Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Jaakko50 - 12.11.23 - klo:17:03

Otsikko: IVT Greenline HE C-11 ei ajoittain tuota tarpeeksi lämpöä ja käy melkein tauotta
Kirjoitti: Jaakko50 - 12.11.23 - klo:17:03
Pannu on 12 vuotta vanha ja on toiminut lähes moitteettomasti 11 vuotta. Nyt kuumakaasu nousee ajoittain vain noin 40 asteeseen ja keruunesteen delta on alle yhden asteen. Tämän vuoden alussa huoltomies sanoi etta paisuntaventtiili tulisi vaihtaa. Pannu toimi hyvin useita kuukausia mutta viimeaikoina saattaa reistailla jopa päivittäin. Kun laite toimii nousee kuumakaasu noin 70 asteeseen ja keruunesteen delta on noin 3 astetta. Olen huomannut että kun pannu toimii niin kompura kehrää nätisti mutta kun kuumakaasua ei synny tarpeeksi niin kompurasta tulee "metallinen" särinä. Tulevat vaihtamaan paisuntaventtiilin ensi viikolla. Pohdiskelen että voiko vika olla paisuntaventtiilissä vai onko se kompurassa vai jossain muuaalla? Miksi kompuran vaihtuva käyntiääni johtuisi paisuntaventtiilistä?
Otsikko: Vs: IVT Greenline HE C-11 ei ajoittain tuota tarpeeksi lämpöä ja käy melkein tauotta
Kirjoitti: Hannu - 18.11.23 - klo:20:57
Mulla pari vuotta sitten samantapaisia ongelmia Greenline HT Plus C:n kanssa. Tehon laskua ja pitkiä käyntijaksoja  - välillä taas toimi paremmin. Tuli kuntoon paisuntaventtiilin vaihdolla. (Honeywell vaihtui Danfossiin)  Paisuntaventtiili oli kerännyt öljyä putkeen, Danfossin ei pitäisi tuota tehdä ja ainakin tähän asti toiminut hyvin.   :).
Otsikko: Vs: IVT Greenline HE C-11 ei ajoittain tuota tarpeeksi lämpöä ja käy melkein tauotta
Kirjoitti: mnk - 21.11.23 - klo:18:11
Täällä hieman samat oireet HT+  11E   ja että lisäksi rego 637:n aivot  toimi hämärän rajamailla ja pätki ja sammutteli pumppuja ja kompuraa miten sattui ja pvm juoksi omiaan.    Pääkaupunkiseudulla kylmämies kertoi, että kuivaimen ja exp-venttiilin vaihtotyöarvio on 4h + osat päälle.    Mietinnässä oli ostaako uusi MLP vai korjata "hieman".   Hyvä tietää, että  Danfos olisi parempi kuin Honeywell.  Ajoa kompuralla on kumulatiivisen sähkökulutuksen perusteella takana suunnilleen noin 60 000-65 000  tuntia.

Kannattaa tarkista loppuuko kupliminen paisuntasysteemin lasiruudun takana riittävän nopeasti.
Korjasin regon sähköiset aivot, niin omassa huono logiikka loppui  ja tuntuisi, enää  pientä pvm dementiaa havaittavissa. 
Veikkaan että regossa ei (vielä)  vikaa, mutta paineensäätö ei toimi => hommaa korjaaja, joka laittaa uuden kuivaimen ja paineensäätöventtiilin  (vanha on kuvan näköinen) 

Edit: 
Terminen expansioventtiili 
Danfoss thermal expansion valve  TE2  / R407C  varaosanumero:  068Z3446
Otsikko: Vs: IVT Greenline HE C-11 ei ajoittain tuota tarpeeksi lämpöä ja käy melkein tauotta
Kirjoitti: Hannu - 28.11.23 - klo:20:02
Tuota kuvassa näkyvää olen tottunut sanomaan paisuntaventtiiliksi, mutta eihän nimi miestä pahenna...  kyllä kait se painettakin säätää.  ::)
Otsikko: Vs: IVT Greenline HE C-11 ei ajoittain tuota tarpeeksi lämpöä ja käy melkein tauotta
Kirjoitti: Samiaa - 09.12.23 - klo:16:05
Pannu on 12 vuotta vanha ja on toiminut lähes moitteettomasti 11 vuotta. Nyt kuumakaasu nousee ajoittain vain noin 40 asteeseen ja keruunesteen delta on alle yhden asteen. Tämän vuoden alussa huoltomies sanoi etta paisuntaventtiili tulisi vaihtaa. Pannu toimi hyvin useita kuukausia mutta viimeaikoina saattaa reistailla jopa päivittäin. Kun laite toimii nousee kuumakaasu noin 70 asteeseen ja keruunesteen delta on noin 3 astetta. Olen huomannut että kun pannu toimii niin kompura kehrää nätisti mutta kun kuumakaasua ei synny tarpeeksi niin kompurasta tulee "metallinen" särinä. Tulevat vaihtamaan paisuntaventtiilin ensi viikolla. Pohdiskelen että voiko vika olla paisuntaventtiilissä vai onko se kompurassa vai jossain muuaalla? Miksi kompuran vaihtuva käyntiääni johtuisi paisuntaventtiilistä?

Täällä sama oire, pumppu käy paljon aiempaa enemmän. Aamulla kuumakaasu oli 57 nyt enää 37. Kaikki muut arvot normaalit, esim keruuoiirin delta 2,7.  Ei käytä vastuksia eikä ole hälyjä.

Ei liene mitään poppakonsteja ja arviolta paisuntaventtiili rikki? Ivt c11 ikää 13 vuotta.
Otsikko: Vs: IVT Greenline HE C-11 ei ajoittain tuota tarpeeksi lämpöä ja käy melkein tauotta
Kirjoitti: Matias - 09.12.23 - klo:18:30
 
Lainaus
  Miksi kompuran vaihtuva käyntiääni johtuisi paisuntaventtiilistä?

Kun paisuntaventtiili avautuu ja kylmäainekiertoon menee kylmäainekaasua niin kompressori puristaa tuon kylmäainekaasun 15-25bar paineeseen ja kompressorin moottori yms osat kuormittuu ja käyntiääni muuttuu.

Ilman kylmäainekaasua kompressorissa ei muodostu painetta jolloin kompressori käy "tyhjää" ja ja erilaisia sivuääniä saattaa kuulua. ;)