatta sitä  käyttöön huoltovalikon (5) viimeisessä valikossa ja mitata jotain muuta
- kokeilin  sensorin käyttöä muuhun mittaukseen ja silloin käyttöveden lämmityslogiikka sekosi ja oli pakko poistaa  GT3  kätöstä.
- Eli vain tuon GT4  shuntin forward lämmön mittauksen  voi ottaa muuhun mittauskäyttöön ja vaikkapa  ilmanvaihdon tulolämpötilaksi tai jätelämmöksi ja nuo saa muutenkin ilmanvaihdon käyttöpanelista...

Otsikko: Vs: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: eeeti - 24.01.19 - klo:09:51
Terve

Oon tässä syksystä asti käyttänyt Husdataa ivt:n kanssa ja nyt ihmettelen kun ei näy sähkövastuksien käyttö husdatan kautta ollenkaan.
Siellä on nyt 90min viive ja sen jälkeen ottaa vastukset kaveriksi muttei koskaan näytä husdatassa.

Onko jollain tietoa onko joku parametriarvo väärin tms?
Tässä käyrää: http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1267&H=&DS=2&View=Pulse
Otsikko: Vs: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 04.03.21 - klo:08:06
Uusi  husdata softaversio tullut. En ole testannut vielä.  H60 gateway adapteri saapui ja sitä ajattelin kokeilla tuon softan tai home assistentin kanssa. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android&hl=en&gl=US
"vinkit": http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/api-integration/statlink-software/

StatLink for H60    Ver. 5.3.1  publicerad  2020-12-29
Windows software for the H60 gateway

https://husdata.se/download.asp
Onko joku muu jo kokeillut tuota uutta softaa?

H60 asennusohjeessa sanotaan  ... selvennyksillä alla, kun alkuperäinen ohje hieman epätarkka
http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/quick-start-guide/

1. Open up the H60 case
- Attach the Heat pump specific interface cable (00 mallin kaapeli) to the H60 main unit.
- Be careful not to connect it the wrong way or unaligned
- Use the cable cut-out in casing as guidance for its direction
- Attach the lid back.  4 ruuvia kiinni...

2. Connect H60 to your Heat pump
- Connect the H60 to your heat pump following the specific instructions provided for your heat pump type 
- ohjeet tuli kaapeliohjeen mukana
- tarkistin oman pumpun softaversion ja oli 3.04
- See the user manual for your heat pump cable on how to do this properly. 
- Sammutetaan pumpusta sähköt off ja turvakytkimillä virta pois (noin omassa ht+ mallissa)

3. 1st start up of H60
Power up the Heat Pump. Now the GREEN LED will flash fast telling that it started in WIFI Access Point configuration mode.
Access Point (AP) means that it is visible network AP device and you can connect to it over Wi-Fi, just like connecting to home router.
IF the H60 GREEN-LED is not flashing fast, push the button (?) on H60 and hold it 2 seconds
- niitä nappuloita on 2 kpl. Ledejä on vihreä ja punainen...
until then green led is flashing fast telling it is in AP mode

4. Connect to H60 Access Point
Use your Smartphone or a computer over WiFi and connect to the H60 as follows.
Go to WiFi setting of your phone or computer and scan for visible wifi networks.
You should find a wifi network, which SSID is called “Husdata H60”.
Select it and connect to the network. No wifi password is needed.

5. Configure the H60 to connec to your own existing wifi network and Set your Wifi credentials
- eli AP moodissa konffataan H60 toimimaan ja liittymään oman vanhan wifi verkkoon päätelaitteena (clienttina) resetin jälkeen

Next, start a browser (Safari, Google chrome, IE) and type in “husdata.net” in the address field.
Now you should be able to access the web portal of the H60 and its welcome page.

