Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: mnk - 30.11.05 - klo:16:52

Otsikko: Palo-osastointimuutokset
Kirjoitti: mnk - 30.11.05 - klo:16:52
Saako palo-osastointeja muuttaa jos kellarissa ollut  erillinen kattilahuone öljy- ja/tai puulämmitykselle   ja  siirrytään maalämpöön  ja kaikki vanhat kattilarelet lähtee pihalle ja piippuliittymä poistetaan käytöstä ?

Laitan vapautuvaan kattila-tilaan MLP-pumpun lisäksi myös (pyöriväkennoisen)ilmanvaihtokoneen ja IV-putkivedot menevät  kattilanhuoneen palo-osastosta askarteluhuoneeseen, joka vanhassa ympäristössä eri palo-osastointia.  Ei viitsisi palovillalla eristää lämpöisen huoneisiin menevän ilman IV-putkia lämpimissä sisätiloissa kellarissa ( Autotalli eri juttu ja oma palo-osastonsa).

IV-suunnittelijaa meinaan käyttää, mutta kysytään nyt kumminkin.  Saa myös suositella privana (saneeraus) IV-suunnittelijoita akselilla Porvoo  ... Kirkkonummi ....  Lohja .... Nurmijärvi .... Järvenpää .....   eli isolta alueelta.
Otsikko: Re: Palo-osastointimuutokset
Kirjoitti: O.J. - 30.11.05 - klo:21:11
En ole edes kysynyt keltään mitään, kun poistin palo-oven samalla, kun lähtivät ex-puukattila ja ex-varaaja palasina pois.
Otsikko: Re: Palo-osastointimuutokset
Kirjoitti: mnk - 01.12.05 - klo:07:28
http://www.naantali.fi/rakvalvonta/Paloturvallisuus.htm

" Palo-osastointi

Palo-osastointi tarvitaan esim. seuraavissa tapauksissa:
Asuinrakennus on palo-osastoitava huoneistoittain eli samassa rakennuksessa olevat asunnot (huoneistot) on osastoitava toisistaan EI-30 -luokkavaatimuksen mukaisilla rakenteilla.

Asuinhuoneistojen välinen osastointi on ulotettava myös ullakolle vesikatteeseen asti. Autotallit, kattilahuoneet, polttoainevarastot, lämmönjakohuoneet ja yli 8 m² suuruiset varastot on palo-osastoitava.

Kellari osastoidaan pääsääntöisesti muista tiloista. Autokatosta ei tarvitse palo-osastoida.   "

Eli jos tekee varastoja kellariin eikä asuintiloja niin palonormi paljon tiukempi.  Tekee aika haastavaksi eristämättömän muovisen IV-putken käytön. Lisäksi jos vetää 160mm ränniä, niin eristettynä tulee aika pulleata linjaa...

Nämä palonormit, kun läpäisee, niin lienee speksi kohdallaan:
http://www.stuk.fi/saannosto/YVL4-3.html

Kanavavaihtoehdot, kierresaumakanava, muoviputki:
http://www.rts.fi/puhtausluokiteltujen_tuotteiden_luettelo.htm

Helppoa tämä vanhan saneeraus ja hermo lepää...