Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jlikonen - 25.02.23 - klo:08:00

Otsikko: Nibe S1255 ja energiamittari
Kirjoitti: jlikonen - 25.02.23 - klo:08:00
Meille tulossa ensi kesänä Niben S1255-12 ja olen miettinyt erillisen energiamittarin (esim. EMK500) asentamista siihen. Nyt kun googlailin tuota energiamittaria niin näyttäisi siltä, että se on tarkoitettu F-sarjan pumppuihin. Elikä kannattaako asentaa S12555:seen erillistä energiamittaria? Mun on tarkoitus liittää pumppu openHAB taloautomaatiosoftaan myUplinkin välityksellä joten haluan seurata mm. energiaa.   
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja energiamittari
Kirjoitti: Roori - 25.02.23 - klo:09:38
Tuossahan on lämpö energiamittari valmiina, muistaakseni BF1 tuohon liittyen dokumenteissa.
Sähköenergiamittaria ei ole, en tiedä saako siihen liitettyä ulkoista.
Otsikko: Vs: Nibe S1255 ja energiamittari
Kirjoitti: h3x - 15.03.23 - klo:15:03
Pumppu tosiaan osaa itse laskea lämmitys- ja käyttöveden tuoton energian. Laite myös näyttää kulutetun tehon. Lisäksi paketissa tulee virtamittarit, jotka voi laittaa sähkötauluun mittaamaan koko talon kulutusta.

En tunne openHAB:ia, mutta Home Assistantiin liitettäessä ei tarvi MyUplinkiä väliin, vaan tiedot kannattaa hakea suoraan Modbusilla pumpulta.