Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Xargo - 21.02.12 - klo:13:08

Otsikko: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.02.12 - klo:13:08
Taas seuraa sarjassamme normaalikäytön kannalta tarpeetonta mittauskäppyrää:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/ll_hoyrystin.PNG/_small.jpg)

Eli tuossa on 1-wire antureilla mitattua dataa kylmäainekierrosta (putken päältä eristeen alta mitattu). Nuo tilanteet, joissa punainen käppyrä kulkee pakkasen puolella ja sininen noin välillä 6-10,5C on siis käyntijaksoja ja välissä sitten lepäilyä. Leikkasin nyt akselit tällä tavalla kun kylmäaineen lämpötila lepojakson aikana ei ollut nyt kiinnostuksen kohteena.

Tuon punaisen, eli paisuntaventtiilin ja höyrystimen välistä mitatun käppyrän käyttäytymisen ymmärrän. Se kulkee n. 3,5K viileämmissä lukemissa kuin kaivolta tulevan keruunesteen lämpötila. Sitten taas tuon höyrystimeltä kompuralle menevän kylmäaineen (imukaasu?) käyttäytymistä en välttämättä oikein ymmärrä. Se näyttäisi vaihtelevan aika paljonkin riippuen siitä, minkä lämpöistä vettä tehdään. Tarkastin asian ThermIQ:n logeista ja tietenkin kun ovat asteen tarkkuudella niin vähän hankalasti sen näki, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että kompuralle tulevan kylmäaineen lämpötila nousee kun menoveden (ja varmaan paluunkin) lämpötila nousee.

Tapahtuuko tuossa nyt niin, että paisuntaventtiili kuristaa kylmäainekiertoa kun tehdään lämpimämpää vettä ja siksi kylmäaine tulistuu enemmän höyrystimellä? Jos näin käy niin miksi? Eikö olisi hyötysuhteen kannalta parempi jos virtaus olisi suurempi, vaikkakin matalammalla lämpötilalla?

Ilmiö näkyy ehkä paremmin lämmintä käyttövettä tehtäessä:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/kv_hoyrystin.PNG/_small.jpg)

Tuohon lisäsin vielä sinisen ja punaisen käppyrän erotuksen vihreällä. Tässä vielä ihmetyttää se, miksi höyrystimelle menevä kylmäaine lämpenee menoveden lämpötilan noustessa? Ellei tämä sitten liity jotenkin siihen, että lauhtumispaine kasvaa ja sitä kautta kylmäaine olisi lämpimämpää?

Käyttövettä tehtäessä meno/paluu oli aluksi 33/29C ja jakson lopussa 58/54C. Lämmitysvettä tehtäessä taas alkupään käyntijaksoissa ensin 27/21C ja lopussa 27/22C. Esim. tuossa viimeisessä jaksossa sitten vastaavasti 27/22C ja 28/22C. Kompuralle menevän kylmäaineen lämpötilaero kuitenkin näiden käyntijaksojen välillä on luokkaa 6K vaikka lämmitysvedessä eroa on n. 1K, miksi?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 21.02.12 - klo:17:21
Lainaus
Taas seuraa sarjassamme normaalikäytön kannalta tarpeetonta mittauskäppyrää:
Mutta kuitenkin mukavaa älynystyröiden hieroskelua....

-Laitahan anturi myös lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliin.
-Onko höyrystimen ja kompressorin välissä kylmäaineen esilämmitin? Lienee tulistinpumpuissa vakivaruste mutta vaihtoventtiilikoneissa ei.
-Mittausarvot näyttivät vähän omituisilta.

-Lämpötilojen mittaaminen pinta-antureilla lämpöpumpun konehuoneessa on haastava tehtävä johtuen suurehkoista lämpötilaeroista mitattavan kohteen ja ympäristön välillä.

Anturi tiukasti jeesusteipillä putkeen ilmatiiviisti kiinni ja väliin piitahnaa. Eristettävä ilmatiiviisti, vähintään 30 - 40 mm eristettä.
Kuumaan putkeen anturi putken yläpuolelle, kylmään alapuolelle.

Seuraavassa mittaustuloksia L-Ässä V-7.0 pumpusta.

ATS

(http://i5.aijaa.com/b/00137/9614519.jpg) (http://aijaa.com/001379614519)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.02.12 - klo:20:09
Lainaus
Lainaus
Taas seuraa sarjassamme normaalikäytön kannalta tarpeetonta mittauskäppyrää:
Mutta kuitenkin mukavaa älynystyröiden hieroskelua....

Joo kyllähän tästä touhusta on eräänlainen harrastus muodostumassa...

Lainaus
-Laitahan anturi myös lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väliin.
-Onko höyrystimen ja kompressorin välissä kylmäaineen esilämmitin?

Pitäisi vähän kolvailla anturisettejä kasaan. Mulla on nyt vaan kaksi anturia kolvailtu piuhoihin niin vähän rajottaa näitä testailuja.

Ei taida olla esilämmitintä. Jonkinlainen takaisinkytkentä paisuntaventtiilille kyllä löytyy. Jos nyt oikein olen ymmärtänyt niin siinä taitaa olla jonkinlainen "ulkoinen paineentasaus". Pähkäilin tuon siis tämän dokkarin kautta:

http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/AE3F028B-EE1C-4968-83B6-B93254B24BAE/0/Termostaattisetpaisuntaventtiilit.pdf

Ei ole oikein auennut, mikä idea tuossa oikein on...


Lainaus
-Lämpötilojen mittaaminen pinta-antureilla lämpöpumpun konehuoneessa on haastava tehtävä johtuen suurehkoista lämpötilaeroista mitattavan kohteen ja ympäristön välillä.

Anturi tiukasti jeesusteipillä putkeen ilmatiiviisti kiinni ja väliin piitahnaa. Eristettävä ilmatiiviisti, vähintään 30 - 40 mm eristettä.
Kuumaan putkeen anturi putken yläpuolelle, kylmään alapuolelle.

Seuraavassa mittaustuloksia L-Ässä V-7.0 pumpusta.

Voi tosiaan olla, että ympäristö vaikuttaa noihin mittauksiin. Noissa kylmäainemittauksissa olen vain työntänyt piitahnalla kuorrutetun anturin mahdollisimman pitkälle solukumieristeen alle. Aika tiiviisti ne siellä kyllä on kun kokeilee liikuttaa. Mutta varmasti voisi olla paremminkin kontaktissa.

Tarkoitus olisi laitella anturit jossain välissä puolikiinteästi paikoilleen, kunhan nyt ensin saisi pumpun ympärille talon muuttokuntoon.  :)

Kiitoksia noista mittaustuloksistasi. Antaa hyvän vertailupohjan. Odotinkin, että kylmäaine käyttäytyisi samoin kuin sulla ja sen takia vähän yllätyinkin noista omista tuloksistani.

Mites muuten tuo "Kylmäaine esilämmittimen jälkeen" ja "Kylmäaine ennen kompressoria" eroaa noin paljon? Vai onko tuo "esilämmittimen jälkeen" kuitenkin esilämmittimen veden lämpötila? Kun eikös kylmäaine mene esilämmittimen jälkeen kompuralle niin miten esilämmittimen jälkeen voi olla 33,3C vaikka ennen kompuraa on 12,7C? Vai pitääkö tuo tulkita niin, että esilämmitin lämmittää tuon 6,6C -> 12,7C välin?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 21.02.12 - klo:21:57
Kertokaas tyhmälle miksi esilämmitin on ylipäätänsä tarpeen?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.02.12 - klo:22:30
Lainaus
Kertokaas tyhmälle miksi esilämmitin on ylipäätänsä tarpeen?

Jos nyt olen sen oikein ymmärtänyt niin ajatus on se, että koska kylmäaine höyrystimen jäljiltä kuitenkin suht viileää niin siihen on helppo siirtää energiaa. Eli esilämmittimellä siirretään kylmäaineeseen energiaa vesikierrosta, joka muuten olisi liian turhan viileää esim. lämmityskiertoon. Eli vaikkapa siirretään lämmityskierron paluusta energiaa, jolloin lauhduttimelle saadaan viileämpää vettä. Sitten taas kylmäainepuolella tuo ylimääräinen energia helpottaa kompuran tekemää työtä. Eli kompressorin ottoteho laskee samalla lauhtumislämpötilalla/paineella. Asian voi ajatella myös niin, että esilämmitin kasvattaa aluetta, jolla kylmäprosessi toimii hyvällä hyötysuhteella.

Joku jolla tuo esilämmitin pumpusta löytyy, osaa varmaan korjata jos mulla oli väärä käsitys.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 21.02.12 - klo:22:32
Lainaus
Seuraavassa mittaustuloksia L-Ässä V-7.0 pumpusta.

ATS

Onko LÄ:n tulistinvaihtimen dT tosiaan 20,2 astetta normaalikäytössä?
On melkoisen iso,oliko seppaantilla tuon piirin kiertopumppu käytössä/käynnissä mittaushetkellä?
Vai onko tarkoituksella virtaus säädetty noin hitaaksi?

Ekowellissa näyttää luonnonkierrolla vastaava olevan n 10 astetta ja olen pitänyt sitä turhan isona (?)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: zta - 22.02.12 - klo:09:30
Lainaus
Kertokaas tyhmälle miksi esilämmitin on ylipäätänsä tarpeen?
Käsittääkseni tuo esilämmitin eli imukaasulämmönvaihdin ottaa energiaa lauhduttimelta tulevasta nesteytyneestä kylmäaineesta, eli alijäähdyttää sitä alle lauhtumislämpötilan, ja siirtää energiaa höyrystimeltä tulevaan kaasuun eli tulistaa sitä. Yksi hyöty on se, että samalla paineella ja lauhtumislämpötilalla kompressorin tuottama kuumakaasu on kuumempaa, jolloin saadaan tulistuslämmönvaihtimelta kuumempaa käyttövettä. Tämä näkyy mukavasti Log p, -h diagrammeista.
Toinen hyöty lienee, että imukaasu on varmasti täysin kaasumaista, jolloin kompressoria ei rasiteta tarpeettomasti käynnistysvaiheessa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 22.02.12 - klo:09:41
Laita Xargo noihin pisteisiin ne mittaukset:

(http://i7.aijaa.com/b/00362/9618257.jpg)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 22.02.12 - klo:10:21
Lainaus
Onko LÄ:n tulistinvaihtimen dT tosiaan 20,2 astetta normaalikäytössä?
On melkoisen iso,oliko seppaantilla tuon piirin kiertopumppu käytössä/käynnissä mittaushetkellä?
Vai onko tarkoituksella virtaus säädetty noin hitaaksi?

Ekowellissa näyttää luonnonkierrolla vastaava olevan n 10 astetta ja olen pitänyt sitä turhan isona (?)
Minun L-Ässässä on, koska olen rakentanut tulistinlinjaan säätimen  modifioidusta käyttövesisekoittajasta. Vähän samaan tapaan mitä Matias on suunnitellut.
Eihän se lämpötilaero ole ratkaiseva vaan haluttu loppulämpötila.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 22.02.12 - klo:10:36
Xargo
Lainaus
Mites muuten tuo "Kylmäaine esilämmittimen jälkeen" ja "Kylmäaine ennen kompressoria" eroaa noin paljon? Vai onko tuo "esilämmittimen jälkeen" kuitenkin esilämmittimen veden lämpötila? Kun eikös kylmäaine mene esilämmittimen jälkeen kompuralle niin miten esilämmittimen jälkeen voi olla 33,3C vaikka ennen kompuraa on 12,7C? Vai pitääkö tuo tulkita niin, että esilämmitin lämmittää tuon 6,6C -> 12,7C välin?
Tässä minulla oli vähän huono sanavalinta. Pitäisi olla jälkijäähdyttimen ja paisuntaventtiilin välissä.
Esilämmitin ja jälkijäähdytin on sama laite.
Tässä laitteessa siirretään lauhduttimella nesteeksi lauhtuneesta kylmäaineesta energiaa höyrystimeltä kompressorille menevään kaasumaiseen kylmäaineeseen.
Kunhan ehduin laitan kaaviokuvan, josta asia selviää paremmin.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 22.02.12 - klo:11:43
Lainaus
Tässä minulla oli vähän huono sanavalinta. Pitäisi olla jälkijäähdyttimen ja paisuntaventtiilin välissä.
Esilämmitin ja jälkijäähdytin on sama laite.
Tässä laitteessa siirretään lauhduttimella nesteeksi lauhtuneesta kylmäaineesta energiaa höyrystimeltä kompressorille menevään kaasumaiseen kylmäaineeseen.
Kunhan ehduin laitan kaaviokuvan, josta asia selviää paremmin.

Ok. Eli tuolta osin oli myös pielessä tuo mun pohdinta esilämmittimen toiminnasta eli ei siirretäkään vedestä kaasuun vaan nestemäisestä kylmäaineesta kaasumaiseen kylmäaineeseen. Fiksumpihan se on tietysti tuolla tavalla.

Pitää varmaan ottaa tuo sam68:n laittama kaaviokuva ohjenuoraksi kun jaksan laitella enemmän antureita. Eli nyt mulla oli anturit paikoissa T8 ja T9. T10 logi tulee ThermIQ:lla, mutta vain asteen tarkkuudella (nousee lämmitysjakson aikana 60C pintaan). T3, T4, T5 ja T6 jää myös ThermIQ:n logiin, mutta jälleen kerran asteen tarkkuudella. Alijäähdytintä ei ole, mutta kuivaussuodatin löytyy.

Sitten on vielä se outo paisuntaventtiililtä lähtevä putki, joka menee muistaakseni tuohon P2 paikkeille. Putki on siis ihan kohtuu paksu. Selvästi paksumpi kuin paisuntaventtiililtä lähtevä termostaattianturi. Pitää pohtia joku kerta tarkemmin mikä tuossa on ideana.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 22.02.12 - klo:18:55
Tässä tämä L-Ässän virtauskaavio
ja eilisen trndistön mittuakohdat.

ATS
(http://i8.aijaa.com/b/00102/9621972.jpg) (http://aijaa.com/001029621972)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 03.03.12 - klo:20:51
[edit][timestamp=1330936404]

Tässä viestissä on puhuttu tulistuksesta väärin. Lue ketjua pidemmälle jos haluat asiaan selkoa. Tulistusta ei voi mitata näin kuin tässä viestissä olen esittänyt.
[/edit]

Nonnih... nyt vihdoin koin ymmärtäväni riittävästi kylmätekniikasta, että uskalsin kajota paisuntaventtiilin säätöihin. Tähän mennessä minua on ihmetyttänyt suhteellisen korkeat kuumakaasun lämpötilat suhteessa menoveden lämpötilaan. 29C vettä tehtäessä kuumakaasu on ollut siinä 60C paikkeilla. Ei mitenkään hälyyttävä, mutta ymmärsin, että 50C paikkeilla olisi log ph-käppyröiden mukaan optimaalisempi. Ennen säätöä seurailin muutamia viikkoja imukaasun lämpötilaa ja korkealtahan se näytti, kuten tuossa avausviestissäni pohdinkin.

Tänään sitten koitti se päivä, jolloin päätin korjata asian. Olin jo eilen vähän räplännyt paisuntaventtiilin säätöä, mutta jostain syystä se ei vaikuttanut mihinkään. Syykin selvisi tänään. Olin "säätänyt" paisuntaventtiilin tulistuksensäädön suojamutteria.  :-[

Eli tänään sitten tuo suojamutteri jäi käteen ja sen alta paljastui itse tulistuksensäätö. Sitten vaan säätämään:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/tulistuksensaato1.PNG/_small.jpg)

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/tulistuksensaato2.PNG/_small.jpg)

Eli ensimmäisessä kuvassa on mukana muutama käyntijakso ennen säätöjä referenssiksi. 16:35 paikkeilla lähdin säätämään tulistusta. Nuo piikit 16:55 ja 17:10 johtuvat siitä kun säädin kompuraa päälle huoltovalikosta ja se sulkee itsensä viiveellä. Eli unohdin näprätä valikoita, jolloin kompura sammui hetken päästä.

Toisessa kuvassa on siis lähemmässä tarkastelussa tuo 17:20 -> ajanjakso.

17:42 - 18:02 ja 18:17 - 18:37 tehtiin käyttövettä.

Edelleen ihmetyttää, miksi höyrystimispaine nousee menoveden lämpötilan noustessa? Tulistus muuttuu myös hieman, ollessa pienempi tehdessä kuumempaa vettä. En usko, että ympäröivä lämpötila nyt kuitenkaan aiheuttaa tuota, koska sama ilmiö on nähtävissä molemmin puolin tuota ensimmäistä käyttövesijaksoa. Lisäksi MLP:n etupaneeli oli auki koko testin ajan, eli sisusta pääsi kyllä tuulettumaan tehokkaasti.

Kuumakaasun lämpötilassa pääsin nyt siihen tavoitteeseeni eli nyt 29C menoveden lämpötilalla MLP:n oman mittarin mukaan kuumakaasu on tasan 50C.  8-)

Höyrystymislämpötila kasvoi n. 2K samalla viinan lämpötilalla ja menovedellä. Eli eiköhän tämä lompakossa asti näy. Naapurifoorumillakin oli tästä jotain pohdiskelua, joka entisestään rohkaisi räpläämään.

Tulistus tippui siis arvosta 8,5K arvoon 4K.

Nyt jäi vielä mietityttämään tuo tulistuksen pieneneminen kuumempaa vettä tehtäessä. Ettei käy niin, että kesällä kun viina on lämpimämpää niin tulistus pienenee entisestään ja aiheuttaa sitten sen, että kylmäaine ei enää höyrystykään täysin. Onko aiheellinen huoli?

Tuli muuten ihmeteltyä sitä paisuntaventtiilin takaisinkytkentää ja ihan oppikirjan mukainen ulkoinen paineentasaus se on. Eli paisuntaventtiilin anturin jälkeen imuputkesta lähtee 6mm kupariputki takaisin paisuntaventtiilille. Osaisiko joku kertoa, mitä tuo oikeastaan tekee?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 04.03.12 - klo:11:38
(http://)Ulkoinen paineentasaus.

Paisarin venttiiliin vaikuttaa kolme voimaa.

Pyörittämälläsi ruuvilla säädetään venttiiliä sulkevan jousen kireyttä. Jousi tiukalla - venttiili pienellä - iso tulistus

Pulpissa on kylmäaineen tavoin höyrystyvää kaasua joka pyrkii avaamaan venttiiliä. Ottamalla pulpin lämpimään kätöseen venttiiili aukeaa. Pulpin hyvä kontakti imuptukeen ja lämpöeristys ovat tärkeitä oikean lämpötilan kannalta.

Toinen venttiiliä sulkeva asia on höyrystymislämpötila jota edustaa kylmäaineen paine. Jos käytössä on nesteenjakajalla varustettu häyrystin, esim. levylämmönsiirrin niin paine heti venttiilin jälkeen on noin baarin korkeampi kuin höyrystymispaine. Tällöin pulpin vieretä tuodaan ulkoinen paine venttiliin pulpilta tulevan paineen vastapainoksi.

Tasapainotilassa höyrystymispaine on 0 C (kylmämiehet puhuvat lämppötilasta paineena ja vastoinpäin) ja höyrystimeltä lähtevän kaasun tulistus on 5K eli imukaasun lämpötila on 5 astetta pakkasella.

Jousi on eseteltu sellaiseen kireyteen, että pulpin paine = imukaasun paine + jousen voima.

Jousen voimaa pienentämällä pienenee tulistus sekä höyrystimessä että lauhduttimessa, josta se voidaan poistaa tulistuksenpoisto.lämmönsiirtimellä.

Liian pieni voima aiheuttaa säädön löystymisen ja venttiili sulkeutuu ja avautuu holtittomasti, säätö huojuu.

Rinnakkaisfoorumilla varoitettiin nestemäisen kylmäaineen pääsystä kompuraan!

Alipainepressostaatti sammuttaa koneen huojahduksen kohdassa, jossa venttiili on liian pitkään kiinni.

Tuliko pitkä tarina! :D
(http://www.achrnews.com/ext/resources/NEWS/2004/39/Files/Images/112344.jpg)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 04.03.12 - klo:12:06
Lainaus
Toinen venttiiliä sulkeva asia on höyrystymislämpötila jota edustaa kylmäaineen paine. Jos käytössä on nesteenjakajalla varustettu häyrystin, esim. levylämmönsiirrin niin paine heti venttiilin jälkeen on noin baarin korkeampi kuin höyrystymispaine. Tällöin pulpin vieretä tuodaan ulkoinen paine venttiliin pulpilta tulevan paineen vastapainoksi.

Kiitoksia! Muuten olinkin jo asian opiskellut muutamasta lähteestä, mutta tuo yllä oleva asia oli jäänyt vähän epävarmaksi. Tuo selvensi kyllä asian. En osannut ajatella tuota levaria nesteenjakajaksi, vaikka sitähän se tietenkin on kun neste jakautuu levyjen väleihin.

Mutta nyt raksalle niin näkee samalla logeista, piirtääkö edelleen yhtä kaunista käppyrää kuin eilen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: AAA - 04.03.12 - klo:15:57
Varo ettei tulistus jää liian pieneksi, jolloin kompuralle pääsee nestepisaroita.

Takuunkin voit sitten unohtaa, jos kyseessä oli uusi laite. Vähän kuin dieselin ohjausboksia räpläis  ;D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 04.03.12 - klo:17:50
Niinpä voi käydä niin että piirtää tosi tasasta käppyrää.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 04.03.12 - klo:19:00
kuumakaasun tulee olla luokkaa 35 yli menoveden. Näissä on annettu tarkat arvot paisarin säädölle ja sitä ei saisi muuttaa yli puolen kierroksen. Omaa tietysti saa muutella miten lystää..
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 04.03.12 - klo:19:07
Xargo
Lainaus
Kuumakaasun lämpötilassa pääsin nyt siihen tavoitteeseeni eli nyt 29C menoveden lämpötilalla MLP:n oman mittarin mukaan kuumakaasu on tasan 50C.  Viileä

Höyrystymislämpötila kasvoi n. 2K samalla viinan lämpötilalla ja menovedellä. Eli eiköhän tämä lompakossa asti näy. Naapurifoorumillakin oli tästä jotain pohdiskelua, joka entisestään rohkaisi räpläämään.

Tulistus tippui siis arvosta 8,5K arvoon 4K.
Minusta tuntuu vähän siltä, että Xargolla on nyt vähän pallo hukassa.
Suosittelen pikinmiten palauttamaan paisuntaventtiilin säädön alkuperäiseksi.

Mitkä olivat keruupiirin lämpötilat paisuntaventtiiliä säädettäessä?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 04.03.12 - klo:19:24
Lainaus
Varo ettei tulistus jää liian pieneksi, jolloin kompuralle pääsee nestepisaroita.

Takuunkin voit sitten unohtaa, jos kyseessä oli uusi laite. Vähän kuin dieselin ohjausboksia räpläis  ;D

Joo noi nestepisarat tässä eniten jänskättikin, mutta eipähän näy olevan logissa minkäänlaista huojuntaa havaittavissa. Nätisti pysyy tulistus siinä hieman alle 3K paikkeilla ja kuumakaasu pyörii edelleen 10K alempana kuin ennen. Mites muuten tuon huojunnan kanssa eli mikä siinä on "taajuus"? Eli jos huojuntaa esiintyy, niin pitäisikö sen näkyä 15sec. välein sämplättävällä 1-wire mittarilla? Tulistuksen säädön aikana mulla oli toki pintalämpömittari, joka päivittyi nopeammin, mutta nyt seuraan 1-wirellä.

Tässä esimerkki lämmitysveden käyntijaksosta:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/tulistuksensaato3.PNG/_small.jpg)

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/tulistuksensaato3_.PNG/_small.jpg)

Eipähän näy huojuvan.

Käyttövettä tehtäessä mentiin tosin alimmillaan 1,3K tulistukseen. Siinä taidetaan mennä jo vähän turhan riskillä, vai mikä on yleinen mielipide? Ymmärsin, että 3K on hyvä tavoitearvo. Ei tuolla 1,3K tulistuksellakaan vielä näkynyt huojuvan, eikä MLP:n hälylogissa näy mitään.

Takuista sen verran, että eipähän ole kauppakirjan takuuehdoissa jaeltu mitään vastuita suuntaan eikä toiseen. Eli aivan turhanpäiväinen juttu koko takuu. Jos tulee reklamoitavaa niin kuluttajasuojan mukaan siinä kuitenkin mennään, oli takuu tai ei. Tottakai jos kompura laukeaa nesteiskun takia niin otan omaan takkiin sen jo ihan periaatteen vuoksi. Muut "takuuasiat" hoituu edelleen tuotevirhevastuun kautta.

Mutta minkäs sitä ihminen luonnolleen mahtaa. Elektroniikan ylikellotan aina heti kättelyssä kännykkää myöten ja onhan tässä tullut esim. modifioitua pari pokkaria ja yksi järjestelmäkamera kuvaamaan lähi-infrapuna-aluetta.  ::)


Lainaus
Minusta tuntuu vähän siltä, että Xargolla on nyt vähän pallo hukassa.
Suosittelen pikinmiten palauttamaan paisuntaventtiilin säädön alkuperäiseksi.

Mitkä olivat keruupiirin lämpötilat paisuntaventtiiliä säädettäessä?

Juuri ennätin huomata tämän ennen kuin postasin. Keruupiirin lämmöt oli +3/0C kun aloitin säädön ja +1/-3C kun lopetin säädön. Sitten vielä käyntijakso jatkui ja lopussa oltiin lukemissa 0/-2C (tehtiin käyttövettä).

Mikä näyttäisi olevan pielessä? Omasta mielestäni näyttää hyvältä, joskin tosiaan tänään käyttövettä tehtäessä mentiin jo ehkä turhan pienelle tulistukselle. Pumppu on nyt jauhanut 13kpl käyntijaksoja näillä uusilla säädöillä ja kaikki jaksot ovat tämän nyt postatun kaltaisia.

Mutta ilman muuta jos käynti näyttää olevan pielessä niin tottakai lisään tulistusta. En kuitenkaan ilman hyvää syytä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 04.03.12 - klo:19:31
Lainaus
kuumakaasun tulee olla luokkaa 35 yli menoveden.

Miksi? Log ph diagrammista kun katselee niin tässä toimintapisteessä ilman kompuran häviöitä voitaisiin päästä jopa 40C kuumakaasuun. Käytännössä sitten tuo 50C kun häviöitä on ja tulistustakin pitää olla, että kylmäaine varmasti höyrystyy.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 04.03.12 - klo:20:06
Mikäli oikein tulkitsin tekstiä ja trendejä, niin sinä käytät termiä tulistus paisuntaventtiilin jälkeisen ja ennen kompressoria olevien lämpötilojen erosta????

Tulistus on kuumakaasun lämpötilan ja vastaavassa paineessa olevan saturaatiolämpötilan ero.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 04.03.12 - klo:20:43
Ilman mittarisarjaa on tosiaan turha yrittää mitään säädellä. Huojunta ei muuten edes näy eikä tulistusta voi mitata.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 04.03.12 - klo:20:49
siellä on kymmeniä ukkoja labrassa töissä ja se ~35 on sieltä kotoisin eli uskon löytyvän perusteet. Omassa tulistus oli 4.5 joten se ainakin oli säädöissä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 04.03.12 - klo:20:59
Lainaus
Mikäli oikein tulkitsin tekstiä ja trendejä, niin sinä käytät termiä tulistus paisuntaventtiilin jälkeisen ja ennen kompressoria olevien lämpötilojen erosta????

Kyllä.

Lainaus
Tulistus on kuumakaasun lämpötilan ja vastaavassa paineessa olevan saturaatiolämpötilan ero.

Näin olen myös ymmärtänyt. Korjaa ihmeessä jos olen väärässä, mutta ymmärtääkseni kylmäaineen lämpötila paisuntaventtiilin jälkeen vastaa höyrystimispainetta. Eli esim. tuolla jakson lopussa olevalla -1,25C kylmäaineen (R407C) lämpötilalla paine olisi n. 5,5bar. Vai menikö ihan metsään?

Sitten taas höyrystimen jälkeen kylmäaine on lämpimämpää paineen ollessa likimäärin sama (paitsi levarista aiheutuva n. 1 bar paine-ero, joka kuitataan paineentasauksella)? Eikös näiden lämpötilojen ero ole likimäärin sama kuin tulistus?

Danfossin paisuntaventtiiliohjeessa mainitaan: "Tulistus on mittauskohdassa vallitseva höyryn lämpötilan ja höyrystymispaineen/-lämpötilan välinen ero."

Ohjeen mukaan siis mittauskohtana on höyrystimen jälkeinen putki (ennen kompuraa). Ymmärsin tuon niin, että yleisesti käytetään painemittaria höyrystimyslämpötilan mittaamiseen, koska paisuntaventtilillä voi jo tapahtua tulistusta. Vai voiko? Eli jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuo mittaamani "höyrystymislämpötila" voi heittää jonkin verran ja sitä kautta myös tämä mittaamani "tulistus" voi todellisuudessa poiketa jonkin verran oikeasta tulistuksen arvosta. Mutta eikö se kuitenkin ole suuruusluokaltaan noin?

Mitä sitten tulee nestepisaroihin ja huojuntaan niin eikös huojunta pitäisi olla mitattavissa ihan ennen kompuraa olevan kylmäaineen lämpötilasta? Eli jos huojuntaa esiintyy niin se näkyy tuossa punaisessa käyrässä. Eli eikös tällä logiikalla tulistusta voi hyvinkin säätää, vaikka tulistuksen absoluuttinen arvo jääkin hieman hämärän peittoon. Eli tulistus on mitä on, mutta huojuntaa ei ole, joten kylmäprosessi toimii vakaasti. Jos havaitsen huojuntaa niin lisään tulistusta.

Itse en osaa keksiä muuta riskiä tässä kuin sen, että korkeammilla höyrystymispaineilla/lämpötiloilla tulistus jää jostain syystä samoilla säädöillä liian pieneksi ja huojunta alkaa. Jos tähän ei heti puututa niin kompuraan voi päästä nestemäistä kylmäainetta, joka sitten aiheuttaa ongelmia. Danfossin ohjeessa kuitenkin neuvotaan laskemaan tulistusta siihen asti, kunnes huojunta alkaa ja sitten pakittamaan 1K:

"Huojunta höyrystimessä poistetaan suurentamalla tulistusta kiertämällä venttiilin karaa myötäpäivään niin paljon että huojunta lakkaa. Tämän jälkeen karaa kierretään vähän kerrallaan vastapäivään kunnes huojunta näyttää taas alkavan. Tästä asennosta säätökaraa kierretään noin yksi kierros myötäpäivään (T 2/TE 2 ja T /TE 2 –venttileissä vain 1/4 kierrosta, TUA/TUB venttiileissä 1/2 kierrosta)."

Itse en saanut huojuntaa esiin, vaikka säädin paisuntaventtiilin täysin auki. Päätin sitten kuitenkin, että on parasta silti pakittaa tuo 1K takaisin varmuuden vuoksi. Eli nyt säätö on 1/2 kierrosta vaille täysin levällään (mulla on TUB venttiili).

Vai onko joku syy, miksi tulistusta ei voi asetella pelkästään huojunnan perusteella, vaikka tuossa Danfossin ohjeessa näin neuvotaankin?

"Jos tulistus höyrystimessä on liian suuri, voi syynä olla riittämätön kylmäaineen ruiskutus höyrystimeen. Tulistusta voidaan pienentää kiertämällä paisuntaventtiilin säätökaraa asteittain vasemmalle (vastapäivään), kunnes havaitaan huojunnan alkavan. Tästä asennosta säätökaraa kierretään noin yksi kierros oikealle (T/TE 2 venttiileissä kuitenkin vain 1[ch8260]4 kierrosta, TUA/TUB venttiileissä 1/2 kierrosta)."
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 04.03.12 - klo:21:13
muuten ok mutta se painemittaus on välttämätön.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 04.03.12 - klo:21:16
Lainaus
siellä on kymmeniä ukkoja labrassa töissä ja se ~35 on sieltä kotoisin eli uskon löytyvän perusteet. Omassa tulistus oli 4.5 joten se ainakin oli säädöissä.

Itselleni on tullut sellainen kuva, että tulistus säädetään liian korkeaksi, koska sillä voidaan taata lämpöpumpun vakaa toiminta kaikissa asennuksissa. Optimaalinen se ei kuitenkaan tehdassäädöillä ole. Samaa pohdintaa tosiaan löytyy naapurifoorumiltakin, jonne näytitkin jo kirjoitelleen (olettaen, että sama kaveri kyseessä).

Itse yritin seurata tuota Danfossin ohjetta ja saada huojuntaa näkyviin ja siitä pakitusta sen 1/2 kierrosta, mutta ei tosiaan lähtenyt huojumaan.

Lainaus
Ilman mittarisarjaa on tosiaan turha yrittää mitään säädellä. Huojunta ei muuten edes näy eikä tulistusta voi mitata.

Mihin tämä perustuu? Sen kyllä ymmärrän, että painemittarilla vaste on nopeampi, mutta jos nyt pysytään lämpötilamittauksessa niin miksi joku mittarisarja olisi sen ihmeellisempi kuin tuollainen 1-wire anturi + pintalämpömittari? Itseasiassa tässä ohjeessa neuvotaan tarkkailemaan huojuntaa nimenomaan pintalämpömittarilla:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15563.0

Itse en tunne tämän Matti Jokelan taustaa. Onko hän sitten ihan metsässä noiden ohjeidensa kanssa? Samassa ohjeessa muuten sanotaan, että höyrystymislämpötila voidaan mitata lämpömittarilla, mutta vasta nesteenjakajan jälkeen. Tämä koko nesteenjakaja termi oli mulla vähän hakusessa, eli jos nyt oikein ymmärsin niin levarista sitä ei oikein voi mitata, koska se pitäisi mitata levarin sisältä "alkupäästä"?

Joka tapauksessa mielellään kuulisin jotain perusteluja, miksi tulistusta ei voisi säätää näiden ohjeiden mukaan (Danfoss & Matti Jokela), joissa ohjeistetaan vain tarkkailemaan huojuntaa ja miksi huojunta ei näkyisi 1-wire anturilla / pintalämpömittarilla kun nimenomaan pintalämpömittaria ohjeistettiin käyttämään tuossa Jokelan ohjeessa?

Tuosta Jokelan ohjeesta saa myös sen kuvan, että huojunta tapahtuu minuutin/parin aikana eli pitäisi näkyä 1-wire mittarilla.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 04.03.12 - klo:21:31
Tuli tässä mieleen, että joku joka on noita höyrystymispaineita ja kylmäaineen lämpötiloja mittaillut samanaikaisesti, voisi kertoa paljonko paineanturin avulla mitattu höyrystymislämpötila eroaa kylmäaineen lämpötilasta ennen höyrystintä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 05.03.12 - klo:00:12
Paisuntaventtiilissä osa kylmäaineesta höyrystyy välittömästi "flash evaporating", salamahöyrystys ja venttiili suihkuttaa siten vaahtoa!

Vaahdossa on tietenkin läsnä kaasua ja nestettä ja se saavuttaa hyvin nopeasti tasapainolämpötilan eli höyrystimen alkupäässä lämpötila on tasan kylmäaineen kiehumispisteen lämpötila.

Mittaus voidaan siis tehdä joko paine tai lämpömittarilla.

Mattiin voi luottaa :)

Höyrystymispaineen määrittää ympäristön lämpötila!

Höyrystimen loppupäässä kaik on kiehunu ja tulistunu noin 5K

Tämän tulistuksen suuruuuden avulla paisuntaventtiili hakee tasapainoa säätämällä ruiskutusta.

Liian pieni tulistus aiheutaa hallitsemattoman säädön ja venttiilin kiinniajamisen ja sitä seuraavan liiallisen avautumisen, huojunnan.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:08:34
Lainaus
Paisuntaventtiilissä osa kylmäaineesta höyrystyy välittömästi "flash evaporating", salamahöyrystys ja venttiili suihkuttaa siten vaahtoa!

Tästä ilmeisesti johtuu eristämättömän paisuntaventtiilin kuuraantuminen kun venttiili ottaa salamahöyrystykseen tarvittavan energian ympäröivästä ilmasta?

Lainaus
Vaahdossa on tietenkin läsnä kaasua ja nestettä ja se saavuttaa hyvin nopeasti tasapainolämpötilan eli höyrystimen alkupäässä lämpötila on tasan kylmäaineen kiehumispisteen lämpötila.

Mittaus voidaan siis tehdä joko paine tai lämpömittarilla.

Jeps. Mulla anturi on heti paisuntaventtiilin jälkeen höyrystimelle johtavan putken pinnassa eristeen alla. Eli ilmeisesti tuo mittaustulos ei ole mitenkään välttämättä sama kuin höyrystymislämpötila.

Lainaus
Mattiin voi luottaa :)

Tälläinen kuva mullekin muodostui kun luin Matin tekstin ja vertasin sitä Danfossin ohjeeseen. Matin kielenkäyttö sopi kyllä mulle paremmin.  :) Firmojen läsyt on aina vähän kapulakielisiä.

Lainaus
Liian pieni tulistus aiheutaa hallitsemattoman säädön ja venttiilin kiinniajamisen ja sitä seuraavan liiallisen avautumisen, huojunnan.

... ja tämä ilmeisesti pitäisi näkyä kylmäaineen lämpötilassa höyrystimen jälkeen eli jos huojuntaa olisi niin se näkyisi noissa trendeissä.

Sellainen juttu tuli kuitenkin yön pikkutuntien pohdinnoissa mieleen, että voiko tuo kylmäaineen (sekä ennen paisuntaventtiiliä että jälkeen) lämpötilan nousu menoveden lämpötilan noustessa johtua siitä, että korkeammalla lauhtumispaineella massavirta pienenee (samalla tulistuksella ja alijäähtymisellä) ja sitä kautta tulistus suurenee entisestään, jolloin massavirta laskee taas?

Eli kun trendistä nähdään, että käyttövettä tehtäessä klo. 17:44 kylmäaineen lämpötilat ovat +1/+4,5 (menovesi +39C). Klo. 18:37 menovesi on +56C ja kylmäaine +3,5/+5,7. Kuumakaasun lämpötilat vastaavasti +63C ja +86C (ennen mentiin +105C paikkeille samalla menoveden lämpötilalla).

Jos lähdetään siitä, että käytetään tuota menoveden lämpötilaa lauhtumislämpötilana ja arvataan höyrystymislämpötilan olevan 2K alempi kuin kaivolta tuleva litku niin saadaan seuraavat toimintapisteet:

Höyrystymislämpötila: -2C
Tulistus: 6,5K
Lauhtumislämpötila: 39C
Alijäähtyminen: 3K (hatusta, ei tiedossa)

Select 7 tulostetta:
Massavirta: 37,80g/s
Antoteho: 8,01kW
Ottoteho: 1,74kW

Sitten menovedellä +56C olettaen, että tulistus olisi tuo sama 6,5K (ilmeisesti oikeampi arvo olisi 7,7K jos tuo -2C höyrystymislämpötila-arvaus pitää paikkaansa):

Höyrystymislämpötila: -2C
Tulistus: 6,5K
Lauhtumislämpötila: 56C
Alijäähtyminen: 3K (hatusta jälleen)

Massavirta: 36,30g/s
Antoteho: 7,37kW
Ottoteho: 2,44kW

Mietin siis, että voiko tuo pienentynyt massavirta aiheuttaa lisääntynyttä tulistusta, joka sitten näkyy noissa käppyröissä korkeampana kylmäaineen lämpötilana?

Lopuksi vielä ensimmäisen kokonaisen uusien säätöjen mukaisen vuorokauden kulutus: 17,5kWh keskilämpötilalla -4C. Mukana on myös 16min käyttöveden tekoa (47C ->53C). Vertailun vuoksi 29.02 oli keskilämpötila -3C ja sähköä paloi 20,5kWh (ei käyttövettä tuona päivänä). 28.02 olisi ollut -4C keskilämpötila, mutta auringon säteilyteho oli tuona päivänä 26W/m2 kun se oli eilen 394W/m2 ja 29.02 415W/m2.

*lisäys* Käyntiaikasuhde tippui 51,0% -> 41,7% (ihan vaan parin käyntijakson mukaan laskettuna). Pitää seurailla lisää.

Eli hyvältä näyttää. Pitää kyllä kaikesta huolimatta pyytää MLP-asentajaa mittaamaan tulistuksen painemittarin avulla kun tulee vaihtamaan viallisen näyttöpaneelin (pari pikseliriviä död). Vakaasti tuo näkyy kyllä toimivan, mutta olisihan se mukava tietää todellinen tulistus varmuudella. Oman pohdinnan mukaan tulistus on nyt lämmitysvettä tehtäessä n. 3K (höyrystymislämpötilana kaivolta tulevan viinan lämpötila -2K ja referenssi sitten tuolta punaiselta käppyrältä).

Eli esim. 16:06 paikkeilla viina +4C -> höyrystyminen +2C -> kylmäaine ennen kompuraa +4,5C -> tulistus 2,5K. 16:30 paikkeilla viina +1C -> höyrystyminen -1C -> kylmäaine ennen kompuraa 2,5C -> tulistus 3,5K. Keskiarvo noista on tuo 3K. Viinan lämpötila on asteen tarkkuudella eli sen tarkempaa arviota ei voi myöskään tulistukselle antaa näillä mittaustiedoilla. Olisko nyt suurinpiirtein termit oikein päin?  :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 05.03.12 - klo:09:43
Lainaus
Mikäli oikein tulkitsin tekstiä ja trendejä, niin sinä käytät termiä tulistus paisuntaventtiilin jälkeisen ja ennen kompressoria olevien lämpötilojen erosta????


Kyllä.

seppaant kirjoitti on Eilen - 18:06:44:
Tulistus on kuumakaasun lämpötilan ja vastaavassa paineessa olevan saturaatiolämpötilan ero.


Näin olen myös ymmärtänyt. Korjaa ihmeessä jos olen väärässä, mutta ymmärtääkseni kylmäaineen lämpötila paisuntaventtiilin jälkeen vastaa höyrystimispainetta. Eli esim. tuolla jakson lopussa olevalla -1,25C kylmäaineen (R407C) lämpötilalla paine olisi n. 5,5bar. Vai menikö ihan metsään?

Sitten taas höyrystimen jälkeen kylmäaine on lämpimämpää paineen ollessa likimäärin sama (paitsi levarista aiheutuva n. 1 bar paine-ero, joka kuitataan paineentasauksella)? Eikös näiden lämpötilojen ero ole likimäärin sama kuin tulistus?

Danfossin paisuntaventtiiliohjeessa mainitaan: "Tulistus on mittauskohdassa vallitseva höyryn lämpötilan ja höyrystymispaineen/-lämpötilan välinen ero."
Tämä paisuntaventtiilin jälkeisen lämpötilan käyttäminen tulistuksen määrittämiseen johtaa harhaan siitä syystä, että R407C on kolmen eri kylmäaineen seos, joiden höyrystymislämpötiloissa on n. 6C ero höyrystimen olosuhteissa.

Esim 30C lauhtumislämpötilasta höyrystyy paisuntaventtiilissä n. 20% loppulämpötilan ollessa n. -5C
50C lauhtumislämpötilasta höyrystyy n.40% loppulämpötilaan n. -4C

Tässä tilanteessa keruuliuos höyrystää viimeisenä höyrystyvän kylmäaineen viimeinesen tipan  0C:ssa.
Tämän jälkeen keruuliuos vielä tulistaa tätä viimeiseksi höyrystynttä kylmäainetta.

Aiemmin höyrystyneet ovat jo tulistuneina.
Siis höyrystimessä on kolmea eri kylmäinetta ja ne ovat eri kohdissa lämmetessään joko nestettä, kylläistä tai tulistunutta kaasua.

Tästä syystä tulistusta määritettäessä pitää lämpötila ja paine mitata höyrystimen jälkeen juuri niin kuin paisuntaventtiili tekee.

Ekopentti
Lainaus
Paisuntaventtiilissä osa kylmäaineesta höyrystyy välittömästi "flash evaporating", salamahöyrystys ja venttiili suihkuttaa siten vaahtoa!

Vaahdossa on tietenkin läsnä kaasua ja nestettä ja se saavuttaa hyvin nopeasti tasapainolämpötilan eli höyrystimen alkupäässä lämpötila on tasan kylmäaineen kiehumispisteen lämpötila.
Lainaus

ekopentti kirjoitti on Eilen - 22:12:29:
Paisuntaventtiilissä osa kylmäaineesta höyrystyy välittömästi "flash evaporating", salamahöyrystys ja venttiili suihkuttaa siten vaahtoa!


Tästä ilmeisesti johtuu eristämättömän paisuntaventtiilin kuuraantuminen kun venttiili ottaa salamahöyrystykseen tarvittavan energian ympäröivästä ilmasta?
Höyrystymiseen tarvittava energia otetaan jäähyvästä kaasu/nesteseoksesta.
Kylmäaineen energiasisältö ei muutu paisuntaventtiilissä, ainoastaan paine ja lämpötila muuttuvat faasimuutoksessa.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:10:17
Lainaus
Tämä paisuntaventtiilin jälkeisen lämpötilan käyttäminen tulistuksen määrittämiseen johtaa harhaan siitä syystä, että R407C on kolmen eri kylmäaineen seos, joiden höyrystymislämpötiloissa on n. 6C ero höyrystimen olosuhteissa.

Esim 30C lauhtumislämpötilasta höyrystyy paisuntaventtiilissä n. 20% loppulämpötilan ollessa n. -5C
50C lauhtumislämpötilasta höyrystyy n.40% loppulämpötilaan n. -4C

Tässä tilanteessa keruuliuos höyrystää viimeisenä höyrystyvän kylmäaineen viimeinesen tipan  0C:ssa.
Tämän jälkeen keruuliuos vielä tulistaa tätä viimeiseksi höyrystynttä kylmäainetta.

Aiemmin höyrystyneet ovat jo tulistuneina.
Siis höyrystimessä on kolmea eri kylmäinetta ja ne ovat eri kohdissa lämmetessään joko nestettä, kylläistä tai tulistunutta kaasua.

Tästä syystä tulistusta määritettäessä pitää lämpötila ja paine mitata höyrystimen jälkeen juuri niin kuin paisuntaventtiili tekee.

Ok. Tuo liukuma oli sinäänsä tuttua tietoa, mutta määritelmät välillä vähän ihmetyttää. Tällä kertaa ihmetyksen aiheena nyt sitten seuraava asia:

Nyt kun kylmäaineella on tuo 6K liukuma niin miten voidaan ylipäätänsä ilmoittaa vaikka 3K tulistus? Vai ilmoitetaanko tuo niin että lähdetään siitä, että tuo tarkoittaa korkeimmassa paineessa höyrystyvän ainesosan tulistusta? Eikö tulistus tulisi myös ilmoittaa jollain välillä, jos kylmäaineessa on liukuma. Eli vaikka 3-9K tuossa tapauksessa, jossa korkeimman höyrystymispaineen litku on tulistunut 3K?

Entä höyrystymislämpötila? Meneekö se korkeimman vai matalimman paineen mukaan vai jotain siltä väliltä? Entä mitä tuo paineanturi sitten oikeastaan mittaa? Se ei varmaan kuitenkaan pysty erottelemaan noita eri ainesosia eli eikös ainakin tuo painemittarilla mitattu höyrystymispaine määrity korkeimman höyrystymispaineen ainesosan mukaan?

Eli eikös silloin mitatun kylmäaineen lämpötilan ja tiettyä painetta vastaavan lämpötilan erotus ole nimenomaan korkeimman höyrystymispaineen ainesosan tulistus (mittaus siis höyrystimen jälkeen). Eli jos mittareista luetaan tulistukseksi vaikka tuo 3K niin silloin tulistus on 3-9K? Menikö oikein?

Eli nyt omaa ajattelua päivitän tähän muotoon:

1. Höyrystymislämpötilaa ei voi mitata levarin tapauksessa paisuntaventtiilin jälkeen lämpötilamittarilla.

2. Höyrystymislämpötila on aina matalampi kuin kaivolta tuleva litku (tyypillisesti väh. pari astetta alle?)

3. Tulistus voidaan mitata lämpötilamittarilla höyrystimen jälkeen jos tiedossa on oikea (painemittarilla mitattu) höyrystymislämpötila.

4. Huojunta näkyy lämpötilan vaihteluna kylmäaineessa höyrystimen jälkeen. Vaihtelu esiintyy minuutin/parin jaksoina.

5. Jos tulistuksen arvo ei kiinnosta, voidaan tulistus asetella pelkästään huojuntaa seuraamalla (näin olen tehnyt).

Kiitos kaikille vastauksista tähän mennessä. Koen oppineeni tässä paljon. Mutta jos noissa mun "teeseissä" on vielä jotain kömmähdyksiä niin olisin kiitollinen oikaisusta.

Kompura oli tehnyt näillä uusilla säädöillä nyt tänä aamuna 22 käyntijaksoa ja ei edelleenkään huojuntaa näkösällä. Jaksot reilu 40min pitkiä. Mukana pari jaksoa käyttövettä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 05.03.12 - klo:10:43
1. Höyrystymislämpötilaa ei voi mitata levarin tapauksessa paisuntaventtiilin jälkeen lämpötilamittarilla.

Olen samaa mieltä, levarissa on nesteenjakaja. Huojunnan voi tästä toki mitata.

2. Höyrystymislämpötila on aina matalampi kuin kaivolta tuleva litku (tyypillisesti väh. pari astetta alle?)

(Riittääkö pari astetta lämmönsiirtoon ja tulistumiseen?)

Haa, taisin olla hieman hukassa!

http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=61

Sivulla 17 on hyvin esitetty liukuman vaikutus vastavirtalämmönsiirrossa. Kuvassa sallitaan vedelle? suuri jäähtyminen verrattuna MLP. Uskon että olet oikeassa.

3. Tulistus voidaan mitata lämpötilamittarilla höyrystimen jälkeen jos tiedossa on oikea (painemittarilla mitattu) höyrystymislämpötila.

Kyllä, erityisesti nesteenjakajan ja lämpötilaliukuman suhteen.

4. Huojunta näkyy lämpötilan vaihteluna kylmäaineessa höyrystimen jälkeen. Vaihtelu esiintyy minuutin/parin jaksoina.

OK

5. Jos tulistuksen arvo ei kiinnosta, voidaan tulistus asetella pelkästään huojuntaa seuraamalla (näin olen tehnyt).

Hienoa että jaat kokemuksiasi meille!
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 05.03.12 - klo:11:53
yks perusasia kannatta ymmärtää myös että paisarin ja kompuran välillä eli matalapainepuolella on sama paine joka huojuu kun paisari ei toimi oikein. Helppo siitä todeta mittarilla. Liukuma tekee tarkan säädön mahdottomaksi pelkillä lämpömittauksilla.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:12:26
Lainaus
yks perusasia kannatta ymmärtää myös että paisarin ja kompuran välillä eli matalapainepuolella on sama paine joka huojuu kun paisari ei toimi oikein. Helppo siitä todeta mittarilla. Liukuma tekee tarkan säädön mahdottomaksi pelkillä lämpömittauksilla.

Selvä juttu. Sitä en vaan edelleenkään ymmärrä, miksi huojunta ei näkyisi lämpömittarilla vaikka liukumaa onkin, kun kuitenkin paisuntaventtiilin ruuvia säätämällä aikaansaatu muutos näkyy mainiosti? Eikö huojunta nimenomaan ole paisuntaventtiilin jaksottaista aukeamista ja sulkeutumista? Silloinhan lämpötilan muutos näkyy trendissä ihan siinä missä ruuvista tulistusta säädettäessäkin.

Sen olen kyllä ymmärtänyt, että painemittarilta muutokset voidaan lukea nopeammin. Sitä tuossa yhdessä vaiheessa mietinkin, että jos huojunta olisi kovin nopeaa (vaikka yksi jakso tapahtuisi muutaman sekunnin yli) niin silloinhan se voisi keskiarvoistua näkymättömiin lämpötilamittauksessa. Tuossa Jokelan paperissa kuitenkin kerrotaan muutoksien tapahtuvan enemminkin minuuttien kuin sekuntien yli.

Myös kompuran käyntiääni on pysynyt ennallaan. Mutta pitää tosiaan pyytää asentajaa mittaamaan paineet myös kun tulee visiitille. Sillä välin aion kyllä ajella näillä uusilla asetuksilla, ellei nyt sitten joku keksi trendeistä jotain mitä minä en nää.

ekopentille kiitokset kommenteista ja tuosta linkistä. Kiinnostavaa tietoa ja tuskin olisin itse tuohon törmännyt.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: zta - 05.03.12 - klo:12:31
Lainaus
2. Höyrystymislämpötila on aina matalampi kuin kaivolta tuleva litku (tyypillisesti väh. pari astetta alle?)
Kylmäaine alkaa höyrystyä jo lämpötilassa joka on matalampi kuin kaivolle menevä litku. Ei ainoastaan matalampi kuin kaivolta tuleva. Eihän se litku voi jäähtyä alle höyrystymislämpötilan. Eihän?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 05.03.12 - klo:12:40
Lainaus
nesteenjakaja
Mitä tarkoittaa tämä levylämmönvaihtimien yhteydessä käytetty termi "nesteenjakaja" ?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:12:52
Lainaus
Lainaus
2. Höyrystymislämpötila on aina matalampi kuin kaivolta tuleva litku (tyypillisesti väh. pari astetta alle?)
Kylmäaine alkaa höyrystyä jo lämpötilassa joka on matalampi kuin kaivolle menevä litku. Ei ainoastaan matalampi kuin kaivolta tuleva. Eihän se litku voi jäähtyä alle höyrystymislämpötilan. Eihän?

Lisätään tietopankkiin. Loogistahan tuo. Oikeastaan tuolla kakkoskommentilla tarkoitin, että kunhan imukaasun lämpötila on muutaman asteen yli kaivolta tulevan nesteen lämpöistä niin liikutaan turvallisilla vesillä tulistuksen suhteen, koska höyrystymislämpötila ei voi olla ainakaan yli kaivolta tulevan viinan lämpötilan.

Eli todellisuudessa mulla edelleenkin tulistuksen täytyy olla suurempi kuin tuo 3K, jonka laskin sillä oletuksella, että höyrystymislämpötila on 2K alle kaivolta tulevan viinan. Viinan dT oli 3-4K eli tällä logiikalla tulistus olisi luokkaa 4-7K näillä uusilla säädöillä. Täytyy nyt kuitenkin mittauttaa tuo vielä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:12:56
Lainaus
Mitä tarkoittaa tämä levylämmönvaihtimien yhteydessä käytetty termi "nesteenjakaja" ?

Ymmärsin sen niin, että kun levylämmönvaihtimessa on kanavia x - 1, jossa x on levyjen lukumäärä. Puolet kanavista on kylmäaineelle ja puolet viinalle. Jos vaihtimessa on vaikka 51 levyä niin sekä viina, että kylmäaine jaetaan kahteenkymmeneenviiteen rinnan kulkevaan "virtaan". Levari toimii siis nesteenjakajana.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 05.03.12 - klo:13:00
Lainaus
Lainaus
nesteenjakaja
Mitä tarkoittaa tämä levylämmönvaihtimien yhteydessä käytetty termi "nesteenjakaja" ?

