Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: MPa - 09.10.04 - klo:20:46
-
Pitää nyt jotain heittää tänne kun on asiakin ihan ajankohtainen eli
tuli asennettua v10 scroll kompuralla uudisrakennukseen 136+62 neliötä
n.2viikkoa sitten .
Eilen putkimies kävi kytkemässä osan mutta ei ole vielä
sähköjä joten homma on vaiheessa
Syy minkä takia valitsin lämpöässän on ihan sen takia että firma on naapurikunnassa joten vikojen korjaukseen löytyy nopeasti miehiä,toivottavasti.
Toivottavasti ei tule vikoja :-/
Ensimmäinen miinus oli asennuspiirustukset
Tekniseentilaan oli sovitettu lämpöpumpun paikka mainoskuvien mukaan (pumpun piirustuksethan tulee vasta pumpun mukana) ,yllätys oli että putkisto on n.3cm levempi molemmin puoli kuin ohjeissa annetaan ymmärtää.
En meinannut saada ulko ovesta sisään onneksi ei tullut laitettua teknisen tilan väliseiniä paikalle ei olis sopinut enää sisään.Laitoin pumpun erilliselle laatalle.
Laatan ja lattian väliin kumia.Ei ehkä tarpeelista mutta jälkeen päin ei olisi enää sellainen ratkaisu onnistunut. Scrollpumppuhan pitäisi olla hiljainen mutta onko se värinätön ???
pumppu kytkettiin lämpökaivoon, syvyys 180m jonka halkaisija on 165mm.
Kaivossa menee kaksiputkea alas ja yksi ylös
tehokkuuden takia.
Lämpöpumpun säädin on Ouman 203
Kokemusia siis ei ole muuta kuin asentamisesta
painava 450kg + laatta n.150kg
kyllä sai äheltää ennekuin pumppu oli suorassa ja oikeassa kohdassa ;D
Toivottavasti foorumille tulee paljon käyttäjiä :D
;D
-
Hei!
Meillä on ollut lämpöässä vajaa kaksi vuotta toiminnassa. Asumme uudella maalla ja vaikka huoltoa ei ole tarvinnut tehdä, niin soitettuani Lapualle, sain aivan ensiluokkaista palvelua; Huoltomiehen uudenmaan läänin käynnin aikana hän antoi minulle koulutuksen pumppuun, kun heidän välittäjänsä ei tätä minulle suonnut. Välittäjä kun ei ole valmistajan vika.
Meillä pumppu on V15 ja onneksi mitoitukset pitävät paikkaansa.
-
Täällä kesäkuun toisena päivänä käyttöön otettu V10. Toimii niin kuin pitääkin. -80 valmistunut ok-talo ja vanhaa halkokattilaa ei ole vielä tullut ikävä :)
Oumanin säädin on täälläkin ja siinä GSM-ohjaus lisähipleenä. Saapi tarkistaa sohvalta käsin lämpötilat ;D
Kone on betonilattialla vanhassa puuliiterissä ja ei tuosta ole mitään värinöitä huomannut. Pitää se jääkaappia enemmän ääntä.
Tarviisko joku pilkekonetta? :P
-
Mulla oli lattiavalu just eilen ja tänään. Ei tehty erillistä laattaa, kun tuli kiire :-/ vaan ajateltiin laittaa kumimatolle. Ajatuksena oli alunperin tehdä foamilla eristetty oma valukuoppa lattiavaluun. Miten Mpa sulla tuo laatta on toteutettu? Minkäslainen kumimatto, onko Etola/vast. kamaa?
Odotan innolla kokemuksiasi koneen käynnistämisestä ja melu yms. asioista. Itsellä menee vielä 2 viikkoa V15 + 220 m lämpöreikä käynnistämiseen. 8)
Jani
-
Tänään Lämpöässä tuli käynnistettyä ensimmäisen kerran
Puheet hiljaisesta koneesta on kyllä ihan syvältä
jo pelkästään maapiiriputkiston pumppupitää kovaa meteliä :(
Scroll kompura piti olla hiljainen mutta petyin
tai sitten talossa kaikuu vielä pahasti joten kait sitä odotella kunnes saa kaikki eristeet ja ovet paikoilleen...
Suosittelen edelleen pumpun asentamista erilliselle laatalle ainakin mun lämpöässä resonoi
vaikka myyjät kertoili mitä muuta tahansa
sen huomaa siitä täyttöpullosta että se tärisee hiukan
Laatta on noin 5cm paksu ja koko koneen kokoinen
laitoin laatan alle jotain tavallista kumimattoa n.6mm vahvuudelta
Huomenna täytyy jatkaa ilmailua,yllävän paljon tulee lämpökaivostakin tulee ilmaa ???
-
Jos ML-pumppu on äänekäs, siellä täytyy jokin resonoiva äänilähde, jota ei ole eristetty oikein laitteen rungosta tai muista osista. Pistäpä valmistaja vastuuseen: soita ja kysy pokkana, mikä on laitteen äänitaso. Sitten lainaa joltain desibelimittari (mm. työsuojelutarkastajilta löytyy) ja mittaa ääni.