Fill in to H60 settings box:
    SSID id of your existing home network
    - Note that this information is uper/lower case sensitive.
    Password of your own home network
    -  Note this is also case sensitive
    EMAIL: We recommend you enter your email address so that the H60 can mail you the IP Address of H60 in your own network
    You need this ip address if you would like to access this h60 web portal later for additional configuration or monitoring
    It will also send you a mail with guidance information if something goes wrong.
    When finished, click SAVE AND RESTART button.
     (H60 purkissa on reset ja init nappulat - ei koske noita nappuloita)
- JOS yllä mainittu konfigurointi menee menee ok, niin ruudulle tulee:
Connecting to your wifi network
Check for an email (may be in a spam folder) from the H60 to access the unit!
To repeat the setup procedure, hold INIT button until green led stops flashing

6. Finalizing
- If all worked well in config set-up you should have got an email with some info from H60 when it re-started.
- mailin saapuminen kestää pitkään. Varaudu tintien tai päivän odotteluun
- From this mail you will also find a link to register the device and get a trial period on Husdata Online.

7. Done
- check Troubleshooting section  http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/troubleshooting/ in this manual to verify correct start up sequence.

8. Register trial for Husdata Online
- Husdata online give you an easy way to get online to analyse all heat pump data
and remote control settings using a computer or smart mobile.
- Other features are Notifications via SMS or email, automatic reports, etc.
- Read more: husdata.se/online

How can I evaluate this service?
In the mail H60 sends at startup, there is a link to register and request a trial.
You will get a mail with account information when your registration is confirmed.
If you after the trial want to continue to use the service, there is a function to
subscribe in the Husdata account profile. Please check that the H60 setting HD_ONLINE is set to 1.

Ensimmäinen yrite oli oman olemassa olevan wifi verkon credentiaaleilla.  Tein save & restart nappulan painamisen
- purkki ilmeisesti käynnistyi uudestaan (en varmistanut mitä purkin  valoissa näkyi)
- ledit vilkkuvat seuraavasti save-resetin jälkeen kiihkeästi 
- ei tullut sähköpostia

Sotkujen selvitysohjeet:
http://www.heatpumponline.se/docs/h60-manual/troubleshooting/
Normal start up sequence (after reset) Green LED statuses
.     .     .     .     One flash: Connecting to Wi-Fi
..    ..    ..    ..    Two flashes: Wi-Fi ok, Connecting to Heat Pump
…   …   …   …   Three flashes: Wi-Fi and HP ok, Connecting to Husdata Online

__  __  __  __     Slow flashing: All initiated and OK, Normal operations.
…………………   Fast flashing : Access Point Mode.
_____________  Fixed light: Initializing heatpump (short period at first start)

- Punaisesta ledistä ei sanota mitään  truppelshoot ohjeissa, mutta se on liikennöintivalo.
- tabletti löysi edelleen verkon husdata.net ja menin sinne selaimella ja alustuksen talletettuja tietoja ei näkynyt.
- taisin tehdä SSID:n syötössä virheen     ....ei ollut upper case
- Tein alkuasetukset uudestaan ja syötin SSID:n isolla ja tuli tuo aikaisemmin mainittu connect text...
- ledit vilkuttelee tiuhaan punaista ja harvakseen vihreätä -> lienee ok
- pitää ehkä vielä tehdä advanced settingsit, jotta saa dedikoidun ip:n h60 purkille tai sitten sen linkkaa reitittimessä
- ei sähköpostia...
- sähköposti tuli useamman tunnin odotuksen jälkeen

Kun H60 on liittynyt onnistuneesti omaan wifi verkkoon voi mennä konffaamaan H60 interfacea  kirjoittamalla web selaimen osoiteriville  H60-purkin sisäverkon ip osoitteen 192.168.x.y, jonka voi  katsoa oman kotireitittimen liittyneiden clienttien listalta.   listauksessa h60 tunniste alkaa  ESP_FB......   H60:lle kannattaa antaa kiinteä ip tuolla selaimen conffasivulla.

192.168.x.y     ja enter perään niin  aukeaa näkymä.