ATS
kylmäslangia..
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 05.03.12 - klo:13:14
Höyrystin ja lauhdutin ovat ilmeiseti hieman erilaisa levypakkoja ja höyrystimeen on tulopuolelle tehty kanaviin kuristukset jotka toimivat nesteenjakajina.

Heli Saksi Lämpöässästä on tehnyt MLP:n toiminnasta ja kehitysnäkymistä hienon diplomityön:

http://www.lampoassa.fi/cgi-bin/webio-f?id=125&saitti=lampoassa&hash=17620A39279EBBB775EB92B397B65958

Kiva kun tääläkin on vilkkaanpaa keskustelua, auringon vaikutustako. 8-)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:13:24
Pyöräytin vielä hahmotelman R407C log ph diagrammiin. Näin se mun käsityksen mukaan nyt suurinpiirtein toimii lämmitysvettä tehtäessä:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/logph_hahmotelma.PNG/_small.jpg)

Punaisella siis säädön jälkeen ja mustalla tehdasasetuksilla.

Todellisuudessa toki tulistus on molemmissa tapauksissa pienempi ja kompurahäviöt kaartaa sitten käyrää oikealle. Tuo kuumakaasun lämpötila on kuitenkin molemmissa tapauksissa mitattu arvo. Lauhtumislämpötila on arvio menoveden lämpötilan (29C) mukaan, samoin kuin höyrystymislämpötila arvio viinan lämpötilan (4C) mukaan.

Pitääkin seuraavaksi vilasta tuota dippaa. Omakin pitäisi pikkuhiljaa saada kansiin mutta "first things first".
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 05.03.12 - klo:13:37
"Todellisuudessa toki tulistus on molemmissa tapauksissa pienempi ja kompurahäviöt kaartaa sitten käyrää oikealle."

Todellisuudessa imukaasu menee kuuman sähkömoottorin käämin kanavissa ennen pääsyään imuaukkoon, jota olosuhdepiirroksen oikea alakulma kuvaa.

Eli tulistus on kuvassa lähes oikea.

Asiallisesti päätelmäsi on kuitenkin aivan oikein.

Puhekielessä kompressoriksi mainittu hermeettinen laite on imukaasujäähdytteinen moottorikompressori.

Siis mäntä ja scrolli, rotary on kuumakaasulämmitteinen. ::)

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: AAA - 05.03.12 - klo:13:52
Lainaus

Todellisuudessa imukaasu menee kuuman sähkömoottorin käämin kanavissa ennen pääsyään imuaukkoon, jota olosuhdepiirroksen oikea alakulma kuvaa.


Eikö oikea alakulma kuvaa höyrystimen loppuosassa tapahtuvaa tulistusta? (eli se mitä Xarko haluaa pienemmäksi)

Xargon kuvassa muuten COP on sitten lähes 7  :D

edit: Korjaan... hieman yli 8  ;D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:14:22
Lainaus
Eikö oikea alakulma kuvaa höyrystimen loppuosassa tapahtuvaa tulistusta? (eli se mitä Xarko haluaa pienemmäksi)

Xargon kuvassa muuten COP on sitten lähes 7  :D

Noin minäkin sen olen ymmärtänyt. Mutta onhan tuossakin oma järkensä, että kompuran lämpöhävikki vielä tulistaa imukaasua ennen puristusta. Tuon pienemmäksi tulistusta ei kyllä tällä laitteistolla saa kun paisuntaventtiilin säätö on jo levällään (tai oikeastaan sen puoli kierrosta käännetty takaisin varmuuden vuoksi).

Kyllä tuo COP on oikeastikin melkoisen asiallinen. Vastustestin mukaan (olettaen, että 9kW vastus myös oikeasti on 9kW) COP oli vitosen paikkeilla ennen näitä säätöjä ja ottotehossa oli kiertovesipumput mukana.

Pumppukäyriltä ja teknisten tietojen kautta selvitettyjen painehäviöiden mukaan lasketun virtausnopeuden mukaan antoteho olisi n. 9,1kW ja ottoteho viime perjantaina asennetun kolmivaihemittarin mukaan 1,62kW. Odottelen nyt kuitenkin vielä Pollucomin asennusta (laatikossa odottamassa), että saa tuohonkin varmuuden.

Tuo log ph hahmotelma on tosiaan vain hahmotelma. Oikeasti lauhtumispaine on varmaankin hieman isompi ja höyrystymispaine pienempi. Pitää tosiaan mittauttaa molemmat kun tulee se näytön vaihto ajankohtaiseksi.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:17:53
Tuhrustin vielä käyttöveden teosta log ph diagrammiin hahmotelmaa:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/logphkayttovesi.png/_small.jpg)

Tässä siis taas arvattu lauhtumis- ja höyrystymislämpötila menoveden ja viinan lämpötilojen mukaan. Kuumakaasu mitattu.

Ennen säätöä mentiin tosiaan 105C kuumakaasun lämpötilaan tuolla 56C menoveden lämpötilalla, jota tuo toimintapiste edustaa, mistä olen piirtänyt viivat alas.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 05.03.12 - klo:21:35
Lainaus
Lainaus
Eikö oikea alakulma kuvaa höyrystimen loppuosassa tapahtuvaa tulistusta? (eli se mitä Xarko haluaa pienemmäksi)

Xargon kuvassa muuten COP on sitten lähes 7  :D

Noin minäkin sen olen ymmärtänyt. Mutta onhan tuossakin oma järkensä, että kompuran lämpöhävikki vielä tulistaa imukaasua ennen puristusta. Tuon pienemmäksi tulistusta ei kyllä tällä laitteistolla saa kun paisuntaventtiilin säätö on jo levällään (tai oikeastaan sen puoli kierrosta käännetty takaisin varmuuden vuoksi).

Kyllä tuo COP on oikeastikin melkoisen asiallinen. Vastustestin mukaan (olettaen, että 9kW vastus myös oikeasti on 9kW) COP oli vitosen paikkeilla ennen näitä säätöjä ja ottotehossa oli kiertovesipumput mukana.

Pumppukäyriltä ja teknisten tietojen kautta selvitettyjen painehäviöiden mukaan lasketun virtausnopeuden mukaan antoteho olisi n. 9,1kW ja ottoteho viime perjantaina asennetun kolmivaihemittarin mukaan 1,62kW. Odottelen nyt kuitenkin vielä Pollucomin asennusta (laatikossa odottamassa), että saa tuohonkin varmuuden.

Tuo log ph hahmotelma on tosiaan vain hahmotelma. Oikeasti lauhtumispaine on varmaankin hieman isompi ja höyrystymispaine pienempi. Pitää tosiaan mittauttaa molemmat kun tulee se näytön vaihto ajankohtaiseksi.
Mitä sulla on mukana tossa ottotehossa 1.62KWH? Ei voi olla noin pieni.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 05.03.12 - klo:21:43
Lainaus
Mitä sulla on mukana tossa ottotehossa 1.62KWH? Ei voi olla noin pieni.

Tuolla Danfoss-alueella tuota juuri kyselin ja sain vastauksenkin. Eli tuossa on vain kompura. Lisäksi siis tulee yhteensä n. 200W kiertovesipumppuja (tyyppikylttien mukaan, todellisuudessa varmaan hieman vähemmän).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 06.03.12 - klo:10:00
Rupesinpa tässä nyt sitten pohtimaan, että jospa tökkäisi imuputken huoltoporttiin ihan kiinteästi painemittarin. Vai onko kiinteä asennus huono idea? Yksi mahdollinen vuotokohta lisää?  Jotain tälläistä pohdin:

http://www.ebay.co.uk/itm/Javac-80mm-LP-Gauge-R22-R407C-R404A-R134A-/220922560717?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM&hash=item337002c0cd

Mites noiden kierteiden kanssa? Eli meneekö tuo heittämällä kiinni? Huoltoportin nupin alta ilmeisesti paljastuu kuitenkin neulaventtiili, johon tuon voisi kiinnittää, mutta onko siinä sitten nuo 1/8" NPT kierteet?

Samalla voisi hommata tälläisen sitten korkeapainepuolelle:

http://www.ebay.co.uk/itm/Javac-80mm-HP-Gauge-R22-R407C-R404A-R134A-/220922571206?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM&hash=item337002e9c6
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 06.03.12 - klo:10:00
Xargo
Lainaus
Lopuksi vielä ensimmäisen kokonaisen uusien säätöjen mukaisen vuorokauden kulutus: 17,5kWh keskilämpötilalla -4C. Mukana on myös 16min käyttöveden tekoa (47C ->53C). Vertailun vuoksi 29.02 oli keskilämpötila -3C ja sähköä paloi 20,5kWh (ei käyttövettä tuona päivänä). 28.02 olisi ollut -4C keskilämpötila, mutta auringon säteilyteho oli tuona päivänä 26W/m2 kun se oli eilen 394W/m2 ja 29.02 415W/m2.

*lisäys* Käyntiaikasuhde tippui 51,0% -> 41,7% (ihan vaan parin käyntijakson mukaan laskettuna). Pitää seurailla lisää.

Eli hyvältä näyttää.
Tämän mukaan
- ottoteho putosi 15%
- Käyntiaika putosi 18%
Jos tosiaan näin on, niin hyvältä näyttää

Käyntiajan pieneneminen tarkoittaa, että antoteho on kasvanut 28%
Jos COP olisi ollut 4,0 olisi se kasvanut -> 6,0.

Mitenkä selvität tämän paranemisen p-h piirroksen avulla?

Jokin tässä nyt mättää

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 06.03.12 - klo:10:54
Lainaus
- ottoteho putosi 15%
- Käyntiaika putosi 18%
Jos tosiaan näin on, niin hyvältä näyttää

Käyntiajan pieneneminen tarkoittaa, että antoteho on kasvanut 28%
Jos COP olisi ollut 4,0 olisi se kasvanut -> 6,0.

Mitenkä selvität tämän paranemisen p-h piirroksen avulla?

Jokin tässä nyt mättää

Juu en minäkään noihin lukuihin usko. Näkisin mittausepätarkkuuden olevan syynä. Kahden yksittäisen vuorokauden keskinäinen vertailu on mielestäni aivan liian pieni otos, vaikka kuinka olisi keskilämpötila suunnilleen sama ja aurinko paistoi molempina päivinä. Epätarkkuutta lisää myös taas jälleen kerran tuo MLP:n ohjauksen yhden asteen resoluutio. Eli en voi tietää siirrettiinkö taloon ollenkaan samaa suuruusluokkaa oleva energiamäärä. Massaa tosiaan löytyy sen verran runsaasti, että sisälämpötilastakaan ei voi lyhyellä aikavälillä oikein mitään päätellä. Pitkällä aikavälillä taas on selvä, että kevään tullessa aurinko lämmittää taloa enemmän ja jo sitä kautta kulutuksen pitääkin olla pienempi.

Lisäksi vuorokausikulutus on noissa esimerkeissä laskettu käyntiaika * ottoteho. Ottotehon taas otin Swissnox kulutusmittarilta, joka selvityksen mukaan nyt mittaa vain kompuraa, eli tuossa 1,62kW lukemassa ei olekaan kiertovesipumppuja mukana. Mittaria ei ollut paikallaan ennen näitä säätöjä eli säätöjä edeltävä ottoteho ei ole kovin hyvin tiedossa (jonkunlaisen arvion selvitin sille aikanaan etäluettavan mittarin kautta). Etäluettavan mittarin kautta selvitetyssä ottotehossa, jonka mukaan laskin myös tuon vastustestin, oli siis kiertovesipumputkin mukana. Eli noissa vuorokausikulutuksissa on käytetty molemmissa tapauksissa tuota säätöjen jälkeistä 1,62kW kompuran ottotehoa. Höyrystymispaineen noustessahan kompuran ottotehon pitäisi myös nousta eli tuon aiemman vuorokausikulutuksen pitäisi olla samalla käyntiajalla pienempi. Nyt olen kuitenkin käyttänyt samaa ottotehoa molemmille.

Sen takia kirjoitinkin, että en lähtisi tästä sen kummempia johtopäätöksiä vetämään ilman sitä Pollucomia, enkä kyllä silloinkaan välttämättä jaksa palauttaa alkuperäisiä asetuksia eli vertailuluku jää silloinkin puuttumaan. Tosin jos riittävästi yllytätte...  :P

Tuo lämmitysveden log ph hahmotelma on varmaan aika lähellä todellista hyötyä mitä tästä nyt irti sai. Select 7:lla sama hahmotelma kertoo tälläistä tarinaa:

Antoteho: 8,46kW -> 9,10kW
Ottoteho: 1,42kW -> 1,45kW
COP: 5,93 -> 6,26

Tosiaan Swissnoxin mittaama ottoteho on kyllä sen 170W tuota isompi, joka voisi tarkoittaa esim. 6K korkeampaa lauhtumislämpötilaa molemmille tapauksille eli silloin luvut olisivat:

Antoteho: 8,18kW  -> 8,78kW
Ottoteho: 1,58kW -> 1,61kW
COP: 5,16 -> 5,46

Ensimmäinen tapaus kuitenkin vastaa paremmin lämmitysveden dT:n ja laskennallisen virtausnopeuden avulla laskettua antotehoa.

Oli miten oli, mielestäni mittaustarkkuus on nyt niin kehno, että en lähtisi tästä tekemään liikaa johtopäätöksiä ennen sitä Pollucomia. Jotain tuollaista 0,3 paranemaa COPissa tästä kuitenkin uskoisin hyötyväni.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 06.03.12 - klo:11:29
Lainaus
Käyntiajan pieneneminen tarkoittaa, että antoteho on kasvanut 28%
Jos COP olisi ollut 4,0 olisi se kasvanut -> 6,0.

Mitenkä selvität tämän paranemisen p-h piirroksen avulla?

Opettelinpa nyt sitten tuon RefUtilsin käytön (aiemmin piirtelin fotarilla) niin sain jonkinlaisen hatusta heitetyn vaikutuksen tuolle kompuran isontrooppiselle hyötysuhteellekin. Käytin arvoa 0,75. Mihis noi uudet scrollit oikeasti pystyy?

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/logphlam_coolpack.png/_small.jpg)

RefUtils kertoi COPeiksi 5,02 ja 5,64. Tulistusta olisi tämän hahmotelman mukaan tehdassäädöillä 10K ja nyt 2,5K.

Tuo 5,02 täsmää hyvin aiempien vastustestien kanssa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 06.03.12 - klo:11:59
Lainaus
Rupesinpa tässä nyt sitten pohtimaan, että jospa tökkäisi imuputken huoltoporttiin ihan kiinteästi painemittarin. Vai onko kiinteä asennus huono idea? Yksi mahdollinen vuotokohta lisää?  Jotain tälläistä pohdin:

http://www.ebay.co.uk/itm/Javac-80mm-LP-Gauge-R22-R407C-R404A-R134A-/220922560717?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM&hash=item337002c0cd

Mites noiden kierteiden kanssa? Eli meneekö tuo heittämällä kiinni? Huoltoportin nupin alta ilmeisesti paljastuu kuitenkin neulaventtiili, johon tuon voisi kiinnittää, mutta onko siinä sitten nuo 1/8" NPT kierteet?

Samalla voisi hommata tälläisen sitten korkeapainepuolelle:

http://www.ebay.co.uk/itm/Javac-80mm-HP-Gauge-R22-R407C-R404A-R134A-/220922571206?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM&hash=item337002e9c6

NPT on National Pipe Thread joka on jenkien kierrejärjestelmä.

Ko. mittari sopii huoltomittarisarjan runkoon.

Helpommalla pääsee kun käyttää 1/4" SAE eli normi laippamutteriliitosta. Näihin pääsee näppärästi kiinni kapillaariputkilla joissa on mutterit päissä. Toisessa päässä on usein myös neulaventtiilin avaaja.

NPT muistuttaa kovasti BSP thread:ia eli euroopassa käytettyä putkikierrettä, mutta ei ole yhteensopiva.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 06.03.12 - klo:13:25
Lainaus
Helpommalla pääsee kun käyttää 1/4" SAE eli normi laippamutteriliitosta. Näihin pääsee näppärästi kiinni kapillaariputkilla joissa on mutterit päissä. Toisessa päässä on usein myös neulaventtiilin avaaja.

NPT muistuttaa kovasti BSP thread:ia eli euroopassa käytettyä putkikierrettä, mutta ei ole yhteensopiva.

Joo tuo BSP:n ja NPT:n ero oli jo tuttu. Lähinnä hain sitä, että mikä kierre tuolta suojahatun alta paljastuu jos sen ruuvailee pois. Ilmeisesti tuo 1/4" SAE (joka ei ole tuttu).

Eikös putkien/letkujen kanssa mitatessa letkut pitäisi jotenkin tyhjiöidä, ettei kylmäainekiertoon pääse ilmaa? Eli ostoslistalla olisi huoltomittarisarja + vakuumipumppu... Menee kyllä turhan kalliiksi. Putkarillakaan ei kuulemma ole huoltomittarisarjaa eli taitaa nyt jäädä mittaamatta paineet.

Eikö tuohon tosiaan ole kaupan hyllystä haettavissa mittaria, jonka voi vaan kiertää paikoilleen ja laittaa myllyn pyörimään? Kiinteästi asennettava edullinen digitaalinen painemittari, johon saisi 1-wire laskurin kiinni olisi vielä kiinnostavampi.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 06.03.12 - klo:13:53
1/4 SAE on sen huoltomittarisarjan ja neulavettiilin kierre, eli myös huoltoletkusta löytyy hän. R410 letkussa toinen pää on hiukan isompi 5/16 SAE.
Kuvassa käysy kapillaari:

http://www.restatekniikka.com/tuote/210/cu-kapillaariputki-14-muttereilla-1000mm

Ilma pääsyllä koneeseen ei ole käytännön merkitytä mittarin kytkennässä mutta joku taas takertuu vääräoppisen opettajan horinoista.

Kuvan mukaisella putkella jonka toisessa päässä on neulaventtiilin avaaja saa näppärästi liitettyä SAE 1/4 kierteellisen mittarin neulaventtiiliin.

Rotalock venttiiliin, nestevaraajan päällä, saa samalla putkella mittarin kytkettyä yhtä helposti. Asennuksen jälkeen suojahatun alla olevaa venttiiliä kiini päin 1/4 kierrosta.

MLP:ssä on noin 2kg kylmistä ja kapillaareissa ja mittareissa yhteensä 0,1g eli ei tunnu missään, kunhan ovat mahdollisiman kuivat.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 06.03.12 - klo:14:23
Onko jotain muita syitä kuin muunnostaulukoiden kanssa pläräys, miksi R134a huoltomittarisarjalla ei voisi mitata myös R407C kylmäainetta?

Wiltecillä olisi nimittäin järkevän hintainen R134a huoltomittarisarja. Eikös tuo yksinään riittäisi höyrystymispaineen mittaamiseen?

http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p4753_R134a-Refrigerant-Manifold-Gauge-with-180cm-Hoses-and-Quick-Couplers.html

Tietenkin juuri tilasin Wilteciltä ja olisihan tuo samoilla posteilla tullut...    :(
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 06.03.12 - klo:16:40
Tuli taas käytyä raksalla ja samalla latailin logit tikulle.

Nyt niitä ongelmiakin sitten tuli...

Eli kämpän lämpötila oli noussut kahdella asteella (20->22) ja tuo alkaa jo olla sitä luokkaa, että vaikkapa kipsilevyn edestakas roudaus on jo ikävää.  :'(

Logit sen sijaan näytti edelleen tyylipuhtailta. Laskinpa siis käyrää pykälällä.

Visiitille sattui myös käyttöveden tekojakso. Välin 36C -> 53C lämmittämiseen meni nyt 34min ja sähköä paloi 1,39kWh (ei sis. kiertovesipumppuja). Ennen tulistuksensäätöä samaan hommaan sai kulumaan 43min. Tosin viina oli nyt n. 1K lämpimämpää. Kummassakaan tapauksessa vettä ei käytetty lainkaan ennen käyntijaksoa, eikä sen aikana. Eli varaajassa jäähtyneen veden lämmittämisestä kyse.

Laskin myös kompuran ottotehon vähän pidemmän aikavälin keskiarvona (13 jaksoa) ja 1,61kW se näyttäisi olevan (ei käyttövesijaksoja mukana). Käyttövedelle ottotehoksi tulee näköjään 2,45kW.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 06.03.12 - klo:16:51
Lainaus
Onko jotain muita syitä kuin muunnostaulukoiden kanssa pläräys, miksi R134a huoltomittarisarjalla ei voisi mitata myös R407C kylmäainetta?

Wiltecillä olisi nimittäin järkevän hintainen R134a huoltomittarisarja. Eikös tuo yksinään riittäisi höyrystymispaineen mittaamiseen?

http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p4753_R134a-Refrigerant-Manifold-Gauge-with-180cm-Hoses-and-Quick-Couplers.html

Tietenkin juuri tilasin Wilteciltä ja olisihan tuo samoilla posteilla tullut...    :(


Varsin asiallisen näköinen mittarisarja irroitettavilla lisäventtiileillä.

Letkuissa mainitaan toiseksi kooksi 7/16", ei ummarra... vaan google pelastaa. Flare 1/4 tuumasen liittimen kierre 0n 7/16 20 sae!

Muuten lienee käypänen MLP-hommiin
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 07.03.12 - klo:16:45
Mitä varten, miksi?
Tulistuksen pienentäminen
- Lisää tehoa
- Parantaa hyötysuhdetta

Mitkä ovat ne fysiikan lakeihin perustuvat ilmiöt, mitkä saavat nämä aikaan?

Miten tulistinpumpussa, jossa on imukaasun esilämmitin, vaikuttaa tulistuksen pienentäminen?

Ei kannata lähteä tulistusta pienentämään ennen kuin nämä asiat on selvitetty.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 07.03.12 - klo:16:50
Teinpä tässä vähän vertailevaa tutkimusta noista kuumakaasun lämpötiloista eri olosuhteissa. Kaivoin käsiini Niben pumpulla logattuja arvoja (Brunon logi) ja vertailin omiini. Näin viileää lämmitysvettä mitä mulla pyörii en löytänyt keneltäkään, mutta käyttövesisyklejä voi kyllä vertailla.

Eli itselläni nyt esim. meno/paluu 45/39 kuumakaasu 70C. Nibellä 45,3/38,9 kuumakaasu 73,5C. Vähän ajan päästä mulla 49/43 kuumakaasu 76C. Nibellä 49,4/42,3 kuumakaasu 78C. Jakson lopussa mulla 56/51 kuumakaasu 86C. Nibellä 55,7/48,6 kuumakaasu 88,3C.

Mulla oli tuossa vertailussa 3K lämpimämpi viina eli se jo selittää tuon pienen eron kuumakaasun lämpötilassa. Käytännössä siis Niben F1x45 näyttäisi olevan tehdassäädöiltään alhaisemmalla tulistuksella kuin tehdassäätöinen DHP-H ja näillä mun säädöillä suurinpiirtein samalla tulistuksella.

Ennen säätöä kuumakaasun lämpötilat noissa samoissa pisteissä oli mulla 86C, 92C ja 107C.

Eli kyllä musta näyttäisi vähän siltä, että Thermia/Danfoss pelaa varmanpäälle hyötysuhteen kustannuksella jos vaikka Nibeen vertaa. Otos on tosin aivan liian pieni, että tästä voisi varmuudella mitään julistaa. Ymmärtääkseni kuitenkin Thermian/Danfossin pumpuissa on järjestään tuota reilu 100C luokkaa kuumakaasun lämpötila käyttövesijakson lopulla. Voihan tämän tietty ajatella niinkin päin, että Nibe pelaa riskillä.

Käynti on muuten edelleen vakaata ja sähkönkulutus pienempää kuin ennen. Mutta ennenkuin kaikki ryntää paisareita repimään auki niin selvittäkäähän itsellenne alkutilanne. Esim. tuo Brunon Nibe näyttäisi olevan jo valmiiksi melkoisen hyvässä iskussa. Ainakaan itse en lähtisi sitä säätämään.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 07.03.12 - klo:16:58
Lainaus
Mitä varten, miksi?
Tulistuksen pienentäminen
- Lisää tehoa
- Parantaa hyötysuhdetta

Mitkä ovat ne fysiikan lakeihin perustuvat ilmiöt, mitkä saavat nämä aikaan?

Vastaus #51. Sieltä löytyy log ph diagrammin avulla esitetty vastaus. Eli siis höyrystymispaineen nousu aiheuttaa paremman hyötysuhteen. Antoteho kasvaa samoin kuin ottoteho, mutta antoteho kasvaa enemmän -> COP nousee.


Lainaus
Miten tulistinpumpussa, jossa on imukaasun esilämmitin, vaikuttaa tulistuksen pienentäminen?

Siis ennen vai jälkeen esilämmitintä? Nähdäkseni jos pienennät tulistusta ennen esilämmitintä niin höyrystimen loppupää saadaan paremmin käyttöön (kaivosta otettu teho kasvaa). Eli myös loppupäässä tapahtuisi faasimuutos, jolloin teho on parhaimmillaan. Esilämmitin voisi sitten varmistaa täydellisen höyrystymisen. Ekopentillähän oli tästä tuolla toisella foorumilla idea, jossa paisarin pulppi olisi vasta tuon esilämmittimen jälkeen. Lisätään nyt vielä, että toki höyrystimen täytyy olla riittävän pitkä, että mitään lisähyötyä saadaan. Jos höyrystin on liian pieni niin suuremmalla massavirralla kylmäaine ei ennätä höyrystyä.

Mulla ei ole esilämmitintä eli kylmäaineen täytyy olla täysin höyrystynyttä höyrystimen jälkeen, ettei kompuraan pääse nestemäistä kylmäainetta. Siksipä tulistusta ei pidä säätää liian pieneksi. Kuitenkin ymmärtääkseni niillä paikkeilla kun tulistus alkaa lähestyä nollaa niin paisari alkaa huojua, jota se ei mulla missään vaiheessa ole tehnyt. Eli liikutaan turvallisilla vesillä.

Lainaus
Ei kannata lähteä tulistusta pienentämään ennen kuin nämä asiat on selvitetty.

Samaa mieltä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 07.03.12 - klo:17:21
Mulla on tässä sätöpöytäkirja kädessä ja näillä arvoilla valmistaja ohjeistaa tuon säädön:
Esim meno paluu 49-42
keruu 3-0
Nesteputki 42,5
Alijäähdytys 7
Höyrystymislpt -0,7(3,5bar)
imuputki -3,3
tulistus 4
Paineputki 80
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 07.03.12 - klo:17:32
Lainaus
Mulla on tässä sätöpöytäkirja kädessä ja näillä arvoilla valmistaja ohjeistaa tuon säädön:
Esim meno paluu 49-42
keruu 3-0
Nesteputki 42,5
Alijäähdytys 7
Höyrystymislpt -0,7(3,5bar)
imuputki -3,3
tulistus 4
Paineputki 80

Suurkiitokset noista spekseistä. Entisestään vahvistuu ajatus, että kyllä noi mun alkuperäissäädöt oli pielessä:

Eli mulla lähin tuota vastaava toimintapiste on nyt:

Esim meno paluu 49-43
keruu 2- -1
Nesteputki (jos tällä tarkoitetaan kylmäainetta ennen paisaria niin se oli asteen/pari alle paluuveden, eli luokkaa 41-42 tässä esimerkissä)
Alijäähdytys ei varmaa tietoa
Höyrystymislpt ei varmaa tietoa
imuputki +5,81 (siis kylmäaine ennen kompuraa)
tulistus ei varmaa tietoa
Paineputki 76

Tuo imuputken lämpötila käyttövettä tehtäessä mua edelleenkin ihmetyttää. Noin korkea lämpötila tarkoittaa mielestäni suht korkeaa tulistusta, mutta toisaalta tuo kuumakaasun lämpötila kertoo toista tarinaa. No kuitenkin pointti nyt tässä koko hommassa oli, että mun alkuperäissäädöt poikkesivat mm. näistä esittämistäsi tavoitearvoista huomattavasti (huonoon suuntaan).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 07.03.12 - klo:17:33
Imukaasun lämmönsiirrin on lisätty suomipumppuihin nimen omaan lisäämään tulistusta ja sitä kautta lisäämään kuumakaasun lämpötilaa käyttövettä varten.

Mäntä ja scrolli kompressoreissa imukaasu virtaa sähkömoottorin kämien läpi ennen kompressoria eli kohtuulllisen turvallisesti voidaan mennä pienelläkin imukaasun tulistuksella.

Tulistukselle ja tulistukselle pitäisi keksiä paremmat nimet. Imukaasun tulistuminenhan tapahtuu usein pakkasessa.

Tehtaalla ei kannata vahtia konetta päiväkaupalla ja yrittää arvailla todellisia käyttöolosuhteita.

Veikkaan että monet luottavat venttiilin valmistajan tarkkuuteet ja ohittavat kalliin viritelyn.

Putkari joka ruuvaa putket kiinni ML-pumppuun ei osaa/halua/ei ole vehkeitä/ei saa koskea kylmäpiiriin.

Säätämättä laite todennäköisesti toimii takuuajan riittävän hyvin.

Ilman tulistuksen poistovaihdinta MLP kannattaa säätää pahisn pienelle tulistukselle :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: zta - 07.03.12 - klo:19:06
Lainaus
imuputki +5,81 (siis kylmäaine ennen kompuraa)
Onkohan tämä mittausarvo oikein? Sinulla kun ei ole imukaasulämmönvaihdinta, niin periaatteessa imukaasu lämpenee (tulistuu) ainoastaan maasta tulevan nesteen voimalla, joten se ei voi olla näin korkea. Vai unohdanko taas jotakin tärkeää?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 07.03.12 - klo:19:27
Lainaus
Lainaus
imuputki +5,81 (siis kylmäaine ennen kompuraa)
Onkohan tämä mittausarvo oikein? Sinulla kun ei ole imukaasulämmönvaihdinta, niin periaatteessa imukaasu lämpenee (tulistuu) ainoastaan maasta tulevan nesteen voimalla, joten se ei voi olla näin korkea. Vai unohdanko taas jotakin tärkeää?

Samaa rataa kulkee munkin pohdinta. Eli en minäkään ymmärrä, miten tuo voisi olla noin lämmintä. Ellei johdu jotenkin paine-eroista.

Mittauksen olen tarkistanut moneen kertaan ja aina vaan käyttäytyy samalla tavalla. Yhdessä trendissä (vastaus #12) lämmitysjakson molemmin puolin tehdään käyttövettä ja siinäkin kylmäaine on lämpimämpää käyttövettä tehtäessä. Kylmäaineen lämpötila heti paisarin jälkeen nousee myös suurinpiirtein samaa tahtia menoveden lämpötilan noustessa.

Niin ja tosiaan kylmäaineen lämpötila ennen kompuraa oli vielä suurempi ennen säätöjä ja vastaavasti lämpötila heti paisarin jälkeen oli ennen säätöjä lämpimämpi (suurempi tulistus). Pitääkin kaivaa mittaustietoja käyttövesijaksolta ennen säätöä.

Taidan tuon Wiltecin huoltomittarisarjan joku kerta tilata niin saas nähdä miltä tuo näyttää paineena.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 07.03.12 - klo:20:06
Tässä 1.3 aamuyöltä lämmitysjakso + käyttövesijakso ennen säätöjä:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/lam_kaytves_e_saatoja.PNG/_small.jpg)

Eli kylmäaineen lämpötila ennen kompuraa on selvästi lämpimämpi kuin nykyään ja paisuntaventtiilin jälkeen selvästi kylmempi. Höyrystimen yli siis suurempi lämpötilaero -> pienempi virtaus -> avasin paisaria -> suurempi virtaus -> pienempi lämpötilaero (pienempi tulistus). Tulistus ei silti ole sama kuin tuo dT, koska kylmäaineessa on liukumaa eri ainesosien kiehumispisteissä. Lisäksi oli tuo aiemmin puitu nesteenjakajakuvio haittaamassa mittauksia.

Ymmärtääkseni höyrystymispaine tuossa nousi suurinpiirtein tuon heti paisuntaventtiilin mitatun lämpötilaeron verran (siis samalla viinan ja paluuveden lämpötilalla vertaillen). Painemittarilla tämäkin selviäisi helposti.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 08.03.12 - klo:08:25
Lainaus
(http://i5.aijaa.com/b/00137/9614519.jpg) (http://aijaa.com/001379614519)

seppaant,

Vertailin vähän tarkemmin tätä sun käppyräsettiä omiin trendeihin ja uskoisin nyt, että nään sunkin käppyröistä tuon saman kylmäaineen lämpenemisilmiön lauhtumispaineen noustessa.

Eli mulla käyttövettä tehtäessä kylmäaineen lämpötila paisuntaventtiilin jälkeen nousee n. 0,25K jokaista menoveden lämpötilan asteen muutosta kohti, kun kaivolta tuleva viina pysyy saman lämpöisenä. Nyt jos katson sun käppyrää niin siinäkin viina on näppärästi suurinpiirtein vakiolämpöistä eli seuraisiko sullakin kylmäaineen lämpötila samaa logiikkaa...

Vesi lauhduttimelta nousee 36C -> 40C eli lämpötilaeroa 4K -> 4K * 0,25K/K = 1K. Eli tuo olisi paisuntaventtiilin jälkeisen kylmäaineen lämpenemä, joka johtuu tuosta korkeammasta lauhtumispaineesta (jostain syystä, jota en osaa selittää). Käppyrältä lukien näyttäisi käyttäytyvän suurinpiirtein laskuesimerkin mukaan. Muutenkin silmämääräisesti tarkastellen kylmäaineen lämpötila paisuntaventtiilin jälkeen lähtee nousuun samoihin aikoihin kuin vesi lauhduttimelta.

Nyt olisikin kiinnostavaa jos joku muukin mittaisi nuo kylmäaineen lämpötilat ennen ja jälkeen höyrystimen jollain käyntijaksolla, missä lauhtumispaine muuttuu selvästi (vaikka 10K). Mielellään niin, että kaivolta tuleva litku pysyisi mahdollisimman vakiolämpöisenä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 08.03.12 - klo:09:30
Tässä yksi suttupaperi, jossa olen hahmotellut paisunnan ihmeellisyyksiä.
Siinä näkyy paisunnan loppulämpötilan nousu lauhtumislämpötilan kasvaessa.
Vaikutus on vaan paljon pienempi (1C/20C) kuin Xargon mittaustulokset.
Syynä varmaakin se, että oikeassa prosessissa on monta muutakin muuttujaa.
- Kylmäainneen virtausmäärä
- Keruuliuoksen lämpötila.
- .......

Perimmäinen syy tähän lämpötilan nousuun lienee se, että paisunnan lähtiessä korkeammasta lauhtumislämpötilasta korkeampi lauhteen lämpötila höyrystää enemmän korkeammassa lämpötilassa höyrystyvää kylmäainekomponenttia kuin lähdettäessä matalammasta lauhdelämpötilasta.

(http://i8.aijaa.com/b/00104/9726579.jpg) (http://aijaa.com/001049726579)

Asiasta toiseen.
Sain joku aikasitten käsiini käytöstä poistetun Copeland Scroll:in
Eilen purin sen osiin ja nyt alkaa selvitä toiminta.
Ensimmäinen havainto oli, näyttäisi siltä että imukaasua ei kierrätetä pakotetusti moottorin kautta.

Kunha ehdin niin palaan tarkemmin Scrollin toimintaan kuvien kera.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 08.03.12 - klo:10:00
Lainaus
Siinä näkyy paisunnan loppulämpötilan nousu lauhtumislämpötilan kasvaessa.
Vaikutus on vaan paljon pienempi (1C/20C) kuin Xargon mittaustulokset.

Voisiko olla, että matalammalla lauhtumislämpötilalla tapahtuu enemmän alijäähtymistä, jolloin myös tuo vasemmalla alhaalla oleva piste siirtyy vasemmalle -> pienempi kylmäaineen lämpötila.

Lainaus
Asiasta toiseen.
Sain joku aikasitten käsiini käytöstä poistetun Copeland Scroll:in
Eilen purin sen osiin ja nyt alkaa selvitä toiminta.
Ensimmäinen havainto oli, näyttäisi siltä että imukaasua ei kierrätetä pakotetusti moottorin kautta.

Kunha ehdin niin palaan tarkemmin Scrollin toimintaan kuvien kera.

No nyt meni taas kiinnostavaksi. Onpahan taas jotain mitä odottaa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 08.03.12 - klo:10:22
Lainaus
Ensimmäinen havainto oli, näyttäisi siltä että imukaasua ei kierrätetä pakotetusti moottorin kautta.

Tuollainen ei kyllä ole mahdollista,ei nykyajan kapeat moottorit kyllä pyöri pitkään ilman jäähdytystä.
Mitoitukset meni jo -60 luvulla sellaisiksi että uuden koneen käyttöönotossa kiellettiin moottorisuojan toimintakoe 2-vaiheen/2 minuuttia käytöllä kun jokatoinen moottori paloi tuossa testissä.

Vanhat,esim Stömberg HZUR mallin moottorit kesti melkein mitä tahansa,paras mitä itse olen tavannut oli pumppumoottori kaivossa.
Yhden vaiheen sulake oli palanut ja moottori jurrasi kahdella vaiheella yli 2 viikkoa mitenkään kärsimättä,nykyajan moottorit ei aina kestä 2 minuuttia vastaavaa häiriötä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 08.03.12 - klo:10:47
http://www.youtube.com/watch?v=dsabYhhOko0&feature=related
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: zta - 08.03.12 - klo:11:40
Lainaus
Voisiko olla, että matalammalla lauhtumislämpötilalla tapahtuu enemmän alijäähtymistä, jolloin myös tuo vasemmalla alhaalla oleva piste siirtyy vasemmalle -> pienempi kylmäaineen lämpötila.
"Enemmän alijäähtymistä" tarkoittaisi ilmeisesti lauhduttimen suurempaa delta T:tä. Onko tällaisesta merkkejä?

Lainaus
Miten tulistinpumpussa, jossa on imukaasun esilämmitin, vaikuttaa tulistuksen pienentäminen?
kiinnostava kysymys.
Onko asia ajateltavissa niin, että parhaaseen hyötysuhteeseen päästäisiin silloin kun höyrystimen jälkeen tulistus on nolla eli höyrystimen koko pinta-ala tekee faasimuutosta. Maasta otettava teho on silloin tapissa. Imukaasun esilämmitin sitten nostaa imukaasun sekä kuumakaasun lämpötilaa verrattuna tilanteeseen ilman esilämmitintä. Jos tämä nosto on riittävä käyttöveden lämmittämiseksi asia on kunnossa. Jos ei, niin silloin täytyy tulistusta lisätä.

Jos haluttaisiin todella optimoida Suomipumpun toimintaa, pitäisikö silloin säätää paisuntaventtiiliä käyntisuhteen mukaan, jolloin tulistusenergian määrä ei vaihtelisi pakkasten mukaan?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 08.03.12 - klo:12:23
Lainaus
"Enemmän alijäähtymistä" tarkoittaisi ilmeisesti lauhduttimen suurempaa delta T:tä. Onko tällaisesta merkkejä?

Onhan toki, mutta ei ole oikein keinoa erotella, kuinka suuri osa tuosta johtuu mahdollisesta lisääntyneestä alijäähtymisestä ja kuinka suuri osa ihan siitä, että matalammalla lauhtumispaineella kylläisen höyryn (menikö nyt termi oikein, tarkoitin väliä, jolla lauhtuminen tapahtuu) alueen leveys on suurempi. Painemittaria kaivattaisiin siis tässäkin.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 08.03.12 - klo:22:11
Samoilla linjoilla Pohjoisessa!

Tosiaan kaikiss scrollikoissa ei ole käämijäähdytystä, mutta Danfossin mukaan ainakin kaikki heidän srollinsa ovat 100% imukaasujäähdytteisiä.

Nykyinen tekniikka sallii sähkömoottorille kurkean käyttölämpötilan.

Märkähöyrystin on tulevaisuuden lämpöpumppun idea!

Rakennamme koululla ylimääräisellä koaksiaalilämmönsiirtimellä varustettua lämpöpumppua jossa imukaasu tulistetaan nestelinjasta lainatulla lämmöllä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: AAA - 09.03.12 - klo:11:32
Lainaus
Samoilla linjoilla Pohjoisessa!

Tosiaan kaikiss scrollikoissa ei ole käämijäähdytystä, mutta Danfossin mukaan ainakin kaikki heidän srollinsa ovat 100% imukaasujäähdytteisiä.

Nykyinen tekniikka sallii sähkömoottorille kurkean käyttölämpötilan.

Märkähöyrystin on tulevaisuuden lämpöpumppun idea!

Rakennamme koululla ylimääräisellä koaksiaalilämmönsiirtimellä varustettua lämpöpumppua jossa imukaasu tulistetaan nestelinjasta lainatulla lämmöllä.

Nibellä ja Lämpöässä ainakin on ollut tuollainen jo jonkin aikaa. Ilmavesilämpöpumpuissa taitaa olla lähes pakollinen..
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 09.03.12 - klo:12:18
Ekopentti
Lainaus
Märkähöyrystin on tulevaisuuden lämpöpumppun idea!

Mikä on märkähöyrystin?
Mikä on koaksiaalilämmönsiirrin?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: AAA - 09.03.12 - klo:14:30
Lainaus
Ekopentti
Lainaus
Märkähöyrystin on tulevaisuuden lämpöpumppun idea!

Mikä on märkähöyrystin?
Mikä on koaksiaalilämmönsiirrin?

ATS

Koaksiaalilämmönsiirrin on ns. putki putkessa tyylinen.

Perinteisessä kuivahöyrystimessä kylmäaine höyrystyy kokonaan ja märkähöyrystimessä kylmäaine on nestemäisenä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 11.03.12 - klo:21:52
Pientä päivitystä...

Käynti edelleen vakaata ja nyt kun olen ajellut taas 24 käyrällä niin sisälämpötilakin on taas 20C. Kuumakaasun lämpötila pyörii lattiavettä tehtäessä 48C paikkeilla. Tässä pätkä logia, jossa tehdään lämmitysvettä ja perään käyttövettä:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/11_3_lam_kv.PNG/_small.jpg)

Vuorokausikulutuksiakin olen yrittänyt vertailla, mutta kevätaurinko vaikeuttaa vertailua. Suurinpiirtein kuitenkin niin, että jos vertailee sähkönkulutusta säätöjen jälkeen pilvisenä päivänä niin kulutus on samaa luokkaa kuin aurinkoisena päivänä ennen säätöjä. Ulkolämpötilan erot olen korjannut lämmitystarveluvun ja tasauslaskelman avulla. Saman auringon säteilytehon vuorokausien vertailu kertoilee, että sähköä kuluisi nyt kymmeniä prosentteja vähemmän. En nyt kuitenkaan ihan tuohon usko.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 11.03.12 - klo:22:24
Lainaus
Lainaus
Ekopentti
Lainaus
Märkähöyrystin on tulevaisuuden lämpöpumppun idea!

Mikä on märkähöyrystin?
Mikä on koaksiaalilämmönsiirrin?

ATS

Koaksiaalilämmönsiirrin on ns. putki putkessa tyylinen.

Perinteisessä kuivahöyrystimessä kylmäaine höyrystyy kokonaan ja märkähöyrystimessä kylmäaine on nestemäisenä.

Märkähöyrystimessä kylmäaine ei tulistu vaan höyrystyy jolloin häyrystimestä poistuu kylläistä höyryä. TEV ohjatussa pumpussa on tulistusta noin 5K joka on lähes tarpeetonta painesuhteen kasvattamista.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 11.03.12 - klo:22:33
Lainaus
Lainaus
Samoilla linjoilla Pohjoisessa!

Tosiaan kaikiss scrollikoissa ei ole käämijäähdytystä, mutta Danfossin mukaan ainakin kaikki heidän srollinsa ovat 100% imukaasujäähdytteisiä.

Nykyinen tekniikka sallii sähkömoottorille kurkean käyttölämpötilan.

Märkähöyrystin on tulevaisuuden lämpöpumppun idea!

Rakennamme koululla ylimääräisellä koaksiaalilämmönsiirtimellä varustettua lämpöpumppua jossa imukaasu tulistetaan nestelinjasta lainatulla lämmöllä.

Nibellä ja Lämpöässä ainakin on ollut tuollainen jo jonkin aikaa. Ilmavesilämpöpumpuissa taitaa olla lähes pakollinen..

Nibellä, LÄ ja monilla muilla on imukaasulämmönvaihdin joka tulistaa lisää imukaasua höyrystimen jälkeen. Tällä saadaan erityisesti kuumakaasuvaihtimella varustetuissa pumpuissa korkeampi lämpötila kuumakaasuun.

Vilpissä nesteiskun vaara on kertaluokkaa korkeampi ja siksi lämmönsiirrin on pakollinen.

Ruåtsalaisissa vaihtarikoneissa lämmönvaihtimen tarkoituksena on varmistaa nesteen aljäähtyminen ja estää nesteiskut.

Tulistuslämmönsiirrin toimii lisähöyrystimenä jolloin varsinainen höyrystin on märkä eli sen siirtopinnat ovat kosteat koko matkaltaa.

Perinteisissä kylmäkoneissa 1/3 höyrystimestä on tulistinta.

Tulistuminen höyrystimessä aiheuttaa muutamien asteiden verran lisää paine-eroa prosessiin. Kylmäalalla käytetään asteita paineen yksikköinä, kun tunnetaan kylmäaineen ominaisuudet.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 11.03.12 - klo:22:46
Lainaus
Lainaus

Todellisuudessa imukaasu menee kuuman sähkömoottorin käämin kanavissa ennen pääsyään imuaukkoon, jota olosuhdepiirroksen oikea alakulma kuvaa.


Eikö oikea alakulma kuvaa höyrystimen loppuosassa tapahtuvaa tulistusta? (eli se mitä Xarko haluaa pienemmäksi)

Xargon kuvassa muuten COP on sitten lähes 7  :D

edit: Korjaan... hieman yli 8  ;D

Oikeassa alakulmassa viiva kyllästyskäyrältä kulmapisteeseen on alijäähtymistä.

Todellisuudessa viiva jatkuu suorana pitämpään kylmäaineen tulistuessa kompressorissa ennen imuaukkoa.

Kulmapisteen todellisen paikan saa lähestulkoon selville peruuttamalla korkeapainepuolen viivan oikeasta päästä adiabaattia pitkin matalapainepuolelle. Kompuran sisällä ei huikeita lämmönsiirtymisiä tapahdu.

Siis mitä lähempänä tämä todellinen imukaasun olosuhde on kyllästyskäyrää, sitä parempi COP

Tätä kautta saadaan kymmenien eurojen sijoituksella tma lyhennettyä silmissä 8-)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 12.03.12 - klo:13:52
Lainaus
Oikeassa alakulmassa viiva kyllästyskäyrältä kulmapisteeseen on alijäähtymistä.

Onko tämä nyt ihan oikein päin? Eikös alijäähtyminen ole enemminkin luettavissa vasemmasta ylänurkasta ja oikeasta alanurkasta sitten tulistus?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: AAA - 12.03.12 - klo:18:33
Lainaus
[

Oikeassa alakulmassa viiva kyllästyskäyrältä kulmapisteeseen on alijäähtymistä.


Ei vaan se on tulistumista höyrystimessä loppuosassa.

Alijäähtyminen on yläviivän vasemmassa laidassa (kulmassa), se muistaakseni puuttui Zargon kuvasta koska siinä ei ole alijäähdytintä. Se teho otetaan kokonaan maasta ja se ei lisää kompuran ottotehoa. Se siis pidentää yläviivaa joka jaettuna oikean alaosan kompuran ottoteholla on COP.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 12.03.12 - klo:23:22
Kiitos, innostukseni puuskassa kirjotin väärin, anteeksi. :-[

Aivan varmaan kyse on imukaasun tulistumisesta, jota halutaan osin vähentää paisarin säädöllä ja osin lisätä imukaasulämmönvaihtimella.

Varsinainen asiani koskikin oikean alakulman olosuhteita, painetta ja lämpötilaa sekä niiden vaikutusta lämpökertoimeen.

Tulistuminen nykyisissä, kaikissa, lämpöpumpuissa säädetään tapahtuvaksi höyrystimessä josta johtuu imupaineen lasku.

Märkähöyrystinkoneessa imupaine säätyy suoraan lämmönlähteen lämpötilan mukaisesti ja tulistuminen varmistetaan muulla lämmöllä.

Ilmaista lämpöähän kylmäkoneessa on vaikka kuinka. Nestelinjassa ja kompuran sähkömoottorissa.

Todellisessa logph kuvaajassa korkea imukaasun lämpötila aiheuttaa voimakkaampaa kaartumista oikealle, vai kuinka?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 13.03.12 - klo:10:46
Lainaus
Tulistuminen nykyisissä, kaikissa, lämpöpumpuissa säädetään tapahtuvaksi höyrystimessä josta johtuu imupaineen lasku.

Märkähöyrystinkoneessa imupaine säätyy suoraan lämmönlähteen lämpötilan mukaisesti ja tulistuminen varmistetaan muulla lämmöllä.

Ilmaista lämpöähän kylmäkoneessa on vaikka kuinka. Nestelinjassa ja kompuran sähkömoottorissa.

Todellisessa logph kuvaajassa korkea imukaasun lämpötila aiheuttaa voimakkaampaa kaartumista oikealle, vai kuinka?

Jeps, ja jos ei imukaasun lämmönvaihdinta löydy niin tulistus kannattaisi säätää paisuntaventtiilillä niin alas kun mahdollista. Kuitenkin niin, että toiminta on vielä vakaata. Tällöin höyrystin saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, jolloin kaivosta otettava energia kasvaa. Jos tulistuksen säätää liian alas, on vaarana nesteen pääseminen kompuralle. Tuolla toisessa ketjussa, missä on purettu scroll-kompura, näkee aika hyvin tuon rakenteen. Lisäksi Copelandin omassa markkinointivideossa mainitaan 2:45 kohdilla, että vaikka nestettä pääsisikin puristustilaan (vai miksi sitä nyt kutsutaankaan), ei se ole mikään ongelma, koska neste jakautuu seinämien välille niin, että neste pääsee luiskahtamaan niiden välistä eteenpäin. Tällöin ilmeisesti kompura vaan sylkee "kuumakaasuputkeen" nestepisaroita, jolloin toki järjestelmän teho laskee, mutta ei riko paikkoja. Tässä linkki videoon:

http://www.youtube.com/watch?v=YNeoFebbU6I

Sitten oli vielä tuo imukaasujäähdytteisyys eli vaikka höyrystimen jälkeen kaasussa vielä olisikin hieman nestepisaroita niin kompuran sähkömoottorin häviöt voivat hyvinkin höyrystää nuo pisarat. Eli kyllä minä ainakin olen omien säätöjeni kanssa turvallisin mielin.

Mutta sitten tuo tulistumisen aiheuttama kaartuminen oikealle... Kun minä olin ymmärtänyt sen niin, että kaareuma tulee kompressorin epätäydellisestä puristuksesta (isentrooppinen hyötysuhde). Ymmärtääkseni höyrystimellä tapahtuva tulistus kuvataan log ph diagrammissa tuon alemman vaakasuoran viivan osuudella, joka ylittää kyllästyskäyrän (jos nyt taas osasin käyttää oikeaa termiä). Eli siis tuolla vastauksessa #51 kun piirsin kaksi prosessia samaan diagrammiin niin alemmalla höyrystymispaineella tulistuminen on suurempaa (tuo vaakasuora osuus, joka tulee mustan kaaren yli oikeassa alanurkassa).

Isentrooppisena hyötysuhteena olen käyttänyt molemmissa tapauksissa arvoa 0,75. Siitä aiheutuu tuo noinkin jyrkkä vinouma oikealle. Oikeasti vissiin tuo alle yhden olevan hyötysuhteen aiheuttama vinouma onkin kaareuma eli alhaisemmalla paineella kompura toimii paremmalla hyötysuhteella (kaaren muoto, löytyy kirjallisuudesta). Tästäkin syystä lauhtumispaine olisi syytä olla mahdollisimman pieni suuri. Eli pidemmällä puristuksella tapahtuu enemmän kaareutumista oikealle, jolloin hyötysuhde laskee. Tätä en ole ottanut piirroksissa huomioon.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.03.12 - klo:11:50
Lainaus
Eli siis tuolla vastauksessa #51 kun piirsin kaksi prosessia samaan diagrammiin niin alemmalla höyrystymispaineella tulistuminen on suurempaa (tuo vaakasuora osuus, joka tulee mustan kaaren yli oikeassa alanurkassa).
Kuvassa on pieni periaatteellinen virhe tulistuksen osalta.
Jos keruulta tulee samanlämpöistä nestettä, tulee oikean alakulman pisteiden olla samalla lämpötilakäyrällä.
Kuvassa alemman tulistuksen loppulämpötila on n. 8C ja ylempi n.2C.
8C loppulämpötilaan pääsemiseksi keruuliuoksen tulee olla jo lähes 10C.

Esko Kaappola, muistaakseni Tampereen teknisestä korkeakoululta, on kirjoittnut, että scroll:in isentrooppinen hyötysuhde on 0,65 --0,70.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 13.03.12 - klo:12:02
Tuossa nuo Eskon luennot: https://m3.jyu.fi/tamk/ohjelmat/tutkinotavoitteinen-koulutus/rakennustekniikka/lampopumput-kylmaainapuolelta-tarkasteltuna
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 13.03.12 - klo:12:59
Lainaus
Lainaus
Eli siis tuolla vastauksessa #51 kun piirsin kaksi prosessia samaan diagrammiin niin alemmalla höyrystymispaineella tulistuminen on suurempaa (tuo vaakasuora osuus, joka tulee mustan kaaren yli oikeassa alanurkassa).
Kuvassa on pieni periaatteellinen virhe tulistuksen osalta.
Jos keruulta tulee samanlämpöistä nestettä, tulee oikean alakulman pisteiden olla samalla lämpötilakäyrällä.
Kuvassa alemman tulistuksen loppulämpötila on n. 8C ja ylempi n.2C.
8C loppulämpötilaan pääsemiseksi keruuliuoksen tulee olla jo lähes 10C.

Esko Kaappola, muistaakseni Tampereen teknisestä korkeakoululta, on kirjoittnut, että scroll:in isentrooppinen hyötysuhde on 0,65 --0,70.

Niin, noihin lämpötiloihin liittyy vielä asioita, joita en ymmärrä. Esim. se, että imukaasu nyt kuitenkin on reilusti lämpimämpää kuin keruuneste. Eikös tuolla samalla logiikalla senkin pitäisi olla mahdotonta? Mulla on sellainen näppituntuma, että tuo tulee jotenkin noista paine-eroista, mutta en kyllä osaa sitä selittää. Kuvat piirsin parhaan ymmärrykseni mukaan, mutta tosiaan tuo ymmärrys jää kyllä varmasti vajaaksi.  ;)

Kuitenkin niin, että imukaasun lämpötila nousee kyllä hyvinkin yli keruun lämpötilan etenkin jos kylmäainevirtausta kuristaa paisuntaventtiilillä.

