Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => CTC Ecoheat => Aiheen aloitti: rv - 20.04.12 - klo:13:03
-
meillä on ecoheat 12 ja paritalo noin 200m2. Pumppu asennettu viime vuonna syksyllä, nyt olen seuraillut sähkön kulutusta ja sähköä kuluu vuorokaudessa yli 100kWh. Seinissä on patterit ja kylppäreissä lattia lämmitys. Viimeisen puolen vuoden aikana sähkö kulunut yli 16000kWh. Asentaja on kahteen kertaan tullut tekemään korjauksia ja vaihtanut suuremmat sulakkeet kun poltti aika ajoin myös sulakkeet. Nyt ollaan sitten maksettu huoltoja ja kovia sähkölaskuja, eikö näissä ole mitään takuita, miten toimivat. ja mikä olisi laitteen oikea sähkön kulutus. Missä on oikein vika...
Olen vähän uusi ja ummikko näissä asioissa ja toivoisinkin viisaampien ja kokeneenpien apua.
kiitos!
-
16.000 kWh puolessa vuodessa (taven aikana) on aika paljon.
Siinä on mukana sähkövastuksilla lämmittämistä!
CTC Ecoheat käyttää herkästi sähkövastuksia varsinkin käyttöveden lämmittämiseen.
Jos saatte tavalla tai toisella estettyä vastuskäytön, pienenee sähkön kulutus ja sulakkeet alkavat kestämään.
Tässä linkki Calliduksen sivulle:
http://www.callidus.fi/index.php?k=9077
Sähkövastus merkitty numerolla 7. Sen koko voi olla 3 / 6 / 9 KW.
Pumppu ja vastus voivat olla samanaikaisesti päällä, jolloin ottovirta on suuri. Silloin sulakkeet voivat palaa.
Jos lämpöpumppu on mitotettu vajaatehoiseksi, kytkeytyy vastuskäyttö väistämättä päälle, muutoin talossa palelee, tai käyttövesi loppuu.
Paritalossa on aina vähän enemmän väkeä käyttämässä lämmintä vettä. Siksi henkilömäärä pitäisi ottaa huomioon pumpun kokoluokan määrityksessä.
Täystehoiseksi mitoitettu pumppu kuluttaa vähemmän sähköä, kun sen ei tarvitse käyttää vastuksia lisälämmittämiseen.
-
Missä on oikein vika...
Olen vähän uusi ja ummikko näissä asioissa ja toivoisinkin viisaampien ja kokeneenpien apua.
kiitos!
Vika on järjestelmän suunnittelijassa/mitoittajassa. Ei paritaloon saisi tuollaista pumppu myydä/asentaa. Kokeileppas ottaa sähkövastukset pois käytöstä vaikka viikoksi, niin huomaat mikä ongelma. Lämminvesivaraaja on auttamattomasti liian pieni ja huono tuottoinen. Samasta varaajasta otetaan vielä talon lämmitysenergiakin...
Paras vaihtehto olisi vaatia jokin toinen pumppu erillisellä kv-varaajalla. Toiseksi paras vaihtoehto olisi vaatia 300L tulistusvaraaja CTC:n varaajan "jatkoksi".
Montako asukasta talossa? Paljonko menee vettä vuodessa?
Paljonko kului öljy/sähkö/puuta ennen maalämpöön siirtymistä?
-
Meillä on vanhassa omakotitalossa Gebwellin T12 ja 700 litran varaaja, siihen kun vertaa niin tuo sähkön määrä on iso (jos siis pelkkä lämmitys eikä koko kiinteistö). Isompi varaaja vois tehdä teillä hyvää, pumppu pörisyttäis pidempiä jaksoja ja vastus ei olis niin usein kuumana. Niin meillä sulakkeet 3*16 ampeeria eikä pauku, riittää pumpulle ja vastukselle (6 kW) yhtäaikaa ja lämpö riittää. Vuodessa menee kaikkeen lämmitykseen liittyvässä sähköön noin 15 000 kWh, mikä on täysin linjassa vanhan öljynkulutuksen kanssa (noin 4300 litraa vuodessa, hyötysuhde yli 90%).