Kyse voi olla valmistusviasta tai sitten asennuksessa on jotain ihmeellistä. Sulla on laitteessa takuu ja voit uhata kaupan perumisella, jos käyntiääni on kohtuuttoman kova.
Mulla ei ole itsellä Lämpöässää vain kolme päivää sitten saneerauskohteessa käyttöönotettu Thermia Duo 16. MLP-asentajat laittoivat sen pannuhuoneen sementtilattialle eikä siellä näy alla mitään kumitassuja. Silti käyntiääni on paljon hiljaisempi kun tavallisen pakastimen. Ääntä ei juuri erota taustaäänistä, täytyy katsoa käyttöpaneelia, jos haluaa varmistua, käykö se. En halua tässä mollata toista merkkiä tai kehua omaa, vaan kertoa sen, että lämpöpumppu saattaa olla hyvin äänetön.
Eräs kysymys on itseasennuksen ja ML-pumpun toimittajan tekemän asennuksen "hyöty"suhde. Kukaan meistä maallikoista ei ole ikinä ennen asentanut ML-pumppuja ja putkistoja, useimmat eivät mitään muutakaan lämmitysjärjestelmää. Asennuksen hinta on vain muutama prosentti koko laitteen hinnasta. Ehkä tässä asennuksessa ei kannata säästää. Kun sen tekee ML-ammattilainen, hän kantaa myös sitten vastuun siitä.
-
LämpöÄssä on äänekäs. Ihmettelen tosiaan jos joku toinen TÄYSITEHOINEN maalämpöpumppu on "äänetön". Vai onko Thermia täysitehoinen.
Pumpuissa on monesti myös samat Maneuropen kompressorit...
Mutta ei tosiaankaa LämpöÄssää mihinkään kodinhoitohuoneen nurkkaan, se on viimeinen virhe!
Mielestäni LämpöÄssällä olisi joku uusi pumppumalli joka on hiljaisempi C-malli.
-
Kumman usein törmää tähän huutaen (isoilla kirjaimilla) kirjoitettuun sanaan "täystehoinen", useimmiten kyllä mainoksissa ;) Mantransa kullakin.
Yhdentekevää onko osa- vai täystehoinen, esim. 16 KW:n maalämpötehon tuottava pumppu voi olla hiljainen tai hiljainen. Tällähän ei ole mitään tekemistä täystehoisuuden kanssa. Vai onko?
Kertomasi mukaan Lämpöässässä on usein Maneuropen kompura. Thermiassa on taas Copelandin ja IVT:n joissain koneissa on taas Mitsubishin. Kukaan meistä uskaltaa sanoa, mikä on paras 30 vuoden käytössä! Mutta jos kompura resonoi urakalla, se ei taida olla yhtä pitkäikäinen kuin vähäresonanttinen kanssakumppaninsa.
-
...Huomenna täytyy jatkaa ilmailua,yllävän paljon tulee lämpökaivostakin tulee ilmaa ???
Eikö asentaja ilmannut teillä lämpökaivoputkistoa? Kerran tai pari lisäsin nestettä ensimmäisen viikon aikana.
Toinen juttu, mikä kannattaa terkistaa, että onko kompuran kuljetuskiinnikepultit otettu pois. Sama juttu kuin esim. pesukoneissa. Täälläkin asentaja pisti koneen tulille ja muisti ottaa kiinnikkeet pois vasta lähtiessään...
-
Pumppu toimii ja talo lämpenee ;D
mutta maaliuoksen siirtopumppu resonoi :(
ihmettelen siirtopumpun asennusta se on ruuvattu suoraan
runkoon kiinni ilman mitään kumitassuja
lämpöpumppuna toimii Copelandin Scrolli
joka ei ole mielestäni mikää hiljainen
Tehtaalla saisivat panostaa tuohon äänen eristyksiin paremmin.Jos jääkaappi pitäsi samaa meteliä tuskin kukaan sellaista ostaisi keittiöön
mittasin nokian 5100 puhelimella tuon äänen voimakkuuden sain tulokseksi n.65 desipeliä
mittasin n.1metrin päästä laitteesta
puhelimen mittari on kylläkin vain suuntaa antava
mutta silti :o
-
Otapa yhteyttä Lämpöässän ja kerro, ettei tuo ääni ole hyväksyttävällä tasolla. Kysy, miten äänitaso saadaan siedettäväksi. Pyydä tehtaalta asentajaa katsomaan ja mittaamaan. Kyllä ML-valmistajilla täytyy olla vastuu äänitasoista. Toivottavasti et vielä ehtinyt maksaa pumppua!
Oletteko huomanneet, että kaikkien lämpöpumppumerkkien mainoksissa koreilee hymyilevä ihminen tai perhe? Ovatkohan käyttäneet kuuroja mainoksissa ;D
-
Lämpöässän huoltomies kävi ja vaihtoi
lämpökaivolle menevän kiertovesipumpun
Tuli pumppu hiljaiseksi :)
-
Hieno juttu! Meni varmaan takuuseen? Toinen juttu on tietysti se, miksi meluavat komponentit päätyvät pumppuhin. Luultavasti tehtailta lähteviä pumppuja ei testata yksitellen, sehän on mahdotonta. Luottavat siihen, että komponentit ovat kunnossa.