Asia kuitenkin kiinnostaa siinä määrin, että laitoin sen huoltomittarisarjan tilaukseen sillä verukkeella, että olen himoinnut kuumailmajuotosasemaa jo pitkään niin laitoin huoltomittarin sitten "samoilla posteilla".  ::)

Eli eiköhän todellinen höyrystymislämpötila selviä ensi viikolla/parin viikon sisään.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 13.03.12 - klo:16:33
"Kuitenkin niin, että imukaasun lämpötila nousee kyllä hyvinkin yli keruun lämpötilan etenkin jos kylmäainevirtausta kuristaa paisuntaventtiilillä."

Fysiikan perusteista kuitenkin sen verran, että lämpö siirtyy aina lämpimämmästä kylmempään.

Märkähöyrystimessä kaasuuntunut kylmäaine voidaan tulistaa ulkopuolisella energialla sen verran, että säätö pysyy vakaana.

Normaalisti höyrystimestä poistuvan kaasun lämpötila on paisarilla säädetyn tulistuksen (noin 5K) verran kiehumispistettä korkeampi ja tämänkin lämpötilan pitää olla matalampi kuin maasta tulevan nesteen lämpötila.

Ennen kompressoria imukaasu kyllä lämpenee mm. imukaasulämmönsiirtimessä ja kompressorin kotelossa.

Olen ollut läsnä Danfossin Kaappolan lämpöpumppuluennolla livenä LÄ:n suunnittelijan vieressä ;)

Tässä toisen foorumin käsittelyä asiasta:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=16084.0
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 13.03.12 - klo:16:51
Lainaus
"Kuitenkin niin, että imukaasun lämpötila nousee kyllä hyvinkin yli keruun lämpötilan etenkin jos kylmäainevirtausta kuristaa paisuntaventtiilillä."

Fysiikan perusteista kuitenkin sen verran, että lämpö siirtyy aina lämpimämmästä kylmempään.

Märkähöyrystimessä kaasuuntunut kylmäaine voidaan tulistaa ulkopuolisella energialla sen verran, että säätö pysyy vakaana.

Normaalisti höyrystimestä poistuvan kaasun lämpötila on paisarilla säädetyn tulistuksen (noin 5K) verran kiehumispistettä korkeampi ja tämänkin lämpötilan pitää olla matalampi kuin maasta tulevan nesteen lämpötila.

Ennen kompressoria imukaasu kyllä lämpenee mm. imukaasulämmönsiirtimessä ja kompressorin kotelossa.

No sepä siinä kun en minäkään ymmärrä miten se voi noin tehdä...

Kyllä se imukaasu kuitenkin vaan lämpeni höyrystimen jäljiltä ennen säätöjä lämmityskäytössä tuonne +11C paikkeille ja KV-ajossa jopa +18C asti. Tuolloin kaivolta tuli lämmitysajossa +1C litku ja KV-ajossa 0C. Kylmäaineen lämpötila paisuntaventtiilin jälkeen oli lämmitysajossa -2C ja KV-ajossa 0-4C, lämmeten loppua kohti. Käppyrä löytyy vastauksesta #66.

Kaivolta ei varmasti ole missään tapauksessa tullut +18C viinaa. +5C pintaan max.

Ellei tuossa sitten ole käynyt niin, että paisuntaventtiili on tehdassäädöillä kuristanut virtausta niin paljon, että melkein olematon virtaus ei ole enää pitänyt kupariputken pintaa samassa lämpötilassa kuin sisällä virtaava kylmäaine. Päällä on kyllä eristettä ja anturi hyvässä kontaktissa. Tarkastettu on monta kertaa.

Huoltomittarisarjaa odotellessa...

Paisuntaventtiilin säädön jälkeen härveli on totellut paremmin fysiikan lakeja.  ;)

Mittailin muuten tänään kompuran kylkeä pintalämpömittarilla kun tehtiin lämmitysvettä. Koko kylki oli alhaalta ylös puolisen astetta pakkasen puolella tyyppikyltin puolelta. Muilta puolilta en päässyt mittaamaan kun oli rojua edessä. Kansi taas oli reilut +40C. Kuumakaasu sen +48C.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 13.03.12 - klo:17:13
"Mittailin muuten tänään kompuran kylkeä pintalämpömittarilla kun tehtiin lämmitysvettä. Koko kylki oli alhaalta ylös puolisen astetta pakkasen puolella tyyppikyltin puolelta. Muilta puolilta en päässyt mittaamaan kun oli rojua edessä. Kansi taas oli reilut +40C. Kuumakaasu sen +48C."

Miten näin haalealla kuumakaasulla saadaan lämmintä käyttövettä aikaiseksi. Normi mlp pukkaa satasta kuumakaasuputkeen. Taitaa sinulla olla tosiaan märkähöyrystin ja osa kylmiksestä kiehahtaa vasta kompurassa.

Mitenkähän tämä vaikuttaa lämpökertoimeen?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 13.03.12 - klo:17:25
Lainaus
Miten näin haalealla kuumakaasulla saadaan lämmintä käyttövettä aikaiseksi. Normi mlp pukkaa satasta kuumakaasuputkeen. Taitaa sinulla olla tosiaan märkähöyrystin ja osa kylmiksestä kiehahtaa vasta kompurassa.

Mitenkähän tämä vaikuttaa lämpökertoimeen?

Tuo oli siis lämmitysvettä tehtäessä. Lämmintä käyttövettä tehtäessä kuumakaasu menee +86C asti. Vastauksessa #78 näkyy kuumakaasun lämpötila käppyränä lämmitysjakson aikana ja perään vielä käyttövesijakso.

Paras juttu on, että en tarvitse huippupakkasillakaan juurikaan tuon kuumempaa vettä. Eli lämmityskäytössä kuumakaasu pysyy +50C paikkeilla kovillakin pakkasilla. Tämän lämmityskauden korkein kuumakaasun lämpötila lämmitysvettä tehtäessä oli 64C. Säädön jälkeen kuumakaasun lämpötilat laski n. 12K eli tuolla logiikalla yli 52C kuumakaasun lämpötiloja ei pitäisi ensi lämmityskaudella näkyä.

Oli tarkoitus tänään ajaa 9kW vastuksella käyntijakson perään lyhyt referenssimittaus, mutta unohdin sitten...  :-/ Vuorokausikulutuksia vertaillen kuitenkin hyötysuhde näyttää melkosen hyvältä. Mahdollisesti loppuviikosta tulossa putkari laittamaan tuon Pollucomin kiinni niin saa lauhduttimen antotehon siitä suoraan.

Jos nyt jossain välissä tällä viikolla muistaisin tuon vastustestinkin ajaa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: AAA - 13.03.12 - klo:18:07
Lainaus
Olen ollut läsnä Danfossin Kaappolan lämpöpumppuluennolla livenä LÄ:n suunnittelijan vieressä ;)


LÄ suunnittelijan läsnäolo tuskin paransi tulosta ;D

Kun noita tuotoksia katselee.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 13.03.12 - klo:18:36
Lainaus
Mahdollisesti loppuviikosta tulossa putkari laittamaan tuon Pollucomin kiinni niin saa lauhduttimen antotehon siitä suoraan.

Pollucom asennetaan normaalisti kylmempään(paluu) putkeen koska siinä on sen lämpötila-anturi valmiiksi kiinni mittarissa.
Jos tuollainen asennus menee hankalaksi tms niin lämpötila-anturit voi vaihtaa keskenään avaamalla mittarin näytön kotelon.
Kumpikin anturijohto on piirilevyssä samanlaisilla liittimillä ja nuo liittimet on helppo vaihtaa keskenään.
Tämän muutoksen jälkeen Pollucomin voi asentaa kuumempaan(meno) putkeen.

Näyttöosa kääntyy 90 tai 180 astetta ihan kääntämällä.

Mittarin näytön kotelo on muovikynsillä kiinni,2kpl tasaisella sivulla ja yksi näiden vastakkaisella sivulla.

(http://i6.aijaa.com/t/00825/9769995.t.jpg) (http://aijaa.com/008259769995)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.03.12 - klo:18:43
Copeland Scroll'in oletusarvoina on
- Tulistus 5K
- Alijäähtyminen 4K

Tulistus asetetaan säätämällä paisuntaventtiili.

Mitenkä ja millä asetellaan tai säädetään alijäähtyminen??

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 13.03.12 - klo:18:54
Lainaus
Lainaus
Mahdollisesti loppuviikosta tulossa putkari laittamaan tuon Pollucomin kiinni niin saa lauhduttimen antotehon siitä suoraan.

Pollucom asennetaan normaalisti kylmempään(paluu) putkeen koska siinä on sen lämpötila-anturi valmiiksi kiinni mittarissa.
Jos tuollainen asennus menee hankalaksi tms niin lämpötila-anturit voi vaihtaa keskenään avaamalla mittarin näytön kotelon.
Kumpikin anturijohto on piirilevyssä samanlaisilla liittimillä ja nuo liittimet on helppo vaihtaa keskenään.
Tämän muutoksen jälkeen Pollucomin voi asentaa kuumempaan(meno) putkeen.

Näyttöosa kääntyy 90 tai 180 astetta ihan kääntämällä.

Mittarin näytön kotelo on muovikynsillä kiinni,2kpl tasaisella sivulla ja yksi näiden vastakkaisella sivulla.

(http://i6.aijaa.com/t/00825/9769995.t.jpg) (http://aijaa.com/008259769995)

Kiitos neuvoista. Olin jotenkin automaattisesti ajatellut sen asennettavaksi kuumaan putkeen. Tuo paluuputkeen asentaminen voi olla jopa helpompi. Ainakin jos luopuu käyttöveden tehomittauksista ja asentaa Pollun pumpun ulkopuolelle ja vetää anturin sitten lauhdutinputkeen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 13.03.12 - klo:21:05
Lainaus
Copeland Scroll'in oletusarvoina on
- Tulistus 5K
- Alijäähtyminen 4K

Tulistus asetetaan säätämällä paisuntaventtiili.

Mitenkä ja millä asetellaan tai säädetään alijäähtyminen??

ATS

Lähinnä rakenteellisin keinoin. Nestevaraajan jälkeisestä linjasta voidaan ottaa matalalämpöistä energiaa ns. alijäähdyttimellä esim. autotallin lattian lämmittimeen.

Monissa laitteissa on myös imukaasulämmönvaihdin. Tämän avulla perinteisesti lisätään kylmätehoa laskemalla ruiskutettavan nesteen lämpötilaa jolloin äkkihöyrystyksen osuus pienenee. Seurauksena lämmönsiirrosta myös tulistuskaasun lämpötila nousee.

Alijäähtymistä olisi kiva olla riittävästi jotta paisarille saadaan tasainen nestevirtaus ilman kaasukuplia.



Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 13.03.12 - klo:21:39
Lainaus
jotta paisarille saadaan tasainen nestevirtaus ilman kaasukuplia
.

Mistähän johtuu käynnityksen jälkeen nestelinjan lasissa jonkinaikaa  näkyvä kuplinta?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 13.03.12 - klo:22:30
Kestää hetken ennenkuin paineet ja lämpötilat tasaantuvat.

Esim. suodatinkuivaimesta on neste voinut kaasuuntua osittain sillä 2-faasisessa laitoksessa neste kertyy kylmimpään paikkaan.

Koneen käynnistyessä kestää hetken ennen kuin nestemäinen kylmis täyttää joka sopukan nestevaraajalta paisarin suuttimeen.

Jos kuplimista jatkuu yli minuutin kannattaa huolestua, sillä kylmäainetta on liian vähän.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 13.03.12 - klo:23:00
Kiitoksia selkeästä vastauksesta. :)

Olisi toinenkin kysymys kylmäaineen käyttäytymisestä.
Jos sama kylmäainen lauhtuu nesteeksi esim 30 asteen tai 50 asteen lämpötilassa niin onko nesteytyneen kylmäaineen määrä sama kummassakin tapauksessa?

Esim kun lauhduttimen kylmäainetilavuus on aina sama niin onko lauhtuneen nestemäisen kylmäaineen määrä myös aina sama riippumatta lauhtumislämpötilasta?

Vai muuttuuko nesteytyneen kylmäaineen tilavuusmäärä lauhtumislämpötilan mukaan?

Tuolla saattaisi olla vaikutusta lauhduttimesta saatavaan tehoon jos lämmittävän nesteen määrä vaihtelee.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 13.03.12 - klo:23:08
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Mahdollisesti loppuviikosta tulossa putkari laittamaan tuon Pollucomin kiinni niin saa lauhduttimen antotehon siitä suoraan.

Pollucom asennetaan normaalisti kylmempään(paluu) putkeen koska siinä on sen lämpötila-anturi valmiiksi kiinni mittarissa.
Jos tuollainen asennus menee hankalaksi tms niin lämpötila-anturit voi vaihtaa keskenään avaamalla mittarin näytön kotelon.
Kumpikin anturijohto on piirilevyssä samanlaisilla liittimillä ja nuo liittimet on helppo vaihtaa keskenään.
Tämän muutoksen jälkeen Pollucomin voi asentaa kuumempaan(meno) putkeen.

Näyttöosa kääntyy 90 tai 180 astetta ihan kääntämällä.

Mittarin näytön kotelo on muovikynsillä kiinni,2kpl tasaisella sivulla ja yksi näiden vastakkaisella sivulla.

(http://i6.aijaa.com/t/00825/9769995.t.jpg) (http://aijaa.com/008259769995)

Kiitos neuvoista. Olin jotenkin automaattisesti ajatellut sen asennettavaksi kuumaan putkeen. Tuo paluuputkeen asentaminen voi olla jopa helpompi. Ainakin jos luopuu käyttöveden tehomittauksista ja asentaa Pollun pumpun ulkopuolelle ja vetää anturin sitten lauhdutinputkeen.
Xargo, sulla alkaa olla aika paljon kaiken näköstä hiluvitkutinta tossa linjassa. Kannattaisko ehkä laittaa vielä yks ulkonen kiertopumppu?
Noista kuvista ei käy ilmi tauot. Tulo kaivolta 2c on tosi kylmää.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 14.03.12 - klo:01:25
Lainaus
Kiitoksia selkeästä vastauksesta. :)

Olisi toinenkin kysymys kylmäaineen käyttäytymisestä.
Jos sama kylmäainen lauhtuu nesteeksi esim 30 asteen tai 50 asteen lämpötilassa niin onko nesteytyneen kylmäaineen määrä sama kummassakin tapauksessa?

Esim kun lauhduttimen kylmäainetilavuus on aina sama niin onko lauhtuneen nestemäisen kylmäaineen määrä myös aina sama riippumatta lauhtumislämpötilasta?

Vai muuttuuko nesteytyneen kylmäaineen tilavuusmäärä lauhtumislämpötilan mukaan?

Tuolla saattaisi olla vaikutusta lauhduttimesta saatavaan tehoon jos lämmittävän nesteen määrä vaihtelee.

Vaikeampi kysymys, toivottavast saamme muiltakin ajatuksia :)

Lauhduttimen paine on korkeampi eli kaasukomponentissa on enempi massaa ja parempi lämmösiirto.

Höyrystimen täytös on täysin samanlainen molemmissa tapauksissa.

Log(p)h kuvasta näkee että lauhdutettavaa energiaa on paljon enemmän matalammassa lauhdutuslämpötilassa.

(http://i10.aijaa.com/b/00054/9772863.jpg) (http://aijaa.com/000549772863)

Useimmissa koneissa on nestevaraaja tasaamassa nesteen tilavuuden vaihteluja.

Mielestäni lauhduttimen nestemäärällä ei ole merkittävää vaikutusta lämmönsiirtoon, ehkä :-/

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 14.03.12 - klo:07:31
Tuossa lauhduttimen toiminnassa kun on vähän kummallinen toimintaperiaate tehon osalta.

-korkeampi lauhtumislämpötila ja -paine= pienempi teho

-matalampi lauhtumislämpötila ja -paine =suurempi teho

Suurin osa lämpötehosta tulee faasimuutoksesta kun kylmäaine nesteytyy niin sillä arvelin että nestemäärä saattaisi muuttua.

Esim10kw:n Nibessä tuossa on n 1,5kw:n tehon aleneminen kun 50 asteen lauhtumislämpötilaa vertaa 35 asteen lauhtumislämpötilaan
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:08:13
Lainaus
Xargo, sulla alkaa olla aika paljon kaiken näköstä hiluvitkutinta tossa linjassa. Kannattaisko ehkä laittaa vielä yks ulkonen kiertopumppu?
Noista kuvista ei käy ilmi tauot. Tulo kaivolta 2c on tosi kylmää.

Lämmityskierrossa ei itseasiassa ole tällä hetkellä mitään "ylimääräistä". Pollu sinne tosiaan on tulossa, mutta jos ahistaa liikaa niin aina voin laittaa kierron kolmoselle (nyt kakkosella, jotta ohjaus toimii paremmin). Viinapiirissä sitten onkin kaikenlaista kilkettä reilummin, mutta kyllä sielläkin kierto riittää, vaikka kuristaa linjaa jäteilmapatterin ohituksen sululla (pyrin siihen, että mahdollisimman suuri osa virtauksesta kulkisi patterin kautta).

Tuo viinan lämpötila taas on sellainen juttu, että minä olen taas miettinyt asiaa toiseen suuntaan eli miten joillain voi olla niin lämpöiset viinat... Siis mulla kaivovesi pyörii nyt siinä +5C paikkeilla ja käyntijakson alussa viina on +4C lämpöistä. Tuossa vaiheessa sitä on lämmitetty koko lepojakson ajan kahdella nestepatterilla (MLV ja jäte) vaikkapa eilen 1,5h. Pattereiden keskimääräinen lämmitysteho lepojaksolla on n. 250W eli lepojakson aikana viinaan ladataan 0,375kWh energiaa. Ei ole paljon näillä keleillä. Kesällä sitten enemmän. Loppu energia tulee kaivosta. ESD kertoo 25% etanoliseoksen ominaislämpökapasiteetiksi 4,25 kJ/(Kg·K). Tiheys 960kg/m3 Viinaa on putkissa reilu 200l, eli sen lämmittämiseen +1C -> +4C palaa 0,68kWh energiaa. Kaivo lämmittää siis lepojakson aikana litkua 0,305kWh eli vielä vähemmän kuin IV-patterit. Tätä olen ihmetellyt jo pitkään.

Onhan mulla tietysti kaivossa suht vähän putkea kun on syvyyttä vain 100m, mutta silti ihmetyttää tuo noin huono lämmönsiirto. Käyntijakson aikana tietysti lämpö siirtyy kaivosta tehokkaammin viinaan kun virtaus on kovempi ja lämpötilaero suurempi.

Yksi juttu voi tietenkin olla sekin, kun ilmeisesti ihan lähistöllä on (oli  ::)) lähde ja eikös lähdevesi ole yleensä hyvinkin viileää. No jos näin on niin saapahan kesällä tehokkaan jäähdytyksen. Tuolla lämpötilavertailuketjussa joillain on kuitenkin huippupakkasten aikaankin 4-5C lämpöistä litkua tarjolla, jolloin kaivoveden täytyy olla siinä melkein kymmenen asteen paikkeilla, mikäli maalämpöä käytetään ensisijaisena lämmönlähteenä. Mutta nyt meni kyllä OT:n puolelle... Sorry.

Vesianalyysinkin muuten teetin juuri kaivoveteen ja priimaahan tuo on.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: zta - 14.03.12 - klo:10:19
Lainaus
No sepä siinä kun en minäkään ymmärrä miten se voi noin tehdä...

Kyllä se imukaasu kuitenkin vaan lämpeni höyrystimen jäljiltä ennen säätöjä lämmityskäytössä tuonne +11C paikkeille ja KV-ajossa jopa +18C asti. Tuolloin kaivolta tuli lämmitysajossa +1C litku ja KV-ajossa 0C.
Ei se voikaan ;)
Lainaus
Mittailin muuten tänään kompuran kylkeä pintalämpömittarilla kun tehtiin lämmitysvettä. Koko kylki oli alhaalta ylös puolisen astetta pakkasen puolella tyyppikyltin puolelta.
Kyllä tuossa imukaasun lämpötilamittauksessa täytyy olla reilusti virhettä. Kuten aiemmin on todettu, ilman imukaasun esilämmitystä sen lämpötila ei voi ylittää maasta tulevan nesteen lämpötilaa. Tuo pakkasen puolella oleva kompressorin kylkikin osoittaa, että imukaasun lämpötila on oikeasti pakkasen puolella, mikä sopii hyvin yhteen mitattujen maapiirin lämpötilojen kanssa. Imukaasuhan sitä kompressoria jäähdyttää.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:10:46
Lainaus
Kyllä tuossa imukaasun lämpötilamittauksessa täytyy olla reilusti virhettä. Kuten aiemmin on todettu, ilman imukaasun esilämmitystä sen lämpötila ei voi ylittää maasta tulevan nesteen lämpötilaa. Tuo pakkasen puolella oleva kompressorin kylkikin osoittaa, että imukaasun lämpötila on oikeasti pakkasen puolella, mikä sopii hyvin yhteen mitattujen maapiirin lämpötilojen kanssa. Imukaasuhan sitä kompressoria jäähdyttää.

Kompuran kyljestä mitatut arvot ovat säätöjen jälkeen, jolloin imukaasu onkin huomattavasti kylmempää mittauksienkin mukaan. Ennen säätöä ulkoisen paineentasauksen putki oli sula imukaasuputken liitoksesta. Nyt se kerää suht voimakkaasti hilettä. Paisuntaventtiilin päästä sama putki oli hileessä jo tehdassäädöillä. Kyllä tuokin mielestäni tarkoittaa, että tehdassäädöillä ainakin imukaasuputken pinta oli selvästi plussan puolella ja kyllä se lämpö tuli nimenomaan sieltä imukaasuputkesta. Jotenkin tuntuu oudolta, että sisällä virtaava kylmäaine sitten kuitenkin olisi selvästi pakkasen puolella...?

Kompuran kylki ei muuten kuitenkaan kondensoi jostain syystä. Voi tietenkin olla, että tuo pintalämpömittari näytti väärin tuon kompuramittauksen (kiiltävä pinta).

Kyllä minäkin kyseinalaistan nuo yli keruun lämpötilan menevät imukaasun lämmöt, mutta en vaan keksi mikä tuossa tökkii. En tosiaan oikein muuta enää keksi kuin tuo, että kylmäainevirtaus ennen säätöä oli niin pientä, että kuparin pinta ei jäähtynytkään lähellekään imukaasun lämpöä. Haluaisin vaan ymmärtää mitä tässä tapahtuu. Ei se mun maailmaa kaada vaikka imukaasu olisikin pakkasen puolella. Härveli tuottaa lämpöä pienellä sähkönkulutuksella ja se tässä kuitenkin on pääasia.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 14.03.12 - klo:11:24
Kylmä kylki kertoo imukaasussa olevasta nestemäisestä kylmäaineesta.

Säätö on silloin luokkaa Tsernobyl :(

Paisuntaventtiilin säätö perustuu kylmiksen tulistumiseen imuputkessa/höyrystimessä, siis ennen pulppia.

Nyt konetta ajetaan luukut selällään ilman tulistusta, höyrystin märkänä ja luotetaan scrollin ihmeelliseen joustavuuteen. Siitä muuten sana compliant Copelandin kompuran kyljessä.

Erittäin reilulla syötöllä päästään varmaankin erittäin hyvään lämpökertoimeen, pääasiaan, kuten sanoit.

Kun kompura jäähtyy riittävästi lämpö karkaa kierukoista ja koneen kopan kautta imukaasuun eli oikosulkee, kuumakaasun lämpö laskee ja toiminta romahtaa. Jos paisarin suutin on riittävän pieni prosessi toimii kuten apilaarikoneella, mutta nyt mennään harmaalla vyöhykkeellä.

Tulistumisen kannalta säätö on kriittinen. Tuotantoon en ihan heti laittaisi tälläista konetta. Nyt meille avautuu kuitenkin ikkuna seurata tapahtumien kehittymistä ja kun vielä saadaan polly paikalleen pääsemme, toivottavasti ymmärtämään tämänki ajotavan toimivuuden.

Tähän asti kylmäkoneet on säädetty siten ettei kompressoriin virtaa nestemäistä kylmäainetta. Imukaasujäähdytteinen kompressori kyllä höyrystää loput mutta säätö on :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:12:03
Lainaus
Nyt konetta ajetaan luukut selällään ilman tulistusta, höyrystin märkänä ja luotetaan scrollin ihmeelliseen joustavuuteen. Siitä muuten sana compliant Copelandin kompuran kyljessä.

Erittäin reilulla syötöllä päästään varmaankin erittäin hyvään lämpkertoimeen, pääasiaan, kuten sanoit.

Kun kompura jäähtyy riittävästi lämpö karkaa kierukoista ja koneen kopan kautta imukaasuun eli oikosulkee, kuumakaasun lämpö laskee ja toiminta romahtaa. Jos paisarin suutin on riittävän pieni prosessi toimii kuten apilaarikoneella, mutta nyt mennään harmaalla vyöhykkeellä.

Ihan mahdollistahan tuo. Itse en kyllä usko, että imukaasussa olisi nestettä ainakaan suuremmissa määrin, koska minkäänlaista huojuntaa ei ole ollut havaittavissa missään vaiheessa. Mitä nyt olen kirjallisuudesta ymmärtänyt niin neste imukaasussa laskee voimakkaasti imuputken lämpötilaa, jolloin pulppi näkee tuon lämpötilan muutoksen ja seurauksena paisuntaventtiili sulkeutuu. Tuosta aiheutuu siis myös huojunta. Tuollaista ilmiötä ei kuitenkaan ole mulla ollut missään vaiheessa. Myös kuumakaasun lämpötila pysyy tasaisena.

Sitten on vielä tuo antoteho. Nestemäisen kylmäaineen pääsy kompuraan pitäisi aiheuttaa antotehon selvän laskun (ja mun logiikan mukaan sama kyykkäys pitäisi näkyä myös kuumakaasun lämpötilassa). Tuotakaan ei ole näkynyt. Päinvastoin, kompura käy säädön jälkeen lyhyempiä pätkiä ja talo pysyy silti lämpimänä. Myös käyttöveden teossa menee nyt vähemmän aikaa.

Mites muilla kompuran kyljen pintalämpötila vaikka +30C menoveden lämpötilalla?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.03.12 - klo:12:16
Ekopentti
Lainaus
Kylmä kylki kertoo imukaasussa olevasta nestemäisestä kylmäaineesta.
Miten tämän perustelet?

Xargo
Lainaus
Kompuran kylki ei muuten kuitenkaan kondensoi jostain syystä. Voi tietenkin olla, että tuo pintalämpömittari näytti väärin tuon kompuramittauksen (kiiltävä pinta).

Kyllä minäkin kyseinalaistan nuo yli keruun lämpötilan menevät imukaasun lämmöt, mutta en vaan keksi mikä tuossa tökkii. En tosiaan oikein muuta enää keksi kuin tuo, että kylmäainevirtaus ennen säätöä oli niin pientä, että kuparin pinta ei jäähtynytkään lähellekään imukaasun lämpöä. Haluaisin vaan ymmärtää mitä tässä tapahtuu. Ei se mun maailmaa kaada vaikka imukaasu olisikin pakkasen puolella. Härveli tuottaa lämpöä pienellä sähkönkulutuksella ja se tässä kuitenkin on pääasia.
Millä menetelmällä mittaat näitä lämpötiloja?
Jos käytät infrapunamittaria, niin laita mitattaviin kohteisiin samanlaiset tummat mattapintaiset teipinpalat.
Testailin omaa IR-mittaria ja kiiltävistä metallipinnoista mitatuissa arvoissa ei ole mitään tolkkua.

Virittelin pari päivää sitten kylmäkoneen eri kohtiin Dallasin 1-Wire antureita. Hankala homma, koska L-Ässän konehuone on pieni ja täyteen ahdettu.

Ensimmäisiä havaintoja
- Höyrystimeltä lähtevä kylmäaine on n. 1C korkeampi kuin keruulioksen tulolämpötila. Tämän pistän mittaustekniikan piikkiin.
- Imukaasulämmittimessä kaasu lämpiää n. 10C mutta kaasua jäähdyttävä lauhduttimelta lähtevä kylmäaine jäähtyy vain n. 0,6C.
Kylmäaineen ominaisuuksien mukaan jäähymän pitäisi olla n. 7,5C.
Jos mittaukset pitävät paikkansa niin silloin lauhduttimelta lähtevässä kylmäaineessa pitää olla höyryä mukana.
5% höyrypitoisuus selittäisi ilmiön.

ATS

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:12:39
Lainaus
Millä menetelmällä mittaat näitä lämpötiloja?
Jos käytät infrapunamittaria, niin laita mitattaviin kohteisiin samanlaiset tummat mattapintaiset teipinpalat.
Testailin omaa IR-mittaria ja kiiltävistä metallipinnoista mitatuissa arvoissa ei ole mitään tolkkua.

Virittelin pari päivää sitten kylmäkoneen eri kohtiin Dallasin 1-Wire antureita. Hankala homma, koska L-Ässän konehuone on pieni ja täyteen ahdettu.

Ensimmäisiä havaintoja
- Höyrystimeltä lähtevä kylmäaine on n. 1C korkeampi kuin keruulioksen tulolämpötila. Tämän pistän mittaustekniikan piikkiin.

Tuo kompuran kyljen mittaus oli vain tuollainen pikainen testi. Mittasin siis suoraan kompuran kyljestä ilman mitään teippauksia. Tosin tyyppikyltistä antoi samansuuntaisia lukemia (sehän on kai jotain teippiä, tosin kiiltävä sekin). En usko, että noi kompuran kyljen mittaukset kovin tarkkoja on. Varsinkin kun kylki ei tosiaan kondensoi vaikka teknisessä tilassa kulkevat keruuputket kyllä pisaroivat lepojaksoillakin (kun keruu on luokkaa reilu +4C). Oikeastaan pointti koko mittauksessa oli, että selvästikin imukaasu kuitenkin jäähdyttää kompuraa. Eiköhän se kylki olisi ainakin reilu +40C jos sitä ei jäähdytettäisi sisältäpäin.

Silloin kun säädin paisuntaventtiiliä, mulla oli sekä 1-wire mittarit paikoillaan että IR-pintalämpömittari kourassa. Seurasin mahdollista huojuntaa siis kolmella mittarilla (2x 1-wire + IR) samaan aikaan. Pintalämpömittarilla sihtasin imukaasuputkea ulkoisen paineentasauksen hitsauksen kohdalta. Tuossa kohtaa putken pinta on melkoisen matta kun siinä on jotain hitsausepäpuhtauksia tms. Minkäänlaista huojuntaa en tosiaan saanut aikaan, joka mielestäni kertoo, että paisuntaventtiilin mitoitus on melkoisen pieni (noitahan on eri kokoluokissa).

Mulla nyt säädön jälkeen imukaasun lämpötila on mittauksien perusteella esim. eilisen lämmitysjakson aikana mitattuna +1,88C kun kaivolta tulee +3C litku. Eli kyllä tuo näillä uusilla säädöillä fysiikan lakeja tottelee.  ;) Lämpötila paisuntaventtiilin jäljiltä +0,56C.

Saman käyntijakson korkein imukaasun lämpötila on +3,06C ja tällöin kaivolta tuli +4C viina. Ei valitettavasti ole kuin kokonaisluvun tarkkuudella noita viinan lämpötiloja. Paisuntaventtiilin jälkeen tuolloin +1,44C.

Ennen säätöjä kylmäaine paisuntaventtiilin jälkeen oli selvästi alempi ja höyrystimen jälkeen selvästi korkeampi.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 14.03.12 - klo:13:12
Lainaus
Ekopentti
Lainaus
Kylmä kylki kertoo imukaasussa olevasta nestemäisestä kylmäaineesta.
Miten tämän perustelet?

Xargo
Lainaus
Kompuran kylki ei muuten kuitenkaan kondensoi jostain syystä. Voi tietenkin olla, että tuo pintalämpömittari näytti väärin tuon kompuramittauksen (kiiltävä pinta).

Kyllä minäkin kyseinalaistan nuo yli keruun lämpötilan menevät imukaasun lämmöt, mutta en vaan keksi mikä tuossa tökkii. En tosiaan oikein muuta enää keksi kuin tuo, että kylmäainevirtaus ennen säätöä oli niin pientä, että kuparin pinta ei jäähtynytkään lähellekään imukaasun lämpöä. Haluaisin vaan ymmärtää mitä tässä tapahtuu. Ei se mun maailmaa kaada vaikka imukaasu olisikin pakkasen puolella. Härveli tuottaa lämpöä pienellä sähkönkulutuksella ja se tässä kuitenkin on pääasia.
Millä menetelmällä mittaat näitä lämpötiloja?
Jos käytät infrapunamittaria, niin laita mitattaviin kohteisiin samanlaiset tummat mattapintaiset teipinpalat.
Testailin omaa IR-mittaria ja kiiltävistä metallipinnoista mitatuissa arvoissa ei ole mitään tolkkua.

Virittelin pari päivää sitten kylmäkoneen eri kohtiin Dallasin 1-Wire antureita. Hankala homma, koska L-Ässän konehuone on pieni ja täyteen ahdettu.

Ensimmäisiä havaintoja
- Höyrystimeltä lähtevä kylmäaine on n. 1C korkeampi kuin keruulioksen tulolämpötila. Tämän pistän mittaustekniikan piikkiin.
- Imukaasulämmittimessä kaasu lämpiää n. 10C mutta kaasua jäähdyttävä lauhduttimelta lähtevä kylmäaine jäähtyy vain n. 0,6C.
Kylmäaineen ominaisuuksien mukaan jäähymän pitäisi olla n. 7,5C.
Jos mittaukset pitävät paikkansa niin silloin lauhduttimelta lähtevässä kylmäaineessa pitää olla höyryä mukana.
5% höyrypitoisuus selittäisi ilmiön.

ATS



Turhaa selitystä minulta. Jos kompuran kylki on pakkasen puolella siinä on lunta. Tällöin kone kyllä hörsii nestettä.

Nyt oli kuitenkin kyseessä ilmeinen mittausvirhe.

Pelkkä kylmä kaasumainen kylmäaine ei mlp sovelluksissa aiheuta jäätymistä kompressorin sähkömoottorin kenttäkäämin kohdalle ulkokuoreen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 14.03.12 - klo:16:53
Vielä huojunnasta.

Erittäin pienellä tulistuksella paisarin säätö huojuu, tai sitten ei.

Kohdalleni on sattunut Egelhoff niminen vena jota en saanut huojumaan.

Lisäksi huojunta saattaa olla kovin rauhallista ja vaikeaa huomata.

Lämpötilojen mittauksessa on vielä otettava huomioon liukuma.

Tulistuksen ollessa riittävän pieni sitä ei kohta olekkaan ja vena toimii pelkkänä suuttimena kuten kapillaariputki.

Tulistuksen säätöön kuuluu paitsi painemittari, myös kaksi lämpötilamittausta, ennen ja jälkeen lauhduttimen höyrystimen.

Uusi digi-huoltomittari sisältää nämä toiminnot ja odotan oppivani käyttämään sitä :)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:17:31
Lainaus
Tulistuksen ollessa riittävän pieni sitä ei kohta olekkaan ja vena toimii pelkkänä suuttimena kuten kapillaariputki.

Tulistuksen säätöön kuuluu paitsi painemittari, myös kaksi lämpötilamittausta, ennen ja jälkeen lauhduttimen.

Tuo on kyllä hyvin mahdollista, että tuo toimii nyt käytännössä suuttimena. Käynti on kuitenkin tasaista, eikä edelleenkään ole esiintynyt minkäänlaisia ongelmia (10 vrk. takana).

Tarkoitat varmaan ennen ja jälkeen höyrystimen? Ne mulla on paikallaan ja jatkuvassa seurannassa. Lisäksi tosiaan seurasin lämpöjä höyrystimen jälkeen pintalämpömittarilla kun tein säätöjä.

Huoltomittarisarja lähti tänään Saksasta liikkelle eli ei varmaan ihan tällä viikolla ennätä, mutta ensi viikolla sitten homma pitäisi selvitä kun saan mittarin näppeihini. Pollun asennus siirtyi myös ensi viikon puolelle kun putkarilla oli muita kiireitä eikä mulla tässä mikään hoppu ole.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 14.03.12 - klo:18:29
Taas kirotusvihre, sorry :'(

Jos suutin on oikean kokoinen,niin juuri käy. Isommalla suuttimella kopura olisi kontallaan.

Olisikohan kapillaari oikea myös mlp koneeseen?

Paine-eron ja lämpötilojen vaihtelut ovat paljon pienempiä kuin ilpoissa ja netkin toimivat hämmästyttävän hyvin kiinteällä syötöllä.

Toinen mitä olen pohtinut nyt kun siirrymme elektronisiin paisuntaventtiileihin. Voisiko parametriksi ottaa kompuran vaipan ja kuumakaasuputken lämpötilan normi mittausten lisäksi?

Sinun koneesi toimii ilmeisesti tällä hetkellä kohtuuttoman hyvällä copilla :D

Vielä kerran. Paisarin säätö tehdään jousella jota kiristetään. Jousi sulkee venttiiliä, samoin kuin höyrystimen paine. Venttiiliä avaa pulpin paineviesti. Jos jousi on aivan lörppä venttiiliä ei sulje mikään.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:19:02
Lainaus
Toinen mitä olen pohtinut nyt kun siirrymme elektronisiin paisuntaventtiileihin. Voisiko parametriksi ottaa kompuran vaipan ja kuumakaasuputken lämpötilan normi mittausten lisäksi?

Kuulostaa ainakin omaan korvaan ihan perustellulta. Muutenkin kannustan aina ottamaan mukaan mahd. paljon parametreja (siis oman alani jutuissa) ja sitten niille jotkin fiksut painotukset. Tasoituslaskukurssin oppi siis jässähtänyt päähän.

Lainaus
Sinun koneesi toimii ilmeisesti tällä hetkellä kohtuuttoman hyvällä copilla :D

Jossain 5,2-5,7 välillä se taitaa pyöriä (ei sis. kiertovesipumppuja). Haarukka on vielä aika iso, mutta tuon tarkempiin mittauksiin ei nyt laitteisto taivu.

Lainaus
Vielä kerran. Paisarin säätö tehdään jousella jota kiristetään. Jousi sulkee venttiiliä, samoin kuin höyrystimen paine. Venttiiliä avaa pulpin paineviesti. Jos jousi on aivan lörppä venttiiliä ei sulje mikään.

Ihan lörppä tuo jousi ei kyllä taida olla, koska säätö vaikutti lämpötiloihin ihan säätövaran loppuun asti ja sitten säätöön tuli siis mekaanisesti seinä vastaan. Säätöruuvia ei enää voinut kääntää enempää. Tai olisihan se ehkä voimalla liikkunut.  :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.03.12 - klo:20:23
Lainaus
Toinen mitä olen pohtinut nyt kun siirrymme elektronisiin paisuntaventtiileihin. Voisiko parametriksi ottaa kompuran vaipan ja kuumakaasuputken lämpötilan normi mittausten lisäksi?
Laitoin tänään anturin mittaamaan kompressorin vaipan lämpötilaa.
Tarkoituksena oli, että anturi olisi moottorin alapään käämien kohdalla.
Oli muuten hankala paikka, Koska L-Ässässä on niin pahisn ahdas konehuone ja  kompressori on vielä peitetty äänenvaimennushupulla.

Lämpötila vaihtelee 37 -- 43C
kun kompressori käy puoli tuntia ja lepää saman puoli tuntia.
Lämpötila nousee suhteellisen tasaisesti koko käyntijakson ajan.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: TPN - 14.03.12 - klo:21:32
Pakko se on munkin ottaa osaa tähän keskusteluun. Säädin omasta Geopro GS60:sta takuun umpeuduttua paisuntaventtiilin ihan mielenkiinnnosta ja kokeilunhalusta. Mun koneessa kaksi kierrosta kun olin avannut paisaria, alkoi ihan selvä huojunta, siitä vartti kiinni ja hyvä tuli.. eikö? Lämpömittarilla siis säädin, ei ollut painemittaria.

Saman suuntaisia vaikutuksia Xargon kanssa huomasin, ennen höyrystintä lämpö nousi ja höyrystimen jälkeen putosi ja kuumakaasun lämpö laski myös. Eikä mitään ongelmia toistaiseksi käytössä.

Pätkäkäyntiä ei lasketa, sehän on ominaisuus.  :)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:21:43
Lainaus
Saman suuntaisia vaikutuksia Xargon kanssa huomasin, ennen höyrystintä lämpö nousi ja höyrystimen jälkeen putosi ja kuumakaasun lämpö laski myös. Eikä mitään ongelmia toistaiseksi käytössä.

Kannattaa nyt sitten seurata pumpun toimintaa ainakin useamman päivän ajan, ettei huojunta ala kun toimintapiste muuttuu (esim. käyttövettä tehtäessä tai sään/keruun lämmetessä).

Mutta tutultahan tuo kuulostaa ja hyvä tietenkin kuulla, että muilla toimii samalla tavalla kuin mullakin. Kiitoksia.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: TPN - 14.03.12 - klo:21:50
Joo, siis oman ja vähän ehkä sunkin mielenterveyden takia rekisteröidyin tänne.. :)

On mulla anturit siellä kiinni kokoajan..

On muuten aika liki sama lämpö maasta tulo ja höyrystimen jälkeen. eilen n. 4.8. Toki mittavirhettä voi olla joka suuntaan.. Ennen säätöä oli jotain yli 7 astetta höyrystimen jäkeen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.03.12 - klo:22:00
Lainaus
On muuten aika liki sama lämpö maasta tulo ja höyrystimen jälkeen. eilen n. 4.8. Toki mittavirhettä voi olla joka suuntaan.. Ennen säätöä oli jotain yli 7 astetta höyrystimen jäkeen.

Nonni... en ole siis ihan höpönlöpöä mittaillut. Vielä kun tuolle keksisi jonkun selityksen, miten imukaasu voi lämmetä yli kaivolta tulevan nesteen...
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: TPN - 14.03.12 - klo:22:05
Joo samaa ihmetelly itekin.. tosin nythän ne lämmöt alkaa olemaan järkeviä, omaankin päähän.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 14.03.12 - klo:23:51
Esko Kaappolan luennosta kuva R22 ja R407C käyttäytymisestä höyrystimessä ja lauhduttimessa:

(http://i3.aijaa.com/b/00124/9779430.jpg) (http://aijaa.com/001249779430)

Lämpö siirtyy lämpimämmästä kylmempään ja meidän sovellutuksissa 2-3 astetta on minimi lämpötilaero. Höyrystimestä täytyy tulla kylmempää kaasua kuin kaivosta nouseva  ;)viina
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 15.03.12 - klo:07:38
Lainaus
Höyrystimestä täytyy tulla kylmempää kaasua kuin kaivosta nouseva  ;)viina
Nimenomaan. Päinvastainen onnistuu vain jos paisuntaventtiili ei tee mitään.
Esim. keruu 3/0 ja imuputki -3. Tuossa haarukassa..
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: TPN - 15.03.12 - klo:08:16
Lainaus
Lainaus
Höyrystimestä täytyy tulla kylmempää kaasua kuin kaivosta nouseva  ;)viina
Nimenomaan. Päinvastainen onnistuu vain jos paisuntaventtiili ei tee mitään.
Esim. keruu 3/0 ja imuputki -3. Tuossa haarukassa..

Eli jos on toisinpäin, on pakko olla mittauksessa virhe?

seppaantin ensimmäisen sivun kuvassa on keruu 6C ja höyrystimen jälkeen kylmäaine kuitenkin 6,6C.

Voiko olla niin että se lämmin konehuone, ei ainoastaan tee mittavirhettä, vaan myös lämmittää sitä kylmäainetta? Mulla ainakin on tosi ohut eriste höyrystimen päällä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 15.03.12 - klo:08:35
Uusimpienkin mittausten mukaan on kylmäaine höyrystimen jälkeen n. 1C lämpimämpää kuin tuleva keruuliuos.
Minulla on kahdet mittaukset molemmissa kohteissa, mutta näin ne vaan näyttävät.
Kylmäaineen mittauspaikat ovat huomattavasti huonommat kuin keruuliuoksen ihanteelliset mittauspaikat.

Kyllä tähänkin epäloogisuuteen vielä järkevä selitys keksitään.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 15.03.12 - klo:09:38
Lainaus
Uusimpienkin mittausten mukaan on kylmäaine höyrystimen jälkeen n. 1C lämpimämpää kuin tuleva keruuliuos.
Minulla on kahdet mittaukset molemmissa kohteissa, mutta näin ne vaan näyttävät.

Jos viitsit niin koitapa kääntää paisuntaventtiiliä hieman kiinni (säädöt talteen ja testin jälkeen säätö takaisin). Jos imukaasun lämpötila nousee ja ennen höyrystintä laskee niin saataisiin kolmas fyysikan lakien rikkoja klubiin.  ;)

Teoriassa uskon kyllä noihin ekopentin postaamiin Kaappolan luennon kuviin, mutta jos käytäntö ei seuraa teoriaa... Teoreettiset mallit ovat kuitenkin aina nimenomaan malleja. Käytännössä voi olla heittoa. Tosin mielestäni jos heittoa on näin paljon ja asialle ei löydy teorian puolelta selitystä niin teoreettisia malleja täytyy tarkentaa. En nyt kuitenkaan vielä väitä, että teoria olisi väärässä/puutteellista. Tarvitaan suurempi otos.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 15.03.12 - klo:10:03
Menovesi 34, paluu 26,
keruu 2/-2,
kompura imuputken juuresta 4 ja 10cm pohjasta 25.
Lämpömittaus lpt-eromittaarilla 1 ja 2,4 erikohdista imuputkea. Lämpökameralla huoltonipasta tuo -0,3 eli nuo mittarit valehtelee.

(http://i4.aijaa.com/b/00349/9780451.jpg)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 15.03.12 - klo:10:21
Vartti käyntiä niin keruu 1 aste ja bulbin juuresta mittarikin näyttää -0,5. Lämpökameralla tuosta nipasta -2,1
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 15.03.12 - klo:10:25
Lainaus
Menovesi 34, paluu 26,
keruu 2/-2,
kompura imuputken juuresta 4 ja 10cm pohjasta 25.
Lämpömittaus lpt-eromittaarilla 1 ja 2,4 erikohdista imuputkea. Lämpökameralla huoltonipasta tuo -0,3 eli nuo mittarit valehtelee.

Kiinnostava kuva. Itselläni ei ole lämpökameraa käytössä, mutta nuo pintalämpömittarithan ovat samaa tekniikka. Niissä on vaan yhden pikselin kenno, kun lämpökamerassa on matriisi. Kaikenlaiset erikoiskamerat ovat kyllä tuttuja työn puolesta.

Tuossa varmaan on käynyt niin, että lämpökamera sekoilee metallisten pintojen kanssa siinä missä pintalämpömittarikin. Juuri nuo huoltonipat sun muut messinkiset/kupariset osat ovat noille IR-alueella toimiville mittareille ongelmallisia. Teippi auttaa, kuten seppaant tuolla kirjoittelikin.

Virhe johtuu siitä, että IR-alueella metallinen pinta voi hyvinkin toimia peilinä kameralle/pintalämpömittarille. Eli jos kuvaa kohtisuoraan kohteeseen nähden niin mitattu lukema on iso ja kulmasta mitaten taas liian pieni. Diffuusi heijastus olisi paras. Tarkoittaa, että heijastuksessa ei ole ollenkaan peiliheijastuskomponenttia vaan kaikki säteily heijastuu kohteesta tasaisesti kaikkiin suuntiin. Tälläinen pinta näyttää saman kirkkauksiselta kaikista suunnista. Valokuvaajat käyttävät niitä valko/harmaatasapainon määrittämiseen.

Teippi metallisen pinnan päällä tekee siitä lämpökameralle/pintalämpömittarille enemmän diffuusin pinnan kuin paljas metalli olisi. Tähän perustuu parempi mittaustarkkuus.

Tässä kuvaamani sopivan teekkarimainen NIR-kuva, josta käy hyvin ilmi, miten eri materiaalit, voivat näkyvän valon ulkopuolella käyttäytyä yllättävästi:

(http://users.tkk.fi/~hjkauhan/kuvat/E-330/ir/90mm/wappu08/X1014444.jpg)

Huomaa tupsujen värit. Jos teekkarilakkia yhtään tuntee niin ainakin oman hataran muistikuvan mukaan niissä pitäisi olla musta tupsu... Materiaali on jossain vaiheessa vaihtunut ja toinen näyttää NIR-alueella mustalta ja toinen on selvästi vaaleampi. Käytännössä luonnonkuidut ovat useammin vaaleita, kuin tekokuidut. NIR-kuvalta muuten näkee hyvin, kuka on kitsastellut pukukaupassa...

Tuo vaaleatupsuinen kaveri selkeästi tietää eroavansa joukosta kun katsoo kameraan noin tuimasti.

Niinjoo... aiheeseen liittyy tämä tekstiilimyytti... Eli voiko normidigikameralla kuvata vaatteiden läpi? Kyllä voi. Riippuu tosin tekstiilistä, mutta joistain materiaaleista 700-1100nm alueella näkyy läpi. Eli sitten vaan kaikki suotimia tilaamaan. Kamerasta tosin täytyy poistaa sisältä eräs suodin, että kuvaus onnistuu ilman useamman sekunnin valotuksia.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 15.03.12 - klo:10:27
Tuo nippa on vielä ulkopuolella ja eristämätön eli miinuksella varmaan kylmäaine on. Eikö lämpökamera ole aika tarkka mittari tuollaisiin pintoihin? Näin oon kuvitellu..
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 15.03.12 - klo:10:34
Lainaus
Tuo nippa on vielä ulkopuolella ja eristämätön eli miinuksella varmaan kylmäaine on. Eikö lämpökamera ole aika tarkka mittari tuollaisiin pintoihin? Näin oon kuvitellu..

Mullakin pintalämpömittari näyttää nipasta pakkasen puolella olevia lukuja ja ei tosiaan täsmää 1-wire anturien kanssa. Samoin tuo kompuran kylki kertoi olevansa pakkasella (metallia sekin). Taidankin tänään kokeilla laittaa nipan päälle vähän teippiä ja katson sitten mitä se kertoilee. Paljaalta metallilta kuitenkin IR-detektorilla mittaaminen on melkosen epävarmaa. Oli sitten lämpökamera tai pintalämpömittari.

Siis voihan nuo IR-mittaukset olla oikeassa ja 1-wire väärässä, mutta sikäli kun IR:lla ollaan mitattu suoraan metallilta niin pitäisin 1-wireä luotettavampana.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 15.03.12 - klo:10:41
Kyllä nuo ir-mittarit on ainakin minulla näyttäneet vähän mitä sattuu. Yleensä kyllä lämpimämmän lukeman näyttää. Mulla ollut Bilteman vehkeitä.
Itse luotan tuohon lämpökameraan kyllä aika vankasti. 4500€ laite on aika turha jos se ei näytä oikein. Kallis kameraksi :)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 15.03.12 - klo:10:56
Lainaus
Kyllä nuo ir-mittarit on ainakin minulla näyttäneet vähän mitä sattuu. Yleensä kyllä lämpimämmän lukeman näyttää. Mulla ollut Bilteman vehkeitä.
Itse luotan tuohon lämpökameraan kyllä aika vankasti. 4500€ laite on aika turha jos se ei näytä oikein. Kallis kameraksi :)

Niin siis sitä yritin sanoa, että IR-mittari se lämpökamerakin on. Hinta ei muuta mittausperiaatetta. Siis toki IR-alue on kokonaisuudessaan suht laaja ja kamera voi toimia koko tuolla laajalla alueella tai sitten kapeammalla aallonpituuskaistalla. Spekseistä varmaan selviää, millä aallonpituusalueella tuo sun kamera liikkuu. Voi olla mitä mitä tahansa 3-14 micronin välillä. Halvat pintalämpömittarit todennäköisesti käyttävät sitä aallonpituuskaistaa, millä sensorien hinnat ovat mahdollisimman alhaalla.

On kuitenkin selvää, että yksi pikseli maksaa vähemmän kuin vaikka 40 000 (200x200 matriisilämpökamera). Jos vaikka B&D:n pintalämpömittari maksaa 50€ (1 pikseli) niin 200x200 lämpökamera pitäisi maksaa 2 000 000€. Epärealistista, tiedän, siksipä ne maksaakin tuon 4500€

Mulla on yhtenä tutkimusideana käyttää peilimatriisikennoa moduloimaan IR-säteilyä niin, että yhdellä pikselillä voitaisiin ottaa peilimatriisin resoluutioinen IR-kuva. Eli kamerassa olisi yksi pikseli ja sitten vaikkapa 1280x1024 kokoinen DMD-peilimatriisi. Saataisiin edullinen korkearesoluutioinen IR-kamera, mutta eipä ole kukaan tuohon projektiin tarttunut. Peilimatriisikiin olisi valmiina...

Nyt taas lähti vähän lapasesta... näin käy mulle usein kun lähdetään puhumaan kameroista.  :-[
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 15.03.12 - klo:11:33
Ekowellissa höyrystimeltä lähtevän kylmäainekaasun lämpötila on -7 astetta.
Tuleva keruuliuos +0,2 ja pumpulta lähtevä -2,4.
Ds 1820 anturi on imukaasuputken puolivälissä,n 40 senttiä höyrystimeltä kompressoriin päin.
Jos mitään faasimuutoksia ei tapahdu niin lämmitettävän kaasun lämpötila pitäisi jäädä alemmaksi kuin keruuliuos.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 15.03.12 - klo:13:07
Lainaus
Ekowellissa höyrystimeltä lähtevän kylmäainekaasun lämpötila on -7 astetta.
Tuleva keruuliuos +0,2 ja pumpulta lähtevä -2,4.
Mittaahan vielä  lämpötila paisuntaventtiilin ja höyrystimen välistä.

Pitää muistaa että Ekowellissä on yksikomponenttinen R22 kylmäaine.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 15.03.12 - klo:13:28
Lainaus
Ekowellissa höyrystimeltä lähtevän kylmäainekaasun lämpötila on -7 astetta.
Tuleva keruuliuos +0,2 ja pumpulta lähtevä -2,4.
Ds 1820 anturi on imukaasuputken puolivälissä,n 40 senttiä höyrystimeltä kompressoriin päin.
Jos mitään faasimuutoksia ei tapahdu niin lämmitettävän kaasun lämpötila pitäisi jäädä alemmaksi kuin keruuliuos.

Tässä on aivan oikeat lämpötilat ja R22 helpottaa elämää kun se ei liukuile mihinkään.

Tulistuksen suuruus saadaan mittaamalla paisarin ja höyrysimen välisen putken lämpötila, joka on lähellä kiehumispistettä imupaineessa.

Ekowelli limpussa on 1/4" putkesta tehty "nesteenjakaja" joka ei juuri painehäviötä aiheuta. Samoin moniputkihöyrystimen painehäviö on melko pieni eli kiehumispiste on ehkäpä 1 asteen sisällä höyrystimen molemmissa päissä.

Elikkä flash-evaporating, äkkihöyrystys aiheuttaa paisarin jälkeen sen, että lämpötila on välittömästi juuri imupaineen kiehumispisteessä. Ainoa virhe tulee painehäviöstä ja liukumasta, jota siis R22 ei ole.

Sinulla oli kuva Ekowellin lauhduttimesta ja kompressorista. Vielä kun saadaan kuva paisarista niin pohditaan tarkempia säätöjä.