Jos H60 tai H66 menee perätilaan,  niin voi tehdä INIT nappulan painalluksella uudelleen aloituksen

Buttons   lähde:  https://husdata.se/docs/h60-manual/product-overview/
The device has two buttons on its side.
The  Reset button  will restart the unit, normally never used but if it gets stuck in an update or something it may be useful.

The  Init button  has two functions.
By holding it for 2 seconds, the unit will be put in AP (Access Point) mode so you can access the unit by connecting to its
SSID "Husdata H66".   See support section.
By holding the button for 6 seconds until the green led goes dark the unit will load default / factory reset config.

Otsikko: Vs: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 24.03.21 - klo:19:01
Uusin viime vuoden lopun husdata statlink pc softa toimii myös tuon H60 adapterin kanssa verkon yli.  Sitä nyt testaamaan.

Ideana oli tehdä native xp asennus virtualkoneeksi, koska vanhalla softalla oli aikaisemmin sensorilukuongelma eli olisin kytkenyt sarjaporttikaapelin usb-adapteriversion suoraan ja kaikki  sensorit toimisivat kuten xp-koneessa aikanaan. Nyt kun löytyi tuo H60 adapterille tehty ohjelmaversio, niin ajattelin  kokeilla sitä myös.  Asennuksesta tuli virtual xp:n takia hieman monimutkainen kun piti saada suojattu xp, joka toimii vain LAN verkossa eikä pääse lainkaan internettiin.  Yllätykseksi sitä usb-sarjaporttikaapelia ei tarvitse enää ja tiedonkerukoneen voi laittaa kauas maalämpöpumpulta, koska  tiedonvälitys tapahtuu wifiverkon yli H60 adapterilla.  Virtuaalikoneympäristön asennus meni lyhyellä dokumentaatiolla näin (kts kuva alla semifinal lopputuloksesta, jossa suorituskykymittarit myös päällä):

- vanhaan vähävirtaiseen ja antiikkiseen ilman tuuletinta olevaan intel celeron  purkkiin  (shuttle ds-47)  laitettiin  16G keskusmuistia ja 250G SSD kovalevyksi
- koska koneessa on rajallisesti CPU-pesuvoimaa, niin linux + xp on ihan hyvä valinta, vaikka joutuu hieman säätämään
- celeroniin käyttikseksi 64 bit ubuntu LTS 20.04 ja tälle host koneelle myös kiinteä IP
- ubuntuun asennetaan virtualisointialustaksi oraclen virtualbox (+ vbox extension pack + vbox client pack), jotta saadaan hyvä ajoalusta xp:lle
- virtualboksista annetaan xp:lle nirkosesti CPU voimaa, mutta RAM:ia ruhtinaalliset 6GB (https://superuser.com/questions/72655/8gb-ram-on-xp-professional)
- vboxiin asennetaan vanha windows xp sp3  iso medialta 
- laitetaan xp virtual koneen IP kiinteäksi ilman gateway tietoa.  xp:n DNS tietokenttä jätetään myös tyhjäksi
- asennetaan viimeisin husdatasofta vboxissa pyörivään xp - virtualkoneeseen

Sitten huusidata toimii PC:llä ja kerää historiadataa  ja tabletin selaimella voi katsoa pikanäkymän h60 webpalvelimelta.
Tuolta celeron pc:ltä saa pidemmän ajan historiadataa ja sen vanhannäköisen dashboardin ja raportit. 
Rahaa meni sen mitä tuo uusii h60 adapteri maksaa + pientä laittoa tuon xp touhun takia.
On tullut koettua husdata aidolla rs kaapelilla, rs-usb kaapelilla ja nyt uudella H60 adapterilla

http://husdata.se/download.asp
StatLink for H60    Ver. 5.3.1  publicerad  2020-12-29
statlink manual
https://husdata.se/Download/o309fq2jio/StatLink_Manual_41SE.pdf
H60 gateway  (kts kuva alla jossa sopivuudet merkkeihin ja malleihin)
http://www.heatpumponline.se/produkt/h60-tradlos-universal-gateway/

