Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: sjs - 03.11.11 - klo:18:55

Otsikko: Relays PCA-Base
Kirjoitti: sjs - 03.11.11 - klo:18:55
Pumppuni on Nibe F 1245 12 kw ja ohjelma versio on 1385.
Lokitiedoissa on sarake Relays PCA-Base.
Mitä siinä olevat numerot tarkoittavat?
Olen olettanut että:
2  kompressori lepotilassa
6 ?
7 Lämmitys käyttö
8 ?
10 Sähkövastukset
14 ?
15 Käyttövesituotanto

Otsikko: Vs: Relays PCA-Base
Kirjoitti: Rafu - 12.12.12 - klo:15:54
Samaa ihmettelen täällä. Löytyy arvot:

2
6
7
14
15

F1345
Otsikko: Vs: Relays PCA-Base
Kirjoitti: maalämmittää - 12.12.12 - klo:20:41
Näin olen lukenut ja päätellyt :
2 Vain lämpöjohtopumppu käy (huilivaihe)
6 Käynnistys tai pysäytystilanne lämmön tuotannossa (pumput käy ja vaihtoventtiili lämmitys asennossa)
7 Lämmön tuotanto
8 Vaihtoventtiili käyttövesi asennossa, muut pois
10 Vaihtoventtiili käyttövesi asennossa ja lämpöjohtopumppu käy (ulkolämpötila on varmaan korkea tällöin)
14 Käynnistys tai pysäytys KV-tuotannossa (pumput käy ja vaihtoventtiili KV-asennossa, kompura ei käy)
15 Käyttövesituotanto