Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: JiiP - 25.05.12 - klo:13:41
-
Moro,
Pientä lämmitysjärjestelmän miettimistä on edes. Eli kyseessä on yksitasoinen rivari 80-luvulta, 2300m2, k:2,6m, 60 asukasta, yksi pannuhuone, öljynkulutus vuodessa n. 45000 litraa, patteriventtiileitä ei uusittu ikinä. Yksi isohko mutta on ainakin matkassa, kämppä on harjun vieressä ja harjun puolella naapurissa olevaan omakotitaloon porattiin juuri maalämpöä ja kallio tuli vastaan 26 metrissä.. Ja kukaan ei tiedä varmasti koska tulee vastaan meillä.
Ja maalämpö taitaa olla vasta vaihtoehto nro. 3, toiset vaihtoehdot ovat öljylämmityksen uusiminen ja tämän lisäksi mahdollisesti VILP.
Yksi maalämpö toimittaja (terveiset vaan yhdelle tämänkin sivuston sponsorille) kävi jo paikan päällä katsomassa ja tarjousta pitäisi saada viikon sisään. Huomioita joita tuli oli, että patterit kannattaisi uusia jotta lähtevän veden lämpötilaa voidaan laskea ja pumppu toimii paremmalla hyötysyhteella tjsp.
Kommentteja?
Edit: Paikkakunta Tampere
-J
-
Aika iso huusholli.
Tältä suunnilleen näyttäisi.:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Rivitalo Jiip Patterilämmitystalo 33100 Tampere
Tulostuspäivä 25.05.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 331 500 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 60 pers 60 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 391 500 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 2500 m2 29,5 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 6500 m3 11,3 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 2500 m2 133 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 6500 m3 51,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 2500 m2 331 500 kWh 133 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 2875 m2 3200 kWh 394 700 kWh 137 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 2875 br m2 137 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 150,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 45 000 litraa 1,250 €/ltr 56 250 € 87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 391 500 kWh 0,125 €/kWh 48 938 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 391 368 kWh 0,125 €/kWh 16 708 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 132 kWh 0,125 €/kWh 17 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 391 500 kWh 133 664 kWh 2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 99,9% 133 532 kWh 16 691 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,1% 132 kWh 17 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 133 664 kWh 16 708 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 39 542 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 32 230 €
LÄMMÖN KERUU
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 2500 m (=12kpl, á 210m)
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,7 C 2,9 COP
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 3,3 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 394 371 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -27C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 97,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 116,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 134,1kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 152,2 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 170,3 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 188,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 206,5 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 150,4 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 150,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -24,4 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 610 h 29,8%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Tampere-Pirkkala, koko vuosi=4502 AP, tammikuu=734 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Rakennuksen lämpöeristys näyttää ikäisekseen tyypilliseltä.
Tämä on niin iso projektina, että olisi syytä konsultoida jotain ammattisuunnittelijaa virheiden välttämiseksi.
-
Joo-o. Nyt tuli ensimmäinen tarjous. 100kw + 11x210m kaivoa (jossa jo tarjouksessa 21m teräsputkea) = 223k€.
Urakkasuunnittelu, LVS-suunnittelu, dokumentaatio
Nibe 1345-40 + 1345-60
2 kpl 1000 VPB + 1 kpl 500 UKV
ELK42
Energiakaivot 11 x 210m sisältäen 21 m teräsputkiporausta/kaivo, kiinteistöjen suojaus tarvittaessa
Lämmönkeruuputkisto 2x40mm muovitech maalämpönesteineen (Naturet 30% vesi-etanoliliuos)
Siirtoputkisto (runkolinjat) ja siihen liittyvät kaivuu- ja täyttötyöt sekä maapinnan karkea tasoitus
Läpiviennit tekniseen tilaan, maanpinnan yläpuolelle jäävien putkistojen suojaus ja kotelointi. signaalinauhat kaivantoihin.
