Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Pah - 08.03.23 - klo:12:19

Otsikko: Nibe S1255-12 Kesäasetukset
Kirjoitti: Pah - 08.03.23 - klo:12:19
Nibe S1255-12 on pari vuotta kiitettävästi tuottanut lämpöä ja lämmintä vettä taloon. Kesä lähestyy pikkuhiljaa, ja olen mietiskellyt miten kannattaisi toimia. Tulevana kesänä tarkoitus olla nelisen kuukautta pois kotoa, eli talo tyhjänä. Mitä kannattaisi tehdä Nibelle. Laitanko pois päältä kokonaan, vai kuinka. Öljylämmitys aikaan oli suositus pitää kiertovesipumppu päällä, vaikka poltin oli sammuksissa. Kuinka maalämmössä?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 Kesäasetukset
Kirjoitti: maalämmittää - 09.03.23 - klo:09:00
En tiedä suosituksia, mutta jättäisin niben käymään.
Olisi lämpö- ja kosteusvirta ulospäin koko ajan.
Ehkä lämpökäyrää pudottaisin parilla.
Kulutus on kuitenkin niin pientä kesällä, etten riskeeraisi.
Miten käyttövesi?
Miten ilmanvaihto?

Otsikko: Vs: Nibe S1255-12 Kesäasetukset
Kirjoitti: Kaltzu - 09.03.23 - klo:12:15
Pitäisin pumpun päällä kuten "maalämmittää" ehdotti, käyrää voi tiputtaa vähän. Jos tulee kylmempiä päiviä niin mitättömästi kuluttaa ja toimii varmasti. Lisäksi voit etäseurata Nibeä jos siitä jotain haluaa katsoa. Pysyy rakennusteknisesti tosiaan asunto kylmempinä päivinä lämpimänä ja kosteus/kosteus siirtyy oikeaan suuntaan (kylmään päin kansan kielellä).

KV:een laittaisin vaikka käynnistysrajan 40 °C ja lopetuksen 53 °C, ehkä kerran parissa päivässä tuolloin vetää varaajan nopeasti kuumaksi + jätä legionella kuumennus päälle. Pöntössä ei vesi vaihdu joten jotta ei pöpö pääse valtaamaan pannua, niin pitäisi lämmöt korkealla. Noista ei suuria kulutuksia tule.