Nyt se toimii ilmeisesti niin kuin pitääkin. Tulistuksen kun vielä tarkistat, siis lämpötilaeron höyrystimen yli.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 15.03.12 - klo:13:32
http://www.clasohlson.fi/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-2828

Näppärä 2-piste lämpömitteri K-termopari antureilla.

Digi huoltomittarisarjassa on samanlainen.

Näyttää suoraan myös lämpötilaeron.

Antureiden lämpöeristys on myös tärkeää ::)

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: TPN - 15.03.12 - klo:14:19
Lainaus
http://www.clasohlson.fi/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-2828

Näppärä 2-piste lämpömitteri K-termopari antureilla.

Digi huoltomittarisarjassa on samanlainen.

Näyttää suoraan myös lämpötilaeron.

Antureiden lämpöeristys on myös tärkeää ::)


Mulla on täysin vastaava, hain elektrolinnasta, samalla pussillinen lisäantureita.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Renoo - 15.03.12 - klo:14:30
Lainaus
Lainaus
http://www.clasohlson.fi/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=36-2828

Näppärä 2-piste lämpömitteri K-termopari antureilla.

Digi huoltomittarisarjassa on samanlainen.

Näyttää suoraan myös lämpötilaeron.

Antureiden lämpöeristys on myös tärkeää ::)


Mulla on täysin vastaava, hain elektrolinnasta, samalla pussillinen lisäantureita.

Minulla myös haettuna Elektrolinnasta :).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 15.03.12 - klo:16:09
Mittailin taas vähän muurauksen lomassa... Elikkäs laitoin maalarinteipinpalat kompuran kylkeen heti imuaukon alapuolelle ja toisen vähän sähkönsyötön alapuolelle (kauemmas imuaukosta). Teippasin myös imukaasuputken huoltoliitännän nipan. Noista pisteistä sitten pintalämpömittarilla lukemia käynnin aikana. Ennen mittauksia huomasin, että nyt imuaukon ympäristö keräsi kondenssia n. 4cm säteisen puoliympyrän verran. Puoliympyrä suuntautui siis alaspäin. Imuaukon päällinen osa ei pisaroinut. Sisäilma oli varmastikin kosteampaa kuin aikaisemmin kun olen nyt tehnyt tosiaan noita muuraushommia ja siinä tulee läträttyä veden kanssa.

Käynnin aikana sähkönsyötön vierestä mittasin +5-6C lukemia ja imuaukon alta suht tasaisesti -0,5C. Imuputken nipan lukema seurasi 0,2C tarkkuudella imuputken 1-wire mittauksia (pyörivät siinä +3,5-1,3C välillä laskien käyntijakson loppua kohden). Kunnes heiluin liikaa pintalämpömittarin kanssa ja huitasin 1-wire mittarien piuhoitukseen ja rikoin kolvausliitoksen...  :'( 1-wire mittauksia en siis saanut talteen kuin jakson alusta, mutta ei ole mitään syytä olettaa, että lämpötilat olisivat käyttäytyneet eri tavalla kuin vaikkapa tuota edeltävänä käyntijaksona.

No tuleepahan nyt sitten iltapuhteita kolvailun parissa. Samalla voisi kolvata samaan settiin pari/kolme anturia lisää. Kuivaussuodattimen kohdille nyt ainakin.

Käynnin lopussa kun kokeili sormella tuosta imuaukon läheisyydestä kompuran pintaan tullutta kondenssia niin kyllä se oli jo alkanut jäätyä. Ei ihan ollut vielä hileenä, mutta jähmeää kuitenkin.

Voihan tuo olla, että imukaasu sisältää jonkin verran nestettä, joka sitten höyrystyy tuossa imuaukon läheisyydessä. Jos näin on niin mielestäni se on vaan hyvä juttu, tuleepahan kompuran häviöt otettua talteen mahdollisimman tehokkaasti. Kompurasta en tosiaan kantta lukuunottamatta löytänyt tuota +6C kuumempia kohtia. Tosin hirveän monelta suunnalta en päässyt mittaamaan. Liian monelta kuitenkin kun huitasin noi 1-wiret pois kuvioista.

Voisiko nuo paljailta putkipinnoilta pintalämpömittarilla/lämpökameralla mitatut lukemat olla sen takia niin pieniä, että siinä tapahtuu faasimuutos kun imukaasun sisältämä neste höyrystyy kohdatessaan putkenosan, jota ympäröivä ilma lämmittää?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 15.03.12 - klo:17:34
Lainaus
Voisiko nuo paljailta putkipinnoilta pintalämpömittarilla/lämpökameralla mitatut lukemat olla sen takia niin pieniä, että siinä tapahtuu faasimuutos kun imukaasun sisältämä neste höyrystyy kohdatessaan putkenosan, jota ympäröivä ilma lämmittää?
Jos putkessa olevassa kylmäaineessa on nestepisroita, niin silloin sekä kaasu- että nesteosuus ovat kylläisessä tilassa.
Tälläisessa tilassa olevat nestepisarat voidaan höyrystää (faasimuutos) vain tuomalla lämpöä seokseen eli seoksen lämpötila nousee tai pudottamalla painetta, lämpötila laskee.
Lämpöä voidaan tuoda vain korkeammasta lämpötilasta, ympäröivästä ilmasta tai moottoista (moottorin häviöt).
Virtaus aiheuttaa aina painehäviöitä
Imuaukon lämpötila on joko matalampi tai korkeampi kuin höyrystimeltä lähtö.
Olettaisin kummankin ilmiön vaikutukset niin pieniksi, että käytännössä kompressorin imussa (putkiyhde kompressorin kuoressa) on sama lämpötila kuin höyrystimen lähdössä.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 15.03.12 - klo:20:56
Samma mieltä!

Muistutan kuitenkin, että arkikielessä kompressoriksi kutsumamme laite on hermeettinen imukaasujäähdytteinen moottorikompressori.

Tällä on vaikutusta kun sijoittelemme mittausarvoja log(p)h-diagrammiin.

Mootorissa tapahtuva ylimääräinen tulistuminen aiheuttaa kuumakaasun lämmön kohoamista.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 15.03.12 - klo:23:46
Lainaus
Mittaahan vielä  lämpötila paisuntaventtiilin ja höyrystimen välistä.

Pitää muistaa että Ekowellissä on yksikomponenttinen R22 kylmäaine.

ATS

Trendi ja lämpötilat 75min käyntijaksolta.

(http://i1.aijaa.com/t/00750/9786469.t.jpg) (http://aijaa.com/007509786469)    (http://i5.aijaa.com/t/00282/9786520.t.jpg) (http://aijaa.com/002829786520)

Lainaus
Vielä kun saadaan kuva paisarista niin pohditaan tarkempia säätöjä.

Tuollainen häkkyrä.EGELHOF merkkinen.


(http://i4.aijaa.com/t/00127/9786578.t.jpg) (http://aijaa.com/001279786578)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 16.03.12 - klo:07:52
Lainaus
Trendi ja lämpötilat 75min käyntijaksolta.

Onko "Höyrystimeltä kompressorille" ja "Paisuntaventtiililtä höyrystimelle" varmasti oikein päin? Kylmäaineen kuitenkin pitäisi vissiin olomuodonmuutoksen lisäksi lämmetä höyrystimellä.

Toinen juttu mikä tuolta trendistä pisti silmään oli tuo "kaasu höyrystimeltä" epätasaisuus. Itsehän en saanut huojuntaa aikaan niin en tiedä miltä sen pitäisi tarkalleen ottaen näyttää, mutta itselläni on kyllä vähemmän vaihtelua. Eri kylmäainekin tosin (eikös tuossa ollut R22). Danfossin mukaan 0,5K vaihteluita ei vielä tulkita huojunnaksi.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 16.03.12 - klo:09:13
Lainaus
Onko "Höyrystimeltä kompressorille" ja "Paisuntaventtiililtä höyrystimelle" varmasti oikein päin?

Kyllä ne on.Mittausvirhettä varmaan tulee reilusti koska "paisuntaventtiilitä höyrystimelle" välillä on n 80mm kupariputkea ja anturi on sen pinnalla.
Höyrystimeltä kompressorille on n 800mm putkea ja mitta-anturi on sen puolivälissä,n 400mm höyrystimeltä.
Pidemmässä putkessa ehtii putken pinta lämpenemään.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 16.03.12 - klo:12:16
Lainaus
Lainaus
Onko "Höyrystimeltä kompressorille" ja "Paisuntaventtiililtä höyrystimelle" varmasti oikein päin?

Kyllä ne on.Mittausvirhettä varmaan tulee reilusti koska "paisuntaventtiilitä höyrystimelle" välillä on n 80mm kupariputkea ja anturi on sen pinnalla.
Höyrystimeltä kompressorille on n 800mm putkea ja mitta-anturi on sen puolivälissä,n 400mm höyrystimeltä.
Pidemmässä putkessa ehtii putken pinta lämpenemään.

Jos kuitenkin vielä tarkastaisit anturien sijainnit ;)


ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 16.03.12 - klo:12:43
Onko anturit eristetty, konehuoneen lämpötila vaikuttaa huomattavasti, kokeile!

Jos kuitenkin höyrystimen loppupäässä on kylmempää kuin paisarin jälkeen kyseessä on säätämätön märkähöyrystin.

Lämpötilaero voi johtua ainoastaan painnen laskusta höyrystimen sisällä.

Kuten olen pohtinut aiemmin suutinsäätö saattaa toimia hyvin maalämmön lämpötilassa.

Mootorista ja kompurasta vapautuu noin 500W lämpöä. Kun nestettä on imukaasussa niin paljon että tämä teho menee sen höyrystämiseen, niin kone tukehtuu (jäähtyy ja hörsii nesteet kurkkuun jolloin toivottua painneennousua ei tapahdu, ehkä).

Perinteisillä kylmäopeilla tämä ei ole oikea tapa ajaa mlp mutta nyt voimme yhdessä oppia uutta.

Egelhoff on minun suosikkipaisarini! Uloimmassa korkissa on työkalu paisarin säätöön. Huojuntaa ei juurikaan esiintynyt näissä 90-luvulla kun näitä koeajoin eli helposti pääästiin toivottuihin lämpötiloihin.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 16.03.12 - klo:12:48
90-luvun Ekowellissäsi on hieman pienet lämmönsiirtimet nykymakuun. Kohta tämän koneen jälkeen siirryttiin käyttämään isompia lämmönsiirtimiä ja nykyisin sielläkin on levarit.

Sama lämmönsiirtimien kasvaneminen näkyy kaikilla merkeillä.

Kokeile mielenkiinnosta paisarin jousen kiristystä 90 astetta kerralla 5 minuutin välein. Näet kyllä lämpömittareista koska säätö alkaa.

Mutta onko koko hommassa mitään järkeä jos homma pelittää paremmin suuttimen suihkuttaessa kylmistä ilman rajoittimia?

Imukaasulämmönsiirtimellä saisimme kuitenkin lisää tulistusta ja kuumempaa käyttövettä. Samoin nesteiskun vaara vähenee.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 16.03.12 - klo:15:26
Lainaus
Jos kuitenkin vielä tarkastaisit anturien sijainnit Silmänisku


ATS

On kuvan mukaan.

Lainaus
Lämpötilaero voi johtua ainoastaan paineen laskusta höyrystimen sisällä.

Paisarin anturi on suht lähellä eristeetöntä paisuntaventtiiliä,luultavasti putken pinta anturin kohdilla ei jäähdy samoihin kuin sisällä virtaava kylmäainekaasu



(http://i10.aijaa.com/t/00570/9789551.t.jpg) (http://aijaa.com/005709789551)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 16.03.12 - klo:15:41
Kylmäaineen paine laskee jonkin verran höyrystimen "nesteenjakajassa" ja 8mm Cu-putkesta tehdyssä moniputkihöyrystimessä.
Näillä lämpötiloilla paisari ei säädä, mutta kylmäaine höyrystyy loppuun kompressorissa jossa on kyllä jonkin verran lämpöä.
Kun lämpöpuoli toimii hyvin seuraisin toimintaa.
Antureitten eristys on esimerkillinen :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 16.03.12 - klo:16:11
Lainaus
On kuvan mukaan.

Lainaus:
Lämpötilaero voi johtua ainoastaan paineen laskusta höyrystimen sisällä.


Paisarin anturi on suht lähellä eristeetöntä paisuntaventtiiliä,luultavasti putken pinta anturin kohdilla ei jäähdy samoihin kuin sisällä virtaava kylmäainekaasu
Uskotaan, joten selitystä on etsittävä p-h piirroksesta.

Jo varsin pieni painehäviö mittauskohtien välillä vaikuttaa huomattavasti lämpötiloihin.
Esim 0,4 bar painehäviö riittää mitattuihin lämpötiloihin ja
1 bar painehäviöllä samoilla lämpötiloilla anataisi 5K tulistuksen höyrystimen jälkeen.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 16.03.12 - klo:19:49
 8-)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 16.03.12 - klo:20:13
Lainaus
Jo varsin pieni painehäviö mittauskohtien välillä vaikuttaa huomattavasti lämpötiloihin.
Esim 0,4 bar painehäviö riittää mitattuihin lämpötiloihin ja
1 bar painehäviöllä samoilla lämpötiloilla anataisi 5K tulistuksen höyrystimen jälkeen.

Mites nyt sitten ulkoinen paineentasaus vaikuttaa tähän. Olin Matiaksen paisuntaventtiilistä näkevinäni lähtevän ohuen kupariputken. Oliko tuo ulkoinen paineentasaus? Eli meneekö se imuputkeen?

Eli eikös tuon paineentasausputken tehtävä ole saattaa matalapainepuoli siihen painetasoon, joka vastaa haettua höyrystymispainetta? Eli toisinsanoen, eikös tuon tehtävä ole nimenomaan hankkiutua eroon näistä omituisuuksista, mitä ollaan nyt mittauksissa nähty?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 16.03.12 - klo:21:40
Lainaus
Olin Matiaksen paisuntaventtiilistä näkevinäni lähtevän ohuen kupariputken. Oliko tuo ulkoinen paineentasaus? Eli meneekö se imuputkeen?
Menee noin

(http://i2.aijaa.com/t/00265/9792270.t.jpg) (http://aijaa.com/002659792270)



Lainaus
Antureitten eristys on esimerkillinen

Siperia opettaa ;)
Tuossa kuvassa 2 kpl Ds1820 anturia kiinni kupariputken pinnassa,anturien väliä n 200mm,välissä Esbe venttiilli mutta samanlämpöinen  vesi virtaa kummankin anturin kohdalla.


(http://i7.aijaa.com/t/00915/9792252.t.jpg) (http://aijaa.com/009159792252)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 16.03.12 - klo:22:52
Lainaus
Lainaus
Jo varsin pieni painehäviö mittauskohtien välillä vaikuttaa huomattavasti lämpötiloihin.
Esim 0,4 bar painehäviö riittää mitattuihin lämpötiloihin ja
1 bar painehäviöllä samoilla lämpötiloilla anataisi 5K tulistuksen höyrystimen jälkeen.

Mites nyt sitten ulkoinen paineentasaus vaikuttaa tähän. Olin Matiaksen paisuntaventtiilistä näkevinäni lähtevän ohuen kupariputken. Oliko tuo ulkoinen paineentasaus? Eli meneekö se imuputkeen?

Eli eikös tuon paineentasausputken tehtävä ole saattaa matalapainepuoli siihen painetasoon, joka vastaa haettua höyrystymispainetta? Eli toisinsanoen, eikös tuon tehtävä ole nimenomaan hankkiutua eroon näistä omituisuuksista, mitä ollaan nyt mittauksissa nähty?

Ulkoinen paineentasaus vaikuttaa paisarin säätöön, se säätää tulistusta pulpin kohdalla olevassa paineessa.

Muussa tapauksessa höyrystimen painehäviö ja nesteenjakajan virtausvastus vaikeuttaisivat säätöä.

Ulkoinen paineentasaus ei muuta sitä, että normi kylmälaitteessa paisarin säätö perustuu siihen, että kylmäaine höyrystyy kokonaan ennen pulppia,

Putken ohenema johtuu siitä että pressostaatin ja painneentasauksen putkina käytettiin halpoja 1m pituisia kapillaariputkia, Näiden käyttöä ei enään suosita, mutta ne kyllä toimivat.

Jes, ja kysymykseen. Jos säätö toimii ja höyrystimen jälkeen lämpötila on korkeampi kuin kiehumispiste, niin ulkoinen paineentasaus poistaa nesteenjakajan vaikutuksen paineeseen.

Jos käytetetään ulkoista paineen tasusta ja säädetään tulistus, niin se näkyy tehostettuna lämpötilamittauksessa koska joka tapauksessa paisarin jälkeen on korkeampi paine kuin pulpin kohdalla.

Fiksussa säätimessä on paineanturi joka mittaa paineen höyrystimen jälkeen ja säätää kylmiksen tulistumisen muutamaan asteeseen.

Siis säätö toimii siten, että jousen ja höyrystimen paine sulkevat venttiiliä ja pulppi avaa sitä. Jos pulppi on lämpimämpi kuin höyrystimen paine, niin säätö toimii.

Ulkoinen paineentasaus tuo venalle höyrystimen paineen pulpin vierestä!

Jos pulppi on kylmempi, niin mitään sulkevaa voimaa ei ole!
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 18.03.12 - klo:10:13
Minäkin rohkaisin mieleni ja kokeilin paisuntaventtiilin säädön vaikutusta.

Säädin tulistusta 1/2 kierrosta pienemmälle klo 11:39
Palautettu Klo11:45
Lähes kaikissa parametreissä näkyy muutoksia.

Klo 12:00 uudestaan sama 1/2 kierroksen säätö, tulistus pienemmälle.
Nyt alkoi höyrystimen jälkeisen kaasun lämpötila värähdellä n. 2min taajuudella.
Näyttäisi, että värähtely olisi ollut vaimenevaa mutta kompressori pysähtyi ennen kuin asia selvisi.

Ensimmäisen koejakson aikana
- Ottoteho kasvoi 0,037 kW
- Antoteho kasvoi 0,350 kW
- Teho kaivosta kasvoi 0,314 kW
- COP kasvoi 0,10 yksikköä

Tämä oli vasta alustava koe, jonka perusteella näki mitä ja miten oikeassa kokeessa pitää tehdä

ATS
(http://i5.aijaa.com/b/00997/9801478.jpg) (http://aijaa.com/009979801478)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 18.03.12 - klo:10:37
Onko "kuumakaasu" lämpötila mitattu tulistinvaihtimen jälkeen ennen lauhdutinta?
Onko LÄ:ssä luonnostaan noin matala?
Paljonko tuossa tilanteessa on kompressorilta tulistinvaihtimelle lähtevän kuumakaasun lämpötila?
Miten paisuntaventtiilin säätö vaikutti siihen?

Mikä on pulppi?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 18.03.12 - klo:12:01
Lainaus
Säädin tulistusta 1/2 kierrosta pienemmälle klo 11:39
Palautettu Klo11:45
Lähes kaikissa parametreissä näkyy muutoksia.

Klo 12:00 uudestaan sama 1/2 kierroksen säätö, tulistus pienemmälle.
Nyt alkoi höyrystimen jälkeisen kaasun lämpötila värähdellä n. 2min taajuudella.
Näyttäisi, että värähtely olisi ollut vaimenevaa mutta kompressori pysähtyi ennen kuin asia selvisi.

Ensimmäisen koejakson aikana
- Ottoteho kasvoi 0,037 kW
- Antoteho kasvoi 0,350 kW
- Teho kaivosta kasvoi 0,314 kW
- COP kasvoi 0,10 yksikköä

Tämä oli vasta alustava koe, jonka perusteella näki mitä ja miten oikeassa kokeessa pitää tehdä

Tutun näköisiä tuloksia. Sulla vaan näyttäisi tehdassäädöt olevan huomattavasti lähempänä optimia. Sulla näkyy paisuntaventtiilin jälkeinen lämpötila kohonneen n. 1K ja ilmeisesti silloin oltiin ihan huojunnan rajoilla. Mulla kohosi n. 2K ja minkäänlaista huojuntaa ei ole parin viikon aikana näkynyt.

Sullahan olisi mahdollisuus toteuttaa tuo ekopentin jälkihöyrystinidea.  ::) Riskit on tietysti jo taas vähän eri luokkaa kun pelkässä paisuntaventtiilin säädössä. Eli siis pulpin siirto esilämmittimen jälkeen. Tällöin sopiva tulistus voitaisiin säätää höyrystin + esilämmitin tiedon mukaan, jolloin höyrystin olisi mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Käytännössä tuo ymmärtääkseni tarkoittaisi sitä, että voisit säätää pumpun toimimaan tuossa toimintapisteessä, missä havaitsit huojunnan, mutta huojuntaa ei tulisi. Esilämmitin huolehtisi täydellisestä höyrystymisestä.

Toki kaikki tämä on pois tulistinvaihtimelta...

Mutta mites jos suurennat tulistusta? Nouseeko höyrystimen jälkeinen lämpötila oleellisesti yli keruun lämpötilan?

Matias: Pulppi on paisuntaventtiilin lämpötilaanturi eli siis se, joka menee imukaasuputkeen ja haistelee siellä olevaa lämpötilaa ja säätää paisuntaventtiilin toimintaa sen mukaan.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 18.03.12 - klo:12:23
Lainaus
Onko "kuumakaasu" lämpötila mitattu tulistinvaihtimen jälkeen ennen lauhdutinta?
Onko LÄ:ssä luonnostaan noin matala?
Paljonko tuossa tilanteessa on kompressorilta tulistinvaihtimelle lähtevän kuumakaasun lämpötila?
Miten paisuntaventtiilin säätö vaikutti siihen?
Kuumakaasu on mitattu heti kompressorin jälkeen.
Lämpötila on 82 -87 C. Luitko oikeapuoleista asteikkoa?
Konehuone on niin pahisn ahdas, että ei ole mitään mahdollisuuksia jälkikäteen asentaa mittauksia tulistinvaihtimen jälkeen. En ole edes nähnyt koko tulistinvaihdinta.
Koko kylmäkoneikko on ahdettu 30x70x50 cm (levxkorkx syvyys) kaappiin, josta etuseinä aukeaa.


Lainaus
Sullahan olisi mahdollisuus toteuttaa tuo ekopentin jälkihöyrystinidea.  Pyöritä silmiä Riskit on tietysti jo taas vähän eri luokkaa kun pelkässä paisuntaventtiilin säädössä. Eli siis pulpin siirto esilämmittimen jälkeen. Tällöin sopiva tulistus voitaisiin säätää höyrystin + esilämmitin tiedon mukaan, jolloin höyrystin olisi mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Käytännössä tuo ymmärtääkseni tarkoittaisi sitä, että voisit säätää pumpun toimimaan tuossa toimintapisteessä, missä havaitsit huojunnan, mutta huojuntaa ei tulisi. Esilämmitin huolehtisi täydellisestä höyrystymisestä.

Toki kaikki tämä on pois tulistinvaihtimelta...
Mielenkiintoinen idea

Lainaus
Mutta mites jos suurennat tulistusta? Nouseeko höyrystimen jälkeinen lämpötila oleellisesti yli keruun lämpötilan?
Tätä jo alustavasti kokeilin.
Tulokset mielenkiintoisia, mutta niistä lisää lisäkokeiden jälkeen.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 18.03.12 - klo:13:23
Lainaus
Matias: Pulppi on paisuntaventtiilin lämpötilaanturi eli siis se, joka menee imukaasuputkeen ja haistelee siellä olevaa lämpötilaa ja säätää paisuntaventtiilin toimintaa sen mukaan.

Kiitoksia tiedosta,Goolella löytyi sellunkeittoon liittyvää tietoa pulpista.

Lainaus
Kuumakaasu on mitattu heti kompressorin jälkeen.
Lämpötila on 82 -87 C. Luitko oikeapuoleista asteikkoa?

Vasenta :-[

Lainaus
Sullahan olisi mahdollisuus toteuttaa tuo ekopentin jälkihöyrystinidea.  Pyöritä silmiä Riskit on tietysti jo taas vähän eri luokkaa kun pelkässä paisuntaventtiilin säädössä. Eli siis pulpin siirto esilämmittimen jälkeen. Tällöin sopiva tulistus voitaisiin säätää höyrystin + esilämmitin tiedon mukaan, jolloin höyrystin olisi mahdollisimman tehokkaasti käytössä. Käytännössä tuo ymmärtääkseni tarkoittaisi sitä, että voisit säätää pumpun toimimaan tuossa toimintapisteessä, missä havaitsit huojunnan, mutta huojuntaa ei tulisi. Esilämmitin huolehtisi täydellisestä höyrystymisestä.

Mitenhän tuossa käy jos/kun keruuliuoksen lämpötila laskee höyrystimen suurentuvan tehon vaikutuksesta?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 18.03.12 - klo:16:58
Kokeile surutta, saadaan taas uutta tietoa. Paisarin joustakin  voi ehkä hiukka kiristää.

Suunnitelmassani on kylläkin käyttää isonpaa lämmönsiirtopintaa kuin  imukaasulämmönsiirtimessä on, mutta jo tästä näkisimme hiukan esimakua muutoksista.

Harmillisen hidasta tuo oppilaiden kanssa puuhastelu, mutta arviolta 15 vuotta vielä, kyllä me jotain saadaan valmiiksi.

"Mitenhän tuossa käy jos/kun keruuliuoksen lämpötila laskee höyrystimen suurentuvan tehon vaikutuksesta?"

Maalämmön tarkoitus on jäähdyttää maata ja ottaa sieltä energiaa talon lämmitykseen.

Tehokkaampi jäähdytys lyhentää käyntiaikoja ja pienentää sähkölaskua. ;D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 18.03.12 - klo:17:02
Lainaus
Mitenhän tuossa käy jos/kun keruuliuoksen lämpötila laskee höyrystimen suurentuvan tehon vaikutuksesta?

Paisuntaventtiilin pitäisi pystyä kyllä etsimään itselleen uusi toimintapiste. Eli samalla tavalla käy kuin normaalistikin keruun jäähtyessä, höyrystymispaine laskee ja sitä kautta hyötysuhde laskee. Väittäisin kuitenkin, että kokonaisuuden kannalta jäädään voitolle.

Kokonaisuuden kannalta tulistinpumpulla siis kaivoteho kasvaa -> hyötysuhde nousee -> keruu on kylmempi -> hyötysuhde laskee, mutta lisääntyneen kaivotehon kautta saatu hyötysuhteen paranema voittaa (riippuu toki kaivon mitoituksesta). Tulistukseen tuo taas vaikuttaa niin, että kuumakaasun lämpötila laskee -> tulistinvaihtimen teho laskee. Se onkin sitten enemmän käyttäjäkohtainen asia, onko tuo tulistustehon lasku ns. dealbreaker. Ruotsalaispumpulla niinkuin mulla tuo tulistustehon lasku ei haittaa mitään, joten ei ole mitään syytä ajella turhan isolla tulistuksella. Mutta käynti on tottakai säädettävä vakaaksi. Huojunta laskee hyötysuhdetta.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 18.03.12 - klo:18:16
Tässäpä käyntiä tältä päivältä. Lämmitysjakso + KV-jakso peräkkäin:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/kayntijakso_18_03_2012.PNG/_small.jpg)

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/kylmaaine_18_03_2012.PNG/_small.jpg)

Tässä on nyt sitten juuri ennen kuivaussuodatinta mitattu lämpötilakin mukana. Eli siis kuivaussuodatin on ennen paisuntaventtiiliä.

Absoluuttiset lämpötilat ei tässä välttämättä ole ihan viimeisen päälle tarkkoja, koska onnistuin aiemmin tosiaan sössimään yhden anturin kolvauksen rikki ja laitoin sitten kaikki anturit samalla uusiksi ja lisäsin tuon kuivaussuodatinanturin. Multa kuitenkin oli piitahna loppu eli anturit on nyt vanhoilla tahnoilla niin kontakti ei välttämättä ole aivan viimeisen päälle. Muuten ovat kyllä asianmukaisesti paikoillaan.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 18.03.12 - klo:19:12
Kiristämällä paisarin ruuvia saadaan tulistusta lisää.

Riippuu sitten jälkihöyrystimen tehosta tuleeko lämpö nestelinjasta vai kuivahtaako höyrystimen loppupää.

Lämmintä käyttövettähän ei valmisteta pelkästään tulistuslämmöllä vaan suurelta osalta lauhdutinlämmöllä.

Matematiikkani ei riitä laskennallisen mallin suunnitteluun vaan kehoitan ropellipäiä kokeilemaan ja jakamaan kokemuksiaan ;)

Z:n käppyrä näyttää hienolta, vai...
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.03.12 - klo:16:09
Nonni... Nyt sitten sain sen huoltomittarisarjan näppeihini ja rupesin hommiin. Ensin piti muutaman tutorialpätkän kanssa pähkäillä miten tuo toimii ja sitten mittaamaan.

Elikkäs melkeinpä koko käyntijakson ajan junnattiin paineissa 54/180psi eli 3,72/12,41bar eli höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat vastaavasti RefUtilsin ilmoittamina -5,6/32,35C.

[edit]Käytin ensin virheellisesti mittaripainetta tässä. Täytyy käyttää absoluuttista painetta. Oikeat lämpötilat ovat: +0,67/+34.83[/edit]

Kun syöttää RefUtilsiin saman ajankohdan imukaasun lämpötilan niin tulistusta näyttäisi olevan 10,54K. Kuivaussuodattimen kohdalta mitatun lämpötilan mukaan alijäähtymistä olisi 2,9K.

Noin iso tulistus kuitenkin antaa kuumakaasun lämpötilaksi 53C kun kompuran isentrooppinen hyötysuhde on 1. MLP:n oman anturin mukaan kuumakaasu oli 49C eli ei kuulostaa tuo tulistus nyt ihan uskottavalta varsinkin kun nyt mun omissa antureissa on edestakas veivatut piitahnat. Jos pakitetaan taaksepäin ja katsotaan paljonko tulistus on kun pakotetaan kuumakaasun lämpötilaksi tuo 49C niin tulos on 6K. Kuulostaa mielestäni uskottavalta, vai?

Joka tapauksessa näyttää siltä, että tuo paisuntaventtiili on alimitoitettu. Se on nimittäin nyt täysin auki ja silti tulistusta ainakin tuo 6K, ellei enemmän... Näköjään kuitenkin jakson lopulla kuumakaasun lämpötilasta tulistukseen pakittamalla tulistus näyttäisi olevan 4K. Pitää vielä mitata käyttövesijakso ja katsoa mitä sieltä löytyy.

Jos kuitenkin oletetaan, että presson katkaisu on speksien mukainen ja höyrystymispaine riippuvainen vain kaivoveden lämmöstä niin aikaisempien logien mukaan käyttövettä tehtäessä juuri ennen katkaisua tulistus olisi 5K ja alijäähtyminen jopa 11,84K. Vaikka tuo paisuntaventtiili näyttää olevan aika hintsusti mitoitettu niin olen kyllä tyytyväinen tämänhetkiseen toimintaan, mutta tehdassäädöistä en voi kyllä sanoa samaa...

Matalin höyrystymispaine oli 3,52bar ja korkein lauhtumispaine 12,76bar. Käyntijakso oli aivan normaali lämmitysjakso, eikä tuo toimintapiste tuosta juuri muutu pakkasillakaan. Hyvältä siis näyttää.

Tässä vielä kuva mittaussetistä:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/MLPpainemittaus-1.jpg/_small.jpg)

Kuten näkyy, kuivaussuodattimen anturi on eristämätön eli se voi liiotella tuota käyttöveden alijäähtymisen arvoa.

Meinasi muuten sydän pompata kurkkuun kun olin oikeaoppisesti poistanut mittarin päästämällä korkeapainepuolelta paineet matalapainepuolelle (toki sitä ennen ilmat puhalsin kylmiksen edeltä pois) ja sitten odottelin hetken ja pakotin käyttövesijakson päälle seuratakseni, että pumppu toimii oikein mittauksen jälkeenkin. Keruun lämmöt olivat kuitenkin +2/-6C ja luulin jo rikkoneeni jotain. En vaan millään saanut päähäni, mistä tuo voisi johtua kun muuten lämmöt näyttivät olevan aivan normaalit ja käyntiääni myös normaali. Katsoin sitten vielä ThermIQ:n kautta pumpun parametrit läpi ja jostain syystä härveli oli itsekseen muuttanut kaivoon menevän litkun lämpötila-anturin kalibrointia 6K alemmas... Klikkailin sitten kalibroinnin takaisin ja kriisi oli ohi... Kaikkea tuo nykyelektroniikka keksii.  :-X

*lisäys* Näppäilin noita lukuja vielä Select7:aan ja sen antamat tulokset eivät kyllä sovi yhtälöön. Ottoteho ei täsmää (liian pieni Selectin mukaan) ja mm. vastustestin kautta selvitetty antotehokin jää melkein 2kW alakanttiin. Pollulla tuo antoteho kyllä selviää, mutta vähän oudolta nyt taas vaikuttaa. Seuraavan kokoluokan kompuraan täsmäisi paremmin... Jospa Danfoss on laittanut vahingossa kokoluokkaa isomman myllyn tähän ja muut osat sitten kuitenkin pykälää pienemmän mallin mukaan.  :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.03.12 - klo:18:37
Sain kaiken datan nyt purettua Exceliin ja näppäilin sitten vielä Climacheckiin arvot ja tälläistä kertoilee:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/climacheck19_03_2012.PNG/_small.jpg)

Kelpaa, jos noin todella on, mutta epäilen vahvasti. Vastustestien mukaan antotehon pitäisi olla luokkaa 9,2kW. Kompuran ottoteho on sähkökaappiin asennetun kolmivaihemittarin mukaan tuo 1,62kW. Mittari siis tosiaan mittaa pelkän kompuran kulutusta.

Miten tuo nyt sitten antaa tulistukseksi 3,2K tuolla mittaamallani imukaasun lämpötilalla? Onko tässä nyt sitten taas liukuman aiheuttamat eri määritelmät jylläämässä vai mikä tämän selittää?  Sama juttu alijäähtymisessä. Mikä ihmeen 6,0K? Tuossa lukee kyllä "Förångning Mid" ja "Kondensering mid". Eli pitääkö tuota nyt tulkita niin, että RefUtils käsittelee lämpötiloja liukuman alhaisimman lukeman mukaan ja tuo Climacheck sitten puolivälin mukaan?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 19.03.12 - klo:19:59
Nyt on taas ruuvailtu paisuntaventtiiliä.

Säätöruuvi on aluksi käännetty tehdasasetuksesta 1,0 kierrosta myötäpäivään (lisätty tulistusta) ja siitä sitten 5-10 min jaksoissa 1/4 tai 1/6 kierrosta vastapäivään (vähennetty tulistusta) asentoon 1/2 kierrosta tehdasasetuksesta aukipäin.
Kuvissa
0=tehdasasetus
- kiristetään jousta (lisää tulistusta)
+ löysätään jousta (vähentää tulistusta)
(vähän epälooginen merkintätapa)

1/4 kierrosta kestää vähentää tulistusta
1/2 kierrosta, säätö alkaa värähdellä.


Oikeanpuoleisesta kuvasta nähdään, että kun tulistusta lisätään tehdasasetuksesta niin höyrystimeltä lähtevän kaasun lämpötila seuraa varsin tarkkaan kaivolta tulevan liuoksen lämpötilaa.

Kun tulistusta vähennetään tehdasasetuksesta alkaa kaasun lämpötila laskea verrattuna keruuliuoksen lämpötillaan.

Näistä voidaan päätellä, että tehdasasetus on kohdallaan.

ATS

(http://i1.aijaa.com/b/00315/9815038.jpg) (http://aijaa.com/003159815038)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.03.12 - klo:20:21
Lainaus
Oikeanpuoleisesta kuvasta nähdään, että kun tulistusta lisätään tehdasasetuksesta niin höyrystimeltä lähtevän kaasun lämpötila seuraa varsin tarkkaan kaivolta tulevan liuoksen lämpötilaa.

Kun tulistusta vähennetään tehdasasetuksesta alkaa kaasun lämpötila laskea verrattuna keruuliuoksen lämpötillaan.

Näistä voidaan päätellä, että tehdasasetus on kohdallaan.

Samaa mieltä ja nuo tulokset ovat loogisia. Toisin kun mulla (siis lämpötilamittausten osalta)... Pitää nyt vielä etsiä sitä piitahnaa ja asentaa anturit uusiksi. Tuli mieleen, että eikös kaasu/kiinteä rajapinta ole vähän ongelmallinen lämmönsiirron kannalta? Eli kaasu viilentää huonosti kupariputkea. Voisiko tuo haitata mittausta?

Kerroit myös toisessa yhteydessä, että kylmän putken anturin laittaisit putken alapintaan. Teitkö nytkin niin? Meinaan vaan kun Danfossin paisuntaventtiiliohjeessa sanotaan näin:

Lainaus
"Anturin paras sijoituspaikka on imuputken vaakasuorassa osassa klo 13-16 välisessä asemassa. Asennuskohta riippuu imuputken halkaisijasta.

Huom! Anturia ei saa koskaan asentaa imuputken alapinnalle, koska tällöin esim. putken pohjalla oleva öljy saattaa vääristää signaalia."

Mulla kylmäainetta mittaavat anturit ovat tuolla klo. 14 paikkeilla.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: TPN - 19.03.12 - klo:20:29
On näissä aikamoisia eroja näköjään, meillä sai tosiaan sen kaks kierrosta ruuvata auki ennenkun alko huojunta, siitä vartti kiinni ja imukaasu ja keruu on aikalailla samassa lämmössä.

Edelleen on mysteeri se, miksi se imukaasu oli ennen säätöä lämpimämpää kuin se keruu..? :) Mittavirhe? Voishan sen tietysti kokeilla nyt uudestaan, kiristämällä sitä paisaria.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 19.03.12 - klo:21:18
Lainaus
Kerroit myös toisessa yhteydessä, että kylmän putken anturin laittaisit putken alapintaan. Teitkö nytkin niin? Meinaan vaan kun Danfossin paisuntaventtiiliohjeessa sanotaan näin:
Huomasin myös tämän Danfossin ohjeen ja siirsin anturit putken alapinnalta sivulle (klo 15).
Muutoksella ei ollut havaittavaa vaikutusta.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 19.03.12 - klo:21:28
Xargo
Lainaus
*lisäys* Näppäilin noita lukuja vielä Select7:aan ja sen antamat tulokset eivät kyllä sovi yhtälöön. Ottoteho ei täsmää (liian pieni Selectin mukaan) ja mm. vastustestin kautta selvitetty antotehokin jää melkein 2kW alakanttiin. Pollulla tuo antoteho kyllä selviää, mutta vähän oudolta nyt taas vaikuttaa. Seuraavan kokoluokan kompuraan täsmäisi paremmin... Jospa Danfoss on laittanut vahingossa kokoluokkaa isomman myllyn tähän ja muut osat sitten kuitenkin pykälää pienemmän mallin mukaan.  Juustoinen
Mitä mittarisi näyttää: Ylipainetta, vai absuluuttipainetta.
Kumpaa painetta Climacheck käyttää?

Kompurahan on näkyvissä.
Tyyppimerkistähän teho selviää

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.03.12 - klo:22:07
Lainaus
Mitä mittarisi näyttää: Ylipainetta, vai absuluuttipainetta.
Kumpaa painetta Climacheck käyttää?

Kompurahan on näkyvissä.
Tyyppimerkistähän teho selviää

Kännyn muistioon olen joskus aikoinaan kirjottanut kompuran tyypiksi ZH21K4E-TFD, mutta mittaukset täsmäisi paremmin ZH26K4E-TFD malliin. Pitää vielä tarkistaa tuo malli tyyppikyltistä, voi olla, että selvitin tuon aikoinaan Googlella. 8kW pumppu kuitenkin ostettu ja sekin on kaivoon nähden ylimitoitettu niin olisihan se melkoinen ylläri jos olisikin käytännössä 10kW masiina...

Mittari näyttää ylipainetta, paitsi matalapainepuolen mittarissa on asteikko myös tyhjiöintiin. Climacheckin kentän perässä on (g), joka mun selvityksen mukaan tarkoittaa huoltomittarien näyttämää painetta elikkäs ylipainetta. Eli kyllä nuo oikein pitäisi olla.

Paineet kyllä näyttää mun mielestä järkeviltä.

Enemmän epäilyttää nuo 1-wire mittaukset. En vaan keksi mikä niissä tökkii... Anturit tarkastettu moneen kertaan ja ainut mikä niissä nyt on "sinnepäin" on tuo huono piitahna.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 19.03.12 - klo:22:33
Sulla on kumminkin ottoteho aika pieni tossa kompurassa.
Ei oikein voi olla 10kw mylly.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.03.12 - klo:22:47
Lainaus
Sulla on kumminkin ottoteho aika pieni tossa kompurassa.
Ei oikein voi olla 10kw mylly.

Pieni ottoteho tulee matalasta lauhtumislämpötilasta/paineesta. Mulla siis ottoteho tuo 1,62kW ja tuolla ZH21 kompuralla pitäisi olla parisataa wattia matalampi tässä toimintapisteessä. ZH26 myllyllä taas antoteho olisi tuon Climacheckin mukaan oikeassa haarukassa (siis jos vertaa Copelandin mitoitustyökaluun) ja Copelandin datojen mukaan ottotehossakin vain jotain kymmeniä watteja heittoa. ZH26 on kymppikiloisten pumppujen kompura.

Kyllä mä silti uskon, että mulla toi ZH21 on, mutta pitää nyt vielä tarkistaa. Se nyt ei ainakaan muiden alojen sähkölaitteiden kanssa olisi mikään yllätys jos ottoteho olisi todellisuudessa suurempi kuin mitä ilmoitetaan...

*edit* Tarkastettu... Kyllä siellä ZH21K4E-TFD lukee.

Näillä näkymin näyttäisi, että antoteho olisi luokkaa 9,1-9,2kW ja ottoteho 1,60-1,62kW vähän tilanteesta riippuen. Painemittailu tukee tätä haarukkaa. Tuo Climacheck on vaan vähän outo lintu tässä sopassa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.03.12 - klo:23:40
Jäin pohtimaan noita paineasioita ja niinhän se oli, että RefUtils ja Select7 käyttävät absoluuttista painetta ja minä koitin niihin typottaa mittaripaineet... Hain tähän läppärille (aiemmin olen näppäillyt Selectiä pöytäkoneella) Selectin uusimman version ja siinä näköjään lukee drop menussakin jo abs. Pressure (ilmeisesti liikaa mun kaltaisia keltanokkia liikkeellä).

Pyydetyt arvot kenttiin niin jopas alkoi täsmäämään:

Antoteho: 9,45kW
Ottoteho: 1,66kW
COP: 5,68
Höyr. lämp.: +1,52C
Lauht. lämp.: +35,21C
Alijääht.: 6,03K
Tulistus: 3,29K

Hyvältä näyttää... Sitten vielä antoteholle varmennus Pollulla niin saadaan tämä paketoitua.

Taidan myös kokeilla nostaa taas vaihtelun vuoksi lauhdutinpumpun nopeus kolmoselle, jos saisin tuota lauhtumispainetta alas.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 20.03.12 - klo:08:04
Lainaus
Laitoin nyt aamulla töihin lähtiessä lauhduttimen kiertovesipumpun kakkoselta kolmoselle. Seuraan sitten kuivaussuodattimen käppyrästä, onko tuosta mitään konkreettista hyötyä. Nythän nestemäisen kylmäaineen lämpötila on tuossa toimintapisteessä 23,94C ja lattiakierrosta palaa 21-22C vesi eli aika vähän tuossa on enää parantamisen varaa...

Eipä tuolla kylmäainepuolella suurta vaikutusta näkynyt olevan. Kuivaussuodattimen kohdalta mitattu lämpötila laski 0,2K. Muuten ei havaittavaa vaikutusta. Paineissa olisi voinut jotain näkyäkin, mutta en rupea nyt tässä vaiheessa tekemään lisää painemittauksia.

Kokeilin nyt kuitenkin, mitä Select7 sanoo, jos oletetaan, että tuo 0,2K tulee lisää alijäähtymiseen ja muuten toimintapiste sama kuin aiemmin. ~10W sieltä olisi antotehon lisäystä tarjolla. Kiertovesipumpun lisääntynyt sähköntarve ja meluhaitta taitaa nyt kuitenkin tässä tapauksessa saada suuremman painoarvon eli laitoin kierron takaisin kakkoselle. Otan tuon uuteen tarkasteluun kun saan Pollun paikoilleen.

Lämmityspuolella lauhduttimen dT tippui arvosta 6K arvoon 5K. Lisäksi jakson lopulla paluuveden lämpötila nousi 1K.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 20.03.12 - klo:10:39
Lainaus
*edit* Tarkastettu... Kyllä siellä ZH21K4E-TFD lukee.
Minulla on täsmälleen sama kompressori L-Ässän 7 kW lämpöpumpussa ja on sama mikä on purettu tuossa toisessa viestiketjussa.

Niin mataliin lämpötiloihin kuin Xargon pumppu nyt toimii en pääse koskaan.
Tutkin vanhoja koestuksia ja niistä aproksimoimalla
 -Keruu kaivosta 4,4 C
 -Vesi lauhduttimen jälkeen 30 C
 -Kompressorin ottoteho 1,67 kW (siis pelkkä kompressori)
 -Antoteho on 7,6 kW

Ottoteho on sama kuin Xargolla mutta antoteho huomattavasti pienempi. Mutta mitkä olivat sinulla keruulta tulon ja lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilat?

Lainaus
Enemmän epäilyttää nuo 1-wire mittaukset. En vaan keksi mikä niissä tökkii... Anturit tarkastettu moneen kertaan ja ainut mikä niissä nyt on "sinnepäin" on tuo huono piitahna.
Oletko tarkastanut anturit jääsohjossa?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 20.03.12 - klo:10:56
Onkohan tossa nyt käynyt niin ettei nähdä metsää puilta?
Jos paluuvesi laatasta on lämmitysjaksolla 21c ja lähtö vaikka 27c, niin mitä tuo enää lämmittää muutakun lompakkoo?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 20.03.12 - klo:13:07
Lainaus
Tutkin vanhoja koestuksia ja niistä aproksimoimalla
 -Keruu kaivosta 4,4 C
 -Vesi lauhduttimen jälkeen 30 C
 -Kompressorin ottoteho 1,67 kW (siis pelkkä kompressori)
 -Antoteho on 7,6 kW

Ottoteho on sama kuin Xargolla mutta antoteho huomattavasti pienempi. Mutta mitkä olivat sinulla keruulta tulon ja lauhduttimelta lähtevän veden lämpötilat?

Keruulta 4C, lauhduttimelta 28C. Pitäisi jaksaa laittaa 1-wire noihinkin kiinni niin saisi vähän tarkempaa dataa.

Musta vaikuttaa siltä, että antotehon suuri ero selittyy höyrystymispaineella. Eli viittaan nyt tuohon sun ekan sivun trendiin, jossa sulla kylmäaineen lämpötila paisuntaventtiilin jälkeen on -13K ali keruun. Mulla vastaava luku on n. -2,5K. Sulla ei vissiin ollut painemittaria? Sillähän se asia selviäisi. Mulla siis höyrystymispaine tuossa toimintapisteessä 4,86bar(a).

Korkea höyrystymispaine taas johtuu mututuntuman mukaan tehokkaasta höyrystimestä. Ei ole tietoa millainen höyrystin sulla on, mutta DHP-H8:ssa on tuollainen luokkaa 70cm pitkä reilu 10cm paksu ja reilu 10cm leveä levari höyrystimenä. Lauhdutin on samaa luokkaa. En ole noita mitannut eli perstuntumalta viivottimelta ulkomuistista heitetty ja teknisistä tiedoista vähän mittakaavaa haettu.

Lainaus
Oletko tarkastanut anturit jääsohjossa?

En ole. Se olisi tosin vähän huono idea kun ovat itse juotettuja ja juotoksia ei ole suojattu vesitiiviiksi. Mitatut arvot kuitenkin täsmäävät toistensa kanssa kun anturit laittaa lähekkäin vaikka pöydälle ja lukemat täsmäävät myös kahden eri ulkolämpötilamittarin kanssa.

Enää en tosin noita antureitakaan niin epäile kun mittaukset täsmäsivät kyllä kun paineisiin lisäsin sen 1bar (bar(g) -> bar(a)). Tosin vieläkin ihmetyttää käyttäytyminen lämmintä käyttövettä tehtäessä ja lukemat ennen paisarin säätöä.

Lainaus
Jos paluuvesi laatasta on lämmitysjaksolla 21c ja lähtö vaikka 27c, niin mitä tuo enää lämmittää muutakun lompakkoo?

Reilulla 9kW teholla taloa? Ei sillä lämpötilalla ole väliä. dT ja virtausnopeus ratkaisee. Sitten taas vastaus siihen, miten noin alhainen lämpötila riittää, löytyy talon rakenteista. Huonommin eristetyssä talossa tarvitsee korkeamman menoveden, että saavutetaan haluttu huonelämpötila. Nythän menovesi oletettavasti tippui kun laitoin aamulla kiertoa nopeammaksi. Väitän, että antoteho ei ainakaan laskenut. Tästä lisää illemmalla sen jälkeen kun koukkaan duunimatkalla datat tikulle.

Monet sanoivat mulle, että olen päästäni sekaisin kun laitan maalämmön tälläiseen taloon (suosittelivat suoraa sähköä ja jotain vesitakkavirityksiä). Maalämpömyyjät taas olivat sitä mieltä, että 100m kaivo ei voi mitenkään riittää ja jäteilmapatteri vasta älytön ajatus onkin. Tapana on kuitenkin vaatia perusteluja ja ne jäivät myyntimiehiltä saamatta niin tein sitten kuten oman logiikan mukaan parhaaksi näin. Lopputulos näyttää ihan kivalta.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 20.03.12 - klo:18:12
Lainaus
Ottoteho on sama kuin Xargolla mutta antoteho huomattavasti pienempi

Onko seppaantilla antotehossa mukana tulistinvaihtimen teho?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 20.03.12 - klo:18:21
Lainaus
Laitoin nyt aamulla töihin lähtiessä lauhduttimen kiertovesipumpun kakkoselta kolmoselle. Seuraan sitten kuivaussuodattimen käppyrästä, onko tuosta mitään konkreettista hyötyä. Nythän nestemäisen kylmäaineen lämpötila on tuossa toimintapisteessä 23,94C ja lattiakierrosta palaa 21-22C vesi eli aika vähän tuossa on enää parantamisen varaa...

Eipä tuolla kylmäainepuolella suurta vaikutusta näkynyt olevan. Kuivaussuodattimen kohdalta mitattu lämpötila laski 0,2K. Muuten ei havaittavaa vaikutusta. Paineissa olisi voinut jotain näkyäkin, mutta en rupea nyt tässä vaiheessa tekemään lisää painemittauksia.

Kokeilin nyt kuitenkin, mitä Select7 sanoo, jos oletetaan, että tuo 0,2K tulee lisää alijäähtymiseen ja muuten toimintapiste sama kuin aiemmin. ~10W sieltä olisi antotehon lisäystä tarjolla. Kiertovesipumpun lisääntynyt sähköntarve ja meluhaitta taitaa nyt kuitenkin tässä tapauksessa saada suuremman painoarvon eli laitoin kierron takaisin kakkoselle. Otan tuon uuteen tarkasteluun kun saan Pollun paikoilleen.

Lämmityspuolella lauhduttimen dT tippui arvosta 6K arvoon 5K. Lisäksi jakson lopulla paluuveden lämpötila nousi 1K.

Lainaus
Onko seppaantilla antotehossa mukana tulistinvaihtimen teho?

Erittäin hyvä pointti. Mulla ei löydy hihavakiosta noita tulistinvaihtimen tehoja, mutta ainakin osan tuosta erosta selittäisi.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 20.03.12 - klo:19:20
Lainaus
Onko seppaantilla antotehossa mukana tulistinvaihtimen teho?
Antoteho on laskennollinen juttu.

Minä mittaan koko laitteiston sähkötehon (kompressori + kiertovesipumput +automatiikka) Valmet kiekkomittarilla. Tehon lasken kiekon kierrosajoista.
Lisäksi mittaan kaivosta otetun tehon Kamstrupp kaukolämpömittarilla.

Antoteho on näiden summa.

Lämmöksihän se kaikki apulaitteiden ottama sähköteho lopulta muuttuu ja lämmittää vettä tai huoneilmaa.

Eihän tämä mikään tarkka lopputulos ole.

Lauhdutin- ja tulistinpiiriin ei tilanahtauden vuoksi ole mitään mahdollisuuksia asentaa energiamittareita.

Lämmönjakopiiriin voisi asentaa energiamittarin. Lisäksi pitäisi olla toinen mittari käyttövesilinjassa, mutta käyttövedessä kulutuksen luonteesta johtuen ei tavallinen energiamittari toimi.
Käyttöveden energian lasken linjassa olevan vesimittarin ja arvioidun lämpötilaeron perusteella.

Mittausmenetelmäni ei anna absoluuttista totuutta mutta muutokset se kertoo hyvin ja sehän se pääasia on.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 20.03.12 - klo:22:34
Huomasin tässä illalla tämän päivän logeja selatessa, että nyt kun ulkolämpötila nousi ja mulla jäteilmapatteri lämmittää keruuta niin imukaasun lämpötila alkoi jakso jaksolta lähetä paisuntaventtiilin jälkeistä lämpötilaa, ollen jo lähes saman lämpöistä iltapäivällä. Päätin sitten ajella raksalle ja säätää paisuntaventtiili sopivalle tulistukselle...

... ja niinhän se oli, kuten ekopentti tuolla kolmossivulla lohkaisi: "Säätö on silloin luokkaa Tsernobyl" ja "Nyt meille avautuu kuitenkin ikkuna seurata tapahtumien kehittymistä ja kun vielä saadaan polly paikalleen pääsemme, toivottavasti ymmärtämään tämänki ajotavan toimivuuden."

Eli kyllä se paisuntaventtiili toimi käytännössä suuttimena. En vaan meinannut sitä millään uskoa kun logit näyttivät hyviltä, sähkönkulutus oli pientä, talo pysyi lämpimänä ja käyttövesikin lämpesi. Sattumalta nyt vaan parin viikon ajan toimintapiste pysyi sopivana niin, että käyttö suuttimena toimi mainiosti. Ehkä tosiaan höyrystimen jäljiltä oleva nestemäinen kylmäaine höyrystyi kompressorin moottorin hukkalämmöllä, kuten tuolla aiemmin pohdittiinkin.

Tässä vielä käyntijakso, jonka aikana säädin tulistuksen nyt tänään illalla. Nyt sain huojunnankin näkyviin. Alunperin oli se ongelma, että luulin huojunnan olevan nopeampaa:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/tulistuksensaato20_03_2012.PNG/_small.jpg)

Jakson lopussa höyrystymispaine oli 3,76bar(a) ja imukaasu 1,2C eli tulistus ilmeisesti 6,91K. Mittasin nyt vain matalapainepuolelta.