Uuden ohjelman on luvattu toimivan xp 7 ja 10 ympäristöissä, joten kannattaa varmaankin kokeilla sitä heti win 10 asennuksella ja H60 adapterilla.
Peter husdatalla on tehnyt hienon päivityksen  ja onhan se hiono, kun tuota H60 adapteria saa useammalle maalämpöpumppumerkille.
Ajoa uudella ympäristöllä vielä vähän ja viritystä piisaa kun pitää siirtää vanhat raportit  win 7 koneelta tähän uuteen xp virtual ympäristöön.

Voin suositella uutta H60 statlink pakettia ja se pelaa tässä kokoonpanossa hyvin. 
Heti tuli huomattua 24h historialokista, että säädetäänpäs taas  lämmityspiirin lämpödeltaa suuremmaksi, että ajojaksot pitenee. Talvi on  näköjään takana. 
Kovilla pakkasilla ajoin pienemmällä on/off deltalla

EDIT:
Intel celeron pohjainen shuttle 47 pc vie sähkömittarin mukaan noin 9W tehoa dataloggeri pc:nä, joten  riittävän pieni lisälämmitin.
Otsikko: Vs: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 28.03.21 - klo:12:43
Pientä päivitystä. Alkuperäinen idea oli, että android tabletilta näkisi husdata stalink dashboardin ja historiagraafia. Se toimii nyt ja varmaan toistaiseksi.

XP-vbox virtuaalikoneen host:na toimivaan ubuntu 20.04 LTS:ään asennettiin  tigervnc "scrapped" vnc server (etäyhteysserveri), johon saa remote desktop yhteyden.  En halunnut, että  xp:ssä pyörii mitään remote access palvelua vaan virtual-xp:ssä pyörivää statlink ohjelmaa katsotaan vain sen host-koneen ruudulta.

VNC view - etäyhteys android tabletilta pyörähtää tällä ohjelmalla (kokeilu1):
UbuWorks Ubuntu from an Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssa.onworks.ubuworks&hl=fi&gl=US
- tekee jostain syystä harmaan läpinäkyvän palkin alareunaan ja googlen mainokset näkyy vielä alla ja vie käyttötilaa

VNC Viewer ohjelmalla harmaata rantua ei näy alla ja näyttäisi toimivan kivasti :-)  (kokeilu2)  Tällä taidetaan mennä...
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realvnc.viewer.android&hl=en&gl=US

VNC view - etäyhteys ubuntusta toiseen ubuntuun esim   SSL/SSH VNC Viewer:lla  (SSVNC - access remote VNC desktops - Ubuntu sw lataamosta)
Kuva poimittu etähostin ruudulta. Kuvan saa laitettua näkyviin statlinkin raporttigeneŕaattorin demo-raportista klikkaamalla halutut sensorit ilman erikoisempaa parametrointia tai ohjelmointia.
Etä-host koneseen piti asentaa hdmi dummy adapter - kympillä kaksi adapteria amazonista (Adwits 4K 2K 1080P HDMI Display-Emulator DDC EDID Headless Ghost Monitor Adapter). Sillä pannuhuoneen etäkoneessa on olevinaan näyttö kiinni ja näppis ja etäyhteyden hiiri alkoivat toimia. Pitää vaan katsoa liikkuuko alakerran etäkoneessa vai koneessa josta hypää etäkoneeseen.

Noilla ylimääräisillä husdatasensoreilla yritän vielä saada statlinkin pulse kuvaan ja graaffiin ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan ja pihalle poistuvan jäteilman lämmön, jos vaikka onnistuisi.
Otsikko: Vs: Software for IVT Greenline
Kirjoitti: mnk - 01.04.23 - klo:13:00
Uusi Husdatan  Statlink versio tullut.

StatLink for H60/H66
https://husdata.se/support/ladda-ner/
Version: 5.4.1
Published: 2023-02-04