Otsikko: Daikin Altherma Geo 3 keruunesteen surkea lämpötila erotus
Kirjoitti: Timanttimies - 30.01.24 - klo:16:30
Maalämpöpumppu on pöhissyt kolmevuotta ilman mitään virhekoodeja ja tänä talvena aloin katsella antureiden tietoja kun energiatehokkuus ei vaikuttanut kovin hyvältä. Meillä on 66m2 lämmitettävää tilaa ja vaaka keruuputkistoa 270m. Tulevan ja lähtevän keruunesteen lämpötilaero on vain 0.1-0.4c. Tällä hetkellä tuleva - 0.6 ja lähtevä -0.9. Soitin daikinin tekniseen tukeen josta ei osattu sanoa juuta eikä jaata. Keruupiirin paineet on kohdillaan ja sihdit puhtaat. Kompura käy eikä vastus ole ollut tähän mennessä päällä kolmen vuoden aikana kuin 300h. Varmaankin desinfioinnin aikana.
En ole mikään maalämpöässä ja vasta tutustumassa aiheeseen. Hyötysuhde on ollut cop 1.7 emmekä käytä juurikaan lämmintä käyttövettä. Käymme suihkussa toisessa rakennuksessa jossa lauteiden alla sähköinen lämminvesivaraaja.
Otsikko: Vs: Daikin Altherma Geo 3 keruunesteen surkea lämpötila erotus
Kirjoitti: Murre - 08.04.24 - klo:19:55
No ei ne siellä laitevalmistajan teknisessä tuessa pysty etänä kertomaan mitä missäkin on vikana. Kannattaa ottaa ammattilainen tarkastamaan laitteisto. Siitä se sitten selviää joko omalla tai valmistajan rahalla.

Tarkasta kuitenkin seuraavan kerran lämmönkeruun lämpötilat kun kompressori on käynnistynyt kv:n uudelleen lämmitykseen. Esim suihkujen jälkeen. Olettaisi jo silloin tekevän töitä suuremmalla teholla ja dT suurempi...