Olipahan oppimiskokemus...    :D

Vieläkin kyllä ihmetyttää Niben pumppujen alhaiset kuumakaasun lämpötilat. Vai onko ne tahallaan säädetty niin, että kompuralle tulee nestemäistä kylmistä, joka sitten höyrystyy hukkalämmöllä?

Tästä loogisena seurauksena rupesi entistä enemmän kiinnostamaan tuo ekopentin jälkihöyrystinidea...

Nyt on kuitenkin nuo parin viikon logit tallella... Pitää tarkastella niitä vielä kokonaisuutena joku kerta kun jaksaa. Tähän mennessä olen lähinnä seurannut niitä käyntijakso kerrallaan ja sillä oletuksella, että paisuntaventtiili säätää virtausta. Nythän ilmeisesti virtaus oli aina niin kova kuin vaan suuttimelta irtosi.  8-) Muuttaa hieman tuota näkövinkkeliä, millä noita logeja tarkastelee.

... mutta ehkäpä tässä nyt sitten elävä esimerkki, että kun säätöjä tekee niin vaikutuksia täytyy seurata pitkällä aikavälillä. Pariin viikkoon ei näkynyt mitään hälyyttävää.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 20.03.12 - klo:23:47
Tästä loogisena seurauksena rupesi entistä enemmän kiinnostamaan tuo ekopentin jälkihöyrystinidea... :)
Eikös Malibra viritellyt jotain tollasta jo mielessään.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.03.12 - klo:08:12
Lainaus
Tästä loogisena seurauksena rupesi entistä enemmän kiinnostamaan tuo ekopentin jälkihöyrystinidea... :)
Eikös Malibra viritellyt jotain tollasta jo mielessään.

Niin meinaatko tuota tulistinvaihtimen rakentamista vaihtoventtiilipumppuun? Se ei kyllä ollut mielessä. Tarkoitin siis tuota ekopentin toiselle foorumille postaamaa ideaa, että ei tulisteta kylmäainetta höyrystimellä vaan sen jälkeen olevalla jälkihöyrystimellä.

Mulla taas oli mielessä, miksipä ei annettaisi kompuran moottorin tulistaa kylmäainetta? Mullahan on tästä parin viikon kokemuskin.  ::)

Mutta tosiaan ihan ilman säätöä en jätä tuota kyllä valvomatta vuosikausiksi pörisemään. Ajatuksia tuli esim. pulpin siirto kompuran kylkeen tms...

Matias, sulla tuntuu olevan aika hyvä näppituntuma siitä millaisissa oloissa sähkömoottori tykkää toimia. Onko siitä jotain haittaa jos järjestän kompuran moottorille n. +5C toimintaympäristön? Mun oma hihavakio sanoo, että mieluummiin viileä, kuin kuuma.

Nyt pumppu hyrrää aika pitkälti tehdassäädöissä. En laskenut kierroksia, mutta huojunta loppui suurinpiirtein samassa kuumakaasun lukemassa kuin mikä mulla oli lähtöpiste. Kunhan putkari tulee laittamaan sen Pollun niin tarkoitus olisi vielä ajaa kaksi käyntijaksoa painemittauksineen. Toinen "optimitulistuksella" ja toinen paisari täysin auki. Tällä kertaa virittelen järkkärin räpsimään kuvat samalla taajuudella kuin 1-wire mittaukset tulee (15 sec.) niin onpahan ainakin vertailudataa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: sam68 - 21.03.12 - klo:09:01
Kompuralle ei tarvisi ainakaan päästää yhtään nestettä jos meinaa pitää sen hengissä pidemmän aikaa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.03.12 - klo:12:18
Sellainen uhkakuva ilmeisesti on, että jos nestemäinen kylmis kohtaa kompurassa olevan öljyn niin se voi sekoittua siihen ja tämä taas pidemmän päälle voi haitata voitelua. Eli nestemäinen kylmis suurissa määrin pitkän aikaa kompuralle on ainakin "nounou".

Löysin myös tälläisen dokkarin:

http://www.tecumseh.com/en/canada/library/~/media/North%20America/Files/Policy%20Bulletins/Engineering%20Policy%20Bulletins_North%20America/Tecumseh%20PB129%20Guidelines%20Low%20Temp%20Refrigeration%20Systems%20Scroll%20Compressors%20with%20and%20without%20Liquid%20Injection.ashx

Heti alusta löytyy lämpötilarajoja, joista mielestäni kiinnostavin on tuo "Shell Bottom Delta T:" eli näköjään kompuran alaosan lämmöt pitäisi olla ~19,5K yli höyrystymislämpötilan niin ollaan turvallisella alueella.

Eli jos nyt päätän lähteä viemään tätä märkähöyrystinkuviota eteenpäin omalla myllyllä niin pyrin kyllä seuraamaan, että kompuran kylki pysyy ainakin tuon 20K yli höyrystymislämpötilan. Tällä hetkellä taidetaan liikkua jossain 40K paikkeilla. Eilen mentiin jo logien mukaan riskirajalla kun kylmäaineen lämpötilat ennen ja jälkeen höyrystimen oli jo samat. Silloin todellista lämpötilaeroa on vain höyrystimen painehäviön verran.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 21.03.12 - klo:17:56
Mielenkiinnosta kyselen, että paljonko kylmäaine puolen / paisarin tarkastaminen ja säätäminen ammattilaisen tekemänä maksaisi?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.03.12 - klo:18:13
Lainaus
Mielenkiinnosta kyselen, että paljonko kylmäaine puolen / paisarin tarkastaminen ja säätäminen ammattilaisen tekemänä maksaisi?

Minähän en ole millään muotoa alan ammattilainen, mutta jonkinlainen käsitys on muodostunut, mitä tuo säätö vaatii. En nää mitään syytä, miksi asiansa osaava ammattilainen ei tuosta parissa tunnissa selviytyisi eli paljonko nyt sitten ammattilainen ajastaan velottaa...

Suurempi ongelma on varmaan, mistä kiskaset kyseisen kaverin esille... Munhan oli tarkotus pyytää putkaria mittaamaan nuo paineet kun ei itselläni ollut siihen välineitä, mutta kun asiasta kysyin niin eipä ollut putkarillakaan. Siis huoltomittarisarjaa.

Kysynnän ja tarjonnan mukaanhan nuo menee, mutta jos ajatellaan, että perusputkari ottaa täälläpäin (PK-seutu) 60€/h (sis. alv.) niin lätkästään tuohon erikoisosaamisesta vaikka 40€/h silavaa kakun päälle niin 100€/h + kilometrit voi olla aika lähellä totuutta. Mutta jos kilpailua ei ole ja joku tuosta ottaa bisneksen itselleen ja kysyntää löytyy niin hintahan voi olla mitä vaan. Pari/kolmesataa kuulostaisi musta molemminpuolin kohtuulliselta summalta, mutta pyöriihän täällä yrittäjiä, joilla voi olla parempi käsitys hintatasosta ja muutenkin yrityksen pyörittämisestä. Sisältyyhän säätöön kuitenkin aina riskejäkin yrittäjälle ja sen täytyy näkyä hinnassa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.03.12 - klo:18:57
Laskinpa nyt uusimpien säätöjen (perinteinen tulistettu imukaasu) mukaisen ottotehon sähkömittarin lukemasta viimeisen 9 käyntijakson keskiarvona ja se oli tippunut arvoon 1,54kW. Tulos on looginen. Höyrystymispaine tippuu -> antoteho ja ottoteho tippuvat molemmat. Antoteho tippuu enemmän kuin ottoteho.

Päätin sitten tuon pohjalta haarukoida jonkunlaista hypoteesia tulevalla mittaukselle. Eli eilen illalla kun säädin tulistuksen niin mittailin samalla höyrystymispainetta. Paineet olivat 0,7bar matalampia kuin paisari täysin levällään. Lauhtumispainetta en tuolloin mitannut. Nyt laitoin sitten Select7:aan luvut ja tämän perinteisen säädön lauhtumispaineeksi haarukoin luvun, jolla ottoteho on tuo 1,54kW. Tältä näyttää:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/markavstulistettu_arvaus21_03_2012.PNG/_small.jpg)

Eli jos tuleva mittaus perinteisen säädön käyntijaksosta näyttää tuolta kuin tuo oikeanpuoleinen kuva niin epäilykset vahvistuvat... Oikeanpuoleisessa kuvassa siis kaikki syöttöarvot lauhtumispainetta lukuunottamatta mittaustietoa. Vasemmalla kaikki syöttöarvot mitattuja. Vasemman kuvan ottoteho ei tosin vastaa aiempaa keskiarvo ottotehoa täysin (1,65kW vs. 1,61kW) eli joitain prosentteja tämä nyt ainakin voi heittää.

Hain molempiin kuviin logeista kohdat, joissa keruuneste olisi mahdollisimman saman lämpöistä, kuten myös ll-paluu.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 21.03.12 - klo:19:09
Lainaus
Onko siitä jotain haittaa jos järjestän kompuran moottorille n. +5C toimintaympäristön? Mun oma hihavakio sanoo, että mieluummiin viileä, kuin kuuma.

Absoluuttinen nollapiste olisi paras käämityksen häviöiden puolesta,mitä kylmempänä moottori käy niin sen pienemmät kuparihäviöt.

Koska kompressorin moottorissa näkyy olevan liukulaakerit niin laakerien öljynkierto pitäisi varmistaa,eli öljyn viskositeetin alaraja.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 21.03.12 - klo:20:41
Kylmä kompura päästä lämpöä kuumakaasusta kompuraan, pyörii jäykemmin ja pahimmassa tapauksessa kylmistä uppoaa voiteluöljyyn ja silloin heikoilla hangilla.

X:lla näyttää olevan hyvät ajot menossa :)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 22.03.12 - klo:10:45
Jatkuu:

Olemme yhdessä tutustuneet mlp höyrystyspaineen säätöön ja tässä yhteydessä törmäsiin seuraavaan väitteeseen R-407C ominaisuuksista:

http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=12

"-Suuri lämpötilaliukuma, n. 7 C, joka on otettava huomioon
laitoksen suunnittelussa, sopii huonosti moniputkivaihtimille, märkähöyrystin
käytössä ei voi käyttää lainkaan"

Tämä on kylmäainetilanne 2004, uudemmissa ohjeissa mainitaa ei ole.

Miten meidän pitää suhtautua liukuvan kylmiksen käyttöön nyt, kun olemme pääsemässä erittäin pieneen lämpötilaeroon höyrystimessä?

Jääkö jonkin komponentin höyrystyminen jäklihöyrystimeen / kompressoriin?

Entä lauhduttimen lämpötilaero jonka kasvattamista muualla puolustetaan?

Eikö mahdollisimman hyvällä lämmönsiirrolla saavutetakkaan parasta coppia? :-[ :-[ :-[
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 22.03.12 - klo:11:30
Lainaus
"-Suuri lämpötilaliukuma, n. 7 C, joka on otettava huomioon
laitoksen suunnittelussa, sopii huonosti moniputkivaihtimille, märkähöyrystin
käytössä ei voi käyttää lainkaan"

Tämä on kylmäainetilanne 2004, uudemmissa ohjeissa mainitaa ei ole.

Miten meidän pitää suhtautua liukuvan kylmiksen käyttöön nyt, kun olemme pääsemässä erittäin pieneen lämpötilaeroon höyrystimessä?

Jääkö jonkin komponentin höyrystyminen jäklihöyrystimeen / kompressoriin?

Entä lauhduttimen lämpötilaero jonka kasvattamista muualla puolustetaan?

No mulla nyt on töissäkin tapana ensin tehdä proto ja sitten miettiä, miten teoria saadaan sopimaan proton toimintaan.  :o Toki jonkinlainen käsitys toiminnasta pitää olla ennen proton värkkäystä, että ylipäätänsä osaa sen proton tehdä. Nythän tilanne on siinä mielessä mulla eri, että en ole mitään protoa kasaamassa (ainakaan vielä  ;)), vaan säätämässä olemassa olevaa.

No kuitenkin musta vaikuttaa siltä, että nuo ohjenuorat on kirjoitettu siinä mielessä, että esim. mun laitteessa märkähöyrystimellä ei voida oikein päästä tilanteeseen, missä kompuralle tulisi tulistunutta kaasua. Copelandin spekseissä taas vaaditaan väh. 3K tulistus. Eli onhan se toki ihan totta, että märkähöyrystintä ei voi näiden speksien rajoissa käyttää.

Kokonaisuuden kannaltahan jälkihöyrystimellä varustetussa laitteessa ei ole märkähöyrystintä sikälimikäli kylmäaine kuitenkin tulistuu jälkihöyrystimessä. Varsinainen höyrystin toki on märkähöyrystin, mutta kokonaisuuden kannalta ei mielestäni voi puhua märkähöyrystimestä, koska kompuralle kuitenkin tulee tulistunutta kaasua.

Sekin taitaa olla aika selkeää ainakin mun havaintojen mukaan, että tuon mun parin viikon testijakson ajan osa höyrystymisestä tapahtui kompurassa. Lämpökamera olisi testeissä ihan paikallaan niin näkisi, millaisen lämpötilagradientin tuo höyrystyvä kylmäaine kompuran kylkeen piirtää. Töissä ei omalla labralla lämpökameraa vielä ole (tarkoitus hommata tosin), mutta joltain muulta labralta voisi ehkä lainata. NIR-kamera tuossa kyllä olisi. Voihan sitäkin kokeilla, mitä se kertoilee.

Kondenssista päätellen kuitenkin ainakin suurin osa höyrystymisestä tapahtuu imuaukon välittömässä läheisyydessä. Mielestäni tilanne on ok, kunhan nestemäinen kylmäaine ei kohtaa kompurassa öljyn pintaa. Eli syöttöä täytyisi ohjata sen mukaan, miten "alas" nestemäinen kylmis kompurassa ylettää...

Eli tätä pitäisi välttää:

http://www.bbc.co.uk/nature/15835017

Sekin taitaa olla aika selkeä juttu, että on huomattavasti turvallisempaa tulistaa kylmäaine ennen kompuraa, mutta tuo 0,7bar korkeampi höyrystymispaine houkuttaa...   :-X Olisi kiinnostavaa tietää Niben pumppujen höyrystymispaineet suhteessa kaivoveden lämpöihin. Kuumakaasun lämpötilat ainakin näkyy olevan samaa luokkaa kun mulla oli tuon pariviikkoisen testin aikana.

Tuota lauhduttimen dT:n nostamista en minäkään ymmärrä. En ole nähnyt mitään perustetta, miten lämpimämpi vesipuoli parantaisi lämpökerrointa muuten kuin alentuneena kiertovesipumpun kulutuksena. Mielestäni tuo "optimi dT" perustuu juuri siihen.

Lämpötilaeroa ei kannata pienentää jos lauhdutinpumpun suurempi sähkönkulutus suuremmalla virtaamalla on suurempi kuin saatu hyöty antotehossa.

Liukuman kanssa en nää tällä muuta tekemistä kuin se, että jos/kun lauhtuminen on lauhduttimessa täydellistä niin korkeammalla virtaamalla lauhduttimen loppupäästä saatava alijäähtymisenergia on pienempää kuin faasimuutoksesta saatava energia. Eli kun ollaan päästy pisteeseen, jossa koko lauhdutin on hyödynnetty faasimuutokseen niin korkeammalla virtauksella saatu hyöty ei olekaan enää niin nopeaa olettaen, että lauhtumispaine ei oleellisesti laske.

Eli sitten päästäänkin kysymykseen, laskeeko lauhtumispaine aina menoveden lämpötilan mukaan...? Mielestäni voi käydä myös niin, että lauhtumispaine ei juurikaan laske vaan suuremmasta veden virtaamasta saatava hyöty nähdään lähinnä suurempana alijäähtymisenä. Tämä on yksi asia, minkä meinaan mitata nyt kun on tuo huoltomittarisarja.

Pollun asennus siirtyi ensi viikolle.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 22.03.12 - klo:12:12
zta
Täysjäsen
***
Offline


Posts: 65

Gender: male
      
Re: Kiertopumppujen nopeudet
Reply #270 - 13.03.2012 at 07:33:25 Quote
Quote:
Laudutin:
Ihmettelin pitkään miksi lauhdutin 0.2l/s, kakkosella jotenkin toimii paremmin kuin että olisi pitänyt kolmosella virtauksen ollessa 0.25l/s.
Vahva epäilykseni edelleen on se että laatta ei vain ehdi imeä lämpöä tarpeeksi suurella virtaamalla, vaan lauhduttimelle palaa "käyttämätöntä" energiaa.

Epäilyksille jää vähemmän sijaa kun tukeutuu fysiikan peruslakeihin.  Wink
Lämpö johtuu lattialämmitysputkesta ympäröivään laattaan pääosin johtumalla, ja teho, jolla lämpöä siirtyy, riippuu lämmittävän putken ja lämmitettävän laatan välisestä lämpötilaerosta. Tähän ilmiöön ei siis tarvita putken alku- ja loppupään lämpötilaeroa, mutta käytännössä näkyvä lämpötilaero on seurausta siitä, että kiertonopeus ei ole ääretön.

Asia valkenee parhaiten kun miettii tilannetta, jossa vesiputken tilalla on lämmityskaapeli. Kaapeli, joka on koko matkaltaan 30 asteinen lämmittää 25 asteista betonilaattaa varmasti tehokkaammin kuin kaapeli jonka lämpötila laskee alkupään 30 asteesta lopun 26 asteeseen. Voidaan myös olettaa, että kaapeli, jonka lämpötila laskee alkupään 32,5 asteesta lopun 27,5 asteeseen, lämmittäisi 25 asteista laattaa suurin piirtein samalla teholla kuin tasalämmin 30 asteinen kaapeli, koska keskimääräinen lämpötilaero on molemmissa tapauksissa viisi astetta. Edellisen pohjalta voidaan vetää johtopäätös, että ylläpitääksemme samaa lämmitystehoa vesikierrolla, pitää lähtevän veden lämpötilaa nostaa, jos menon ja paluun lämpötilaeroa kasvatetaan hidastamalla kiertoa. Tämä luonnollisesti nostaa lauhtumispainetta ja lämpötilaa ja huonontaa COP:pia
Tämä pätee myös sekä käyttöveden lämmitykseen että patterilämmitykseen.

Lämmön luovuttamisen kannalta pieni deltaT on siis hyväksi, koska se laskee menoveden lämpötilaa, mutta lauhduttimen kannalta käytännön tilanne ei olekaan sama, johtuen kylmäaineen lauhtumislämpötilan liukumasta. Jotta kylmäaine lauhtuisi kokonaisuudessaan ja luovuttaisi kaiken faasimuutosenergiansa kiertoveteen, lauhduttimelle palaavan kiertoveden lämpötilan tulee olla matalampi kuin tämän liukuman alaraja. Lauhtumislämpötila on siis minimissään lauhduttimelle tulevan veden lämpötila + liukuma + lämmönvaihtimen sisäinen deltaT kylmäaineen ja veden välillä. Johtopäätös on siis se, että lauhduttimen deltaT:n pienentäminen alle kylmäaineen liukuman ei enää alenna lauhtumislämpötilaa eikä painetta eikä paranna COP:pia.

Back to top       
Tässä zta n näkemys.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 22.03.12 - klo:13:01

Kun olemme kehittämässä huomisen mlp:a niin annetaanko palaa :o

Propaanista R-290 kerrotaan seuraavaa; kylmäainetilanne 2008:

Edut:
• alhainen puristuspaine
• pieni painesuhde
• laaja käyttöalue
• hyvä kylmäkerroin koko käyttöalueella
• sopii käytettäväksi myös märkähöyrysteisiin järjestelmiin
• ympäristöystävällinen
• hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet
Haitat:
• palava
Käyttökohteita:
• vedenjäähdytyskoneistot
• kylmä- ja pakastekoneistot
• jääratakoneistot
• lämpöpumput
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 22.03.12 - klo:14:07
"No mulla nyt on töissäkin tapana ensin tehdä proto ja sitten miettiä, miten teoria saadaan sopimaan proton toimintaan.   Toki jonkinlainen käsitys toiminnasta pitää olla ennen proton värkkäystä, että ylipäätänsä osaa sen proton tehdä. Nythän tilanne on siinä mielessä mulla eri, että en ole mitään protoa kasaamassa (ainakaan vielä  ), vaan säätämässä olemassa olevaa."

Oleme kyllä kasaamassa useampaakin protoa, mutta valmistuminen oppilastyönä ja testaaminen on liian hidasta toimintaa minulle.

Eli onko kannattavaa edes testata r407c:llä?

Miten liukuman omaava aine käyttäytyy märkähöyrystimessä, esim. vastavirtaus levylämmönsiirtimessä tai puhallinpatterissa?

Lämpöpumpun perus ajatus on tuoda lämpöä matalasta lämpötilasta korkeaan mahdollisimman edullisesti. Carnotin mukaan hyötysuhde perustuu lämpötilaeroon. Paine johtuu lämpötilasta?

Nyt on tarkoitus ottaa löysät pois lämpöpumppuprosessista!

Ainoastaan naisen logiikka on asia jonka uskon olevan ihmisen ajattelun ulottumattomissa ;)

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 23.03.12 - klo:01:19
Ainoastaan naisen logiikka on asia jonka uskon olevan ihmisen ajattelun ulottumattomissa Wink

Naisen aivoissa on isompi aivokurkiainen, joku kanava joka yhdistää aivolohkot toisiinsa. Siitä tuo johtuu.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 24.03.12 - klo:16:27
Tein kymmenkunta testiajoa paisuntaventtiilin säädön erilaisilla asennoilla.

Pyrin vakioimaan tilanteet siten, että kaikilla mittausjaksoilla olisi ollut samat lämpötilat kaivolta tulevalla viinalla ja lauhduttimelle menevällä vedellä.
Mittausjaksojen pituus oli n. 7min, jona aikana otettiin 14:sta mittauksesta n. 15 mittausarvoa.
Oheisissa tuloksissa on käytetty näiden 15 mittauksen keskiarvoja.

Tulokset on esitetty paisuntaventtiilin säätökaran asennon funktiona.
0,00 on tehdasasetus
+ suunta lisää tulistusta
-  suunta vähentää tulistusta

Paisuntaventtiilin merkkiä enkä tyyppiä tiedä, koska näkyvissä kohtia niitä ei ole. Ainosataan kapillaariputkessa on muovinen lärpykkä, missä on merkintä No 02.

Käppyröistä selviää, että lisättäessä tulistusta, kaikki tehoarvot laskevat.
- Antoteho -11%/kierros
- teho kaivosta -14%/kierros
- Ottoteho -4%/kierros
- COP -7%/ kierros

Lisäksi on nähtävissä, että suoritusarvot paranevat pienenettäessä tulistusta paisuntaventtiilin karan asentoon -0,25 asti.
Tämän jälkeen suoritusarvot eivät enää muutu.
Höyrystimeltä lähtevän kylmäaineen lämpötila välillä huojui välillä ei, tai sitten se jäi huomattavasti kylmemmäksi kuin kaivolta tuleva viina.

Todennäköisesti asennon -0,50 alapuolella paisuntaventtiilin suutin on täysin auki ja mitään säätöä ei enää tapahdu.


(http://i10.aijaa.com/b/00323/9848989.jpg) (http://aijaa.com/003239848989)
(http://i2.aijaa.com/b/00813/9848992.jpg) (http://aijaa.com/008139848992)
ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 24.03.12 - klo:18:26
Jeps... Luen tarkemmin tuon seppaantin testin illemmalla, mutta samankaltaisilta tuloksilta näyttää kuin mullakin.

Itse tein tänään testin, jossa ajoin kolme käyntijaksoa painemittauksineen. Lämpötilat ja paineet 15sec. välein. Ensimmäinen jakso oli "optimitulistuksella" eli siis pienin mahdollinen tulistus, jolla höyrystymispaine ei huoju. Toinen testi oli paisuntaventtiili täysin auki (tähän sattui käyttövesijakso myös mukaan). Kolmas testi oli taas "optimitulistuksella" ja käyntijakson startti pakotettu niin, että kaivolta tuleva litku on saman lämpöistä kuin toisen testin alussa.

Käppyröitä ja pohdintaa myöhemmin mutta tässä nyt pikainen "teaseri":

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/marka_vs_tulistettu_24_03_2012.PNG/_small.jpg)

Vasemmalta oikealla lukien ensin lattiavettä "optimitulistuksella", seuraavana paisari täysin auki lattiavettä samalla keruun lämpötilalla (+3,5C). Myös paluuvesi oli saman lämpöistä (21,5C). Viimeisenä käyttövesi juuri ennen katkaisua paisari täysin levällään. Jouduin laittamaan Selectiin tulistukseksi 3K, että sain jotain arvoja ulos. Todellinen tulistus noissa 3K tapauksissa on 0K (mittauksetkin täsmää) eli osa kylmäaineesta höyrystyy kompuran moottoritilassa.

Ennen mittauksia laitoin uudet tahnat antureihin ja asensin ne nyt viimeisen päälle.

Pollua ei tosiaan vieläkään ole, täsmää kyllä aiempiin antotehotesteihin suuruusluokassaan.

*lisäys* Tämä vertailu kyllä antaa liian hyvän kuvan tuosta märkähöyrystinkäytöstä, koska mitoitusohjelma olettaa osan ottotehosta siirtyvän antotehoon. Nollatulistuksella kuitenkin osa kylmäaineesta höyrystyy vasta kompuran moottorissa, jolloin osa tuosta ottotehosta menee siis siihen. Nyt olen ohjelmalle ilmoittanut, että kylmis on 3K tulistunutta, jolloin oletetaan, että ottotehon hukkaa ei käytetä höyrystymiseen. Tältä osin luvut eivät vastaa todellisuutta.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 24.03.12 - klo:20:40
Pyöräytinpä tälläisen animaation nollatulistuskäytön painemittauksista:

Ei nyt suostu sitä tähän liittämään, mutta tuolta voi käydä kattomassa:

http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/markahoyr.gif/full

Eli tuo on siis lattiavesi + käyttövesi painetasot. Kuvataajuus 10/sec. ja kuvat 15sec. välein eli todellisuudessa tuossa meni tunti.

...ja tässä lattiavettä perinteisellä säädöllä:

http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/kuivahoyr.gif/full
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 24.03.12 - klo:21:45
Tosi hieno "diaesitys". Mitä tuo kuvataajuus 10/sec tarkottaa?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 24.03.12 - klo:21:51
Lainaus
Tosi hieno "diaesitys". Mitä tuo kuvataajuus 10/sec tarkottaa?

Animaatio näyttää 10 kuvaa sekunnissa ja kuvat on siis otettu 15sec. välein.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 24.03.12 - klo:23:53
Lainaus
Käppyröistä selviää, että lisättäessä tulistusta, kaikki tehoarvot laskevat.
- Antoteho -11%/kierros
- teho kaivosta -14%/kierros
- Ottoteho -4%/kierros
- COP -7%/ kierros

Lisäksi on nähtävissä, että suoritusarvot paranevat pienenettäessä tulistusta paisuntaventtiilin karan asentoon -0,25 asti.
Tämän jälkeen suoritusarvot eivät enää muutu.
Höyrystimeltä lähtevän kylmäaineen lämpötila välillä huojui välillä ei, tai sitten se jäi huomattavasti kylmemmäksi kuin kaivolta tuleva viina.

Todennäköisesti asennon -0,50 alapuolella paisuntaventtiilin suutin on täysin auki ja mitään säätöä ei enää tapahdu.

Kun katselee tätä ja tuota ykkössivun käppyrää niin ihmetyttää, miten sulla kylmäaineen lämpötila paisuntaventtiilin jäljiltä on niin matala. Sehän ei suoraan ole höyrystymislämpötila, kuten olen tässä kantapään kautta oppinut, mutta mulla se näkyy olevan yleisesti ottaen "optimitulistuksella" n. 1K höyrystymispainetta korkeampi.

Eli jos tuolla mennään niin sulla olisi höyrystymislämpötila n. -6C. Vastaavasti lauhtumislämpötila on mulla 7K yli menoveden eli sulla se olisi 43C, tällöin alijäähtymistä olisi 4,66K. Tulistus olisi 12,6K höyrystimen jäljiltä ja 18,7K esilämmittimen jälkeen. Molemmat arvot menee Select7:n spekseistä yli, mutta käytetään arvoa 11K niin saadaan edes jonkinlainen tulos:

Antoteho: 6,96kW
Ottoteho: 1,83kW
COP: 3,79

Toki tuo voi sisältää virhettä aikalailla, mutta jos pitää paikkaansa niin höyrystymispaineessa olisi reilusti parantamisen varaa kun esimerkissä oli kuitenkin +6,0C keruu. Mulla 6,5K tulistuksella päästään höyrystymislämpötilaan n. 6K ali keruun. Märkähöyrystimellä sitten jo 2K ali keruun. Jos sulla höyrystymislämpötila on oikeasti -6C niin se olisi jo 12K ali keruun. Vaatisi tietysti painemittarin, että tietäisi tuon oikeasti. Jos päästäisiin samaan höyrystymispaineeseen kuin mulla 6,5K tulistuksella niin luvut näyttäisivät tältä:

Antoteho: 8,51kW
Ottoteho: 1,90kW
COP: 4,48

... ja jälkihöyrystimellä ehkäpä tälläisiin lukemiin (tämä on jo melkoisen epävarmaa):

Antoteho: 9,72kW
Ottoteho: 1,95kW
COP: 4,97

Millainen höyrystin tuosta löytyy? Jos on kovin pieni niin mitään ei varmaan ole tehtävissä kotikonstein (höyrystymispaine ei nouse), mutta jos kokoa riittää niin vähän vaikuttaisi siltä, että vain osaa höyrystimestä käytetään faasimuutokseen ja silloin tuo pulpin siirto esilämmittimen jälkeen voisi olla kiinnostava juttu. Tosin voihan se olla, että paisarin suutin on vaan liian ahdas?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 25.03.12 - klo:00:01
Asia kerrallaan:

Lämpötila paisarin jälkeen ei välttämättä ole höyrystymislämpötila koska eri sovelluksissa käytetään eri höyrystimiä.

Höyrystimessä on usein monia virtauskanavia, joihin ruiskutettava neste jaetaan.

Ilmahöyrystimissä käytetään usein nesteenjakajaa ja mlp levylämmönsiirtimissä on virtauskanavissa kuristus jonka tehtävänä on jakaa nesteen (vaahdon) virtaus eri kanaviin/levyväleihin.

Tämän kuristuksen aiheuttama painehäviö eli virhe kiehumispisteessä riiippuu levarin suunnittelusta ja mitoituksesta, kaikenkaikkiaan monipuolinen juttu.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 25.03.12 - klo:00:18
Lainaus
Lämpötila paisarin jälkeen ei välttämättä ole höyrystymislämpötila koska eri sovelluksissa käytetään eri höyrystimiä.

Tämän kuristuksen aiheuttama painehäviö eli virhe kiehumispisteessä riiippuu levarin suunnittelusta ja mitoituksesta, kaikenkaikkiaan monipuolinen juttu.

Juu sen tuolla totesinkin, että lämpötila paisarin jälkeen voi olla jotain hyvinkin muuta kuin höyrystymislämpötila. Mulla se eroaa tyypillisesti tuon 1K.

Sitä lähinnä hain, että ei kai näissä nyt niin suuria eroja ole kun kompurakin on sama ja lässässäkin oletettavasti levari höyrystimenä niin kunhan vaan spekuloin, että tällä logiikalla lämpötila paisarin jäljiltä näyttää kovin pieneltä verraten mun masiinaan. En tarkoittanut noita Selectin ulosteita mitenkään tarkoiksi lukemiksi vaan enemmän suuntaa-antaviksi.

Tuolla oli myös aiemmin pohdintaa, että miten lässällä on samalla kompuralla niin paljon pienempi antoteho. Mun mielestä se voi hyvinkin johtua huomattavasti alhaisemmasta höyrystymispaineesta, mutta painemittarin se tosiaan vaatii jos haluaa varmistaa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 25.03.12 - klo:00:33
Olisi ihanteellista keskittyä pelkästään tuotetestaukseen.

Puoli vuotta sitten tutustuin tarkemmin käytössäni olevaan termia mlp mitoitukseen ja se on lämmonsiirtimien oaslta noin 2 kertaa isommat kuin kylmämitoitukseen suositellaan.

Termiassa on siis isot lämmönsiirtimet.

Pitäisi löytää aikaa tutkia eri valmistajien suhtautumisperiaatteet verrattuna alan suositusmitoituksiin.

Asiakkaan etu on tietysti isot lämmönsiirtimet ja reilu virtaama.

Sinänsä selvän asian sekoittaa R407C liukuma ja sen vaikutus,
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 25.03.12 - klo:10:43
Tässä kaksi käyntijaksoa parin päivän takaisesta koesarjasta.
Vasemmanpuoleisessa paisuntaventtiilin säätö on -0,50 r
Oikenpuoleisessa -0,75 r
Käsinkirjoitetussa on yksi virhe: on "Höyrystimen jälk" pitää olla "Lauhde lauhduttimen jälkeen)

(http://i2.aijaa.com/b/00170/9853713.jpg) (http://aijaa.com/001709853713)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 25.03.12 - klo:11:51
Joo aikasta massiivisethan nuo lämmönvaihtimet tuolla on, mutta kun ei ole vertailupohjaa niin paha niistä mitään sanoa.

Kuitenkin tuossa uusimmassa seppaantin käppyrässä lämpötilaero ennen ja jälkeen höyrystimen on luokkaa reilu 7K kun huojunta alkaa. Mulla vastaava luku on 5,5K tässä ollaan jo samassa hehtaariluokassa. Kuitenkin seppaantilla lämpötila paisarin jälkeen on alle -5C viinan ollessa n. 4C. Mulla paisarin jälkeen on huojunnan rajamailla -3,5C kun viinan lämpötila on 2C. 9K vs. 5,5K. Mielestäni ero on kuitenkin suht iso.

Olisi kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu jos seppaant avaa paisaria niin paljon, että mennään yli huojunnan. Annetaan siis esilämmittimelle nestemäistä kylmistä. Ravistaisin hihasta, että kylmäaineen lämpötila paisarin jälkeen nousee parikin astetta ja se näkyy suurempana antotehona (painesuhde laskee). Tulistusteho tosin pienenee.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 25.03.12 - klo:22:35
Kokeilinpa putsata ja lisätä pulpin anturiin piitahnaa.Vaikutus näkyy kuvissa.

Nyt kelpaisi tulkinta-apu että mitä tuo muutos vaikuttaa kylmäainekierrossa?
Vai onko mitään vaikutusta?

Ainoa muutos minkä itse huomasin oli höyrystimeltä kompressorille menevän imukaasun lämpötilan nousu 1 asteella aikaisempiin verrattuna.
Paisuntaventtiililtä höyrystimelle menevän kaasun lämpötila ei muuttunut.

edit:Keruun dT suureni 0,3---0,4 astetta.On yleensä ollut 2,8 astetta niin nyt näkyy olevan 3,1---3,2 astetta




                "lähikuva"                       Koko trendi
(http://i4.aijaa.com/t/00347/9860937.t.jpg) (http://aijaa.com/003479860937)    (http://i6.aijaa.com/t/00154/9860950.t.jpg) (http://aijaa.com/001549860950)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 25.03.12 - klo:23:33
Kun pulppi lämpenee, se avaa venttiiliä ja nyt kun uskomme kontaktin olevan parempi pitäisi venttiilin aueta vähemmän.

Kun venttiili aukenee vähemmän niin se tulistuu enemmän.

MISSÄ MENI PIELEEN?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 26.03.12 - klo:09:10
Lainaus
Ainoa muutos minkä itse huomasin oli höyrystimeltä kompressorille menevän imukaasun lämpötilan nousu 1 asteella aikaisempiin verrattuna.
Paisuntaventtiililtä höyrystimelle menevän kaasun lämpötila ei muuttunut.

edit:Keruun dT suureni 0,3---0,4 astetta.On yleensä ollut 2,8 astetta niin nyt näkyy olevan 3,1---3,2 astetta
Minun mielestä tässä on ristiriita

- Jos tulistus kasvaa, niin silloin kylmäainevirtaus pienenee (samaa mieltä Ekopentin kanssa)
- Jos kylmäainevirtaus pienenee, niin silloin viinasta otetaan vähemmän tehoa --> Dt pienenee

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 26.03.12 - klo:10:05
Lainaus
Lainaus
edit:Keruun dT suureni 0,3---0,4 astetta.On yleensä ollut 2,8 astetta niin nyt näkyy olevan 3,1---3,2 astetta
Minun mielestä tässä on ristiriita

- Jos tulistus kasvaa, niin silloin kylmäainevirtaus pienenee (samaa mieltä Ekopentin kanssa)
- Jos kylmäainevirtaus pienenee, niin silloin viinasta otetaan vähemmän tehoa --> Dt pienenee

Samaa mieltä.

Luulisi myös pulpin nyt reagoivan nopeammin lämpötilanmuutoksiin. Eli esim. jos höyrystimeltä tulee nestemäistä kylmistä niin jos kontakti on nyt parempi niin pulppi reagoi nopeammin lämpötilanmuutokseen eli kuristaa tuossa tilanteessa virtauksen nopeammin. Sama juttu toiseen suuntaan eli sitten kun nestemäistä kylmistä ei enää höyrystimeltä tule ja sen takia lämpötila nousee (tulistus kasvaa) niin pulppi avaa paisuntaventtiiliä nopeammin kuin huonommalla kontaktilla ja taas tulee nestemäistä kylmistä jne... Näin siis silloin kun ollaan säätöalueella, jolla huojuntaa esiintyy. Eli ainakin mun logiikan mukaan tuolloin huojunnan taajuus kasvaa verraten huonompaan pulpin kontaktiin.

Sitten taas jos ei olla huojunnan alueella niin parempi kontakti mahdollistaa nopeamman reagoinnin esim. kaivolta tulevan viinan lämpötilanvaihteluihin. Eli paisuntaventtiili hakee nopeammin säädetyn toimintapisteen.

Mutta tuon havaitun lämpötilanmuutoksen kompensoimiseksi täytyisi tulistusta vähentää jos halutaan pysyä samassa tulistuksessa kuin ennen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 26.03.12 - klo:11:16
Editti tuli viestini jälkeen?

Maa jäähtyy paremmin eli nyt saadaan lämpöä pois sieltä mistä pitääkin ;)

Kuumakaasun lämpötilakaan ei ilmeisesti pudonnut eli seurataanko jonkin aikaa.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 26.03.12 - klo:18:14
Lainaus
Olisi kiinnostavaa nähdä, mitä tapahtuu jos seppaant avaa paisaria niin paljon, että mennään yli huojunnan. Annetaan siis esilämmittimelle nestemäistä kylmistä. Ravistaisin hihasta, että kylmäaineen lämpötila paisarin jälkeen nousee parikin astetta ja se näkyy suurempana antotehona (painesuhde laskee). Tulistusteho tosin pienenee.
Nyt on koestettu.
Ei tapahtunut oikeastaan juuri mitään.

Paisuntaventtiilin karaa on kierretty vastapäivään asennosta -0,25 --> -1,25 kierrosta (tehdasasetus on 0,0 )

Paisuntaventtiilin jälkeinen lämpötila nousi 0,4K
Höyry höyrystimen jälkeen jäähtyi 0,2K viinaan nähden.
Vasta lähes 10min säädön jälkeen alkoi höyry jäähtyä, 15 min säädöstä huojunnan alkaessa oli Dt 2,2K.

Olen sitä mieltä, että paisuntaventtiili on täysin auki asennon -0,25 jälkeen. Tätä tukee sekin, että säätöruuvi on "löysä" asennosta -0,25 pienempään päin (vastapäivään) ja "tiukka" suurempaan päin (myötäpäivään) eli jousta kiristettäessä.

Epäilen, että huojunta johtuu säätämättömän prosessin sisäisestä värähtelystä.

ATS

(http://i10.aijaa.com/b/00412/9866186.jpg) (http://aijaa.com/004129866186)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 26.03.12 - klo:18:27
Lainaus
Paisuntaventtiilin karaa on kierretty vastapäivään asennosta -0,25 --> -1,25 kierrosta (tehdasasetus on 0,0 )

Olen sitä mieltä, että paisuntaventtiili on täysin auki asennon -0,25 jälkeen. Tätä tukee sekin, että säätöruuvi on "löysä" asennosta -0,25 pienempään päin (vastapäivään) ja "tiukka" suurempaan päin (myötäpäivään) eli jousta kiristettäessä.

Epäilen, että huojunta johtuu säätämättömän prosessin sisäisestä värähtelystä.

Tarkoitin kyllä, että avaisi säätöä ihan reilusti, useita kierroksia. Ymmärrän kyllä, että voi kuulostaa riskaabelilta ja onhan se sitäkin, vaikka eiköhän esilämmitin hoitaisi lopun höyrystymisen. Mullahan laitteet pelittää edelleenkin vaikka pari viikkoa tuli ruiskuteltua nestettä moottorin käämeille.

Musta tuo huojunta näyttää edelleen siltä, että höyrystimeltä pääsee nestemäistä kylmistä pulpille, jolloin lämpötila laskee ja pulppi sulkee paisuntaventtiiliä jolloin lämpötila taas nousee. Mulla ainakin sopivalla kelillä kylmäaineen lämpötila ennen ja jälkeen höyrystimen saavuttaa saman lämpötilan kun paisaria avaa riittävästi. Mutta voihan se olla että komponentit on mitoitettu näissä pumpuissa niin eri tavalla, että samanlaista käyntiä ei vaan saa aikaan.

Huomenna on tulossa putkari laittamaan sen Pollun kiinni niin saa faktatietoa antotehosta.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 26.03.12 - klo:18:41
Lainaus
Tarkoitin kyllä, että avaisi säätöä ihan reilusti, useita kierroksia. Ymmärrän kyllä, että voi kuulostaa riskaabelilta ja onhan se sitäkin, vaikka eiköhän esilämmitin hoitaisi lopun höyrystymisen. Mullahan laitteet pelittää edelleenkin vaikka pari viikkoa tuli ruiskuteltua nestettä moottorin käämeille.
Kuinka monta kierrosta itse avasit säätöruuvia?
En minä nestemäistä kylmäainetta pelkää, onhan esilämmittimen jälkeen lämpötila vielä pysynyt lähes muuttumattomana.

Kuinka monta kierrosta ruuvia voi avata ennenkuin se jää käteen?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 26.03.12 - klo:19:05
Lainaus
Kuinka monta kierrosta itse avasit säätöruuvia?
En minä nestemäistä kylmäainetta pelkää, onhan esilämmittimen jälkeen lämpötila vielä pysynyt lähes muuttumattomana.

Kuinka monta kierrosta ruuvia voi avata ennenkuin se jää käteen?

En laskenut kun säädin alunperin pelkän huojunnan mukaan ja kun en saanut sitä esille niin tulin säätäneeksi säädön niin auki, että säätövara loppui kesken. Useamman kierroksen kuitenkin pyörittelin. Huojunta alkaa mulla kun paisaria on väännetty täysin kiinni asennosta 7,25 kierrosta auki eli ilmeisesti kierroksen verran enemmän auki kuin tehdassäädöillä. Mun paisarilla (Danfoss TUBE) se säätöruuvi ei vaan säätynyt enää kun säätö oli tapissaan. Seinä tuli vastaan eli ei ole mahdollista ainakaan mun venalla, että ruuvi jäisi käteen/tippuisi pois. Tai varmaan sen saisi rikki väännettyä jos voimalla kiskoisi...

Voin kyllä laskea, montako kierrosta tuossa on säätövaraa kokonaisuudessaan kun lähden testailemaan antotehoa sitten Pollun voimin myöhemmin tällä viikolla. Tarkoitus olisi ajaa käyntijaksot ainakin tehdassäädöillä, "optimitulistuksella" ja täysin auki. Jos täysin auki antoteho vastaa aiempia (suurpiirteisiä) mittauksia niin lähden miettimään jotain ohjauslogiikkaa, millä saisi paisarin syöttämään tahallaan nestemäistä kylmistä, mutta ei mitään järjettömiä määriä. Ohjaus kompuran kyljestä tms...
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 26.03.12 - klo:20:44
Zargolla kuluu olevan TUBE, onko Seppaantin paisari TEZ2, messinkirunkoinen perinteinen paisari. TU-venathan ovat rosterirunkoisia.

Mittauksista nähdään venan rakenteen vaikutus säätön. TEZ ei ilmeisesti suostu suutinsäätöön, venan kalvolle ei ehkä ole tilaa mennä aivan löysälle.

Jos jatketaan peliä, niin TEZ voisi ajaa jarruitta pulppi irti jolloin sulkevaa voimaa ei ole!

Pulpin voi myös siirtää lämmönsiirtimen toiselle puolelle vaakasuoraan putkeen kiinni.

Vuosi sitten kokeilimme tehdasvalmisteisella lämmönsiirtimellä, mutta sen teho oli jokseenkin vaatimaton, noin 1K luokkaa.

Minulla ei ole tällä hetkellä käytössäni imukaasulämmönvaihtimella varustettua mlp mutta lähiviikkoina asennamme Thermian Diplomat 8:n omatekoisen 2m pitkäm putki-putkessa siirtimen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 26.03.12 - klo:21:52
Lainaus
Zargolla kuluu olevan TUBE, onko Seppaantin paisari TEZ2, messinkirunkoinen perinteinen paisari. TU-venathan ovat rosterirunkoisia.
Mikä tämä on?
Minkäänlaisia merkintöjä ei ole näkyvissä
Mistä tyyppitiedot pitäisi löytyä?

ATS
(http://i9.aijaa.com/b/00434/9868533.jpg) (http://aijaa.com/004349868533)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 26.03.12 - klo:22:13
Yllätys, yllätys, tuotetiedot on Danskin venassa tuossa palkeen kannessa, joka on alaspäin :D

Arvaukseni näyttää osuneen kuiteski oikeaan, hämmästyisin jos tuo olisi jokin MUUU.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 26.03.12 - klo:22:45
Seppaant, saatko peilin tohon venan alle ja sit kuva. Mulla onnistu pienessä tilassa "peilikuvaus"
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 26.03.12 - klo:23:19
Jep, Peki sai hyvän kuvan ilkeästä paikasta, mutta siinä olikin "vieras" paisari. Seppaantin vena on ilmeinen Danski :)

TEZ2:n e tarkoittaa ulkoista paineentasausta, sitä pikkuputkea joka lähtee venttiilin kyljestä jonnekkin pulpin luokse.

Z on 407 tunnus, pulpin täyte on sovitettu ko. kylmikselle.

Alla kylmiön venttiili joka on eksynyt maalämpöfoorumille ;)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 26.03.12 - klo:23:21
Lainaus
Yllätys, yllätys, tuotetiedot on Danskin venassa tuossa palkeen kannessa, joka on alaspäin

Ilmeisesti tuolla tavalla merkitty.Kuvan paisari ei ole LämpöÄssästä.


(http://i5.aijaa.com/t/00770/9869249.t.jpg) (http://aijaa.com/007709869249)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 27.03.12 - klo:11:13
TEZ2 / R407C löytyi venttiilin alta
Mitä tarkoittaa kapillaariputkeen kiinnitetyssä punaisessa muovilärpykässä oleva No 2 ? Suutinkokoako?

Ajoin tänään kokeen missä paisuntaventtiilin säätö oli tappiin asti auki. Eli 2,75 kierrosta tehdasasetuksesta vastapäivään.

Tulokset eivät poikenneet kokeista missä säätö oli -0,50, -1,00 tai -1,25 kierrosta tehdasasetuksesta.

Aluksi höyry ja viina seuraavat toisiaan
Värähtely alkaa n. 17 min kohdalla missä viinan lämpötila alkaa laskea tehtyään yhden kierroksen.

ATS

(http://i8.aijaa.com/b/00697/9870434.jpg) (http://aijaa.com/006979870434)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 27.03.12 - klo:13:59
Kyllä, jokseenkin varmasti se on suutinkoko :)

Meillä on havaittavissa taipumusta luovaan valokuvaukseen!

Sinulla ei säätötappi ilmeisesti enää näin suurella avautumalla ole lainkaan yhteydessä kalvoon. Pulpin irroitus antaa lisätietoa, silloin mikään ei yritä sulkea venttiilä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: TPN - 27.03.12 - klo:17:21
Tilannekatsaus, pari viikkoa sitten säädin sen paisarin huojunnan rajoille, keruu oli sillon jotain 4c.
Nyt kun keruu on noussut 5.3c niin alkoi imukaasun lämpö taas huojumaan, rauhottui kun kiristi puoli kierrosta paisaria.

Olisko sellanen elektroninen ohjaus näissä kova sana?

Eli tarkkailu on ihan paikallaan. :)

Edit: Niin ja tämä oli siis varaajaa lämmittäessä, talon lämmityksessä huojuntaa ei näkynyt.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 27.03.12 - klo:18:32
Kyllä tietokoneella päästöön tarkempaan säätöön, mutta eipä noita pilvin pimein ole mlp-härpäkkeisiin ilmaantunut.

Itsekin kannatan termostaattista paisaria jälkihöyrystin suunnitelmissani.

Huojunnan rajala toiminta tahtoo olla tuollaista. Sen takia tehtaan jäljiltä tulistus on säädetty varman päälle.

Lämpöässän suunnittelu DI H Saksi pohtii laajasti tulistuksen pienentämistä ja eri kylmäainevaihtoehtoja opinnäytetyössään.

Tässäkään tutkimuksessa ei kovinkaan vankasti uskota palaviin kylmäaineisiin :D

Taas meinaa mopo karata :D

(http://i8.aijaa.com/b/00612/9875027.jpg) (http://aijaa.com/006129875027)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 27.03.12 - klo:18:49
Oliskohan TEZ2 paisuntaventtiililistä leikkauskuvaa?
Sellaista mistä näkyisi kalvo,jousi,ruuvi,suutin yms.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 27.03.12 - klo:19:37
Vasemmanpuoleinen T2 ilman ulkoista paineentasausta

Oikeanpuoleinen TE2, jossa on ulkoinen paineentasaus (sama kuin minulla)

Mitenkäs toi sitten oikeasti toimii?
Mitkä osat liikkuu?
Missä kohtaa varsinainen virtauksen säätö tapahtuu?

ATS


(http://i9.aijaa.com/b/00130/9875214.jpg) (http://aijaa.com/001309875214)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 27.03.12 - klo:19:43
Tänään oli sitten asennuspäivä. Laiteltiin kolme levaria ja yksi Pollu (tai putkari laittoa ja minä vinoilin vieressä). Levarit tuli ennen ja jälkeen MLP:n viinapiiriin ja yksi alakerran lattialämmityksen paluuseen. Pollu tuli tämän levarin jälkeen. Tarkoitus oli asentaa toinen Pollu yläkerran lattialämmityksen paluuseeen, mutta se jäi nyt seuraavaan kertaan.

Testailin pikaisesti Pollun toimintaa ja vähän ristiriitaisia havaintoja olisi tarjolla, joihin mielellään kuulisin muiden Polluomistajien kokemuksia. Eli kun yläkerran lattiakierron sulki kokonaan niin Pollun lukemat olivat käyntijakson aikana suurimmilta osin siinä 9,2kW paikkeilla, joka täsmää hyvin aiempiin pohdintoihini. Arvot kuitenkin heittelivät aikalailla, ollen pienimmillään 9kW ja suurimmillaan 10kW. Tarkkailin myös virtausnopeuslukemia ja näyttäisi, että heitto tulee sieltä. Eli Pollun ilmoittama virtausnopeus heittelehtii aikalailla (luokkaa 10%). Pollu myös rohisee kun sen yli on virtausta. Piireissä voi kyllä nyt olla ilmaa kun asennettin se levarikin eli ehkäpä tuo aiheuttaa mittausepävarmuuden? Yläkerran jakotukissa on nyt automaagisilmaimet auki niin kaippa se ilma sieltä pikkuhiljaa poistuu.

Pollu on 0,6m3/h malli ja kun kaiken virtauksen pakotti alakertaan niin virtausnopeus meni kyllä yli tuon nominaaliarvon. Kun yläkerran jakotukki oli auki niin virtausnopeus pyöri jossain 0,4m3/h paikkeilla, mutta edelleen heittelehti n. 10%

Onko Pollu viallinen vai onko tuo normaalia?

Mulla on noita 0,6m3/h malleja tuossa hyllyssä eli ei ole ongelma vaihtaa toiseen jos tuo osoittautuu vialliseksi.

Eli "askelta lähempänä totuutta" taas ollaan, mutta ylä- ja alakerran yhteiskäytön antotehoa täytyy vielä jäädä odottamaan.  ::)

Jos tuo Pollu tuosta rauhoittuu niin ajan tällä viikolla sitten testiajoja eri toimintapisteissä niin pitäisi tulla selkoa tähän tulistusasiaankin.

Löytyykö tuolta Pollusta jostain S0-liitäntä? Laittaisin dual counterin vahtimaan 1-wiren yli.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 27.03.12 - klo:20:06
Lainaus
Testailin pikaisesti Pollun toimintaa ja vähän ristiriitaisia havaintoja olisi tarjolla, joihin mielellään kuulisin muiden Polluomistajien kokemuksia. Eli kun yläkerran lattiakierron sulki kokonaan niin Pollun lukemat olivat käyntijakson aikana suurimmilta osin siinä 9,2kW paikkeilla, joka täsmää hyvin aiempiin pohdintoihini. Arvot kuitenkin heittelivät aikalailla, ollen pienimmillään 9kW ja suurimmillaan 10kW. Tarkkailin myös virtausnopeuslukemia ja näyttäisi, että heitto tulee sieltä. Eli Pollun ilmoittama virtausnopeus heittelehtii aikalailla (luokkaa 10%). Pollu myös rohisee kun sen yli on virtausta. Piireissä voi kyllä nyt olla ilmaa kun asennettin se levarikin eli ehkäpä tuo aiheuttaa mittausepävarmuuden? Yläkerran jakotukissa on nyt automaagisilmaimet auki niin kaippa se ilma sieltä pikkuhiljaa poistuu.

Pollu on 0,6m3/h malli ja kun kaiken virtauksen pakotti alakertaan niin virtausnopeus meni kyllä yli tuon nominaaliarvon. Kun yläkerran jakotukki oli auki niin virtausnopeus pyöri jossain 0,4m3/h paikkeilla, mutta edelleen heittelehti n. 10%

Onko Pollu viallinen vai onko tuo normaalia?

Jokin tässä yhtälössä ei nyt täsmää

9,2kW teho 0,4m3/h virtauksella edellyttää 20C lämpötilaeroa?????

Onko tuo Pollu alamittainen? 0,6m3/h = 0,17 kg/s on mielestäni pienenlainen normaalin talon lämmönjakoon.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 27.03.12 - klo:20:15
PAISARI

Itse avautuvan venttiilin kuva valitettavan epäselvä, mutta se toiminta.

Olen erottavinani kuvasta suuttimen venttiilissä vieterin, joka pitaa venaa auki, silloin kun ohjaus palkeesta ja jousesta ei toimi. Tämä vastaa muistikuvaani suuttimista joita olen toisinaan hiplannut. ::)

Palkeen yläpuolelle tulee painetta pulpista, joka sisältää venttiilille ominaisaen kylmiksen ominaisuksia, tässä siis R407C. Voisi olla myön ko. kylmistä.

Tämä työntää neulaa kohti suuttimessa olevaa sulkuventtiiliä, joka avautuu pulpin lämmetessä ja kalvon painuessa kuvassa alaspäin.