-
Joutuvatko muut lisäämään maapiirin nestettä kuinka usein? Tänään jouduin laittamaan hieman lisää, ehkä litran verran. Toinen kerta asennuksen jälkeen.
Mihin sitä oikein voi kulua, vai johtuuko mahdolisesti lämpölaajentumisen aiheuttamasta supistumisesta ???
Jonkun aikaa sai pähkäillä, että kuinka siitä lähes läpinäkymättömästä "pöntöstä" saa selville nestetason. Homma ratkesi kun valaisi Maglitella "pöntön" vastakkaiselta puolelta ja nestetason näkee sitten helposti.
Toki siihen käynee muunkin merkkinen lamppu ;D
-
Itse kanssa tuskailin sen näkemisen kanssa. Odotan innolla että LÄ rupeaa myymään tuning-tavaraa maalämpöpumppuihin. (vrt. pc-kotelot), itse ottaisin neonvalot siihen paisunsäiliöön ;D
Toinen käsittämättömyys on sen oumanin muovikansi, siihen haluaisin tuning laskurin, jossa olisi jo lukema kaksi, eli kaksi kertaa lyöty ovi kiinni ja pleksi lattialle :-/
Jani
-
Niin millainen se pönttö on ? onko se joku säiliö maapiirin täyttöä varten vai mikä? mulla 1 1/2 vanha malli eikä siinä mitään säiliötä ole.
siitä oumanin kannesta, mullakin se lensi ainakin 100 kertaa kun se jäi auki asentoon... meillä oli käymässä muuan oumanin hemmo ja laiton sille tehtaalle semmoisia terveisiä että jos se tarvii kannen niin se pitää muuttaa erillaiseksi.
-
sellainen 40 cm korkea, 15 cm halkaisijaltaan oleva maidonvalkea pönttö. Pöntön päässä on varoventtiili. Varoventtiilin irroittamalla voi maapiiriin lisätä nestettä.
Huonoa on siis tuon pöntön läpinäkymättömyys, siitä ei näe yhdellä silmäyksellä nestepinnan korkeutta.
Jani
-
Piti ihan kävellä talon toiseen päähän ja napata kuva, tämmönen pönttö. (http://img25.exs.cx/img25/5113/106-0638_IMG.jpg)
Kameran salama näkyi valaisevan sen verran, että nestetason erottaa juuri ja juuri.
Edit: Täällä Oumanin läppä on vielä ehjä, mutta pahisn heikkoa tekoa se on.
-
se näkyy olevan tuotekehittelyn tulos. meillä ei mitään pönttöa vaan jos aikoo ilmata/ lisätä maapiiriin niin meno- ja tuloputkeen laitetaan puutarhaletkun pätkät jotka 30 l litku astiaan ja ei muuta kun pumppu hyrräämään.
pitää kysy pumpun edustajalta että saisko se hommattua mullekkin pöntön ja jos sen pystyy laittamaan kohtuu työllä jälestäpäin
-
Säiliö on mlp:n paluuputkessa ja ei täällä ole mitään maapiirin painemittareita. Pitäiskö niitä olla?
-
Ei pitäisi olla. Lämpöpumpussa on kai kaikissa eri merkeissä paineentunnistimet ja ne hälyyttänevät, jos maapiirin paineet laskevat liian alas. Jos maapiiri ei toimi, niin lämpöpumpun on syytä mennä tauolle.
Meidän Thermian pumpun kyljessä on melkein ellei aivan samanlainen läpinäkyvä muovisäiliö, joka on n. 60 % täynnä rajamäkeläistä 30-prosenttista etanolia. Sääli nähdä sen virtaavan ohi suun (paraskin puhuja: isoisän isä tuli Rajamäen tehtaalle töihin heti, kun tehdas perustettiin 1800-luvun loppupuolella, siitä pitäen kolme sukupolvea on ollut koko työuran siellä, neljäskin osittain).
-
Onkait mun V15 painemittari josta näkyy maapiirin paine... ilmauksessa laitoin 2,1 bar ja se laski tuonne 1.7 bar seutuville.
-
Tänään kävi Lämpöässän myyjä, kateltiin vähän asetuksia yms. lävitse. Firmalla on kuulemma tapana käydä katsomassa kaikki uudet asiakkat läpi pakkaskauden alkaessa.
Kysyin tuosta maapiirinesteen vajumisesta, kateltiin kompurat, liitokset yms. ja ei ole mitään vuotoja. Nestepinnan vajuminen johtuu siitä, että kaivon vieressä maanpintaan tuleva kallio on viilentynyt ja samalla nestetilavuus pienentyy kaivossa. Keväällä saanee sitten ottaa nestettä vähemmäksi.
Maapiirin painemittaria ei V10:ssä ole, joissain muissa malleissa kuulemma on...