Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: ollip - 11.03.24 - klo:07:52

Otsikko: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: ollip - 11.03.24 - klo:07:52
Terve,

Minulla on Nibe S1255 alkanut tekemään sellaista että kun se parin viikon välein tekee legionellakuumennuksen niin ko. yö aikana tulee noin 10 hälytystä otsikolla "Maksimilämpötila lämpöpumpun läpi ylitetty". Ei tuo ihan normaalilta vaikuta? Mielestäni se on tehnyt sitä pidempääkin mutta ennen noita hälytyksiä tuli vain 1kpl jos ollenkaan.

Pumpun softa on 2.22.6, GP1 tilassa auto. Ohessa kuvat miltä näyttää BT2 ja BT3 sekä varaajan lämpötilat.

Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: maalämmittää - 11.03.24 - klo:08:09
Mitkä on käyttöveden asetukset?

Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: ollip - 11.03.24 - klo:08:26
Käyttövesitarve on Smart jos sitä tarkoitat?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: Roori - 11.03.24 - klo:08:34
Onko tuo itsestään kuittautuva häly ettei pysäytä konetta?

Mikähän on anturi mikä määrää, paluu koneelle ehkä, onko tuolle suodatusaikaa?
Mikä raja-arvo, onko dokumentoitu?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: maalämmittää - 11.03.24 - klo:08:39
Onko smartille lämpötiloja asetettu jossain?

Yli 60C ei ole kovinkaan smarttia pumpulle.
Luultavasti vastusta käytetään runsaasti. Näetkö tiedoista?

Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: CLTtalo - 11.03.24 - klo:08:53
Voisit asettaa käyttövesitarpeen keski-vaihtoehdolle, riittää varmasti normaalikäytössä.

Itselläni liitteiden mukaisesti asetukset.



Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: Roori - 11.03.24 - klo:10:45
Voisit asettaa käyttövesitarpeen keski-vaihtoehdolle, riittää varmasti normaalikäytössä.

Itselläni liitteiden mukaisesti asetukset.
Onko noi kuvat äpistä vai nettiliittymästä?
Entä minkä tason palvelulla tarjolla?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: ollip - 11.03.24 - klo:11:41
Elikkäs tuo ajoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila on asetettu 65 asteeseen. En tiedä onko relevanttia että mikä käyttövesitarve yleensä on kun ei sen kanssa ole mitään ongelmaa. Smart säätelee tavoitella jotenkin mukautuvasti ja sähkön hinnan mukaan.

65 asteeseen lämmitys tarkoittaa joo vastuksien mukaan tulemista mutta ei kait tuo ole normaalia että alkaa tehdä tuollaista vikaa?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: ollip - 11.03.24 - klo:11:43
Onko tuo itsestään kuittautuva häly ettei pysäytä konetta?

Mikähän on anturi mikä määrää, paluu koneelle ehkä, onko tuolle suodatusaikaa?
Mikä raja-arvo, onko dokumentoitu?
En löydä mistään että mikä anturi tuon laukaisee ja missä lämpötilassa.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: Roori - 11.03.24 - klo:11:52
En löydä mistään että mikä anturi tuon laukaisee ja missä lämpötilassa.
Kuittaantuu itsestään?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: ollip - 11.03.24 - klo:11:55
Kuittaantuu itsestään?
Joo. Ilmeisesti lopettaa käyttöveden lämmittämisen hetkeksi kunnes taas aloittaa, ja sitä se sitten sahaa monta tuntia ja lähettelee noita vikoja.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: CLTtalo - 11.03.24 - klo:12:09
Onko noi kuvat äpistä vai nettiliittymästä?
Entä minkä tason palvelulla tarjolla?

Ilmainen myUplink, selaimella kotiverkossa.
Sama löytyy Android puhelimesta ja Ipadista myös.
Tuon toimintoja voi vuosimaksulla hieman laajentaa.
https://myuplink.com/
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: CLTtalo - 11.03.24 - klo:12:17
En löydä mistään että mikä anturi tuon laukaisee ja missä lämpötilassa.

Tarkista asetuksesi tähän tyyliin:
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: Roori - 11.03.24 - klo:12:21
Ilmainen myUplink, selaimella kotiverkossa.
Sama löytyy Android puhelimesta ja Ipadista myös.
Tuon toimintoja voi vuosimaksulla hieman laajentaa.
https://myuplink.com/
Eli ilmaisella kotiverkossa on ihan samat toiminnot kuin ilmaisella Androidista vai saako kotiverkossa jotain lisää?

Taitaa se 'kotiverkossa' oleva ilmainenkin kiertää pilven kautta kumminkin?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: CLTtalo - 11.03.24 - klo:12:44
Eli ilmaisella kotiverkossa on ihan samat toiminnot kuin ilmaisella Androidista vai saako kotiverkossa jotain lisää?

Taitaa se 'kotiverkossa' oleva ilmainenkin kiertää pilven kautta kumminkin?