Pulpin työntövoimaa vastustaa palkeeseen alapuolelta kohdistuva paine, joka tulee höyrystimestä joko suoraan venttiilin matalapainepuolelta kuten vasemmassa tai putkella pulpin luota kuten oikeassa kuvassa.

Kun tulistus on 0k nii molemmat paineet ovat samat ja venttiili on levossa.

Tässä tilanteessa tulee kuvaan jousi jolla lisätään kiinni pitävää voimaa kunnes se on yhtä suuri kuin toivottu tulistus.

Hyvin pienellä voimalla toimiva venttiili ajelehtii välillä kiinni ja välillä selälleen ja tämä näkyy huojuntana ja voi aiheuttaa matalapainepressostaatin laukeamisen.

Sopivalla 4K tulistuksella jousi ja höyrystimen paine sulkevat venttiiliä voimalla joka on yhtä suuri kuin 4 astetta lämpimämmän pulpin aiheuttama paine.

Jos jousi on poissa pelistä eli kohtuuttoman löysällä venttiili toimii joko suuttimena (tai epämääräisellä huojunnalla kuten olemme nähneet)

Näin minä sen itselleni olen selittänyt, kommenttia toivoen; Pp
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 27.03.12 - klo:20:16
Lainaus
9,2kW teho 0,4m3/h virtauksella edellyttää 20C lämpötilaeroa?????

Onko tuo Pollu alamittainen? 0,6m3/h = 0,17 kg/s on mielestäni pienenlainen normaalin talon lämmönjakoon.

Siis tuo Pollu mittaa vain yhden kerroksen lämmönjakoa ja tuo 0,4m3/h oli siis alakerran virtaus kun yläkerta oli myös käytössä. 9,2kW teho taas oli Pollun ilmoittama kun yläkerran kierto oli suljettu jakotukilta. Silloin kiertokin Pollun yli oli toki isompi, mutta en muista paljonko tarkalleen. Jotain 0,7-0,8m3/h muistaakseni. Lämpötilaero lauhduttimen yli yläkerta suljettuna oli ThermIQ:n mukaan näköjään 12K.

Pollu on tosiaan myös hieman alimittainen siihen, että kaikki virtaus pusketaan siitä läpi. Mulla on 4kpl noita 0,6m3/h Polluja ja yksi 1,5m3/h versio. Aluksi oli tarkoitus laittaa 1,5 lauhdutinputkeen, mutta päädyttiin kuitenkin laittamaan härveli MLP:n ulkopuolelle ja helpoin paikka oli jakotukin viereen, jolloin tuli idea laittaa kummallekin jakotukille omansa. Liittimiä ei kuitenkaan ollut kuin vain yhtä varten niin yläkerran mittari jäi nyt vielä laittamatta.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 27.03.12 - klo:21:31
Lainaus
Tarkkailin myös virtausnopeuslukemia ja näyttäisi, että heitto tulee sieltä. Eli Pollun ilmoittama virtausnopeus heittelehtii aikalailla (luokkaa 10%).

Mulla on 3 pollua nyt käytössä ja heittoa tulee vain isommilla virtauksilla.

Lauhdutinputkessa on Qn 2,5 ja siinä normaalisti 1585l/h virtaus ja se huojuu n +/- 12l/h.

Patteriverkon paluuvesiputkessa on Qn 1,5, normaalivirtaus on 360l/h ja siinä on heittoa +/-  2l/h.

Tulistinvaihtimen ja tulistinvaraajan välisessä putkessa on Qn 0,6 ja sen normaalivirtaus on 34l/h (luonnonkierto) ,siinä ei ole heittoa laisinkaan.

Tuollaisia heittoja meillä on ollut,ei ole reilussa vuodessa muuttuneet,
En toisiaan ole varma onko huojunta Pollun ominaisuus vai kiertopumpun,sillä perusteella että luonnonkierrolla toimivassa piirissä ei huojuntaa ole.

edit:Pollu näyttää (painallus kw:n jälkeen) lämpötilat ja dT:n joten helppo tarkistaa.

Jos mittauksen aloituspainallus menee väärin niin Pollu alkaa näyttämään vanhoja mittauksia,voi tulla eksoottisia lukemia.Pollu palautuu itsestään parissa minuutissa jolloin reaaliaika mittauksen voi käynnistää uudestaan ;)

edit:Nämä mun Pollut on ostettu käytettyinä Ebay:lta saksasta.Olleet kaukolämpömittareina alkujaan,mutta ne uusitaan jonkun käyttövuosimäärän jälkeen ja käytetyt tulee Ebay:hin myyntiin n 20e/kpl

edit: Pollun mekanismia (kuva Lämpöpumput.Info foorumilta)  http://www.aijaa.com/v.php?i=007688837292.jpg
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 27.03.12 - klo:22:02
Sopivalla 4K tulistuksella jousi ja höyrystimen paine sulkevat venttiiliä voimalla joka on yhtä suuri kuin 4 astetta lämpimämmän pulpin aiheuttama paine.
Mistähän tuon tulistuksen eron voisi mitata järkevästi?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 27.03.12 - klo:22:15
Vaikeaa on koska levari höyrystimessä on nesteenjakaja joka aiheuttaa jonkin kokoisen paine/lämpötilaeron.

(Danfossin mukaan ulkoinen paineentasaus on välttämätön kun paine-ero on yli 2 K)

Painemittari ja höyrystimen loppupään lämpötila ovat se todellinen vaihtoehto.

Levarista voi ehkä mitata keskeltä lämpötilan? ennen kuin kaikki neste on kiehunut ja tulistuminen alkanut.

Perinteisissä kylmäkoneen höyrystimissä 2/3 on höyrystintä ja 1/3 tulistinta.

Mlp höyrystimissa pyritään pienempään tulistukseen ja täten tulistimen osuus on pienempi kunnes mennään märkänä.

Tämä on keino päästä parempaan painesuhteeseen eli kompura tekee vähemmän työtä.

Kun vielä lauhduttimelta palaavan lämpimän nesteen lämpö siirretään jälkihöyrystimen kautta imukaasuun niin veneen keula siirtyy oikealle ja cop paranee, hiukan ;)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 27.03.12 - klo:22:17
Lainaus
Mitenkäs toi sitten oikeasti toimii?
Mitkä osat liikkuu?
Missä kohtaa varsinainen virtauksen säätö tapahtuu?

ATS

Minä "vähän vilkaisin" kylmiön pasaria kun on ulkoisesti samannäköinen kuin vasen kuva.  http://aijaa.com/007709869249
Sellaista ehkä syytä varoa että kun säätöruuvi auki kierrettäessä pysähtyy toppariin niin jos kääntää siitä edelleen auki niin ruuvi tulee kokonaan pois.

edit: Ilmeisesti kuvan "lautanen" on ainoastaan ruuvilla säädettävän jousen yläpään pidike.Ei siis suoraan vaikuta kaasuvirtauksiin vaan pitää jousen yläpään paikoillaan ja ruuvia kääntämällä tuon "lautasen" välityksellä jousi kiristyy kun ruuvia käänetään kiinnipäin ja jousi löystyy kun ruuvia käännetään aukipäin.


(http://i4.aijaa.com/t/00481/9876761.t.jpg) (http://aijaa.com/004819876761)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 27.03.12 - klo:22:40
Ymmärtääkseni pulpista tulee kaasunpainetta, ei nestettä. Periaatteessa pulpissa voisi olla teelusikallinen kylmistä jonka kaasunpaine puristaa kalvoa toiselta puolelta ja höyrystimen kaasupaine (3-4bar) toiselta puolelta.

Toivottavasti et loukkaannu kun sorkin hienoa kuvaasi, Pp

(http://i3.aijaa.com/b/00275/9877034.jpg) (http://aijaa.com/002759877034)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 28.03.12 - klo:08:36
Edelleen puuttuu se tieto, missä on varsinainen kylmäaineen virtausta säätävä komponentti.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 28.03.12 - klo:15:22
Xargo
Mikä on sinulla paisuntaventtiilin
- Merkki
- Tyyppi
- Suuttimen koko

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 28.03.12 - klo:16:33
Lainaus
Xargo
Mikä on sinulla paisuntaventtiilin
- Merkki
- Tyyppi
- Suuttimen koko

sam68 oli tuon selvittänyt tuonne toiselle foorumille. Elikkäs:

Lainaus
Paisuntaventtiili, Tube 11 Kw, Suutin 08, 8 ja 10kW pumput

Mulla siis 8kW pumppu ja vaikka merkki on Danfoss niin oletettavasti molemmissa pumpuissa (Thermia/Danfoss) on Danfossin paisari ja Thermian levarit.

Tänään katselin Pollulta virtaamia ja lämpötiloja. Mitattu virtaama ei enää heitellyt niin paljoa (varmaan ilmaa poistunut automaagisilmaimien kautta), mutta on tuossa edelleen viitisen prosenttia heittoa (kokeilin eri virtausnopeuksilla).

Kun yläkerran jakotukki oli suljettu niin lämmitystesti jäi kovin lyhyeksi kun hystereesi katkaisi käynnin 2min startin jälkeen, eikä ollut aikaa jäädä odottelemaan seuraavaa käyntijaksoa. Pollu kuitenkin ennätti mitata antotehoksi 9,3kW. Tämä siis "optimitulistuksella" ja kaivosta tuli +5C viina. Hystereesi oli 10C, eikä tuo normaalikäytössä millään tule koskaan vastaan niin en osannut tuota odottaa.

Meno/paluu lämpötilaero katkaisuhetkellä oli MLP:n mukaan 11K ja virtaama Pollun mukaan keskiarvona muutaman minuutin yli tarkasteltuna 0,185l/s. Tuostahan tulee 8,5kW antoteho, mutta pitää taas muistaa tuo MLP:n anturien asteen resoluutio. 12K lämpötilaero antaisi tuon saman lukeman kuin Pollu. Pollun antureita en ennättänyt tuossa tarkastaa kun lämpötilat jo hiipuivat kompuran sammuttua. Tarkastin kuitenkin ennen käyntiä Pollun anturien lämpötilaeron lepojakson aikana ja paluu oli 0,1-0,2C viileämpi kuin meno, kuten pitääkin.

Pitää vielä hetki sulatella tätä kun eilen muuttui sen verran moni parametri. Viinapiiriin tuli 2 levaria ja yksi linjasäätö lisää, keruu ilmattiin (ilmaa oli suht runsaasti) ja lämmönjakoonkin tuli yksi levari. Pikaisella katsauksella näyttäisi, että antoteho kasvoi varmaan tuon ilman poissaannin kautta. Pitää nyt kuitenkin seurata käyntiä vähän enemmän ennenkuin vetää johtopäätöksiä.

Jotenkin kuulostaa epäuskottavalta, että antoteho olisi noin suuri noin pienellä virtauksella ja suurella lämpötilaerolla, mutta toki jos se noin menee niin hyvä juttu, koska silloin antoteho on vielä suurempi normaalikäytössä (eli yläkerran kierto myös auki).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 28.03.12 - klo:20:03
Lainaus
Edelleen puuttuu se tieto, missä on varsinainen kylmäaineen virtausta säätävä komponentti.

ATS

Paisuntaventtiilin suuttimessa on jokseenkin kaavion mukainen venttiili.

TU-venoissa on ohut tappi, jota palkeeseen yhdistetty akseli painaa.

T2-venoissa on reikä johon palkeeseen yhdistetty neula painaa.

Molemmat olivat jousikuormitettuja kiinni asentoon ja niitä piti painaa ehkä 10N voimalla jotta vena aukesi.

Ilmeisesti venttiilrungon jousi painaa suuttimen venttiilin auki jo normaalissa asennusasennossa, muutoinhan venttiili olisi kiinni ja laitos ei ehkä jäähtyisi ikinä.

Jos tulistus on säädetty kiehumispistettä (-10) 4K korkeammaksi (-6) ja pulppi jäähtyy -10 se sulkee virtauksen ja silloin viina lämmittää höyrystimen -4 ja suutin on auki.

Kuinka sitten lähtötilanteessa jolloin lämpötila pulpin kohdalla on sama kuin kiehumispiste.

Koska painneen tasauksen aikaansaama paine kalvon alla pieneee kompuran käynnistyessä, tämä aiheuttaa kalvon painumisen alas ja venan avautumisen.

Kompura imee nestettä pois höyrystimestä ja se kiehuu ja kiehumispiste laskee ja paine laskee ja pulppi kylmenee kunnes vena alkaa sulkeutua.

(http://i4.aijaa.com/b/00431/9882788.jpg) (http://aijaa.com/004319882788)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 28.03.12 - klo:20:32
(http://i8.aijaa.com/b/00974/9883099.jpg) (http://aijaa.com/009749883099)

Meidän koulun sivulta löysin kuvan suutinpakkauksen korkin käytöstä suutinkoon merkitsemiseen, ja olen itse ollut tätä matskua tekemässä ;)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 28.03.12 - klo:20:41
(http://i10.aijaa.com/b/00130/9883211.jpg) (http://aijaa.com/001309883211)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 28.03.12 - klo:21:16
Kylmiön paisari TN2 Danfoss ;)

(http://i6.aijaa.com/b/00171/9883470.jpg) (http://aijaa.com/001719883470)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 28.03.12 - klo:21:54
Lainaus
Kuinka sitten lähtötilanteessa jolloin lämpötila pulpin kohdalla on sama kuin kiehumispiste.

Meinaatko siis lähtötilanteella hetkeä juuri ennen käyntijaksoa? Kyllä mulla silloin ollaan säädetyssä tulistuksessa kun kyllä se paisari tekee hommiaan vaikka kompura ei olisikaan päällä. Tämän huomaa myös jos vääntää paisaria auki kompuran pysähdyttyä. Sihinää kuuluu kun kylmäainetta päästetään venttiilin läpi.

Löysin muuten kuvan suurinpiirtein saman näköisestä paisarista kun mulla on:

(http://img101.imageshack.us/img101/9409/txv27zm.jpg)

Tuossahan säätöruuvi siis ei ole kulmassa mäntään nähden. Ihan sama vena tuo ei ole kuin mulla kun tossa on ilmeisesti vaihdettava suutin. Eli tuo on kai TUAE.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 28.03.12 - klo:22:01
Näin varmasti on!

Yritän kehittää ymmärrystäni venan toiminnasta. Kone on siis seis. Paineet ja lämpötilat ovat samat joka puolella. Useinmissa mlp:a on myös mankku, joka sulkee kylmiksen pääsyn paisarille.

Suutin on kiinni jos sen reikään tai tappiin (TU) kajota.

Tällöin vena avautuu kun alipaine iskee.

Jos sinulla on mankku koneessa ja venaa avaamalla kuuluu suhinaa silloinhan se on ollut kiinni ja avautuu kun tulistuksen säätöä isonnetaan.

Käsittääksemme olemme jokseenkin samaa mieltä ja asian ytimessä.

Zargon kuvassa on väärin kirjoitettu suutin jossa näkyy pikku tappina varsinaisen venttiilin kara joka on sitä ohuempi kuta pienempi suutin.

Kertaalleen olen ryssinyt 1-suutimella kun sen neula oli kääntynyt kyljelleen. Kesti hetken, ennen kuin vika löytyi :-/
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 28.03.12 - klo:22:23
Lainaus
Yritän kehittää ymmärrystäni venan toiminnasta. Kone on siis seis. Paineet ja lämpötilat ovat samat joka puolella. Useinmissa mlp:a on myös mankku, joka sulkee kylmiksen pääsyn paisarille.

Suutin on kiinni jos sen reikään tai tappiin (TU) kajota.

Tällöin vena avautuu kun alipaine iskee.

Jos sinulla on mankku koneessa ja venaa avaamalla kuuluu suhinaa silloinhan se on ollut kiinni ja avautuu kun tulistuksen säätöä isonnetaan.

Käsittääksemme olemme jokseenkin samaa mieltä ja asian ytimessä.

Mulla ei kyllä käsittääkseni ole tuolla mankkua missään välissä. Huomasin tuon paisuntaventtiilin säädön vaikutuksen kompuran ollessa levolla kun olin mitannut käyntijakson ajan paineita perinteisellä ohjauksella ja olin valmistelemassa ajoa paisari levällään.

Kompuran pysähdyttyä korkeapainepuolella oli vielä selvästi suurempi paine ja matalalla puolella vastaavasti matalampi. Taisi olla jotain 150/85psi(g). Muistaakseni paineet ei kyllä tasaudu vielä ainakaan normaalilla lepojaksolla. Lämpötilatkin näyttävät tasaantuvan eri lukemiin paikasta riippuen. Imukaasuputki tuonne 23-24C paikkeille, kuivaussuodatin (ennen paisaria) +6,25C ja paisarin jälkeen ennen höyrystintä +7,69C.

Kun avasin paisarin säätöä niin tosiaan kuului sihinää ja matalan puolen paine kasvoi ja korkeapaine laski. Tuskin siellä siis mankkua on missään välissä. Ilmeisesti joissain scrollijärjestelmissä käytetään mankkua siihen, että imukaasuputki suljetaan vähän ennen kompuran sammuttamista niin kompura imee sitten putken tyhjäksi niin saadaan seuraavalla startilla varmasti nestevapaa käynnistys.

Ainakin mulla kylmis ennättää kyllä lämmetä sen verran lepojaksolla, että se on tulistunutta kun kompura lyödään taas tulille. Huoltovalikossahan on määriteltävissä minimi lepoaika jaksojen välillä. Olisikohan juuri tätä varten, että ympäröivä lämpötila olisi varmasti höyrystänyt kaiken imukaasuputkessa mahdollisesti majailevan nestemäisen kylmiksen ennen seuraavaa starttia?

Samaa mieltä olen kyllä, että noinhan se varmaan toimisi jos siellä mankku olisi.  ;)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 28.03.12 - klo:22:38
Meillä on kaksi jousta, säädettävä ja suuttimen venttiilissä oleva. Jos pulppi on samassa lämpötilassa eristeen sisällä kuin kiehumispiste ja kompura on pysähdyksissä.

Silloinhan jouset estävät virtauksen ja kaynnistyksessä höyrystimeen tulee paineen lasku ja palje tempaisee venan auki.

Tätähän sinä kysyit?

ps. Seisotusaika on myös estämässä pätkäkäyntiä ja on minulle kerrottu, että männän päälle voi tiivistyä pisara kylmistä joka haittaa peräkkäisissä käynnistyksissä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 28.03.12 - klo:22:50
Niin siis sitä lähinnä meinasin, että eihän paisari tiedä milloin kompura on päällä ja milloin ei. Eli siis kun kompura on seis niin paisari pyrkii silti pitämään asetellun tulistuksen. Eli siis pulpin täytös reagoi imukaasuputken lämpötilaan avaten paisuntaventtiiliä sitä mukaa kun ympäröivä ilma lämmittää eristeen läpi imukaasuputkessa asuvaa kylmistä (pyrkien pitämään asetellun tulistuksen). Eli ajan mittaan paineet kyllä tasautuvat, mutta juurikin paisuntaventtiilin toiminnan takia. Tai eivät ne kyllä ainakaan mulla täysin tasaannu vaikka imukaasuputkessa onkin se reilu 20C lämmintä...

Kun säädin tulistusta pienemmälleen käyntijakson jälkeen niin siinähän tulee käytännössä avattua paisaria, jolloin paine tasaantuu nopeammin. Jos paisuntaventtili toimisi suuttimena niin painehan tasaantuisi "heti". Pitääkin huomenissa tarkistaa arkistoista, että tasaantuiko paineet kuinka nopeasti kun kompura pysähtyi paisarin ollessa täysin levällään.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 28.03.12 - klo:22:53
Lopetetaan foorumisurffaus tältä erää, huomenna saan opettaa pienten kylmälaitteiden asennusta!

Hyvää yötä!
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 28.03.12 - klo:23:21
Lainaus
Niin siis sitä lähinnä meinasin, että eihän paisari tiedä milloin kompura on päällä ja milloin ei. Eli siis kun kompura on seis niin paisari pyrkii silti pitämään asetellun tulistuksen. Eli siis pulpin täytös reagoi imukaasuputken lämpötilaan avaten paisuntaventtiiliä sitä mukaa kun ympäröivä ilma lämmittää eristeen läpi imukaasuputkessa asuvaa kylmistä (pyrkien pitämään asetellun tulistuksen). Eli ajan mittaan paineet kyllä tasautuvat, mutta juurikin paisuntaventtiilin toiminnan takia. Tai eivät ne kyllä ainakaan mulla täysin tasaannu vaikka imukaasuputkessa onkin se reilu 20C lämmintä...

Kun säädin tulistusta pienemmälleen käyntijakson jälkeen niin siinähän tulee käytännössä avattua paisaria, jolloin paine tasaantuu nopeammin. Jos paisuntaventtili toimisi suuttimena niin painehan tasaantuisi "heti". Pitääkin huomenissa tarkistaa arkistoista, että tasaantuiko paineet kuinka nopeasti kun kompura pysähtyi paisarin ollessa täysin levällään.
Mites sulla Xargo kun avaat sen korkin pumpun käydessä, onko painetta? Mulla paineet häviää kun pumppu huilaa ja mitään sihahdusta ei tuolloin kuulu kun korkin avaa.
Eikö tossa termaripaissarissa ole kaksi vaikuttavaa voimaa ton toimintaan?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 29.03.12 - klo:11:51
Lainaus
Mites sulla Xargo kun avaat sen korkin pumpun käydessä, onko painetta? Mulla paineet häviää kun pumppu huilaa ja mitään sihahdusta ei tuolloin kuulu kun korkin avaa.
Eikö tossa termaripaissarissa ole kaksi vaikuttavaa voimaa ton toimintaan?

Tarkoitatko siis paisuntaventtiilin korkkia? Ei sieltä koskaan mitään sihahduksia ole kuulunut. Tarkoitin, että kun paisuntaventtiiliä avaa pumpun huilijakson aikana niin kuulee miten kylmäaine virtaa hetken paisuntaventtiilin läpi kunnes saavutetaan taas tasapainotila (uuden asettelun mukainen tulistus). Jos säädän tulistusta pumpun käydessä niin kokoajanhan tuo sihisee vaikka en säätöön koskisikaan. En siis tarkoita sellaista sihinää, että jotain tulisi ulos vaan sitä kun kylmäaine kulkee putkissa ja venttiilien läpi niin siitä tulee sihisevä ääni ainakin mun laitteessa.

Olisin kyllä huolestunut jos paisuntaventtiili päästäisi säätöruuvin kierteiden välistä kylmistä ulos jos sitä meinasit? Silloinhan täytös valuu pikkuhiljaa harakoille. Se, että sulla ei kuulu sihahdusta kun avaat korkin on tietysti hyvä merkki. Kyllä siellä putkessa painetta on lepotilassakin. Luokkaa 6,5bar(a) mun tapauksessa kun lyö matalapainepuolelle mittarit kiinni pumpun ollessa seis.



Tarkastin, että kuinka nopeasti paineet tasaantuvat käynnin jälkeen kun paisari on täysin levällään. 6min siinä meni ja päästiin lukemiin 86/86psi(g). Vastaavasti "optimitulistuksella" samassa ajassa paineet olivat vaeltaneet lukemiin 65/150psi(g) kun käynnin aikana juuri ennen stoppia luvut olivat 41/180psi(g).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 29.03.12 - klo:23:13
Tossa Nibessä ei ole ristivirtausläväreitä, vaikuttasko toi kompuran lämpöihin?
Tai höyrystin tietysti on mutta lauhdutin kiertää samaan suuntaan kuin muu kierto.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 30.03.12 - klo:07:41
Lainaus
Tossa Nibessä ei ole ristivirtausläväreitä, vaikuttasko toi kompuran lämpöihin?
Tai höyrystin tietysti on mutta lauhdutin kiertää samaan suuntaan kuin muu kierto.

Vastavirtausta varmaan tarkoitit, mutta onpas outo veto. Jos virtaukset on samaan suuntaan niin lämmönsiirto on kyllä yleisesti ottaen heikompaa ja sitä kautta kompuran pitäisi kyllä käydä kuumempana.

Toisaalta kun katselee tuota R407C:n log ph diagrammia niin liukumahan nousee kylmäaineen lauhtuessa. Eli siis jos nyt oikein tulkitsin niin lauhduttimen loppupäässä (kylmäaineen vinkkelistä tarkasteltuna) olisi korkeampi lämpötila lauhtumiselle? Siinä mielessä samansuuntainen virtaus voisi olla perusteltu. Eli saadan ehkä hieman kuumempaa menovettä samalla lauhtumispaineella.

Toisaalta tulistus olisi tarjolla toisessa päässä lauhdutinta. Ehkäpä siinä piileekin koko homman juju. Nibe on säätänyt tavalla tai toisella (itse veikkaan nestemäisen kylmiksen ruiskutusta kompuralle) kuumakaasun lämpötilan alas, jolloin lauhduttimella ei ole tulistusta juurikaan, jolloin veden virtaus kannattaa säätää samansuuntaiseksi kylmäaineen kanssa, jotta saadaan tuo liukuman etu.

Yllä oleva oli tuollaista aamukahvihöpinää eli joku asiansa osaava oikaiskoon jos meni aivan puihin. Tuo kuvaus on myös aika pitkälti se, mitä yritän itse saada aikaan. Vaikka tuskin lähden kuitenkaan virtauksia kääntelemään.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 30.03.12 - klo:15:18
On hakusessa vielä noi nimet eri komponenteille, ristivirtaus ;D
Tossa on yhden Niben reaaliaikasta käppyrää:
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=416&View=Pulse
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ego - 30.03.12 - klo:16:00
Kuvasta selviää vastavirta lämmönsiirron periaate.

Kuumin kylmis lämmittää lauhduttimesta poistuvaa vettä.

Tällöin pienellä virtaamalla päästään lauhumislämpöä korkeampiin lämpötiloihin tulistuslämmön (15%) ansiosta.

Tähän lämmönsiirtoon sopii yllättävän napakasti r407c:n liukuma ;)

Myötävirtaan mennessä liuos ja kylmis virtaavat samaan suuntaan ja tulistuskaasu luovuttaa lämpönsä verkostosta tulevaan viileään veteen.

Ristivirtauksessa kuumakaasu kohtaa toisessa laidassa viileän ja toisessa laidassa lämmeneen väliaineen.

Höyrystimessä vähän sinne päin....

(http://i6.aijaa.com/b/00261/9893709.jpg) (http://aijaa.com/002619893709)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 30.03.12 - klo:22:32
Koetan opetella paisuntaventtiilin ja R22 kylmäaineen höyrystymisen ominaisuuksia ja tuollaista olen ihmetellyt.
Miten samalla paisuntaventtiilillä ilman säätömuutoksia  on noin suuri imukaasun lämpötilaero mahdollista?

Talvella imukaasu on -6...-7 astetta ja kesällä +6...+8.

Onko kylmäaineen höyrystymislämpötilalle mitään raja-arvoja?

Vai miten tuo pitäisi ajatella?


(http://i9.aijaa.com/t/00040/9896234.t.jpg) (http://aijaa.com/000409896234)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 30.03.12 - klo:22:50
Lainaus
Miten samalla paisuntaventtiilillä ilman säätömuutoksia  on noin suuri imukaasun lämpötilaero mahdollista?

Talvella imukaasu on -6...-7 astetta ja kesällä +6...+8.

Onko kylmäaineen höyrystymislämpötilalle mitään raja-arvoja?

Imukaasun lämpötila on höyrystymislämpötila + tulistus. Höyrystymislämpötilan saa selville painemittarilla.

Tuo ~13-14K lämpötilaero kesän ja talven välillä pitäisi korreloida melkolailla suoraan keruuliuoksen lämpötilan kanssa. Sulla se vissiin pitääkin aika hyvin paikkaansa.

Se onkin sitten eri asia, miksi imukaasun lämpötila on noin matala suhteessa keruuliuokseen. Äkkiseltään epäilisin pientä/olematonta tulistusta. Siis olettaen, että kyseessä on lämpötila ennen kompuraa, mutta höyrystimen jälkeen. Jos tuo on ennen höyrystintä niin sitten lukemissa on enemmän järkeä.

Asian voi ajatella niin, että paisuntaventtiili säätää höyrystymispaineen sellaiseksi kun kaivo sallii ja lisää siihen sitten tulistusta asetellun määrän. Olettaen siis, että paisuntaventtiili on aseteltu tietylle tulistukselle. Talvella kun keruu on kylmä niin höyrystymislämpötila on matalampi kuin kesällä, joten myös höyrystymislämpötila + tulistus on matalampi. Jos oletetaan, että paisuntaventtiili pitää vakiotulistuksen kaikissa olosuhteissa niin imukaasun lämpötilan erotus kesän ja talven välillä kertoo suoraan keruun lämpötilan erotuksen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Murre - 30.03.12 - klo:22:58
Lainaus
Lainaus
Mielenkiinnosta kyselen, että paljonko kylmäaine puolen / paisarin tarkastaminen ja säätäminen ammattilaisen tekemänä maksaisi?

Minähän en ole millään muotoa alan ammattilainen, mutta jonkinlainen käsitys on muodostunut, mitä tuo säätö vaatii. En nää mitään syytä, miksi asiansa osaava ammattilainen ei tuosta parissa tunnissa selviytyisi eli paljonko nyt sitten ammattilainen ajastaan velottaa...

Suurempi ongelma on varmaan, mistä kiskaset kyseisen kaverin esille... Munhan oli tarkotus pyytää putkaria mittaamaan nuo paineet kun ei itselläni ollut siihen välineitä, mutta kun asiasta kysyin niin eipä ollut putkarillakaan. Siis huoltomittarisarjaa.

Kysynnän ja tarjonnan mukaanhan nuo menee, mutta jos ajatellaan, että perusputkari ottaa täälläpäin (PK-seutu) 60€/h (sis. alv.) niin lätkästään tuohon erikoisosaamisesta vaikka 40€/h silavaa kakun päälle niin 100€/h + kilometrit voi olla aika lähellä totuutta. Mutta jos kilpailua ei ole ja joku tuosta ottaa bisneksen itselleen ja kysyntää löytyy niin hintahan voi olla mitä vaan. Pari/kolmesataa kuulostaisi musta molemminpuolin kohtuulliselta summalta, mutta pyöriihän täällä yrittäjiä, joilla voi olla parempi käsitys hintatasosta ja muutenkin yrityksen pyörittämisestä. Sisältyyhän säätöön kuitenkin aina riskejäkin yrittäjälle ja sen täytyy näkyä hinnassa.

Sen verran on nyt pakko sanoa, että älkää hyvät ihmiset menkö säätämään termostaattisen paisuntaventtiilien tulistuksia ainakaan alle 3K, koska tästä seuraa jo harmia. Kompressori(t) suurella todennäköisyydellä saa jo tuossa vaiheessa toiminta-alueestaan riippuen märkää imukaasua. Tästä taas seuraa ongelmia kylmäkiertoon nähden. Eikä ne kompressorin vaihdot ole halpaa lystiä.

Ja myös nämä "putkimiesten" tarkastukset ja säädöt kannattaa jättää omiin arvoihinsa. Ja tilata ammattilainen säätämään pumpun toiminta optimaaliseksi. Se perustyö maksaa sellaisen 50-60€/h + kilometrit + alv.23% perustyönä ja hinta saattaa esim Climachekin käytön ohella ehkä hieman kasvaa, koska pitää senkin työkalun itsensä maksaa takaisin. Erikoistyöksi voisi tuon luokitella, koska normaalityöhön Climachekin käyttö ei kuulu.

Ja siitä työn takuusta. Riippuu hyvin paljon laitteiston kunnosta, iästä ja tämäkin tapauskohtainen. Mutta aina takuut annetaan UUSILLE varaosille.

Tuo termostaattinen paisuntaventtiili kun säädetään, niin tulisi koekäyttää lämpöpumppu koko mahdollisella toiminta-alueellaan.

Ja nyt kun on tullut vastaan maalämpöpumppuja, joissa tehtaalta lähtiessään on ollut tulistus pielessä. Säätö kun on saatu kohdalleen, niin samalla on huomattu kylmäaine vajaus varsinkin järjestelmissä, joissa ei ole kylmäaine varaajaa.

Itse toimin pirkanmaan alueella huoltotehtävissä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 31.03.12 - klo:10:39
Lainaus
Asian voi ajatella niin, että paisuntaventtiili säätää höyrystymispaineen sellaiseksi kun kaivo sallii ja lisää siihen sitten tulistusta asetellun määrän.

Eli talvella höyrystymispaine ja -lämpötila olisi matalampi ja lämmönsiirtoteho keruunesteestä pienempi?
Esim 0,2bar (abs)?
Tässä tilanteessa paisuntaventtiilin suuttimen säätyvä aukko olisi pienemmällä ja kylmäainemäärän (massa)virtaus pieni?

Kesällä höyrystymispaine ja -lämpötila olisi korkeampi ja lämmönsiirtoteho keruunesteestä suurempi?
Esim 0,4bar(abs)?
Kesällä siis paisuntaventtiilin säätyvä aukko olisi suurempi ja kylmäainemäärän virtaus sen seurauksena suurempi?

Vakiokierroksilla pyörivän kompressorin aikaansaama alipaine(imu)teho on kompressorin osalta kaiketi aina sama(?)

Eli höyrystimen alipainetta säädetään ainoastaan paisuntaventtiilin säätyvällä suuttimella?

Jos paisuntaventtiilin suutin on lähes kiinni niin höyrystimen alipaine on suurempi ja höyrystyneen kylmäainekaasun lämpötila on alhaisin.

Jos taas paisuntaventtiilin suuttimen aukko on suurin mahdollinen niin höyrystimen alipaine on pieni ja höyrystyneen kylmäainekaasun lämpötila vastaavasti korkea.

Koetan tässä hahmottaa "rautalanka"mallia paisuntaventtiilin toiminnan ääriolosuhteista ja tuollainen mielikuva alkaa hahmottumaan.

Onko ajatus oikein?


 



Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 31.03.12 - klo:10:46
Noin minä sen ymmärrän. Esimerkkipaineet vaan olivat kovin alhaisia, mutta se nyt ei tainnut olla se pointti. Jossain 4bar(a) paikkeilla pyöritään R22:lla.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 31.03.12 - klo:12:49
Paisuntaventtiilin säätöä

Ylemmässä kuvassa n. 1h käyntijaksossa ajettu ensimmäinen 37 min säätö -0,75 kierrosta.
n. 10 min kohdalla aiheutettu häiriö kuristamalla viinakiertoa --> ei huojuntaa.
n.27 min käynnin jälkeen alkaa ilman mitään näkyvää syytä höyrystimen jälkeinen lämpötila laskea ja n. 5min kuluttua alkaa värähtely.
Tämän jälkeen lisätään tulistusta asentoon -0,50 r --> värähtely pienenee
Vähenettäessä tulistus --> -0,25r -->värähtelu loppuu.

Alemmassa kuvassa reunimmaiset käyntijaksot samoilla asetuksilla kuin ylemmän kuvan loppuajo.

Keskimmäisessä käyntijaksossa oli pulppi irti vapaasti ympäristön lämpötilassa n. 20C
Lämpötilat tietenkin erilaisia kuin normaaleissa ajoissa.
Huomattavaa että 15 min käynnin jälkeen alkaa imukaasun esilämmittimen jälkeinen lämpötila ilman näkyvää syytä voimakkaasti laskea.

Sitten kun olen kerännyt lisää rohkeutta ja analysoinut tähänastisia koeajoja siirrän bulpin imukaasun esilämmittimen jälkeen.

ATS

(http://i3.aijaa.com/b/00672/9898172.jpg) (http://aijaa.com/006729898172)
(http://i4.aijaa.com/b/00802/9898175.jpg) (http://aijaa.com/008029898175)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 31.03.12 - klo:13:48
Lainaus
n. 10 min kohdalla aiheutettu häiriö kuristamalla viinakiertoa --> ei huojuntaa.
n.27 min käynnin jälkeen alkaa ilman mitään näkyvää syytä höyrystimen jälkeinen lämpötila laskea ja n. 5min kuluttua alkaa värähtely.

Oliskohan tuon 10min kohdalla aiheutetun virtauksen kuristaminen jäähdyttänyt putkessa kiertävää keruunestettä reippaammin ja aikaansaanut keruuputkeen tuollaisen 5 min pituisen kylmemmän liuostulpan.
Kun tuo kylmempi tulppa on tehnyt täyden kierroksen kaivossa ja palannut höyrystimelle niin pulppi on yrittänyt avata paisuntaventtiiliä enemmän säilyttääkseen imuputken lämpötilan muuttumattoma ja höyrystimen lämpötila on siksi alkanut laskemaan.

Värähtelyn mekanismi on mulle vielä hämärän peitossa.......
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 31.03.12 - klo:14:01
Lämpötilan lasku ja värähtelyn alku on aina ollut n.20 min kuluttua käynnistyksestä.
Tällä kertaa kokeilin että laukaisisiko tällainen häirö värtelyä alkuun.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 31.03.12 - klo:18:41
Kiinnostavia tuloksia. Onkohan tässä joku astraalitason yhteys kun mäkin ajoin viinakierto kuristettuna tuossa yhden käyntijakson. Vahingossa tosin, kun unohdin kipsilevytyksen lomassa jäteilmapatterin ohituksen kiinni. Olin siis lepojaksolla pitänyt ohitusta kiinni, että saisi paremmin jäteilmasta lämpöä talteen. Oli sitten yhden käyntijakson ajan kaivon dT 7K. Huojumaanhan tuo paisari mulla lähti. Säätö oli tuolloin yksi kierros auki tehdassäätöön nähden ja tulistus normaalilla käytöllä 6,5K.

Tuo 6,5K "optimitulistus" on mua häirinnyt tässä vähän aikaan. Ei ole oikein mennyt jakeluun, miksi sitä ei muka saisi tuon pienemmäksi ilman huojuntaa. Tuo 6,5K oli siis aivan huojunnan rajoilla.

Päätin sitten kokeilla, että mitä käy jos käännän tulistusta laakista 3K pienemmäksi (täysi kierros säätöä). Tein näin ja löin painemittarin kiinni matalapainepuolelle. Eipähän lähtenyt huojumaan ja tulistus oli siinä 4K paikkeilla jakson alussa. Säädin vielä puoli kierrosta auki ja tulistus tipahti arvoon 3-3,5K. Jakson lopussa tulistus oli 2,5-3K haarukassa kun viina oli viileämpää. Tulistusmittaus siis viimeisen päälle asennetulta 1-wire anturilta (Arctic Silver tahnat jne.) ja painemittarilta. Ei huojunut tuolla 2,5-3K tulistuksellakaan. Kuumakaasun lämpötila tippui 3K.

Luulenpa, että pitäydyn näissä säädöissä. Höyrystymislämpötilan ja kompuran alaosan lämpötilaero on nyt n. 25K ja datalehden mukaan saa olla minimissään 20K eli aika lähellä ollaan. Uskon tämän olevan aikalailla optimisäätö.

Laittelen käppyröitä, kunhan saan järkevään muotoon Exceliin.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 31.03.12 - klo:21:11
Tässäpä sitten käppyrää. Ensin tulee käyntijakso, jossa jäteilmapatterin ohitus oli jäänyt vahingossa kiinni. Tästä aiheutuu viinapiirin virtauksen kuristuminen ja sitä kautta huojunta. Toisessa jaksossa säädin tulistusta alas 3K (täysi kierros). 14.55 kohdalla säädin vielä puoli kierrosta lisää auki:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/3Ktulistus.PNG/_small.jpg)

... ja tässä ThermIQ:n näkymä samalta ajanjaksolta:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/3Ktulistus2.PNG/_small.jpg)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 02.04.12 - klo:23:52
Seurasin taas Esko Kaappolan luentoa "Lämpöpumput kylmäainepuolelta" kun yritän saada Ekowellin outojen höyrystymislämpötilojen taustaa esille.

www.https://m3.jyu.fi/tamk/ohjelmat/tutkinotavoitteinen-koulutus/rakennustekniikka/lampopumput-kylmaainapuolelta-tarkasteltuna

Siinä käsiteltiin ensimmäisessä osassa levyhöyrystimen mitoitusta ja Kaappola sanoi että jos levyhöyrystin on alakanttiin mitoitettu niin höyrystymislämpötila saattaa liian pieneksi mitoitetulla höyrystimellä olla 6K alempi kuin optimaalisesti mitoitetulla höyrystimellä.

Ekowellin vanhassa mallissa on ns koaksiaalihöyrystin,sen rakenteesta sellainen hatara käsitys että siinä on kupariputkea ,jossa kylmäaine kiertää,vedetty jollain tavalla isomman (muovi?)putken sisään useita kierroksia.
Tuossa isommassa putkessa siis kiertää keruuliuos.

Olisi muutama kysymys aiheesta.

Onkohan tuosta koaksiaalihöyrystimestä tarkempia tietoja sen rakenteesta ja toimintalämpötiloista?

Voiko paisuntaventtiilin ympärille laittaa lämpöeristettä?
Luulen että nuo höyrystymislämpötilat ennen ja jälkeen höyrystimen saattaisi korjautua jonkin verran.

Onko jotain haittaa jos lisään imukaasuputkeen esilämmittimen?
Siis nostaisin kompressorille menevän imukaasun lämpötilaa jonkun asteen alijäähdyttämällä nestelinjaa lauhduttimen jälkeen.
Nykyisellään kompressorilta lähtevä kuumakaasu on normaalisti n 100C mutta kovilla pakkasilla menee 115 asteeseen kun lauhtumislämpötila on lähellä 50C.
Vaikuttaako imukaasun lämpötila suoraan kuumakaasun lämpötilaan?

Tässä on siis Copelandin mäntäkompressori ja kylmäaine R22




(http://i10.aijaa.com/b/00265/9920487.jpg) (http://aijaa.com/002659920487)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 03.04.12 - klo:08:24
Lainaus
Onko jotain haittaa jos lisään imukaasuputkeen esilämmittimen?
Siis nostaisin kompressorille menevän imukaasun lämpötilaa jonkun asteen alijäähdyttämällä nestelinjaa lauhduttimen jälkeen.
Nykyisellään kompressorilta lähtevä kuumakaasu on normaalisti n 100C mutta kovilla pakkasilla menee 115 asteeseen kun lauhtumislämpötila on lähellä 50C.
Vaikuttaako imukaasun lämpötila suoraan kuumakaasun lämpötilaan?

Jos paineet pysyvät samoina niin imupuolen tulistus siirtyy melkolailla suoraan kuumakaasun lämpötilaksi. Käytännössä kuumakaasun lämpötila nousee hieman enemmän kuin imukaasu. Eli jos esilämmittimellä on ajatus nostaa höyrystymispainetta niin paisuntaventtiiliä täytyy myös avata. Fiksuin tapa olisi varmaankin siirtää pulppi tuon esilämmittimen jälkeen, jolloin tulistus voitaisiin asetella niin, että imukaasu olisi sopivasti tulistunutta esilämmittimen jälkeen. Ekopentillä oli hyvä kuva tuosta jälkihöyrystinideasta:

(http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=16084.0;attach=29131;image)

Eli tuo sininen olisi se toimintapiste, mihin suuntaan voitaisiin tuosta punaisesta päästä.

Miten meinaat käytännössä toteuttaa esilämmitimen? Mua kiinnostaisi myös jossain vaiheessa sama juttu, mutta kylmäainepiirin availuun ei kyllä rahkeet riitä.

Sitten vielä noista kuumakaasun lämpötiloista... Mäntäkompuroista en tiedä, mutta scrollien spekseissä varoitetaan ylittämästä 107C lämpötilaa pitkiä aikoja. Ilmeisesti siinä on kyse öljyn ominaisuuksista.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 03.04.12 - klo:09:00
Xargo
Voisitko kertoa vastaavat lämpötilat ja paineet kuin on alla olevassa kuvassa viimeisimpien mittaustesi mukaan.
- Normaalissa lämmityskäytössä
- Tehtäessä käyttövettä.

ATS

http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/climacheck19_03_2012.PNG/_small.jpg
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 03.04.12 - klo:09:11
Lainaus
Voiko paisuntaventtiilin ympärille laittaa lämpöeristettä?
Luulen että nuo höyrystymislämpötilat ennen ja jälkeen höyrystimen saattaisi korjautua jonkin verran.

Oma käsitykseni on, että ei siitä haittaakaan ole eikä myöskään hyötyä.

Paisuntaventtiilin läpi kulkee suuruusluokaltaan yhtä suuri energiavirta kuin sähkökiukaasta saunan ilmaan ja kiuaskiviin.
Ympäröivästä ilmasta paisuntaventtiilin metallin läpi kylmäaineeseen siirtyvä energia on niin pieni että sillä ei voi olla mitattavissa olevaa vaikutusta.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 03.04.12 - klo:10:02
Kuinka monta kierrosta teillä on paisuntaventtiiliä kiristetty täysin auki asennosta?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 03.04.12 - klo:10:25
Lainaus
Voisitko kertoa vastaavat lämpötilat ja paineet kuin on alla olevassa kuvassa viimeisimpien mittaustesi mukaan.
- Normaalissa lämmityskäytössä
- Tehtäessä käyttövettä.

Lämmityskäytössä nuo samat tiedot löytyy tuosta vastauksesta #268, vaikka tietenkin pieneltä käppyrältä vähän hankalasti tulkittavissa. Suoraan logeista lukien vaikkapa ajankohdalle 14:55

Höyrystymispaine: 4,38bar(a)
Lauhtumispaine: ei mittaustietoa (13,05-13,41bar(a) välillä se kuitenkin on)
Imukaasun lämpötila: +2,56C
Kylmäaine ennen paisuntaventtiiliä: +24,13C
Kuumakaasu: +55C
Menovesi: +27C
Paluuvesi: +21C
Kaivolta: +4C
Kaivolle: 0C

Elikkäs lauhtumispaine perustuu aiempiin mittauksiin. Ei viittis korkeapainepuolelle laitella letkuja kiinni jos ei ole mitään syytä epäillä, että painetaso olisi muuttunut kun letkuja irroittaessa kuitenkin pääsee kylmistä ulos pieni määrä vaikka päästäisikin korkeapainepuolelta paineet matalapainepuolelle ennen piuhojen poistoa.

Käyttövesijaksosta ei ole painemittauksia muilta kuin yhdeltä jaksolta, jossa paisari oli täysin auki. Niiden perusteella arvioiden ja sillä oletuksella, että höyrystymislämpötila on 1K yli kylmäaineen lämpötilan ennen hyörystintä myös käyttövettä tehtäessä (ainakin lämmitysvesijaksolla näkyy pitävän aika hyvin paikkaansa), päästään seuraaviin arvoihin juuri ennen pysäytystä (siis nykyisillä säädöillä):

Höyrystymispaine: 4,71bar(a)
Lauhtumispaine: 28,58bar(a)
Imukaasun lämpötila: +1,31C
Kylmäaine ennen paisuntaventtiiliä: +53,38C
Kuumakaasu: +102C
Menovesi: +58C
Paluuvesi: +54C
Kaivolta: +1C
Kaivolle: -2C

Kylmäaineen lämpötilaero ennen ja jälkeen höyrystimen laskee lauhtumispaineen kasvaessa. Eli siis kylmiksen lämpötila ennen ja jälkeen höyrystimen nousee, mutta ennen höyrystintä nousee enemmän. Pitää tosiaan mitata käyttövesijakso painemittarilla, mutta jos höyrystymislämpötila tosiaan pysyy 1K yli paisuntaventtiililtä lähtevän kylmäaineen lämpötilan niin näyttää siltä, että höyrystymispaine kasvaa menoveden lämpötilan (eli tietysti myös lauhtumispaineen) kasvaessa. Tämän olen järkeillyt niin, että kaivoa kuormitetaan vähemmän, jolloin kaivolta saadaan siirrettyä helpommin se energiamäärä, joka höyrystymiseen tarvitaan (levarille helpompi tapaus).

On tuo ainakin teoriassa vielä mahdollinen toimintapiste. Kaivolle menee -2C litku ja höyrystymislämpötila on +0,62C. Äkkiseltään kuulostaa mahdottomalta, mutta kun piirtää log ph toimintapisteen niin vasemman alanurkan lämpötila on -2,6C eli kyllä se vaan on mahdollista, että höyrystymislämpötila olisi tuo... Varmaksi en lähde vannomaan. Jos tuo toimintapiste pitää paikkaansa niin tuonkin lämpöinen vesi lämpiää vielä kakkosen COPilla (ei sis. kiertovesipumppuja).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 03.04.12 - klo:10:27
Lainaus
Kuinka monta kierrosta teillä on paisuntaventtiiliä kiristetty täysin auki asennosta?

Laskin tuon vain toiseen suuntaan... Eli nyt mulla on avattu 8,75 kierrosta täysin suljetusta. Tehdassäätö ilmeisesti 6,25 (perustuu Thermian dokumentteihin, en tarkastanut ennenkuin lähdin säätämään).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: guru - 03.04.12 - klo:11:58
Onkohan tuo niin että kylmäaineen massavirta on vakio, tilavuusvirta vaihtelee eli lopulta kompura on se säätävä juttu
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 03.04.12 - klo:12:01
Lainaus
Kuinka monta kierrosta teillä on paisuntaventtiiliä kiristetty täysin auki asennosta?
Danfoss TU2
Tehdasasento oli 2,75 kierrosta
Nyt 2,50 kierrosta
Sormituntumasta voisi päätellä, että kosketus jouseen alkaa asennosta 2,25 kierrosta .

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 03.04.12 - klo:13:18
Lainaus
Lainaus
Kuinka sitten lähtötilanteessa jolloin lämpötila pulpin kohdalla on sama kuin kiehumispiste.

Meinaatko siis lähtötilanteella hetkeä juuri ennen käyntijaksoa? Kyllä mulla silloin ollaan säädetyssä tulistuksessa kun kyllä se paisari tekee hommiaan vaikka kompura ei olisikaan päällä. Tämän huomaa myös jos vääntää paisaria auki kompuran pysähdyttyä. Sihinää kuuluu kun kylmäainetta päästetään venttiilin läpi.

Löysin muuten kuvan suurinpiirtein saman näköisestä paisarista kun mulla on:


Tuossahan säätöruuvi siis ei ole kulmassa mäntään nähden. Ihan sama vena tuo ei ole kuin mulla kun tossa on ilmeisesti vaihdettava suutin. Eli tuo on kai TUAE.

(http://img101.imageshack.us/img101/9409/txv27zm.jpg)


Mulla on juurikin sama venttiili, mutta päässä lukee TU7

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 03.04.12 - klo:16:57
Lainaus
Onkohan tuo niin että kylmäaineen massavirta on vakio, tilavuusvirta vaihtelee eli lopulta kompura on se säätävä juttu
Tasapainotilassa joka kohdassa virtaa samanaikaisesti sama massavirta.

Kiertävän massan määrään vaikuttaa imukaasun paine eniten. Mitä lämpimämmässä kiehunutta tavaraa kompura imee sitä suurempi massavirta syntyy.

Kompuran vastapaine ja haitallinen tila/vuoto muuttavat myös hieman massavirtaa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 03.04.12 - klo:16:58
Oheisen linkin funktion kohdasta selviää jotain toiminnasta ;)

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Approvals/Files/RAPIDFiles/01/Asset/T2-Ver/T2-Ver.10.04.27-.02-2D-L.swf

TUAE on siitä vinkeä, että sitä voidaan käyttää molempiin suuntiin, ns, biflow venttiili. Ilma-vesi lämpöpumppuun ehdoton, koska se sallii sulatuksenkin ;)

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Approvals/Files/RAPIDFiles/01/Asset/TUAE-Ver/TUAE-Ver.10.04.21-.02-2D-L.swf

Nämä ovat Danskin opettavaisia tarinoita. Vihdoinkin skarppi kuvaus venan toimivista sisuskappaleista.

(http://i2.aijaa.com/b/00763/9923890.jpg) (http://aijaa.com/007639923890)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 03.04.12 - klo:18:25
Lainaus
Onkohan tuo niin että kylmäaineen massavirta on vakio, tilavuusvirta vaihtelee eli lopulta kompura on se säätävä juttu
Ei ole massavirta vakio eikä tilavuusvirtakaan.
Paisuntaventtiili säätää massavirtaa.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 05.04.12 - klo:17:24
Voisiko joku jolla on laitteistossa Danfoss TUAE paisuntaventtiili mitata kuinka syvällä säätökara on?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.04.12 - klo:09:46
Kokeilin siirtää bulpin imukaasun esilämmittimen jälkeen.
Tuloksissa ei ollut oikeastaan mitään järkeä.
Näytti siltä, että bulpilta ei tullut ollenkaan takaisinkytkentää paisuntaventtiilille.
Toiminta oli samannäköistä kuin silloin kun bulppi oli irti putkesta ympäristön lämpötilassa.
Hankalasta asennuspaikasta johtuen kiinnitys ei ollut paras mahdollinen mutta mielestäni kuitenkin riittävän hyvä.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:11:46
Pulppi asennetaan vaakaputkeen eikä liian lähelle lämmönlähteitä. Kiristetään tiukasti ja eristetään jos ympäristön lämpötila poikkeaa paljon imukaasun lämpötilasta.

Pysty/vinossa asennossa signaali on mitä sattuu, ainakin TUAE venassa.

Pystytkö mittaamaan imukaasun / nestelinjan lämpötilaeron vaihtimen yli. Omassa kokeilussani dt oli vain 1K ja olenkin rakentamassa isompaa siirrintä jossa kaasupuolen pinta-ala on noin 0,01m2 / lämmitystehon kW. Nestepuolella 10% kaasupuolesta.

Tarkoituksena on tehdä jälkihöyrystin jossa dt on 5K jolloin paisarin toiminnan takaava tulistus tapahtuu jälkkärissä ja varsinainen höyrystin on koknaan märkä :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 13.04.12 - klo:12:52
Lainaus
Kokeilin siirtää bulpin imukaasun esilämmittimen jälkeen.
Tuloksissa ei ollut oikeastaan mitään järkeä.
Näytti siltä, että bulpilta ei tullut ollenkaan takaisinkytkentää paisuntaventtiilille.

Pari sivua taaksepäin seppaantin höyrystimen käyristä näkyy että kylmäainekaasun lämpötila on höyrystimen jälkeen n +5C ja imukaasun esilämmittimen jälkeen n +13C.

Jos pulppi pyrkii pitämään alkuperäisen +5 asteen asetusarvon niin mahtaakohan paisarin säätöruuvissa piisata säätöaluetta jos pulpin lämpötila nousee siirtämisen myötä tuollaiset 8 astetta?

Sellainen ei liene mahdollista että kylmäainekaasun lämpötilaa saisi  laskettua niin paljon että esilämmittimen jälkeen kaasun lämpötila olisi +5 astetta?

Jos tuo kuitenkin on mahdollista niin höyrystimen jäähdytystehoa pitäisi kasvaa melkoisesti,ilmeisesti saman verran kuin mikä on esilämmittimen lämpöteho?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:13:13
Jälkihöyrystimen alkupään kosteutta säädetään samalla kun tulistusta säädetään.

Lämpötilaero maaliuoksen ja kylmäainehöyryn välillä jää riippuvaiseksi ainoastaan liukumasta (R407) ja pinta-alasta.