Huoltokaivo(t)
Porausjätteen taltiointi ja poisvienti
Kokoomakaivo(t) säätö- ja sulkuventtiilein
Asennustyö (varaajien kytkennät, kytkennät lämmönkeruupiiriin, lämmitysverkostoon, käyttövesiverkostoon, keruupiirin ilmaus)
Asennustarvikkeet
Koekäyttö, käyttöönotto (virtaamien säädöt, ilmaukset sekä muut tarvittavat käynnistys ja säätötyöt) ja käyttöopastus
Lisätyöt, joita ei tarjousvaiheessa voida ennakoida
Teräsputkiporaus yli tarjotun määrän (3m jaolla) 78,00 €/m/kaivo
Lisäporausmetrit (pehmeän maan ylittäessä 10m/kaivo) 35,00 €/m/kaivo
Muu lisätyö, joka ei sisälly urakkatoimitukseen
Hinnat sis. alv23% 59,00 € /h
Lämpöpumpun ja sähkökattilan/sähkövastusten energiakulutuksen erillinen mittaus 490 €
Maalämpöpumpun takuu 2 vuotta
Asennustyön takuu 2 vuotta
Onkohan tässä mitään järkeä? Poraus näemmä maksaa saman kuin naapurin omakotitaloon, että ei tässä mitään määräalennusta tunnu olevan. Kun toimittaja nyt saa sen tiedon minkä tarvitsee (öljynkulutus, neliöt/kuutiot, henkilömäärä) niin millä lausekkeellä toimittajan saa vastuuseen siitä, että lämpöä varmasti riittää? Ja tietysti lämpöä riittää niin, että kaikki vastukset yms. eivät ole päällä jossain -10 asteessa.
-
Joo-o. Nyt tuli ensimmäinen tarjous. 100kw + 11x210m kaivoa (jossa jo tarjouksessa 21m teräsputkea) = 223k€.Onkohan tässä mitään järkeä? Poraus näemmä maksaa saman kuin naapurin omakotitaloon, että ei tässä mitään määräalennusta tunnu olevan. Kun toimittaja nyt saa sen tiedon minkä tarvitsee (öljynkulutus, neliöt/kuutiot, henkilömäärä) niin millä lausekkeellä toimittajan saa vastuuseen siitä, että lämpöä varmasti riittää? Ja tietysti lämpöä riittää niin, että kaikki vastukset yms. eivät ole päällä jossain -10 asteessa.
100 kW pumppu ja loput hoidetaan sähkökattilalla, jonka teho on 42 kW.
Pitää olla 63 - 80 Amp varokkeet pelkästään jo tuolle kattilalle.
Pumpun teho tulee lisäksi.
Eiköhän kannattaisi hankkia isompi pumppu. Sähkökattilalla tulee varsin kalliiksi.
Tarvitaan tuhti sähköliitäntä!
Menee yhteensä molemmille jo luokkaan 3 x 100 A tai mahdollisesti ylikin!
150 kW :n tehoiselle pumppulaitokselle riittää 3 x 50 A .. 3 x 63 A varokkeet ja sähkökattilaa tarvita ollenkaan.
-
2*35kW pumput ja 7*220m kaivot antaa energianpeiton ~90%. Ei yhtään isompaa kannata harkita ainakaan tuolla kulutuksella.
kaivot ~45000€ ja yleensä pumput+varaajat+asennus suunnilleen saman päälle eli ~90000€ yht.
Säästö ~27000€ per v ja tma ~3,5v.
-
100 kW pumpputeholla näyttäisi tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Rivitalo JiiP, Patterilämmitys, 33100 Tampere
Tulostuspäivä 12.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 310 500 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 60 pers 72 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 382 500 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 2300 m2 30,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 5750 m3 12,0 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 2300 m2 135 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 5750 m3 3105,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 2300 m2 310 500 kWh 135 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 2358 m2 4000 kWh 386 500 kWh 164 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 2358 br m2 164 ET B luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 100,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 45 000 litraa 1,250 €/ltr 56 250 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 382 500 kWh 0,125 €/kWh 47 813 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 327 505 kWh 0,125 €/kWh 20 916 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 54 995 kWh 0,125 €/kWh 6 874 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 382 500 kWh 167 325 kWh 2,29 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 67,1% 112 330 kWh 14 041 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 32,9% 54 995 kWh 6 874 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 167 325 kWh 20 916 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 35 334 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 26 897 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 42,4 kWh/m 9025 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 2500 m (aktiivimetrejä)
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 6,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,29 COP 418 476 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! )Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin-27C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 95,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 113,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 131,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 148,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 166,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 184,1 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 201,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 144,7 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 100,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -11,2 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 825 h 43,7%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Tampere-Pirkkala, koko vuosi=4502 AP, tammikuu=734 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Laskelma perustuu polttoöljyn vuosikulutustietoon.
Rakennuksen paikkakunta ei ole tiedossa, tässä oletuksena Tampere, porakaivon mitoitus on summittainen ja vain suuntaa-antava.
-
Huippulämmöntarpeeseen öljykattila, paljon tehoa pienellä rahalla eikä vuosikulutus kuitenkaan ole kuin murto-osa nykyisestä.