Selaimella (kotona) samat toiminnot kuin appina androidissa tai Applen vehkeissä.
Omalla käyttäjätunnuksella kirjaudutaan joten jos ostaa vuoden maksullisen palvelun niin Myuplink toimii kaikissa laitteissa sen jälkeen maksullisin lisäominaisuuksin omalla tunnuksella.
Vuoden maksoin mutta ei ollut ainakaan minulle hintansa arvoinen tuo vuositilaus.
Ja netissä/pilvessä tuo tosiaan aina on jos Niben on nettiyhteyden RJ45:llä tai wifinä aktivoinut.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: maalämmittää - 11.03.24 - klo:14:02
Minusta kyse ei ole viasta, vaan ilmoituksesta että nyt mennään yli kompressorin kykyjen. Täällä vanhalla koneella lauhduttimen tulo 58C ja lauhduttimen lähtö 63C aiheuttaa tuon tyyliset ilmoitukset.
Olen passannut KV-pyynnin niin ettei normitilanteessa ilmoituksia tule.
Legionella-ajossa se tulee 2 vkon välein.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: ollip - 12.03.24 - klo:21:14
Niben teknisestä tuesta sain tällaisen vastauksen: "Korotuksen lämpötila suositellaan pitämään tehdasarvossa 55 C.
Kun laite lämmittää veden tuohon lämpötilaan, kuuluu tulla ilmoitus vaihtimen max lämpötilasta. Tällöin kompressori sammuu ja laite lämmittää vastuksella lopun."

Tuossahan sammuu vastukset eikä kompressori kun tuo ilmoitus tulee, eihän kompura ole tuossa vaiheessa muutenkaan päällä. Mutta taidan nyt suosiolla alentaa pyyntiä ja antaa olla.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: maalämmittää - 13.03.24 - klo:08:34
Voit laittaa usb-muistin (fat32) nibeen ja kirjaus päälle 1 min välein.
Nibe tekee vuorokauden mittaisia lokeja, joissa näkyy "prosessiarvot".
Voit laittaa lokin tänne ja katsotaan porukalla miten tuo toimii, voit myös itse ladata "tiedonkeruu-osiosta" logintutkija-ohjelman tietsikalle.

Nibe tuen vastaus vaikuttaa ihan oikealta.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: Roori - 13.03.24 - klo:09:00
Eikö näitä ilmojen luennetta ole eroteltu Nibessä eli mikä on
-vika
-hälytys
-ilmoitus
-....

Vai onko manuaali jäänyt lukematta!

Tuo Niben kertoma toiminnan kuvaus varmaan on manuaalissa
kuvattu yksiselitteisesti  :D, tai ainakin se kuuluisi siellä olla!
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: maalämmittää - 13.03.24 - klo:10:06
Eikö näitä ilmojen luennetta ole eroteltu Nibessä eli mikä on
-vika
-hälytys
-ilmoitus
-....

Vai onko manuaali jäänyt lukematta!

Tuo Niben kertoma toiminnan kuvaus varmaan on manuaalissa
kuvattu yksiselitteisesti  :D, tai ainakin se kuuluisi siellä olla!

On niitä kuvattu, mutta useammassa ohjessa/lähteessä.
- käyttöohje
- asentajan käsikirja
- Niben vikakoodihaku https://installer.nibe.eu/fi/tyokalut/vikakoodihaku (https://installer.nibe.eu/fi/tyokalut/vikakoodihaku)

Ehkä Nibellä ajatellaan, että ne jotka säätävät perusasioita enemmän myös perehtyvät asiaan ja ovat tietoisia säätöjen vaikutuksista.
Vaikka MPL ei ole tekniikan ihmiselle liian monimutkainen, niin "tavan tallaajalle" ehkä on.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: ollip - 13.03.24 - klo:10:22
Voit laittaa usb-muistin (fat32) nibeen ja kirjaus päälle 1 min välein.
Nibe tekee vuorokauden mittaisia lokeja, joissa näkyy "prosessiarvot".
Voit laittaa lokin tänne ja katsotaan porukalla miten tuo toimii, voit myös itse ladata "tiedonkeruu-osiosta" logintutkija-ohjelman tietsikalle.

Nibe tuen vastaus vaikuttaa ihan oikealta.

Kiitos mutta en viitsi sen enempää enää kaivella.  Tästä kuvasta kuitenki näkee miten pätkii vastuksia päälle ja pois ja jokaisen pätkäisyn tekee tuon saman vian ja sähköpostiin kilahtaa viesti myUplinkista. Eli Niben tuki sanoo että ilmoituksen jälkeen kompressori sammuu ja laite lämmittää vastuksella lopun mutta eihän se oikeastaan pidä paikkaansa, koska a) kompressori ei sammu hälytyksen sattuessa vaan se on jo pois päältä b) laite ei lämmitä vastuksella loppuun vaan pätkii tuota vastusta viisi tuntia putkeen vikoja tehden kunnes viiden tunnin kohdalla luovuttaa ja tekee vian "Ajoittainen korotus epäonnistunut".
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 ja hälytykset ajoittaisen korotuksen aikana
Kirjoitti: maalämmittää - 13.03.24 - klo:12:34
Ok.

65C on melko kova tavoite legionella-ajolle, eli sen muuttaminen oletusarvoon korjannee tilanteen.

Hiukan kummallista, että Nibe yrittää lopuksi vain 1kW teholla kuumentaa.

Lauhduttimessa on ensimmäisen yrityksen jälkeen jo liian kuumaa kompressorille, siinä tilanteessa on oikein estää kompressori. Tuen selitys ei huomio erikoistilannetta.