Märkähöyrystimen ja jälkihöyrystimen säätö onkin tässä se mikä huolettaa.

Kun lämmönsiirtimeen tulee kosteaa kylmäainetta sen dt pienenee koska osa pinta-alasta siirtää lämpöä faasimuutokseen ja vasta kaasun kuivuessa lähtee lämpötila nousuun.

Saako esille kuvan LÄ:n lämmönvaihtimesta.  ;)

Olisiko kuvassa jotakin outoa. Dt lauhduttimen jälkeen - paisuntaventtiilille pitäisi olla suuruusluokaltaan sama kuin höyrystimeltä - kompressorille.

Sikäli mikäli lämmönvaihtimelle tulee hp nestettä ja lp kaasumaista imukaasua.  :-/
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.04.12 - klo:13:54
Tässä lämpötiloja kun olin siirtänyt pulpin takaisin alkuperäiselle paikalleen. Tarkoituksena oli tarkastaa, että toimiiko paisuntaventtiili samoin kuin aiemmin. Koska olin pulpin siirtokokeen aikana ruuvannut paisuntaventtiiliä laidasta laitaan.
Toimi kuten aiemmin

Kun tarkastellaan esilämmittimen ympärillä olevia lämpötiloja, niin nähdään, että jokin siinä mättää "piste pullistuu".

Ekopentti: Valokuvanko haluat tuosta esilämmittimestä?

ATS
(http://i6.aijaa.com/b/00475/9992484.jpg) (http://aijaa.com/004759992484)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:13:55
Jep, tai tyyppimerkintä  ;)

(Jos täällä on vielä ystäviä, niin nimimerkki on lyhykäisemmin R12)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 13.04.12 - klo:17:27
Lainaus
Kun tarkastellaan esilämmittimen ympärillä olevia lämpötiloja, niin nähdään, että jokin siinä mättää "piste pullistuu"

Johtuiskohan imukaasun pienemmästä(muuttuvasta) massavirtauksesta?
Siis imukaasun dt:n suurenemisesta ilman että nestelinjan dt muuttuu?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:19:31
Hiemankin pitemmässä katsannossa massavirta on yhtä suuri joka kohdassa ja muutoksia tapahtuu lähinnä paisarin säädön huojuessa jolloin vena voi hetkellisesti olla kiinni. Vena kiinni ei kuitenkaan pyöritä edes minuuttia.

Muutaman minuutin jaksolla pitää dt olla lähes yhtäsuuri molemmissa virtauksissa. Tarkemmin tämäkin asia löytyy logph piirroksesta.

Jos lauhduttimen jälkeisessä nestelinjassa ei ole merkittävää lämpätilaeroa mutta imukaasu lämpenee kyseessä onkin jälkilauhdutin eikä alijäähdytin :-/
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 13.04.12 - klo:19:55
Lainaus
Hiemankin pitemmässä katsannossa massavirta on yhtä suuri joka kohdassa ja muutoksia tapahtuu lähinnä paisarin säädön huojuessa

Joo,sama ainemäärähän siellä kiertää suljetussa kierrossa,ajattelin vaan  sellaista massavirran muutosta että käyntijakson alussa olisi suurempi ja kun lauhtumislämpötila nousee niin massavirtaus pienenee(?)

Kun käyntijakson lopussa lauhtumislämpötila on korkeampi niin antoteho on pienempi verrattuna käyntijakson alkutilanteeseen.
Eli teho laskee kun massavirtaus pienenee,vai miten...
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.04.12 - klo:20:08
Tässä L-Ässän konehuoneen tilaihme ja esilämmittimen tyyppikilpi.

ATS
(http://i5.aijaa.com/b/00853/9994793.jpg) (http://aijaa.com/008539994793)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.04.12 - klo:20:11
Lainaus
Jos lauhduttimen jälkeisessä nestelinjassa ei ole merkittävää lämpätilaeroa mutta imukaasu lämpenee kyseessä onkin jälkilauhdutin eikä alijäähdytin
En minäkään sille muuta selitystä ole keksinyt.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:20:14
Lauhdutin jaetaan lauhduttimeksi ja alijäähdyttimeksi nestevaraajalla, jonka alaosasta nestemäinen kylmäaine virtaa alijäähtymään.

Lässä ei taida olla ko. purkkia?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.04.12 - klo:20:25
Lainaus
Lauhdutin jaetaan lauhduttimeksi ja alijäähdyttimeksi nestevaraajalla, jonka alaosasta nestemäinen kylmäaine virtaa alijäähtymään.

Lässä ei taida olla ko. purkkia?
Kuten kuvasta näkyy ei ole mitään mahdollisuutta silmällä nähdä koko lauhdutinta saatikka rakenteen yksityiskohtia.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:20:41
Nestevaraani on kompuran poikanen jonka päällä on normisti rotalock sulkuventtiili. Se on helppo jättä pois kun lasketaan laitteen hintaa.

Kooltaan se on puolivälissä kuvan suodatinta ja kompuraa.

Huollossa se on kyllä ehdoton, kun varaaniin saa mahtumaan koko nestemäärän ja suodatikuivain, mankku ja paisari ovat kuivilla.

Taas lisaa miettimistä, mutta sinulla kun imukaasu lämpenee niin siitä pitäisi saada signaali paisarille eli pulppi tiukasti vaakasuoraan putkenpätkään kiinni lämmönsiirtimen ja kompuran about puolivöliin.

Jos lämmönsiirrin on jälkilauhdutin se alentaa lauhtumislämpötilaa ja painetta eli syö kuormasta eikä käytä ilmaista alijäähdytysenergiaa?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 13.04.12 - klo:21:25
Lainaus
Lauhdutin jaetaan lauhduttimeksi ja alijäähdyttimeksi nestevaraajalla, jonka alaosasta nestemäinen kylmäaine virtaa alijäähtymään.

Näkeekö ton alijäähdyttimen silmällä? Mulla on osa lauhdutinta eristetty, että voisko toi osa lauhduttimesta olla alijäähdytin? Eristetty osa on lauhduttimen alaosassa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:21:33
Kyllä sen erottaa. Kooltaan puolikas kompurasta, samanmallinen lieriömäinen pötkö kuten kompura ja suodatin.

Usein tuloputki tulee sisään 1/3 yläpäästä vaakasuoraan ja lähtö päältä venttiilistä.

http://www.dinworks.fi/receiver_02.html

Isommissa kaupan kylmälaitteissa on useinmiten vaakapönttö, mutta pienkylmälaitteissa pystymallinen lieriö.

Vieläkin tuntuu hurjalta niin iso lämmönousu imukaasussa moisessa pötkössä.

Olisiko se eristetty osa kuumakaasulämmönsiirtoa varten, eli tuleeko kompuran kuumakaasuputki juuri tähän eristettyyn osaan.

Olsiko lauhduttimen alla jokin salainen ase? Mutta jos tarkoitus on lisätä tulistusta alijäähdytystä käyttäen, sinun säädöilläsi se ei toimi.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 13.04.12 - klo:22:13

Ei, vaan l- vesi sisään ja vieressä ulos kuivasuodattimelle/paissarille..
Voipi olla kyllä toi eristys ihan tärinänkin takii laitettu.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.04.12 - klo:23:18
lyhyt oppimäärä, ei nesteveraajaa joka rajaa lauhdutuksen ja alajäähdytyksen => ei alijäähdytystä => kuumakaasun talteenotto tulistinvaraajaan on toteutettu syömällä lauhdutinlämpöä => toivottavasti ole väärässä
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 13.04.12 - klo:23:34
Niin ja sitten paikkaamaan ylisuuri kompura.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: peki - 14.04.12 - klo:00:23
Miksi poistit ton äskeisen? Ihan niinkun joku ope olis kirjottanu. :)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 14.04.12 - klo:00:26
Liikaa tunnetta ja epärealistista uskoa SoMen vaikutukseen. Jatketaan vain myyräntyötä..

Minä olen todella nauttinut tästä yhteisestä matkasta ja toivon sille jatkoa :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.04.12 - klo:10:22
Lainaus
Tässä lämpötiloja kun olin siirtänyt pulpin takaisin alkuperäiselle paikalleen. Tarkoituksena oli tarkastaa, että toimiiko paisuntaventtiili samoin kuin aiemmin. Koska olin pulpin siirtokokeen aikana ruuvannut paisuntaventtiiliä laidasta laitaan.
Toimi kuten aiemmin

Kun tarkastellaan esilämmittimen ympärillä olevia lämpötiloja, niin nähdään, että jokin siinä mättää "piste pullistuu".

Ekopentti: Valokuvanko haluat tuosta esilämmittimestä?

ATS
(http://i6.aijaa.com/b/00475/9992484.jpg) (http://aijaa.com/004759992484)

Jo 3% höyrypitoisuus lauhteessa selittää esilämmittimen lämpötilat.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 14.04.12 - klo:11:10
Jos lämmönsiirrin toimii jälkilauhduttimena (sihen syötetään nestepuolelle osittain kaasumaista kylmäainetta), niin miksi paisarin säätö ei voisi toimia imupuolella.

Paisarin jousta kiristämällä pitäisi löytyä piste, jossa höyrystin on märkä ja tulistuminen tapahtuu lämmönsiirtimessä.

Lauhtuvan kaasun käyttö tulistuksen lisäämiseen on mielestäni termodynamiikan väärinkäyttöä, koska meillä olisi käytettävissä "ilmaista" nesteen alijäähtymis energiaa.

Tulistuspumpussa kuumakaasun lämpötilan nosto on yksi tavoitteista ja lämönsiirtimen avulla siinä on onnistuttu. Parin askeleen päässä on toimiva? viritys jossa on märkähöyrystin ja alijäähdytysenergialla toimiva tulistin imukaasussa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.04.12 - klo:11:52
Lainaus
Paisarin jousta kiristämällä pitäisi löytyä piste, jossa höyrystin on märkä ja tulistuminen tapahtuu lämmönsiirtimessä.

Jospa paisuntaventtiilin suutin on vaan liian pieni? Eli paisari puskee kylmistä eteenpäin niin paljon kun pystyy, mutta höyrystimellä on tarjolla niin paljon energiaa, että kaikki kylmis höyrystyy jo siellä vaikka paisari olisi täysin levällään. Tämä selittäisi myös sen miksi seppaantilla imukaasun lämpötila ei romahda vaikka pulppi olisi kokonaan irti ja siis huonetilan lämpöinen (silloinhan pulpin paisaria avaava voima on suurimmillaan kun pulpin täytös on mahdollisimman suuritilavuuksinen, taisiis paine suurimmillaan).

Mulla taas paisarin suutin on ilmeisesti sen verran väljä, että pystyn säätämään käynnin niin, että höyrystimeltä tulee ainakin osittain nestemäistä kylmistä. Multa sitten taas puuttuu tuo esilämmitin...
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 14.04.12 - klo:12:10
Oikeassa olet ;)

Vaikuttaako tuo nafti suutin siihen, ettei kylmis nesteydy kokonaan lauhduttimessa vaan jatkaa osin kaasuna lämmönsiirtimeen?

Jos syöttö olisi reilumpaa lauhduttimen aalpää ehkä padottaisi mainitun 3% enemmän ja lässä pääsisi suunniteltuun toiminta-tilaan.

Kupliiko nestelasi, syötön niukkuus voi johtua myös vähästä nesteestä?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.04.12 - klo:15:38
Vaikuttaako tuo nafti suutin siihen, ettei kylmis nesteydy kokonaan lauhduttimessa vaan jatkaa osin kaasuna lämmönsiirtimeen?
Eikö tämän pitäisi vaikuttaa juuri päinvastoin.
Nafti suutin --> pieni virtaus --> kaikki kylmäaine ehtii lauhtua lauhduttimessa.
Lauhdutinpumppu on nyt 1-asennossa, vaihto asentoon 3 ei muuta tilannetta.  

Jos syöttö olisi reilumpaa lauhduttimen aalpää ehkä padottaisi mainitun 3% enemmän ja lässä pääsisi suunniteltuun toiminta-tilaan.
Suutin on kokoa No 2. Minkä kokoinen on Xargon pumpun suutin?

Kupliiko nestelasi, syötön niukkuus voi johtua myös vähästä nesteestä?
Ei kupli
Kuplat loppuvat n. 20s käynnistyksen jälkeen

Höyrypuolelta laskettuna esilämmittimen teho on n.250 W, mikä on n. 5% höyrystimen tehosta.
Joten ei sillä kovinkaan paljoa höyrystetä märkää kylmäainetta

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.04.12 - klo:16:18
Tässä vielä yksi trendi esilämmittimen toiminnasta.
Kokeessa on säädetty tulistusta (paisuntaventtiiliä) asennosta -0,75 --> +1,50 kierrosta, 0,00 = tehdasasetus.

Kuvasta nähdään, että lisättäessä tulistusta suuremmaksi tehdasasetuksesta, alkaa alkaa lauhteeseen tulla esilämmittimen yli lämpötilaeroa.
Onko tämä merkki siitä, että lauhteen mukana ei enää ole höyryä?
Tulistuksen lisääminenhän pienentää kylmäainevirtausta.

Voiko tästä tehdä sen johtopätöksen, että lauhdutin on alamittainen?

(http://i9.aijaa.com/b/00194/9999417.jpg) (http://aijaa.com/001949999417)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.04.12 - klo:18:11
Lainaus
Kuvasta nähdään, että lisättäessä tulistusta suuremmaksi tehdasasetuksesta, alkaa alkaa lauhteeseen tulla esilämmittimen yli lämpötilaeroa.
Onko tämä merkki siitä, että lauhteen mukana ei enää ole höyryä?
Tulistuksen lisääminenhän pienentää kylmäainevirtausta.

Voiko tästä tehdä sen johtopätöksen, että lauhdutin on alamittainen?

Noin minäkin sen ymmärtäisin. Mulla on havaittavissa sama ilmiö. Eli alijäähtymistä tulee vähemmän pienellä tulistuksella. Todennettu siis ihan painemittarin kanssa omassa tapauksessa. Itse olen ajatellut asian niin, että samoin kuin tulistuksessa, myös alijäähtymisessä paras olisi jos päästäisiin nollatulistukseen/alijäähtymiseen. Siis lämmönsiirtymisen kannalta. Tällöin koko lauhdutin olisi lauhdutinkäytössä ja koko höyrystin olisi höyrystinkäytössä. Käytännössä tuo on kuitenkin aikalailla mahdotonta, joten järjestetään jonkin verran kumpaakin. Mielestäni tuo tulistuksen hoitaminen alijäähdyttimellä on mainio juttu, mutta ilmeisesti lässän höyrystimen, paisarin ja lauhduttimen mitoitus ei tuohon taivu...? Toisaalta kun on tulistinvaihdin olemassa niin saahan sen ylimääräisen tulistuksen kuitenkin lämpötilana hyödynnettyä.

Lainaus
Lainaus
Vaikuttaako tuo nafti suutin siihen, ettei kylmis nesteydy kokonaan lauhduttimessa vaan jatkaa osin kaasuna lämmönsiirtimeen?
Eikö tämän pitäisi vaikuttaa juuri päinvastoin.
Nafti suutin --> pieni virtaus --> kaikki kylmäaine ehtii lauhtua lauhduttimessa.

Tästäkin samaa mieltä.

Lainaus
Minkä kokoinen on Xargon pumpun suutin?

Suutin on ilmeisesti 08, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 14.04.12 - klo:18:21
Lainaus
Kokeessa on säädetty tulistusta (paisuntaventtiiliä) asennosta -0,75 --> +1,50 kierrosta, 0,00 = tehdasasetus.

Kuvasta nähdään, että lisättäessä tulistusta suuremmaksi tehdasasetuksesta, alkaa alkaa lauhteeseen tulla esilämmittimen yli lämpötilaeroa.

Tuota noin,jos sulla on vielä anturit kiinni esilämmittimessä niin voisitko kokeilla tulistuksenpoistovaihtimen veden virtausta suurentamalla tapahtuuko samaa ilmiötä eli suureneeko esilämmittimen läpi menevän lauhteen lämpötilaero ?

Lisäksi kiinnostaisi miten tulistuksenpoistovaihtimelta lauhduttimelle menevän kuumakaasun lämpötilat muuttuu jos paisuntaventtiililtä pienentää tulistusta?

Siis jos paisuntaventtiilin säätö on -0,75 ja suurentaa tulistinvaihtimen virtausta niin suureneeko lauhteen lämpötilaero esilämmittimen yli?





Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.04.12 - klo:19:54
Tuota noin,jos sulla on vielä anturit kiinni esilämmittimessä niin voisitko kokeilla tulistuksenpoistovaihtimen veden virtausta suurentamalla tapahtuuko samaa ilmiötä eli suureneeko esilämmittimen läpi menevän lauhteen lämpötilaero ?
On anturit vielä kiinni.
Pitää kokeilla.
Nythän käy niin, että tulistinvaihdinta kuormitetaan enemmän jolloin lauhduttimelle jää vähemmän kuormitusta ja sen pitäisi pystyä lauhduttamaan kylmäaine täydellisemmin.

Lisäksi kiinnostaisi miten tulistuksenpoistovaihtimelta lauhduttimelle menevän kuumakaasun lämpötilat muuttuu jos paisuntaventtiililtä pienentää tulistusta?
Epäinen, että tulistuksenpoistovaihdin ja lauhdutin ovat samaa pakettia joten välistä ei voi mitata kuumakaasun lämpötilaa. Ja vaikka olisikin mittauspaikka niin se on täysin luoksepääsemättömässä paikassa

Siis jos paisuntaventtiilin säätö on -0,75 ja suurentaa tulistinvaihtimen virtausta niin suureneeko lauhteen lämpötilaero esilämmittimen yli?
Koestetaan mutta arvolla -0,25, koska arvolla -0,75 alkaa höyrystimen jälkeinen lämpötila värähtelemään

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 14.04.12 - klo:20:19
Tein Ekowellilla samantapaisen testin,tarkemmin tuolla Ekowell ketjussa.
Alkuajatus oli tulistinpiirin virtausta lisäämällä kokeilla nouseeko lauhduttimen teho jos lauhduttimelle menevän kaasun lämpötila on matalampi.
Eipä noussut mutta tulistinvaihtimen teho sensijaan nousi 1,2kw:sta yli 3kw:n kun lisäsin virtausta 100l/h----> 652l/h
Lauhdutintehossa ei tosiaan näkynyt mitään muutosta.
 :)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 14.04.12 - klo:21:59
Minun kokemukseni mukaan lässän lämmönvaihdin on liian pieni jälkihöyrystimeksi. Vielä kun saan päähäni miksi imukaasu lämpenee niin paljon?

Tarkoitus ei ole höyrystää jälkihöyrystimessä kylmäainetta vaan ottaa sen osalle normi höyrystimen viimeinen 1/3 joka tulistaa höyrystyneen kylmäaineen. Olisiko parempi puhua tulistimesta, mutta sehän sekaantuu markkinamiesten käyttämään nimitykseen tulistuslämmönpoistolämmönsiirtimestä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 16.04.12 - klo:18:48
Laitetaanpas pähkäiltäväksi paisuntaventtiilin säädön vaikutuksia.
Kuvassa on kolme ajoa paisuntaventtiilin karan asennoilla +1,50, +0,50 ja -0,25 kierrosta
Pienennettäessä tulistusta asennosta -0,25 kehäkaavio ei juurikaan muuttunut vaan höyrystimen jälkeinen lämpötila alkoi värähdellä.

ATS


(http://i5.aijaa.com/b/00681/10016591.jpg) (http://aijaa.com/0068110016591)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 16.04.12 - klo:19:55
Vasen yläkulma, eikö oikein nesteydy vaikka sulla on lämmönsiirrin?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 16.04.12 - klo:20:03
Matias kyseli

Lainaus
Tuota noin,jos sulla on vielä anturit kiinni esilämmittimessä niin voisitko kokeilla tulistuksenpoistovaihtimen veden virtausta suurentamalla tapahtuuko samaa ilmiötä eli suureneeko esilämmittimen läpi menevän lauhteen lämpötilaero ?

Tein kokeen
Lisäsin tulistuksenpoistovaihtimen virtausta siten, että lämpötilaero putosi 19,5C-->5,5C  = 14,0C
Vaihtimelle meno 39,7C
Lähtö 59,3-->45,3C

Tulos:
Kylmäkoneen missään parametrissa ei näkynyt minkäänlaista muutosta.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 16.04.12 - klo:20:25
Lainaus
Vasen yläkulma, eikö oikein nesteydy vaikka sulla on lämmönsiirrin?
Siltähän tämä näyttää.
Suurimmalla tulistuksella näyttäisi menevän vähän alijäähtyneen puolelle

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 16.04.12 - klo:21:13
Lainaus
Lainaus
Vasen yläkulma, eikö oikein nesteydy vaikka sulla on lämmönsiirrin?
Siltähän tämä näyttää.
Suurimmalla tulistuksella näyttäisi menevän vähän alijäähtyneen puolelle

Kuinka paljon korkeammaksi oletit lauhtumislämpötilan kuin mitä menoveden lämpötila on? Vai mittasitko paineena? Mulla lauhtumislämpötila pyörii siinä 6-7K yli menoveden lämpötilan. Ainakin itse olin ennen painemittarin ostoa siinä käsityksessä, että lauhtumislämpötila olisi lähempänä menoveden lämpötilaa...

Nimittäin jos lauhtumispaine onkin noita sun piirroksia korkeampi niin silloinhan alijäähtymistäkin on samalla lauhteen lämpötilalla enemmän.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 16.04.12 - klo:21:17
Lainaus
Tein kokeen
Lisäsin tulistuksenpoistovaihtimen virtausta siten, että lämpötilaero putosi 19,5C-->5,5C  = 14,0C
Vaihtimelle meno 39,7C
Lähtö 59,3-->45,3C

Tulos:
Kylmäkoneen missään parametrissa ei näkynyt minkäänlaista muutosta.

ATS

Kiitoksia :)

Eli tulistuksenpoistovaihtimen tehostettu jäähtyminen ei sitten vaikuta lauhduttimen toimintaan.


Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 16.04.12 - klo:21:47
Xargo
Lainaus
Kuinka paljon korkeammaksi oletit lauhtumislämpötilan kuin mitä menoveden lämpötila on? Vai mittasitko paineena? Mulla lauhtumislämpötila pyörii siinä 6-7K yli menoveden lämpötilan. Ainakin itse olin ennen painemittarin ostoa siinä käsityksessä, että lauhtumislämpötila olisi lähempänä menoveden lämpötilaa...

Nimittäin jos lauhtumispaine onkin noita sun piirroksia korkeampi niin silloinhan alijäähtymistäkin on samalla lauhteen lämpötilalla enemmän.
Olen käyttänyt lauhteen lämpötilaa, koska en tiedä lauhduttimen asteisuutta niin en lähtenyt arvuuttelemaan.

Kun käytät painetta lämpötilana, niin kumpaa lämpötilaa käytät ?
- Condensing (kostean alueen oikea reuna)
- Bubble point (kostean alueen vasen reuna)

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 16.04.12 - klo:21:52
Log(p)-h piirrokseen pitää merkitä oikeat lauhtumis ja höyrystymispaineet jotta siitä voisi vetää oikeita johtopäätöksiä.

Tämän jälkeen mitatut lämpötilat antavat viitteitä lämmönsiirtimeien toiminnasta.

Höyrystinpään käyttäytyminen vastasi kohtuu hyvin ennakko-odotuksia.

Miten, jos avaat paisaria yli säätöalueen, suutin ajolle, tai löysäät hetkeksi pulpin imuputkesta? Kuis käy?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 16.04.12 - klo:22:54
Lainaus
Kun käytät painetta lämpötilana, niin kumpaa lämpötilaa käytät ?
- Condensing (kostean alueen oikea reuna)
- Bubble point (kostean alueen vasen reuna)

Varsinaisesti en käytä painetta lämpötilana vaan syötän ohjelmaan (Select7 tai RefUtils) paineet ja ohjelma sitten kertoo vastaavat lämpötilat. Nuo taitavat molemmat käyttää tuota ensimmäistä (Condensing) määritelmää. Climacheck taas laskee midpoint lämpötilan eli ilmeisesti lauhtumisen puolestavälistä. Mutta tosiaan nuo "Condensing" lämmöt on mulla 6-7K yli menoveden lämpötilan. Toki tässä voi taas olla yksilöeroja, mutta ihmettelen jos "Condensing" lauhtumislämpötila on sama kuin menoveden lämpötila. Eli taitaapi todellisuudessa sulla kuitenkin lauhtuminen olla täydellisempää kuin tuosta hahmotelmasta voisi olettaa. Varmaksi ei toki voi sanoa ilman painemittausta.

... ja tosiaan mullakin on kyllä havaittavissa pienempi alijäähtyminen tulistusta pienennettäessä (suurempi kylmäaineen virtaama).

*lisäys* Vertailun vuoksi mulla jos käyttäisin menoveden lämpötilaa lauhtumislämpötilana (Condensing) niin lauhtuminen jäisi n. 2K vajaaksi (alijäähtyminen -2K). Painemittauksien mukaan taas alijäähtymistä tulee reilu 5K. Ero johtuu siis tuosta diagrammin vasemman laidan kaartumisesta oikealle lauhtumispaineen noustessa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 17.04.12 - klo:09:41
"Painemittauksien mukaan taas alijäähtymistä tulee reilu 5K. Ero johtuu siis tuosta diagrammin vasemman laidan kaartumisesta oikealle lauhtumispaineen noustessa"

Tuo kuulostaa paremmalta, jos nestelasissa ei näy kuplia minuutin ajon jälkeen ollaan varmasti alijäähtymisen puolella.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 17.04.12 - klo:12:49
Lainaus
Onko jotain muita syitä kuin muunnostaulukoiden kanssa pläräys, miksi R134a huoltomittarisarjalla ei voisi mitata myös R407C kylmäainetta?

Wiltecillä olisi nimittäin järkevän hintainen R134a huoltomittarisarja. Eikös tuo yksinään riittäisi höyrystymispaineen mittaamiseen?

http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p4753_R134a-Refrigerant-Manifold-Gauge-with-180cm-Hoses-and-Quick-Couplers.html

Tietenkin juuri tilasin Wilteciltä ja olisihan tuo samoilla posteilla tullut...    :(

Nyt alkaa tämä homma mennä sen verran "filosofian " puolelle, että siitä ei selvitä ilman mittarisarjaa.

Xargo onko sinulla tuo ylläolevassa linkissä mainittu R134A mittarisarja. Sehän toimii painemittarina hyvin, loppu on taulukoiden kanssa plaraamista. Onko käytössä ollut ongelmia?

Löytyykö jostain suoraan R407C mittarisarjaa?

Tai jotain muuta sopivaa mittarisarjaa?

ATS

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 17.04.12 - klo:13:10
Näppärän näkönen mittarisarja joka passaa myös autohommiin pikaliittimien ansiosta.

Onko joku tilannut tämmöstä, toimittavatko Suomeen ja mihin hintaan?

R407c kanssa tarttee kuites piirrellä logph kuvioita sen liukuman takia.

Himottaa ostaa itsellekin ;-)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 17.04.12 - klo:13:14
Lainaus
Lainaus
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p4753_R134a-Refrigerant-Manifold-Gauge-with-180cm-Hoses-and-Quick-Couplers.html

Nyt alkaa tämä homma mennä sen verran "filosofian " puolelle, että siitä ei selvitä ilman mittarisarjaa.

Xargo onko sinulla tuo ylläolevassa linkissä mainittu R134A mittarisarja. Sehän toimii painemittarina hyvin, loppu on taulukoiden kanssa plaraamista. Onko käytössä ollut ongelmia?

Löytyykö jostain suoraan R407C mittarisarjaa?

Joo tuon tosiaan tilasin ja hyvinhän se on toiminut. Sillähän kai onnistuu täyttökin, mutta eipähän ole siitä minkäänlaista kokemusta. Taulokoiden kanssa tosiaan joutuu pelaamaan. Tai oikeastaan itse teen niin, että heitän PSI-lukemat Exceliin, joka muuttaa ne bareiksi ja lisää lukemaan yhden barin, jotta saadaan bar(a) lukema. Nuo lukemat sitten heitän Select7:aan tai RefUtilsiin. Climacheckiin pitää muistaa kirjoitella bar(g) lukema. Ei tosiaan ainakaan oman pumpun kanssa tarvinnut ostella mitään lisäkilkkeitä paketissa tulevien lisäksi. Ylimääräiseksi jäi R134A pikaliittimet...

Syy miksi en ostanut R407C mittarisarjaa, oli hinta. Tuo Wiltecin sarja oli suuruusluokkaa kymmenesosa Suomessa myytävistä sarjoista ja vielä selvästi edullisempi kuin eBayn halvimmat R407C sarjat. Lisäksi jotkut eBayn sarjat näyttivät rimpuloilta.

Olen tuolta Wilteciltä tilannut nyt vissiin kolme kertaa, mm. 3 levylämmönvaihdinta, 4 paisuntasäiliötä, juotosaseman, kynäruiskukompuran, jne... Ikävä kauppa siinä mielessä, että samoilla posteilla kulkee niin paljon tavaraa, että iskee "shopping frenzy" ainakin mulla päälle... Toimituskulut taisivat olla 15€ ja sillä hinnalla paketti tulee kuriirilla ja mukaan mahtuu tosiaan melkonen määrä tavaraa tuohon hintaan.

Tässä vielä kuva, jossa tuo kyseinen mittarihärveli on kytketty pumppuun kiinni:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/MLPpainemittaus-1.jpg/_smaller.jpg)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 17.04.12 - klo:16:55
Naapurifoorumilla on hyvä ohjeistus log(p)-h käyttöön:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7242.0
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 17.04.12 - klo:18:32
Lainaus
Naapurifoorumilla on hyvä ohjeistus log(p)-h käyttöön:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7242.0

ja pitemmän kaavan mukaan:

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2673.0
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 19.04.12 - klo:19:49
Dodii..  R407C mittarisatsi tuli ja tämmöiset lukemat suoraan mittarista tuli:

-10 C
2,2 Bar
1 C  Imukaasuputken pinta K tyypin anturilla mitattuna

Huojuntaa en saanut aikaiseksi, vaikka hieman koitin myös paisaria käännellä ja odotella..  
Mitäs arvon herrat tuumaavat noista lukemista?


Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.04.12 - klo:20:04
Lainaus
Dodii..  R407C mittarisatsi tuli ja tämmöiset lukemat suoraan mittarista tuli:

-10 C
2,2 Bar
1 C  Imukaasuputken pinta K tyypin anturilla mitattuna

Huojuntaa en saanut aikaiseksi, vaikka hieman koitin myös paisaria käännellä ja odotella..  
Mitäs arvon herrat tuumaavat noista lukemista?

Elikkäs 2,2bar on selvästi mittaripaine. Siihen pitää lisätä 1bar, jotta saadaan absoluuttinen paine ja sen kun syöttää Select seiskaan niin antaa höyrystymislämpötilaksi -10C, eli täsmää tuon suoraan asteikolta lukeman kanssa, kuten pitääkin.

Elikkäs höyrystymislämpötila on -10C ja imukaasun lämpötila +1C, joten tulistus on 11K. Onhan tulistus vähän yläkanttiin ja höyrystymislämpötila alakanttiin (riippuu tietenkin viinan lämpötilasta, paljonko oli?) eli voisi olla hyödyksi, jos saisit tulistuksen sinne jonnekin 3-7K paikkeille. Tällöin höyrystymislämpötilan pitäisi nousta, jolloin painesuhde pienenee ja lämpökerroin kasvaa.

Mulla höyrystymislämpötila pyörii siinä nollan paikkeilla. Jakson lopulla sitten vähemmän kun on tosiaan pumppu ylimitoitettu kaivoon nähden hetkellisen tehon mielessä.

Muttasiis se nyt on ainakin selvä, että sulla ei ole hätää, että tulisi nestemäistä kylmistä kompuralle. Jos säädät tulistuksen kovin alas niin seuraa sitten tilannetta, ettei käy niin, että olosuhteiden muuttuessa tulistus mene nollille.

Niin ja jos mittaat lauhtumispainetta ja haluat hukata mahd. vähän kylmistä niin tässä ohje, jolla saat siirettyä korkeapainepuolelta paineet matalapainepuolelle kun poistat letkuja:

http://www.youtube.com/watch?v=OaBa2kofRIo&feature=related
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 19.04.12 - klo:20:18
Lainaus
Lainaus
Dodii..  R407C mittarisatsi tuli ja tämmöiset lukemat suoraan mittarista tuli:

-10 C
2,2 Bar
1 C  Imukaasuputken pinta K tyypin anturilla mitattuna

Huojuntaa en saanut aikaiseksi, vaikka hieman koitin myös paisaria käännellä ja odotella..  
Mitäs arvon herrat tuumaavat noista lukemista?

Elikkäs 2,2bar on selvästi mittaripaine. Siihen pitää lisätä 1bar, jotta saadaan absoluuttinen paine ja sen kun syöttää Select seiskaan niin antaa höyrystymislämpötilaksi -10C, eli täsmää tuon suoraan asteikolta lukeman kanssa, kuten pitääkin.

Elikkäs höyrystymislämpötila on -10C ja imukaasun lämpötila +1C, joten tulistus on 11K. Onhan tulistus vähän yläkanttiin ja höyrystymislämpötila alakanttiin (riippuu tietenkin viinan lämpötilasta, paljonko oli?) eli voisi olla hyödyksi, jos saisit tulistuksen sinne jonnekin 3-7K paikkeille. Tällöin höyrystymislämpötilan pitäisi nousta, jolloin painesuhde pienenee ja lämpökerroin kasvaa.

Mulla höyrystymislämpötila pyörii siinä nollan paikkeilla. Jakson lopulla sitten vähemmän kun on tosiaan pumppu ylimitoitettu kaivoon nähden hetkellisen tehon mielessä.

Muttasiis se nyt on ainakin selvä, että sulla ei ole hätää, että tulisi nestemäistä kylmistä kompuralle. Jos säädät tulistuksen kovin alas niin seuraa sitten tilannetta, ettei käy niin, että olosuhteiden muuttuessa tulistus mene nollille.

Maapiirin lämpötilat käynnin lopussa:

Maasta pumpulle 1.1 C
Pumpulta maahan -1.6 C

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 19.04.12 - klo:20:53
Lainaus
Maasta pumpulle 1.1 C
Pumpulta maahan -1.6 C

... ja painemittaus on siis tuolta ajanhetkeltä? Höyrystymispainehan laskee viinan lämpötilan laskiessa. Eli molemmat on tyypillisesti korkeimmillaan jakson alussa ja laskevat sitten loppua kohden. Samasta syystä myös lämpökerroin laskee jakson loppua kohden (olettaen, että lauhtumispaine pysyy samana).

Eli sulla höyrystymislämpötila on n. 11K alle pumpulle tulevan viinan. Mulla se pyörii siinä 6K paikkeilla. Eli siis jos saat tulistusta alemmas ja sitä kautta höyrystymislämpötilaa muutaman asteen ylös niin lämpökerroin nousee. Riippuu sitten monesta jutusta, saatko höyrystymispainetta ylös paisarin säädöllä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 19.04.12 - klo:21:12
Lainaus
Lainaus
Maasta pumpulle 1.1 C
Pumpulta maahan -1.6 C

... ja painemittaus on siis tuolta ajanhetkeltä? Höyrystymispainehan laskee viinan lämpötilan laskiessa. Eli molemmat on tyypillisesti korkeimmillaan jakson alussa ja laskevat sitten loppua kohden. Samasta syystä myös lämpökerroin laskee jakson loppua kohden (olettaen, että lauhtumispaine pysyy samana).

Eli sulla höyrystymislämpötila on n. 11K alle pumpulle tulevan viinan. Mulla se pyörii siinä 6K paikkeilla. Eli siis jos saat tulistusta alemmas ja sitä kautta höyrystymislämpötilaa muutaman asteen ylös niin lämpökerroin nousee. Riippuu sitten monesta jutusta, saatko höyrystymispainetta ylös paisarin säädöllä.

Täytyy huomenissa koittaa säätää paisaria hieman..
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 20.04.12 - klo:08:29
Eipä taida Karhu toimia!

2,2bar tarkoittaa höyrystimen alkupäähän -16 pakkasta ja tulistusosan alkuun -10 pakkasta. Jos viina on noin nollassa niin lämmönsiirto on puutteellinen.

Tulistuminen toimii hienosti.

Viinan virtaama taitaa toimia koska lämpötilaero on kohillaan.

Jos paisarin säätö ei vaikuta niin onkohan suutin tukossa/liian pieni.

Miten paine/lämpötilaero käyttäytyy lauhdutinpuolella. Huonon kylmäainekierron takia lauhtumispaineen pitäisi olla kohtuuttoman korkea ja nesteen kertyä lauhduttimeen/nestevasraajaan.

Kupliikon nestelasi, vähällä kylmiksellä päästään myös yhtä huonoihin tuloksiin.

Vähään kylmikseen auttaa grillikaasun lisäys imupuolelle ;)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 20.04.12 - klo:09:21
Karhuhan on tulistinkone?
Jos on, niin siinä on silloin todennäköisesti myös imukaasun esilämmitin.
Jos saat mitattua lämpötilat esilämmittimen yli, niin voisin vertailla oman L-Ässän vastaaviin.
- Lauhde ennen ja jälkeen
- Höyry ennen ja jälkeen

Paine mittauksista vielä

Pitää olla tarkkana kumpaa painetta mittari näyttää
- ylipainetta vai
- absoluutipainetta

Absoluuttipaine on ainoa "oikea" paine.
Kaikki muut ovat paine-eroja mitattavan ja vertailukohdan välillä

Termodynamiikassa käytetään aina absoluutipainetta.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 20.04.12 - klo:10:10
Lainaus
Kupliikon nestelasi, vähällä kylmiksellä päästään myös yhtä huonoihin tuloksiin.

Tätä on pitänyt kysyä aiemmin, mutta on aina unohtanut. Elikkäs mistä tunnistaa vajaan täytöksen jos pumpussa ei ole nestelasia? Entä ylitäytöksen? Painemittarit ja läjä loggaavia lämpötila-antureita kyllä löytyy. En nyt epäile, että mulla olisi täytöksessä vikaa, mutta kiinnostaa muutenvaan.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 20.04.12 - klo:10:48
Panít pahan...

Tästä tulee noottia, mutta yritän omasta päästä ja ulkomuistista.

Danfossin "vihjeitä asentajalle" löytyy ohjeita, hyviä!

Jos paisari tursuttaa liian vähän niin komuran imutilavuuteen se uppoaa nopeasti ja heti paisarin jälkeen paine ja lämpötila laskee kuten puheena olleessa karhussa.

Vähäinen syöttö voi johtua kaasukuplista (vähän kylmistä tai suodatin tukossa), tukkoinen / liian pieni suutin tai tiukalle säädettu tulistuksen säätöruuvi/jousi.

Tiineenä kone on kun lauhtuminen ei tapahdu kunnolla ja paine nousee, tähän haluaisin täsmennyksiä. Nyt ei säteile.

Kylmäaineen määrää ei kannata juuri arvailla, mehut pois ja punnitaan saalis. Toivottavasti valmistaja on merkinnyt oikean määrän. Kylmis takaisin tyhjiöityyn koneeseen painepuolelle nesteenä ja kone käyntiin.

jos määrää ei tiedetä lirutellaan R407C litkua nesteenä imupuolelle sisiliskon pituisina pätkinä hissukseen kunnes nestelasi on kirkas ja vähän lisää.

R22 ja 407 voidaan jatkaa grillikaasulla, takuu ei ole voimassa.

Olen saanu huoltoon ilpin jossa oli valmiina 4kg R410 ja sehän ei jähdyttänyt eikä lämmittänyt.

Kun epäilen ylitäytöstä ja käytettävissä on huoltomittari ja puhdas (tyhjä) astia, päästäisin nestettä painepuolelta hissukseen kunnes vähäisen täytöksen oireet ilmenevät, koska ne ovat selvemmät.

Sitten mehua takaisin koneeseen imupuolelle kunnes OK

Käsitys ja käsi ovat hyvä yhdistelmä kylmähuollossa. Kokeilen eri osien lämpötiloja ja yhdistelen havaintoja Log(P)-h piirroksen "totuuksiin".... 8-)

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 20.04.12 - klo:14:10
Lainaus
Eipä taida Karhu toimia!

2,2bar tarkoittaa höyrystimen alkupäähän -16 pakkasta ja tulistusosan alkuun -10 pakkasta. Jos viina on noin nollassa niin lämmönsiirto on puutteellinen.

Tulistuminen toimii hienosti.

Viinan virtaama taitaa toimia koska lämpötilaero on kohillaan.

Jos paisarin säätö ei vaikuta niin onkohan suutin tukossa/liian pieni.

Miten paine/lämpötilaero käyttäytyy lauhdutinpuolella. Huonon kylmäainekierron takia lauhtumispaineen pitäisi olla kohtuuttoman korkea ja nesteen kertyä lauhduttimeen/nestevasraajaan.

Kupliikon nestelasi, vähällä kylmiksellä päästään myös yhtä huonoihin tuloksiin.

Vähään kylmikseen auttaa grillikaasun lisäys imupuolelle ;)

Nestelasissa kuplii vain muutamia sekunteja, kun käynnistyy.

Kyseessä on tulistinkone ja laitteessa ei ole imukaasun esilämmitintä.

Kokeilin paisarin säätöä ja se tottelee eli höyrystymislämpötilaa voin nostaa/laskea monella asteella.
Kertokaahan, että mihinkä lukemiin höyrystymislämpötila/paine olisi paisarista järkevää säätää?

Lukemat nykyisellä säädöllä jakson lopussa:

Höyrystymislämpötila:  -6
Paine:  2.7 Bar
Imuputki:  1

Maapiiri pumpulle:  2.4
Maapiiri pumpulta:  -0.2

Varaajan alaosa:  35.4
Patterikierto paluu:  25.4

Kuva käytetystä mittarista:

(http://img10.imageshack.us/img10/1268/mitsku.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/10/mitsku.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 20.04.12 - klo:15:39
Uskotaan, Sveitsiläinen upouusi pro-mittari.

Ja parempaan suuntaan ollaan menossa.

Löysää vielä 90 astetta paisarin säätöruuvia, huojuuko vai siirtyykö portaattomasti suutinsäätöön.

Kovin paljoa ei tilanne tuosta parane, mutta tuo 0,5bar on jo asiaa.

Karhun höyrystimen mitoituksesta en tiedä tarkalleen, saisko lähikuvia myös kompurasta, paisarista ja höyrystimestä.

Voisimme yhdessä puntaroida kuinka pieneen lämpötilaeroon on mahdollista päästä  ;)

Tuossa mittarissasi r407c lämpötila tarkoittaa ilmeisesti lämpötilaa jossa kiehuminen/höyrystyminen loppuu. Paisarin jälkeen on noin 5 astetta kylmempää.

Uskottelen, että on mahdollista päästä lämpötilaan/paineeseen noin  kolmen  asteen päähän maahan lähtevän viinan lämpötilasta. ::)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 20.04.12 - klo:16:30
Paisarin säätö oli täysin levällään ja tuo lämpötila/paine ei enää noussut noista lukemista.

Tässä kuvia konehuoneesta:

(http://img151.imageshack.us/img151/120/img20120420161539.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/151/img20120420161539.jpg/)

(http://img7.imageshack.us/img7/8342/img20120420161604.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/7/img20120420161604.jpg/)

(http://img692.imageshack.us/img692/159/img20120420161616.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/img20120420161616.jpg/)

(http://img585.imageshack.us/img585/4545/img20120420161629.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/585/img20120420161629.jpg/)

(http://img12.imageshack.us/img12/148/img20120420161642.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/12/img20120420161642.jpg/)

(http://img844.imageshack.us/img844/60/img20120420161701.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/img20120420161701.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 20.04.12 - klo:16:48
Suuttimen vaihto on seuraava toimenpide, sis yhtä numeroa suurempaan, Sinullahan on vaihdettava suutin  ;)

Höyrystin on piilotettu ja eristetty ja pellitetty mutta näyttää ihan ohjeen mukaan mitoitetulta. Nykysuuntaus on käyttää tuplaten tehokkaanpaa levaria jolloin päästään pienempiin lämpötilaeroihin.

Jo nyt pumppusi toimii kelpo mlp:n lailla. Oliko alkuperäinen höyrystinpaine tehtaan säädöillä.

Suutinsäädössä on omat haittansa, kiristele säätöä sen verran, että viisari värähtää niin ei kompura ime nestettä olosuhteiden muuttuesssa.

Imuputken ympäristössä kestää olla pienehkö viilea kohta kompuran kyljessä, mutta jos koko kylki huurtuu niin ollaan poissa toiminta-alueelta ja kuumakaasun lämpötila romahtaa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 20.04.12 - klo:16:59
Lainaus
Suuttimen vaihto on seuraava toimenpide, sis yhtä numeroa suurempaan, Sinullahan on vaihdettava suutin  ;)

Höyrystin on piilotettu ja eristetty ja pellitetty mutta näyttää ihan ohjeen mukaan mitoitetulta. Nykysuuntaus on käyttää tuplaten tehokkaanpaa levaria jolloin päästään pienempiin lämpötilaeroihin.

Jo nyt pumppusi toimii kelpo mlp:n lailla. Oliko alkuperäinen höyrystinpaine tehtaan säädöillä.

Suutinsäädössä on omat haittansa, kiristele säätöä sen verran, että viisari värähtää niin ei kompura ime nestettä olosuhteiden muuttuesssa.

Imuputken ympäristössä kestää olla pienehkö viilea kohta kompuran kyljessä, mutta jos koko kylki huurtuu niin ollaan poissa toiminta-alueelta ja kuumakaasun lämpötila romahtaa.

Ok. Säädetään..
Tehtaan jäljiltä paisari oli kireämmällä.
Suuttimen vaihto onkin jo astetta isompi rupeama eikä ole tarvittavia välineitä vaihtotyöhön..  ::) talteenotto jne.




Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 20.04.12 - klo:21:29
Lainaus
Kertokaahan, että mihinkä lukemiin höyrystymislämpötila/paine olisi paisarista järkevää säätää?

Säätö kannattaa tehdä niin, että tulistus on vähintään 3K. Höyrystymispaine on sitten mitä on (riippuu monesta asiasta, eniten viinan lämpötilasta). Jos säädät paisarin höyrystymislämpötilan mukaan niin tulistushan voi olla mitä vaan.

Tietenkin jos haluat urheilla märkähöyrystinkäytön kanssa niin voithan avata paisarin täysille niin höyrystymislämpötila on silloin varmasti mahdollisimman suuri, mutta silloin kompuralle voi päästä nestemäistä kylmistä, joka mahdollisesti aiheuttaa ongelmia voiteluun. Itsehän ajoin pari viikkoa tähän tapaan ja hyvin härveli kyllä pelitti, mutta sitten kun säädin painemittarin kanssa n. 3K tulistukselle niin ero sähkönkulutuksessa oli mitätön niin en lähde nyt ainakaan toistaiseksi urheilemaan asian kanssa kun siitä ei ainakaan suurta hyötyä näy tulevan.

Eli enemmin asia kannattaa ajatella niin, että säädät tulistuksen mahd. alas (mutta ei mielellään alemmas kuin 3K) ja sitten voi katsoa paljonko höyrystymislämpötila on suhteessa kaivolta tulevaan viinaan. Se taas kertoo, kuinka hyvin höyrystin pelittää. Mulla tosiaan jäädään kuutisen astetta alle kaivolta tulevan viinan.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: --Make-- - 21.04.12 - klo:15:15
Lainaus
Lainaus
Kertokaahan, että mihinkä lukemiin höyrystymislämpötila/paine olisi paisarista järkevää säätää?

Säätö kannattaa tehdä niin, että tulistus on vähintään 3K. Höyrystymispaine on sitten mitä on (riippuu monesta asiasta, eniten viinan lämpötilasta). Jos säädät paisarin höyrystymislämpötilan mukaan niin tulistushan voi olla mitä vaan.

Tietenkin jos haluat urheilla märkähöyrystinkäytön kanssa niin voithan avata paisarin täysille niin höyrystymislämpötila on silloin varmasti mahdollisimman suuri, mutta silloin kompuralle voi päästä nestemäistä kylmistä, joka mahdollisesti aiheuttaa ongelmia voiteluun. Itsehän ajoin pari viikkoa tähän tapaan ja hyvin härveli kyllä pelitti, mutta sitten kun säädin painemittarin kanssa n. 3K tulistukselle niin ero sähkönkulutuksessa oli mitätön niin en lähde nyt ainakaan toistaiseksi urheilemaan asian kanssa kun siitä ei ainakaan suurta hyötyä näy tulevan.

Eli enemmin asia kannattaa ajatella niin, että säädät tulistuksen mahd. alas (mutta ei mielellään alemmas kuin 3K) ja sitten voi katsoa paljonko höyrystymislämpötila on suhteessa kaivolta tulevaan viinaan. Se taas kertoo, kuinka hyvin höyrystin pelittää. Mulla tosiaan jäädään kuutisen astetta alle kaivolta tulevan viinan.

Tätä korkeampiin lukemiin en päässyt vaikka paisarin säätö täysin auki.

Höyrystymislämpötila:  -6
Paine:  2.7 Bar
Imuputki:  1

Täysin auki asennosta kiristin kunnes viisari alkoi liikkua ja siihen seis.
Mukavasti putosi pumpun käyttämä sähkö per käynti  :)


Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 21.04.12 - klo:18:15
Lainaus
Tätä korkeampiin lukemiin en päässyt vaikka paisarin säätö täysin auki.

Höyrystymislämpötila:  -6
Paine:  2.7 Bar
Imuputki:  1

Täysin auki asennosta kiristin kunnes viisari alkoi liikkua ja siihen seis.
Mukavasti putosi pumpun käyttämä sähkö per käynti  :)

Jeps... Eipä tuokaan ole paha tulos (7K tulistus). Näyttäisi tosiaan siltä, kuten fluoridi tuossa sanoikin, että suuttimen vaihto isompaan olisi sitten seuraava askel jos haluaa vielä optimoida.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 22.04.12 - klo:16:03
Mittailinpa tänään yhden käyntijakson ja oikeissa lukemissa on tulistus pysynyt painemittauksienkin mukaan.  2,6-3,6K haarukassa liikutaan. Eli siis kyllä tuo asteen verran elää viinan lämpötilan muuttuessa. Lauhtumispaine pysyi melkoisen tasaisena koko jakson ajan ollen 13,07-13,55bar(a). Höyrystymispaine taas eli enemmän ollen jakson alkupäässä 4,96bar(a) ja lopussa 4,17bar(a). Eli siis vastaavat lämpötilat lauhtumiselle 33,9-35,2C ja höyrystymiselle -2.8-+2,1C.

Suht iso vaihtelu höyrystymislämpötilassa johtuu siitä, että jakson alussa viina on lämmennyt IV:n avulla suht lämpimäksi (nyt pakotin käyntijakson päälle kun viina oli +5C). Integraali oli tässä vaiheessa -56, kun ohjauksen mukaan käynti alkaa kun integraali saavuttaa arvon -150. Eli vielä korkeampiakin höyrystymislämpötiloja olisi ollut tarjolla.Myöskin lauhtumispaine oli nyt varmastikin isompi kun lattiakierron vesi ei ollut ennättänyt viileta normaaleihin lukemiin (lauhtuneen kylmäaineen lämpötilassa n. 0,8K ero normaaliin verraten). Käyntijakson aikana viinan lämpötila laskee voimakkaasti, koska kaivon lämmönsiirto ei ole riittävän tehokasta 8kW pumpulle (100m kaivo). Vuotuisen energiatarpeen mukaan kaivo kyllä riittää.

Kokeilin myös kesken käynnin laittaa lauhduttimen kiertovesipumpun kolmoselta kakkoselle. Hypoteesina, että lauhtumispaine nousee. Nousihan se, mutta yllättävän vähän. Vain 0,14bar. Eli tuon mukaan taitaa kuitenkin tässä tapauksessa olla parempi ajaa kakkosella. Myös alijäähtymistä tulee hieman enemmän pienemmällä nopeudella (lämpötila pysyy ~samana vaikka paine kasvaa hieman).

Laitan käppyrää myöhemmin näytille.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: zta - 23.04.12 - klo:10:18
Lainaus

Jeps... Eipä tuokaan ole paha tulos (7K tulistus). Näyttäisi tosiaan siltä, kuten fluoridi tuossa sanoikin, että suuttimen vaihto isompaan olisi sitten seuraava askel jos haluaa vielä optimoida.
Reilu tulistus paisari auki tarkoittanee sitä, että höyrystin on mitoitettu reilun kokoiseksi.
Jos suuttimen kokoa suurennetaan, kylmäainevirtaus kasvaa. Missä vaiheessa kompura muodostuu pullonkaulaksi?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 23.04.12 - klo:11:01
Lainaus
Reilu tulistus paisari auki tarkoittanee sitä, että höyrystin on mitoitettu reilun kokoiseksi.
Jos suuttimen kokoa suurennetaan, kylmäainevirtaus kasvaa. Missä vaiheessa kompura muodostuu pullonkaulaksi?

Minä ymmärrän tuon niin, että höyrystymislämpötila voisi olla maksimissaan kaivolta tulevan litkun verran jos höyrystin olisi "äärettömän suuri" mikäli tulistus höyrystimellä olisi tasan 0K (märkähöyrystin). Tästä pohdinnasta sitten seuraa, että höyrystymislämpötila ilman erillistä höyrystimen jälkeistä tulistusta voi olla enintään "kaivolta tulevan litkun lämpötila - tulistus". Mulla jäädään tuosta pari astetta. Makella näköjään tuo luku olisi 2,4C - 7K = -4,6C ja höyrystymislämpötila -6C eli aikalailla samanlaisia lukuja kun mullakin. Tulistus on vaan suurempi. Eli musta näyttää siltä, että höyrystin on reilun kokoinen ja suutin vähän nafti. Mullahan suutinkin on reilusti mitoitettu eli saan kyllä kompuran kyljen jäähän jos oikein yritän.

Jos sitten kylmäainevirtaus kasvaa niin höyrystinhän joutuu hankalampaan tilanteeseen kun samalla pinta-alalla pitäisi siirtää suurempi energiamäärä, jotta päästäisiin samaan lämpötilaan. Eli jos höyrystin on alimitoitettu niin lämpötila laskee (tulistus pienenee). Käytännössä lämpötila kyllä laskee reilun kokoisellakin höyrystimellä. Lisähyöty tulee sitten kasvaneen virtauksen kyvystä kuljettaa suurempi energiamäärä samalla lämpötilalla. Nyt jos lämpötila on laskenut niin kyse on siitä, että onko suuremman virtauksen tuoma etu suurempi kuin vähentyneen tulistuksen haitta. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt niin vastaus on kyllä.

Kompuran toimimista pullonkaulana en ole pahemmin funtsinut, mutta eikös se niin mene, että kompuran yli vallitseva paine-ero pyörittää kylmistä. Jos tuo paine-ero on suuri niin kylmis kulkee vauhdikkaasti. Paisarilla sitten kuristetaan tuo virtaus sopivaksi, jolloin painetasot asettuu minne sitten asettuukin. Säätöä ei tehdä paineen mukaan vaan niin, että tulistus saadaan sopivaksi. Paine on sitten mitä on. Nyt jos paisarissa onkin suurempi suutin ja kompura rupeaisi toimimaan pullonkaulana niin eikös se tarkoita sitä, että kompura ei jaksaisi kehittää riittävää painetta. Eli siis lauhtumispaine laskisi. Eli ehkäpä jos joku suuttimen vaihtoon olisi lähdössä niin kannattaisi ensin selvittää lauhtumispaineen käyttäytyminen aikalailla kattavasti.

