Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: jaaktmgi - 10.03.05 - klo:14:34
-
Minulla on ollut Thermia Duo 12 2 kuukautta käytössa ja toiminnut aivan hienosti.
Haluan tehdä kaikki säädöt itselleni selväksi ja siksi ihmettelen mitä tarkoittavat
"H.KUUM.AIKA" ja "H.KUUM.AIKA D" valikkot HUOLTO menussa. Pumppu on Virossa ja
asennusohje valitettavasti ruotsalainen.
Eli siis :
HUOLTO
ASENNUS 8G
..
..
-> H.KUUM.AIKA OFF
-> H.KUUM.AIKA D 1H
..
..
Kiitoksia!
Jaak
-
Tere Jaak!
Nämä parametrit tarkoittavat legionellabakteerin estämiseksi tehtävien lämpimän veden huippukuumennusten kestoa ja väliä. Tällöin käyttöveden lämpö nostetaan 65 asteeseen.
H.KUUM.AIKA = kuinka usein huippukuumennus tehdään; OFF = ei huippukuumennusta; tehdasasetuksen oletusarvo on 14 vuorokauden välein. Mahdolliset arvot: 1 - 90 vrk
H.KUUM.AIKA D = kuinka kauan huippukuumennus kestää; 1 H = 1 tunti; tehdasasetuksena 1 tunti. Mahdolliset arvot: 1 - 10 tuntia.
Yleisesti olen sitä mieltä, ettei tehdasasetuksiin tai ammattitaitoisen asentajan tekemiin säätöihin ole syytä tehdä muutoksia, ellei ole täysin varma, että muutoksesta on todellista hyötyä ja että muutos ei vaaranna laitteen tai lämmitysjärjestelmän toimintaa.
-
Kiitos K_K!
En ole ihan varma tehdasasetuksista koska konen kanssa tullut ruotsalainen asennusohje on vanhempi kun softan versio. Myös asentajan säädöt eroavat jonkun verran tehdasasetuksista.
Minun huippukuumennus-asetuksed ovat seuraavat:
H.KUUM.VÄLI
Asetus: 14D Mahdolliset arvot: 1 - 90 vrk
H.KUUM.POIS
Asetus. 60C
H.KUUM.AIKA
Asetus. OFF Mahdolliset arvot: ON,OFF
H.KUUM.AIKA D
Asetus. 1H Mahdolliset arvot: 1 - 10 tuntia
Ovatko ne OK?
Kiitos,
Jaak
-
Mielestäni ovat kunnossa. Samanlaiset ovat täälläkin.
Tiedäthän Jaak, että Duon suomenkielinen huolto-opas löytyy Thermian sivuilta:
http://www.thermia.fi/docroot/finska/sidorvarm/sk%f6tsel%20anvisning%20duo%20fin_id9.pdf
-
Kyllä! Kiitos!
Mutta kyse on asennys-oppaasta, ei huolto-oppaasta ("installation-guide" vs. "user-guide"). Huolto-oppaassa ei ole sanakaan HUOLTO-valikkon säädöista (integraali-arvot, huippukuumennus, ...) :( Siksi juurin laitin kysymyksen tänne.
Jaak