Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: Tonto - 13.02.06 - klo:20:45

Otsikko: Lämpöä kouluun
Kirjoitti: Tonto - 13.02.06 - klo:20:45
Olen aloittamassa "ikuisuus" projektia eli vanhan kansakoulun remonttia täällä Rauman kupeessa. Hirsirunkoinen talo on rakennettu 1900-luvun alussa. Neliöitä on n.220 ja lämmitettäviä kuutioita 650. Tarkoitukseni on lisäeristää seinät sekä ala- että yläpohja. Vanhat 2-lasiset ikkunat kunnostetaan. Nykyinen lämmitysmuoto on pönttöuunit (energian kulutuksesta ei vielä tietoakaan).
Lämmitysjärjestelmää pohtiessani olen kallistumassa maalämpöön. Laiteiston valinta kuitenkin tuottaa asiaan vihkiytymättömälle päänvaivaa. Olen kysellyt tarjouksia monelta merkiltä ja todennut niissä olevan melko suurta hajontaa mitoituksen suhteen. Haitari on ollut 9 kw:n osatehopumpusta 18 kw:n täystehopumppuun. Lämpökaivoa (kalliota on) sekä maapiiriä (vanhaa pellonpohjaa tarjolla) on tarjottu. Taloon tulee vesikiertoinen patterilämmitys. Lämpimän käyttöveden tarve on neljän ihmisen verran. Onkohan kenelläkään tietoa/kokemusta vastaavista taloista, joissa olisi maalämpö ja niiden mitoituksista?
Pikku vinkit olisi nyt todellakin tarpeen, ettei tyhmää turistia rahasteta kuiviin väärillä valinnoilla.  
Kiitos etukäteen!  ;)
Otsikko: Re: Lämpöä kouluun
Kirjoitti: Maalampo - 13.02.06 - klo:22:16
 8) Uskoisin että sinun tapauksessa on järkevää ostaa laitteet varman päälle , eli mielummin yläkanttiin kun alakanttiin koska sinulla ei ole mitään tietoa talon energian kulutuksesta. Itse päätyisin sinun kohteessa LÄ tai muuhun ns. täysitehopumppuun ja keruuputket ehdottomasti peltoon jos on mahdollisuus on meinaan älyttömän paljon halvempi perustamiskuluiltaan !
Mutta tietenkin kannattaa kilpailuttaa monta kauppiasta niin tietää jonkun haarukan hinnoille ja pumppujen koolle.
Otsikko: Re: Lämpöä kouluun
Kirjoitti: jukkako - 14.02.06 - klo:13:19
Luepa tuolta (http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=idNibe;action=display;num=1100621364) oman projektini tietoja, kohde aika lailla samanlainen lähtökohdiltaan. Viimeiset päivitykseni  ko. linkissä ovat aikojen takaa, joten pitäisi kai aktivoitua.

Pumpun mitoitutin useita tarjouksia pyytämällä, koska talo oli ollut kauan kylmillään, eikä mitään tietoa vanhasta energiankulutuksesta ollut. Alakanttiin mitoituksia tuli monta, onneksi en näihin sortunut.

Patteriverkko saneerattiin siten "ylimittaiseksi", ettei talossa ole tämän talvenkaan pakkasilla lämmitysveden lämpö noussut kuin pari kertaa yli 40 asteen.

Mitään ongelmia ei ole ollut ja omalla kokemuksellani voin sanoa, että kohteessasi maalämpö on varmasti kannattava vaihtoehto.
Otsikko: Re: Lämpöä kouluun
Kirjoitti: Tonto - 15.02.06 - klo:20:13
Kiitos vinkeistä! Ilmoittelen kun pumppu on valittu.  :)
Otsikko: Re: Lämpöä kouluun
Kirjoitti: enins - 18.02.06 - klo:22:42
Äkkiseltään tuo 18 kW:n teholuokka kuulostaa oikeammalta, kuin 9 kW (meillä on uudisrakennus, johon tuli tuo 9 kW:n pumppu ja sen teho aikalailla ok).
Kallioreikää välttäisin, jos siihen on mahdollisuus, mokoma maksaa n. 30 e/m ja metrejä tarvitsisit aikalailla paljon (>2x150 m).

Onko jollakulla foorumilaisella kokemusta ilmalämmityksestä ja miten moinen soveltuisi vanhaan taloon?

Ai niin, asuntomme taitaa olla n. 5 km päässä toisistamme. Onnea remonttiin.