Alhainen painesuhde kuitenkin tarkoittaa hyvää lämpökerrointa eli jos vaan lauhtumispaine riittäisi väljemmällä suuttimella tarvittavaan käyttölämpötilaan (menoveden lämpö) niin ei kai siitä haittaa olisi, vaikka lauhtumispaine laskisikin hieman?

... ja tosiaan ainakaan mulla kompura ei kyykkää vaikka paisari olisi täysin auki ja kone hörsii ainakin jossain määrin nestemäistä kylmistä. Painetasot eivät silloinkaan lähteneet heilumaan eli näyttäisi siltä, että kaikki kylmis kuitenkin höyrystyi ennen puristustilaa. Scrollihan erkanee jos pisaroita pääsee puristustilaan, jolloin ymmärtääkseni lauhtumispaine pitäisi romahtaa.  Näin ei käynyt. Eli ihan herkästi ei kompura kyllä toimi pullonkaulana. Tietenkin voin puhua vain oman järjestelmän puolesta.

Musta toi Karhun mitoitus on esimerkillisen hyvä. Höyrystin on ilmeisesti reilusti mitoitettu ja vaikka suutin onkin vähän nafti niin sillä estetään mun kaltaisia jamppoja sössimästä konetta tilaan, jossa kompuralle pääse nestemäistä kylmistä, mutta tulistuksen saa kuitenkin säädettyä järkeviin rajoihin.  :-X Sitten jos halutaan lähteä kikkailemaan niin löytyy tuo vaihdettava suutin. Mullahan on kiinteä (vaikka eipä sitä ole tarvetta vaihtaa kun on reilun kokoinen).
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: zta - 23.04.12 - klo:13:40
Lainaus
Missä vaiheessa kompura muodostuu pullonkaulaksi?
Lisäpohdiskelua...
Jos verrataan saman valmistajan eri nimellistehoisia pumppuja, niin olettaisin, että tehoero tulee nimenomaan kylmäaineen massavirrasta. Isommassa lämpöpumpussa on isompi suutin ohjaamassa massavirtaa, isompi höyrystin keräämässä enemmän maalämpöä, isompi lauhdutin luovuttamassa energiaa ja isompi kompressori kierrättämässä prosessia. Painesuhteet lienevät samoilla höyrystymis ja lauhtumislämpötiloilla melko samat kaikissa pumpuissa, joten isompi kompressori tarvittaneen massavirran takia.
Tältä pohjalta siis heitin sen kysymyksen ilmaan.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 23.04.12 - klo:17:52
Lainaus
Jos verrataan saman valmistajan eri nimellistehoisia pumppuja, niin olettaisin, että tehoero tulee nimenomaan kylmäaineen massavirrasta. Isommassa lämpöpumpussa on isompi suutin ohjaamassa massavirtaa, isompi höyrystin keräämässä enemmän maalämpöä, isompi lauhdutin luovuttamassa energiaa ja isompi kompressori kierrättämässä prosessia. Painesuhteet lienevät samoilla höyrystymis ja lauhtumislämpötiloilla melko samat kaikissa pumpuissa, joten isompi kompressori tarvittaneen massavirran takia.
Tältä pohjalta siis heitin sen kysymyksen ilmaan.

Joo siis ihan samoilla linjoilla ollaan. Tässä Danfossin teknisiä tietoja, josta löytyy lauhduttimen ja höyrystimen painehäviökäppyrät eri teholuokille. Tukee tuota ajattelua:

http://heating.danfoss.com/PCMPDF/DHP-H_technical_paper_VFBMC402_EN.pdf

Painesuhde toki on samoilla höyrystymis- ja lauhtumislämpötiloilla sama. Sitähän se painesuhde itseasiassa tarkoittaa (ts. ei ota kantaa massavirtaan). Pointti oikeastaan oli mulla se, että voidaanko painesuhdetta pienentää paisuntaventtiilin säädöllä lisäämällä massavirtaa... Oman näkymyksen mukaan kyllä. Siis jos oletetaan, että höyrystimen, lauhduttimen ja kompuran pelivara riittää. Omassa pumpussa tuota pelivaraa tuntuu olevan melkoisesti. Tänään muuten päästiin viinan lämpötilassa ennätyslukemiin kun oli suht lämmin päivä. Kaivolta nousi 7,5C litku ja varmaan vielä tuosta lämpiää edelleen. Hyvin toimii siis jäteilmapatteri.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 23.04.12 - klo:18:17
Lainaus
Joo siis ihan samoilla linjoilla ollaan. Tässä Danfossin teknisiä tietoja, josta löytyy lauhduttimen ja höyrystimen painehäviökäppyrät eri teholuokille. Tukee tuota ajattelua:

http://heating.danfoss.com/PCMPDF/DHP-H_technical_paper_VFBMC402_EN.pdf
Eikös nuo ollut vesi- ja viinapuolen painehäviöitä?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 23.04.12 - klo:18:30
Lainaus
Eikös nuo ollut vesi- ja viinapuolen painehäviöitä?

On joo. Tarkoitin nuo siis viitteeksi siihen, että eri teholuokan pumpuissa on eri kokoiset levarit. Eli siis kyllähän vesipuolen painehäviöstä voi päätellä levarin koon suurinpiirtein. Tai oikeammin levarin "syvyyden" eli siis sen, kuinka monta levyä vaihtimessa on suhteessa pituuteen. Pitkä "ohut" levari ahistaa enemmän kuin pitkä "syvä" levari.

Muttasiis sen johtopäätöksen tekisin tuosta dokkarista, että höyrystin ja lauhdutin on tosiaan eri mitoituksella eri teholuokassa, kuten täällä on esitettykin.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 08.05.12 - klo:16:51
No nyt virittelin painemittarit kylmäkoneeseen ja ajoin testiajon.
Oheiseen p-h piirrokseen piirsin tilanteet
1) Pumppu käynnistyi ALA-minimistä 30C, normaali tämän vuodenajan käynnistys
2) Alavaraajan lämpötila 51C, -30C pakkasen käyntitilanne.

Oheisessa p-h piirroksessa olevat luvut ovat todellisia mittausarvoja.
Edelleenkään ei ole havaittavissa oleellista lauhteen alijäähtymistä, imukaasun esilämmittimen jälkeen on lauhde vain n. 1C alijäähtynyttä.
Lauhteenjakajan vaikutus höyrystimessä on n. 2C

Toivottavasto kuvasta saa selvää, tungettu liikaa tavaraa liian pieneen tilaan

ATS

(http://i8.aijaa.com/b/00057/10155852.jpg) (http://aijaa.com/0005710155852)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 08.05.12 - klo:17:21
Pitää tuijotella paremmalla ajalla tarkemmin, mutta äkkiseltään katsoen sulla lauhtumislämpötila on lähempänä Lat_OUT arvoa kun mulla. Sulla eroa n. 3,5K kun mulla n. 5-6K. Pitäisi laittaa tosiaan vesipuolellekin 1-wire antureita niin saisi tarkempia arvoja sieltäkin. Edelleen mennään ThermIQ:n logeilla vesi/viinapuolella.

Höyrystymislämpötilan suhteen viinan lämpöihin tilanne on taas eri. Elikkäs kun sulla höyrystymislämpötila on n. 10K ali viinan lämpötilan niin mulla vastaava luku on n. 5K.

Alijäähtyminen jää mullakin nyt aika pieneksi. Siinä 4K paikkeilla se pyörii. Alijäähtymistä tapahtui enemmän paisarin tehdassäädöillä, mikä on ihan loogista. Nyt kun lauhduttimelle saadaan siirrettyä suurempi määrä energiaa niin sitä on vaikeampi kaikkea saada siirrettyä veteen.

Vähän outona ilmiönä pidän sitä, että lauhdutinpumpun nopeuden vaihtelu välillä 2 -> 3 ei juurikaan tilannetta muuta. Pyörittelen nyt sitten kakkosella, että kuluisi vähemmän sähköä ja meluhaittakin pienempi. Kolmosella putket jo kohisee. Voipi olla, että virtaus kupariputkissa muuttuu turbulentiksi ja sitä kautta virtaama ei kasvakaan niin paljoa kuin odottaisi.

Voisin jossain välissä yrittää väkertää vastaavaa diagrammia niin voi paremmin vielä vertailla.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 08.05.12 - klo:23:36
Lainaus
Edelleenkään ei ole havaittavissa oleellista lauhteen alijäähtymistä, imukaasun esilämmittimen jälkeen on lauhde vain n. 1C alijäähtynyttä.

Imukaasun lämpötila seppaantin koneessa kyllä nousee aika reippaasti ainakin Ekowellin vastaavaan verrattuna.
Varmaan seppaantilla tohtisi vaikka avata paisaria sen puolesta että tulistuu vielä riittävästi ennen kompressoria ja kaikki kylmäaine höyrystyy kunnolla.

Lisäsin Ekowellin imukaasuputkeen toisen anturin n 10cm ennen kompressoria ja näyttää kyllä siltä ettei höyrystimessä eikä imukaasuputkessa tapahdu  tulistumista.
Eikä ole imukaasun esilämmitintä tässä mallissa.
Ilmeisesti tulistuu vasta kompressorissa(?)
Tai sitten systeemi on jotenkin erilainen luin LÄ:ssä
Kylmäaine R22 ja mäntäkompressori

(http://i3.aijaa.com/t/00187/10158716.t.jpg) (http://aijaa.com/0018710158716)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 09.05.12 - klo:09:07
Lainaus
Imukaasun lämpötila seppaantin koneessa kyllä nousee aika reippaasti ainakin Ekowellin vastaavaan verrattuna.
Varmaan seppaantilla tohtisi vaikka avata paisaria sen puolesta että tulistuu vielä riittävästi ennen kompressoria ja kaikki kylmäaine höyrystyy kunnolla.
Nyt paisuntaventtiiliä on avattu tehdasasetuksesta 0,25 kierrosta.
- Lauhduttimelta lähtevän (lat OUT) veden lämpötilan ollessa n. 50C
- Kylmäaineen lauhtumislämpötila 53C
- Lauhde 48C
alkoi höyrystimeltä lähtevä kylmäaine värähtelemään.
Joten ei ole vara avata enenpää.

Nyt lauhdutinpumppu on asennossa 1
Pitää vielä kokeilla pumpun virtauksen lisäyksen vaikutusta lauhteen alijäähtymiseen.

Näiden mittausten mukaan näyttäisi siltä, että lauhdutin on "alamittainen"?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 09.05.12 - klo:12:54
Lainaus
alkoi höyrystimeltä lähtevä kylmäaine värähtelemään.
Joten ei ole vara avata enenpää.

Nyt kun sulla on se painemittari niin katsopa vielä, että huojuuko myös höyrystymispaine vai pelkästään lämpötilamittaus? Mulla nimittäin tämän hetkisillä säädöillä kylmäaineen lämpötila höyrystimen jälkeen heittelee välillä n. 1K vaikka painemittarin viisari pysyy vakaana. Ymmärtääkseni ei kuitenkaan ole kyse huojunnasta, koska sen pitäisi näkyä paineessa.

Lainaus
Nyt lauhdutinpumppu on asennossa 1
Pitää vielä kokeilla pumpun virtauksen lisäyksen vaikutusta lauhteen alijäähtymiseen.

Niin... ainakin mun logiikka sanoisi, että lauhtuminen olisi täydellisempää nopeammalla virtauksella, mutta eipä tuo kyllä mulla vaikuttanut juuri mitään (2 -> 3).

Lainaus
Näiden mittausten mukaan näyttäisi siltä, että lauhdutin on "alamittainen"?

En oikein osaa sanoa kun toisaalta alhainen lauhtumispaine suhteessa Lat_OUT lämpötilaan kertoilee, että lauhtuminen olisi hyvällä mallillaan. Siis jos mun härveliin verrataan niin mulla on alijäähtymistä hieman enemmän ja sulla lauhtumislämpötila on suurinpiirtein saman verran matalampi. Musta alempi lauhtumislämpötila on kuitenkin tavoiteltavampi asia.

Höyrystymislämpötila sulla taas on alempi suhteessa kaivolta tulevan viinan lämpötilaan eli vetääkö siitä sitten johtopäätöksen, että höyrystin olisi alimitoitettu? Vai paisuntaventtiilin suutin? Vai aiheuttaako tuo esilämmitin sen, että suora vertailu ei oikein onnistu?

Lähinnä tulee mieleen, että mitä se alhainen alijäähtyminen haittaa jos painetasot kuitenkin on kohillaan? Sama pätee tulistumiseen. Eli alijäähtyminen ja tulistus molemmat mahdollisimman alas niin painesuhde on mahdollisimman matala ja sitä kautta COP korkea, eikös?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 09.05.12 - klo:15:27
Venaa auki koemielessä käsi kompuran kyljessä. Jos kylki ei kylmene nii jatketaan hiukka. Höyrystimen lämpötila-ero on turhan suuri. Jos tolla tulistuksella huojahtaa suutin on liian iso. Scrolli kyllä kestää hetkellisen kostean imukaasun. ;)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 09.05.12 - klo:15:35
Nyt kun sulla on se painemittari niin katsopa vielä, että huojuuko myös höyrystymispaine vai pelkästään lämpötilamittaus? Mulla nimittäin tämän hetkisillä säädöillä kylmäaineen lämpötila höyrystimen jälkeen heittelee välillä n. 1K vaikka painemittarin viisari pysyy vakaana. Ymmärtääkseni ei kuitenkaan ole kyse huojunnasta, koska sen pitäisi näkyä paineessa.
Painemittaus ei huojunut


Niin... ainakin mun logiikka sanoisi, että lauhtuminen olisi täydellisempää nopeammalla virtauksella, mutta eipä tuo kyllä mulla vaikuttanut juuri mitään (2 -> 3).
Tämä pitää testata


En oikein osaa sanoa kun toisaalta alhainen lauhtumispaine suhteessa Lat_OUT lämpötilaan kertoilee, että lauhtuminen olisi hyvällä mallillaan. Siis jos mun härveliin verrataan niin mulla on alijäähtymistä hieman enemmän ja sulla lauhtumislämpötila on suurinpiirtein saman verran matalampi. Musta alempi lauhtumislämpötila on kuitenkin tavoiteltavampi asia.

Höyrystymislämpötila sulla taas on alempi suhteessa kaivolta tulevan viinan lämpötilaan eli vetääkö siitä sitten johtopäätöksen, että höyrystin olisi alimitoitettu? Vai paisuntaventtiilin suutin? Vai aiheuttaako tuo esilämmitin sen, että suora vertailu ei oikein onnistu?

Lähinnä tulee mieleen, että mitä se alhainen alijäähtyminen haittaa jos painetasot kuitenkin on kohillaan? Sama pätee tulistumiseen. Eli alijäähtyminen ja tulistus molemmat mahdollisimman alas niin painesuhde on mahdollisimman matala ja sitä kautta COP korkea, eikös?
Minulla saattaa olla pienempi suutin kuin sinulla. Meillähän on sama kompressori ZH21 ? L-Ässän nimellisteho on 7kW, sinulla 8 kW?
Tyytyväinen olen laitteiston toimintaan
Ainoastaan esilämmittimen toiminta ihmetyttää,
kaasu lämpiää 6 --10C
ja sitä lämmittävä neste jäähtyy vain n. 0,5C
Jos mittaukset näyttävät oikein, selitys tähän olisi se, että esilämmittimelle menevän lauhteen seassa on vielä lauhtumatonta kylmäainetta

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 09.05.12 - klo:15:45
Lainaus
Painemittaus ei huojunut

Jeps, eli paisaria auki vaan lisää (sikäli mikäli säätövaraa on). Huojunta painemittarilla katsottuna on ainakin mulla hyvin rauhallista, mutta selvää. Voi näissä tietysti yksilöerojakin olla. Tässä on hyvä esimerkki mun härvelin toiminnasta kun lämpötila heittelee, mutta painemittaus on kuitenkin vakaa:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/13_04_kylmikset.PNG/_small.jpg)

Tuo ei ole ymmärtääkseni huojuntaa.

Lainaus
Meillähän on sama kompressori ZH21 ? L-Ässän nimellisteho on 7kW, sinulla 8 kW?
Tyytyväinen olen laitteiston toimintaan
Ainoastaan esilämmittimen toiminta ihmetyttää,
kaasu lämpiää 6 --10C
ja sitä lämmittävä neste jäähtyy vain n. 0,5C
Jos mittaukset näyttävät oikein, selitys tähän olisi se, että esilämmittimelle menevän lauhteen seassa on vielä lauhtumatonta kylmäainetta

Joo kompura on sama ja mulla lämmityskäytössä tehoa irtoaa yli 9kW. Siihen on toki syynä alhainen lämpötila. Nimellisteho tosiaan 8kW.

Tuo voi hyvinkin pitää paikkaansa, että lauhtuminen ei aivan täydellistä ole, tosin jos esilämmitin hoitaa lauhtumisen loppuun niin mikäs siinä? Olettaen siis, että ei kurista virtausta (riittävä putkikoko?). Silloinhan lauhdutin on mahdollisimman suurilta osin hyödynnetty faasimuutoskäyttöön ja sehän on hyvä asia?

Musta sulla on kyllä laitteessa enemmän parantamisen varaa nimenomaan höyrystymispuolella. Jossain tietysti tulee raja vastaan, mutta kyllä tuossa musta näyttäisi olevan potentiaalia nostaa höyrystymislämpötilaa luokkaa pari astetta ja se kyllä näkyy heti COPissa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Renoo - 09.05.12 - klo:15:54
Lainaus
Minulla saattaa olla pienempi suutin kuin sinulla. Meillähän on sama kompressori ZH21 ? L-Ässän nimellisteho on 7kW, sinulla 8 kW?

Valmistajien sivulta minä löydän seuraavat ilmoitukset:

Danfoss DHP-H 8: Lämmitysteho       7,2 kW (Testattu EN14511 + B0W45 mukaan, sisältäen kiertopumput)

Lämpöässä V7: Lämmitysteho kW, 35/50°C       V7: 7,9/7,2
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 09.05.12 - klo:15:59
Lainaus
Danfoss DHP-H 8: Lämmitysteho       7,2 kW (Testattu EN14511 + B0W45 mukaan, sisältäen kiertopumput)

Lämpöässä V7: Lämmitysteho kW, 35/50°C       V7: 7,9/7,2

Jeps... ja muistaakseni 35°C menovedellä DHP-H 8 oli myös 8kW eli saman tehoisia ovat nimellisteholtaan samalla menovedellä. Todelliset tehoerot tulee sitten varmaan aikalailla suoraan painesuhteesta.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 09.05.12 - klo:16:07
Aikaisemminkin on ihmetelty Lässän rakennetta. Jos välillä ei ole nestevaraajaa jossa kaasukuplat erotellaan ja nestelinja jatkaa puhtaasti nesteenä lämmönsiirtimelle niin prosessi ei erota lauhdutinta lämmönsiirtimestä jolloin hyötykäyttöön tarkoitettua lauhdutuslämpöä hukkuu lähes ilmaisen alijäähdytysenergian sijasta tulistuksen lisäämiseen.
Oliko varmasti tarpeeksi pitkä ja tyhmä virke?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 09.05.12 - klo:16:12
Lainaus
Aikaisemminkin on ihmetelty Lässän rakennetta. Jos välillä ei ole nestevaraajaa jossa kaasukuplat erotellaan ja nestelinja jatkaa puhtaasti nesteenä lämmönsiirtimelle niin prosessi ei erota lauhdutinta lämmönsiirtimestä jolloin hyötykäyttöön tarkoitettua lauhdutuslämpöä hukkuu lähes ilmaisen alijäähdytysenergian sijasta tulistuksen lisäämiseen.

Hyvin meni perille, kai...

Mutta eikös tuo myös tarkoita, että höyrystintä voisi ajaa hyvillä mielin nollatulistuksella ja esilämmitin hoitaisi näppärästi tulistuksen faasimuunnoksella...?
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 09.05.12 - klo:16:22
Minä kokeilisin jos lämmönvaihtimen jälkeen löytyy vaakasuora putki mihin pulppi voidaan kiinnittää. Jospa se suostuu tulistamaan lämmönsiirtimessä ja kiehuttelemaan märkähöyrystimessä.

Itsellä on käytössä vain Thermia ja vanha Ekowell ja kummassakaan ei ole lämmönsiirrintä. Oma isolla lämmönsiirtimellä varustettu R290 viritelmä on pumppujen asennus työvaiheessa propaanit padassa. Elämme jännittäviä aikoja. :D
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 09.05.12 - klo:16:53
Lainaus
Ainoastaan esilämmittimen toiminta ihmetyttää,
kaasu lämpiää 6 --10C
ja sitä lämmittävä neste jäähtyy vain n. 0,5C
Jos mittaukset näyttävät oikein, selitys tähän olisi se, että esilämmittimelle menevän lauhteen seassa on vielä lauhtumatonta kylmäainetta

Tuossa esilämmittimessähän on toisella puolella lauhtuva/lauhtunut  neste ja toisella puolella imukaasuhöyry.

Kun ominaislämpökapasiteetit yms uskoakseni on tiedossa niin pystyiskös  sitä laskemalla selvittämään onko nestepuolen kaasu jo lauhtunut nesteeksi vai tapahtuuko esilämmittimessä lauhtumista?




Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 09.05.12 - klo:18:08
Lainaus
Tuossa esilämmittimessähän on toisella puolella lauhtuva/lauhtunut  neste ja toisella puolella imukaasuhöyry.

Kun ominaislämpökapasiteetit yms uskoakseni on tiedossa niin pystyiskös  sitä laskemalla selvittämään onko nestepuolen kaasu jo lauhtunut nesteeksi vai tapahtuuko esilämmittimessä lauhtumista?
2,7% höyryosuus lauhteessa selittäisi teho/lämpötilaepäsuhdan.

(http://i8.aijaa.com/b/00061/10161505.jpg) (http://aijaa.com/0006110161505)
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 09.05.12 - klo:18:13
Lainaus
Venaa auki koemielessä käsi kompuran kyljessä. Jos kylki ei kylmene nii jatketaan hiukka. Höyrystimen lämpötila-ero on turhan suuri. Jos tolla tulistuksella huojahtaa suutin on liian iso. Scrolli kyllä kestää hetkellisen kostean imukaasun. ;)
L-Ässän konehuone on varsinainen tilaihme, että tuskin saa kättä kompressorin kylkeen ja lisäksi siinä on äänieristyshuppu.
Lainaus
Höyrystimen lämpötila-ero on turhan suuri.
Mitä lämpötilaeroa tarkoitat?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 09.05.12 - klo:18:21
Lainaus
Minä kokeilisin jos lämmönvaihtimen jälkeen löytyy vaakasuora putki mihin pulppi voidaan kiinnittää. Jospa se suostuu tulistamaan lämmönsiirtimessä ja kiehuttelemaan märkähöyrystimessä.

Itsellä on käytössä vain Thermia ja vanha Ekowell ja kummassakaan ei ole lämmönsiirrintä. Oma isolla lämmönsiirtimellä varustettu R290 viritelmä on pumppujen asennus työvaiheessa propaanit padassa. Elämme jännittäviä aikoja. :D
Tätäkin olen kokeillut, mutta siitä en saanut mitään tolkullisia tuloksia, joten siirsin pulpin äkkiä takaisin alkuperäiselle paikalleen.
Löytyy n. 100mm suoraa putkea jonne ei silmä näe ja käsi kunnolla mahdu

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 09.05.12 - klo:20:27
"Mitä lämpötilaeroa tarkoitat?"

Viinan ja imupaineen höyrystymislämpötilan.

Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 13.05.12 - klo:19:27
(http://i2.aijaa.com/b/00367/10184846.jpg) (http://aijaa.com/0036710184846)
Nyt Antilla on taas pallo hukassa
Viinakierto oli pakkokierrolla
Höyrystimen paine asettui 7,1 bar:iin ja viinan lämpötila oli 6,2 C
Näyttäisi siltä, että höyrystimen paine ja lämpötila on kylmäaineen kuplailulämpötila. Onko näin?
Ero on 1,2C, mennee mittuksien tarkkuuksiin.

Kun kompressori käynnistyi oli
- viina 6,2/3,1C
-paisv. jälk -6,4C
-höyrystimen  paine 4,0bar
-kuplailulämpötila -10,6C
-lauhtumislämpötila -4,2C

Varsinainen kysymys:
Mikä määrittää höyrystimemen paineen???


Onnellisia ovat ne, joilla on yksikomponenttinen kylmäaine.
Pitäisi ymmärtää ensin yksikomponettisen kylmäaineen käyttäytyminen ja vasta sitten alkaa pohtimaan monikomponenttisen liukuvalämpötilaisen kylmäainneen käyttäytymistä.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 13.05.12 - klo:19:48
Lainaus
Varsinainen kysymys:
Mikä määrittää höyrystimemen paineen???


Onnellisia ovat ne, joilla on yksikomponenttinen kylmäaine.
Pitäisi ymmärtää ensin yksikomponettisen kylmäaineen käyttäytyminen ja vasta sitten alkaa pohtimaan monikomponenttisen liukuvalämpötilaisen kylmäainneen käyttäytymistä.

Eikös se paisuntaventtiilin hommia ole. Kompressori kehittää paineen paisuntaventtiiliä "vasten" ja paisaria sitten avataan sen verran, että paine nousee höyrystimellä sopivaan tasoon, jotta kylmäaine vielä tulistuu. Eli sulla kuitenkin kun korkeapainepuolella painetta piisaa niin mielestäni paisuntaventtiili on tässä pullonkaulana. Jos sitä saisi avattua lisää niin höyrystymispaine nousisi ja tulistus vähentyisi, koska höyrystimelle tuleva viina ei enää pitäisi höyrystintä niin "kuumana". Ei tuossa pohdinnassa kai vielä tarvitse liukumaa ajatella. Toki sitten kun lähestytään nollatulistusta niin liukuma on aikasta isossa roolissa.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.05.12 - klo:20:07
Höyrystimestä (selitän itselleni naputtelemalla vastausta visaiseen kysymykseesi) imetään vakiotilavuus kaasua jonka lämpötilaa määrittää höyrystimeen lämmönsiirtimessä tullut lämpö jota säätää paisari siten että tulistuminen pysyy vakiona, normisti 4K.
Paine mitataan painemittarilla joka kertoo ylipaineen ja painetta yritetään ymmärtää log(p).h (myös lp) piirroksessa joka on tehty absoluuttisen paineen mukaiseksi lämpömäärän kuvaajaksi.
Lisätään aluksi mitattuun paineeseen 1bar.
R407 on pahisllisen liukuman omaava kylmäaine joka sekoittaa loputkin ajatukset. Kylmiksen voisi imaista talteen ja täyttää järjestelmän grillikaasulla jolloin se pikku säätöjen jälkeen toimisi paremmin ja olisi helponpi ymmärtää. Se vaan on palava ja hirvittävän vaarallinen, keittiössä sitä on kulinaristilla 10 kertaa enemmän kumiletkun varassa kuin mlp:n kiertopiirissä. Varjelkoon kaikkivaltias kaikkia ruuanlaiton tosi ystäviä.
Painetta tarkempi tieto lp kuvaan saadaan mittarin lämpötila-asteikolta jota lukemaa ei tarvitse absolutistaa.
Lämpötila kertoo "nenän" oikean laidan tilanteen eli pisteen jossa viimeinen pisara muuttuu kaasuksi tulistuakseen tai lauhduttimessa eka pisara ilmaantuu ja näkymä sumenee.
Isontamalla tulistusta eli kiristämällä paisarin jousta syöttö pienenee ja  erotus maaliuoksen ja imukaasun kiehumispisteen lämpötilan välillä kasvaa.
Lisäämällä viinan nopeutta lämmönsiirto paranee ja erotus pienenee.
Paras tulos saavutetaan nopealla virtauksella ja pienellä tulistuksella.
Tulistusta liikaa pienennettäessä joudutaan alueelle jossa säätävä voima on niin pieni että säätö on epätarkkaa ja esiintyy huojuntaa.
Jos paisarin suutin on soppeli niin kierto toimii ilman säätöäkin jossain olosuhteissa, toimivathan jääkaapitkin.
Nibessä on ilmeisesti koneissa tarkalleen oikean kokoinen "välikoko" suutin ja niillä ajetaa todella pienellä tulistuksella ja paisarin säätö on vain poikkeustilanteita varten.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.05.12 - klo:20:19
jatkuu.
Imukaasun tulistuksella on myös toinen vaikutus. Mitä lämpimämpää eli kiehumisen jälkeen tulistunutta imukaasu on niin sitä lämpimämpää on kompressorin jälkeinen kuumakaasu.
Suomipumpuissa iso tulistus on toivottavaa ja sitä lisätään pulpin eli säädön jälkeisellä lämmönsiirtimellä joka nostaa imukaasun ja kuumakaasun lämpötilaa.
Korkea lämpötila ei yleensä paranna mekaanisten- ja sähkölaitteiden saatika öljyjen ja kylmäaineiden kestävyyttä.
Suomipumpuissa kuumakaasu lämmittää käyttövettä ja tällöin kompuralla ei tarvitse ajaa kovin korkeaa painetta lämpimän veden riittävyyden takaamiseksi.
Lämmönsiirtimelle tuleva lämpö otetaan joko lauhdutusenergiasta joka on sitä mitä mlp tuottaa talon lämmittämiseen tai alijäähdytysenergiasta jota voidaan ottaa prosessista sähköisen tehon kasvamatta.
Alijäähdytyksen käyttö pienentää paisarin jälkeisen kylmiksen salamahöyrystymistä eli suurempi osa höyrystyy höyrystimessä.
Kylmälaitteissa tämä lisää höyrystimen tehoa eli mlp ottaa enemmän lämpöä maasta.
Alijäähdytin erotetaan lauhduttimesta nestevaraajalla jossa lauhduttimesta tuleva neste muodostaa "vesilukon" joka estää kaasun kulkeutumisen alijäähdyttimeen.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.05.12 - klo:20:31
Ruottalaisissa vaihtoventtiilikoneissa liiallisesta tulistuksesta on lähinnä haittaa. Niissä lämmitetään lämmitysvesi juuri siihen lämpötilaan mitä tarvitaan että talossa olisi lämmintä. Käyttövesi lämmitetään erikseen ja sen aikana lämmitystä talolle ei ole. Toisinaan tätä tasataan lisätankilla.
Suomipumpuissa lämmitetään kahta varaajaa. Lämmitys ja käyttöveden esilämmitysvaraaja noin 40 asteeseen ja tulistusvaraani noin 60 ja toimii. Ruottalaiset nauravat partaansa suomipumppujen lämmintä varaajaa ja sen aiheuttamaa sunttauksen tarvetta. Suntti sekoittaa varajjan lämmintä vettä lämmitysjärjestelmästä palaavaan jäähtyneeseen veteen ja säätää sekoitussuhdetta muuttamalla lämmitysveden lämpötilan sopivaksi.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.05.12 - klo:20:41
Totuus taitaa olla kuumkaasun talteenoton ja vaihtoventtiilin yhdistelmä. Tätä varten olemme valmistaneet mlp:n jossa on seuraavia ominaisuuksia, toivottavasti jotkin niistä ovat hyviä :D

Kotelona käytetään käytöstä poistettua jääkaappipakastinta

Yläkaapissa on tulistusvaraaja jossa kuumakaasuputki kiemurtelee.

Kompressori riippuu kaapain välipohjasta kierretankojen varassa jolloin tärinä on olematonta.

Nestevaraajalta lähtevä kylmis neste luovuttaa lämpöä 1,5 metrin pituisessa lämmönsiirtimessä imukaasuun.

Imukaasu lämpenee samassa lämmönsiirtimessä jonka kaasupuolella on 10 kertaa enemmän pinta-alaa kuin 12mm nesteputkessa.

Paisarin pulppi on imuputkessa vasta lämmönsiirtimen jälkeen ja pyrimme säätämään laitteen siten että höyrystin on koko matkaltaan kostea jolloin lämmönsiirto on parempi kuin kuivasta pellista kaasuun.

Ensi viikolla saamme moneen putkien nokkaan ja ehkä jo jotain koeajoja tehtyä. Kylmäaineena käytämme R290 eli grillikaasua.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 13.05.12 - klo:21:03
Lainaus
Mikä määrittää höyrystimen paineen???

Pulppi,luulisin. :)

Mitähän höyrystimen paine on silloin kun kompressori ei käy?

Ekowellissa on kompressorissa ja nestelinjassa 7bar paine(tieto saatu tehtaalta) kompressorin seistessa,kiinnostaisi sellainen että pitääkö magneettiventtiili ja kompressorin imupuolen venttiili höyrystimessä noihin verrattuna alipaineen vai tasoittuuko kylmäaineen paine siten että kompressorin seistessa on koko kylmäainekierrossa sama paine.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: difluoridikloorimetaani - 13.05.12 - klo:22:17
Kun kone ja varaaja ovat huoneenlämmössä on koko laitteessa tasainen noin 10bar paine. Koneen käynnistyttyä lauhduttimen ja nestelinjan lämpötila riippuu lauhduttimen lämpötilasta eli koneen seisoessa kaapin sisälämpötilasta.
Kompressorin vaipassa ja höyrystimessä on taas matalampi paine joka riippuu viinan lämpötilasta. Kompressorissa ei yleensä ole lainkaan nestemäistä kylmistä vaan lämmitetyssä kompurassa on tulistunutta kylmäainekaasua höyrystimen määrittelemässä paineessa.
Koneen käydessä korkeapainepuolella on hiukan lauhduttimen lämpötilaa korkeampaa lämpötilaa mukaista kiehumispistettä vastaava paine. Pieni ero tarvitaan koska lämpö ei siirry ilman lämpötilaeroa.
Matalapainepuolella paine-ero aiheuttaa lämmön siirtymisen viinasta kylmäaineeseen.
Nestelinjassa on magneettiventtiili ja kompurassa paineventtiili eli normaalisti paineet eivät tasaannu vaan kone tekee välittömästi kylmää höyrystimeen kompuran hörähtäessä.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.05.12 - klo:11:23
Lainaus
Mitähän höyrystimen paine on silloin kun kompressori ei käy?

Ekowellissa on kompressorissa ja nestelinjassa 7bar paine(tieto saatu tehtaalta) kompressorin seistessa,kiinnostaisi sellainen että pitääkö magneettiventtiili ja kompressorin imupuolen venttiili höyrystimessä noihin verrattuna alipaineen vai tasoittuuko kylmäaineen paine siten että kompressorin seistessa on koko kylmäainekierrossa sama paine.
Viestissä No 372
7,1 bar ja viina 6,2C viivat ovat tilanteesta, jossa viinapumppu on käynyt puolisen tuntia kompressorin seistessä.
Ennen viinapumpun käynnistystä oli paine 7,5bar.

Kompressorin pysähtyessä sekä höyrystimen että lauhduttimen paineet tasaantuvat samoiksi n. minuutin aikana.
Mielestäni lauhduttimeen pitäisi jäädä korkeampi paine, koska se eristetään höyrystimestä ja kompressorista magneetti- ja takaiskuventtiilillä. Jompi kumpi ilmeisesti vuotaa?

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.05.12 - klo:16:36
Lainaus
Kompressorin pysähtyessä sekä höyrystimen että lauhduttimen paineet tasaantuvat samoiksi n. minuutin aikana.
Mielestäni lauhduttimeen pitäisi jäädä korkeampi paine, koska se eristetään höyrystimestä ja kompressorista magneetti- ja takaiskuventtiilillä. Jompi kumpi ilmeisesti vuotaa?

Siltähän tuo kuulostaa. Mulla ei ole takisku- eikä magneettiventtiiliä (tai jos on niin on kyllä hyvin piilotettu), mutta tasaantumisessa kyllä kestää pidemään kuin minuutti.
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: seppaant - 14.05.12 - klo:16:43
Lainaus
Siltähän tuo kuulostaa. Mulla ei ole takisku- eikä magneettiventtiiliä (tai jos on niin on kyllä hyvin piilotettu), mutta tasaantumisessa kyllä kestää pidemään kuin minuutti.
Enhän minäkään sitä paineen tasoittumista kellottanut, saattoihan siihen enemmänkin aikaa kulua.

Kompressorin rakenteeseen kuuluu kaksi takaiskuventtiiliä, molemmat painepuolella.
Ensimmäinen on heti Scroll-kierukan jälkeen ja toinen kuumakaasun lähtöyhteessä.

ATS
Otsikko: Re: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Xargo - 14.05.12 - klo:22:57
Lainaus
Lainaus
Siltähän tuo kuulostaa. Mulla ei ole takisku- eikä magneettiventtiiliä (tai jos on niin on kyllä hyvin piilotettu), mutta tasaantumisessa kyllä kestää pidemään kuin minuutti.
Enhän minäkään sitä paineen tasoittumista kellottanut, saattoihan siihen enemmänkin aikaa kulua.

Juu enemmän tuota suuruusluokkaa kommentoin. Mulla menee sellaset 4½h, että tasaantuu täysin. Tuo siis lämpötilamittauslogista katsottu kuinka kauan menee kunnes kylmäaineen lämpötilat ennen ja jälkeen höyrystimen ja ennen paisuntaventtiiliä, kaikki piirtävät tasaista viivaa (tai oikeammin alkavat sahaamaan edestakas, enpä tiedä miksi). Suurinpiirtein samoihin lukemiin paineet kyllä vaeltaa jossain puolessa tunnissa, mutta on niissä siinä vaiheessa vielä eroa. Hankala vaan painemittarin asteikolta tihrustaa kun ovat eri skaalassa.

Tässä vielä pätkä logista, mistä tuo käyttäytyminen näkyy:

(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/tasaantuvat_kylmikset.PNG/_small.jpg)

Violetti on kuivaussuodatin, punainen ennen kompuraa, sininen ennen höyrystintä ja vihreä on punaisen ja sinisen erotus. Ylin vaakaviiva 26C ja jako asteen välein.

4K tulistuksella punaisen viivan lepotila näyttäisi asettuvan 6,98bar(a) lukemaan, joka taitaa täsmätä muiden havaintoihin.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: rrs - 25.08.13 - klo:23:04
Niin miten se nyt menikään paljonko pitäisi olla R407C mittaripaine Baareissa kun lämpötila on 0 astetta. Kumpi mittari on väärässä vai eikö kumpikaan.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: rrs - 26.08.13 - klo:17:26
Pistetäänpä vielä R407C kylmäaineen valmistajan ilmoittamat absoluuttiset neste/kaasu -paineet ja yksi mittari lisää.

Temp 0 C   Pressure (L) 5.678    Pressure (V) 4.61
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: juippi - 26.08.13 - klo:18:07
Aika sekavalta näyttää. Painemiittareita täysin tuntemattomana veikkaan että mittarit näyttävät suoraan abs-painetta.
R407C aineessahan on liukuma, joten höyrystyminen 0C lämpötilassa tapahtuu 4,61-5,678 bar paineessa. Voisiko eri mittarit olla viritetty näyttämään eri ääripäitä tuossa höyrystymisessä.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: rrs - 26.08.13 - klo:18:20
Aika sekavalta näyttää. Painemiittareita täysin tuntemattomana veikkaan että mittarit näyttävät suoraan abs-painetta.
R407C aineessahan on liukuma, joten höyrystyminen 0C lämpötilassa tapahtuu 4,61-5,678 bar paineessa. Voisiko eri mittarit olla viritetty näyttämään eri ääripäitä tuossa höyrystymisessä.
Kyllä ne näyttävät kaikki oikein mittaripainetta, lämpötila asteikko huomioidaan sitten sen mukaan mistä mitataan (neste vai kaasu). Absoluuttinen paine saadaan kun lisätään mittaripaineeseen 1Bar tai 0,1MPa tai kuvitellaan, että -1Bar on 0-kohta.
Jos Log p, -h tilapiirrosta piirtää niin siinäkin on sitten huomioitavaa.


Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: juippi - 26.08.13 - klo:18:24
Log ph kaavion mukaan Vapor ja Liquid "reunat" ovat juuri nuo 4,6 ja 5,7 bar. Kai tuo log ph sentään kuvaa abs- painetta.
Sekavaa että mittari näyttää eri painetta.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: rrs - 26.08.13 - klo:18:26
Log ph kaavion mukaan Vapor ja Liquid "reunat" ovat juuri nuo 4,6 ja 5,7 bar. Kai tuo log ph sentään kuvaa abs- painetta.
Näin, eli absoluuttiset sinne kaavioon.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: fraatti - 28.09.13 - klo:13:41
Tekisi mieli huvikseen katsoa mitä tuo suunniteluohjelma antaa ulos joten kokeilin naputella tuonne noita arvoja mitö pumpun tiedoista selviää.
Näihin ei ole kerennyt perehtymään vielä yhtään joten sanokaas joku viisaampi selviaakö noista ylläolevista kuvista kaikki mitä tuohon täytyy laittaa parametreiksi?
(http://i.imgur.com/VyAtwlG.jpg)
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: juippi - 28.09.13 - klo:16:03
En ole itse sen kummemmin alan asiantuntija mutta eiköhän noilla lähtötiedoilla pitäisi toimia, eli höyrystymislämpötila, tulistus, lauhtumislämpötila ja alijäähtyminen. Onko kyse ZP41K3E mallista joka on kaiketi jäähdytyskompressori? Noin pieniä tulistuksia ei ohjelma hyväksy mitä kahdessa ensimmäisessä kuvassa on. Mistä koneesta nuo ylimmät kuvat muuten ovat?
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: fraatti - 29.09.13 - klo:16:40
En ole itse sen kummemmin alan asiantuntija mutta eiköhän noilla lähtötiedoilla pitäisi toimia, eli höyrystymislämpötila, tulistus, lauhtumislämpötila ja alijäähtyminen. Onko kyse ZP41K3E mallista joka on kaiketi jäähdytyskompressori? Noin pieniä tulistuksia ei ohjelma hyväksy mitä kahdessa ensimmäisessä kuvassa on. Mistä koneesta nuo ylimmät kuvat muuten ovat?

Viessmann vitocal 333-g 10kW. Itsekin hiukan yllätyin kun huomasin että tuota kompuraa ei löydy lämmityskompuroista vaan jäähdytyskohdasta.

Onko tuo tulistus arvo lämpötilaero mikä tulee kaasun lämpötilasta höyrystimessä ja juuri ennen kompuraa eli -1,8 ja -0,2 = 1,6 astetta?
Entäs alijäähdytys? lämpötilaero lauhduttimen ja paisuntaventtiilin välissä eli 29 ja 27 astetta eli 2 astetta?
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: juippi - 29.09.13 - klo:17:41

Onko tuo tulistus arvo lämpötilaero mikä tulee kaasun lämpötilasta höyrystimessä ja juuri ennen kompuraa eli -1,8 ja -0,2 = 1,6 astetta?
Entäs alijäähdytys? lämpötilaero lauhduttimen ja paisuntaventtiilin välissä eli 29 ja 27 astetta eli 2 astetta?

Tulistus on höyrystymislämpötilan ja imukaasun välinen lämpötilaero. Alijäähdytys taas lauhtumislämpötilan ja nestelinjan (lauhduttimen ja paisuntaventtiilin väli) lämpötilan erotus. Höyrystymis ja lauhtumislämpötilat pitäisi kai katsoa painemittarilla, jotta saisi tarkat arvot. Kuvista kanssa tulkitsin arvot samoin kuin sinäkin, mutta tosiaan tuo tulistus ei mene läpi Selectiin tuolla kompuralla. Onko Viesmannissa myös painemittaus, kun kuvasta näin voisi tulkita. Aika hieno peli, jos näin on. Vielä kun näyttäisi Log ph kaavion niin olisi täydellinen ;)
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Tois puol jokke - 15.10.19 - klo:20:10
Kyssäri. Mites sitten kun on r22 kylmäaineella nuo lämpötilat ? Päteekö samat suhteet vai totaalisesti toiset. Ja entäs jos on putki-putkessa lämmönvaihtimet levareitten sijasta....?
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 15.10.19 - klo:21:03
Näkyisköhän tuosta
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Tois puol jokke - 15.10.19 - klo:23:50
Luenko siis oikein että imukaasu olis yli -10C ? Eikös se vedä mäntäkompuran aika kylmäksi? Mut joo tuosta kun kattoo niin tekeehän nuo uudemmat kylmä-aineet aikapaljon paremmilla copeilla korkeampaa lämpöä. Kai sitä tarttee alkaa säästää rahaa uuteen. Tuosta taulukosta kun ottaa vielä pumppujen tehot pois niin coppi on 40C tehdessä hiukan yli 2.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ishiba - 16.10.19 - klo:07:27
Eikös tuo höyrystymislämpötila riipu maanesteen lämpötilasta, höyrystimen delta-T:stä ja siitä höyrystimestä.

-----------------

Ei maalämpöön liity, mutta aiheesta kylmäaineen vaihtaminen R22->R407C ( https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610217300541  ) tuolla oltiin mieltä, että

ParameterEffect of R407C in comparison to R22
COPLower
Cooling CapacityLower
Energy ConsumptionHigher
Discharge PressureHigher
Pressure RatioHigher
Discharge TemperatureLower
Specific Compressor DisplacementSame
TEWILower
Exergetic AnalysisLower
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Tois puol jokke - 16.10.19 - klo:10:23
Riippuu juu, mutta  oletuksena 0 sisään ja -2.5 ulos.. Ja 6 lämpenemällä lauhduttimessa.  Tuo putkihöyrystin/lauhdutin on toiminnaltaan aikalailla eri tyyppinen kuin levari. Mutta se tuli huomattua että tehdessä kuumempaa vettä hidastamalla lauhduttimen pumpun kierroksia tehot pysyi suht samana jolloin kerrostuminen erilliseen varaajaan toimi hienosti. Kuumakaasu oli lauhduttimen jälkeen samassa lämmössä kuin kovemmallakin nopeudella eli seuraa koneelle tulevaa nesteen lämpötilaa. Lauhtuu 78C-->30C vesi lämpee 30-47C(tai38C) käytetty sähkö noin 750w ja tuotettu noin 1,6 kw. Cop about 2 . Maasta 2 ja paluu - 0,8. Pintamittareissa varmaan pientä heittoa mutta suurinpiirtein. Voi toki olla kyse vajauksestakin mutta kylmäaine ei kupli lasissa. Ottoteho n 4,65kw. Kun käy. Keruupumppu 300w ja kierto 65w.
Kokeillaan laskea pyyntiä alemmas ja katsotaan mitä tapahtuu.
Onko kellään enää käytössä putkivaihtimia ?
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ishiba - 16.10.19 - klo:10:37
Kuumakaasu oli lauhduttimen jälkeen samassa lämmössä kuin kovemmallakin nopeudella eli seuraa koneelle tulevaa nesteen lämpötilaa.
Oletko tutkinut miten kuumakaasun lämpötila käyttäytyy ennen lauhdutinta?
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 16.10.19 - klo:11:42
Lainaus
Onko kellään enää käytössä putkivaihtimia ?

Meillä on,Ekowell EPT 400 vuodelta -98 ja R22 kylmäaineella ja edelleen toimii normaalisen tuntuisesti.

Sanovat Ekowellilla koaksiaalivaihtimiksi noita putkivaihtimia.

Tässä Ekowell mallissa on kolme lämmönvaihdinta
-höyrystin
-lauhdutin lämmittää 1250l varaajaa
-tulistuksen poisto lämmittää 160l käyttövesivaraajaa

COP arvo 3,3 paikkeilla,mitattu Pollucomilla tulistimen ja lauhduttimen putkista ja Kamstrup 382 kwh mittarilla.

Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Tois puol jokke - 16.10.19 - klo:13:41
Oletko tutkinut miten kuumakaasun lämpötila käyttäytyy ennen lauhdutinta?
Tarkoitatko tuolla mitä? Kuumakaasun lämpö on sama riippumatta kierron nopeudesta.

#Matias
Joo tuo on samanlainen mutta siinä varaajakierukka on laitettu kiertämään tuon käyttövesikierukan läpi myös. Eli peräkkäin. Lämmittää siis vain varaajaa. Iästä ei hajua varmaan lähempänä 80 kuin 90 lukua.
Kun sulla kone käy niin onko sulla 2 pumppua lataamassa, eli lämmityksen varaajalle oma ja käyttövedelle oma ? En kyllä äkkiä usko että cop kärsii tuossa vielä noin pahasti. Paljonko sulla on imuputken lämpötila ja kuumakaasun lämpötila? Yksi joka vaikuttaa on näin pienillä kulutuksilla tuo keruupumpun koko. 300-->100w auttaisi.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 16.10.19 - klo:14:30
Lainaus
Iästä ei hajua varmaan lähempänä 80 kuin 90 lukua

Eihän vaan olisi Ekopak merkkinen maalämpöpumppu?


Lainaus
Kun sulla kone käy niin onko sulla 2 pumppua lataamassa, eli lämmityksen varaajalle oma ja käyttövedelle oma ?

Alkujaan oli vain yksi lauhduttimen kiertopumppu,käyttövesivaraajan kierto oli painovoimainen (luonnokierto) mutta se ei oikein ollut käytännöllinen niin laitoin myös siihen piiriin oman kiertopumpun,eli nyt on kiertopumput molemmissa

Lainaus
Paljonko sulla on imuputken lämpötila ja kuumakaasun lämpötila?

Kuumakaasu 91C
Imukaasu  2,6C
Keruuliuos 6,3/3,1C

Kuumakaasua jäähdyttää käyttöveden lämmönvaihdin 91---> 65 asteeseen ja lauhtumislämpö 35C


Lainaus
keruupumpun koko. 300-->100w

Tässä on 185w keruun kiertopumppu,piisaa hyvin 2X200m:n keruuputkistolle,dt n 3C
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: ishiba - 16.10.19 - klo:15:14
Tarkoitatko tuolla mitä? Kuumakaasun lämpö on sama riippumatta kierron nopeudesta.
Pidin vaan hiukan erikoisena, että lähtevän veden lämpötila ei vaikuta kylmäkierron lämpötiloihin. En kyllä olekaan mikään kylmälaitespesialisti.
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Tois puol jokke - 16.10.19 - klo:18:50
Kun siinä on tuo 2 kierukkaa peräkkäin, ja kuumakaasu ei jäähdy alle sen mitä varaajassa on tarjota, jos pyörittää nopeimmalla niin varaaja sekoittuu ja latauslämpö on alhaisempi, mutta hitaammalla saadaan tuo korkein lämpötila mukaan ja varaaja kerrostuu= pattereille kuumempaa vettä. Hiukan tehoissa kärsii mutta tuo kerrostuminen korvaa sen.

#Matias
Ei kyllä tuo kuullosta tutulta, myrkynvihree kotelo mutta purin pellit pois kun oli ruma eikä eristänyt ääniä. Suomalainen nimi siinä oli, ettei vaan olis lämpöässän joku edeltäjä.

Pitää käydä kattomassa pääsiskös samoille lämmöille, mulla hiukan viileempi tuo vesi tällähetkellä. Muistatko\ootko laittanu talteen mitä 0 asteen keruula oli kaasut ?
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Matias - 16.10.19 - klo:19:38
Lainaus
Kun siinä on tuo 2 kierukkaa peräkkäin, ja kuumakaasu ei jäähdy alle sen mitä varaajassa on tarjota

Tässä meillä kuumakaasu menee ensin pienemmälle lämmönvaihtimelle jolla on oma kiertovesi 160l:n varaajaan,veden lämpö siinä piirissä 50-60 C.Tämän vaihtimen lämmitysteho on n 1,2kw

Tuon pienen vaihtimen jälkeen kuumakaasu menee hieman jäähtyneenä varsinaiseen lauhduttimeen omana kiertonaan ,tämän piirin lämmitysteho on n 7kw.

Lainaus
Muistatko\ootko laittanu talteen mitä 0 asteen keruula oli kaasut ?

Tässä kyllä kuumakaasun lämpötila on riippuvainen lauhtumislämpötilasta,esim 50C lauhtumislämpötiloilla kuumakaasun lämpö nousee 120C:n paikkeille.

Keruuliuoksen lämpötila näyttäisi vaikuttavan vain lämmitystehoon.Jos maasta tuleva keruuliuos on 0 asteista niin lauhduttimesta saatava lämmitysteho on 6,5-7kw.

Kesän loppupuolella kun maassa olevien keruuputkien/-liuoksen lämpötila nousee 13-14asteen paikkeille niin lauhduttimelta saatava lämmitysteho on 12-13kw,siinä kuitenkin kompressorin ottoteho sähköverkosta kasvaa samassa suhteessa joten COP arvossa ei juurikaan muutosta näy.

Lainaus
jos pyörittää nopeimmalla niin varaaja sekoittuu ja latauslämpö on alhaisempi, mutta hitaammalla saadaan tuo korkein lämpötila mukaan ja varaaja kerrostuu= pattereille kuumempaa vettä. Hiukan tehoissa kärsii mutta tuo kerrostuminen korvaa sen.

Samaan päätelmään meilläkin tultiin kun aikoinaan noita testailin.
Kuitenkin kun lämmitysverkolle (patterit) on 1250l:n varaaja niin parhaimmaksi meillä osoittautui sellainen systeemi että varaajaa ladataan maksimivirtauksella (1550l/h),varaajan vesi sekoittuu muutamassa minuutissa käynnistyksestä mutta tuolla konstilla saadaan koko varaajan vesimäärän lämpötila nostettua ja pidempi taukojakso kompressorille.
Käyntijaksoja tulee 5- 6/vrk ja  ehkä pidentää kompressorin kestoikää
Tavallaan siis suurin mahdollinen energiamäärä saadaan yhdellä käyntijaksolla ladattua varaajaan

Varaajan dt on 5 astetta ja kerrostuminen menee silleen että taukojakson alussa varaaja on ylhäältä alas kuuma ja jäähtyminen alkaa varaajan alaosasta ja jäähtynyt kerros nousee lämmönkulutuksen tahtiin ylemmäs ja kun jäähtynyt kerros on noussut lähelle varaajan yläosaa käynnistyy kompressori ja lataa varaajan uudestaan.
Taukojaksot on 1-6h ulkolämpötilasta/lämmönkulutuksesta riippuen
Otsikko: Vs: Kylmäaineen lämpötila eri kohdissa/tilanteissa
Kirjoitti: Tois puol jokke - 16.10.19 - klo:20:51
Nonii löytyihän se vanha etupelti, eli tuo on tyypiltään Lämpökissa 110, 12kw, Luonnon Lämpö Oy,  Taloterm. Harmi ettei oo vuosilukua mutta en kyllä ysäripumpuksi usko, "eristeet" oli sellasta hapertuvaa vaahtomuovia kuin sohvissa täytteenä. Joo tuon kesä-ajan tehonlisäyksen allekirjoitan kyllä. Kun vähän ruuvvailin niin 28 on lauhtuminen ja kuumakaasu 90 mutta imu on -4. Käyntiääni hiukan muuttui, katsotaan nyt yön yli miten menee.