-
- poltti aika ajoin sulakkeet
* käyttö/asennusohjeen mukaan tuossa on kuormitusvahti. JOs se on oikein kytketty & säädetty ei pumpun pitäisi polttaa sulakkeita.
* katso ohjeen sivu 24 ja 36
- sähköä kulunut yli 16000kWh
* onko tuo pumpun käyttöhistoriasta katsottu?
* mitä muuta löydät käyttöhistoriasta?
* käyttöhistoria = ohjeen sivu 14
Ohjeen sivun 6 kuvasta ymmärsin, että pumppu ei tee kompressorilla erikseen lämmintä vettä vaan lämmittää varaajan yläosan tavoitelämpötilaan sähkövastuksella. Varsinkin lämmityskauden ulkopuolella voi olla haastavaa tehdä käyttövettä ilman vastusta.
asennus- ja käyttöohje: http://www.callidus.fi/doc/extranet/lampopumput/ohjeet/2007_mallit/CTC_EcoHeat_ohje2007.pdf
-
Öljyä kului vuodessa noin 4000 l, joskus hieman enenmänkin. Talossa kummallakin puolella neljä henkilöä eli siis 8 yhteensä. Vettä kuluu kahdessa kuukaudessa noin 32 kuutiota.
-
Öljyä kului vuodessa noin 4000 l, joskus hieman enenmänkin. Talossa kummallakin puolella neljä henkilöä eli siis 8 yhteensä. Vettä kuluu kahdessa kuukaudessa noin 32 kuutiota.
MAALÄMMITYSLASKELMA (keskisarvovuodelle)
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo Matti Maalämmittäjä Paikkakunta ei tiedossa, oletuksena 33100 Tampere
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V42.16 Tulostuspäivä 24.04.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa 26 400 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 8 pers 8 000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 34 400 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 200 m2 29,3 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 500 m3 11,7 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 200 m2 132 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 500 m3 132,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 200 m2 26 400 kWh 132 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 230 m2 5500 kWh 39 900 kWh 173 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )
TALOUSLASKELMA 13,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 4 000 litraa 1,250 €/ltr 5 000 € 86,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 34 400 kWh 0,125 €/kWh 4 300 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 34 400 kWh 0,125 €/kWh 1 485 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,125 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 34 400 kWh 11 877 kWh 2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 11 877 kWh 1 485 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 11 877 kWh 1 485 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 3 515 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 2 815 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 42,4 kWh/m 812 m 0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyys oltava vähintään 230 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,7 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 34 400 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle Vuoden alin lämpötila noin-27C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 10,2kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 11,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 13,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 15,0 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 16,6 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 18,2 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 12,8 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 13,0 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -23,8 C
Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 646 h 30,2%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Tampere-Pirkkala Kok vuosi 4502 AP, Tammikuu 734 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
CTC Ecoheat 12, Antoteho 50° verkosto/0°keruu antoteho on 11,6 kW
Tässä laskettu 13 kW -tehoisella pumpulla.
Täystehoiseksi mitoitetun pumpun tulisi kuluttaa koko kesiarvovuonna noin 11 877 kWh sähköä.
Teillä talven kulutus on jo 16.000kWh, joka on kyllä liikaa.
Pumppunne siis ilmeisesti käyttää aika paljon sähkövastuksia lämmitykseen.
Alimitoitus ei kannata.
Kannattaa valita patteritalolle soveltuva pumpputyyppi.
-
Mulla ollut 174m2 omakotitalossa jossa vanhat patterit ja 5 henkilöä näillä keleillä pumpun kulutus n.8,2 kWh/vrk . Pumppuna ECO heat 308.
-
Mulla elokuun keskimääräinen kulutus oli n. 10 kWh/vrk ja syyskuun tähänastinen keskikulutus n. 14 kWh/vrk
Pumppuna Ecoheat 312